文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载统计(讨论版)

荷载统计(讨论版)

荷载统计(讨论版)
荷载统计(讨论版)

D.荷载与作用

基本风压:按荷载规范0.4kN/m2

地面粗糙程度:郊区B,市区C

抗震设防烈度/地震分组:按抗规

场地类别:按地勘报告

一.住宅

1.客厅/餐厅/卧室/衣帽间/阳台

10厚地砖(用户自理) 0.010x20=0.2kN/m2

25 厚水泥砂浆找平,含水泥浆结合层(用户自理) 0.025x20=0.50kN/m2

25mm厚C20自拌细石混凝土找平层,提浆拉毛0.025x20=0.50kN/m2保温层(20厚无机保温砂浆)

界面砂浆5mm

结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.020x20=0.4kN/m2 合计恒载 g=1.60 kN/m2

活载p=2.0,阳台2.5 kN/m2

2.厨房

10厚地砖(此部分由用户自理) 0.010x20=0.2kN/m2 20厚水泥砂浆找平,含水泥浆结合层(用户自理)0.020x20=0.40kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平拉毛 0.020x20=0.4kN/m2 300g/m2丙纶防水层0.03 kN/m2 20厚1:2.5水泥砂浆找平0.020x20=0.4kN/m2结构层(自动计算)

铝塑板吊顶(此部分由用户自理) 0.20 kN/m2

合计恒载g=1.73kN/m2 (取1.8kN/m2)

活载p=2.0 kN/m2

3.卫生间(结构降板420mm,考虑用户二次装修,材料为地砖)

10厚地砖(由用户自理) 0.010x20=0.20kN/m2 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层(自理) 0.02x20=0.40kN/m2

1.5厚聚合物水泥(JS)涂料防水层 0.03 kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02X20=0.40 kN/m2 350厚1:6水泥炉渣回填层兼找坡 0.35X14=4.90 kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02X20=0.40 kN/m2 300g/m2丙纶防水层0.03 kN/m2 15厚1:2.5水泥砂浆找平0.015X20=0.30 kN/m2结构层(自动计算)

铝塑板吊顶(此部分由用户自理) 0.20 kN/m2

合计恒载g=6.86 kN/m2(取6.9 kN/m2)

活载p=2.5 kN/m2 (注意:卫生间降板高度如建筑确定为其它值,水泥炉渣回填层兼找

坡此项按实际回填厚度计算)

4 .强弱电井道/水井

20厚水泥砂浆豆石地坪 0.020X20=0.40 kN/m2

1.5厚聚合物水泥(JS)涂料防水层 0.03 kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.020x20=0.40kN/m2

结构层(程序自动计算)

20厚板底抹灰0.4 kN/m2

合计恒载g=1.23 kN/m2(取1.3 kN/m2)

活载p=2.0 kN/m2

5.电梯厅及入户大堂

20厚花岗石块面层水泥浆擦缝 0.02x28=0.56kN/m2

20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层户(自理) 0.02x20=0.4kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02X20=0.40 kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.002x20=0.4 kN/m2

合计恒载g=1.76kN/m2(取1.8kN/m2)

活载p=3.5 kN/m2

6.双跑楼梯(梯板厚100,cosa=actg(166.7/260)=0.8418)

步宽X步高=260 X 166.67

面层 1.00+1.00X166.67/260=1.64 kN/m2

踏步自重 0.16667X25/2=2.08 kN/m2

板自重 0.10X25/0.8418=2.97 kN/m2

20厚板底粉 0.020X20/0.8418=0.48 kN/m2 合计(三跑以上,按比例增加恒载)恒载g=7.17kN/m2(取8kN/m2)

活载p=3.5 kN/m2

7.上人屋面(排水找坡水平距离不大于10米)

水泥砂浆贴防滑地砖,水泥填缝0.60kN/m2 30厚C20自拌细石混凝土0.03x20=0.60kN/m2 50mm挤塑聚苯乙烯石膏复合板

4mmSBS防水卷材

20mm厚1:3水泥砂浆隔离保护层 0.02x20=0.40kN/m2 2mm厚涂膜防水层 0.05 kN/m2 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.02x20=0.40 kN/m2 150厚(平均值)加气混凝土砖渣(1:6)找2%坡层(最薄处25厚)

0.150X14=2.1kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底粉 0.020X20=0.40 kN/m2

合计恒载g=4.15kN/m2(取4.2kN/m2)

活载p=2.0 kN/m2

8.不上人屋面(排水找坡水平距离不大于10米)

40厚C20自拌细石混凝土0.04x20=0.80kN/m2

50mm挤塑聚苯乙烯石膏复合板

4mmSBS防水卷材

20mm厚1:3水泥砂浆隔离保护层 0.02x20=0.40kN/m2

2mm厚涂膜防水层 0.05 kN/m2 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.04x20=0.8 kN/m2 150厚(平均值)加气混凝土砖渣(1:6)找2%坡层(最薄处25厚) 0.150X14=2.1kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底粉 0.020X20=0.40 kN/m2

合计恒载g=4.20kN/m2

活载p=0.5 kN/m2

二、商业部分

1.商场

20厚花岗石面层 0.020X28=0.56 kN/m2

20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层(自理) 0.04x20=0.8kN/m2

20厚水泥砂浆找平层 0.03X20=0.60kN/m2

结构层(自动计算)

吊顶及设备桥架 0.5kN/m2 合计恒载g=2.46kN/m2(取2.5kN/m2)

活载p=3.5 kN/m2

(注意:如有卸货区等特殊位置,提前和甲方另行确定。一般会建议

甲方增加灵活隔断的荷载,活荷载另加1 kN/m2)

2.公共卫生间(做300厚水泥炉渣台,蹲便)

10厚地砖(用户自理) 0.010x20=0.20kN/m2

20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层(用户自理)

0.02x20=0.4kN/m2

1.5厚聚合物水泥(JS)涂料防水层 0.03 kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02X20=0.40 kN/m2

250厚1:6水泥炉渣回填层兼找坡 0.25X14=3.50 kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02X20=0.40 kN/m2

1.5厚聚合物水泥(JS)涂料防水层 0.03 kN/m2

15厚1:3水泥砂浆找平层 0.015X20=0.30 kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.4 kN/m2

合计恒载g=5.66kN/m2(取5.7 kN/m2)

