暖气不热原因分析报告

暖气不热原因分析报告

一、概述

暖气不热的原因多种多样,必须深入现场针对性分析方能找到解决方法。可以大致分为小区整体不热和个别用户不热。小区暖气不热又可以用一句通俗的话来说明:就是热量送不来或者是热量送不走,其根本就是热力公司要送来足够的热量,然后二级换热站又把足够的热量送到各用户的问题。对于暖气不热的具体问题还要具体分析。引起暖气整体不热的原因较多,对其作为主要分析对象。

二、原因分析

1、首先讨论一下小区整体不热在一次循环水侧的原因。小区整体不热,首先要考虑是否热力公司的问题,然后再查找小区二级换热站设备或运行问题。现在小区换热站都安装有热量总表,方便用来分析查找原因,热量总表测量出热力公司送来的一次水流量、进水温度、回水温度,这三个参数反应了热力公司送入的总能量。简单方法计算,在大气温度-5℃时,送入10T/h 进水80℃回水40℃的热水,可以供10000㎡的用暖。如果低于这个供应量,小区将可能整体不热或者只有少部分用户热。下面分析一下低于这个供应量的原因。

1.1、热力公司进入小区的一次循环水的阀门开度太小,送入的水量不够。

1.2、换热站处于热网末端,进、回水差压小,不能提供足

够的流量。

1.3、换热站内的换热器一次水侧的流道结垢、滤网堵塞致使流通阻力大,一次循环水供水量不够。

1.4、换热器选型错误,换热器流道长而且狭窄,造成流通阻力较大,这种换热器应安装在热网的首端,但装在了热网末端,一次循环水没有足够的进、回水差压克服这个阻力,来提供足够流量。就像电路一样,电压较低,电阻较大,电流就小。

这几种情况归结起来就是热量送不来的问题,发生在一次循环水侧,其表现是一次循环水量不够,没有把足够的热量送过来。

2、下面再分析二次循环水侧引起暖气整体不热可能出现的几种情况。查找原因时,还是要依靠小区换热站安装的热量总表,当热力公司供的一次循环水回水温度较高,小区暖气用户全部或大部分不热就要查找下面一些原因。

2.1、小区热网循环泵一台泵流量不够,例如:小区热网需要流量500T/h温度45℃的水进行循环,但只运行了一台额定流量300T/h的循环泵,处于小区热网首端的楼层较低的用户的流量能够满足,处于热网末端的或供暖楼层较高的将因流量不够而不热。

2.2、换热器的二次水侧流道结垢,流动阻力增大,热阻增大,使二次循环水量和循环水温都下降,造成用户暖气不热。

2.3、楼栋较多,小区热网管线较长,换热站送出的二次循

环水不能平均分配给每个楼栋,造成小区热网首端的用户暖气热,末端的不热。

这几种情况就是热量送不走的问题,就像有足够多的物品,就放在这里,有许多人需要,但是不能合理的分发下去。

三、解决方式

送不来的问题可以从一次水流量、进回水温度这几个参数反映出来,但有些原因不是热力公司造成,具体是哪些原因,需要从简到繁逐一查找,需要以热力公司为主体进行工作,通过安装在换热站内的表计来分析问题根源。主要解决手段有开大一次水侧阀门;清理换热器和滤网使换热器阻力减少,来增大一次水流量;由热力公司提高一次水进水压力或在一次网管道上加装变频循环泵增大一次水流量。这些都需要和热力公司合作才能解决问题。

供热不热原因供暖不热原因供热调研报告--最终版

供热不热原因供暖不热原因供热调研报告- -最终版

关于康巴什新区供暖不热问题的调研报告 通惠集团热力分公司李工 近期,由于北方地区大面积降温,康巴什新区供暖不热用户也逐渐增多。针对目前情况,通惠集团热力分公司逐一进行了入户排查。经过排查,发现部分热用户入户管道井内温度符合供热要求,在53-68℃左右,客厅及阳卧温度在19.5℃以上,仅有少数热用户个别厅室的温度在18℃左右。经过排污和调节仍然不能起到明显作用。对此热力分公司查询了相关资料,并作出了初步分析。 一、新区供热不暖的原因主要有以下几种情况 (一)暖气片的容量与房屋面积不符 暖气片容量太大或者太小都会引起供热失衡。暖气片容量太小,换热能力低,单位时间内暖气片释放的热量小于房间墙壁等向房间外释放的热量,房间自然会不暖。尤其是阴卧,感觉更为明显。部分地产商安装的暖气片有容量偏小的情况,因为他们在设计时没有按照实际工况参数进行计算,而是按照额定工况进行计算的,所以出现了偏差。 暖气片过大时,也会出现部分厅室较热,其他厅室较冷的现象。暖气片串联安装时更为明显,原因是入户近端的

暖气片将供水的大部分热量吸收掉,管道中的水流到末端暖气片时水温已经很低,所以导致末级暖气片所在的房间不热。暖气片并联安装时,若入户近端安装了超长过大的暖气片时,供水管路中大部分热水经过这组暖气片流到回水管中,导致末级暖气片供水流量不足,换热能力较差。比如神话D区96#楼2单元1103这户,所有厅室的暖气片的容量都过大,其中一个约18平米的卧室,竟然安装了19柱1.6米高的铜铝暖气片,这就是导致供热效果不好的主要原因。 (二)暖气片的安装位置不准确 我们北方居民,尤其是从农村转移进城的农民都喜欢住炕,所以康巴什新区的居民几乎家家户户都设有一个炕床。在地产开发商给业主交房时,暖气片都安装在外墙的窗台下或者窗口处。但居民为了做炕床,把暖气片改到其他位置。这样就导致该厅室不热,尤其是阴卧十分明显。暖气片不在窗口设立,炕床下又没有安装暖气片,所以室内温度较低。还有少数居民室内进行了豪华装修,为了美观直接把暖气片包装在木套箱里,降低了暖气片得换热效率,从而导致室内温度不高。 换热器安装在阴台上也会导致室内不热。比如华莹馨城这个小区,次卧阴台有个半圆形大窗户,暖气片就安装在窗户下边。这样的布局相当于把暖气片安装在三面冷墙的

