一、材料准备

1.1 钢筋

规格批次号产地复试报告编号

HRB400 18 2970/16Y204753河北钢铁股份有限

公司承德分公司

160713413

HRB400 20 2719/16Y306442河北钢铁股份有限

公司承德分公司

160713414

HRB400 22 530/16Y306381 河北钢铁股份有限

公司承德分公司

160713415

HRB400 25 162404673 河钢集团宣化钢铁

集团有限责任公司

160713416

1.2 套筒

规格接头等级产地

HRB400 18 I级沧州万力通建筑备件有限公司

HRB400 20 I级沧州万力通建筑备件有限公司

HRB400 22 I级沧州万力通建筑备件有限公司

HRB400 25 I级沧州万力通建筑备件有限公司

二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程

2..操作步骤

(1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。

(2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程

(1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。

(2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的

钢筋滚轧(剥肋)直螺纹丝头加工 直螺纹丝头尺寸及外观质量检查、是否符合要求

将不合格的 丝头切去

连接套筒质量 检查及验收

连接完成后,对接头及拧紧

力矩值进行检查

用扳手或管钳 现场拧合安装

丝头螺丝用塑料保护帽或

拧上连接套筒保护

待连接钢筋断料、端头切

?,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。

(3)丝头质量的检验:操作人员对加工成型的钢筋丝头进行质量检验,检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。检查合格后按规格分类堆放整齐。

(4)钢筋丝头的连接:连接是用扳手将直螺纹连接套拧松并拔出钢筋连接端得保护帽,检查钢筋丝头是否和连接套规格一致,直螺纹牙是否完好无损、清洁,如发现杂物或锈蚀时用铁刷清除干净,然后用扳手或管钳将直螺纹连接套与一端钢筋拧到位,再将另一端钢筋与连接套拧到位。连接示意图如下:

根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法,见下图:

标准型接头安装

正反丝扣型接头安装

变径型接头安装

可调型接头安装

连接是必须从一头到另一头依次连接,禁止从两头往中间或者从中间往连接。直螺纹钢筋连接时接头必须采用管钳扳手拧紧,钢筋丝头必须在套筒中央位置正对轴线相互顶紧;标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p;安装后必须使用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值必须符合下表规定:

表1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

钢筋直径

≤16 18~20 22~25 28~32 36~40 mm

拧紧扭矩

100 200 260 320 360 N.m

扭力扳手不用时须将扭矩调为0,以保证精度。扭力扳手必须每半年用扭力仪校核一次,并形成记录。

五、成品保护

1、连接套丝扣质量检验合格后,两端用塑料密封盖保护。

2、钢筋套丝后立即戴上塑料保护帽,确保丝扣不损坏。

3、钢筋连接半成品应按规格分类堆放整齐,并作好标志,妥善保管。

钢筋机械连接接头工艺评定报告

工程名称恒山·天成住宅小区2#住宅楼试件编号001

评定日期2016年7月6日机械连接类型直螺纹连接

钢筋厂家河北钢铁股份有限公司

承德分公司

炉批号2970/16Y204753

钢筋级别HRB400 钢筋连接

规格

18 拧紧扭矩220N·m

套筒型号HRB400 18 机械连接接头

设计要求级别

Ⅱ级实际施工I级

机械性能试验结果

试验单位河北嘉业工程质量检测有限公司试验报告编号160713680

断口特征钢筋拉断试验结果合格

送样人于鹏帅见证人安春英

机械性能

钢筋编号 1 2 3 结果

1 接头试件拉伸试验620 610 600 合格

综合评定结论:

由以上参数制作的18mm的机械连接接头送检,试件断口特征为延性断裂,断口位置为母材断裂,接头抗拉强度大于母材强度

结论:

采用上述参数,符合设计及规范要求,满足本工程施工。

钢筋机械连接接头工艺评定报告

工程名称恒山·天成住宅小区2#住宅楼试件编号002

评定日期2016年7月6日机械连接类型直螺纹连接

钢筋厂家河北钢铁股份有限公司

承德分公司

炉批号2719/16Y306442

钢筋级别HRB400 钢筋连接

规格

20 拧紧扭矩230N·m

套筒型号HRB400 20 机械连接接头

设计要求级别

Ⅱ级实际施工I级

机械性能试验结果

试验单位河北嘉业工程质量检测有限公司试验报告编号160713681

断口特征钢筋拉断试验结果合格

送样人安春英见证人于鹏帅

机械性能

钢筋编号 1 2 3 结果

1 接头试件拉伸试验600 620 600 合格

综合评定结论:

