文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪

混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪

混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪
混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪

混凝土养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等一切建筑材料的房间。

为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室。

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的规范要求

1、根据采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。

2、养护室内的试件应放在支架上,试件间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。

3、每个试件都必须标有样本编号标签,如发现温度、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人及作好记录,实验人员在标准养护室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时。

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的技术要求

1、养护室的温度标准为20±2℃,相对湿度标准为95%以上,室内温湿度均匀性应满足上述要求;

2、室内应该设有试件放置架,试件放在架子上彼此间距至少保持10~20mm,

3、无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的检验用器具

1、温湿度频谱仪

2、温湿度巡检表

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的计量检验方法

1、用直接观测检查应符合:试件放在架子上且彼此间距至少保持在10~20mm,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上

2、用通风干湿球温度计测量标养室各点温湿度,每隔2小时测量一次,共测8次;

3、测点布置如下:在实际使用范围之内,至少应布置五个测点,即按室内上下两条对角线设置测点,室内一个转角处设一点,两个对角线交点设一个测点。南京捷迪电子仪器设备制造有限公司

1、试块放置架

2、混凝土养护室温湿度智能控制仪(一套)

3、排水沟

4、自动超声波雾化装置

5、室内墙体四周做保温处理

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的新技术新设备

随着技术的发展,标准养护室设备已经实现了系统化,智能化,自动化。

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的新设备配置

1.恒温主机(工业变频制冷机组,具备制冷、制热、除湿功能)

2.温湿度传感器(进口温湿度感应模块)

3.工业级超声波加湿器

4.系统控制箱

5.大屏幕液晶显示温控仪(带485通信接口,可连接电脑打印机)

6.送风与回风系统

混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的控制系统

南京捷迪电子仪器设备制造有限公司

※混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的技术参数

型号

配电

功率

(kw

制冷

输出

功率

(kw

制冷(热)量控制

面积

㎡湿度

(RH

温度

(℃)

电源

制冷

(w)

TKY-

A30 5.8 2.2 7800 4000 3600 20

95%R

H以上

20℃

±

1℃

三相

五线

380V

50HZ TKY-

A50 6.8 3.2 11300 5000 3600 30

TKY-

A70 9.5 5.0 16614 8000 4500 50

TKY-

A100 11.7 7.2 25000 1500

9000 80

TKY-

A150 16.0 10.0 33228 25000 12000 100

机适用于地下试验室或养护室周围空间受限的客户。

南京捷迪电子仪器设备制造有限公司

混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪的室外主机

(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

智能混凝土标准养护室

智能混凝土标准养护室 混凝土养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块的房间。确保养护室内温度恒定在20℃±2℃,相对湿度95%RH以上。 一、混凝土养护的目的: 1、混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。 2、混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。 3、此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土的耐久性和整体性。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要,混凝土终凝后应立即进行养护,干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。 二、混凝土养护室的技术要求: 1、采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度标准为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。 2、混凝土养护室内应该设有试件放置架,试件应放在支架上,试件间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。 3、每个试件都必须标有样本编号标签,如发现温度、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人及作好记录,实验人员在混凝土标准养护室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时。 三、计量检验方法:

混凝土4种养护方法

混凝土4种养护方法 混凝土养护方法:自然养护法、养生液法、养护膜法、满水法。 1、自然养护 混凝土带模养护期间,应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿、潮湿养护,保证模板接缝处不致失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模后再继续保湿至规定龄期。 混凝土去除表面覆盖物或拆模后,应对混凝土采用蓄水、浇水或覆盖洒水等措施进行潮湿养护,也可在混凝土表面处于潮湿状态时,迅速采用麻布、草帘等材料将暴露面混凝土覆盖或包裹,再用塑料布或帆布等将麻布、草帘等保湿材料包覆。 包覆期间,包覆物应完好无损,彼此搭接完整,内表面应具有凝结水珠。有条件地段应尽量延长混凝土的包覆保湿养护时间。 2、养生液法 喷涂薄膜养生液养护适用于不易洒水养护的异型或大面积混凝土结构。它是将过氯乙烯树脂料溶液用喷枪喷涂在混凝土表面上,溶液挥发后在混凝土表面形成一层塑料薄膜,将混凝土与空气隔绝,阻止其中水分的蒸发以保证水化作用的正常进行。 有的薄膜在养护完成后自行老化脱落,否则不宜于喷洒在以后要作粉刷的混凝土表面上。在夏季,薄膜成型后要防晒,否则易产生裂纹。混凝土采用喷涂养护液养护时,应确保不漏喷。 在长期暴露的混凝土表面上一般采用灰色养护剂或清亮材料养护。灰色养护剂的颜色接近于混凝土的颜色,而且对表面还有粉饰和加色作用,到风化后期阶段,它的外观要比用白色养护剂好得多。清亮养护剂是透明材料,不能粉饰混凝土,只能保持原有的外观。 3、养护膜 混凝土节水保湿养护膜是以新型可控高分子材料为核心,以塑料薄膜为载体,粘附复合而成,高分子材料可吸收自身重量200倍的水分,吸水膨胀后变成透明的晶状体,把液体水变为固态水,然后通过毛细管作用,源源不断地向养护面渗透。 同时又不断吸收养护体在混凝土水化热过程中的蒸发水。因此在一个养生期内养护膜能保证养护体面保持湿润,相对湿度大于或等于90%,有效抑制微裂缝,保证工程质量。 4、满水法 采用厚为12mm以上的九夹板条(宽为100mm)在浇捣混凝土板过程中随抹平时沿现浇板四周临边搭接铺贴,用每米二个长35mm铁钉固定;楼梯踏步和现浇板高低处也同样用板

