2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务(市政公用工程专业)---参考答案

一、单项选择题(共20题、每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)

1.下列关于沉入桩施工的说法中错误的是(B )。

A.当桩埋置有深浅之别时,宜先沉深的,后沉浅的桩

B.在斜坡地带沉桩时,应先沉坡脚,后沉坡项的桩

C.当桩数较多时,沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工

D.在砂土地基中沉桩困难时,可采用水冲锤击法沉桩

2.道路改造工程中,常采用土工织物铺在新铺沥青混凝土底部,以减少沥青路面的反射裂缝,按要求土工织物应能耐( D)℃以上的高温。

A.140 B.150 C.160 D.170

3.SMA沥青混合料面层施工时,不得使用( D)。

A.小型压路机B.平板夯C.振动压路机D.轮胎压路机

4.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用(C )。

A.土袋围堰B.堆石土围堰C.钢板桩围堰D.双壁围堰

5.路基土液性指数I L=0.5,则该土属于(B )状态。

A.流塑B.软塑C.硬塑D.半坚硬

6.配制预应力混凝土时应优先采用(A )。

A.普通硅酸盐水泥

B.矿渣硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥

D.粉煤灰质硅酸盐水泥

7.钢粱采用高强螺栓连接时,施拧顺序从板束(D )处开始。

A.刚度小、缝隙小

B.刚度小、缝隙大

C.刚度大、缝隙小

D.刚度大、缝隙大

8.下列基坑围护结构中,采用钢支撑时可以不设置围檩的是(C )。

A.钢板桩B.钻孔灌注桩C.地下连续墙D.SMW桩

9.下列任务中,不属于土压平衡盾构初始掘进的主要任务是(D )。

A.判断注浆量、注浆压力是否适当

B.收集盾构掘进数据及地层变形量数据

C.把握盾构掘进方向控制特性

D.确定盾构以后掘进的土压设定值

10.浅埋暗挖法施工时,如浆处于砂砾地层,并穿越既有铁路,宜采用的辅助施工方法是( C)。

A.地面砂浆锚杆B.小导管注浆加固C.管棚超前支护D.降低地下水位

11.通常地铁车站站台的形式多采用(A )。

A.岛式B.侧式C.岛、侧混合式D.马蹄式

12.在基坑运土通道出口两侧增设降水井时,其外延长度至少应为出口宽度的(B )倍。

A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

13.大型水池施工中的实用抗浮措施不包括(D )。

A.降低地下水位B.基坑四周设防汛墙C.使水池内外无水位差

D.构筑物增设锚杆

14.装配式预应力混凝土水池吊装中,当预制构件平面与吊绳的交角小于( A)时,应对构件进行强度验算。

15.有盖水池满水试验程序为( B)。

A.水池注水一池内水位观测一整理试验结论

B.试验准备一水池注水一池内水位观测一一整理试验结论

C.水池注水一池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论

D.试验准备一水池注水一蒸发量测定一整理试验结沧

16.对浊度小于3mg/l的河水。一般给水处理厂广泛采用的常规处理流程是(C )。

A.原水一过滤一消毒B.原水一接触过滤一消毒

C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒

D.原水一预沉淀一混凝、沉淀一过滤一消毒

17.热力管道回填土夯实到管项0.5m以后,应在管道位置上方平敷塑料标志带,标志带的颜色是(A )。

A.黄色B.蓝色C.红色D.绿色

18.钢桩在场地堆放时,堆放高度最多为(B )层。

A.2 B.3 C.4 D.5

19.工程竣工验收合格之日起15日内,(C )应向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位

20.对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用(A )连接。

A.电熔B.热熔C.卡箍D.法兰

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.地下连续墙槽段划分应考虑的因素有(ABDE )。

A.地质条件B.钢筋笼整体重量C.泥浆比重D.内部主体结构布置

E.混凝土供给能力

22.下列对绞线进场的检验要求,正确的有(ACD )。

A.检查质量证明书和包装

B.分批检验,每批重量不大于65t

C.每批大于3盘则任取3盘

D.每批少于3盘应全数检验

E.检验有一项不合格则该批钢绞线报废

23.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁,箱梁内、外模板在滑动就位时,模板的( ABC)误差必须在容许范围内。

A.预拱度B.平面尺寸C.高程D.变形E.挠度

24.地铁车站明挖基坑采用钻孔灌注桩围护结构时,围护施工常采用的成孔设备有( BDE)。

A.水平钻机B.螺旋钻机C.夯管机D.冲击式钻机E.正反循环钻机

25.水泥混凝土道路基层材料主要根据(AD )选用。

A.道路交通等级

B.地基容许承载力

C.传递荷载能力

D.路基抗冲刷能力

E.材料供应能力

26.软土地区城市地铁隧道施工时,应优先选择的盾构类型有(DE )。

A.手掘式盾构

B.半机械挖掘式盾构

D.土压盾构E.泥水盾构

27.确定钢筋下料长度,应考虑(ABDE )等因素。

A.保护层厚度B.钢筋级别C.加工设备D.弯钩要求E.钢筋直径

28.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有(AC )。

A.球墨铸铁管B.钢管C.预应力钢筋混凝土管D.UPVC管E.HDPE管

29.当燃气管道穿越(ACDE )时,宜将燃气管道敷设在套管内。

A.铁路B.河底C.高速公路D.电车轨道E.城镇主干道

30.垃圾填埋场选址应考虑( ABD)等因素。

A.地质结构B.地理水文C.运距D.风向E.垃圾填埋深度

三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题备20分,(四)、(五)题各30分)

(一)

背景资料

某城市南郊雨水泵站工程临近大治河,大治河常水位为+3.OOm,雨水泵站和进水管道连接处的管内底标高为-4.OOm。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽×高×长)现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性技术措施:(1)集料级配、含泥量符合规范要求,水泥外加剂合格;(2)配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量满足规范要求;(3)混凝土浇筑振捣密实,不漏振,不过振;(4)及时养护,保证养护时间及质量。项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。

问题

1.写出进水管道基坑降水井布置形式和降水深度要求。

答:根据本工程特点,采用条形基坑降水,因基坑较宽,采用两侧布置,降水深度至坑底0.5-1.0米。

2.指出项目部制定的构筑物混凝土施工中的防裂、抗渗措施中的错误,说明正确的做法。

答:措施(2)提高水灰比错误,应该降低水灰比;措施(3)不全面,还应避开高温季节,在满足入模条件下,尽量减小混凝土的塌落度;措施(4)不全面。应做好养护记录;还应在清水池的浇筑过程中设置后浇带。(说明:本小题即为教材p119里的案例)

3.本工程深基坑开挖安全专项方案应包括哪些主要内容?

