(一)、概述:防城港电厂发变组保护配置南瑞继保RCS-985B和RCS-974AG系列的微机保护,保护装置分为3个屏(A、B、C屏)。A、B屏各配置一套RCS-985B保护,集成了发电机保护、主变保护、高厂变保护与励磁变保护,实现双主双后,A、B屏组屏方案一致,均由一台机箱及一台打印机组成,C屏由三套非电量保护RCS-974AG(7n、8n、9n)及一台打印机组成。

(二)、发变组保护配置及出口:

1、电气量保护(A、B柜RCS-985B )

1)发电机保护

(1)发电机纵差保护

作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护。两套差动保护继电器采用不同的原理构成。具有防止区外故障误动的谐波制动和比例制动特性,防止发电机过激磁时误动。差动保护瞬时动作于全停

比率差动动作特性如图

(2)发电机定子匝间保护

作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护。取发电机出口专用TV开口三角上的纵向零序电压, 用作发电机定子绕组的匝间短路的保护。

(4)发电机定子过负荷保护

作为由于发电机过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。

(5)发电机负序过负荷保护

保护作为发电机不对称过负荷及区外不对称短路故障的后备保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。

(6)发电机转子一点接地保护

保护作为发电机转子单相接地故障保护,保护延时动作于信号。

(7)发电机转子二点接地保护

保护受转子一点接地保护闭锁,发生一点接地保护后自动投入,延时动作于全停。(8)发电机过励磁保护

保护作为发电机由于过激磁而导致硅钢片烧损或金属部分严重过热的保护。该保护由低定值和高定值二部分构成。低定值部分经延时发信号。高定值部分按发电机过励磁能力动作于全停。

(9)发电机过电压保护

作为发电机定子绕组的异常过电压,保护延时动作于全停。

(10)发电机低频保护发电机低频保护作为发电机在低于额定频率下带负载运行的保护。低频保护分三段定值,每段的上下限频率允许运行累计时间分别整定,每段都动作于信号,低频保护受主开关辅助接点控制,发电机并网后低频保护才投入运行。

(11)发电机失磁保护

保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护。发电机失磁保护由发电机定子阻抗判据、转子低电压判据和系统母线低电压判据、发电机机端低电压判据共同组成,并具备PT断线闭锁功能,PT断线发信号。外部短路、系统振荡失磁保护不误动,具体配置如下:

(A) 失磁Ⅰ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据,经延时T1动作于切换厂用电。

(B)失磁Ⅱ段:满足定子阻抗静稳判据、转子低电压判据、母线电压低于允许值,经延时T2动作于程序跳闸至热工。

(C)失磁Ⅲ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据时,经长延时T3动作于全停。(12)发电机失步保护作为发电机失步运行异常状态保护。保护在短路故障、失磁、系统稳定

振荡、电压回路断线等情况下不误动。保护能区分振荡中心在发变组范围内还是发变组范围外,当振荡中心在发变组范围外时,经预定的滑极次数后动作于信号,当振荡中心在发变组范围内时,经预定的滑极次数后动作于全停跳闸。

(13)发电机逆功率保护

作为发电机变为电动机运行的异常运行状态保护。保护由逆功率继电器构成,保护设两段延时,t1动作于信号,t2动作于全停跳闸。

(14)发电机程序跳闸逆功率保护

为程序跳闸专用,用于确认主汽门完全关闭,经主汽门接点闭锁和发变组断路器位置接点闭锁,设一段延时,动作于全停

(15)误上电保护

(1)发电机盘车时,未加励磁,断路器误合,造成发电机异步起动。

(2)发电机起停过程中,已加励磁,但频率低于定值,断路器误合。

(3)发电机起停过程中,已加励磁,但频率大于定值,断路器误合或非同期。

保护延时动作于全停。

(16)启停机保护

发电机启动或停机过程中,配置反应相间故障的保护和定子接地故障的保护。由于发电机启动或停机过程中,定子电压频率很低,其他保护受到频率低低影响,发生故障时保护无法动作,启停机保护保护采用了不受频率影响的算法,保证了启停机过程中对发电机的保护,启停机完成后保护自动退出。保护延时动作于全停。

