文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 28.建筑消防专项监理实施细则

28.建筑消防专项监理实施细则

28.建筑消防专项监理实施细则
28.建筑消防专项监理实施细则

建筑消防专项监理实施细则

一、工程概况

……………………………………………………………………

二、编制依据(可补充其余的详细资料)

1、建设单位委托的监理合同和施工合同;

2、设计图纸及相关文件;

3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2001修订);

4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96);

5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-92)。

三、监理工作目标(供参考,根据实际要求填写)

1、质量控制目标:无质量事故,施工质量得到全面有效监控。

2、投资控制目标:以不超过所签订的施工合同金额为基本目标,严格控制预算外费用的支出。严格控制合同外签证。

3、进度控制目标:以合同工期为基本控制目标,并根据现场的客观条件进行必要合理的调整。

4、安全及文明施工控制目标:督促施工单位做好安全文明施工工作,现场全方位巡视发现隐患即督促整改,确保工程无安全事故。文明施工符合国家规范及合同要求。

四、施工准备阶段的监理工作

火灾报警与消防联动控制系统,是一个系统工程,监理人员的事前控制对保证施工质量和施工进度至关重要。监理人员的预控措施有如下几个方面:

(一)技术措施

监理人员在进场后,首先要熟悉图纸,了解设计意图,在施工前协助业主召开图纸会审,具体解决以下一些问题。

1.审查图纸是否符合国家规定的要求和设计规范;

2.分析设计和施工的可行性和经济性;

3.图纸中是否给出一个详细的联动动作表;

4.消防设备是否采用专用的供电回路;

5.报警回路是否有相应的余量;

6.若与其他系统联动,是否有适当的接口,以及对其他系统的要求等。

(二)组织措施

在施工单位进场后,要召开一个专题会议,明确监理的工作流程,如材料报验制度、专题例会制度、旁站制度、平行检验制度等。

要重视施工单位的施工组织设计对施工的指导作用。对报验的施工组织设计详加审核,审查施工单位的资质(消防施工企业应有消防主管部门颁发的施工许可证)、人员配备、设备配备是否满足工程的需要,审查其质量控制要点以及其他安全措施、环境卫生要求等的可行性。

由于消防工程经常与其他专业工程同时施工,经常有交叉冲突,监理要敦促施工单位事先与其他专业公司协调好工作面,以保证质量和工期。

(三)经济合同措施

经济措施最容易被人们理解和接受,监理员要充分利用经济措施促进施工单位抓好质量。

协助业主与施工单位签定一份公正、公平的合同也是监理的一份重要工作。在合同中要明确对施工单位的质量和工期要求,以及各方的权利和义务。

五、施工阶段的质量控制要点

火灾报警与消防连动控制系统,就是通过各种火灾探测器或其他报警装置把火灾信号传递给报警主机,由报警主机判断并给出处理信号,连动各种执行机构,如警铃、消防泵等,对火灾作出处理,以保证人身和财产安全。

系统框图如下:

监理员要加强以下部位的巡视检查。

(一)管线敷设

可依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的有关条文执行;巡查重点有:

1.火灾报警与消防联动控制系统的控制、通信和报警线路要采用金属保护管,宜暗敷在非燃烧结构体内,保护层厚度不应小于30㎜;当必须明敷时,金属管上需采取防火保护措施;

2.不同电压等级、不同系统、不同电流类别的线路,不可同管或同槽敷设;

3.火灾探测器的传输线路,通常采用红蓝RVS线,其他线如信号线可以采用粉红色,检查线采用黄色。同一工程中相同类别的绝缘线颜色应一致,接线端子应有标识;

4.控制线、报警线的绝缘电阻应不小于20МΩ。

(二)火灾探测器的安装

1.探测器的安装位置:

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;

(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

(3)探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;

(4)在走道安装探测器,温感探测器安装间距不应超过10m,烟感探测器安装间距不应超过15m;

(5)当探测器安装倾斜时,倾斜角度不应大于45o;

(6)探测器距离光源的水平距离应大于1m;

(7)探测器的保护面积和保护半径,除了产品特殊说明外,按规范确定;

(8)当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一个探测器;

(9)坡度大于15o的人字行屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离,应规范规定;

2.探测器的安装

(1)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要出口方向;