答:安全目标及组织管理机构;风险源分析及对策;安全教育及管理措施;风险应急预案。

4.简述深基坑开挖安全专项方案的确定程序。

答:有项目技术负责人进行组织编制,报总监理工程师审核批准,签发后执行。

(二)

背景资料

A公司中标北方某城市的道路改造工程,合同工期2008年6月1日至9月30日。结构层为:水泥混凝土面层200mm、水泥稳定级配碎石土180mm、二灰碎石180mm。A公司的临时设施和租赁设备在6

月1日前全部到达施工现场。因拆迁影响,工程实际工期为2008年7月10日至10月30日。A公司完成基层后,按合同约定,将面层分包给具有相应资质的B公司。B公司采用三辊轴机组铺筑混凝土面层,严格控制铺筑速度,用排式振捣机控制振捣质量。

为避免出现施工缝,施工中利用施工设计的胀缝处作为施工缝;采用土工毡覆盖洒水养护,在路面混撮土强度达到设计强度40%时做横向切缝,经实测切缝深度为45~50mm。A公司自检合格后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。建设单位组织监理、A公司、B公司及时进行验收,同行政主管部门备案。该工程经验收合格备案后,建设单位及时支付了除质保金外的工程款。道路使用四个月后,路面局部出现不规则的横向收缩裂缝,裂缝距缩缝100mm左右。出现问题后,A公司将B公司的质保金全部扣除,作为质量缺陷维修费。

问题

1.就本工程延期,实际工期缩短,A公司可向业主索赔哪些费用?

2.分析说明路面产生裂缝的原因。

答;施工方式问题:还应要求三辊轴机组的直径应与摊铺层厚度匹配;

切缝问题:应根据昼夜温差确定切缝的方式和深度,深度为45~50mm可能偏小;

养护问题:养护时间可能太短,养护时间不得少于混凝土到达80%设计弯拉强度所需时间,一般14-21天。设计弯拉强度到达100%,才能开放交通。

3.A公司申请竣工验收后到组织竣工验收会需要完成哪些工作?竣工验收会还应有哪些单位参加?

答:质量验收,配合分包单位进行资料组卷;还应有监督单位和接收管理单位。

4.指出A公司扣除B公司质保金的不妥之处,说明正确做法及理由。

答:不妥,由分包单位进行维修,验收合格后,保修期满退还保证金。

(三)

背景资料

某城市引水工程,输水管道为长980m、DN3500mm钢管,采用顶管法旌工;工作井尺寸8m×20m,挖深15m,围护结构为Φ800mm钻孔灌注桩,设四道支撑。工作井挖土前,经检测发现三根钻孔灌注桩桩身强度偏低,造成围护结构达不到设计要求。调查结果表明混凝土的粗、细骨料合格。

顶管施工前,项目部把原施工组织设计确定的顶管分节长度由6.6m改为8.8m,仍采用原龙门吊下管方案,并准备在现场予以实施。监理工程师认为此做法违反有关规定并存在安全隐患,予以制止。顶管正常顶进过程中,随顶程增加,总顶力持续增加,在顶程达三分之一时,总顶力接近后背设计允许最大荷载。

问题

1.钻孔灌注桩桩身强度偏低的原因可能有哪些?应如何补救?

答:水泥标号低、水灰比过大、水泥用量较少,以及灌注时引起混凝土离析等原因。

措施:周围注浆加固.2加支撑加固

2.说明项目部变更施工方案的正确做法。

答;重新编制方案,并办理相应的变更手续,审批后执行。

3.改变管节长度后,应对原龙门吊下管方案中哪些安全隐患点进行安全验算?

答:重新验算起吊能力能否满足,包括龙门吊自身强度、刚度和稳定性以及龙门吊的基础承载力。

4.顶力随顶程持续增加的原因是什么?应采取哪些措施处理?

答:顶管分节长度增加,因而阻力增大。措施,注浆减阻;管壁涂蜡减阻;加设中继间。

(四)

背景资料

某城市跨线桥工程,上部结构为现浇预应力混凝土连续梁,其中主跨跨径为30m并跨越一条宽20m 河道;桥梁基础采用直径1.5m的钻孔桩,承台尺寸为12.Om×7.Om×2.5m(长×宽×高),承台顶标高为+7.Om,承台边缘距驳岸最近距离为1.5m;河道常水位为怕+8.0m,河床底标高为+5.Om,河道管理部门要求通航宽度不得小于12m。工程地质资料反映:地面以下2m为素填土,素填土以下为粉砂土,原地面标高为+10.Om。项目部进场后编制了施工组织设计,并对钻孔桩、大体积混凝土、承重支架模板、预应力张拉等关键分项工程编制了安全专项施工方案。项目部的安全负责人组织项目部施工管理人员进行安全技术交底后开始施工。第一根钻孔桩成孔后进入后续工序施工,二次清孔合格后,项目部通知商品混凝土厂家供应混凝土并准备水下混凝土灌注工作。首批混凝土灌注时发生堵管现象,项目部立即按要求进行了处理。现浇诫应力混凝土连续梁在跨越河道段采用门洞支架,对通行孔设置了安全设施;在河岸两侧采用满布式支架,对支架基础按设计要求进行处理,并明确在浇筑混凝土时需型排专人值守的保护措施。上部结构施工时,项目部采取如下方法安装钢绞线:纵向长束在混凝土浇筑之前穿入管道;两端张拉的横向束在混凝土浇筑之后穿入管道。

问题

1.结合背景资料和《建设工程安全生产管理条例》,补齐安全专项施工方案。

备的安全使用;预防社会和自然灾害的措施。

2.说明项目部安全技术交底的正确做法。

答:技术管理人员向所有作业班组、作业人员进行书面交底,履行签字手续并形成记录归档。

3.分析堵管发生的可能原因,给出在确保桩质量的条件下合适的处理措施。

答:原因1:未用同标号砂浆润滑导管;2:导管距底面过底;3:砼坍落度低。

措施:1,清除,重新进行。2,继续灌注,从上面预埋注浆管,将来进行注浆加固。

4.现浇预应力混凝土连续梁的支架还应满足哪些技术要求?