集中供热中末端不热的五大原因

集中供热中末端不热的五大原因 一、水力失调: 这是最主要因素,而且是后面几种原因的基础因素。可以把每个与热源采暖循环泵相连接的用户之间视为并联系统,这样若拿近端与末端相比,热源及近端用户前干管部分阻力两者是相同的,但之后前者到最终用户距离极短,而后者距离很长,而又要求这两段阻力相同,这就相当于近端管径应设计比常规时略小些,而末端管径设计比常规时略大些,而且供热半径越长这种差距越大,而实际远非如此:管网、各楼宇、各地块设计时不是同一个设计院故不为同一个思维方式,也不是同一个年代即不同步设计,更为重要的是设计人员几乎不会考虑上述的正确理念,而往往保守起见高估管径大小和水泵参数。这就需要供热管理者加大调节力度进行弥补了。 调节时可利用多级调控手段,不仅要对干线、支干线、支线、户线的阀门进行调控,还要对支户线、楼内水平分支、水平分支上垂直立管甚至分户支管的阀门进行调节,这就相当于需要3-8级调控,越接近于近端,调节力度越大、调控级数越多;越接近于末端调节力度越小、调控级数也越少。但遗憾的是:现实中往往由于设计、规划、管理、阀门质量等因素,造成管网错综复杂,各用户可调控级数不同,某些用户甚至直接接于近端干管上,只可2-3级甚至1级调控,造成热力系统难于平衡。其实,如果精心规划和设计时,近端用户可控级数应最多,即支干线不断向后延展、分级,而末端管网要尽量减少不断分级,并根据供热半径大小等情况适当加粗一些管径。当然,在完美的管网系统调控中,优质的

静态平衡阀、动态平衡阀、可利用价值的阀体、配套精密仪表,以及专业的调节经验和模式,加之驾驭理论与实践、硬件与软件紧密结合的全局观念和技能,一个也都不能少。 二、气堵: 生活中有这样的例子:一个不太保温的保温瓶,盛入开水并轻盖瓶盖,之后不久,就听到瓶口有出气声。实际上,由于瓶子不保温,水的温降迅速,因热胀冷缩原理,水容量要减少,而密闭容器上层会出现相对真空状态,此时若瓶盖不十分严密,外界空气就要进入填补这些空位,也就是说,实际发出的是进气声而不是出气声。 供热系统也是这样,由于系统为全封闭状态,热源处相对热胀,管网和热用户处相对冷缩,加热时相对热胀,减温时相对冷缩。这时管网和热用户的某些地点就会倒吸进空气,由于水力失调,加之末端压力、压差小,空气更容易从这些不利点进入;而且末端用户往往由于流量少而供回水温差大,这样热胀冷缩现象更加明显,从而进气量加大。在室外温度更低的严寒期,供热系统供回水温差更大,导致这种不利局面的加剧。在一个相对平衡的系统中,该系统自身已知道在最冷的何处进气集结,往往这些进气地点在不利用户的低压之处,并在那些不利点兴风作浪并因气水混合而形成恶性循环。在供热运行初期、特殊故障停热检修、系统补水不及时或量大等情形下,对末端也是尤为不利。但是,如果在不利点的高处加设自动排气阀,会使这一不利影响减至很小。可据了解,大多数用户装设自动排气阀质量不合格,能用2-3年就算不错。另外,不装、漏装、错装自动排气阀的也比比皆是。

暖气片不热的调试方法

暖气片不热的调试方法 下面这句话是在网上看到的,供大家参考: 如果暖气片左右温度不均,那是因为有气,需要放气;如果暖气片上凉下热,那是因为压力不够。 言归正转,下面就放气的一点调试技巧和大家分享下。第一步,确认管道井的总阀是开的。第二步,关闭家中所有的阀门。从入户开始往里调试,如果是上下双阀的,比较好弄一些(上面的是进水阀,下面的是回水阀)。第三步,在上下阀门都是关闭的情况下,打开气阀(暖气片上端的一侧有一个铜的旋钮,如果比较紧可以用钳子或者用抹布包着拧),把气放尽。这样的好处是在大气压力下,暖气中的水都到了下部,气全在上部,由于没有压力,所以放不出气了。(这是很关键的一步,这是一次能把气放尽的基础)第四步,缓缓的拧开进水阀,水流要慢,要有耐心,我是拧开一丝,听到水流声就好。水流急了,水面上升不匀,气放不干净。等到气阀出水了,关死气阀这时整个暖气片应该已经注满水了,很烫。再稍稍拧开些进水阀,保持进水的压力。这时回水阀先不要打开。第五步,重复上一步直到全部完成。第六步,从入户开始,稍稍拧开一丝回水阀,听到有水流动即可。注意:回水阀一定要开得小些,小于进水阀。一个一个来,稳定后开下一个。 以上,调试就全部完成了。有两点需要注意的:

1、现在的气压不是很高,所以阀门一定不能打大,否则灌入暖气片的是一半水一半空气,永远放不完气。所以进水阀大小一定要合适。 2、回水阀小于进水阀,让暖气片里永远保持着进水的压力。 3、要升高温度时,进水回水同步进退,先进后回;降低温度时,直接调小或者关闭回水阀。大致就这么多。我家暖气已经调完48小时了,到现在还没有一点气。祝大家伙都能过个暖冬,谢谢大家。

个人改装暖气不热保证书

个人改装暖气不热保证书 篇一:老式小区暖气不热检查及维修 老式小区暖气不热检查及维修 1. 首先检查室外的暖气主管道的阀门是否打开。 2. 检查顶层的排气阀好坏,及时检查更换维修。如果管道内有空气自动排气阀又不能排净管道中的空气,靠近排气阀处的暖气就有可能不热。 (1).首先准备管钳和搬手.脸盆.抹布,自动排气阀一般都有自动 关闭装制,把自动排气阀拆下是否能够正常工作。 (2).用抹布盖住排气阀的底座用螺丝刀等物件使劲按下排气阀 的自动关闭装制,使空气排完为止,注意千万别把手烫伤, 要有保护撮施. (3).最好的办法是在排气阀处装一个三通,再多装一个手动排 气阀,如果管道中空气多或管道的坡度小可用手动排气