(17)发电机断水保护

由热工提供空接点,在发电机断水后,瞬时动作于信号,延时动作于全停。

(18)发电机热工保护

由热工提供空接点,在发电机主汽门关闭后,瞬时动作于信号,延时动作于全停。

(19)发电机阻抗保护

作为发电机变压器组及高压母线相间短路的后备保护,我厂只投入阻抗Ⅰ段,延时动作于全停。

2)主变保护

(1)主变差动保护

作为主变压器绕组内部、出线套管及引出线短路故障的主保护,保护原理参照发电机差动保护,差动保护瞬时动作于全停。

(2)主变相间后备保护

a、阻抗保护

作为发电机和主变相间故障的后备保护,延时动作于全停。

b、过负荷保护

延时发信号

c、启动风冷

延时发启动主变冷却风扇信号

(3)主变零序保护(主变接地后备)

主变压器零序保护作为主变压器高压绕组及引出线单相接地保护的后备保护,同时作为500kV系统发变组相邻元件接地故障的后备保护。保护接于主变压器中性点引出线的电流互感器上,延时动作于全停。

(4)主变过励磁保护

过励磁保护作为主变压器由于频率降低或电压升高引起变压器磁密过高而损坏的保护。该保护由定时限或反时限特性并与被保护变压器励磁特性相配合,本厂只投入定时限,定时限保护由两段组成。低定值部分动作于信号,高定值部分动作于全停。

3)励磁变保护

(1)励磁变差动保护

保护作为励磁变压器内部短路故障的主保护。原理参照主变差动保护,保护瞬时动作于全停。

(2)励磁变过流保护(后备保护)

作为励磁变主保护的后备保护,延时动作于全停。

(3)励磁变过负荷保护

保护动作于信号。

4)高厂变保护

(1)高厂变差动保护

作为高压厂变内部短路及引出线故障的主保护。原理参照主变差动保护,保护瞬时动作于全停。

(2)高厂变复合电压过流保护

作为高压厂变主保护的后备保护。保护由高压厂变低压侧各绕组的复合电压(低电压和负序电压)和高压侧过电流共同构成,延时动作于全停。

(3)高厂变低压侧中性点零序电流保护

作为高压厂变和6kV厂用母线发生单相接地的保护。保护的零序电流取自高压厂变低压侧中性点零序电流互感器,构成零序电流保护。保护延时动作于本低压侧分支断路器跳闸,并闭锁厂用电切换。

二、发变组保护压板配置及其功能说明

保护一般设置由硬压板和软压板,两个压板都投入保护才能投入,软压板随定值单整定,平时操作投退一般只操作硬压板。

硬压板一般分为功能压板和出口压板,一般投退压板顺序:先投功能压板,正常后才投出口压板,退压板一般先退出口压板,再退功能压板。

压板功能及投退说明见附件:保护压板表

三、保护各报警信号含义及处理方法

?信号灯说明如下:

?“运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮,熄灭表明装置不处于工作状态;

?“TV断线”灯为黄色,TV异常或断线时点亮;

?“TA断线”灯为黄色,TA异常或断线、差流异常时点亮;

?“报警”灯为黄色,保护发报警信号时点亮;

?“跳闸”灯为红色,当保护动作并出口时点亮,并磁保持;在保护返回后,只有按下“信号复归”或远方信号复归后才熄灭。

具体见厂家技术说明书P190~197。

见附件:#1发变组保护A柜动作报告

#1发变组保护C柜动作报告

见附件:#1发变组故障录波器图

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

1号发变组保护改造施工方案.

1号发变组改造施工方案 批准:康龙 审定:任义明 复审:陆永辉 初审:高金锴 编制:王彦杰 国电双辽发电厂 2006年06月28日

1号发变组改造施工方案 1 方案编制说明 我厂1号发变组及厂高变保护现在使用的是阿城继电器厂生产的整流型发变组保护,出口开关6011操作回路为分立电磁型继电器组成,现发变组保护、断路器操作,更换为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985A产品,除实现原发变组保护功能的同时也实现保护直流与控制直流分离。此次改造的主要工作有:原发变组保护屏1、原发变组保护屏2、原发变组保护屏3均拆除,1号高厂变保护屏保留,但屏内线与继电器全部拆除;在拆除屏位置分别安装固定PRC85-31A发变组保护柜、PRC85-31B发变组保护柜、PRC85-31C发变组保护柜;根据安全性评价的要求进入微机保护的电缆采用屏蔽电缆,原微机保护装置的电缆没有采用屏蔽电缆,所以此次改造需要对发变组保护的电缆进行重新敷设。本方案只对原屏的拆除及新屏的安装接线进行了说明,没有给出具体回路图、端子排图、安装图,保护更换原因见技术方案。 2 所需工期 1号机组A级检修55天 3具体改造步骤 3.1 电缆敷设 3.1.1 根据安评反措要求进入微机保护的电压、电流、信号回路电缆均应使用屏蔽电缆,所以原保护电压、电流、信号回路电缆均应重放。电缆编号及敷设路径见“附表1”。 3.1.2 电缆敷设时,由于1号启备变、220千伏母差保护、220千伏母线设备屏、1号机6千伏厂用、公用母差及网控信号返回屏运行中,应避免对保护屏的震动,防止保护误动作。 3.2 原保护屏拆除