答:预拱度,高程,变形,尺寸

5.浇筑混凝土时还应对支架采取什么保护措施?

答:防止河水上涨或雨水浸泡支架基础;用撑杆固定支架,确保稳定性。

6.补充项目部采用的钢绞线安装方法中的其余要求。

答:混凝土浇筑后立即疏通管道,确保管道畅通;采用蒸汽养护时,养护期内不得安装预应力筋;空气中如含盐,应控制预应力安装后至孔道灌浆完成的时间,否则采取防锈措施;电焊时,应采取保护措施.

(五)

背景资料

某项目部承建一生活垃圾填埋场工程,规模为20万吨,场地位于城乡结合部。填埋场防水层为土工合成材料鹏润土垫(GCL),1层防渗层为高密度聚乙烯膜,项目部一招标形式

选择了高密度聚乙烯膜供应商级专业焊接队伍。工程施工过程中发生一下事件:

①原拟堆置的土方改成外运,增加了工程成本。为了做好索赔管理工作,经现场监理工程师签认,建立了正式、准确的索赔管理台账。索赔台账包含索赔意向提交时间、索赔结束时间、索赔申请工期和金额,每笔索赔都及时进行登记。

②临时便道占用城市绿地,项目部上报建设单位,建设单位同意。

③为满足高密度聚乙烯膜焊接进度要求,专业焊接队伍购进一台焊接机,经外观验收,立即进场作业。

④为给高密度聚乙烯膜提供场地,对GCL层施工质量采取抽样检验方式检验,被质量监督局勒令停工,限期整改。

⑤施工单位制定的GCL施工工序为:验收场地基础→选择防渗层土源→施工现场按照相应的配比拌合土样→土样现场堆铺、压实→分层施工同步检验→工序检验达标完成。

问题

1.结合背景材料简述填埋场的土方施工应如何控制成本。

答:准确计算填方和挖方,尽力避免二次搬运;确定填土的合理压实系数,获得较高的密实度;做好土方施工机具的保养;避开雨季施工。

2.索赔管理台帐时否属于竣工资料?还应包括哪些内容?

答:属于。还有施工组织设计、施工图设计文件会审与技术交底记录、设计变更通知单、原材料和成品等出厂合格证书及实验报告等、施工试验资料、测量复核及预验记录、隐蔽验收记录、质量检验评定资料、使用功能试验记录、施工报告、竣工测量资料、竣工图、工程竣工报告。

3.给出②事件的正确处置方法。

答:绿化主管部门同意,审批后再使用,并限期归还,恢复用地性质.

4.给出③事件的正确处置方法。

答:检测机构鉴定,现场试焊,检验合格后而且数量满足工期才能使用。

5.事件④中,质量监督部门对GCL施工质量检验方式发出限期整改的原因是什么?理由是什么?

答:原因:施工方对GCL层施工质量采取抽样检验方式不符合现场检验程序和雅阁控制检验频率

理由:根据规定,对GCL层施工质量应严格执行检验频率和质量标准。分区分层铺膜粘结膜缝,分区同步检验及时返修。

6.补充事件⑤GCL施工工序的缺失环节。

答:测量放样;取样送检,做配合比等试验;现场做试验段,用于指导使用。

2011一级建造师市政实务真题及参考答案

一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1、刚性路面在行车荷载作用下的破坏取决于(弯拉强度)

A、抗弯强度;

B、抗剪强度;

C、弯拉强度;

D、抗拉强度

【刚性路面在行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度】

2、石灰工业废渣稳定土基层区别于水泥稳定土基层和石灰稳定土基层的特性为(抗冻性)。

A、收缩性;

B、水稳性;

C、早期强度;

D、抗冻性;

【二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其抗冻性能比石灰土高很多。】

3、通常地表水的处理方法为(原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒)

A、沉淀,混凝,过滤,消毒;

B、原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒

C、过滤,沉淀,混凝,消毒;

D、过滤,混凝,沉淀,消毒

【一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L河流水】

4、标号为C、40预应力混凝土强度,设计无要求时不得低于(30MPA)

A、30;

B、30.5;

C、40;

D、50

【400×75%】

5、以下属于自然补偿器的是:Z型补偿器

A、波形(波纹)补偿器;

B、Z形补偿器;

C、Ⅱ形补偿器;

D、填料式补偿器;

【自然补偿器分为L形和Z形两种,安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。】

6、柔性止水带的搭接方式应采用:AB胶

A、螺栓;

B、打孔后穿铅丝;

C、AB胶;

D、热熔连接

【衬砌施工缝和沉降缝的止水带是柔性塑料或橡胶垫子,施工时搭接部分用胶水临时粘接,完工后靠混泥土板之间压力密封止水。】

7、路面的受力层是(基层)

A、上面层;

B、下面层;

C、基层;

D、垫层;

8、土压力中最大的是(被动土压力)

A、静止土压力;

B、主动土压力;

C、被动土压力;

D、合成土压力

【这个题目是不让你考0分,与前05年试题也重复】

9、泥质防水层技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术,质量检验项目包括渗水试验及(碾压压实度)两项。

A、HDPE膜的进货质量

B、施工场地及季节

C、防水层厚度

D、碾压压实度

【P151: 严格执行检验频率和质量标准,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项】

10、采用浅埋暗挖法施工时,多层多跨度结构的地段宜采用的开挖方法是(柱洞法)

A、正台阶环形开挖法、

B、洞桩法、

C、双侧壁导坑法;

D、柱洞法

【柱洞法施工是先在立柱位置施作一个小导洞,当小导洞做好后,在洞内再做底梁,形成一个细而高的纵向结构,适合多层多跨,P99页】

11、沥青混泥土AC、与沥青碎石AM的实质性区别在于(混合料的空隙率不同)

A、级配比例严格;

B、加矿质填料;

C、加矿质细料;

D、混合料的空隙率不同

【1K432041沥青混合料分沥青混凝土(AC)和沥青碎石(AM)混合料两者的区别在于AC加矿质填料,级配比例严格。其实质是混合料的空隙率不同】

12、一个净高6M的水池,满水试验注水时间至少需要(5天)