=2.5 kN/m2

活载p

1

(注意:此卫生间荷载按结构板面回填250mm厚炉渣考虑)

3.商业屋顶花园屋面(按300厚覆土排水找坡水平距离不大于10米)

300厚覆土 0.3x20=6.0 kN/m2

40厚C20细石钢筋混凝土保护板 0.04x25=1.00kN/m2

4厚SBS改性沥青防水卷材及冷底子油 0.05 kN/m2

40厚1:3水泥砂浆找平层 0.04x20=0.8 kN/m2

150厚(平均值)1:6水泥炉渣找2%坡层(最薄处30厚)

0.150X14=2.1kN/m2

保温板 0.6kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底粉 0.020X20=0.40 kN/m2 合计恒载g=10.95kN/m2(取11kN/m2)

活载p=3.0 kN/m2 (注意:按300厚覆土计算考虑,需事前确定,另有要求单独定)

4.商业上人屋面(排水找坡水平距离不大于10米)

40厚C20细石钢筋混凝土保护板 0.04x25=1.00kN/m2

4厚SBS改性沥青防水卷材及冷底子油 0.05 kN/m2 40厚1:3水泥砂浆找平层 0.04x20=0.8 kN/m2 150厚(平均值)1:6水泥炉渣找2%坡层(最薄处30厚)

0.150X14=2.1kN/m2

保温板 0.6kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底粉 0.020X20=0.40 kN/m2

合计恒载g=4.95kN/m2(取5.0kN/m2)

活载p=2.0 kN/m2 (注意:多数商业屋面会有设备冷却塔等,单独配合定)

5.商业不上人屋面(排水找坡水平距离不大于10米)

30厚C20细石钢筋混凝土保护板 0.03x25=0.75kN/m2

4厚SBS改性沥青防水卷材及冷底子油 0.05 kN/m2 30厚1:3水泥砂浆找平层 0.03x20=0.6 kN/m2 150厚(平均值)1:6水泥炉渣找2%坡层(最薄处30厚)

0.150X14=2.1kN/m2

保温板 0.6kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底粉 0.020X20=0.40 kN/m2

合计恒载g=4.50kN/m2

活载p=0.5 kN/m2

6.电梯厅/门厅/公共走道

20厚花岗石块面层水泥浆擦缝 0.02x28=0.56kN/m2

20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层(用户自理) 0.02x20=0.4kN/m2

30厚1:3水泥砂浆找平层 0.03X20=0.60 kN/m2结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.002x20=0.4 kN/m2 合计恒载g=1.96kN/m2(取2.0kN/m2)

活载p=3.5 kN/m2

三、办公及酒店部分

1.酒店客房(考虑用户二次装修,材料为木地板)

10厚木地板(用户自理) 0.03kN/m2 30厚水泥砂浆找平层(自理) 0.03x20=0.60kN/m2 30厚1:3水泥砂浆敷管找平层0.03x20=0.60kN/m2 结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.020x20=0.4 kN/m2

吊顶及设备 0.3 kN/m2

合计恒载g=1.93 kN/m2(取2.0 kN/m2)

活载p=2.0 kN/m2

2. 办公

10厚地砖 0.010x20=0.20kN/m2

30厚水泥砂浆找平,含水泥浆结合层(自理) 0.03x20=0.6kN/m2

20厚1:3水泥砂浆找平拉毛 0.4 kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底抹灰 0.4 kN/m2

吊顶及设备 0.4 kN/m2

合计恒载g=2.0 kN/m2

活载p=2.0 kN/m2

(注意:部分办公楼会考虑100mm地面机电层,如建筑确定增加,结构增加相应荷载)

3 .前室/电梯厅/门厅/公共走道同商业

注意,按规范,走廊门厅最小活荷载为办公楼2.5;住宅酒店为2.0.如果要采用这些荷载,应与审核审定商定。

四、地下室部分

1.地下室顶板

1)室外部分

覆土1.5米厚 1.5x18=27kN/m2

结构层(程序自动计算)

20厚板底抹灰及设备桥架0.4+0.6=1.0 kN/m2

合计恒载g=28kN/m2(取28kN/m2)

=5kN/m2(非消防通道的一般绿化)

活载p

1

(注:消防车荷载按照建筑给定的消防车道和消防扑救面范围输入,取值按荷载规范5.1.1结合附录B折减,暂按20kN/m2输入。双向板跨小于3米按3米计入。算基础时不考虑消防车荷载,对于种植大树的位置则须按实际情况另外附加。)2)室内部分(按非覆土考虑)

恒载根据各房间功能参照建筑做法执行

2.车库及车道

80厚(平均值)细石混凝土找坡兼找平层 0.08x24=1.92kN/m2

结构层(自动计算)

20厚板底抹灰及设备桥架 0.4+0.6=1.0 kN/m2

合计恒载g=2.92kN/m2(取3.0 kN/m2)活载p=4.0 kN/m2

3电梯机房、通风机房、消防控制室等设备房间

恒载 g=2.0kN/m2

活载(水电井道)p=2.0 kN/m2

活载(管道转换层)p=4 kN/m2

活载(消防控制室)p=5 kN/m2

活载(制冷机房/风机房)p=8 kN/m2

活载(发电机房/变配电房/水泵房)p=10 kN/m2

(注:对于提供设备重量、安装位置等详细资料则按实际情况计算。有些设备房

间会降板回填,如配电房,炉渣回填层另外再加恒荷载)

五.填充墙荷载(单位:kN/m2)

KF空心砖: 容重 9KN/m3

KP多孔砖: 容重 13KN/m3

页岩实心砖: 容重 18KN/m3

加气混凝土砌块容重 6KN/m3

隔墙荷载=(层高-梁高)x下列数据(若有非200厚墙另算,注意计算时仅修改“砖基层”项),不同砖材料的使用部位需要每个项目单独核对。

5.1(空心砖)外贴+内抹

面层 0.60 KN/m2

空心砖基层 0.2x9=1.8 KN/m2

20厚砂浆结合层 0.40 KN/m2

保温层 0.10 KN/m2

10mm抗裂砂浆 0.20 KN/m2

合计 3.10 KN/m2

5.2(空心砖)外干挂石材+内抹(干挂石材部位主要考虑商业部分)