阀 放气,手动放气快,且能快速带出因管道坡度小而积存在管 道中的空气. 3. 上述问提解决后暖气就应该热了,如果暖气有局部不热,如六层楼为例. (1).六层楼的暖气热五层的暖气温四层以下就全不热了,首先 检查立管的阀门是否全部打开,一般在顶层或一层(一层的 阀门一般在地沟里). (2).如果暖气的阀门是完全打开的,那就有可能暖气的(下次在写) 先摸一摸连通暖气的管路热不热,如果管路根本不热,一般是暖气堵塞,堵塞有两种情况:一个是管道系统中的某个截门没有或没有完全开启,一般的老式暖气管路是单管系列,整个楼层一根管路自上而下地连通各户,管路的截门一般在顶层,如顶层住户把截门完全或部分关闭,暖气无法很好地循环,散热量自然会降低。另外一种情况是,暖气系统

运行多年没有得到必要的维护和保养,大量水垢或沉淀物阻塞暖气也会不同程度地影响整个系统的供暖效果。 第一:是否将散热器的空气排尽?,没有排尽空气就不会流通起来,冷水当然还是冷水了,重要的是有没有水!第二:看系统,这就需要楼上楼下的跑了,若楼上的不热,楼下的也不热,那说明系统是串联的(上下串联),需要将楼上的管子进行适当的维修,保证疏通。还有的暖气不热就是因为里面有淤积的脏东西! 建议处理:关上供水回水的分户阀门,拆开一个头,开大阀门冲洗管路。最好是拆回水然后用供水冲。如果不方便拆也可打开排污阀用回水冲。冲的时候要快速打开阀门,开到头。暖气不热原因是多方面的,应首先查看热源有没有问题。对于一个楼内一部分房间热,另一部分房间不热,或是楼上热,楼下不热的情况,一般出现在单户家庭。解决办法是,检查每个暖气片上的阀门是否打开,或是拧开放气阀,把热力管道和暖气片内的积气放出来。供暖初期,整个供暖系统不稳定,主要是系统内不热的用户较多,按照供暖计划安排,工作人员要在供热运行前把全部管网内注完水,冷运后转入供热状态,由于延期缴费等原因延误了正常注水,造成供暖过程中边供暖边供水,整个系统平衡也发生了波动,流量发生瞬间变化而产生积气,影响了热水的正常循环,致

暖气片片数越多越保暖吗

暖气片片数越多越保暖吗? 近日有用户咨询,家中暖气不热的原因是不是由于暖气片的数量少造成的?其实,常见暖气不热的原因有很多,一般安装人员都会在计算好房间内所需暖气片数量后,增加一到两片,以确保家中暖气供暖效果能够满足用户的需求。所以,暖气片的数量跟供暖效果没有多大的关系。 具体到家中暖气片所需数量,要根据用户所住楼层、房间面积、房间位置等等细节来决定。所以,会造成有些面积相同的用户,家中暖气片数量也会不一致。 70平米的家中只安装了31片暖气片,但是比家面积小、甚至同样面积的用户,暖气片安装数量都多于31片。对此,很是不能理解。 按照国家供热标准,判断室内采暖设施是否合理的标准是室内温度是否达标,采暖设计也按照这个标准来操作。 墙体具有热导性,房间所处位置越高、越把边,热损耗就越大。同等面积的住户,住楼顶的暖气片要比住其他楼层的暖气片多,把边用户的暖气片要比夹在楼中间住户的暖气片多,不朝阳的住户要比朝阳住户房间的暖气片多,因此,会有同面积但暖气片数量不一致的现象。 所以,一般不会出现暖气片数量少而导致家中暖气不热。

尽管目前,全国的供暖情况已基本呈现稳定的状态,但是依然有市民反映家中暖气温度不达标。室温达不到标准,有可能是供热单位没有按照国家标准执行,也有可能是暖气片散热不够,也有可能是暖气周围覆盖物太多,造成室温检测数据有偏差。 那么,室温检测时需要注意哪些细节?暖气片十大品牌金旗舰给您支招: 1.室温检测时,市民要关闭家中所有门窗。 2.检测位置选择在室内正中央距离地面高度为1.2米-1.5米之间。 3.需清除检测点0.5米半径内的所有物体。 4.如果室内面积超过16㎡,为了检测结果的精准性,应适当多选取几个监测点测量。 5.室温检测时,暖气片上不要有杂物堆放;而且为了暖气片更好地散热,市民在装修时,要保证暖气片适当的外露,否则,室内温度最少会低于正常情况3℃-5℃。

解决暖气片不热的方法

解决暖气片不热的方法 1. 1 1.暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。我那时候拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。 2. 2 2.暖气片在放水后基本上就能热了,这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热,于是我就大量放水,以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆,用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后,我家3组凉暖气中的一组热了,不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。 3. 3 3.对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出,于是:首先,关闭其它已经热了的暖气,先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门),再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧,出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后,对唯一通暖气的暖气组放水,此时强制暖气循环从该暖气组通过,可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍,应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后,打开原先关闭的暖气组,打开时先打开进水开关再打开出水开关,同时开也可。但是仍需要放一下气,以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需

暖气片不热的原因及故障排查方法

水暖气片上面热下面不热怎么办 今年我家的暖气片4组热的,2组不热的,我们一家人想尽办法,弄了好几天终于弄好了。 下面是我这几天搜查的相关资料,现在给朋友们看看,希望大家少走点弯路。 如果排除堵塞的话,主要应该是不平衡导致的,你家的暖气肯定不少需要进行调节,先把所有阀门都关掉然后从远端开始一个一个开,阀门不要全开,暖气热了就行。如果换成恒温阀最好。 常见故障1:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。 常见故障2:暖气不热。排除方法:暖气内可能有气,需放气。 方法1:先将进水阀门关闭,打开跑风放气门排气,有水溢出时,关闭放气门。 方法2:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,放开放气门排气,有水溢出时关闭放气门,最后再打开回水阀门和进水阀门。提醒:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。 常见故障3:暖气管路温度不够。 排除方法:进水温度低,提高进水温度。提醒:由物业检查系统。 常见故障4:进回水阀门以里(靠暖气方向)漏水。

三通截门未完全打开 (二)暖气片:一个不热,两个是温的,另外几个都很热。 所有的暖气片都放过气了,而且供回水的阀门都开到了最大。往年没有这个情况。想不通。 一、假如你是采用分户热计量(或是单管入户)的用户,出现该问题的原因和处理方法如下: 1、水力不平衡:去年没问题,所以这种情况机率很小。除非此前不小心动过阀门,破坏了水力系统平衡,需重新进行调平:减小过热片组的阀门,加大过冷片组的阀门,直到满意为止。 2、管道堵塞:由于非暖期,管道通常处于放空状态,由于干湿交替环境氧化的原因,可能会产生铁锈从而堵塞管道,处理的办法是卸开活节进行检查。