A、3;

B、3.5;

C、4;

D、5

【注水每天不超过2米24h+每天间隔24h+第二天不超过24h+间隔24+最后注水24小时】

13、深基坑支护结构板墙部分材料可以回收的是桩是(SMW桩)

A、钢板桩;

B、组合SMW桩;

C、钻孔灌注桩;

D、地下连续墙

【SMW桩结构的特点主要表现在止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用】

14、城市输配系统由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成的管网是(二级系统)。

A、一级系统

B、二级系统

C、三级系统;

D、多级系统

【二级系统:由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成】

15、沉桩施工的要求(重锤低击)。

A、重击低垂;

B、重锤低击;

C、先沉浅的,后沉深的

D、先沉坡脚,后沉坡顶

【锤击初始宜用较低落距,锤击过程应采用重锤低击。】

16、竣工质量(评估?)报告出具人是(质监站)

【若是申报用的质量评估报告,应为监理出具。若为最终存档的质检报告,应为质检站】

17、工程量综合单价法计价:人工费+材料费+机械费+措施费

18、以下关于,错误的是()。

A、接口回填;

B、检查井;

19-20题略

二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21、下列关于湿陷性黄土处理正确的是(灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩)

【P10在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施,可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理】

22、钻孔灌注桩塌孔原因为(地层土质太松;护壁泥浆性能差;钻孔过快;成孔后注浆太慢)

【P218钻孔灌注桩的塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进进尺过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注等原因所造成】

23、压路机压实操作原则有(先轻后重、先静后振、先慢后快,轮迹重叠)

【干扰项先高后低】

24、HDPE膜的质量控制要点是(韧度,厚度、强度、均匀度)

【HDPE膜的质量是工程质量的关键,特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,进行产品复验和见证取样检验。】

25、顶管井内应安装的设备有(导轨,顶铁,油泵,千斤顶)

【1K415016 普通顶管法施工技术】

26、沥青再生剂的指标(粘性,流变性,溶解分散能力,表面张力)

【P28沥青再生剂的技术要求是:1.必须具有软和与渗透能力,即具备适当的黏度;2.必须具有良好的流变性质,复合流动度接近1,显现牛顿液体性质;3.必须具有溶解分散沥青质的能力,即应富含芳香分。可以再生效果系数K一再生沥青的延度与原(旧)沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复原沥青性能的能力;4.具有较高的表面能力;5.必须具有良好的耐热化和耐候性】

27、盾构法施工现场的设施布置说法正确的是(盾构应置于混泥土基础之上、气压盾构应设空压机、泥水式盾构设泥浆处理和中央控制、土压式盾构设出土和堆土设施)

【1K413022 盾构现场的平面布置包括:盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片

堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。】

28、在支架上现浇预应力混凝土连续梁,下列说法正确的是(验算倾覆的稳定系数不得小于:1.3;临时固接;悬臂合龙顺序先边跨、再次跨、后中跨;挂篮与梁质量比0.7)

【【【P63,1K412041】】】

29、关于补偿器的说法正确的是(管道与检查井洞口处已回填,支架一端导架,临时固定松开,带插管)

【IK415021 热力管道施工与安装】

30、关于管道回填正确的是(竖向支撑,人工两侧回填,化工塑胶管回填中粗沙)

【IK415021 管道施工与安装】

三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)(一)背景资料

某工程招标,1300万,工价固定合同,工期130天,A公司中标后50天才被通知签订合同,要求立即进场。又突然要求压缩为90天。A公司为了赶工期,更换有经验的项目经理人选。地下出水没有控制好,全面上涨,耽误工期造成损失。

做法1:制定材料控制质量保证措施

做法2:焊工不够,挑选会的来

问题

1、补充质量保证措施方案(4分)

2、指出招标方的违规之处。(4分)

3、项目部的违规之处。改正之。(4分)

4、项目经理应具备的条件(4分)

5、由于地下水没有控制好造成损失,施工单位可否索赔?(4分)

参考答案:

1、人机料法环(只要答对其中4点,每点1分)

2、甲方不对。中标通知书发出之日起30日应签订合同。(2分)变工期不对(1分),应通过监理协商,变更合同,手续(1分)。

3、不对。1)焊工特种作业持证上岗(1分)(2)新手3个月实习期(1分);(3)离岗时间超过6个月,重新考试(1分);4)安全教育及技术交底后(1分)

4、建造师资质(2分);安全B证;无大过错;(2分)

5、地下水没有控制好,不可索赔(2分),属于施工方自己的原因(2分)。

水池施工,原来建筑物很近,水泥用量不多一次进货。施工中为降水设计方重新进行降水设计,比原来增加了工程量。

事件1:项目部凭经验决定改变基坑支护方案,由外锚杆改为土钉支护,结果出现相邻建筑物开裂事故。事件2:浇注混泥土,高差2米,向下采用圆筒溜槽方法

事件3:监理要求出具水泥检验证明,停工耽误7天。造成损失。

问题

1、补充水池施工施工方案内容(4分)

2、对事件1进行分析,项目决策,应该怎么做(4分)

3、事件2的做法对不对?(4分)

4、增加降水工程费用是否可索赔?监理的停工令对错与理由(4分)

5、能否向业主或水泥商索赔。(4分)

参考答案:

1、危险性较大的工程,现浇钢筋混凝土水池施工前,应编制施工方案,主要内容包括结构形式、施工工艺及流程、模板及其支架设计。应补充:满水试验方案,抗浮措施方案,预应力浇筑方案,吊装方案等。(只要答对其中4点,每点1分)

2、这个事故是项目部的重大决策失误(1分)。变更这么重要的方案属于重大决策,仅仅凭经验不对。(1分)应与设计监理洽商,通过计算(1分),可行的话,要办理变更手续,审批后实施(1分)。

3、圆筒溜槽可一减少混凝土对构筑物的冲击位移,是工地常用做法(2分)。但高度应减低1米(2分)。

4、可以索赔,是设计变更代表建设方的(2分)。监理是对的,因为时间超过了水泥的质保期6个月,可能受潮不能用。应检验,不好的话应重新进货。(2分)

5、不能向业主索赔(1分),属于自己管理问题造成的损失(1分)。但可以要求水泥供应商负责(1分),应该按照合同约定(1分)。

(三)背景资料

某城市管道工程,长900m、分为3段,每段300m。

做法1:热力管道功能试验的为强度试验和气密性试验,均为1.5P,及24h.