养殖负压自动开窗控制仪说明书

养殖自动开窗显示控制仪 使用说明书 Operation Instruction 河南牧祥养殖自动化科技有限公司

目录 1、主要技术参数 (2) 2、操作方式 (5) 3、参数设定 (6) 4、安装与使用 (9) 5、维护与保养 (10) 6、接线图 (11) 九、二级参数设定 (13) 十、故障显示及校正措施 (14) 十一、附加说明 (16)

输入信号 模拟量: 电流--0~10mA 、4~20mA 、0~20mA 等 电压--0~5V 、1~5V 等--输入阻抗≥250 -1999~9999 0.2FS 10.5FS 1 10.10.010.001 050 · -1999~9999 测量值显示 · -1999~9999 设定值显示 · 0~100% 测量值光柱显示 · 发光二极管工作状态显示 1 ON/OFF 模拟量 DC0~10mA (负载能力≤750) DC4~20mA (负载能力≤500) DC0~5V (负载能力≤250) DC1~5V (负载能力≤250) 开关量 ON/OFF AC220V/3A DC24V/6A SCR 400V/100A SSR 624/30mA RS-485 RS-232C RS-422 3009600bps DC24V ≤30mA 可选择1~4限控制,LED 指示。控制方式为继电器ON/OFF 带回 差(用户可自由设定) ±1字 报警方式 可选择1~4限报警,LED 指示。控制方式为继电器ON/OFF 带回 差(用户可自由设定) Ω测量范围字 测量精度%±字或%±字分辨率、、或字温度补偿~显示方式光柱精度光柱显示精度为%控制方式位式带回差 输出信号输出ΩΩΩΩ输出继电器控制输出--继电器带回差 触点容量:;(阻性负载)可控硅控制输出--(可控硅过零触发脉冲)输出,可触发可控硅:固态继电器输出--(固态继电器控制信号)输出,~(电压不可调) 通讯输出接口方式--标准串行双向通信接口:,,等 波特率--~内部自由设定馈电输出,负载能力控制方式 控制精度

现场砼标准养护室设置方案

现场砼标准养护室设置方案 1 编制目的 为加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及新版标养室管理制度要求,特制定本方案。 2 标准养护室技术要求 2.1 标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。 2.2 养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次。 2.3 室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm。 2.4 养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。 2.5 现场养护室面积不小于15㎡。 现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件)后方可使用。 3 养护室具体设置方案 3.1 现场养护室结构、尺寸 混凝土标准养护室整体分为养护室、设备工具间和室外操作棚。 (1)养护室:边长3000×3000,用于放置试块放置架、空调机和雾化器等。 (2)设备工具间:边长1500×3000,放置恒温恒湿自动控制仪、办公桌及试块操作工具。 (3)室外操作间:为了便于混凝土的运入及残余混凝土的清扫,本操作间采用开放式设置,四周设钢柱,顶棚为彩钢板。可布置工作台、振动台等。工作台为120砖砌筑,上铺100厚钢筋砼盖板,抹水泥砂浆面层一道。

现场养护室平面布置图如下所示,各工地根据现场情况可作调整:

3.2 养护室内部布置 养护室三面沿墙布置(除去了有门的墙)试块放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为不少于600宽走道。水雾化设备可置于试块放置架顶部,空调机挂置于墙上。在养护室两对角线方向分别设置一个温度计和湿度计 试块放置架加工:每段养护架尺寸长度沿墙长,长约2-3m,高1.7m,宽0.55m。架体四角立柱与每层边框均采用50×50角钢或Φ25钢筋焊接,每层中间横向铺设Φ10@100与边框焊接,刷防锈漆2道。试块放置架(养护架)加工图如下所示:

混凝土的养护措施

混凝土的养护措施 1、混凝土养护是水泥水化及混凝土硬化正常发展的重要条件,混凝土养护不好直接影响混凝土强度发展及耐久性。养护是保证混凝土强度发展和控制裂缝的有效手段。应在浇筑完毕后,尽快对混凝土加以覆盖并保湿养护,在规定的养护时间内使混凝土保持湿润,采用塑料薄膜覆盖及洒水养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料薄膜内有凝结水。混凝土表面不便浇水或使用塑料布覆盖时,宜涂刷养护剂。采用养护剂养护时,应检验养护剂的保湿效果。 2、对于混凝土浇筑面,尤其是平面结构,宜边浇筑成型边采用塑料薄膜覆盖保湿并及时洒水养护。 3、混凝土的养护采用洒水和潮湿覆盖的养护时间不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土养护不得少于14天。对于竖向混凝土结构,养护时间宜适当延长。大体积混凝土,养护不得少于14天,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面温差不宜超过25℃,表面与外界温差不宜大于20℃。 4、截面较大的柱子,宜用喷涂养护剂及湿麻袋围裹喷水养护或用塑料薄膜围裹养护。墙体混凝土浇筑完毕,达到一定强度后,必要时应及时松动两侧模板,离缝约3-5mm,在墙体顶部架设淋水管喷淋养护。拆除模板后应在墙两侧立面喷涂养护剂及覆挂麻袋或草帘等,避免阳光直照墙面,连续喷淋养护。地下室外墙应尽早回填土。 5、夏季夜间施工,气温稍低且无阳光直射,保湿洒水养护可在混凝土浇筑后达到初凝2至3小时进行,在一般天气里应根据天气情