3.2.1 准备工作 3.2.1.1 填写工作票,杜绝无票作业。 3.2.1.2 发变组保护屏内有UPS交流小母线YMB,机端PT 1YH二次B相电压小母线B600和直流小母线FM、PM,拆除时应注意防止短路和触电。因1号高备变保护运行,直流小母线FM、PM应加一临时电缆引入1号高备变保护屏顶小母线。 3.2.1.3拆除发变组保护屏6011开关失灵保护线“05”、“013”,一定要防止两线短路,使母差失灵保护误启动,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵线“05”、“013”并;拆除发变组保护动作失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”;断开保护跳220千伏母联接点1、33,保证两端同时进行,并做好现场实际记录。 3.2.1.4 拆除220千伏至发变组保护屏系统电压,两侧保证同时进行并做好绝缘,防止短路,并做好现场实际记录。 3.2.1.5断开6千伏公用A断开6千伏公用A段电压 。 3.2.1.6 严防PT二次短路。 3.2.2 电缆拆除及屏体拆除 首先将拆除的电缆作好绝缘,并退至电缆架,拆除屏体间的固定螺丝。在进行保护屏体撬动时,由于1号机6千伏厂用、公用母差保护屏、1号启备变保护运行中,不应对其造成震动,为防止由于震动时使保护误动作应停用1号启备变差动保护、1号机6千伏厂用、公用母差差动保护。拆除的屏体放倒后用牵引车运出。

浅谈发变组保护

、差动保护 发电机定子绕组相间短路是一种严重的故障,为防止其危害,要装设纵联差动保护。我公司300MW发变组采用双重差动保护,即发电机与变压器除本身差动保护以外,尚配有发变组大差动保护,以构成快速保护互为后备。 发电机差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT2和发电机出口侧CT8,它的保护范围为发电机定子绕组和出口连接线,即为两个CT之间的电气一次设备。发电机差动保护的动作后果为发变组全停。 主变差动保护电流量取自于主变高压侧CT15和主变低压侧CT7以及1A高压厂变高压侧CT3A和1B高压厂变高压侧CT3B,它的保护范围为主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。主变差动保护的动作后果为发变组全停。 发变组大差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT1和主变高压侧CT16以及1A高压厂变高压侧CT4A和1B高压厂变高压侧CT4B,它的保护范围为发电机定子绕组和主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。发变组大差动保护的动作后果为发变组全停。 二、发电机定子匝间短路保护 大型发电机由于额定电流大,定子绕组每相都由两个或以上的并联支路组成。同一支路或同相不同支路绕组之间的短路称为匝间短路。发电机在正常运行中,定子绕组由于电晕腐蚀,长期受热,机械振动以及机械磨损等因素的影响,匝间绝缘将会逐步劣化。发生匝间短路后,在匝间电势的作用下,短路绕组内将形成很大的短路环流,其值甚至超过机端三相短路电流,因此定子绕组匝间短路是发电机不容忽视的一种严重故障形式。 定子匝间短路保护的类型有以下几种: 1、横差保护 2、三次谐波定子匝间短路保护 3、负序功率方向保护 4、零序电压定子匝间短路保护 我公司采用零序电压定子匝间短路保护,其利用定子匝间短路后发电机三相电势对称性被破坏,出现纵向(机端各相对中性点)零序电压原理构成。定子匝间短路保护的零序电压取自于发电机出口专用3PT开口三角侧,它的保护范围为发电机定子绕组。定子匝间短路保护的动作后果为发变组全停。 三、发电机定子绕组的接地保护 发电机发生单相接地故障的危害,主要表现在故障点的电弧将烧伤铁芯并进一步扩大定子绕组的损坏范围。同时绕组发生一点接地后,如未能及时发现,则当绕组再发生另一点接地时,就会造成匝间或相间故障,使发电机定子遭受更严重的损坏。 我公司有95%定子接地保护和100%定子接地保护两种。 95%定子接地保护的电压取自于发电机中性点单相PT基波零序电压,不接在发电机出口PT,是为了防止出口PT断相而误动。其动作值应大于5V,保护范围为5V以后的95%,有5V的死区,即定子绕组靠中性点5%范围保护不到。95%定子接地保护动作后果为发变组全停。 100%定子接地保护的电压量取发电机机端三次谐波电压US3和发电机中性点三次谐波电压UN3。发电机机端三次谐波电压US3取自于发电机出口1PT开口三角侧,发电机中性点三次谐波电压UN3取自于发电机中性点单相PT。正常时US3、UN3基本相等,利用US3-UN3作为动作量,用βUN3作为制动量(β=20%),在定子绕组靠中性点附近接地时US3比UN3为高得多,100%定子接地保护动作于发信号,具有很高的灵敏性。100%定子接地保护动作后果为发信号。 四、主变零序保护