做法2:管沟中的平基与管墩基础分别浇注

做法3:机械挖槽开挖一次到底,测量员只控制高程和宽度,人工找平后进入后面的工序

问题

对做法逐条分析,指出正确做法。

1、不对。热力管道功能试验为:强度试验1.5P,稳压10min,检查无渗漏、压力降,后降至设计压力,稳压30min,检查无无渗漏、压力降为合格。(2分)气密性试验1.25P,不小于0.6MPa,保持1h, 压力降不大于0.05MPa。(2分)试运行72h.(2分)

2、不对。管沟中的平基与管墩基础应一次浇注。(2分)为了提高强度原因(2分)。

3、不对。沟槽深应分层开挖,管底基础到管顶以上o.5m范围内必须人工回填;(2分),控制开挖中心线(2分),验收复测(2分),应用坡度板找平(2分),请设计验槽后才可以进入后面的工序(2分)。

(四)背景资料

某桥梁工程,A标段上下层结构,上部为现浇预应力混凝土连续梁三跨,已中标在做;B标段欲通轻轨的桥,在A标段中间,高出3.5米,为方便管理也让做。

项目部做法1:桥底下小溪水流不大,河道窄。用双洞管函。回填后做浇筑支架的基础。但后来情况变化B标不能这么做了。

做法2:钢梁(支架)用1.1倍的载荷进行了预压。

问题

1、双洞管函设计时,应考虑那些问题?(6分)

2、(挂篮)支架基础预压的作用是什么?(本题内容可能有意超出书本) (6分)

3、现浇梁预拱度设置,除了考虑施工载荷引起的弹性变形,还应考虑那些载荷与变形?(6分)

4、B标连续梁可采用怎么样的浇筑方法?(6分)

5、写出该方法的浇筑顺序。(6分)

参考答案:

1、双洞管函的方法很好,设计考虑①管涵横截面应满足最大流量的要求(2分)②管函本身强度应满足要求(2分)③满足上层荷载的要求(2分)

2、挂篮预压的目的:(1)检验支架的强度和稳定性(2分)(2)检测支架承受载荷引起的弹性及非弹性变形量(2分)(3)检测支架承受载荷后地基的沉降变形(2分)

(“采用挂篮悬浇主梁时,挂篮设计和主梁浇筑时,应考虑抗风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压,同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。”)

3、应考虑风振的刚度要求(2分),梁本身总量荷载,机具荷载等(2分)引起的非弹性变形(2分)。

4、现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。(3分)

本题宜采用悬臂浇筑法(3分)。

5、悬臂浇筑顺序:①在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结;②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;③在支架上浇筑边跨主梁合龙段;④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。(6分)

(五)背景资料

某道路工程,南北幅分开做,路基工作包括雨水井……项目部画了网络图。

问题

(1)指出网络图的关键线路(6分)

(2)将网络图转换为横道图(6分)

(4)雨季施工措施补充(6分)

(5)改性沥青路面的施工技术要求(6分)

参考答案:

1、关键线路(最长的线路均为149天)有2条:

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨(3分)

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑨(3分)

2、横道图:依样画表格,画横线条,每一格10天,每项工作的最早开始时间和持续时间上下对齐。(6分)

3、可用流水作业,压缩工期是关键工作的上的南北幅的路基路面,可以同时施工,交叉作业。(6分)

4、雨期施工:①以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。②工期安排紧凑,集中力量打歼灭战③做好排水系统,防排结合④准备好防雨物资,如篷布、罩棚等⑤加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。(只要答对其中3点,每点2分)

5、SMA改性沥青的摊铺,与普通沥青路面基本相同(2分),不同的是:温度比普通沥青高10 ~20 ℃,间歇式拌合设备生产,拌合时间经试拌确定,不宜少于45s ,贮存时间不宜超过24h ,宜随拌随用,初压温度不低于150 ℃,碾压终了的表面温度应不低于90 ℃,遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。(只要答对其中4点,每点1分)

2011一级建造师市政实务真题及参考答案

【采分点、解析及页码】

1、预应力混凝土管道最低点应设置(A)

A.排水孔

B.排气孔

C.注浆孔

D.溢浆孔

【P50】

2、沉桩施工时不宜用射水方法的施工的土层(A)

A.黏性土

B.砂层

C.卵石地层

D.粉细砂层

【P57】

3、桥梁施工时合龙段说法错误的是(D)

A.合拢前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系;

B.合龙段的混凝土强度宜提高一级;

C.合龙段长度宜为2m;

D. 宜在一天中气温最高时浇筑

【P66-67,合龙宜在一天中气温最低时进行】

4、跨度15m拱桥说法正确的是(C)

A.视桥梁宽度采用分块浇筑的方法;

B.宜采用分段浇筑的方法;

C.宜在拱脚混凝土初凝前完成浇筑;

D.拱桥的支架

【P75】

5、降水工程说法正确的是()

A.降水施工有利于增强土体强度;

B. ;

C.环境安全考虑,要回灌;

D. ;

【P111】

6、雨期面层施工说法正确的是(D)

A.应该坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少;

B.下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透;

C.坚持当天挖完、填完、压完,不留后患;

D.水泥混凝土路面应快振、磨平、成型;

【A指的是基层】

7、石灰稳定性基层施工错误的是(D)。

A.宜采用塑性指数10~15的粉质粘土、粘土,宜采用1~3级的新石灰

B.磨细石灰可不经消解直接使用

C.块灰应在使用前2~3d完成消解

D.消解石灰的粒径不得大于20mm

【P305:消解石灰的粒径不得大于10mm。其它正确】

8、改性沥青路面的摊铺和碾压温度为(B)

A.摊铺温度150°碾开始温度140°;

B.摊铺温度不低于160°碾压终了不低于温度90°;

C.碾压温度150°碾压终了温度80°;

D.碾压温度140°碾压终了温度90°;

【P32】

9、沥青面层压实度检测的方法有(A)

A. 钻芯法

B. 环刀法

C. 灌砂法

D. 灌水法

【P311:沥青路面压实度检测方法:钻芯法检测、核子密度仪检测】

10、桥面行车面标高到桥跨结构最下缘之间的距离为(B)