由以上参数制作的20mm的机械连接接头送检,试件断口特征为延性断裂,断口位置为母材断裂,接头抗拉强度大于母材强度

结论:

采用上述参数,符合设计及规范要求,满足本工程施工。

钢筋机械连接接头工艺评定报告

工程名称恒山·天成住宅小区2#住宅楼试件编号003

评定日期2016年7月6日机械连接类型直螺纹连接

钢筋厂家河北钢铁股份有限公司承德分

公司

炉批号530/16Y306381

钢筋级别HRB400 钢筋连接

规格

22 拧紧扭矩265N·m

套筒型号HRB400 22 机械连接接头

设计要求级别

Ⅱ级实际施工I级

机械性能试验结果

试验单位河北嘉业工程质量检测有限公司试验报告编号160713682

断口特征钢筋拉断试验结果合格

送样人于鹏帅见证人安春英

机械性能

钢筋编号 1 2 3 结果

1 接头试件拉伸试验 600 595 595 合格

综合评定结论:

由以上参数制作的22mm的机械连接接头送检,试件断口特征为延性断裂,断口位置为母材断裂,接头抗拉强度大于母材强度

结论:

采用上述参数,符合设计及规范要求,满足本工程施工。

钢筋机械连接接头工艺评定报告

工程名称恒山·天成住宅小区2#住宅楼试件编号004

评定日期2016年7月6日机械连接类型直螺纹连接

钢筋厂家河钢集团宣化钢铁集团

有限责任公司

炉批号162404673

钢筋级别HRB400 钢筋连接

规格

25 拧紧扭矩值275N·m

套筒型号HRB400 25 机械连接接头

设计要求级别

Ⅱ级实际施工I级

机械性能试验结果

试验单位河北嘉业工程质量检测有限公司试验报告编号160713683

断口特征钢筋拉断试验结果合格

送样人安春英见证人于鹏帅

机械性能

钢筋编号 1 2 3 结果

1 接头试件拉伸试验 640 645 645 合格

综合评定结论:

由以上参数制作的25mm的机械连接接头送检,试件断口特征为延性断裂,断口位置为母材断裂,接头抗拉强度大于母材强度

结论:

采用上述参数,符合设计及规范要求,满足本工程施工。

钢筋机械连接技术规范强制条款及常用要点 (1)

钢筋机械连接技术规范强制条款及常用要点 混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%; 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。

受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。 接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值得(1.10)倍。

钢筋机械连接的连接区段长度按35d计算 钢筋直螺纹加工应符合下列规定:钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹,墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;

钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距):钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。

安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 钢筋机械连接接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以(500)个为一个验收批进行检验与验收,不足(500)个也应作为一个验收批

钢筋机械连接施工工艺

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (2) 三、编制的依据 (2) 四、施工准备 (2) 五、适用范围 (3) 六、工艺原理 (3) 七、工艺流程及操作要点 (3) 八、质量要求 (5) 九、钢筋连接接头检验 (6) 十、结论 (7) 十一、安全及环保措施 (7) 十二、附页 (8) 滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案

一、工程概况 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、招标文件。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。 4、《水工混凝土施工规范》(SDJ207—1982)。 四、施工准备 1、机械设备 机械连接主要设备是AX-40C型直螺纹滚丝机。其各种参数见下表: 2、人员配置 机械连接人员配置:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋工2名。 3、材料 (1)、钢筋:所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任

选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。试验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 (2)、连接套筒:钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复核合格后方可用于施工。材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2003的有关规定。 五、适用范围 本工艺性适用于施工中采用HRB335级Φ28、Φ32的钢筋作为受力钢筋的滚轧直螺纹连接。 六、工艺原理 钢筋滚轧直螺纹连接工艺的基本原理是将两根需连接的钢筋端部经滚轧工艺加工成直螺纹,然后通过相应的连接套筒用管钳或扳手把两根钢筋相互连接形成钢筋接头。 七、工艺流程及操作要点 1、工艺流程见下图