冬季供暖总结报告

冬季供暖总结报告 公司领导: 2019年11月初,郑州地区温度骤降,城市花园项目供暖工作如火如荼的展开。虽然今年已是城市花园项目第二次供暖,但整个供暖实施过程仍存在诸多问题,并因管理运作不到位造成部分业主对物业服务工作的不认可。为了确保后期相关工作的有序、高效、安全运作,特对此次供暖工作做如下总结: 第一部分供暖实施过程 2019年10月份,城市花园维修养护部开始排查单元井,寻找漏点。逐户对户内暖气片试水、查漏,并关闭入户阀门。 2019年11月8日公司组织召开了城市花园2019年供暖专题会议,对供暖期间的整体工作进行沟通协调,如收费标准核算、报修处理流程、回访处理流程、开阀维修流程等环节。 城市花园项目供暖相关工作正常开展: 首先,客服部采取短信群发、单元内公示等方式向一、二期业主发送试水和收费标准的通知。 其次,维修养护管理部安排2组人员按照公示中所覆盖的户数逐户对暖气片进行试水。 再次,暖气费的收缴工作专项开展,每天缴纳费用需供暖的户数在100户以上,截止2019年11月13日共计5天的时间内共送暖850余户。 2019年12月1日前整个供暖集中开阀、维修工作完成,外部聘请维修人员退场,零星暖气维修工作由部门内部人员予以处理。 截至2019年12月1日,城市花园项目共开阀门976户,处理暖气不热及暖气漏水问题945条(其中一期435条,二期510条),还剩余97张派工单未处理完毕,委派第三方维修队伍共507工时,目前每天关于暖气维修的派工单20张左右,当天的问题都能够及时

处理,并在不断消除积压派工单,预计12月10日暖气问题能够全部处理完毕。一、二期换热站设施、设备目前运行状况稳定,只有二期换热站电缆线检修及加装水表正在检修、办理当中。 第二部分漏水被泡事件 由于责任心不强造成阀门误开或暗埋管漏水造成业主家中被泡的事故13起,其中误开阀门造成漏水事故8起,暗埋管漏水事故4起,管井漏水事故1起,详情见附表。 第三部分维修监管缺失 一、供暖管网设备检查维护阶段存在的问题汇总: 1、主管网阀门维修不及时:城市花园项目维修养护管理部曾在2019年9月底进行过二期主管网的注水实验,第一次进行注水试验时情况正常,主管网能够保压1小时不掉压(当时试验压力为正常压力4KG),只发现12个暖井存在漏水情况,当时已经通知施工单位及时进行维修。但直到2019年10月30日,进行第二次注水试验时,发现二期主管网保不住压力。经检查,第一次注水时发现的漏水问题施工单位仍没有维修完毕,拆卸的阀门一直未安装到位。经过3天的紧急抢修,2019年11月2日才将主管道维修完毕。 检修过程中发现二期换热站1#、2#循环泵变频器无法正常启动,及时通知厂家进行维修,厂家说是变频器受潮影响的,不肯更换新设备,采取碘钨灯烘烤的办法进行烘干,直到2019年11月12日才恢复正常。 2019年10月7日,二次换热站电缆线出现故障,检查发现电缆线接地,可能需要更换部分电缆,(因维修电缆线需要挖开电缆沟排查,而挖开的部分又在创优路线上,恐怕影响创优效果,暂时未进行排查,从北会所中央空调接了一根临时电缆给换热站供电),电缆线至今仍未查出具体原因。 2、因阀门质量问题,主管道阀门失灵损坏问题较多,造成整单元或整栋楼暖气不热,反复注水、泻压进行维修,浪费很多人力、物力,无形中加大了维修的工作量。单元内暖

供热运行常见问题及解决办法

供热运行常见问题及处理方法 一、常见的暖气不热问题 1、测温差:若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度 (可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象; 2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗 进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞; 3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上; 4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净 5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决; 6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确 7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆 积,清除之; 8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调 所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决 9、应清除除污器内的脏东西。 二、供暖初期容易出现的问题 1、管道内积存空气排除不干净,容易造成气堵,导致热水系统循环不畅,也 可以采取加大循环压头的方法,将空气携带到安装有自动排空或者集气罐的部位将空气排出。一般供暖初期,随着供水温度的提高,管道内析出的空气会增多,供暖初期应采用较大的循环流量以便于析出溶解气体; 2.管道内的杂质也可以通过加大循环流量的方法将其携带到除污器定期排

出。 3.若供暖初期循环量偏小,可能会出现垂直失调现象,部分立管温差过大, 虽然整个系统干管温差比较正常,但是楼宇部分立管暖气不热现象很难消除。同时由于循环不畅,很容易让赃物沉积在管道,导致管道堵塞,采用拆除暖气片清污的方法冲洗沉积物。 4.最好在系统回水干管自动排气装置和高效节能的除污器; 5、运行15天到20天,应打开全程水处理器或低点排污器检查,是否有污 物锈泥沉积,若有应及时冲洗干净。 三、循环量偏小引起的暖气不热现象及处理方法: 常见现象: 楼宇内有的单元组暖气正常,供回水温差正常,但是,部分末端立管进 出口温差过大,大于25度,底层楼用户暖气基本没有温度或者接近室 温,既可以判断该立管循环量偏小,时间久了可能会造成管道堵塞。 处理方法: 1、若该现象普遍存在,则为送入该小区的总循环量偏小,需要采取措 施加大循环量。 2、若只是个别楼宇存在,则需要对楼宇内暖气过热热的立管阀门进行 调节,限制流量,尽量是个立管流量分配均衡 3、若末端不热,可考虑在合适位置增加小型循环水泵解决。 四、住宅小区大面积暖气不热 常见现象: 住宅小区大面积暖气不热;整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热, 室温普遍达不到要求。 形成原因:

暖气片很热室内温度却很低是怎么回事

暖气片很热室内温度却很低是怎么回事 取暖一直是大家在冬季最关心的问题之一,丝毫不能马虎。有的时候明明暖气很热,甚至烫手,可是室内的温度就是提升不上去,很多家庭面对这种情况都束手无策。针对这一问题,滨海热力公司专业人士提醒:如果住户忽视“这几点”的话,即使家中的暖气片再多再热,恐怕也无济于事! 一般说来,室内温度不仅取决于室内取暖设施的功率,还取决于室内外温差、房屋密封性、冷热交换速率等问题。所以,如果房间不暖和的话,问题的原因可能是多发的,“单单揪住一个点不放”很难有效的解决问题。因此,对于家中主要取暖方式为集中供暖的住户而言,造成室内温度不高的主要原因通常并不是暖气的功率问题,而是出在房屋或安装设计方面。 1.首当其冲的原因就是采暖房间密封性的问题。 从本质上讲,我们在冬季取暖的根本原因就是在对抗外界大环境下的寒冷气候,所以说,如果房间的密闭性差,住户很难依靠几片暖气来对抗室外的大环境所施加的影响。一些建成年代较长的房屋由于建筑材料比较陈旧,保温性能较差,而且旧建筑的墙体和楼顶以及玻璃都不具备保温性,在采暖系统没有问题的情况下,散发的热量大部分都被房间泄露到外面去了,白白的损失掉了,所以会出现暖气片很烫手,但房间却不暖和的情况。 要改善这种情况,可以把房间加一层防护保温层,减少热空气的损失量。家住中铁小区5号楼的刘先生说,因为他们小区因为楼房年限较长,保温效果差,每年供暖时温度总是在18、19°,2018年停暖后他协商整栋楼的住户,共同出资为楼外墙做了保温层,并且家里也换了双窗,现在家中供暖温度能达到23°,效果很明显。所以对于这种情况,滨海热力公司也没有很好的解决办法,毕竟这不是一家一户就能解决的,只能尽最大可能调整流量,保证用户家中温度达标。 2.采暖系统的安装数量也是影响房间温度的直接因素。 一般说来集中供暖所提供的水温是完全足够的,不过在实际生活中由于住宅内具体安装的暖气片的种类与数量的关系,暖气实际的供暖能力可能会与预期大不相同。一些住宅内的暖气片数量少、房屋面积大,在采暖系统本

老式多层暖气不热的原因及解决办法

暖气不热的原因及解决办法 随着气温不断下降,北方城市陆续开始供暖,但有不少用户发现自己屋里的暖气不热,也不知道该如何解决。针对这些问题,收集整理了暖气不热的常见原因及解决办法与读者分享。 1、供热设施使用有寿命。 管网散热器使用年限为8年,用户因未按时维修保养,就会造成部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。所以用户要在运行前请求物业或专业人员对供热设施及时进行冲洗或更换。 2、庭院管网设计不合理,调试不到位。 热力公司将热送到热力站后,要经过热力站和庭院管网的调节才能均衡送到每个用户。一些单位和小区的自建自管站和庭院管网由于设计不合理、流量平衡调节设备安装不到位或管理人员调节不到位,造成供热流量不平衡,出现楼与楼之间温差大的现象。应进行管网调试或对庭院管网进行整改。 3、大围停热(大围民宅、办公楼同时停止供热) 首先询问本单位或小区热力站,是否停电或停水、热源或热力站设备是否出现故障以及供热主管网是否出现故障,然后根据相应情况维修解决。 4、小围停热(个别楼栋或个别用户) 首先向左右上下的邻居询问是否情况相同,其次找出原因,确定是用户室采暖设施发生故障,还是供热庭院管网发生故障,再找专业

技术人员维修。 5、居民家分户阀门没打开 居民家的分户供热阀门,或者热计量改造后居民家的电磁阀门没打开,会导致热水不能进入家中。应开启位于公共走廊或居民家室分户阀门,或调整热计量发放的遥控器,如不能解决,需联系专业维修人员,或与所属供热公司沟通。 6、居民家中暖气管道或地热滤网堵塞 由于居民管网老旧锈蚀严重或建设单位施工等多种可能原因导致居民家分户支管里存在异物,堵塞了供暖管道或地热滤网,供暖水循环流动不畅,导致居民家中供热效果降低。用热户想要疏通或更换自家室堵塞的供暖管线或清洗滤网,可以联系专业维修人员,并与所属供热公司沟通。 7、邻居家安装放水阀、循环泵 有个别用热户在自家中私自安装循环泵,或私放出暖气水,也能导致您家不热。放水阀会放出供暖管线里的热水,而循环泵会抽取供暖管线里的热水,集中到循环泵中,导致周围的邻居家缺少热水。如果您发现邻居家安装了放水阀、循环泵,可以与邻居沟通,或向所属供热企业反映情况。 8、单户供热一楼(末端)住户不热 由于系统运行过程中部分杂质积存在立管末端无法排出,造成水流不畅,供水流量小,打开末端卸水阀排出堵塞杂物。 9、楼顶住户的室暖气全部不热

壁挂炉暖气片不热怎么办

壁挂炉补水首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内(有的壁挂炉是采用水压表形式,通过指针读取水压值,有的壁挂炉采用电子显示的形式,壁挂炉运行时,采暖系统中的空气不断从排气阀排出,壁挂炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气片采暖系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。 通过壁挂炉使用说明及家庭使用情况,壁挂炉内的水压需要保持在1-2pa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于1pa时,可能会造成壁挂炉暖气片不热或着压根无法正常启动,如水压高于2pa,在供暖时系统压力会随温度升高而升高,如果超过3pa(水压表为红色区),燃气壁挂炉下方的安全阀就会自动泄水,可能会流到阳台或是厨房都是水,造成不必要的损失。通过大量的用户使用经验,小宜建议补水压力在1.5pa非常合适,温度上来,其水压大1.8pa的样子,使用暖气片采暖系统非常稳定,也不会因为低温运行时压力下降过大而影响稳定。