A. 桥梁高度;

B. 建筑高度;

C.净失高;

D.计算失高;

11、采用土压式盾构施工隧道工程时,可以减少开挖面处地表隆起的措施是()

A.增加土层压力

B. 减少排土量

C. 改良泥土的塑流性

D.增大结构总推力

12、下列喷锚暗挖法掘进中,结构防水效果差的是(B )

A.正台阶法

B. 侧洞法

C. 中隔壁法

D.单侧壁导坑法

13、给水污水厂构中,通常采用无粘结预应力筋,曲面异面大模板的构筑物是(D)

A.矩形水池

B.圆柱形消化池

C.圆形蓄水池D .卵形消化池

【P149】

14、原水水质较好时,城镇给水处理应采用的工艺流程为(A )

A. 原水-筛网过滤或消毒;

B. 原水-接触过滤-消毒;

C. 原水-沉淀-过滤;

D.原水-调蓄预沉-澄清;

【P151水质较好,原水一简单处理(如筛网隔滤或消毒)】

15、施工速度快、成本较低的不开槽的施工方法是( B )

A. 盾构法;

B. 夯管法;

C. 定向钻施工;

D. 浅埋暗挖法;

16、直埋蒸汽管道必须设置( C )

A. 放散管

B. 排污管

C.排潮管

D. 检漏管

17、燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是(A)

A.气压试验

B. 水压试验

C. 严密性实验

D. 管道通球扫线

【P196】

18、垃圾场设城市所在地区的(A)向。

A.夏季主导风向下风向

B.春季主导风向下风向

C.夏季主导风向上风向

D.春季主导风向下风向

19、关于园林排水主管设置的位置,错误的是( C )

A.干管埋在草坪下;

B.水管延地形铺设;

C.干管埋在园路下;

D.水管隔一段距离设置检查井

【P227:干管应尽量埋设于绿地下。尽可能避免埋设于园路下】

20、园林最经济的排水方式(A )

A. 地面排水

B. 明沟排水

C. 雨水管排水

D. 污水管排水

二、多选题

21、控制基坑底部土体过大隆起的方法有(BCDE )

A. 增加支撑刚度;

B. 增加围护结构入土深度;

C. 加固坑底土体;

D. 采取减压井降水;

E. 适时施作底板结构;

【P102】

22、关于管棚施工的说法,正确的有(ABD)

A. 管棚可应用于强膨胀的地层

B.必要时在管棚中间设置小导管

C.管棚打设方向与隧道纵向平行

D. 管棚打入地层后,应及时跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆

E.管棚末端应支架在坚硬土层中;

【P147,P146】

23、下列供热管网所用的阀门,必须经工程所在的有关检测部门进行强度和严密性试验的有(ABE )

A一级管网上干线所用阀门B一级管网上干线所用阀门 C 与二级管网主干线直接连接的阀门D供热站入口处的总阀门 E 支干线首端阀门

【P180:一级管网主干线所用阀门,及与一级管网直接连通的阀门,支干线与供热站入口处起关闭、保护作用的阀门及其他重要阀门应由有资质的检测部门进行强度和严密性检验】

24、沥青混合料面层施工质量验收的主控项目有(ABCE )

A. 原材料

B. 压实度

C.面层厚度

D.平整度E 弯沉值

【P307】

25、下列说法中,不属于大修微表处工艺的有(C,?)

A. 对旧水泥道路做弯沉试验;

B. 清除原路面的泥土、杂物;C 加铺沥青面层碾压;D 沥青密封膏处理水泥混凝土板缝;E 剔除局部破损的混凝土面层;

【P37不需碾压成型】

26、钢筋混凝土桥梁的钢筋接头说法,正确的有(ABD)

A.同一根钢筋宜少设接头;B钢筋接头宜设在受力较小区段; C 受力不明确时,按受压处理;

D 同一根钢筋在接头区段内不能有两个接头;E钢筋接头部位横向净距为20mm

【P44】

27、燃气管不穿越的设施有(ADE )

A.热电厂

B.雨水口

C. 街心花园

D. 汽车加油站

E.化工厂原料仓库

【P194】

28、根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法,下列分部分项工程中,需要专家论证的有(ABC )

A.5m基坑工程;

B.滑模模板工程;

C.顶管工程;

D. 12m深的人工挖孔桩工程;

E.采用常规设备起吊250kN的起重设备的工程

【P277】

29、关于GCL铺设正确的是(ABDE)

A.每一工作面施工前均要对基底进行修正和检修

B.搭接宽度控制在250+-50mm范围内

C.采用上压下的十字搭接

D. 应在接缝处均匀撒膨润土,将两层垫间密封

E.当日铺设当日覆盖,雨雪天气应停止施工【P203】

30、干旱地区移植胸径300mm的落叶乔木,其后期管理措施中,错误的有(CE)

A.用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部;B 把保水剂和回填土均匀填入树坑;C 用三根直径50mm竹竿固定树干;D连续浇3次水,不干不浇,浇则浇透;E一个月后施农家肥;

三、案例一(20分)

某项目部承建居民区施工道路工程,制定了详细的交通导行方案,统一设置各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号,沿街居民出入口设置足够的照明装置等等。

工程要求设立降水井,设计提供了地下管线等资料。

施工中发生如下事件:

事件一由于位置狭窄,部分围挡占用了绿化带,接到了绿化管理部门的警告。

事件二实名制检查中发现,工人的工作卡只有姓名,没有其他信息。

事件三开挖时遇到一个电缆箱,项目部及时降低了开挖高度绕开施工。

问题:

1、对于背景资料中交通导行方案的落实,还应补充哪些措施?(5分)

答:交通导行措施及保证措施:①划分缓冲区、作业区、过渡区、终止区范围②设置交通标志、隔离设施、夜间警示信号③控制临时占路时间和范围④作业工人交通教育⑤及时引导交通车辆,为行人提供方便。设专职交通疏导员协助交警⑥沿街设置足够照明,搭设便桥,为居民出行创造条件等。(除去题干有的答4点以上,每点1分)【P281,体会“的落实”三个字。】

2、事件一中,围挡的设置存在什么问题?如何纠正?(5分)