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造 发表时间:2017-12-30T20:06:20.953Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:张志高 [导读] 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。 (华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂云南临沧 675805) 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。在改造实施过程中,针对新的发变组保护装置对回路的接线要求、继电保护反措在施工中的落实、改造重难点的分析和解决,为行业内实施类似的工程改造积累了宝贵的可借鉴的经验。 关键词:2-6号机组;发变组保护;改造;设计 1 前言 漫湾电厂位于云南省临沧市云县与普洱市景东县交界的澜沧江中游,全厂共有七台机组,总装机容量1670MW (1×300MW+5×250MW+1×120MW),是云南省第一个百万千瓦级水电站,在系统中承担基荷和重要的调峰调频作用。500kV系统为3/2接线,共两回出线,送电至昆明草铺变电站;220kV系统为双母线接线,共三回出线,漫下Ⅰ回线送电至大理下关变电站,漫丁Ⅰ回线送电至大理弥渡丁家庄变电站,漫新Ⅰ回线送电至云县新云变电站。 2 漫湾电厂2-6号机组发变组保护现状 漫湾电厂一期工程为2-6号机组,单机容量为250MW,机组均为发变组单元主接线方式,机组出口设置发电机断路器。发变组保护装置为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985AW发变组保护装置,保护屏按两块屏配置,A、B屏分别配置一套完全相同的RCS-985AW 发电机变压器电气量保护装置,实现双冗余保护配置,同时,在B屏还配置一套RCS-974AG变压器非电量保护装置。高厂变及励磁变保护单独组屏,分别配置两套由南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-9621A型厂用变压器保护装置。 漫湾电厂2-6号机组发变组保护装置(RCS-985AW)及变压器非电量保护装置(RCS-974AG)2005年投运,运行已达十一年,装置老化,跳闸回路设计、接线不规范,部分继电保护反措由于提出较晚,无法整改。为避免由于设备的老化而导致保护装置拒动或误动,对电网的安全稳定和电厂发电运行带来极大威胁,漫湾电厂制定相应改造方案,对2-6号机组发变组保护装置进行更新改造,优化保护配置,完善相应的跳闸出口回路,落实有关反措,确保机组安全稳定运行。 3 漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造必要性 2-6号机发变组、高厂变及励磁变保护装置于2005年投运,发电机、变压器共用保护装置,高厂变、励磁变独立配置保护装置,投运时间已满11年,出现了不同程度的老化,曾出现过装置电源插件老化导致装置死机、控制面板损坏等情况,最终保护装置被迫退出运行。随着继电保护技术的发展,近年行业和南方电网相继出台了新的继电保护装置技术规范和标准,要求发电机、变压器的保护装置独立设置,现有2-6号机发变组保护装置部分功能不满足行业、南方电网要求,且运行时间已到更换年限,改造势在必行。 4 漫湾电厂2-6号机组发变组保护配置方式 4.1 配置方案及组屏方式 依据南方电网发布的Q/CSG 110033-2012《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范》要求,结合电厂目前的配置情况,按照双重化配置的原则,保护屏组屏方式由两块屏配置更改为三块屏,采用公开招标方式,确定了A、B屏分别配置一套完全相同的南瑞继保生产的PCS-985GW发电机保护装置和PCS-985TW变压器保护装置,C屏配置一套PCS-974FG变压器非电量保护装置。根据一次设备连接方式,将高厂变保护设置在变压器保护装置中,励磁变保护设置在发电机保护装置中,不再单独设立屏柜,减少了屏间联络线和系统配置的统一性。 4.2 PT、CT配置方式 发电机保护和变压器保护PT、CT分别配置,发电机差动保护采用中性点CT和主变低压侧CT,变压器差动保护采用主变高压侧CT和机端出口CT,完全满足交叉配置的原则,取消了原来的发变组差动,而且所有CT的极性全部按照南瑞继保设计原理要求的极性进行配置。(图5-1:南瑞继保标准配置图,图5-2:漫湾电厂2-6号机组发变组保护PT、CT配置图(以5号机组为例))