需要特别强调一点的是,壁挂炉补水后需要关闭补水开关,尤其是长期出差的业主应将供水总阀关闭。建议在燃气壁挂炉的安全阀上加装一根排水管,以避免壁挂炉水压过高时,泄压排水流到阳台或是房里,带来不必要的损失。如果壁挂炉是安在阳台的,就可以将排水管通到地漏里,如果是安在其他地方就要注意在给壁挂炉补压完毕后及时把补水阀门关闭。 当然,尽管我们在使用过程中强调了补压的要领,但在这里,小编需要给大家说下壁挂炉补水误区。 (1)就是长期不使用壁挂炉,也不关闭壁挂炉补水系统。 很多用户由于特殊原因,长期外出三个月以上,长时间不用供暖设备,只是关闭了供暖设备的开关。其实,这种做法还不完善。因为锅炉的安全阀可以自动补水,长期外出的户主,还需要关闭供水总阀。 (2)习惯是白天没有人在家的时候,会把壁挂炉关闭。 其实,这种做法是不恰当的,很多人以为白天不用,晚上用再打开就是节能。相反,这样做反而再次打开采暖系统时需要积累更多的热量,耗费大量的能量才能满足采暖的要求,特别是地暖,其非是即开即热式的采暖系统,每次开启时间都很长,频繁开启很不适合。而暖气片采用这样的方式比较多,但同种建议采用低温运行模式,不必关死,这样既节能舒适度也会高些。 (3)冬天使用壁挂炉采暖的时候,会加入防冻液。 这种做法也是非常不妥的,看似加了防冻液很合理,但实

如何解决暖气不热

如何解决暖气不热 (一) 暖气不热的原因,遇到这些情况该如何处理: 可以采用以下几种方法: 1、测温差若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象; 2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞; 3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上; 4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净 5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决; 6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确 7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之; 8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决 9、应清除除污器内的脏东西。 (二) 供暖初期容易出现的问题: 1.管道内积存空气排除不干净,容易造成气堵,导致上供下回热水系统循环不畅,也可以采取加大循环压头的方法,将空气携带到安装有自动排空或者集气罐的部位将空气排出。一般供暖初期,随着供水温度的提高,管道内析出的空气会增多,初期采用较大的循环流量是一个比较不错的解决办法; 2.管道内的杂质也可以通过加大循环流量的方法将其携带到除污器定期排出。 3.若供暖初期循环量偏小,可能会出现垂直失调现象,部分立管温差过大,虽然整个系统干管温差比较正常,但是楼宇部分立管暖气不热现象很难消除。同时由于循环不畅,很容易让赃物沉积在管道,足肿导致管道堵塞,不得不采用拆除暖气片请污的方法冲洗沉积物,造成大量热水流失。 4.最好在系统回水干管安全自动排气装置和高效节能的除污器; 5、运行15天到20天,应打开锅炉联箱检查,是否有污物锈泥沉积,若又要及时冲洗干净,否则容易引起锅炉爆管。 (三) 由循环量偏小引起的暖气不热现象及处理方法: 现象: 楼宇内有的单元组暖气正常,供回水温差正常,但是,部分末端立管进出口温差过大,大于25度,底层楼用户暖气基本没有温度或者接近室温,既可以判断该立管循环量偏小,时间久了可能会造成管道堵塞。

采暖局部不热产生原因及解决方法

供热系统的局部不热 一、供热系统的局部不热定义 在供热系统水力平衡基本完成后,绝大部分热用户已满足供热要求,但个别的建筑物、个别单元、个别住户还存在不热或温度不够的现象,称为供热系统的局部不热。 二、供暖系统局部不热的成因 1、气堵 管道内残留空气及加热过程中水中析出的空气集积在管道中,影响水的流动叫气堵。气堵的成因如下: 1)尤其是下供下回采暖系统易造成气堵。 2)未安装排气阀的采暖系统易造成气堵。 3)采暖系统管道上下返弯未安装排气阀,易造成气堵。 4)采暖管道未设计一定的坡度。 5)有排气阀的未及时检修或未排气。 6)采暖系统停运后易形成气堵。 2、物堵 铁锈、泥沙、石子、焊渣、锈蚀残渣、施工遗留杂物存留在供暖管道中,影响水的流动叫物堵。物堵的成因: 1)管道安装施工时的残留物。 2)管道、暖气片腐蚀的产物。 3)未安装过滤器或过滤器未清洗 在弯头、三通、变径、阀门处最易堵塞。 3、垂直失调和水平失调 1)在机械循环的双管系统中,自然循环压头随高度变化而变化,各层散热器有不同的自然循环作用压头,会造成垂直失调,即高层热、低层不热。 2)离锅炉房近的用户可资用压头大,离锅炉房远的用户可资用压头小,如不加以调节,就会造成近端用户流量过大,远端用户流量不够,即水平失调严重。楼内与进户远近不同立管之间同样存在水平失调的问题。 4、安装原因造成的堵塞

1)焊接连接管道时开孔开得太小; 2)切管时未扩管; 3)热熔时材料堵塞管道; 4)焊接支管时,支管插入太多。 5、设计原因造成的不热 1)建筑物内采暖设计温差太大,设计管径太细。 2)管网设计比摩阻太大,管道太细。 造成供热系统提供的可资用压头不能满足系统阻力的要求,造成系统流量不够。 6、用户私接、乱改暖气,造成自家或影响周边暖气不热。 三、供热系统局部不热的解决方案 1、气堵的解决办法 1)未安装排气阀的系统加装自动排气阀。 2)管道上下返弯未安装手动排气阀。 3)调整供热管道坡度。 4)按时安排排气阀检修,或改手动为自动 2、物堵的解决办法 1)先诊断堵塞的管段,可用测流量的办法。 2)先排除管段中易堵的部位。 3)冲洗管道和过滤器 4)加强水质处理,防止供热管道结垢和腐蚀。 3、垂直失调和水平失调 1)安装平衡阀,加强管网调节 2)楼前安装混水泵,增加楼内的循环水量。 4、安装原因造成的堵塞 1)严格按施工规范施工,避免因施工原因造成管道和管件堵塞。 5、设计原因造成的不热 1)有条件的可更换、加粗管道。 2)没条件的可安装加压泵或混水泵。