(2)并联探测器的数目一般以少于5个为宜。

3.手动报警按钮安装

两个相邻的手动报警按钮的步行距离,不应大于30m,安装的高度以设计为准,设计无规定时高为1.5m;

4.接线箱安装,箱体宜用红色标志为宜;

5.警铃安装,固定警铃的螺栓要加弹簧垫片;

6.火灾报警控制器的安装,距离四周墙的距离以设计为准,进入控制器的电缆或电线应标明编号,字迹需清楚,主电源线应有明显标志;

7.系统接地采用专用接地引下线,接地电阻小于4Ω;如采用联合接地体,接地电阻需不大于1Ω,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其线芯截面不小于16mm2,由消控室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,线芯截面积不小于4mm2。同时有关设备应做等电位联接。需做接地和等电位联接的有各种消防风机、控制主机、配电箱及各种消防泵等。

8.消防控制设备布置应符合下列要求:

(1)单列布置时,盘前操作距离不应小于1.5m,双列布置时,盘前操作距离不小于2m;

(2)值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m。

(3)盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

(5)、端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,绑扎成束,端子号相对应,字迹清晰。(三)自动喷淋灭火系统

1.消防水管进入消防箱应“横平竖直”,进箱短管长度大于500mm,成双管进箱的,应支架固定。

2.室内消火栓,栓口应朝外,阀门中心距地面1.1m,误差不超过20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后表面为100mm,误差不超过5mm。

3.消防给水管试压应符合设计要求,当设计无要求时,试验压力为工作压力的1.5倍,同时试压调试必须有消防部门参加。

4.喷头的安装位置,间距及喷头喷射方向必须符合设计要求,喷头安装必须与装饰配合施工。

六、施工阶段的质量控制标准值

参见(附件28.建筑消防专项监理细则附件中相应涉及表格。)

七、系统调试阶段的质量控制要点

(一)调试的内容

在系统安装完毕以后,监理员需要求施工单位及时组织人员进行系统联动调试前的所有调试工作,调试时监理员需旁站。调整试验的主要内容包括线路测试、单体功能试验、系统的接地测试和整个系统的开通调试。

(二)调试的准备

监理员通常要求施工单位和生产厂家组成联合调试小组,编写调试方案并准备相关的资料和测试仪表。同时要协调好与其他专业的关系,做到有步骤有计划的调试。(三)线路测试

1.对所有的接线进行检查、校对,对错线、开路、虚焊和短路等应进行处理;

2.对各回路进行测试,绝缘电阻值不小于20ΜΩ。

(四)单体调试

1.火灾探测器要求动作准确无误,误报率、漏报率在误差允许范围内;

2.报警控制器主要做如下功能检查:火灾报警自检功能,消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源的自动充电功能,备用电源的欠压、过压报警功能。

(五)联动系统的调试开通

1.对消防对讲系统,主要检查话音质量;

2.对应急广播系统,主要查看与背景音乐的强切试验,以及模拟火灾发生时,对

应的楼层广播动作是否正常;

3.对防火门、防排烟阀、正压送风、自动喷水、气体灭火、消火栓系统的联动,

主要查看动作是否可靠,返回信号是否及时准确。

八、消防工程常见质量通病及其防治

(一)室内消防管道及设备安装

1、喷洒管道拆改严重

预防措施:各专业工序应安装协调好,并有总体安排;