况及混凝土表面凝结情况及时进行表面抹压,但在干燥或有风天气里应在第一次抹压时立即进行。必须防止追求快速施工而不顾混凝土幼龄强度任意加荷、支模、踩踏等使混凝土遭受振动产生裂缝的因素。此外支撑也必须窂固,拆模时混凝土必须达到规范规定强度。 6、冬期施工的混凝土,养护应符合下列规定: ⑴日均气温低于5℃时,不得采用浇水自然养护方法。 ⑵混凝土受冻前的强度不得低于5MPa。 ⑶模板和保温层应在混凝土冷却到5℃时方可拆除,或在混凝土表面温度与外界温度相差不大于20℃时拆模,拆模后的混凝土亦应及时覆盖,使其缓慢冷却。 ⑷混凝土强度达到设计强度等级的50%时,方可撤除养护措施。 冬期混凝土养护应采用塑料薄膜及草帘、麻袋覆盖,以保证混凝土初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据覆盖:气温在0℃~5℃时盖一层草帘和一层塑料薄膜;气温在-10℃~0℃时盖三层草帘和一层塑料薄膜;低于-10℃时盖四层草帘和一层塑料薄膜;低于-15℃时应采用加温和其他材料(如岩棉、苯板等)进行保温。混凝土的养护时间不得少于14天,若早期养护不到位,其强度将受很大影响。

混凝土养护方案

混凝土养护方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

年产150万套智能汽车刹车系统项目 混 凝 土 养 护 方 案 宁波建工工程集团有限公司 目录

一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 施工组织设计 二、工程概况 1、工程名称:年产150万套汽车智能刹车系统项目 2、工程地点:宁波北仑区329国道与富春江路交叉口 3、施工单位:宁波建工工程集团有限公司 4、建设单位:宁波拓普集团股份有限公司 5、监理单位:宁波大良造工程管理有限公司 6、工程规模:项目分为西区厂房区与东区研发区,总用地面积为155053平方米,总建筑面积:平方米。

1、混凝土 垫层C20,基础C30 车间一和车间四:,一层柱C40和C45,二层柱C35,二层板C40,三层 及以上柱板C30,预应力梁C50 车间三:一层柱C35,梁板、二层柱C30, 测试车间、研发车间:一层柱C35,梁板、二层及以上柱C30 建筑等级:本工程为二类建筑,设计使用年限为50年;耐火等级为地上建筑二级,消防水池建筑为一级。 三、气候条件 宁波地区属北亚热带湿润季风气候,南部具向中亚热带过渡的特征。 冬季主要受西风带冷空气控制;夏季则受副热带高压,台风和西南气流影响,多异常天气.夏冬长,春秋短,四季分明,季风交替显着,雨量充沛,温暖湿润。

混凝土养护方法

混凝土养护方法 为了保证已浇筑好的混凝土在规定的龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。针对本工程的特点,对不同的部位选用如下的养护方法: 一、对于梁板等水平构件采用覆盖浇水养护 在平均气温高于+5℃的自然条件下,用覆盖材料对混凝土表面加以在覆盖并浇水养护,使混凝土在一定时间内保持水化作用所需要的适当温度和湿度条件。 覆盖浇水养护符合下列规定: 1、覆盖浇水养护在混凝土浇筑完毕后的12h以内进行。 2、混凝土的浇水养护时间内,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等拌制的混凝土,不得少于7d。 3、浇水次数根据能够保持混凝土处于湿润的状态来决定。 4、混凝土的养护用水与拌制水相同。 5、当日平均气温低于5℃时,不得浇水。 二、对于混凝土柱采用薄膜布养护 采用不透水、气的薄膜布养护。用薄膜布把柱表面敞露的部分全部严密的覆盖起来,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护https://www.wendangku.net/doc/7010133489.html,。这种养护方法的优点是不必浇水,操作方便,能重复使用,能提高混凝土的早期强度,加速模具的周转。养护时必须保持薄膜布内有凝结水。 三、对于墙体混凝土采用薄膜养生液养护 薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土表面上,溶液挥发后在混凝土表面结成一层薄膜,使混凝土表面与空气隔绝,封闭混凝土中的水份不再被蒸发,而完成水化作用。 四、冬期混凝土的养护 竖向结构混凝土采用综合蓄热方法养护。对于水平结构,采用上铺塑料布加保温被的方法进行保温养护,保温被覆盖要严实,防止混凝土裸露,确保混凝土不受冻。1.施工缝在施工过程中出现问题的种类及产生原因 从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有 两大类: 一是施工缝位置留设不当; 二是施工时对施工缝的处理不妥。 1.1 施工缝位置留设不当 施工缝留设时没有按照规范要求设置在受力较小处, 例如把施工缝留 在混凝土底板上或在墙上留垂直施工缝, 或者将施工缝设置在对于施工来 说很不方便或很难实现的地方, 例如紧贴基础梁顶设置而采用钢板止水带时, 由于与梁箍筋位置发生冲突很难放置。 1.2 施工时处理不妥 这是施工缝引发的主要和较常见的施工质量问题, 引起的原因有以下 几点: (1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。 (2) 在支模和绑扎钢筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时 清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。