热力公司总结报告

热力公司总结报告 为了总结经验,找准问题,更好的开展下一年度的供热工作,热力公司有关人员有必要作出工作总结。以下是小编为大家精心推荐的热力公司总结报告,欢迎阅读收藏,希望对您有所帮助。 热力公司总结报告一年以来,在总公司分公司的领导下,在所长的组织带领下,我所员工团结协作,积极进取。充分发扬“辛苦我一人,温暖千万家”的宗旨,以“供好热,让群众满意”为目标,强化服务意识,克服供热工作中诸多困难,圆满完成的了本年度的各项工作任务,使我所各项生产管理工作又达到一个新的高度。为了总结经验,找准问题,更好的开展下一年度的供热工作,现将20**XX年度供热工作情况总结如下: 为了保证本年度供暖安全|、保质、保量,我所于20**年4月中旬即开始安排夏季检修工作,力求早部署,早落实。抽调业务骨干组成检修队,检修保养各站内外供暖设备及管网,重点对上季度供暖期间发生故障的设备进行检查维修,对每台设备做到心中有数,力求不留隐患,为今冬高效优质的供暖打下良好的基础。 我所辖区内有大量的老旧小区,其地沟内情况复杂,各类管道交错,长期无人管理维护,供热二网管道老化腐蚀相当严重,造成供热期间管道事故时有发生。为了能及时解决

各类供暖设备及管道的故障,提升应对意外事故的应急效率,我所制定了《供热事故应急抢修预案》,抽调技术骨干组成应急抢修队,明确各自职责,确保能在最短时间内恢复供热。本年度供热期间,我所先后发生供热管网爆管、跑水、漏水等事件二十余起,因及时启动应急预案,应急抢修队反应迅速,协同得力,均在最短时间内恢复了供热,将影响降到最小,得到了辖区用户的好评。 我所高度重视安全生产工作。为加强员工安全生产意识,保证人员及供暖设施的安全,我所狠抓全体员工的安全生产教育,加强安全检查,及时发现、消除各供热站的供热安全隐患,全力保障安全平稳供热。与此同时,通过在办公场所悬挂安全标语,定期举办安全生产黑板报等形式多样的安全主题活动,牢固树立员工“安全第一,预防为主”的安全生产意识。在供热设备操作过程中,严格执行相应的行业安全规则,相关人员必须持证上岗,规范操作,严禁酒后上岗。通过各方面对安全生产的重视和积极工作,本年度供热期内,我所未发生一起安全生产事故及人员受伤情况。 为保证市民投诉渠道畅通,及时解决用户反应的问题,客服维修人员坚持24小时轮流值班。对于各站接到的投诉,所领导必须第一时间带领维修人员上门,摸清用户暖气不热情况,供热站能调节的及时在站内调节,如若是物业公司责任,则联系物业负责人,现场协商解决。建立用户投诉反馈

供热不热原因供暖不热原因供热调研报告材料--最终版

关于康巴什新区供暖不热问题的调研报告 通惠集团热力分公司工 近期,由于北方地区大面积降温,康巴什新区供暖不热用户也逐渐增多。针对目前情况,通惠集团热力分公司逐一进行了入户排查。经过排查,发现部分热用户入户管道井温度符合供热要求,在53-68℃左右,客厅及阳卧温度在19.5℃以上,仅有少数热用户个别厅室的温度在18℃左右。经过排污和调节仍然不能起到明显作用。对此热力分公司查询了相关资料,并作出了初步分析。 一、新区供热不暖的原因主要有以下几种情况 (一)暖气片的容量与房屋面积不符 暖气片容量太大或者太小都会引起供热失衡。暖气片容量太小,换热能力低,单位时间暖气片释放的热量小于房间墙壁等向房间外释放的热量,房间自然会不暖。尤其是阴卧,感觉更为明显。部分地产商安装的暖气片有容量偏小的情况,因为他们在设计时没有按照实际工况参数进行计算,而是按照额定工况进行计算的,所以出现了偏差。 暖气片过大时,也会出现部分厅室较热,其他厅室较冷的现象。暖气片串联安装时更为明显,原因是入户近端的暖气片将供水的大部分热量吸收掉,管道中的水流到末端暖气片时水温已经很低,所以导致末级暖气片所在的房间不热。

暖气片并联安装时,若入户近端安装了超长过大的暖气片时,供水管路部分热水经过这组暖气片流到回水管中,导致末级暖气片供水流量不足,换热能力较差。比如神话D区96#楼2单元1103这户,所有厅室的暖气片的容量都过大,其中一个约18平米的卧室,竟然安装了19柱1.6米高的铜铝暖气片,这就是导致供热效果不好的主要原因。 (二)暖气片的安装位置不准确 我们北方居民,尤其是从农村转移进城的农民都喜欢住炕,所以康巴什新区的居民几乎家家户户都设有一个炕床。在地产开发商给业主交房时,暖气片都安装在外墙的窗台下或者窗口处。但居民为了做炕床,把暖气片改到其他位置。这样就导致该厅室不热,尤其是阴卧十分明显。暖气片不在窗口设立,炕床下又没有安装暖气片,所以室温度较低。还有少数居民室进行了豪华装修,为了美观直接把暖气片包装在木套箱里,降低了暖气片得换热效率,从而导致室温度不高。 换热器安装在阴台上也会导致室不热。比如华莹馨城这个小区,次卧阴台有个半圆形大窗户,暖气片就安装在窗户下边。这样的布局相当于把暖气片安装在三面冷墙的位置,暖气片的热量都让窗户和墙体吸收,不能将热量有效的传递到房间的中心,所以感觉房间温度不高。 (三)选择了换热效率较低的暖气片

老式多层暖气不热的原因及解决办法

老式多层暖气不热的原因及解决办法

暖气不热的原因及解决办法 随着气温不断下降,北方城市陆续开始供暖,但有不少用户发现自己屋里的暖气不热,也不知道该如何解决。针对这些问题,收集整理了暖气不热的常见原因及解决办法与读者分享。 1、供热设施使用有寿命。 管网散热器使用年限为8年,用户因未按时维修保养,就会造成内部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。所以用户要在运行前请求物业或专业人员对供热设施及时进行冲洗或更换。 2、庭院管网设计不合理,调试不到位。 热力公司将热送到热力站后,要经过热力站和庭院管网的调节才能均衡送到每个用户。一些单位和小区的自建自管站和庭院管网由于设计不合理、流量平衡调节设备安装不到位或管理人员调节不到位,造成供热流量不平衡,出现楼与楼之间温差大的现象。应进行管网调试或对庭院管网进行整改。 3、大范围停热(大范围民宅、办公楼同时停止供热) 首先询问本单位或小区热力站,是否停电或停水、热源或热力站设备是否出现故障以及供热主管网是否出现故障,然后根据相应情况维修解决。 4、小范围停热(个别楼栋或个别用户) 首先向左右上下的邻居询问是否情况相同,其次找出原因,确定是用户室内采暖设施发生故障,还是供热庭院管网发生故障,再找专