2、喷洒头处有渗漏现象

预防措施:封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。

3、喷淋头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜

预防措施:支管末端弯头处加卡件固定,校核支管尺寸,按设计施工。

4、喷淋头不成排或行

预防措施:安装必须拉线施工。

5、水流指示器工作不灵敏

预防措施:安装方面必须正确,电接点不应有氧化物。

6、开设喷洒系统测试时喷头工作中堵塞

预防措施:安装喷头前做冲洗或吹洗工作。

7、水泵接合器不能加压

预防措施:检查阀门是否开启,单向阀必须安装正确,检查盲板有否拆除。

8、消火栓门关闭不严;门方向

预防措施:安装时必须找正,同时检消火栓箱门材料的强度是否符合设计要求。

9、消火栓阀门关闭不严

预防措施:将管道冲洗干净,阀座不应有杂物。

(二)、消防自动报警系统

1、探测器及手动报警器的盒子有破口,盒于过深及安装不牢固等现象

预防措施:应将盒子口收平齐,安装牢固,如有不合格现象应及时修理好。

2、导线编号混乱、颜色不统一

预防措施:根据产品技术说明书的要求,按编号进行查线,并将标注清楚的异型端子编号管装牢,相同回路的导线应颜色一致。

3、导线压接松动,反圈,绝缘电阻值低

预防措施:重新将压接不牢的导线压牢固,反圈的应顺时针方向调整过来,绝缘电阻值低于标准值的应找出原因,否则不准投入使用。

4、安装位置距墙、吊顶不符合要求

预防措施:按消防规范规定执行。

5、探测器与灯位、通风口等部位互相干扰

预防措施:同设计人员及有关方面进行协商调整。

6、端子箱固定不牢固,暗装箱贴脸四周有破口、不贴墙

预防措施:重新安装牢固、贴脸破损进行修复,损坏严重应重新更换。与墙贴不实的应找一下墙面是否平整,修平后再稳装端子箱。

7、压接导线时,应认真摇测各回路的绝缘电阻,造成调试困难时

预防措施:拆开压接导线重新进行复核,直到准确无误为止。

8、基础槽钢不平直,超过允许偏差

预防措施:槽钢安装前进行调直,刷好防锈漆,再配合土建施工时,找好水平后固定牢固。

9、柜、盘、箱的平直度超出允许偏差

预防措施:及时纠正。

10、柜(盘)、箱的接地导线截面不符合要求、压接不牢

预防措施:按要求选用接地导线,压接时应配好防松垫圈且压接牢固,并做明显接地标记,以便于检查。

11、探测器、柜、盘、箱等被浆活污染

预防措施:将其清理干净。

12、运行中出现误报

预防措施:查接地电阻值是否符合要求、是否有虚接现象,直到调试正常为止。

13、消防、智能系统的探头安装不符合要求

现象:探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙;探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。

预防措施:底座安装时一定要与板、墙面找平,安装探头时注意拧紧;一般情况下,洗手间的天花面积较小,往往使灯具与探头挨得太近,应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者的距离在50CM左右;公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小于50CM的距离(灯具保证在中心位置上)。

九、系统的监理验收工作

消防系统的最终验收,由消防主管部门实施,各个地方的验收标准可能有些微小差异,但基本上都可以分为合格和不合格两类。

监理在施工单位安装调试完毕后,首先要对工程进行预验收,要求施工单位提交以下资料:

1.图纸与资料;

(1)系统图;

(2)管线平面图(包括端子接线图);

(3)各种技术核定资料;

(4)产品说明书。

2.单体设备测试报告;

3.软件功能测试报告;

4.线路、接地测试报告。

具备以上资料后,监理可以对消防系统进行综合评价。

火灾报警与消防联动系统由监理组织预验收,验收程序类同BAS系统的验收。验收通过后,还应报请消防主管部门进行验收。消防主管部门验收合格,系统才可以投入使用。对消防主管部门进行的验收,监理予以协助。

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

施工现场消防安全监理实施细则(监理单位)

徐汇区审判中心业务用房 施工现场消防安全监理实施细则 某某公司名称 徐汇区审判中心业务用房项目监理组 二○一一年九月 (一)工程地理位置及工程概况: 徐汇区审判中心业务用房项目位于上海市徐汇区,北临龙漕路,西临三江路口,北侧为居住区。建设用地面积9000平方米,本工程地下1层,地上8层,建筑总高度45.70米,建筑面积24899.82平方米,其中地下室建筑面积为6000平方米。本工程结构形式为钢筋砼框剪结构。 本工程设计标高±0.000等于绝对标高4.600米,室内外高差0.30米。(二)监理依据: 1、建设工程施工工地消防安全管理标准(上海市消防局2110年11月) 2、上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定(沪公发【2002】399号) 3、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) (三)监控要点: 一、平面布置 1. 施工工地的平面布局应当以在建工程为中心,明确划分用火作业区、材料堆放区、仓库区及临时生活办公区、废品集中站等区域。 2. 施工现场各区域之间的距离应符合下列要求: (1)锅炉房、厨房及其它固定用火作业区应设置在在建工程可燃材料堆场或仓库25米之外。 (2)氧气、乙炔气瓶、油漆稀料等易燃易爆危险品仓库应分别存放,做到一物一库,且设置在施工作业区、生活办公区25m之外。 3. 施工工地应设有消防车通道,宽度不得小于4米,并确保消防车通道畅通,保证临警时消防车能停靠施救。 4. 在建工程的地下室、半地下室禁止作为施工和其他人员的住宿场所使用。 5. 施工工地应当配备必要的灭火器具,灭火器具应当设置在醒目和便于取用的地方。 6. 在施工工地的办公生活区、施工作业区、仓库区等具有火灾危险的部位,应设置明显的消防安全标识。对防火重点部位设置明显的防火标志,实行严格管理。 7. 可燃材料堆场、废品集中站、施工作业区等处应设置明显的禁烟标志。建筑工程施工工地内禁止随处吸烟,烟蒂应当丢入有水的烟缸内。

