受限空间安全作业“八个必须”“八个严禁”:

1.必须制定科学合理的安全技术措施,严格实行作业审批制度,严禁无批准措施组织作业。

2.必须开展危险源辨识和风险评估,编制完善的岗位标准作业流程,严禁无流程上岗作业。

3.必须严格执行领导干部到岗到位制度,严禁现场无领导干部跟班进行作业。

4.必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业、

5.必须配备个人防中毒窒息等防护装备,受限空间入口处设置隔离设施和安全警示标志,严禁无防护监护措施进入受限空间作业。

6.必须对作业人员进行安全培训,严禁教育培训不合格上岗作业。

7.必须对高风险作业现场所安装安全视频监视系统和危险气体实时监测系统,严禁在无监视监测的情况下进行作业。

8.必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。

受限空间作业安全管理规定

受限空间作业安全管理规定 (一)为加强进入受限空间作业的安全管理、监督,防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故,保证员工生命和财产安全,特制订本规定。 (二)本规定只适用于公司下属的分输站场。 (三)各控股公司、分公司需参照总公司模板自行对受限空间作业进行审批, 将审批相关资料存档保存,审批后一周内需将有关资料回传至安全管理部进行备案。第二条基本定义凡在本公司生产区域内进入(或探入)耀、仓、管道、下水道、沟、坑、井、池、等封闭、半封闭设施及场所作业统称为进入受限空间作业。第三条进入受限空间作业分级管理。分为三级: (一)一级进入受限空间作业:在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间,或正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (二)二级进入受限空间作业: 1、停工检修后将物料全部送出装置外罐区的工艺装置,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 2、运送到安全地点的盛装过有毒或易燃可燃介质的设备容器,经工艺处理后氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (三)特级进入受限空间作业:正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验有任何一项不合格,或者因条件限制无法对设备内物料完全清理干净的受限空间。 (四)凡进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”。紧急情况下为抢救员需要进入受限空问时,可先不办理“进入受限空间作业许可证",但是必须佩戴隔离式防护器具,事后要按照特级进入受限空间作业补办手续。

第四条受限空间的危害识别 (一)进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的施工方案及安全措施。 (二)作业许可证办理人应根据生产介质的危害因素安排对受限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析或检测,1小时内完成采样分析工作。 (三)根据分析报告,确定作业许可证级别。结合危害识别评估结果由有关技术人员制定安全措施,施工项目负责人、分输站场现场安全负责人和施工作业负责人共同落实安全措施。 第五条受限空间作业审批要求及《受限空间安全作业证》的管理。 (一)一级受限空间作业许可证,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成一级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场),审批完成后由站场开据“受限空间作业许可证”。审批完成后将审批相关资料(审批表、动火证、施工方案)交由站场自行存档保存,并将有关资料回传至安全管理部备案。 (二)二级受限空间作业,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成二级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场、生产运行部、安全管理部)审批完成后交由安全管理部,并由安全管理开部据"受限空间作业许可证”。审批完成后将审批资料(审批表、施工方案、受限空间作业许可证)交由公司安全管理部进行存档,各单位备份存档。 (三)特级受限空间作业,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成特级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场、生产运行部、安全管理部、公司技术总监、公司安全总监、公司总经理)审批完成后交由安全管理部,并由安全管理部开据“受限空间作业许可证”。审批完成后将审批资料(审批表、施工方案、受限空间作业许可证)交由公司安全管理部进行存档,各单位备份存档。 (四)作业负责人应根据受限空间作业的分级和类别向审批单位提出申请,审批完成后至安全管理部办理《受限空间作业许可证》。《受限空间作业许可证》一