石材 0.90 KN/m2

多孔砖基层 0.2x9=1.8 KN/m2

20厚砂浆结合层 0.40 KN/m2

保温层 0.10 KN/m2

10mm抗裂砂浆 0.20 KN/m2

合计 3.4 KN/m2

5.3(空心砖)双面抹灰

空心砖基层(双面抹灰) 0.2x9=1.8 KN/m2

墙面抹灰、乳胶漆 2x0.40=0.8 KN/m2

合计 2.6 KN/m2

5.4(多孔砖)一抹一贴(用于隔墙贴面砖位置,厨卫)

多孔砖基层 0.2x13=2.6 KN/m2

墙面抹灰、乳胶漆 0.40=0.4 KN/m2

墙面贴砖 0.60=0.6 KN/m2

合计 3.6 KN/m2

5.5(混凝土砌块)外贴+内抹

面层 0.60 KN/m2

混凝土砌块基层 0.2x6=1.2KN/m2

20厚砂浆结合层 0.40 KN/m2

保温层 0.10 KN/m2

10mm抗裂砂浆 0.20 KN/m2

合计 2.3 KN/m2

5.6(混凝土砌块)双面抹灰

空心砖基层(双面抹灰) 0.2x6=1.2 KN/m2

墙面抹灰、乳胶漆 2x0.40=0.8 KN/m2

合计 2.0 KN/m2

5.7剪力墙荷载==层高x下列数据

(含剪力墙抹灰,外墙保温,内墙面砖,不含自重)

内墙抹灰荷载 0.4+0.6=1.0kN/㎡

外墙抹灰荷载(贴砖+抹灰+外墙保温)0.6+0.4+0.1=1.1kN/㎡

外墙抹灰荷载(双面贴砖+外墙保温) 0.6*2+0.1=1.3kN/㎡

5.8飘窗(外挑600,窗台高500)荷载

窗台 4.8x0.5=2.4KN/m

飘板 2x(0.08x25+1.2)x0.6=3.84KN/m

玻璃 0.008x26x1.8=0.37 KN/m

单侧墙 4.8x2.0x0.8/1.5=3.84KN/m

活荷载 2x0.6=1.2 KN/m

合计11.65 KN/m(取12 KN/m)

5.9 栏杆线荷载 3.0KN/m

5.10 高层结构女儿墙采用150 厚钢筋混凝土现浇时:

(0.15x25+1.0)x1.5=7.2KN/m。

5.11 落地玻璃门窗 1.0 KN/m2X层高

5.12 玻璃幕墙 2.0 KN/m2X层高

六.电梯扶梯荷载(有电梯扶梯资料时按实际)

1.有机房电梯:机房范围板活荷载 7 KN/m2

机房门后墙上集中力 1.2*60=72KN

机房门洞墙上集中力 1.2*50=60KN

吊钩荷载 1.2*30=42KN

底坑板面活荷载 10 KN/m2(电梯机房主要设备是曳引机(500公斤左右)控制柜(200公斤左右)和限速器。厂家提供的集中力包含曳引机自重,满载轿厢及配重等设备重量,并考虑了动力系数。检修时机房仅放置些检修工具,大约3~5KN/m2.机房活荷载7.0

是比较粗糙的取值,常包不住厂家提供的支反力总和。如果不输入门洞集中力,施工图需对井道周边梁配筋加强,如底筋放大30%)

2.无机房电梯:

顶板:有吊钩梁时按梁上集中力输42KN,板面按使用功能输入

无吊钩梁板面活荷载 30KN除电梯顶板面积底坑板面活荷载 10 KN/m2

集中力(电梯背后井道的两个角点) 40KN

3.自动扶梯

每一跑自动扶梯上下两点支承。(扶梯净宽中点)

R上=R下=7.6H+42 kN (H为层高,按m)

结构设计基本荷载计算

荷载 1.墙体荷载: 1). 外墙(烧结页岩多孔砖容重14.0 kN/m3):(卫生间除外) 外墙面砖:0.5 kN/m2 20厚水泥砂浆:20×0.020=0.4 kN/m2 200厚墙体:14.0×0.20=2.80 kN/m2 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 ∑: 4.04 kN/m2 考虑建筑节能0.6kN/m2取∑: 4.64kN/m2 考虑装修抹灰取∑: 4.7kN/m2 G=4.7kN/m2×(H--梁高)×0.8= 内墙(加气混凝土砌块8.0 kN/m3):(卫生间除外) 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 200厚墙体:8.0×0.20=1.60 kN/m2 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 ∑: 2.24 kN/m2 考虑装修抹灰取∑: 2.3kN/m2 G=2.3kN/m2×(H--梁高)= 女儿墙(烧结页岩多孔砖容重14.0 kN/m3): 外墙面砖:0.5 kN/m2 20厚水泥砂浆:20×0.020=0.4 kN/m2 200厚墙体:14.0×0.20=2.80 kN/m2 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 ∑: 4.04 kN/m2 G=4.04kN/m2×H+压顶自重= 2). 卫生间外墙(烧结页岩多孔砖容重14.0 kN/m3):

外墙面砖:0.5 kN/m2 20厚水泥砂浆:20×0.020=0.4 kN/m2 200厚墙体:14.0×0.20=2.80 kN/m2 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 内墙面砖:0.5 kN/m2 ∑: 4.54 kN/m2 考虑建筑节能0.6kN/m2取∑: 5.14kN/m2 G=5.14kN/m2×(H--梁高)= ). 卫生间内隔墙(烧结页岩多孔砖容重14.0 kN/m3): 单面面砖:0.5 kN/m2 20厚水泥砂浆:20×0.020=0.4 kN/m2 100厚墙体:14.0×0.20=1.40 kN/m2 20厚混合砂浆:17×0.020=0.34 kN/m2 ∑: 2.64 kN/m2 G=3.14kN/m2×(H--梁高)= 2.屋面荷载: 1). 种植屋面:(从上到下) 300厚种植土:16×0.3=4.8 kN/m2 干铺聚酯纤维无纺布一层:0.10 kN/m2 (3+3)双层SBS改性沥青防水卷材:0.35 kN/m2 20厚憎水膨胀珍珠岩找坡:4×(0.02+10×2%)=0.88 kN/m2 60厚岩棉板: 2.5×0.06=0.15 kN/m2 20厚水泥砂浆:20×0.020=0.4 kN/m2 150厚结构板:27×0.15=4.05kN/m2 10厚板底抹灰:10×0.020=0.2 kN/m2 ∑:10.88kN/m2