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组保护装置电源及操作电源改造方案

发变组保护装置电源及操作电源改造方案 我公司发变组保护共有三面屏,A、B屏各为一套独立的保护,C屏为非电量保护及操作箱;主变压器出口开关有两个跳闸线圈,需要两路独立的操作电源。为保证双重化配置使保护电源与操作电源彼此独立,因此发变组保护装置需从直流屏敷设五根电缆。 主厂房直流系统为两段母线供电,两段母线分别由不同的蓄电池组供电,故将发变组A屏保护电源取自直流I段母线,发变组B屏保护电源取自直流II段母线,为保证直流母线带负荷均匀,#1机发变组C屏非电量保护电源取自直流I段母线,其操作电源一路取自直流I段母线,另一路取自直流II段母线。保护电源与操作电源均由两段直流母线上的空气开关一一控制。引至保护电源的空开额定电流为25A,引至操作电源的空开额定电流为32A。 利用机组停电机会,上工作票断开发变组保护A屏、B屏保护电源开关1DK、断开发变组保护C屏非电量保护电源开关35DK、切换电源7DK及操作电源开关4DK1、4DK2。分别打开保护屏端子排上保护电源及操作电源至屏顶小母线的线并包好,并在其屏顶小母线上逐根核对打开,将打掉的线一一拆除。分别从直流屏敷设电缆至相应的保护屏,敷设电缆型号为VV22-2×2.5(或YJV22-2×2.5),共计600米。 对于发变组保护所做具体工作为: 1)在#1机发变组保护A屏端子排,打开GD1上编号为+KM的线及GD5上编号为-KM 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 2)在#1机发变组保护B屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD5上编号为-KMI 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 3)在#1机发变组保护C屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD7上编号为-KMI 的线并包好(非电量保护电源35DK);打开GD2上编号为+KMII的线及GD8上编号为-KMII的线并包好(切换电源7DK);打开GD3上编号为+KMII的线及GD9上编号为-KMII的线并包好(第一路操作电源4DK1);打开GD4上编号为+KMI 的线及GD10上编号为-KMI的线并包好(第二路操作电源4DK2);且在其屏顶将打掉的线一一对应打开包好并拆除(备注:7DK为切换电源,根据设计要求应与第一路操作电源并接,故不需单独敷设电缆)。

300MW发变组保护原理

发变组保护原理 1.高压侧断路器失灵启动保护: 1)保护原理构成:断路器有保护动作需跳闸,但仍有电流流过断路器,且断路器仍然为闭合状态,则判断为断路器失灵而拒跳,去启动失灵保护。 断路器失灵启动主要有以下判据:相电流判据、零序电流判据、断路器辅助接点及保护出口继电器常开接点。 2)断路器失灵启动逻辑框图: 保护的输入电流为断路器侧TA二次三相电流,有时还引入零序TA的二次电流。 信号 失灵启动保护逻辑框图 图中:Ia、Ib、Ic、3Io——断路器侧TA二次三相电流和零序电流; K1——断路器辅助接点; K2——保护出口继电器辅助接点。 Ig、3I0g、t1、t2——失灵启动保护整定值。 为什么要解除失灵复压闭锁?

(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV 侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。 对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。 对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。 若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线,不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。