钢筋机械接头的类型

钢筋机械接头的类型 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。 有两种形式,径向挤压连接和轴向挤压连接。由于轴向挤压连接现场施工不方便及接头质量不够稳定,没有得到推广;而径向挤压连接技术,连接接头得到了大面积推广使用。现在工程中使用的套筒挤压连接接头,都是径向挤压连接。由于其优良的质量,套筒挤压连接接头在我国从二十世纪90年代初至今被广泛应用于建筑工程中。 二、锥螺纹连接接头:通过钢筋端头特制的锥形螺纹和连接件锥形螺纹咬合形成的接头。锥螺纹连接技术的诞生克服了套筒挤压连接技术存在的不足。锥螺纹丝头完全是提前预制,现场连接占用工期短,现场只需用力矩扳手操作,不需搬动设备和拉扯电线,深受各施工单位的好评。但是锥螺纹连接接头质量不够稳定。 螺纹套连接法的原理比较直观和简单,它的工作示意见图5-13。在被连接的钢筋端部加工出外丝扣,而套筒两端则设有内丝扣,将套筒拧在1根钢筋上,再把另1根钢筋拧上套筒

的另一端,就实现了连接。 由于加工螺纹的小径削弱了母材的横截面积,从而降低了接头强度,一般只能达到母材实际抗拉强度的85~95%。我国的锥螺纹连接技术和国外相比还存在一定差距,最突出的一个问题就是螺距单一,从直径16~40mm钢筋采用螺距都为2.5mm,而2.5mm螺距最适合于直径22mm钢筋的连接,太粗或太细钢筋连接的强度都不理想,尤其是直径为36m m,40mm钢筋的锥螺纹连接,很难达到母材实际抗拉强度的0.9倍。 许多生产单位自称达到钢筋母材标准强度,是利用了钢筋母材超强的性能,即钢筋实际抗拉强度大于钢筋抗拉强度的标准值。由于锥螺纹连接技术具有施工速度快、接头成本低的特点,自二十世纪90年代初推广以来也得到了较大范围的推广使用,但由于存在的缺陷较大,逐渐被直螺纹连接接头所代替。 三、直螺纹连接接头: 等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。目前我国直螺纹连接技术呈现出百花齐放的景象,出现了多种直螺纹连接形式。

钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接对型式检验的要求 相关标签: 机械连接接头 钢筋机械连接 滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。 2 经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 3 考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验; 5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。

6 用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。 7 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。

钢筋机械连接施工方案

钢筋机械连接施工方案 安阳国际大酒店工程 钢筋机械连接施工方案 审批: 审核: 编制: 项目经理: 焦作建工集团有限公司 2011年3月18日 钢筋机械连接施工方案 一、工程综述: 安阳国际大酒店工程位于安阳市东部开发区,西邻中华路,北临文明大道,东临永明路,南临德隆街。该工程为25层框架剪力墙结构、有地下室,总占地面积为6431.68m2。总建筑面积68777.7m2,地下室面积10622.66m2,地上 58154.41m2。地下1层,地上25层,局部4层,建筑总高度97.55m. 二、使用部位 三层及以下楼层d?25的钢筋,框支柱、框支梁纵筋,基础筏板钢筋采用剥肋滚轧直螺纹连接,基础筏板要求接头等级为?级,其余为?级。三、材料要求 1、成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量。 2、套筒必须采用优质碳素结构钢,必须有出厂合格证。四、机具设备 钢筋剥肋滚轧直螺纹专用机床、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手、砂轮切割机等。 五、作业条件 1、参加剥肋滚轧直螺纹丝头的施工的操作人员必须经过技术培训,并经考核合格后持证上岗;

2、钢筋采用砂轮切割机下料,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头有弯曲、马蹄的要切去,严禁气割下料。 3、施工场地,钢筋丝头的加工场在钢筋加工场地完成,要求设备摆放相对固定,设备安装位置要求有防雨设施及380V~220V电源,设备电容量为3KW/台。 六、滚压直螺纹套筒 滚压直螺纹接头用套筒,采用优质碳素结构钢,连接套筒的类型为标准型。 标准型套筒的几何尺寸 剥肋滚丝头加工尺寸(mm) 表9-76 规格剥肋直径螺纹尺寸丝头长度完整丝扣圈数 16 15.1?0.2 M16.5×2 22.5 ?8 18 16.9?0.2 M19×2.5 27.5 ?7 20 18.8?0.2 M21×2.5 30 ?8 22 20.8?0.2 M23×2.5 32.5 ?9 25 23.7?0.2 M26×3 35 ?9 28 26.6?0.2 M29×3 40 ?10 32 30.5?0 .2 M33×3 45 ?11 36 34.5?0.2 M37×3.5 49 ?9 40 38.1?0.2 M41×3.5 52.5 ?10 七、操作工艺 1、钢筋丝头加工 工艺流程: 钢筋端面平头 ? 剥肋滚轧螺纹 ? 丝头质量检查 ? 带保护帽 ? 丝头质量检验 ? 存放待用 1)、钢筋下料:

钢筋机械连接接头工艺评定精编版

钢筋机械连接接头工艺 评定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

恒山·天成住宅小区2#住宅楼工程钢筋机械连接接头工艺评定 编制: 审批: 河北恒山建设集团有限公司 2016年7月

目录 一、施工工艺及技术要求。 二、评定方法及评定报告。

一、材料准备 钢筋 套筒 二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程 2..操作步骤 (1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。 (2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程

(1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 (2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。连接示意图如下: 根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法,见下图: 标准型接头安装

钢筋机械连接施工方案修改

钢筋机械连接施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 五、施工工艺 (4) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (9) 八、氧气压力焊…………………………………………‥9 九、质量标准……………………………………………… 11 十、安全要求 (13)

1 9#、10#、11#楼、车库及商业办公用房的钢筋机械连接施工方案 一、工程概况: 本工程位于乌鲁木齐开发区科技园路与校园路相交的位置。总用地面积22,商业办,车库面积12643.84m69777.99平方米。(其中住宅面积20611.7m2)。本工程包括高层、多层、地下车库、商业用房等,住宅为公用2542.49m地上9层,地下二层(12#楼地下一层),主体为剪力墙结构。车库、商业办公用房为钢筋混凝土框架结构。 结构形式:主楼为框剪结构,车库、商业用房为框架结构。 主楼的混凝土:垫层C20,其余混凝土均为C30。筏板、剪力墙迎水面抗渗等级为。P8车库以商业用房混凝土:垫层C20,防水板、柱、梁、板、墙、楼梯混凝土为C30,后浇带混凝土C35。防水板、临土面的剪力墙迎水面抗渗等级为现场混凝土均为商品混凝土,浇筑为混凝土泵车和混凝土拖式泵为 P8。垂直运输。水平运输为混凝土罐车。建筑高度9#、10#、11#、12#楼32.1m;(车库为地下一层结构;商业办公用房为两层框架结构,车库地下高度为-4.5m。商业办公用房高度7.5m。本工程的抗震:设计为8度。工程质量要求:合格。

本工程钢筋为一级钢筋;HPB300、二级钢HRB335、三级钢HRB400 工程工期要求:计划于2014年4月15日开工,2015年12月30日 竣工。 第二节、建筑设计特点 2 1)车库的防水板、柱、剪力墙、顶板、梁混凝土C30。基础垫层混 凝土C20。后浇带混凝土处C35。其中防水板、剪力墙抗渗等级为P8 2)、9#、10#、11#、12#楼的筏板、剪力墙、顶板、梁、楼梯混凝土 为C30。其中地下室部分的筏板、剪力墙、板、梁混凝土的抗渗等级为P8 二、编制依据 1、《施工组织设计》 2、《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—2002) 3、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (03G101) 4、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003) 5、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004) 6、设计图纸及相关的图纸会审记录、设计变更洽商. 三、钢筋的连接形式 钢筋规格(钢筋直径mm)连接形式 滚轧直螺纹20mm 直径大于

钢筋接头机械连接实施细则

钢筋接头机械连接实施细则 1. 总则 1.1本细则主要用于工程建设中的各类钢筋机械连接接头的检验。 1.2本细则依据JGJ107-2010编制。 2.仪器设备 2.1 WE-600液压式万能材料试验机、WI-100油压式万能材料试验机、游标卡尺(0~300)mm。 3.接头的性能等级要求 3.1接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。 3.2接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个性能等级:Ⅰ级接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值。 Ⅱ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值。

Ⅲ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍。 3.3Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度必须符合下表的规定。 接头的抗拉强度 4. 4.1对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸事件不应小于3个,同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。 5.钢筋接头试件的试验方法 5.1型式检验试件的仪表布置和变形测量标距应符合下列规

定: 5.1.1单向拉伸和反复拉压试验时的变形测量仪表应在钢筋两侧对称布置(图一),取钢筋两侧仪表读数的平均值计算残余变形值。 5.1.2变形测量标距 式中:——变形测量标距; ——机械接头长度; ——钢筋公称直径。 图一接头试件变形测量标距和仪表布置 5.2型式检验试件最大力总伸长率的测量方法应符合下列要求: 5.2.1试件加载前,应在其套筒两侧的钢筋表面(图二)分别用细划线A、B和C、D标出测量标距为的标记线,不应小于100mm,标距长度应用最小刻度值不大于0.1mm的量具测量。 图二总伸长率的测点布置 1—夹持区;2—测量区