这种情况一般发生在一户一循环安装系统,主要原因是楼顶主立管积气,形成气阻,使该户内热水不循环所致。出现该情况将楼梯间顶端放气阀进行排气即可消除。 10、单户供热整个单元不热或某一侧住户不热 由于楼顶立管积气形成气阻,使热水不循环造成,只要将楼顶端放气阀进行排气即可消除。 11、单户供热单独一户不热 先检查住户阀门是否开启。如不是阀门原因,可能进户端管道堵塞或是因安装坡度不合理带来的气阻。将用户散热器末端排气阀进行排气,使管路循环畅通;如还不热可能是由于管道堵塞,对系统进行拆装检查,消除堵塞杂物。 12、自已加装、改动暖气片。 暖气片的安装有严格的技术要求,必须安装在窗户下面,这样可使上升的热气流阻止和直接加热从窗缝渗入的冷气流,使流经室内的空气比较暖和、舒适。用户自己加装、改动暖气片,因为安装不规范、位置不合理、翻弯多,造成暖气气堵,水流阻力过大,不仅自家暖气不热,还会影响整幢楼上下同一管道相连接的所有暖气不热。在供暖结束后,必须找专业技术人员进行改造。 13、将暖气包放气阀改装成水龙头。 管网中的热水里含有维护保养热力管道的化学药剂(对人体有腐蚀),用热力管网中的热水洗澡、洗衣服,不仅影响供热网的压力,

暖气片一半热一半不热怎么办

暖气片一半热一半凉怎么办 转眼又到供暖季,试水结束,很多地区已经开始供暖。一些用户发现,别人家里的暖气片都很暖和,自己家里却一半凉一半热,就要第一时间找到原因,排除问题,在温度再度下降时,才能放心的享受温暖,没有后顾之忧。 如果家里的暖气片出现了一半凉一半热的问题,该如何解决呢?先来分析一下,一半凉一半热的原因。 暖气片一半凉一半热,大概分为几种情况,一种是下热上不热,一种是上热下不热,离热源近热远不热。 暖气片下热上不热:这类问题往往是由于暖气系统中或暖气片里积存了空气,造成管路堵塞,影响水循环,造成暖气不热。如果是集中供暖,顶楼的住户最容易出现这种问题。暖气片上面都有放气阀门,轻轻拧动这个阀门,放出多余的气体,看到有热水渗出后立即关闭阀门,过一会暖气片就能热起来了。 离热源近不热:在一些老式集中供暖的小区,暖气系统连接采用的是串连方式,有的用户没有把阀门全部打开,影响了水循环,让暖气系统回路不畅或中断,导致上下楼邻居的暖气片不热。不过现在新式小区大多数采用并联模式,这种情况现在越来越少。

随着城市化进度的增加,小区供热面积也越来越大,热力公司原有的供热量和实际供热面积不匹配,小区供暖系统压力不足,离热源近的地方暖气片就热,远的地方就不热。在一个家庭里,暖气系统末端的暖气片不热,而暖气系统首端的偏热,这种都属于压力不足引起的。出现这种问题,要及时找热力公司沟通,让其调整供暖方式。 暖气片上热下不热:有些暖气片使用时间比较久,里面的管路因为杂物堵塞,水流不畅,或者在安装暖气片时施工不当,接口没有处理好,或里面水管堵塞。有些暖气片在制造过程中选材、工艺不符合标准,也会造成上热下不热的现象。 如果家里的暖气片使用年限久,暖气片不热时就要考虑更换新暖气片。如果是管路中一半凉一半热,多半是安装出现了问题,就要找维修人员解决。

热水采暖系统中常见的问题及对策

热水采暖系统中常见的问题及对策 1.机械循环热水采暖系统概述 机械循环热水采暖是以循环水泵微循环动力,不受锅炉房位置高低以及作用半径闲置的一个闭式循环热水网,在该系统中循环泵的压头完全消耗在克服系统的阻力上,在系统循环中应该特别注意系统的“水力平衡”和“空气的排除”。系统的水力平衡是热水采暖系统中很重要的问题之一,它直接关系到系统使用效果的好坏,如果系统存在先天性的不平衡,其结果必然造成有的系统上热下冷。如靠近锅炉房的建筑物较热,而管网末端的建筑物不热。因此在布置室内外管网、划分系统时均应从水力平衡着眼,正确进行管网的水力计算,合理选择各支、立干管的管径,使其达到各并联环路的水力平衡,以保证各用户及散热器的设计水流量。在热水采暖系统中空气是最有害的因素。当管道中有空气积存时,往往影响正常的热水循环,造成某些部分不热并产生噪声。空气中含有氧气是造成金属腐蚀的主要原因,所以必须重视排除空气的问题。下面就机械循环热水采暖系统中系统不热的几种常见现象及解决办法分析如下。 2 住宅小区大面积暖气不热 2.1 所谓大面积暖气不热是指整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热或热得不好,室温普遍达不到要求。造成此类暖气不热的原因很多,从设计角度看常见的有下列两种: 2.1.1 锅炉容量不够,突出表现在运行后锅炉升温困难。 2.2.2 循环水泵容量不足,其主要表现是锅炉的供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温差过大的现象,表明水泵偏小,热量不能正常输送。2.2 采取的对策 2.2.1 及时了解住宅小区的供暖总面积以及运行锅炉的总容量,进行核算,如确属锅炉出力问题,有条件的可增加锅炉运行台数,如无锅炉可增,应考虑进行必要的扩建及增容。 2.2.2 如属循环水量容量不足,可提高水泵转速或改换大泵。 3 供热管网末端建筑物暖气不热 3.1 这里所指的末端暖气不热,是指一个小区有部分距锅炉房最远的楼号,在供暖期间整栋楼的散热器不太热,室温普遍达不到要求,而其他楼供暖正常。造成末端建筑物暖气不热的主要原因,一般是热网的水平失调,在管网布置时水力平衡欠考虑。造成流入距锅炉房近端建筑物的水量过多,而流入距锅炉房远端建筑物的水量过少,虽经调节,仍达不到平衡。