进入受限空间作业安全操作规程

进入受限空间作业安全操作规程 1、只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进 入受限空间。 2、所有人员在进入受限空间前,必须制定和实施书面受限空间进入计划,同时,制定具体的救援计划,各类救援物资必须到位备用。 3、所有进入受限空间的作业必须提前办理《受限空间作业许可证》,所有人员必须持有有效的《受限空间作业许可证》,经进入管理者批准后才可进入,并且相关的人员已经接受培训。受限空间作业许可证应包括但不限于以下方面:受限空间和工作任务的描述;最初以及在活动期间可能存在的危害的清单;准备进入受限空间和进入期间的控制措施清单,如个人防护装备,救援计划和沟通程序;气体检测数据和检测时间;进入管理者的签字;进入者、监护人和检测人的签字;终止活动工作任务完成和完成进入的时间。 4、进入受限空间作业前,必须进行危害识别,列出危害因素清单,危害因素应包括但不限于以下方面:气体危害、窒息危害、有毒有害气体、可燃气体和爆炸性气体、被淹没/埋没、机械危害、其它,如电击、温度、辐射、噪音等。 5、进入受限空间作业前,必须采取以下危害预防行动但不限于以下方面:评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度;制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害;在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境;保持安全进入的条件;预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害;预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。 6、按照以下次序和控制手段处理危害:消除危害;使风险减低至可接受的水平;根据作业中存在的风险种类,依据相关的防护标准,确定个人的防护装备并确保正确穿戴。 7、进入受限空间时,监护人应将所要求的表格和记录存放在现

受限空间作业方案

有限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是:进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业管理组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

进入受限空间安全管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 进入受限空间安全管理办 法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4198-28 进入受限空间安全管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 本本办法规定了进入受限空间作业的安全管理要求。 本办法适用于各单位及相关承包商。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本办法,然而,鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本办法。 Q/SY 1238-2009 工作前安全分析管理规范 3 术语及定义 本办法采用下列定义。

3.1 受限空间:是指符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一的空间。 a)物理条件: --有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; --进入和撤离受到限制,不能自如进出; --并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。 b)危险特征: --存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害; --存在或可能产生掩埋作业人员的物料; --内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 如果以上条件都不存在,还应考虑是否符合本办法5.8条款中的“特殊情况”。 注:受限空间可为生产区域内的炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭的空间或场所。

进入受限空间作业安全要求

进入受限空间作业安全要求 一、受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。 二、安全隔绝 1 、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 2 、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3 、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 4 、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 三、清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 1 、氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于%。 2 、有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 四、通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2 、必要时,可采取强制通风。 3、采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 五、监测 1 、作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 2、分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。 3 、采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 4、作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 .5 、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。 6 、采样人员深入或探入受限空间采样时应采取中规定的防护措施。

受限空间安全施工方案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (2) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程 2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》 三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测

实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。 4.2危害评估 实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。 4.3防护设备和防护用品 在有限空间作业施工入口处设置醒目的警示标志,告知存在的危害因素和防控措施。 在有限空间实施作业前和作业过程中,作业人员必须配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援

受限空间作业安全规范整理版

受限空间作业安全规范 受限空间:受限空间是指生产单位的各种设备内部(塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器等)和下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所。 换言之,一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 有些受限空间可能产生或存在硫化氢,一氧化碳,甲烷(沼气,瓦斯)和其它有毒有害,易燃易爆气体并存在缺氧危险,在其中进行作业如果防范措施不到位,就有可能发生中毒,窒息,火灾,爆炸等事故,另外大部分受限空间作业面狭窄,作业环境复杂,还容易发生触电,机械损伤,淹溺和坍塌掩埋等事故 一、受限空间作业安全要求 1 受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。 2 安全隔绝清洗或置换通风监测 个体防护措施照明及用电安全监护 2.1 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

2.2 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 2.3 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 2.4 受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 3 清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 3.1 氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 3.2 有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3.3 可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 4.通风 应采取措施,保持受限空间空气良好流通。 4.1 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 4.2 必要时,可采取强制通风。

受限空间空间作业专项施工方案

热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(防腐脱硫系统) 受限空间作业专项方案 编制 审核 批准