恒温恒湿全自动控制仪操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 恒温恒湿全自动控制仪操作规程 (最新版)

恒温恒湿全自动控制仪操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (一)设备的工作原理 该设备应用温湿度数字电路控制的方法,即冬季采用电热管加热,养护室温度、湿度经水泵加压喷咀喷成雾水,在标养室进行雾湿交换,达到加湿的目的,温度采用大功率降温机组,降温至所需温度。 (二)试机与使用及注意事项 试机前,要对照说明书检查管路,不得有错,电源三相是否有电,特别要注意零线是否合格,自来水是否有水,必须看懂说明书后,方能按如下步骤试机: 1、将安好的喷头从活接部分卸下,打开补水阀,把管内的污水冲洗干净,关闭电源开关,然后把各个喷头安装回去,各喷嘴的方向应成一个顺向的密封环形,使室内温度场更加均匀,然后打开前面板电源开关正常使用。 2、试机前或机组停用三天以上,用时手先拨动水泵风扇,使之转动。

3、推上电源开关。 4、当仪表低于19℃时机组自动进入加温状态。 5、当仪表低于21℃时机组自动进入降温状态。 6、经过以上试机正常后,设备即投入正常使用。 7、一定要有专人保养,使用当中要经常检查各状态运行情况。 8、自来水和电源要正常供给,以免影响养护效果或损坏机组。 9、冬季保管不能低于0℃以免冻坏水箱或水泵。 10、严格要求安装60-100A三相四线制漏电开关。 11、合上总电源开关,按下配电柜上绿色的开关电源,再按下主机控制开关,主机进入自检状态,蜂鸣器一声鸣叫后,主控制器系统进入主菜单界面,此时再按一次“确定”系统进入自动工作状态,系统的开启过程完毕。 12、使用完毕后,要认真填写《仪器设备使用记录》。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

混凝土标准养护室设置方案

标准养护室加湿及排水设置方案 一、编辑目的 为进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)的要求,特制定本方案。 二、编制依据 根据《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)标准养护室需满足以下要求: 1.养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次 2.养护室面积不小于15平方米 3.室内环境温度为20±2℃,相对湿度为95%以上 4.现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件一)后方可使用。 三、标准养护室技术要求 1.标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上 2.室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm 3.养护水必须雾化,不能用水直接淋刷试件 4.养护室面积不小于15㎡

四、养护室具体设置方案 1、养护室结构、尺寸 我公司混凝土标准养护室:长度均为:563cm,宽度均为:362cm,高:240cm。用红砖砌墙,屋顶用混凝土浇筑的屋面。 2、养护室内部布置 标养室放置两条长架子长:650cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。两条短架子长:500cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。架子采用角钢焊制,架子焊制完成后刷两遍防锈漆防止生锈。 长的两条两边墙放置,短的架子放置在房子之间,考虑到如果两个短架子完全靠在一起会影响的受湿不到的问题,我们采用两条短架子不完全靠一起,中间留了十公分的空间,保证受湿。在两个对称的架子上放置一个水箱和水雾化设备,用于喷雾加湿。墙壁上装了一台恒温空调及加热器用于降温升温。总控制箱装在室外。 五、排水方案: 1、因养护室常年都存在喷雾,喷雾成水的问题就出现了,就需要排水口,就特意在养护室地坪浇筑时留了一点斜面,在最低位留了一个排水孔,水顺着排水沟留入沉淀池内。 2、定期对排水槽进行清理,避免堵塞,避免积水。

混凝土养护方案56964

年产150万套智能汽车刹车系统项目 混 凝 土 养 护 方 案 宁波建工工程集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、气候条件 (4) 四、编制说明 (4) 五、混凝土养护方法 (5) 六、混凝土养护质量控制 (6) 七、注意事项 (6) 九、养护方案的实施 (7) 十、混凝土养护其它要求 (7) 十一、安全注意事项 (8) 十二、绿色施工措施 (8)

一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 施工组织设计 二、工程概况 1、工程名称:年产150万套汽车智能刹车系统项目 2、工程地点:宁波北仑区329国道与富春江路交叉口 3、施工单位:宁波建工工程集团有限公司 4、建设单位:宁波拓普集团股份有限公司 5、监理单位:宁波大良造工程管理有限公司 6、工程规模:项目分为西区厂房区与东区研发区,总用地面积为155053平方米,总建筑面积:223936.1平方米。

1、混凝土 垫层C20,基础C30 车间一和车间四:,一层柱C40和C45,二层柱C35,二层板C40,三层及以上柱板C30,预应力梁C50 车间三:一层柱C35,梁板、二层柱C30, 测试车间、研发车间:一层柱C35,梁板、二层及以上柱C30

