文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 电力系统分析-2

电力系统分析-2

电力系统分析综合复习资料

一选择题

1.在有名单位制中,功率的表达式为()

①S=1.723×V×I②S=V×I③S=3×V×I④S=VICOSφ

2.最严重的短路类型为()

①单相短路②两相短路③两相短路接地④三相短路

3.仅改变变压器变化调压的是()

①典型的顺调压②典型的逆调压③典型的常调压④均不对

4.系统备用容量中,哪种可能不需要()

①负荷备用②国民经济备用③事故备用④检修备用

5 影响系统频率的主要因素是()

①电流②阻抗③无功④事故备用

6 计算初步功率分布的目的主要为了()

①寻找无功功率分点②寻找有功功率分点

③寻找平衡节电④寻找pu节电

7 电力系统潮流分布计算中,复功率S的单位是()

①MW ②MVar③MV A ④KW

8.发电机同步电抗xd暂态电抗xd′次暂态电抗xd″之间的数值关系为( )

①xd>xd′>xd″②xd>xd′xd″

9.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是( )

①小干扰法②对称分量法③牛顿一拉夫逊法④龙格一库塔法

10.三相短路的短路电流只包含( )

①正序分量②负序分量③零序分量④反分量

X,主要取决于哪一个实验数据()

11.变压器的电抗参数

T

电力系统分析-2

12. 中性点不接地的电力系统,发生单相接地故障时,非故障相电压()

①不变②升高倍③升高倍④升高2倍

13.无限大功率电源供电系统发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度( )

①ABC三相相同②BC两相相同③A、B两相相同④AC两相相同

14.冲击系数kim的数值变化范围是( )

①0≤kim≤1 ②1≤kim≤2 ③0≤kim≤2 ④1≤kim≤3

15.电力系统不对称短路包括几种短路类型( )

①1 ②2 ③3 ④4

16.系统中发生单接地故障时,零序回路中不包含()

①零序电流②零序电压③零序阻抗④电源电势17.单相短路的序分量电流边界条件是()

①i1+i2+i0=0 ②i1=i2=i0 ③i1+i2=0 ④i1=i2

18 潮流计算常用的计算方法()

①解析法②迭代法和牛顿法③积分法④差分法

19.电力网某处的电流为2.5KA ,当取基准值100,10N N S MVA U KV ==时,则该处电流的标幺值应为()

电力系统分析-2

电力系统分析-2

电力系统分析-2

② 2.510010? ③ 0

20. 中性点不接地的电力系统,发生单相接地故障时,非故障相电压()

①不变 ④升高2倍

电力系统分析-2

电力系统分析-2

21 用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压()

①高5% ②相同 ③低5% ④低10%

22.中性点不接地系统,发生单相故障,非故障相电压上升为( )。 ①相电压的3倍 ②相电压的2倍 ③相电压 ④3倍的相电压

23.在电力系统的标么值计算中,基准功率和基准电压之间的关系满足( )。 ① 3B B B I U S = ②B B B I U S = ③B B B I U S 732.1= ④B B B I U S 3=

24.有功功率最优分配的准则是( )

①按等耗量微增率分配 ②按等比耗量

③按效率相同 ④按消耗量

25.频率的二次调整是( )

①发电机组的调速系统完成的 ②负荷的频率特性来完成的

③发电机组的调频系统完成的 ④功率确定的

26.电压中枢点是指( )

①反映系统电压水平的主要发电厂母线

②反映系统电压水平的主要变电所母线

③1或2

④电机输出线

27.无限大功率电源的内部电抗为( )

①∝ ②0.0 ③0.3~1.0 ④1.0~10

28.三相短路的短路电流只包含( )

①正序分量 ②负序分量 ③零序分量 ④反分量

29.电力系统的中性点是指( )

①变压器的中性点 ②星形接线变压器的中性点

③发电机的中性点 ④②和③

30.电能质量是指( )

①电压的大小 ②电压的大小和波形质量

③电压大小,电流大小 ④电压大小,波形质量,频率

31.无限大功率供电系统,发生三相短路,短路电流非周期分量起始值( )

①cp bp ap i i i == ②cp bp ap i i i ≠≠

③cp bp ap i i i ≠= ④cp bp ap i i i =≠

32.通常逆调压的调压范围是(基准为U N )( )