管道应力分析基础知识

管道应力分析基础知识 2009-04-09 13:55 1. 进行应力分析的目的是 1) 使管道应力在规范的许用范围内; 2) 使设备管口载荷符合制造商的要求或公认的标准; 3) 计算出作用在管道支吊架上的荷载; 4) 解决管道动力学问题; 5) 帮助配管优化设计。 2. 管道应力分析主要包括哪些内容?各种分析的目的是什么? 答:管道应力分析分为静力分析和动力分析。 1) 静力分析包括: (l)压力荷载和持续荷载作用下的一次应力计算――防止塑性变形破坏; (2)管道热胀冷缩以及端点附加位移等位移荷载作用下的二次应力计算――防止疲劳破坏; (3)管道对设备作用力的计算――防止作用力太大,保证设备正常运行; (4)管道支吊架的受力计算――为支吊架设计提供依据; (5)管道上法兰的受力计算――防止法兰泄漏; (6)管系位移计算――防止管道碰撞和支吊点位移过大。 2) 动力分析包括: (l)管道自振频率分析――防止管道系统共振; (2)管道强迫振动响应分析――控制管道振动及应力; (3)往复压缩机气柱频率分析――防止气柱共振; (4)往复压缩机压力脉动分析――控制压力脉动值。 3. 管道应力分析的方法 管道应力分析的方法有:目测法、图表法、公式法、和计算机分析方法。选用什

么分析方法,应根据管道输送的介质、管道操作温度、操作压力、公称直径和所连接的设备类型等设计条件确定。 4. 对管系进行分析计算 1) 建立计算模型(编节点号),进行计算机应力分析时,管道轴测图上需要提供给计算机软件数据的部位和需要计算机软件输出数据的部位称作节点: (1)管道端点 (2)管道约束点、支撑点、给定位移点 (3)管道方向改变点、分支点 (4)管径、壁厚改变点 (5)存在条件变化点(温度、压力变化处) (6)定义边界条件(约束和附加位移) (7)管道材料改变处(包括刚度改变处,如刚性元件) (8)定义节点的荷载条件(保温材料重量、附加力、风载、雪载等) (9)需了解分析结果处(如跨距较长的跨中心点) (10) 动力分析需增设点 2) 初步计算(输入数据符合要求即可进行计算) (1) 利用计算机推荐工况(用CASWARII计算,集中荷载、均布荷载特别加入) (2) 弹簧可由程序自动选取 (3) 计算结果分析 (4) 查看一次应力、二次应力的核算结果 (5) 查看冷态、热态位移 (6) 查看机器设备受力 (7) 查看支吊架受力(垂直荷载、水平荷载) (8) 查看弹簧表

统计思想有统计数据的类型

南丁格尔曾说过“若想了解上帝在想什么,我们就必须学统计,因为统计学就是在量测他的旨意。” 这里的上帝就是客观世界。 理、工、农、医、文,今天很难找到不使用统计的学科了,它在解决现代科学的那些最重要的和最多样化的课题中起着主导作用。现实生活中我科也离不开统计,每天晚上我们都要收听明天的天气预报,尤其注意明天下雨或下雪的概率;投资股票时,你需要了解股票场价格的信息,了解每只股票的财务信息;黄金周时,你打算出门旅行,一定要了解旅游的目的地的价格、服务以及旅游人数等。作为从事统计工作的专业人士,更需要了解和掌握统计学的基本理论和统计方法。 一、什么是统计 统计学就是用来处理数据的,它是关于数据的一门学问。根据大百科全书对统计学的定义:统计学(statistics)是用以收集数据,分析数据和由数据得出结论的一组概念、原则和方法。统计分析数据的方法大体上可分为描述统计(descriptive statistics)和推断统计(inferential statistics)两大类。 描述统计是研究数据收集、处理和描述的统计学方法。其内容包括如何取得研究所需要的数据,如何用图表形式对数据进行处理的展示,如何通过对数据的综合、概括与分析,得出所关心的数据特征。 推断统计则是研究如何利用样本数据来推断总体特征的统计学方法,内容包括参数估计和假设检验两大类。 二、统计的应用 (一)统计的应用领域 说出哪些领域应用统计,这很困难,因为几乎所有的领域都应用统计;说出哪些领域不使用统计,同样也很困难,因为几乎找不到一个不用统计的领域。因此,统计是适用于所有学科领域的通用数据分析方法,是一种通用的数据分析语言。这里我们不想列举统计应用在一般领域如经济、管理、理工、农医的例子,因为大家已经对这些应用耳熟能详,熟视无睹了。我们只想举几个大家可能想不到的例子。 统计学应用一:从“女士品茶”中得到的统计实验设计① 这是在2003年统计出自版社出版的一本名为《女士品茶》中所讲述的故事,事情是这样的:二十世纪二十年代后期的一个夏日午后,一群风度翩翩的学者偕夫人及漂亮的女友,正在英国剑桥的户外餐桌旁,悠闲地品茶论道。席间,一位美丽的女士惊呼,午茶的调制顺序对味道有很大的影响。把茶加进牛奶里和把牛奶加进茶里,喝起来风味完全不同。出于对女性的尊重,那些学者们面带绅士的微笑,内心却不以为然,甚至是藐视,依据他们的科学头脑分析,茶和牛奶两种物质混合结果的化学成分不会因为调制顺序不同而产生不同,怎么会喝起来不一样呢?文中暗表,这个命题的假设前提是不论调制顺序如何,牛奶和茶的比例是固定的或是基本不变的。正当众学者对美丽女士的说法嗤之以鼻时,有个身材瘦小,嘴上留着灰白胡子的绅士挺身而出,抓住了这个问题。 此人便是在统计发展史上地位显赫、大名鼎鼎的费雪(Ronald Aylmer Fisher,1890-1962),伦敦人氏,英国统计学家。费雪当时显得非常兴奋,好像发现了新大陆。“让我们来检定这个命题。”说着,在众位学者的帮助下,他开始进行实验。他们设计并调制也很多杯不同的茶,有些先放茶水再加牛奶,有些先放牛奶再加茶水,然后按照既定的顺序一杯一杯拿给美丽女士品尝分辨,但她并不知道每杯茶的调法。费雪端给她第一杯茶时她品尝了一口,然后说出这杯茶是先放茶水后加的牛奶,还是先放牛奶后加的茶水。费雪记录上她