混凝土养护方案

四川省泸洲质量技术监督综合检验检测 基地项目 编制人: 编制单位:四川鑫兴建设集团有责任限公司 审核人: 审批人: 二0一三年五月

目录 一、工程概况 2 二、砼养护的目的 2 三、混凝土养护基本要求 2 四、混凝土养护方法 3 五、注意事项 4 六、养护方案的实施 4

一、工程概况 工程名称:四川省泸洲质量技术监督综合检验检测基地项目 建设单位:泸洲质量技术监督 设计单位: 深圳市国际印象建筑设计有限公司 监理单位:四川康立项目管理有限公司 勘察单位:四川省泸州地质工程勘察院 施工单位:四川鑫兴建设集团有限责任公司 1.建筑设计概况 本工程框架结构,地下1层,建筑面积:2114.14。地上九层,建筑面积:15831.14m2。总建筑面积约17945㎡。层高3.6m,建筑总高度36.9m。 2.结构概况 本工程结构全部采用杠架结构体系,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度;。混凝土强度等级:基础垫层混凝土采用C15素砼。基础底板及地下层混凝土为C30,框架柱、剪力墙基础~7.2m混凝土为C45。7.2~21.6m混凝土为C40。21.6m~屋顶混凝土为C30。梁、板基础~屋顶混凝土为C30。裙房框架柱、梁板1F~3F混凝土为C30、消防水池为C30抗渗混凝土。现浇钢筋混凝土保护层厚度为:地下层基础底板底70㎜,顶面50㎜;地下室外围挡土墙迎水面25㎜,背水面20㎜。梁、柱为25㎜,梁、柱室内为20㎜,板为15㎜。 本工程基础面积较大,呈长方形布置,均采用桩承台及台梁基础。 地下室层高3.6m;剪力墙、底板均设置两条后浇带。集水井坑底深度为-4.6m、-6.800m。后浇带宽度800㎜,以解决施工阶段的混凝土收缩影响,防止产生不规则的裂缝。 二、砼养护的目的 砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度,由于夏季气温较高,这时候空气干燥,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷,故混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。 三、混凝土养护基本要求

养护室控制仪操作规程

养护室控制仪操作规程 一. 使用说明 1.将控制器置于通风干燥的工作环境,安放平稳后,检查各种电源是 否在运输过程中脱落,并用万能表检测一下是否有连壳现象,一切正常后,按接线图接线。 2.将水管一头固定在自来水龙头,连接开关内接,打开水龙头加水。 3.将传感器直挂在养护室内,并在湿度传感器上注满水。 4.依次按动电源,加热,制冷,加湿按钮,仪器随即进入工作状态。 二. 注意事项 1.仪器安放平稳接地可靠。控制器前端应家装220V,3kw稳压器。 2.加热水箱内不得断水。 3.仪器在设定温度±1℃,动作不是故障。 4.当电源波动超过±10%时应使用稳压器。 5.任何情况下仪器倾斜不得超过30度。

电子天平操作规程 1、在使用前观察水平仪气泡,调节底脚螺,并使其居中。 2、开机 选择合适电源电压,将电压转换开关置相应位置。 天平接通电源,就开始通电工作(显示器未工作),通常需预热一小时后方可开启显示器进行操作使用。 3、键盘的操作功能 (1)ON开启显示器键。 (2)OFF关闭显示器。 (3)TARE显示器为全零,即天平清零。

电动标准振筛机操作规程 开车前需加液压油,接上电源、信号灯亮。把定自器手柄按顺时针方向选到所需工作时间,定时器开始计时,立即按下绿色按钮,接触器吸合,电机工作。待定时器手柄逐渐回复到OFF位置时,自动停止工作。不需要自动控制时,把定时器手柄按逆时针方向旋转到ON位置,按下绿色按钮即可工作。中途停止,只要按下红色按钮。

电动脱模器操作规程 1、根据各种试筒的不同高度,升降脱模丝杠至合适位置使试模筒连同脱摸板能顺利装上丝杠即可,其间距离应尽量小些。 2、将试模连同试模盖套在丝杠顶端选用相应尺寸的脱模板装在试模筒上端,随即附件有脱模垫铁,定位套圈及两种尺寸接长杆是时间脱摸时下部的定位基准。 3、将脱模脱板提升至适当位置并拧紧顶丝固定脱模脱板距模筒底部距离以不超过2公分为宜即尽可能减小脱模后模筒掉落高度。 4、检查各部情况确认无问题后即可开机脱模,脱模完毕后,取出试件,反向开动电机使丝杠下降至原始位置,将试模筒取下,一次工作完毕。

混凝土标准养护室设置方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 标准养护室加湿及排水设置方案 一、编辑目的 为进一步加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)的要求,特制定本方案。 二、编制依据 根据《关于建立现场标养室的通知》(建质安总[2011]51号)标准养护室需满足以下要求: 1.养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次 2.养护室面积不小于15平方米 3.室内环境温度为20±2℃,相对湿度为95%以上 4.现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《天津市建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件一)后方可使用。 三、标准养护室技术要求 1.标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上 2.室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm 3.养护水必须雾化,不能用水直接淋刷试件 4.养护室面积不小于15㎡ 四、养护室具体设置方案 1、养护室结构、尺寸 我公司混凝土标准养护室:长度均为:563cm,宽度均为:362cm,高:240cm。用红砖砌墙,屋顶用混凝土浇筑的屋面。