①0~5% ②2.5~%7.5% ③5%~10% ④0~10%

33.输电线路的正序阻抗与负序阻抗相比,其值要( )

①大 ②小 ③相等 ④都不是

34 电力系统K 点发生单相短路(A 相)对称分量以A 相为准,其电流之间关系为()所示

电力系统分析-2

35.为能在实际负荷超过预测值时及时地向增加的负荷供电而设置的备用容量称为() ①国民经济备用 ②负荷备用 ③检修备用 ④事故备用

36 用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压()

①高5% ②相同 ③低5% ④低10%

37.电力系统发生两相短路故障,(C B 短路)则故障相电压为( )。 ①A C

B U U U ...31== ②A C B U U U ...21-== ③ A C B U U U ...21== ④A C B U U U (2)

1== 38.在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( )

①电压、电流 ②电压、功率 ③电压、电路 ④电流、阻抗

39.三相短路的附加电抗等于( )

①0 ②Z 2∑+Z 0∑ ③Z 2∑ ④Z 2∑//Z 0∑

40.在系统的初始运行条件、故障持续时间均完全相同的情况下,导致系统的暂态稳定性最差的故障应为( )

①单相接地短路 ②两相短路 ③三相短路 ④断相故障

41.快速切除故障将使得系统的暂态稳定性得到( )

①无变化 ②提高 ③降低 ④微弱的负值变化

二、简答题(共40分)

1写出发生A 、C 两相短路故障,故障处的相量边界条件和序分量边界条件?

2简述静态稳定和暂态稳定的区别。

3电力系统有功功率的平衡对频率有什么影响?系统为什么要设置有功功率备用容量?

4什么是逆调压、顺调压、常调压?

5电力系统频率的一次调整指的是什么?能否做到频率的无差调节?

6 电网降损措施有哪些?

7电力系统三相电路分析中用标幺制时,基准值的选取有几个任意给定量?为什么?

8、等值电路中S为三相功率时,V、I、z和y代表的数值分别是“线”还是“相”值?

9、在电力系统中产生短路冲击电流的条件是什么?

10 简要说明电力系统电压调整可以采用哪些措施

11 在电力系统潮流分布计算中,习惯上采用什么功率以及什么电压进行计算

12 线路的末端电压是否总是低于始端电压?为什么?

13、写出牛顿拉夫逊潮流计算的功率误差方程。

14、当电力系统有功和无功都不足引起频率和电压都偏低时,应先调频还是先调压?为什么?

15、简述电压降落、电压偏移、电压损失的概念。

三、计算题

1

电力系统分析-2

若短路前空载,计算短路电流的周期分量及短路电流最大有效值;

电力系统分析-2

2、

设:(1)S B =100MVA

(2)U B =Uav

(3)K M =1.8

求: K 点发生三相短路时的冲击电流是多少?短路电流的最大有效值是多少?短路功率是多少?

3、额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,可以不计电压降落的横分量)

电力系统分析-2

4. 某均一两端供电网,单位长度的线路电抗为0.4Ω/km ,线路的各段长度和C 、D 点所带负荷功率如图所示,试计算网络的初功率分布,并注明有功、无功分点。

电力系统分析-2

MVA j S c 1325

+= M V A j S D 1020+=

10MV A 110kV/11kV U k %=10.5 50km U |0|=115 kV (3)Ω+4020j Ω+3020j MVA j 3040+30MV A U k %=10.5 40km 6.3kV X R %=4

(3) 0.5km ∠0°

5、在某A 、B 联合系统中,A 系统有:发电机K AG1=500MW/Hz ,K AG2=400MW/Hz ,负荷K AD =100MW/Hz , B 系统有:K B =800MW/Hz ;正常运行时A 系统G1满载,G2未满载,f=49.8Hz ,联络线功率P AB =100MW ,联络线突然开断后,G1差25MW 满载,问:f A =?,f B =?

6. 系统的额定频率为50H Z ,总装机容量 2000MW ,调差系数δ=5%,总负荷P L =1600MW ,K L =50MW/H Z 。在额定频率下运行时增加负荷430MW ,计算下列两种情况下的频率变化。

(1) 所有发电机仅参加一次调频;

(2) 所有发电机均参加二次调频。

7.两系统联合运行,当A 系统负荷增加100MW ,B 系统二次调整增发50MW ,求AB P ?和f ?。

电力系统分析-2

K B =600MW K A =600MW