一、工程概况 1.1 工程容:中国石油石化分公司热电厂老机组烟气脱硫改造工程防腐 1.2 工程地点:石化分公司热电厂 1.3 工程围: 脱硫系统工程吸收塔、烟道、滤液水箱、石膏缓冲罐、事故浆液箱、石灰石浆液箱、吸收塔地坑及盖板、石膏楼地坑及盖板、废水缓冲罐、净水罐。 二、编制依据 2.1罐外防腐施工图设计 2.2《进入受限空间安全管理规》Q/SY1242-2009 2.3有限公司ISO9001《质量保证手册》和《质量体系程序文件汇编》 2.4有限公司《HSE工作手册》和《HSE体系程序文件汇编》 三、有限空间施工程序 3.1 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 3.2 作业方案 施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 四、有限空间安全作业操作规程 4.1施工人员需体检合格方可进行施工作业 4.2施工人员进入施工场所应进行三级安全教育

4.3施工人员进入施工场所必须按规定穿工作服 4.4施工人员高空作业应佩戴安全带、安全帽,安全带应系挂在牢固部位 4.5施工作业前需对施工人员进行安全技术交底并签字 4.6作业前应办理受限空间作业票、高处作业票和施工作业票 4.7施工照明要求使用24v以下的安全电压照明 4.8照明要求使用防爆型防护罩安全行灯 4.9电源线要求使用橡胶绝缘电缆无接头无损坏 4.10开关箱设漏电保护器做到一机一闸一保护 4.11开关箱,安全电压变化器不得带入受限空间 4.12进入有限空间前应对有限空间进行含氧量、有毒有害气体分析合格后方可 进入空间作业 4.13有限空间如罐、池箱等与其他设备的连接的管线等要采取断开打盲板等措 施 4.14施工人员要求佩戴隔离式呼吸器 4.15施工人员不准带入烟头进入有限空间 4.16施工人员防腐作业中需要穿防静电服装防止产生静电 4.17有限空间应保持通道畅通 4.18有限空间采用自然通风,不能保证安全时应采用强制性通风 4.19有限空间防腐作业时,附近及连接烟道等严禁火源 4.20防腐施工材料不准在有限空间搅拌,一次不得在有限空间存放过多,做到 随用随取 4.21有限空间作业应配备一定数量消防器材 4.22进入有限空间作业人员应将入场证挂在公示板上。(现场设公示板) 4.23设专人对有限空间作业进行监护,监护人需懂得急救常识,懂得施工工艺, 熟悉施工现场环境,熟知报警,火警,120急救 4.24监护人不准随意离开施工现场 4.25作业现场应急救器材和药品 五、施工作业人员配备 5.1 施工组织机构

进入受限空间作业安全管理规范

西南油气田公司 进入受限空间作业安全管理规范第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)进入受限空间作业得安全管理,防止发生中毒、窒息、火灾、爆炸、坍塌、触电等事故,依据《中国石油天然气集团公司进入受限空间作业安全管理办法》,特制定本规范。 第二条本规范所指进入受限空间作业,应符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一得空间。 (一)物理条件 1.有足够得空间,让员工可以进入并进行指定得工作。 2.进入与撤离受到限制,不能自如进出。 3.并非设计用来给员工长时间在内工作得空间。 (二)危险特征 1.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。 2.存在或可能产生掩埋作业人员得物料。 3.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭得空间或场所应纳入受限空间作业管理。 第三条以下特殊情况下得作业应纳入受限空间作业管理。