钢筋机械连接施工方案

机 械 连 接 接 头 施 工 方 目录 钢筋机械连接施工方案 (1) 1总则 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.4人员要求 (1) 1.6原材要求 (1) 2、接头等级的选定 (2)

3、型式检验 (3) 4施工工序 (3) 4.1钢筋下料 (3) 4.2钢筋加工 (3) 5施工质量要求 (5) 5.1加工要求 (5) 5.2丝头加工质量 (5) 5.3丝头外观质量 (5) 5.4直螺纹钢筋接头的安装质量 (5) 6施工注意事项 (6) 7成品保护 (7) 8施工现场接头的检验与验收 (7) 1、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。 (7) 2、钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定: (7) 1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; (7)

2)每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合JGJ107-2010表3.0.5和表3.0.7的规定; (7) 3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按JGJ 107—2010附录A表A 1.3 中的单向拉伸加载制度进行试验; (10) 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复检,复检仍不合格时判为工艺检验不合格。 (10) 3、接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套简类型,生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。 (10) 4、现场检验应按JGJ107-2010进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验;对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。现场检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验。一般应进行接头试件单向拉伸强度试验以及加工和安装质量检验。 (10) 5、接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式,同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。 (10) 6、螺纹接头安装后应接JGJ107-2010第7.0.5条的验收批,抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时,应重新拧紧全部接头,直到合格为止。 (10) 7、对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合JGJ107-2010表3.0.5中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。 (10)

钢筋的机械连接方法有哪些

钢筋的机械连接方法有哪些? 钢筋连接技术可分为钢筋焊接和钢筋机械连接两大类。钢筋焊接有6种焊接方法,有的适用于预制厂,有的适用于现场施工,有的两者都适用。钢筋机械连接常用有3种方法,主要适用于现场施工。各种方法有其自身特点和不同的适用范围,并在不断发展和改进。在实际生产中,应根据具体的工作条件、工作环境和技术要求,选用合适的方法以期达到最佳的综合效益。 钢筋焊接连接 1 电阻点焊 将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 特点:钢筋混凝土结构中的钢筋焊接骨架和焊接网,宜采用电阻点焊制作。以电阻点焊代替绑扎,可以提高劳动生产率、骨架和网的刚度以及钢筋(钢丝)的设计计算强度,宜积极推广应用。 适用范围:适用于Ф6~16mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋,Фb3~5mm的冷拔低碳钢丝和Ф4~12mm冷轧带肋钢筋。 2 闪光对焊 将两钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生塑性区及均匀的液体金属层,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法特点:具有生产效益高、操作方便、节约能源、节约钢材、接头受力性能好、焊接质量高等很多优点,故钢筋的对接连接宜优先采用闪光

对焊。 适用范围:适用于Ф10~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,Ф10~25mm 的Ⅳ级钢筋。 3 电弧焊 以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 特点:轻便、灵活,可用于平、立、横、仰全位置焊接,适应性强、应用范围广。 适用范围:适用于构件厂内,也适用于施工现场。可用于钢筋与钢筋,以及钢筋与钢板、型钢的焊接。 4 电渣压力焊 将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法。 特点:操作方便、效率高。 适用范围:适用于Ф14~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋连接。主要用于柱、墙、烟囱、水坝等现浇钢筋混凝土结构(建筑物、构筑物)中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)受力钢筋的连接。 5 气压焊 采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度,加压完成的方法。 特点:设备轻便,可进行钢筋在水平位置、垂直位置、倾斜位置