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

施工现场消防安全监理细则 定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。

5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工; 2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站;

施工现场消防监理实施细则

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、《上海市文明施工规范》DGJ08-2102-2012 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意 见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

精编火灾防控监理实施细则

火灾防控工程 监 理 实 施 细 则 xxx 项目管理有限公司20xx 年x 月x 日

火灾防控监理实施细则 一、工程概况及工作进展 项目名称: 建设单位: 设计单位: 总包单位: 监理单位: 1. 工程总体概况: ** 工程出入段线明挖隧道工程位于云铜铁路专用线西北侧,** 三支队西南侧,线路基本位于规划金川路下方,规划路面标高高于现状地面,现阶段工程周边基本为荒地与农田,管线分布较少。 大漾田车辆段出入段线从陈家营站内配线段引出,先以盾 构隧道形式向西北方向按曲线半径400m (入段线)、450m (出段线)引入位于武警三支队车库旁的盾构吊出工作井,随 后以明挖隧道形式按曲线半径210m (入段线)、200m (出段线)继续向西北方向敷设至U 型槽引入大漾田车辆段站场。 明挖隧道起讫里程为RDK0+517.441~RDK0+745.000 ,长度227.559m,线路纵坡为33.832%。,隧道包含一个盾构吊出井、一个明挖区间(含一处雨水泵房),其中盾构井里程为 RDK0+517.441?RDK0+532.942,长15.5m,宽24.5m,深

1 1 .225~1 0.784m ,明挖区间起止里程为RDK0+532.942~ RDK0+745,隧道宽19.038?14.125m,深10.784?6.822m,隧道为地下一层三跨箱式框架结构,隧道于RDK0+736 处设置一外挂式雨水泵房,雨水泵房基坑长8.2m,宽6.2m,中点处 深度10.989m。 隧道围护结构采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩,明挖隧道与盾构区间接口处采用采用①1000@1200mm钻孔灌注桩+ ①900@1200mm三重管旋喷桩防护,隧道于U接口采用①900的三重管旋喷桩防护。 2. 工作进展:目前进行明挖段开挖、u 型槽主体结构,围护结构施工,地基加固、土方开挖等工程。 二、监理依据 1. *** 工程某段与出入段线监理合同 2. *** 工程某段与出入段线施工承包合同 3. 国家和** 市有关工程建设的法令、法规、政策和规定 4. 业主认可的施工设计图及设计单位明确的有关技术要求和规范 5. 业主认可的监理规划 6. **市《关于做好今冬明春火灾防控及岁末年初安全生产工作的通知》

建筑工程消防监理实施细则

建筑工程消防监理实施细则 (指南) 天津市天一建设工程监理咨询有限公司 工程监理部 年月日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的检查要点及目标值 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查 2.对消防给水的位置设施进行检查 3.对自动喷水灭火系统和水喷雾系统的设施、设置和安装功能进行检查 4.对泡沫灭火系统的有关设施、设置进行检查 5.对消防供电电源的设置、设施进行检查 6.对火灾自动报警与联动控制系统的设置设施、功能进行检查 7.对气体灭火系统设施、功能进行检查 8.对防排烟设置、设施和功能进行检查 五、监理工作的主要方法及措施