2、养护室内部布置 标养室放置两条长架子长:650cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。两条短架子长:500cm,宽:60cm,每层净空:30cm,共5层,架子脚高:3cm。架子采用角钢焊制,架子焊制完成后刷两遍防锈漆防止生锈。 长的两条两边墙放置,短的架子放置在房子之间,考虑到如果两个短架子完全靠在一起会影响的受湿不到的问题,我们采用两条短架子不完全靠一起,中间留了十公分的空间,保证受湿。在两个对称的架子上放置一个水箱和水雾化设备,用于喷雾加湿。墙壁上装了一台恒温空调及加热器用于降温升温。总控制箱装在室外。 五、排水方案: 1、因养护室常年都存在喷雾,喷雾成水的问题就出现了,就需要排水口,就特意在养护室地坪浇筑时留了一点斜面,在最低位留了一个排水孔,水顺着排水沟留入沉淀池内。 2、定期对排水槽进行清理,避免堵塞,避免积水。 六、其它 1、养护室注意事项 (1)养护室应有明显的用电安全警示标识 (2)养护室应有满足运送、放置、辨认试件的安全照明条件。(3)标养室设有电闸(电闸单独控制温湿度仪和室内照明灯并联),室内照明应采用安全电压,照明灯应采用防水照明 (4)标养室应具有保温性能,四周应密封严实(禁止有窗户,室内应是一种阴暗潮湿的环境),考虑到进出标养室时对室内温湿度环境的影响标养室门应设棉布帘 (5)标养室应有给排水设施,四周有排水沟 (6)养护室试验仪器应按时效验 (7)养护室应有管理制度,操作间应有操作间工作制度 (8)为方便居住环境应考虑养护室建设位置,为方便放置架的搬运安装应考虑放置架焊制地点

桥梁墩台身混凝土智能养护技术微创新 童燕良

桥梁墩台身混凝土智能养护技术微创新童燕良 摘要:近年来,随着公路、铁路等基础设施建设不断扩大,桥梁墩台身混凝土 养护仍采用人工覆盖洒水、滴灌包裹等方式进行养护,存在智能化程度低、无法 远程控制、人工洒水不及时、滴灌桶内补充水不及时、劳动强度大、高大墩身顶 部作业安全风险高、混凝土养护不及时造成混凝土表面开裂、强度增长缓慢或达 不到设计及规范要求等缺点,本文通过对桥梁墩台身混凝土养护技术进行微创新,有效的解决了传统施工方法存在的缺点。 关键词:智能喷淋养护设备;喷淋管道;透明塑料养护罩;养护供水系统; 温度感应器;定时电磁阀 1.工程概况 新建城际铁路机场至法门寺是关中城市群城际铁路网的重要组成部分,是陕 西省“十三五”重点建设项目,路线全长140.145km,其中利用银西高铁66.345km,新建线路乾县至红河谷长73.800km。 XFB-TJ01标段里程为DK29+372.95~DK32+240.75。本标段线路位于扶风县法 门镇和召公镇,线路全长2.87km。其中韩中村特大桥桥址位于扶风县召公镇以西 韩中村、权新村农田区。主要为跨越S107省道、乡村道路、灌溉渠等既有建筑 物而设。 桥梁位于线路直线上,线间距4.2m,中心里程为DK30+518,起讫里程 DK29+372.95~DK31+663.05,桥长2290.1m,共67个墩身,2个桥台,墩身结构 形式共有4种,分别为双线圆端形实体直墩、双线圆端形实体墩(45:1)、连续 梁实体直墩、连续梁实体墩(45:1);桥台为双线矩形空心桥台。 2.研发背景及原因 桥梁墩台身混凝土浇注完成后,在自然气候条件下若养护不及时,混凝土中 水分会因蒸发散失过快,形成脱水现象,造成混凝土表面出现片状或粉状脱落。 此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要。但传统滴灌洒 水养护方法中,存在混凝土养护面无法全覆盖、人工加水不及时、养护效果差等 弊端,无法对桥梁墩台身混凝土进行有效的养护,从而影响桥梁混凝土墩台身施 工质量。为有效解决墩台混凝土传统滴灌洒水养护存在的弊端,设计并研发了桥 梁墩台身智能喷淋养护系统。 3.系统特点 桥梁墩台身智能喷淋养护系统可根据实时天气情况,智能控制墩台养护水浇 灌周期及用水量,并实现对多个墩台同时进行养护,移动方便,投入成本低,能 提高养护效率。也可使管理人员对多个墩台身养护进行实时监控,并根据施工现 场实际需求及时调整墩台身养护模式,从而使墩台身养护效果得到了有效保证。 4.系统组成和功能介绍 桥梁墩台身智能喷淋养护系统主要由智能喷淋养护设备、喷淋管道、透明塑 料养护罩及养护供水系统组成。 智能喷淋养护设备及养护供水系统 智能喷淋养护设备由控制箱、温度传感器、定时电磁阀组成,控制箱内设置 有智能浇灌控制器,为整个养护系统核心装置。智能浇灌控制器可同时控制12 个定时电磁阀工作,1个电磁阀控制1个墩台身养护,可同时控制12个墩台身混