正确的荷载计算方法

正确的荷载计算方法 0、04x20=0、8 KN/m2160mm钢筋混凝土板 0、16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计6、24 KN/m2 取8、0KN/m2120mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m2120mm钢筋混凝土板 0、 12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计4、44 KN/m2 取4、6KN/m2活载:住 宅楼面活载取2、0 KN/m2100mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层0、02x20=0、4 KN/m2100mm钢筋混凝土板 0、1x25=2、5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、94 KN/m2 取4、1KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m290mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m290mm钢筋混凝土板 0、09x25=2、25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、69KN/m2 取3、9KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m22 屋面荷载以100mm厚板为例:恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1、0 KN/m220mm防水保护层 0、02x20=0、4 KN/m2 防水层0、05 KN/m220mm找平层 0、02x20=0、4 KN/m22%找坡层(焦渣保温层)

荷载计算及计算公式 小知识

荷载计算及计算公式小知识 1、脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料: 方木; 板底支撑间距(mm) : 600; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度(m):0.2; 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm): Ф48×3.5; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28; 混凝土自重(kN/m3): 25; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别: 二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级: C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65; 楼板的计算跨度(m): 7.25; 楼板的计算厚度(mm): 700; 施工平均温度(℃): 25; 4、材料参数 模板类型:600mm×1500mm×55mm钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2):210000; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2):205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2):9000; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.3; Φ48×3.5mm钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1)荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q1=(25+1.28)×0.6×0.7=11.04kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5×0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN):q3=(1+2)×0.6 =1.8kN;

管道荷载计算方法

管道荷载计算方法 注意 (1)此设计规定应按照以下说明: 管道设计工作应按照规定执行。 (2)此规定指出工程设计专业必须为管道设计的需要来执行。 在规定基础上管道设计者可以作适当的修改。 2.荷载和外力的设计 2.1通则 当设计下列结构时,应考虑荷载。 各种荷载的联合作用在计算中的应用见2.14条。 2.2结构本体 应计算结构本体和防火材料的重量。 2.3动设备 对于泵、压缩机、马达等设备重量,要尽可能快地从制造商处获取相关数据,其中应包括控制、辅助设备、配管等重量。在对设备直接设在支架上的情况进行计算时,应尽可能快地提交相关动力影响因素。 2.4起重机荷载 起重机的荷重应根据制造商的数据来确定。 2.5容器、塔等 除容器和塔外,还包括过滤器、沉降槽、换热器、冷凝器及其配管。 根据该类设备各种荷载的综合情况,在计算中应包括以下重量/荷载。 (1)空重 这是容器、塔等的静止重量,包括衬里材料、保温、防火、阀门等,应根据制造商提供的数据推导出来。 (2)操作重 操作重是容器、塔等的空重,几在该单元操作过程中最大容量的重量之和。 (3)水压实验荷载 在现场需要对设备进行水压实验时,设计支架结构时应考虑该设备完全充满水的重量。当一个支撑支一台以上的容器时,该支撑应根据以下基础进行设计:在同一时刻,一台容器进行水压实验,而其他容器为空设备或仍处于操作状态中。 2.6活动荷载 (1)活动荷载应根据以下平台或通道的用途分为几个等级 (a)A级 主要用作人行通道,除了人可搬动的物品外,没有其他东西。例如台阶、楼梯平台、管架上人行道、仪表监测平台及阀门操作平台。 (b)B级 用于较轻的阀门、换热器、法兰、类似部件的检修工作,放置拆卸这些部件的工具,若在梁或桁架上放置重物须加小心。 (c)C级 承受特殊荷载。要根据特殊需要进行设计。 (2)活动荷载见表1

荷载计算表

做设计经常取平均值: 设计关键参数的确定: 基本风压=0.35N/m2 抗震设防烈度=6度,0.05g,,一组 楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:1.5~2.0kn 3+2=5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载2.0 屋面荷载:恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是:3.5kn 3+3.5=6.5KN/M2 活载:查荷载规范:民用建筑楼面均布活荷载3.0 隔墙荷载:14kn/m3x0.2(墙厚)=2.8kn/m2(砖墙重) 0.04(抹灰厚)x20kn/m3=0.8kn/m2(抹灰) 2.8+0.8= 3.6kn/m2 实心墙:3.6x3(墙高)=10.8KN/M 有窗户:7.0 目录 第一部分主体设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及结构设计 第二部分人防设计 一、计算依据 二、荷载计算 三、内力分析及配筋设计 第三部分基础设计 一、计算依据 第一部分:主体设计: 一、计算依据: 1.我国现行的《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)》、《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》、《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》、《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)》以及《建筑用料说明(陕02J)》。 2.建筑施工图中的用料说明表;以及相关专业的互提资料。 二、荷载计算: 1.各层楼板面荷载计算: 根据建施平面及功能布置,以及(GB50038-2001)相关章节之规定。未注荷载单位为kN/m2(面荷载)。 1)地下室顶板荷载统计:

车辆载荷对管道作用的计算方法

车辆载荷对管道作用的计算方法 1 地面车辆载荷对管道的作用,包括地面行驶的各种车辆,其载重等级、规格形式应根据地面运行要求确定。 .2 地面车辆载荷传递到埋地管道顶部的竖向压力标准值,可按下列方法确定: 2.1 单个轮压传递到管道顶部的竖向压力标准值可按下式计算(图 C.0.2-1): (2.1-1) 式中q vk—轮压传递到管顶处的竖向压力标准值(kN/m); Q vi,k—车辆的i个车轮承担的单个轮压标准值(kN); a i—i个车轮的着地分布长度(m); b i—i个车轮的着地分布宽度(m); H—自车行地面自管顶的深度(m); μd—动力系数,可按表(C.0.2)采用。

图C.0.2-1 单个轮压的传递分布图 (a) 顺轮胎着地宽度的分布;(b)顺轮胎着地长度的分布 图C.0.2-2 两个以上单排轮压综合影响的传递分布图 (a)顺轮胎着地宽度的分布;(b)顺轮胎着地长度的分布 2.2 两个以上单排轮压综合影响传递到管道顶部的竖向压力标准值,可按下式计算(图C.0.2-2): (2.2-1)