答:围挡占用绿化带未获批准不妥(1分)。纠正:①先停止占用或恢复原状(1分)②向绿化管理部门(1分)补办申请(1分)③获准可占用,不获准不得用(1分)。④优化作业面(1分)【体会纠正二字】3、事件二中,按照劳务实名制规定,劳务人员佩戴的工作卡,还还应包含哪些内容?(5分)

答:身份证号(1分)、工种(2分)、所属分包企业(2分)。【P291,答企业名、岗位、班组、照片、编号等均给分】

4、事件三中施工单位的管线调查可能存在哪些不足?(5分)

答:①进场后依据勘查报告查阅资料,掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息(1分)

②对于资料不符的,应向规划部门查询,必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状(1分)

③现场调查(1分)④将管线位置标注在平面图上,并在现场做出醒目标志。(1分)【一百个人一百种答法。揣摩命题本意,教材P355为准】

案例二(20分)

某城市桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续梁,基础为直径1200mm钻孔灌注桩,桩基地质结构为中风化岩,设计要求入中风化岩层3m。

A公司投标该工程,投标时钢筋价格为4500/吨,合同约定市场价在投标价上下浮动10%内不予调整,变幅超过10%时对超出部分按月进行调整。市场价以当地政府管理部门发布的信息价为准。公司有回旋钻机、冲击钻机、长螺杆钻机各若干台提供本工程选用。

施工过程发生以下事件:

事件一:施工准备工作完成,经验收同意开钻,钻机成孔时,直接钻进至桩底。钻进完成后请监理验收终孔。

事件二:现浇箱梁支撑体系采用重型可调门式支架,支架搭设完成后安装箱梁桥面。验收时发现梁模板高程设置的预拱度存在少量偏差,因此要求整改。

事件三:工程结束时,经统计钢筋用量及信息价如下表:

月份 4 5 6

信息价元/吨4000 4700 5300

数量吨800 1200 2000

问题:

1、就公司现有桩基成空设备进行比选,并根据钻机适用性说明理由?(6分)

答:比选:1)、回旋钻能钻风化岩,但不深。(1分)2)长螺旋钻只适合强风化岩,不能到中风化岩。(1分)3)、冲击钻可钻风化岩!但存在速度慢、噪声较大的缺点。(1分)

4)、因此综合考虑宜选用冲击钻。(1分)理由:这种岩石很坚硬,桩孔直径大,要深入岩层3米。(1分)若条件允许,可以多机种组合,上面浮土先用反循环,到中风化用冲击钻。(1分)

2、事件一中直接钻进至桩做法不妥,给出正确做法。(2分)

答:使用冲击钻成孔每钻进4~5m应验孔一次,在更换钻头或容易塌孔处、均应验孔并做记录(1分)。要注意过程中的动态控制,随时检查,根据情况进行调整。(1分)

3、重型可调门式支架中,除门式钢管支架外还哪些配件?(4分)

答:还有调节杆、门架、插销、交叉拉杆、连接棒、支承、锁销。底撑、顶托、顶部型钢、底部垫板、调节螺杆等。(只需答其中4点每点1分)

4、事件二应如何利用支架体系调整高程,说明理由。(4分)

答:1)可用经纬仪定出模板四角的标准高程,做出明显的标记,再用可调系统千斤顶分别对四角调整到标志位置验收后进行下道工序。2)理由:谁知道呢

5、根据合同约定,4-6月份钢筋能够调整多少价差(具体给出各月份的差价额)?(4分)

答:【“对超出部分按月进行调整”可以有两种理解。不同理解有不同的结果,对来自工地的建造师考试,命题为何要惜墨如金,枉生歧义】

第一种:可以理解成原价超出部分。

计算4500×(1±10%)得调整的区间为4050至4950

4月份(4500-4000)÷4500=11%>10% 应调整(4000-4050)×800= —40000(1分)

5月份(4700-4500)÷4500<10%不调整(1分)

6月份(5300-4500)÷4500>10% 应调整6月份调整单价为2000×(5300-4950)=700000(1分)

合计应调70-0-4=66万(1分)

第二种:可以理解成每月材料价涉及部分,相对于整个工程来说每月的材料价就是部分。

4月份:4000-4500)×800=-40万;(1分)

5月份:0元;(1分)

6月份:5300-4500)×2000=160万;(1分)

合计应调:160-0-40=120万元(1分)

【答两种最保险。但无论主流非主流答法,5月都会有1分的】

案例三(20分)

某市政工程招标,由于工程建设单位招标文件规定为本省大型国营企业,甲公司联合当地一家施工企业投标。成了了商务标、技术标两个编写组。

商务标编写组重点对造价影响较大的原材料、人工费进行了询价,由于时间紧张,直接采用工程量清单提供的数据进行报价,招标文件只给出了措施费项目,并没有工程数量。甲公司凭以往的投标经验报价。

招标文件要求本工程工期为180天,技术标编写组编制的网络图如下。

最终形成的技术标包括:①工程概况及编制说明;②项目部组成及管理体系和各项保证措施和计划③施工部署、进度计划和施工方法选择;④进度计划和各种资源需求计划;⑤关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。(20分)

问题:

1、建设单位对投标单位的限定是否合法?说明理由。(3分)

答:不合法(1分)。《招投标法》规定招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇(1分)。因此只要投标人具备条件,不应区分本省外省、大型小型、国有民营。(1分)

2、商务标编制存在的不妥当之处,请予以改正。(7分)

答:不妥当之处1)只调查了当地人工费和材料费;(1分)改正:还应该调查当地的机械租赁价(1分)和分部分项工程的分包价(1分)【P242】

不妥当之处2)按招标文件给定的工程量清单进行投标报价;(1分)改正:应该根据招标文件提供相关说明和图纸,重新校对工程量,重新确定报价。(1分)【P243】

不妥当之处3)只给措施费就按照以往的投标经验进行报价不妥;(1分)改正:应该根据施工方案做适当增减,按市场价、企业自身特点和工程实际情况确定报价。(1分)

3、技术标编写组给出的网络计划图工期为多少?给出关键线路?并说明工期是否满足招标文件要求。(6分)

答:⑴网络工期为:175天;(2分)

⑵关键线路为:1→2→3→4→6→8,或A→B→D→E→H(2分)

⑶能满足。因为编写组的网络计划工期提前5天,如果作为内部控制要求是适当的。(2分)