发变组保护A、B柜--保护解释

低电压 “低电压”是指:电压低于额定电压70%。 负序电压 “负序电压”是指:负序电压大于4V以上,逆时针方向的电压。 复合电压(复合低电压) 复合电压(又称复合低电压)与低电压、负序电压是或的关系。 负序电流: 逆时针方向的电流。发电机产生负序电流时,频率将为100HZ。 保护出口方式 全停:切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压侧开关、启动快切。(其他解释还包括启动失灵 保护) 程序跳闸:待逆功率与主气门关闭两个条件同时满足时,切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压 侧开关、启动快切。(与程跳逆功率一样,作用于全停) 解列灭磁:切主变高压侧开关、灭磁开关。 解列:切主变高压侧开关 减出力; 减励磁; 启动快切:启动快切A、B分支快切装置,切换厂用电至启备变。 信号:仅发报警信号 发电机纵差保护:跳闸闭锁1、单相差流达到动作值,而无负序电压(低于1872V),为TA断线 2、出现负序电压,而无差流时,为TV断线 跳闸启动1、单相差流达到动作值,同时出现负序电压(高于1872V) 2、两相以上出项差流 启动差流:2880A,拐点电流:5760A 速断电流倍数:5倍即37800A 主变纵差保护:跳闸闭锁:经过比较各相差流中二次谐波分量对基波分量比(即I2ω/I1ω)的大小,当其大于整定值时,闭锁差动元件。 跳闸启动:当差流满足条件(单相也动作),并无闭锁时启动保护。 TA断线时,保护不闭锁,发信号,但保护可能误动作。TA二次回路开路是危险的,特 别是大容量变压器TA二次开路,将会造成TA绝缘损坏、保护装置或二次回路着火,还 将危及人身安全。因此去掉TA断线判别功能。 当差流很大,达到差动速断定值时,直接出口跳闸。 启动差流:3840A,拐点电流:4800A,速断倍数:7倍即53760A 高厂变差动:同上

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

浅谈300MW发变组保护改造保护配置-跳闸矩阵及操作回路设计

浅谈300MW发变组保护改造保护配置\跳闸矩阵及操作回路设计 摘要:通过我厂机组发变组保护改造,完善保护系统出口设置和跳闸矩阵设计,分析了增设发变组保护直接跳母联开关回路的原因,解决了特殊运行方式下发变组保护直接跳母联开关的问题。 关键词:发变组保护改造;出口距阵;特殊运行方式;跳母联 Abstract: Through my factory unit generator-transformer group protection reform, perfect protection system export settings and tripping matrix design, this paper analyze the reasons of the addition generator-transformer protection jump bus-tie switch circuit, and solves generator-transformer protection jump bus-tie switch problem in the special operating mode. Key words: generator-transformer group protection transformation; export matrix; special operation mode; jump bus bar 1 保护组屏及配置方案 我厂机组在此次大修中将发变组原电磁式保护改造为微机式保护,将高厂变保护屏取消,高厂变保护并入发变组保护。保护配置根据《大型机组继电保护整定计算导则》、《继电保护和安全自动装置技术规程》、《二十五项反措继电保护实措细则》中的规定和要求实现了双重化配置。改造后发变组微机保护由三个柜组成,A、B柜为电气量保护,C柜为非电气量保护。A、B柜电气量保护实现了双重化配置且分别独立,每套保护均能独立完成发变组保护的所有功能。当其中一套保护故障时,不会影响其他柜保护的正常工作。新增了主变差动、过激磁保护、匝间保护、逆功率、转子交流过负荷等保护。 2出口设置和跳闸矩阵设计方案 跳闸矩阵设计依据机组原始设计和《大型机组继电保护整定导则》(DL/T684—1999)、《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL400-91)、《二十五项反措继电保护实措细则》进行。 发电机差动、发变组差动、主变差动、高厂变差动、发电机定子95%接地、发电机转子两点接地、主变重瓦斯、高厂变重瓦斯、主变间隙电压、主变间隙电流保护均作用于全停。 发电机失磁、发电机定子过电流、发电机负序过电流、转子绕组过电流、发电机转子一点接地保护、过激磁、逆功率、高厂变过电流等后备或异常保护按照跳闸矩阵出口方式设定,不同的保护采用不同的跳闸矩阵出口方式。

#5发变组微机保护改造施工安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ #5发变组微机保护改造施工安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7935-32 #5发变组微机保护改造施工安全措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.坚定不移的执行“安全第一,预防为主”的方针,加强安全思想教育,提高对安全工作重要性的认识。 2.参加改造施工的工作人员在施工前要认真组织学习“安全工作规程”,向参加施工的临时工作人员进行安全教育,工作中勿碰勿摸其他设备。工作前要进行危险点分析,就分析情况制定相应措施,并落实到每一个工作组成员。 3.严格执行工作票制度,做到不办理完工作票不开工,安全措施作完后,要会同工作许可人共同检查安全措施;现场工作开始前,工作负责人要认真核对安全措施,对所有带电部分和有来电可能的地方,要有明显标示。