建筑工程消防监理实施细则(指南) 一、编制依据 1.施工图纸及相关资料文件; 2.已批准的监理规划; 3.国家及地方相关法律、法规性文件; 4.现行的国家及地方规范、规程和标准,主要有: ⑴《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ⑵《建筑工程消防验收评定规程》DB29-162-2006 ⑶《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 二、专业工程特点 按消防设计图纸编制此部分内容 三、监理工作流程 见图1 四、监理工作的检查要点及目标值 建筑工程消防监理除应按专业特点重点做好下列要求检查外,尚应按“建筑给排水及采暖工程监理实施细则”中的给水工程及“建筑电气工程监理实施细则”中相关内容进行管道线路敷设,设备安装等施工工艺、标准要求、数值检测等以及管、线路的调试、检测试等要点检查监理。 1.对建筑防火和安全疏散的相关设置进行检查,其标准和功能应符合相关规范、规程和设计图纸要求。 ⑴建筑物之间、储罐、堆场的布置、防火间距以及火灾扑救面和消防车道等应符合设计图纸和规范要求; ⑵建筑高度、层数、面积和公共娱乐场所、燃油、燃气锅炉、可燃油浸电力变压器、高压电容器、多油开关及消防控制室等场所设置位置及消防设施应符

消防安全监理实施细则

消防安全监理实施细则 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、工程概况:本工程位于 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)、建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 (1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,加强消防工作的领导,建立义务消防级织,现

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

房屋建筑工程监理细则范本(全套)

房屋建筑工程监理细则 监理有限公司

房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等; ④楼地面工程监理细则; ⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则; ⑥防水工程监理细则:地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等; ⑦水电安装工程监理细则; ⑧采暖通风工程监理细则; ⑨电梯工程监理细则; ⑩消防工程监理细则;

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1.工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试(检)验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

施工现场消防安全实施细则

目录 一.工程概况 (2) 二、施工现场消防安全监理控制方法 (2) 三、施工现场消防安全监理控制工作要点 (3) 四、施工现场消防的安全监理管理 (9)

施工现场消防安全监理实施细则 一.工程概况 (一)工程概况 本工程位于南昌市湾里区招贤镇兴湾大道以西,宁中二路以北,射击中心路以东,天宁西路以南。 项目总用地面积71411.88平方米,项目建筑面积193315 ㎡,其中住宅面积142821.15 ㎡,地下车库建筑面积47025 ㎡,由 9 栋 18 层住宅,建筑高度52.6米;1 栋 17 层住宅,建筑高度49.9米;1 栋 16 层住宅,建筑高度47米;2 栋 14 层住宅,建筑高度41.2米;9 栋11 层住宅,建筑高度33.3米(室内外高差0.3米); 1 栋10 层住宅,建筑高度30.3米和1栋8层住宅,建筑高度24.30米以及配套沿街商业服务网点和二层商业等组成。本工程抗震设计设防烈度为6度,建筑耐火等级按一级设计,地下室内设有甲类人防工程,防常规武器抗力级为六级,防核武器抗力为六级,本项目地下室建筑面积为了45239.21平方米,其中人防建筑面11775.47平方米。 (二)参建单位 1、建设单位:江西贤业房产有限公司(上海建工集团) 2、设计单位:江西省建筑设计研究总院 3、勘察单位:江西省勘察设计研究院 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 5、施工单位:上海建工二建集团有限公司(总承包单位) (三)监理依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 2、《中华人民共和国消防法》 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 4、国家、地方相关法律、法规文件 二、施工现场消防安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

建筑消防工程监理实施细则

监理实施细则 GD220206□□ 建筑消防工程监理实施细则

编写: (总监等编写人员签 名) 审批: (企业技术负责人签 名) XXX工程项目监理部(项目章)

年月日 目录 1 工程概况..................................... 错误!未定义书签。 2 范围和目标................................... 错误!未定义书签。范围........................................... 错误!未定义书签。目标.......................................... 错误!未定义书签。 3 编写依据..................................... 错误!未定义书签。经批准的监理规划、施工组织设计................. 错误!未定义书签。 4 监理工作流程................................. 错误!未定义书签。5监理工作方法及措施 ........................... 错误!未定义书签。监理工作的基本原则............................. 错误!未定义书签。监理工作的方法及措施.......................... 错误!未定义书签。 6 工程质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统安装监控要点................... 错误!未定义书签。建筑室内湿消防消喷系统........................ 错误!未定义书签。