钢筋机械连接接头形式

目前,市场上常用的钢筋机械连接接头类型如下: 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。我国的锥螺纹连接技术和国外相比还存在一定差距,最突出的一个问题就是螺距单一,从直径16~40mm钢筋采用螺距都为2.5mm,而2.5mm螺距最适合于直径22mm钢筋的连接,太粗或太细钢筋连接的强度都不理想,尤其是直径为36mm,40mm钢筋的锥螺纹连接,很难达到母材实际抗拉强度的0.9倍。许多生产单位自称达到钢筋母材标准强度,是利用了钢筋母材超强的性能,即钢筋实际抗拉强度大于钢筋抗拉强度的标准值。由于锥螺纹连接技术具有施工速度快、接头成本低的特点,自二十世纪90年代初推广以来也得到了较大范围的推广使用,但由于存在的缺陷较大,逐渐被直螺纹连接接头所代替。 三、直螺纹连接接头 等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。目前我国直螺纹连接技术呈现出百花齐放的景象,出现了多种直螺纹连接形式。 直螺纹连接接头主要有镦粗直螺纹连接接头和滚压直螺纹连接接头。这两种工艺采用不同的加工方式,增强钢筋端头螺纹的承载能力,达到接头与钢筋母材等强的目的。 1. 镦粗直螺纹连接接头:通过钢筋端头镦粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。其工艺是:先将钢筋端头通过镦粗设备镦粗,再加工出螺纹,其螺纹小径不小于钢筋母材直径,使接头与母材达到等强。国外镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头有热镦粗又有冷镦粗。热镦粗主要是消除镦粗过程中产生的内应力,但加热设备投入费用高。我国的镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头主要是冷镦粗,对钢筋的延性要求高,对延性较低的钢筋,镦粗质量较难控制,易产生脆断现象。 镦粗直螺纹连接接头其优点是强度高,现场施工速度快,工人劳动强度低,钢筋直螺纹丝头全部提前预制,现场连接为装配作业。其不足之处在于镦粗过程中易出现镦偏现象,一旦镦偏必须切掉重镦;镦粗过程中产生内应力,钢筋镦粗部分延性降低,易产生脆断现象,螺纹加工需要两道工序两套设备完成。 2. 滚压直螺纹连接接头:通过钢筋端头直接滚压或挤(碾)压肋滚压或剥肋后滚压制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。 其基本原理是利用了金属材料塑性变形后冷作硬化增强金属材料强度的特性,而仅在金属表层发生塑变、冷作硬化,金属内部仍保持原金属的性能,因而使钢筋接头与母材达到等强。 目前,国内常见的滚压直螺纹连接接头有三种类型:直接滚压螺纹、挤(碾)压肋滚压螺纹、剥肋滚压螺纹。这三种形式连接接头获得的螺纹精度及尺寸不同,接头质量也存在一定差异。 (1)直接滚压直螺纹连接接头: 其优点是:螺纹加工简单,设备投入少,不足之处在于螺纹精度差,存在虚假螺纹现象。由于钢筋粗细不均,公差大,加工的螺纹直径大小不一致,给现场施工造成困难,使套筒与丝头配合松紧不一致,有个别接头出现拉脱现象。由于钢筋直径变化及横纵肋的影响,使滚丝轮寿命降低,增加接头的附加成本,现场施工易损件更换频繁。 (2)挤(碾)压肋滚压直螺纹连接接头: 这种连接接头是用专用挤压设备先将钢筋的横肋和纵肋进行预压平处理,然后再滚压螺纹,目的是减轻钢

钢筋机械连接专项施工方案

重庆工商大学北区第二教学楼工程钢筋机械连接专项施工方案 广东金辉华集团有限公司 2007年8月31日

重庆工商大学北区第二教学楼工程为框架-剪力墙结构,层高梁跨度较大。当结构构件纵向钢筋直径≥22mm时应采用质量等级为Ⅱ级的机械连接接头,当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100﹪时,应选Ⅰ级接头。当结构构件14mm≤纵向钢筋直径<22mm时,应优先采用机械连接接头,亦可采用焊接接头。框架梁、框架柱、次梁的纵向钢筋应优先采用机械连接接头。钢筋直螺纹接头是粗钢筋接头的一种新的连接技术。它具有以下优点: 1. 接头强度高。接头强度大于钢筋母材强度。 2. 性能稳定。接头性能不受扭紧力矩影响,少拧2-3扣,均不会对接头 强度造成明显损害。 3. 连接速度快。直螺纹连接套筒比锥螺纹短40%左右,且丝扣螺距大,不必使用扭力扳手,方便施工。 4. 应用范围广。对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动钢筋的场合,可不受限制地方便使用。 5. 经济效益好。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%左右,对锥螺纹接头省省钢35%左右。 6. 便于管理。省去了用扭力扳手检测这道工序。对劳工素质及检测工具 的依赖性明显减小。 一、钢筋连接准备 1.接头性能和质量要求 所有机械连接均采用滚轧直螺纹机械连接,连接套材料采用优质合金钢制作,屈服承载力和抗拉承载力不小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍。 连接套必须有明显的规格标识,两端应用密封盖扣紧,连接套不能有锈蚀、油脂等影响本身质量和影响砼质量的缺陷和杂质。 2. 机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具: 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机其技术参数如下表所求: 设备型号 GHG50型 GHG40型滚丝头型号 50型 40型可加工钢筋范