4.工作负责人必须随身携带工作票,不随意扩大工作范围。工作负责人要履行好自己的安全职责,向工作班成员交代工作内容,施工范围,安全注意事项,工作中作好安全监护,杜绝工作中的违章现象及不安全行为。 5.施工人员进入施工现场必须穿工作服和戴好安全帽并将帽带系好。在施工中正确使用劳动保护用品、用具。 6.将相邻运行的保护屏进行隔离,并做好明显的标示。 7.屏顶YBM、FM、PM小母线做好安全措施,不得影响正常运行保护屏的正常工作。 8.做好防震措施,不要有大的震动,以免影响运行盘的正常运行。 9.对所拆电缆应反复核对,杜绝误拆、误锯电缆。拆除前,应先用电笔测试,证实所拆电缆的每一芯确实无电后,方可工作。拆除电缆应从两头开始,禁止在未摸清电缆情况下,直接在整条电缆中间切断

发变组保护

发电机-变压器组的微机继电保护装置采用双重化配置(非电气量除外),其特点如下: 1.两套发电机-变压器组的微机继电保护装置(包 括出口跳闸回路)完整、独立安装在各自的屏内,之间没有任何电气联系。当运行中的一套保护因 异常需退出或检修时,不影响另一套保护的正常 运行。 2.每套保护装置均配置完整的差动等主保护、后备 保护及异常保护,能反应被保护设备的各种故障 运行状态。 3.每套装置的交流电压和交流电流分别取自电压互 感器和电流互感器互相独立的绕组,其保护范围 应交叉重迭,避免死区。 4.非电量保护设置独立的电源回路(包括直流小空 气开关及直流电源监视回路),出口跳闸回路应 完全独立,在保护柜上的安装位置也相应相对独 立。 发变组保护柜配置情况 我公司发变组保护采用了国电南京自动化股份有限公司生产的DGT801系列保护装置。每台机组各配5面发变组保护柜,A/B柜为发电机、励磁变的保护,每个柜子各配有两套DGT801B装置,分别为主保护、后备保护装置;C/D柜为两台高压厂变的电气量保护,每个柜子各配有两套DGT801C保护装置;E柜为发变组非电量保护,配有两套DGT801F保护装置。 保护装置电源 保护装置的直流电源: 每面保护盘有两路直流电源,分别取自单元机组的110V直流A、B段,通过转换开关进行切换,注意:两套保护的直流电源不能同时取自同一直流母线上。保护装置的交流电源: 保护装置的交流电源取自机组UPS电源,由于打印机使用。 发电机保护配置 1.发电机差动保护(-K87) 2.发电机定子接地保护(-K64G1,-K64G2) 3.发电机失磁保护(-K40) 4.发电机失步保护(-K78) 5.发电机定子匝间保护(-K58) 6.阻抗保护(-K21) 7.发电机负序电流保护(-K46) 8.发电机过电压保护(-K59) 9.突加电压保护(-K50/27) 10.过激磁保护(-K24) 11.电压制动过电流保护(-K51/27) 12.发电机过负荷保护(-K49) 13.发电机逆功率保护(-K32) 14.频率异常保护(-K81) 15.起停机保护(-K50/81) 发电机励磁系统保护配置 1.励磁变压器差动保护(-K87): 2.励磁变速断保护(-K50) 3.励磁变过流保护(-K51) 4.励磁系统过负荷保护(-K49) 5.发电机转子一点接地保护 主变压器电气量保护配置 1.主变压器差动保护(-K87): 2.主变复合电压闭锁过流保护(-K51/27) 3.主变高压侧零序方向过流保护(-K51N) 4.主变过激磁保护: 5.500kV断路器闪络保护(-K47) 6.500kV断路器非全相保护(-K28) 7.发电机变压器组断路器失灵保护(50BF) 高厂变电气量保护配置 1.高厂变差动保护-K87 2.差动速断保护-K87/K50 3.复合电压闭锁过流保护(-K51/46) 4.高厂变低压侧零序过流保护(-K51N) 5.高厂变低压侧限时速断/过流保护(-K151/150) 变压器非电气量保护配置 1.重瓦斯保护 2.轻瓦斯保护 3.油位高 4.油位低 5.压力释放 6.油温过高 7.冷却系统故障 8.冷却器全停保护(主变)