式中:n—车轮的总数量; d bj—沿车轮着地分布宽度方向,相邻两个车轮间的净距(m)。 表C.0.2 动力系数μd 0.250.300.400.500.600.70地面在管 顶(m) 动力系数 1.30 1.25 1.20 1.15 1.05 1.00 μd 2.3 多排轮压综合影响传递到管道顶部的竖向压力标准值,可按下式计算: (2.3-2) 式中m a—沿车轮着地分布宽度方向的车轮排数; m b—沿车轮着地分布长度方向的车轮排数; d aj—沿车轮着地分布长度方向,相邻两个车轮间的净距(m); 3 当刚性管为整体式结构时,地面车辆荷载的影响应考虑结构的整体作 : 用,此时作用在管道上的竖向压力标准值可按下式计算(图C.0.3)

正确的荷载计算方法

荷载计算1楼板荷载 160mm厚板: 恒载:40mm水泥砂浆面层 0.04x20=0.8 KN/m2 160mm钢筋混凝土板 0.16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 6.24 KN/m2 取8.0KN/m2 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 120mm钢筋混凝土板 0.12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 4.44 KN/m2 取4.6KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 100mm钢筋混凝土板 0.1x25=2.5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.94 KN/m2 取4.1KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 90mm钢筋混凝土板 0.09x25=2.25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.69KN/m2 取3.9KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1.0 KN/m2 20mm防水保护层 0.02x20=0.4 KN/m2 防水层 0.05 KN/m2 20mm找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 2%找坡层(焦渣保温层) 0.08x12=0.96 KN/m2 100mm厚钢筋砼板 0.10x25=2.5 KN/m2 20厚板底抹灰 0.2x17=0.34 KN/m2 总计 5.65KN/m2 取6.0KN/m2

框架结构竖向荷载作用下的内力计算

第6章竖向荷载作用下内力计算 §6.1 框架结构的荷载计算 §6.1.1.板传荷载计算 计算单元见下图所示: 因为楼板为整体现浇,本板选用双向板,可沿四角点沿45°线将区格分为小块,每个板上的荷载传给与之相邻的梁,板传至梁上的三角形或梯形荷载可等效为均布荷载。 图6-1 框架结构计算单元

图6-2 框架结构计算单元等效荷载 一.B ~C, (D ~E)轴间框架梁: 屋面板传荷载: 恒载:2226.09KN/m 1.5m [1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=17.128KN/m ??+? 活载:2222.0KN/m 1.5m [1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=5.625KN/m ???+? 楼面板传荷载: 恒载:2223.83KN/m 1.5m [1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=10.772KN/m ???+? 活载:2222.0KN/m 1.5m [1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=5.625KN/m ???+? 梁自重:3.95KN/m B ~C, (D ~E)轴间框架梁均布荷载为: 屋 面 梁:恒载=梁自重+板传荷载 =17.128 KN/m+3.95 KN/m=21.103 KN/m 活载=板传荷载=5.625 KN/m 楼面板传荷载:恒载=梁自重+板传荷载 =3.95 KN/m+10.772 KN/m=14.747 KN/m 活载=板传荷载=5.625 KN/m 二. C ~D 轴间框架梁: 屋面板传荷载: 恒载:26.09KN/m 1.2m 5/82=9.135KN/m ??? 活载:22.0KN/m 1.5m 5/82=3KN/m ??? 楼面板传荷载:

管道应力分析和计算

管道应力分析和计算

目次 1 概述 1.1 管道应力计算的主要工作 1.2 管道应力计算常用的规范、标准1.3 管道应力分析方法 1.4 管道荷载 1.5 变形与应力 1.6 强度指标与塑性指标 1.7 强度理论 1.8 蠕变与应力松弛 1.9 应力分类 1.10 应力分析 2管道的柔性分析与计算 2.1管道的柔性 2.2管道的热膨胀补偿 2.3管道柔性分析与计算的主要工作2.4 管道柔性分析与计算的基本假定2.5 补偿值的计算 2.6 冷紧 2.7 柔性系数与应力增加系数 2.8 作用力和力矩计算的基本方法2.9 管道对设备的推力和力矩的计算

3 管道的应力验算 3.1管道的设计参数 3.2钢材的许用应力 3.3管道在内压下的应力验算 3.4 管道在持续荷载下的应力验算 3.5管道在有偶然荷载作用时的应力验算3.6 管系热胀应力范围的验算 3.7力矩和截面抗弯矩的计算 3.8 应力增加系数 3.9 应力分析和计算软件

1 概述 1.1 管道应力计算的主要工作 火力发电厂管道(以下简称管道)应力计算的主要工作是验算管道在内压、自重和其他外载作用下所产生的一次应力和在热胀、冷缩及位移受约束时所产生的二次应力;判断计算管道的安全性、经济性、合理性,以及管道对设备产生的推力和力矩应在设备所能安全承受的范围内。 管道的热胀应力应按冷、热态的应力范围验算。管道对设备的推力和力矩应按冷状态下和工作状态下可能出现的最大值分别进行验算。 1.2 管道应力计算常用的规范、标准 (1)DL/T 5366-2006火力发电厂汽水管道应力计算技术规程(2)ASME B 31.1-2004动力管道 在一般情况下,对国内工程采用DL/T 5366进行管道应力验算。对涉外工程或顾客有要求时,采用B 31.1进行管道应力验算。 1.3 管道应力分析方法 管道应力分析方法分为静力分析和动力分析。 对于静荷载,例如:管道内压、自重和其他外载以及热胀、冷缩和其他位移荷载作用的应力计算,采用静力分析法。DL/T 5366和B31.1规定的应力验算属于静力分析法。同时,它们也用简化方法计及了地震作用的影响,适用于火力发电厂管道和一般动力管道。 对于动载荷,例如:往复脉冲载荷、强迫振动载荷、流动瞬态冲击载荷和地震载荷作用的应力计算采用动力分析法。核电站管道和地震烈度在9度及以上地区的火力发电厂管道应力计算采用动力分析法。 1.4 管道荷载

荷载计算公式汇总

荷载计算公式

荷载计算1楼板荷载 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 120mm钢筋混凝土板2x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 KN/m2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 100mm钢筋混凝土板2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 90mm钢筋混凝土板 = KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 m2 KN/m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 2屋面荷载