钢筋机械连接施工工艺

直螺纹钢筋机械连接施工工艺 一、编制依据 1、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2010) 2、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控 红线》 二、直螺纹钢筋机械连接的优点 钢材是建筑材料的三大主材之一,钢筋接头机械连接技术,现已在建筑领域广泛应用。机械连接技术对于确保钢筋接头质量、改善施工环境、提高工作效率、保证工程进度、节约施工成本具有明显的优势。通过在工程中推广应用直螺纹钢筋连接技术,效果不错,接头强度高、质量稳定、施工速度快,并取得了一定的施工经验。 直螺纹连接接头主要有镦粗直螺纹连接接头和滚压直螺纹连接接头(其中滚压连接接头有直接滚压直螺纹连接接头、挤(碾)压肋滚压直螺纹连接接头、剥肋滚压直螺纹连接接头),直螺纹连接技术是用直螺纹套丝机将钢筋端头先加工成螺纹,然后把带螺纹的套筒与待对接钢筋连接在一 起。即先将套筒预先部分或全部拧入一个被连接钢筋的螺纹内,而后转动连接钢筋或反拧套筒到预定位置,最后用扳手转动连接钢筋,使其相互对顶锁定连接套筒。 直螺纹接头经济、社会效益分析: 1、技术先进、质量保证、接头强度高:接头强度大于母材强度,强度达 到行业标准A级接头性能要求,具有良好的力学性能;抗疲劳性能好,可通过200万次疲劳试验;在接头区域不容易划分时,可以不受限制的使 用。 2、施工速度快:直螺纹连接套筒比锥螺纹短40%左右,且丝扣螺距大, 不必使用力矩扳手,方便施工。与电弧搭接焊、套筒冷挤压、锥螺纹连接相比,直螺纹连接降低了钢筋绑扎的劳动强度,大幅提高施工速度,降低工程人工费; 3、应用范围广:适用于直径16-50毫米的Ⅱ、Ⅲ级钢筋任意方向和位置 的同异径连接;对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动钢筋的场合,正反丝扣型接头用途非常广。 4、经济效益好:直螺纹接头比套筒挤压省钢70%左右,比锥螺纹接头省 钢35%左右。与冷挤压连接相比,更能节约钢材。 5、节约能源:设备功率仅为3-4KW。比其他机械连接更省电。

钢筋机械连接接头有哪些类型

你知道钢筋机械连接接头有哪些类型吗?长长见识! 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。在被连接的钢筋端部加工出外丝扣,而套筒两端则设有内丝扣,将套筒拧在1根钢筋上,再把另1根钢筋拧上套筒的另一端,就实现了连接。

 三、直螺纹连接接头:等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。钢筋机械连接施工工艺试验方案

一、工程概况 ................................................................................. 二、试验目的 ................................................................................. 三、编制的依据 ............................................................................... 四、施工准备 ................................................................................. 五、适用范围 ................................................................................. 六、工艺原理 ................................................................................. 七、工艺流程及操作要点...................................................................... 八、质量要求 ................................................................................. 九、钢筋连接接头检验....................................................................... 十、结论...................................................................................... 十一、安全及环保措施....................................................................... 十二、附页.................................................................................... 滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案 一、工程概况 本工程排水箱涵采用现浇C30钢筋砼结构,全长110m箱涵断面采用双孔内部净空5.0 x 5.0m,顶底板

建筑施工之钢筋机械连接

建筑施工之钢筋机械连接 钢筋机械连接是指通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。这类连接方法是我国近10年来陆续发展起来的,它具有以下优点:接头质量稳定可靠,不受钢筋化学成分的影响,人为因素的影响也小;操作简便,施工速度快,且不受气候条件影响;无污染、无火灾隐患,施工安全等。在粗直径钢筋连接中,钢筋机械连接方法有广阔的发展前景。 9-6-1 一般规定 钢筋机械连接方法分类及适用范围,见表9-56。钢筋机械连接接头的设计、应用与验收应符合行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-96)和各种机械连接接头技术规程的规定。 钢筋机械连接方法分类及适用范围表9-56 钢筋机械连接接头,应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异,分为下列三个性能等级。 A级:接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 B级:接头抗拉强度达到或超过母材屈服强度标准值的1.35倍,具有一定的延性及反复拉压性能。 C级:接头仅承受压力。 A、B、C级的接头性能,应符合表9-57的规定。