混凝土养护情况记录表

混凝土养护情况记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位提升机室 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式 泵送混凝 土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间11:30 混凝土浇筑 完毕时间 15:00 第一次养护 时间 3日下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.03 23 淋水 2 2010.05.04 22 3 2010.05.05 25 淋水 4 2010.05.06 26 5 2010.05.07 23 淋水 6 2010.05.08 24 7 2010.05.09 26 8 2010.05.10 28 淋水 9 2010.05.11 25 10 2010.05.12 25 11 2010.05.13 26 12 2010.05.14 23 13 2010.05.15 24 14 2010.05.16 26 15 2010.05.17 27 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

混凝土养护情况记录表 GB50204-2002 GD2301025 工程名称恒隆环保钙业有限公司破碎系统工程养护部位皮带通廊、J-2~J-8柱子 混凝土强度 等级C30 抗渗 等级 P6 抗折强度 mpa 5.5 施工方式泵送混凝土 水泥品种及 等级 P.0、42.5R 外加剂名称抗渗、早强剂LM-W4 掺和料名称粉煤灰 混凝土浇筑开始时间16:00 混凝土浇筑 完毕时间 19:30 第一次养护 时间 13下午 养护方式淋水养护天数15天第一次荷载 时间 / 日常养护记录 工作日日期日平均气温养护方式养护人签名见证人签名 1 2010.05.13 26 淋水 2 2010.05.14 2 3 淋水 3 2010.05.15 24 4 2010.05.16 26 淋水 5 2010.05.17 27 6 2010.05.18 28 淋水 7 2010.05.19 30 8 2010.05.20 29 淋水 9 2010.05.21 29 10 2010.05.22 27 11 2010.05.23 26 12 2010.05.24 28 13 2010.05.25 30 14 2010.05.26 31 15 2010.05.27 30 混 凝 土 养 护 情 况 检 查 结 论 项目专业质量检查员:监理(建设)单位见证员:年月日

现场砼标准养护室设置方案

长征片区棚户区改造工程现场砼标准养护室设置方案 编制单位:七冶建设集团长征项目部 编制人: 审批人: 审核人: 编制日期:2017 年 10 月 18 日

现场砼标准养护室设置方案 1 编制目的 为加强对施工质量的全面管理,强化结构工程质量控制,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》以及新版标养室管理制度要求,特制定本方案。 2 标准养护室技术要求 2.1 标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。 2.2 养护室应配备温湿度计,每天专人记录2次。 2.3 室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为10-20mm。 2.4 养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。 2.5 现场养护室面积不小于15㎡。 现场设置的标养室,应经施工单位技术负责人和项目总监理工程师检查验收,确认符合相关规定,填写《建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》(见附件)后方可使用。 3 养护室具体设置方案 3.1 现场养护室结构、尺寸 混凝土标准养护室整体分为养护室、设备工具间和室外操作棚。 (1)养护室:边长3000×3200,用于放置试块放置架、空调机和雾化器等。 (2)设备工具间:边长2200×3000,放置恒温恒湿自动控制仪、办公桌及试块操作工具箱。 (3)室外操作间:为了便于混凝土的运入及残余混凝土的清扫,本操作间采用开放式设置,四周设钢柱,顶棚为彩钢板。可布置工作台、振动台等。工作台为120砖砌筑,上铺100厚钢筋砼盖板,抹水泥砂浆面层一道。 现场养护室平面布置图如下所示,各工地根据现场情况可作调整:

3.2 养护室内部布置 养护室二面沿墙布置(除去了有门的墙)试块放置架,中间设置1个,两个相邻放置架之间为不少于1000宽走道。水雾化设备可置于试块放置架顶部,空调机挂置于墙上。在养护室两对角线方向分别设置一个温度计和湿度计。 试块放置架加工:每段养护架尺寸长度沿墙长,长约2-3m,高1.7m,宽0.55m。架体四角立柱与每层边框均采用50×50角钢或Φ25钢筋焊接,每层中间横向铺设Φ10@100与边框焊接,刷防锈漆2道。试块放置架(养护架)加工图如下所示:

BYG-A型智能化养护室自动控制仪作业操作规程模板

工作行为规范系列BYG-A型智能化养护室自动控制仪作业操作规程 (标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-25266 编 号: BYG-A型智能化养护室自动控制仪作业操 作规程 BYG-A in tellige nt operati ng room automatic con troller operati ng procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 BYG-A型智能化养护室自动控制仪操作规程 一、操作规程 1、仪器安装结束后,首先调整温湿仪的给定值。温度:上限给定210C,下限给定180C(在标准允许条件下可设定土1.50C)。湿度:湿度设定90%?92% A型还具备时间继电器(6?360秒),若超过此范围将倍率开关拔到“X 10”时间将延长10倍,湿度设定一般停600秒,开240秒。或由用户根据实际情况自行设定。 2、利用空载情况下,对控制仪进行试运行,当输出信号无误时,接好外负载把制冷、加热、风扇、加湿的电源线分