以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法2 20mm防水保护层2 防水层2 20mm找平层2 2%找坡层(焦渣保温层2 100mm厚钢筋砼板0x25= KN/m2 20厚板底抹灰2 总计 KN/m2 KN/m2 活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取2 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。标准层: a. 外墙荷载:墙高=m 取层高3000mm, =x=取KN/m 无窗时:q 1 有窗时: q =x=取KN/m 2 =x=取KN/m q 3 墙高=m 取层高3000mm, 无窗时:q =x=KN/m 1 有窗时: =x=KN/m q 2 =x=KN/m q 3 =x=取KN/m q 4 墙高=m 取层高3000mm, =x=KN/m 无窗时:q 1 =x=KN/m 有窗时:q 2 q =x=取KN/m 3 =x=取KN/m q 4

荷载计算方法总结

荷载计算总结 为便于大家查阅荷载计算值,将网易土木上的荷载计算方法整理下来传至百度文库上,希望对大家有所帮助,同时对网易土木表示感谢^_^ ^_^ 1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;其余情况需单另计算,专业负责人需复核。 (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。3屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】(1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构施工完成后方可进行回填。

分类资料的统计分析A型选择题-30页精选文档

第十章分类资料的统计分析 A型选择题 1、下列指标不属于相对数的是() A、率 B、构成比 C、相对比 D、百分位数 E、比 2、表示某现象发生的频率或强度用 A 构成比 B 观察单位 C 相对比 D 率 E 百分比 3、下列哪种说法是错误的() A、计算相对数尤其是率时应有足够数量的观察单位数或观察次数 B、分析大样本数据时可以构在比代替率 C、应分别将分子和分母合计求合计率或平均率 D、相对数的比较应注意其可比性 E、样本率或构成比的比较应作假设检验 4、以下哪项指标不属于相对数指标( ) A.出生率

B .某病发病率 C .某病潜伏期的百分位数 D .死因构成比 E .女婴与男婴的性别比 5、计算麻疹疫苗接种后血清检查的阳转率,分母为( ). A.麻疹易感人群 B.麻疹患者数 C.麻疹疫苗接种人数 D.麻疹疫苗接种后的阳转人数 E.年均人口数 6、某病患者120人,其中男性114人,女性6人,分别占95%与5%,则结论为( ). A.该病男性易得 B.该病女性易得 C.该病男性、女性易患率相等 D.尚不能得出结论 E.以上均不对 7、某地区某重疾病在某年的发病人数为0α,以后历年为1α,2α,…,n α,则该疾病发病人数的年平均增长速度为( )。 A. 1 ...10+++n n ααα B. 110+??n n ααα C.n n 0 α α

D.n n 0 α α -1 E. 10 -a a n 8、按目前实际应用的计算公式,婴儿死亡率属于( )。 A. 相对比(比,ratio ) B. 构成比(比例,proportion ) C. 标准化率(standardized rate ) D. 率(rate ) E 、以上都不对 9、某年某地乙肝发病人数占同年传染病人数的9.8%,这种指标是 A .集中趋势 B .时点患病率 C .发病率 D .构成比 E .相对比 10、构成比: A.反映事物发生的强度 B 、反映了某一事物内部各部分与全部构成的比重 C 、既反映A 也反映B D 、表示两个同类指标的比 E 、表示某一事物在时间顺序上的排列 11、构成比之重要特点是各组成部分的百分比总和: A.必大于1

结构计算-荷载与结构静力计算表

常用结构计算 1 荷载与结构静力计算表 1-1 荷载 1.结构上的荷载 结构上的荷载分为下列三类: (1)永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。 (2)可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。 (3)偶然荷载如爆炸力、撞击力等。 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。 对永久荷载应采用标准值作为代表值。 对可变荷载应根据设计要求,采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 2.荷载组合 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合。 γ0S≤R (1) 式中γ0——结构重要性系数; S——荷载效应组合的设计值; R——结构构件抗力的设计值。 对于基本组合,荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定: (1)由可变荷载效应控制的组合

(2-2) 式中γG——永久荷载的分项系数; γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数; S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值; S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值,其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者; ψci——可变荷载Q i的组合值系数; n——参与组合的可变荷载数。 (2)由永久荷载效应控制的组合 (2-3)(3)基本组合的荷载分项系数 1)永久荷载的分项系数 当其效应对结构不利时: 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35; 当其效应对结构有利时: 一般情况下应取1.0; 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9。 2)可变荷载的分项系数 一般情况下应取1.4; 对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。 对于偶然组合,荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定:偶然荷载的代表值不乘分项系数;与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。 3.民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数(见表1)民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表1