消防工程监理实施细则

消防监理细则 目录 一、细则编制依据 二、监理工作流程 三、监理工作的控制要点及目标值 四、监理工作的方法及措施 五、消防各系统监理细则 (一)自动喷水灭火系统及消火栓系统 (二)火灾自动报警系统 (三)气体灭火系统 (四)泡沫灭火系统 六、消防各系统调试、验收 七、消防工程常见质量问题及预防措施 编制:审核:审定:

一、监理细则编制依据 1、消防工程施工图纸。 2、消防工程施工组织设计。 3、消防工程有关施工规范与验收标准 4、消防工程有关的质量验评标准 5、国家及地方有关消防的文件通知 二、监理工作流程 1、施工准备阶段监理工作程序 阅读有关消防图纸 \ 检查安装单位消防各工种组织网络 \ 检查消防施工机械 \ 检查现场消防原材料、成品、半成品 \ 复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸 \ 准备消防质量检验表格和测量工具。 2、施工阶段监理工作程序 预留孔、预埋件检查支架、吊架质量检查安装质量检查各系统调试检查。 3、监理检查程序框图 工程质量控制基本程序 安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序

项目监理部各有关专业监理工程师

安装材料验收程序

半成品材料验收程序

一般试验检查程序 三、监理工作的控制要点及目标值 (一). 质量控制 1. 质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,工程质量达到规定的要求,符合消防部门验收要求。 2. 质量控制要点及手段 为确保完成预期的质量目标,针对消防工程的情况,质量控制可按下表内容组织实施。序号内容质量控制要点控制手段Mw5mYHa。 消防管道、自动自动喷淋水幕位置间距方向观察、量测 1 喷淋系统水泵安装标高、位置、试运转观察、量测 管线位置、标高、坡向、坡度观察、量测 管道安装、接头观察、试压 配管、穿线观察、量测 2 电气管线设备安装位置、标高、线路连接观察、量测 线路及附件安装观察、量测 绝缘、接地观察、量测 控制系统调测试 3 防排烟系统风管位置、标高、坡向坡度、接头观察、量测

防火及动火作业监理实施细则示范文本

防火及动火作业监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防火及动火作业监理实施细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 (1)本细则适用于雅砻江xxx水电站工区消防安全监 理工作。 (2)监理中心坚持“预防为主,防消结合”的方针, 对各承包商生产行为加强过程管控,严格贯彻执行国家和 有关部门颁布的法律、法规以及招标文件相关“技术条 款”和业主在工程施工期间陆续颁发的有关森林防火的各 种文件。 (3)监理中心在实施监理过程中,发现存在火灾隐患 的,及时要求施工单位进行整改落实;情况严重的,责令 施工单位暂停施工。 (4)监理中心对动火作业单位的监督和检查,并不代

替或减轻承包单位对安全生产应承担的工作合同责任和义务。 防火安全监理职责 (1)对承包商森林防火工作实施情况进行监督检查与指导,包括森林防火组织建设、责任制落实、防火设施建设等情况,及时下达森林火灾隐患整改通知单,责令限期整改,督促消除火灾隐患。 (2)督促承包商做好动火作业的相关防护措施,悬挂醒目的警告标志牌,配备相关的灭火器材。 (3)复核施工承包单位动火作业的验收手续,并签署意见,未经安全监理人员认可的不得进行动火作业。 (4)检查、督促施工单位做好森林防火安全教育和安全技术交底。 3、施工现场防火安全隐患的分析和预测 结合两河口水电站工程施工特点,所监理标段各施工

施工现场消防安全监理细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K2791 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工现场消防安全监理细则标准版本

施工现场消防安全监理细则标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 本工程位于浦东新区陆家嘴2-3地块,即世纪大道以东、张杨路以南、福山路以西的三角地块内,主要由综合性大型商场与甲级办公楼组建。总建筑面积27.8万m2、占地面积3.7万m2,其中上部建筑面积161416m2,地下建筑面积115480m2,基坑面积30068m2。上部建筑主要为南北二座塔楼,和百联东块、百联西块、中区西块、中区东块等裙房。 1、建设单位:上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司

2、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 上海市地下空间设计研究总院 3、施工单位:上海建工五建集团有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、《上海市文明施工规范》DGJ08-2102-2012

三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令

消防安全监理实施细则

一、工程概况: 本工程位于 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)、建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 (1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,加强消防工作的领导,建立义务

相关文档
相关文档 最新文档