别接到对应的接线柱上,即可正常工作。 二、注意事项 1、为了延长外负载的使用寿命,控制仪的控制系统内均置内外回差,这并非故障现象。 2、箱内必须采用洁净自来水,电加热后会有水垢,必须经常清洗,以避免泥浆及水垢堵塞水箱与加湿器间流水管道, 加湿器一旦缺水,即会将电机烧坏。 3、湿度传感器上的纱布使用期限不超过6个月,更换时先洗干净双手,将纱布包裹在传感器上一周半,用纱布上的棉线将头尾两端打结,纱布与传感器之间不能有空隙,并且 有纱布的一端应浸没在水中。 4、在使用过程中,如果加热和制冷装置在升降温时,工作时间超过半小时,说明该养护室保温不良或容积过大,用 户需增加空调功率,但总的加热功率不能超过5KW控制信 号可由控制仪引出。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

混凝土标养室

标养室设置 1、项目试验室均应建立标准养护室,根据最新国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)的规定,标养室温度应控制在20±2℃,相对湿度95%以上,标养室面积的大小以满足工程施工需要为准。 2、标养室应安装控温、控湿装置,以保证温度、湿度在规定的范围内,试块应放在试件架上,彼此间距为1~2㎝。加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将凉水直接浇在试件上。 3、标养室设备专用于混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验,在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面最先进的混凝土、水泥标准养护设施,并通过国家高新技术鉴定,是中国建筑材料检验认证中心,中南大学(铁道部高速铁路国家重点试验室),建筑科学研院、交通部检测中心重点推荐产品。 4、标养室符合国家GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》:确保混凝土标养室温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上。 (1)该设备最突出的优点是采用本公司的专利技术:环行管道微孔送风和“F”型管道送雾形式,这与目前市场上的其它混凝土标养室设备的区别在于具有雾化密度更高,雾点分布更均匀的优点,从而能够保证试件获得更好的养护效果及理想的检测数据。 (2)制冷与制热设备放在养护室的外部,避免了潮湿空气对设备的腐蚀,延长设备的使用寿命,降低故障率,提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式,提升热效率,降低能耗。制冷系统采用变频技术。 (3)超声波雾化加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中。本公司为了更好的提高产品质量,特别采用了高成本的单头超声波雾化加湿器,喷雾均匀细腻、无噪音、工作可靠稳定、节能、省电,从而很好的解决了以往类似产品加湿器经常损坏、更换费用过高的问题,仅用过去1/10的费用即可保证设备正常运行,大大降低了用户的使用成本和维修成本。 (4)更精确更易操作的温湿度控制器。该设备控制系统采用较先进的NUC-200温度、湿度控制器,其主要特点是大屏幕液晶显示以及简捷的“菜单式”操作并能够提供更加精确的温湿度数据。同时可根据客户需要,升级操作软件与本公司开发的3VACS监控系统相连,实现远程/现场两路操作选择。 (5)自动化程度高,在不同季节不同温度,不用人工调节,仪器自动转换制冷制热,确保温度恒定在20±1℃,湿度RH在95%以上。 5、配置: (1).恒温主机(工业变频制冷机组,具备制冷、制热、除湿功能) (2).温湿度传感器(进口温湿度感应模块) (3).工业级超声波加湿器 (4).系统控制箱 (5).大屏幕液晶显示温控仪(带485通信接口,可连接电脑打印机) (6) .送风与回风系统

现场砼标准养护室设置方案

● 信息:1、每日制件25组试件、每月制件800组试件。 ● 要求:2、根据以上信息建设混凝土标准养护室、混凝土成型室并 合理的布置器具配置。 现场砼标准养护室设置方案 一、编制目的 为进一步提高工地现场检测试验工作效率,规范现场砼试块的养护条件,确保相应检测数据准确可靠,真实有效地反映工地现场的质量情况,更好、更方便地进行质量监督管理,为施工质量提供数据支持和指导,根据相关规范要求和现场实际需要。 根据GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》,GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》特拟定以下建设方案。 二、标准养护室技术要求 (1)标准养护室的温度控制范围为 20℃±2℃,相对湿度控制在 95%以上。 (2)养护室应配备温湿度计,每天专人记录3 次。 (3)室内设有试块放置架,试块放在架子上的间隔为 10-20mm 。 (4)养护水必须雾化,不能用水直接冲淋试件。 (5)建设整体流程示意图 三、养护室具体设置方案 (1)、现场养护室面积根据工地砼工程量确定(每日制件25组试件、每月制件800组试件。)考虑到砼养护龄期只有28天,28天送检之后,养护面积可以周转,因此养护室设计为边长12000mm ×4500mm 。 (2)、砼试块应均匀搁置在养护架上,试块之间的间距不宜低于1~2厘米,布置详情见附图. ( 3)、养护室应有水源和220V 电源接入,养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时,可不检验;采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时,应对其成分进行检验。水源通过雾化器进行雾化,使试件保持潮湿,不得用水直接冲淋试件。 (4)、为了保温保湿,养护室应设置吊顶,吊顶应采用防水保温材料,吊顶高度宜为2.1~2.2米。 (5)、养护室应有雾化装置和温控措施,以保证温度和湿度在规定范围内。依据规范要求,养护室温度应控制在20±2℃以内,湿度应控制在95%以上。养护室的温湿度控制建议采用能满足养护室面积要求的空调设备和全自动的雾化装置,雾化器连接清洁的水源,

相关文档