结构荷载计算示例

三航伟业预拌混凝土搅拌站二期 结构计算书首页(左边1~3轴部分) 一、工程概况 1、结构形式:现浇混凝土框架结构。 2、地震烈度七度(设计基本地震加速度0.15g),场地类别Ⅱ类,特征周期Tg=0.35秒,设计地震分组为第一 组。建筑结构安全等级为二级。 3、框架抗震等级:三级。 4、基本风压:W0=0.80KN/m2,地面粗糙度B类,风荷载体型系数1.4 地质报告:《厦门三航伟业预拌混凝土搅拌站二期岩土工程详细勘察报告书》(由福建岩土工程勘察研究院提供)(2010年7月12日) 二、主体工程计算程序:中科院PMCAD、SATWE、JCCAD。 三、设计依据 采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,主要有: 建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006年版)建筑抗震设计规范 GB50011-2001(2008年版) 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005版) 高层建筑混凝土结构设计规程 JGJ3-2002 《厦门三航伟业预拌混凝土搅拌站二期岩土工程详细勘察报告》(由福建岩土工程勘察研究院提供) (2010年7月12日) 四、荷载汇集 (一)楼面恒活荷载标准值 1、研发厂房(戊类) 20厚花岗岩面层 0.02×28=0.56 KN/m2 25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 0.025×20=0.5 KN/m2 15厚板底抹灰 0.3 KN/m2 Σ=1.36KN/m2取1.40 KN/m2 2、开水间、卫生间: 防滑地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 30厚砂浆0.03×20=0.6 KN/m2 15厚板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.2KN/m2取1.40 KN/m2 (二)、屋面(含露台)恒荷载标准值 1、建筑找坡: 普通地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 20厚水泥砂浆结合层 0.02×20=0.4 KN/m2 40厚C20细石砼刚性防水兼保护层,内配Φb4@200钢丝网 0.04×25=1.00 KN/m2 泡沫保温隔热板取0.05 KN/m2计 高分子防水卷材 0.25 KN/m2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 KN/m2 板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.2KN/m2取1.40 KN/m2 2、结构找坡: 普通地砖 0.015×20=0.3 KN/m2 20厚水泥砂浆结合层 0.02×20=0.4 KN/m2 泡沫保温隔热板取0.05 KN/m2 高分子防水卷材 0.25 KN/m2 20厚水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4 KN/m2 板底抹灰 0.015×20=0.3 KN/m2 Σ=1.7KN/m2取2.40 KN/m2 (三)、活荷载标准值 a)研发厂房(戊类)取4.0 KN/m2。 b)走廊、开水间、卫生间取2.5 KN/m2。 c) 公共楼梯均按消防楼梯取3.5 KN/m2。 d) 电梯机房取7.0 KN/m2。 e)不上人屋面计算时取0.7 KN/m2,总说明中注0.5 KN/m2。 (四)、墙体荷载标准值 外墙: 190厚加气混凝土砌块(q=2.7 KN/m2)(层高按4.5米算) 分户墙:190厚加气混凝土砌块(q=2.2 KN/m2) 1、墙上无洞口、梁高800时,取2.7×23.7=9.99 KN/m; 2、外墙开窗非凸窗、梁高800时,折减0.8×14.06=11.248 KN/m; 3、玻璃幕墙:取1.5 KN/m; 4、其余按层高或梁高相应计算。 内隔墙:90厚加气混凝土砌块(q=1.5 KN/m2)(层高按4.5米算) 1、墙上无洞口、梁高800时,取1.5×3.7=5.55 KN/m; 2、外墙开窗非凸窗、梁高800时,取5.55×0.8=4.44 KN/m; 3、其余按层高或梁高相应计算。 屋顶女儿墙:按1.4米高140mm厚砼板计算,取1.4×0.14×25=4.9 KN/m,取5.0 KN/m。(五)、地下室荷载 1、顶板 2、地板 3、外墙 4人防荷载

管道计算

管道计算 第一章任务与职责 1. 管道柔性设计的任务 压力管道柔性设计的任务是使整个管道系统具有足够的柔性,用以防止由于管系的温度、自重、内压和外载或因管道支架受限和管道端点的附加位移而发生下列情况; 1) 因应力过大或金属疲劳而引起管道破坏; 2) 管道接头处泄漏; 3) 管道的推力或力矩过大,而使与管道连接的设备产生过大的应力或变形,影响设备正常运行; 4) 管道的推力或力矩过大引起管道支架破坏; 2. 压力管道柔性设计常用标准和规范 1) GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》 2) SH/T 3041-2002《石油化工管道柔性设计规范》 3) SH 3039-2003《石油化工非埋地管道抗震设计通则》 4) SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》 5) SH 3073-95《石油化工企业管道支吊架设计规范》 6) JB/T 8130.1-1999《恒力弹簧支吊架》 7) JB/T 8130.2-1999《可变弹簧支吊架》 8) GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 9) HG/T 20645-1998《化工装置管道机械设计规定》 10) GB 150-1998《钢制压力容器》 3. 专业职责 1) 应力分析(静力分析动力分析) 2) 对重要管线的壁厚进行计算 3) 对动设备管口受力进行校核计算 4) 特殊管架设计 4. 工作程序 1) 工程规定 2) 管道的基本情况 3) 用固定点将复杂管系划分为简单管系,尽量利用自然补偿 4) 用目测法判断管道是否进行柔性设计 5) L型U型管系可采用图表法进行应力分析 6) 立体管系可采用公式法进行应力分析 7) 宜采用计算机分析方法进行柔性设计的管道 8) 采用CAESAR II 进行应力分析 9) 调整设备布置和管道布置 10) 设置、调整支吊架 11) 设置、调整补偿器 12) 评定管道应力 13) 评定设备接口受力 14) 编制设计文件 15) 施工现场技术服务 5. 工程规定 1) 适用范围 2) 概述 3) 设计采用的标准、规范及版本 4) 温度、压力等计算条件的确定 5) 分析中需要考虑的荷载及计算方法 6) 应用的计算软件 7) 需要进行详细应力分析的管道类别

结构设计荷载计算(模板)

大同第三医院荷载计算 面层荷载 一、屋面荷载:(上人屋面) 25厚水泥花砖0.60(kN/m2) 20厚水泥砂浆20×0.020=0.40(kN/m2) 防水层0.40(kN/m2) 20厚水泥砂浆找平层20×0.020=0.40(kN/m2) 水泥焦渣找坡层 1.60(kN/m2) 60厚高密度聚苯板保温层2×0.06=0.12(kN/m2) 水泥砂浆找平层0.40(kN/m2) 120厚钢筋混凝土屋面板25×0.12=3.00(kN/m2) 170厚钢筋混凝土屋面板 2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总 计2) 活荷载总计(上人屋面) 2.00(kN/m2) 二、首层楼面荷载: 内隔墙折算板面荷载 2.50(kN/m2) 1

100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层200厚钢筋混凝土板25×0.200=5.00(kN/m2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计10.50(kN/m2) 活荷载(考虑施工堆载)总计 5.00(kN/m2) 三、首层(CT、MRI有地沟)楼面荷载 100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层200厚钢筋混凝土板25×0.200=5.00(kN/m2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载总计8.00(kN/m2) 活荷载总计8.00(kN/m2) CT、MRI围护墙恒荷载30.00(kN/m2) 四、四层以下楼面荷载:(生化、免疫、试验室、护士站等) 内隔墙折算板面荷载 2.50(kN/m2) 100厚面层25×0.100=2.50(kN/m2) 结构层120厚钢筋混凝土板25×0.120=3.00(kN/m2) 结构层170厚钢筋混凝土板 2) 吊顶0.50(kN/m2) 静荷载 总计2) 活荷载总计 2.50(kN/m2) 2

荷载计算公式

荷载计算公式 均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 5ql^4/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). q 为均布线荷载标准值(kn/m). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 6.81pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式: Ymax = 6.33pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式: Ymax =1ql^4/(8EI). ;Ymax =1pl^3/(3EI). q 为均布线荷载标准值(kn/m). ;p 为各个集中荷载标准值之和(kn). 你可以根据最大挠度控制1/400,荷载条件25kn/m以及一些其他荷载条件 进行反算,看能满足的上部荷载要求!

相关文档