钢筋机械接头性能检验指标表9-57 钢筋机械连接(JGJ 107-96)的符号意义如下: 对直接承受动力荷载的结构,其接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门要求时,对连接HRB335(HRB400)级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受应力幅为100N/mm2,上限应力为180(190)N/mm2的200万次循环加载。 1998年对JGJ 107-96规程进行局部修订。主要修订内容有2项:①增加了SA级,其强度指标为或1.15f tk;②取消了原割线模量指标,改用接头试件加载至0.6f yk后,残余变形小于0.1mm。 接头性能等级的选定,应符合下列规定: (1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应采用A级接头; (2)混凝土结构中钢筋受力小或对接头延性要求不高的部位,可采用B级接头; (3)非抗震设防和不承受动力荷载的混凝土结构中钢筋只承受压力的部位,可采用C级接头。

钢筋机械连接施工方案(作业指导书)

新建********************项目部 钢筋机械连接施工方案 编制: 审核: 批准: **************************目部 ********** 2011年 4月2日 目录 钢筋机械连接施工方案 (1)

1总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2人员要求 (2) 1.3原材要求 (2) 2操作步骤 (3) 2.1钢筋下料 (3) 2.2钢筋加工 (3) 3施工质量要求 (5) 3.1加工要求 (5) 3.2丝头加工质量 (6) 3.3丝头外观质量 (6) 3.4直螺纹钢筋接头的安装质量 (6) 4施工注意事项 (7) 5施工验收标准及内容 (8) 5.1接头等级的选定 (8) 5.2搭接要求 (8) 6试件 (9) 6.1工艺检验 (9) 7安全及环保要求 (11)

钢筋机械连接施工方案 1总则 1.1编制依据 1)本作业指导书是以《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002和《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001为主要依据,指导书未提及的部分,仍执行现行国家规范及行业标准。 2)钢筋机械连接具有节省人力、无明火作业、节能省材、工效快等优点,对抢工期具有显著的优势,接头可预制,工厂化生产,质量稳定可靠。常用的钢筋机械连接接头类型有挤压套筒接头、锥螺纹套筒接头、直螺纹套筒接头、熔融金属充填套筒接头、水泥灌浆充填套筒接头、受压钢筋端面平接头等。在工程施工中,采用何种类型的钢筋机械连接技术应根据有关设计要求、工程施工条件、综合效益、质量稳定性及该技术在水利水电工程或其它建筑工程中应用成功的经验等因素来选定。从几种接头连接技术的对比优势来看,宜优先采用滚压直螺纹套筒接头,并经设计与监理单位审查同意。 3)各种类型的钢筋机械连接各有特点,施工工艺大同小异,本作业指导书以施工工艺和检测手段比较简单、连接质量比较稳定可靠的滚压型等强直螺纹连接技术为例进行编写,其它类型的钢筋机械连接可依此为参考。 4)实行本作业指导书的目的是在我局承建的各类工程混凝土结构中推广使用钢筋机械连接,做到技术先进、安全适用、经济合理,使钢筋机械连接施工程序化,以实现工程施工快速、优质、安全、高效,同时提高我局的施工管理水平和施工队伍素质。

钢筋机械连接接头工艺评定

恒山·天成住宅小区2#住宅楼工程 钢筋机械连接接头工艺评定 编制: 审批: 河北恒山建设集团有限公司 2016年7月 目录 一、施工工艺及技术要求。 二、评定方法及评定报告。

一、材料准备 1.1 钢筋 规格批次号产地复试报告编号 HRB400 18 2970/16Y204753 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713413 HRB400 20 2719/16Y306442 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713414 HRB400 22 530/16Y306381 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713415 HRB400 25 162404673 河钢集团宣 化钢铁集团 有限责任公 司 160713416

1.2 套筒 规格接头等级产地 HRB400 18 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 20 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 22 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 25 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程 是 钢筋滚轧(剥肋)直螺纹丝头加工 直螺纹丝头尺寸及外观质量检查、是否符合要求 将不合格的 丝头切去 连接套筒质量 检查及验收 连接完成后,对接头及拧紧 力矩值进行检查 用扳手或管钳 现场拧合安装 丝头螺丝用塑料保护帽或 拧上连接套筒保护 待连接钢筋断料、端头切 否

2..操作步骤 (1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。 (2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程 (1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 (2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的?,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。连接示意图如下:根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类

相关文档
相关文档 最新文档