发变组保护

1、发变组有哪些保护及动作范围? 1、发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组与引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 2、主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器与厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的相间短路,瞬时动作于全停I、II。 3.高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引出线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 4、励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻与分布电容。当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的就是一点接地故障。发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。此外,还可能使轴系与汽轮机汽缸磁化。因此需要装设一点、两点接地保护。一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。 5、发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护与三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。 95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。 15%定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。 6.发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT取电流量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于全停I、II。 7、发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。 8.发电机定子过负荷保护:作为发电机对称过负荷保护,分定时限与反时限,延时动作于信号。 9.主变压器零序保护:由主变零序过流保护与主变间隙零序电压电流保护组成。 主变零序过流保护用于中性点直接接地变压器,该保护反映变压器零序电流大小,反映接地故障,仅在变压器中性点直接接地时起作用,零序电流取自变压器中性点CT电流。该保护分二段,与出线零序保护配合,保护以短延时跳母联,以长延时变压器两侧跳断路器。 主变间隙零序电压电流保护:能反映主变间隙零序电流大小与零序电压大小,该保护可在变压器中性点不接地时投入。由接地刀闸的辅助触点来控制,间隙零序电流取自变压器中性点间隙CT电流,即测量中性点间隙击穿后的电流。零序电压取自变压器高压侧PT开口三角的零序电压。出口方式:解列灭磁,启动快切,启动失灵。 10.主变压器过励磁保护:反应主变过励磁状态的保护,分定时限与反时限,定时限动作于信号,反时限动作于全停I、II。 11.励磁绕组定时限过负荷保护:动作于发信号。 12.励磁绕组反时限过负荷保护:动作于程跳。 13.励磁变压器过流保护:动作于程跳。 14.高压厂用变压器复压过流保护:高厂变复压过流保护就是高厂变的后备保护,作为高厂变高压侧套管及引出线、高厂变本体、6KV进线分支及厂用母线相间短路的后备保护。从高厂变高压侧CT取电流量,从高厂变低压侧PT取电压量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于解列灭磁、跳分支、闭锁快切。 15.高压厂用变压器低压分支过流保护:作为 6KV厂用母线及所接元件相间短路的后备保护:动作于跳分支、闭锁快切。 16.发电机失步保护:就是反映发电机失步状态的,失步保护应满足: (1)正确区分系统短路与振荡; (2)正确判定失步振荡与稳定振荡。 利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。 本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段与穿越中圆与外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。 出口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机出力,经过处理仍处于失步状态时,动作于程跳。 17.发电机过电压保护:防止发电机定子绕组过电压,延时动作于全停I、II。 18.发电机匝间保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护。 按照反映发电机机端对中性点零序电压原理构成。 逻辑关系:零序电压元件动作,负序功率方向元件不动作,PT断线判别元件不动作,则保护动作。

#5发变组微机保护改造施工安全措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 #5发变组微机保护改造施工安 全措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

#5发变组微机保护改造施工安全措施(通 用版) 1.坚定不移的执行“安全第一,预防为主”的方针,加强安全思想教育,提高对安全工作重要性的认识。 2.参加改造施工的工作人员在施工前要认真组织学习“安全工作规程”,向参加施工的临时工作人员进行安全教育,工作中勿碰勿摸其他设备。工作前要进行危险点分析,就分析情况制定相应措施,并落实到每一个工作组成员。 3.严格执行工作票制度,做到不办理完工作票不开工,安全措施作完后,要会同工作许可人共同检查安全措施;现场工作开始前,工作负责人要认真核对安全措施,对所有带电部分和有来电可能的地方,要有明显标示。 4.工作负责人必须随身携带工作票,不随意扩大工作范围。工

作负责人要履行好自己的安全职责,向工作班成员交代工作内容,施工范围,安全注意事项,工作中作好安全监护,杜绝工作中的违章现象及不安全行为。 5.施工人员进入施工现场必须穿工作服和戴好安全帽并将帽带系好。在施工中正确使用劳动保护用品、用具。 6.将相邻运行的保护屏进行隔离,并做好明显的标示。 7.屏顶YBM、FM、PM小母线做好安全措施,不得影响正常运行保护屏的正常工作。 8.做好防震措施,不要有大的震动,以免影响运行盘的正常运行。 9.对所拆电缆应反复核对,杜绝误拆、误锯电缆。拆除前,应先用电笔测试,证实所拆电缆的每一芯确实无电后,方可工作。拆除电缆应从两头开始,禁止在未摸清电缆情况下,直接在整条电缆中间切断电缆。仔细检查该盘是否有运行设备相关联的线头,如有要做好措施,不得影响运行盘的正常运行。 10.进入电缆隧道、夹层和竖井内工作,应遵守有关在电缆

发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护 转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护 作变压器中性点接地侧接地故障的后备保护和相联线路接地故障的后备保

相关文档