备考答法:不能满足。没有对招标文件要求作实质性响应,如果作为投标工期提交不太合适。4、最终的技术标还应补充哪些内容?(4分)

答:应补充①工程概况及编制说明;②项目部组成及管理体系和各项保证措施和计划③施工部署、进度计划和施工方法选择;④进度计划和各种资源需求计划;⑤关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。质量保证计划、安全保证计划、文明施工、环保节能降耗保证计划、施工总平面布置图、制定交通导行方案、材料二次搬运方案、编制依据、施工工艺流程、施工机械选择、施工平面布置图、应急预案。①编制施工组织设计;②选择施工方案和工艺;③确定项目部组成和管理体系、编制各种保证计划和措施;④应依据企业所提供的资源,确定现场临时设施及环境保护、文明安全施工、材料二次搬运等方案;⑤应依据施工进度,编制各种资源需求计划;⑥制定交通导行方案和现场平面布置图等。(除了题干的五点,只要4点以上,每点1分)【P242】

案例四(30分)

某燃气管道工程管沟敷设施工,管线全长3.5km,钢管公称直径φ400的管道,管壁8m,管道支架立柱为槽钢接焊,槽钢厚8m,角板厚10mm。设计要求,焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总包

单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的施工,热机安装分包给专业公司。

总承包单位在固定支架施工时,对妨碍其生根的顶、底板的钢筋截断后浇筑混凝土。

热机安装单位6名焊工同时焊接,其中焊工甲和焊工乙一个组,二人均具有省质量技术监督局颁发的的《特种作业设备人员证》,并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架的焊接,焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。

热机安装单位质检人员根据焊工水平及焊接部位按比例要求选取焊口,进行射线探伤抽检,检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝经有二处不合格。经一次返修后复检合格。对焊工甲焊接的固定支架角板处进行检查,发现固定支架角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm,角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。

问题:

1、总承包单位对底、顶板钢筋的做法不妥。请给出正确做法。(6分)

答:正确做法:不应割断钢筋,这样会破坏强度(2分)。应请示监理和设计(2分)。即使要这样做也应立即焊接钢筋,再浇筑混凝土(2分)。

2、进入现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件?(6分)

答:1)承担燃气管道焊接的人员,必须具有压力管道特种设备操作人员资格证(1分)、焊工合格证(1分)在证书的有效期(1分)及合格范围内(1分)。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试(1分);2)焊工是分包方的人,当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训,转场教育。(1分)【P396焊接人员应具备下列要求】

3、质检人员选取抽检焊口做法有不符合要求之处。请指出正确做法。(5分)

答:正确做法:1)质量检验的组织者应为总包方质检人员(1分),不能仅为热机安装单位人员。2)检验范围应包含所有焊工(1分),不应根据焊工水平选取。3)应包含全部焊口(1分),不应按比列进行抽查。3)检查顺序:先外观检验(气孔、夹渣等)(1分),再内部质量检验(射线或超声波探伤)(1分)。

4、根据背景资料,焊缝返修合格后,对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝应如何处理?请说明。(7分)

答:对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他“同批焊缝”(1分)按规定比例、检验方法和检验标准加倍(1分)抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝(1分)进行无损探伤检验(1分)。【P339】理由及说明:本例已一次返修合格。相关规定为,检验不合格的焊缝必须返修至合格(1分),同一部位返修不得超过两次(1分),返修长度不得小于50mm,返修后应修磨成焊缝(1分);

5.指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处,并说明理由?(1分)

答:角板安装焊缝不符合要求之处:1)焊缝厚度不符合要求(1分)。理由:设计要求焊缝最小厚度8mm,而焊工甲焊接的角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm(1分)。2)连接方式不符合要求(1分)。理由:管道只能与角板连接,而不能与支架连接。热胀冷缩易拉坏管道。(1分)

案例五(30分)

A公司某项目部承建一供水厂扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长32米,宽40m,池体深6.5米,基坑与邻近建筑物距离2.6m,设计要求基坑用灌注桩作为围护结构,搅拌桩作止水帷幕。

项目部制定了详细的施组,其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25度内。地层土为粘土,地下水位于地表水下0.5m,

项目部制订了施组设计按程序报批,A公司主管部门审核时,提出了以下问题:

(一)因施工结构位于供水厂内不属于社会环境,施工不需要搭设围挡,存在事故隐患。

(二)水池施工采用桩体作为外模板,没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。

(三)施组只考虑了围护桩变形,监测项目偏少。

(四)为控制结构裂缝,

基坑开挖至放坡时,由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重

问题

1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由(6分)

答:要搭设围挡(2分)。理由:1)规范规定施工现场必须实施封闭式管理(2分)2)工程虽在供水厂内,但厂内人多人杂,不安全因素多。(2分)【P283】

2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?(6分)

应在适当位置预留清扫杂物用的窗口(2分)。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净(2分),经检验合格后,再将窗口封闭(2分)。【P156】

3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外,还应有哪些检测项目?(6分)

答:明挖基坑常规监测主要有:地表沉降、围护结构水平位移、管线沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、围护结构内力、支撑内力、地下水位、地表中土体垂直位移、地中土体水平位移等。(只要4点以上,每点2分)。【P356】

4.补充浇筑与振捣措施?(6分)

答:补充以下措施:1)避免混凝土结构内外温差过大。分层浇筑(2分);2)振捣及时、均匀,既不漏振,也不过振。重点部位二次振动。(2分)3).合理设置后浇带,遵循“数量适当,位置合理”的原则。(除了题干,只要4点以上,每点1分)【P318】

5、针对背景中的渗漏情况,应采什么措施封堵?(6分)

答⑴渗漏严重直接封堵困难时,应首先在坑内回填土(1分),然后在坑外打孔灌浆(1分)⑵出现变形过大时,可采用坡顶卸载(1分),增加内支撑或锚杆(1分),被动土压区堆载或注浆加固(1分)等处理措施⑶可能条件下降低土中水位(1分),加强未滑塌区段的监测和保护(1分),严防事故继续扩大。⑷坍塌或失稳征兆明显时,先撤人(只要4点以上,每点1分)。【P354】

2012年《市政公用工程》真题

单选题

1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙,属于(B)挡土墙。

A.恒重式;

B.重力式;

C.自立式;

D.悬臂式;

【P42】重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力。

2、下列指标中,不属于沥青路面使用指标的是(C)