(一)未明确定义为“受限”得空间 有些区域或地点不符合受限空间得定义,但就是可能会遇到类似于进入受限空间时发生得潜在危害。如把头伸入30厘米直径得管道、洞口、氮气吹扫过得罐内。 (二)围堤 符合下列条件之一得围堤,可视为受限空间: 1.高于1、2米得垂直墙壁围堤,且围堤内外没有到顶部得台阶。 2.在围堤区域内,作业者身体暴露于物理或化学危害之中。 3.围堤内可能存在比空气重得有毒有害气体。 (三)动土或开渠 符合下列条件之一得动土或开渠,可视为受限空间: 1.动土或开渠深度大于1、2米,或作业时人员得头部在地面以下得。 2.在动土或开渠区域内,身体处于物理或化学危害之中。 3.在动土或开渠区域内,可能存在比空气重得有毒有害气体。 4.在动土或开渠区域内,没有撤离通道得。 (三)惰性气体吹扫空间 用惰性气体吹扫空间,可能在空间开口处附近产生气体危害,此处可视为受限空间。在进入准备与进入期间,应当进

有限空间作业方案

“508工程”项目-03标段 有 限 空 间 作 业 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工集团有限责任公司 2017年8月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章组织机构及部门职责 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章施工技术措施 (7) 第六章有限空间应急预案 (11)

第一章工程概况 本工程为“508工程”项目—03标段综合管廊能源仓管道安装工程,现部分管廊结构已施工完毕满足入廊作业要求,在进行管道运输及焊接的作业过程中,确保安全文明施工。 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 本工程现场有限空间作业主要内容为:管道运输;管道焊接。 该作业类别为管道类,属于一级有限空间作业。 本工程工期紧,施工作业面大(如下图),必要时需全天施工,增加有限空间作业人员并且执行倒班施工;工期约两个月。 本工程危险源来自密闭空间空气质量差可能导致氧气不足。

第二章编制依据 1、编制目的说明 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、检查井等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。为确保施工人员的身命安全和身体健康,特编制有限空间应急措施与办法。 2、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《北京市有限空间作业安全生产规范》 《有限空间作业安全技术规程》(DB33 707-2008) 《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T205-2007) 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002) 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159) 《有毒作业分级》(GB 12331 《有限空间作业管理实施细则》 施工图纸 现场实际情况

进入受限空间的作业安全

编号:SM-ZD-63549 进入受限空间的作业安全Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

进入受限空间的作业安全 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 石油化工企业在装置新建、改造、生产、抢修、检维修过程中,经常要进入受限空间作业。作业过程中,如果防范措施不到位,就有可能发生火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。因麻痹大意、违章作业,导致的事故数不胜数。 进入受限空间作业范围 进入受限空间作业,原来的安全管理制度上称为进罐作业或进入设备作业,原来的叫法上有些局限性。现在我们所称的“受限空间”是指生产区域内的炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所。因此,称为进入受限空间作业叫法比较科学,也符合实际情况。 危害因素 因为受限空间内可能盛装过或积存有毒有害、易燃易爆物质,如果工艺处理不彻底,或者对需要进入的设备未有效

受限空间作业安全措施

受限空间作业安全措施 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

受限空间作业安全措施 受限空间:受限空间是指各种设备内部(炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等)和城市(包括工厂)的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所(船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等),一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 物理条件(同时符合以下3条) a)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; b) 进入和撤离受到限制,不能自如进出; c) 并非设计用来给员工长时间在内工作的。 危险特征(符合任一项或以上) a) 存在或可能产生有毒有害气体; b) 存在或可能产生掩埋进入者的物料; c) 内部结构可能将进入者困在其中(如,内有固定设备或四壁向内倾斜收拢); d) 存在已识别出的健康、安全风险。 安全注意事项 (1)可靠隔离 进入受限空间作业,其设备必须和其他设备、管道可靠隔离,绝不允许其他系统中的介质进入检修现场。 (2)切断电源 有搅拌机机械装置的设备,进入罐内作业前应把传动带卸下,启动机械的电机电源断开,如取下保险丝、拉下闸刀等,并上锁使在检修中不能启动机械装置,再在电源处挂上“有人检修,禁止合闸”的警告牌。上述措施采取后应有人检查确认。 (3)空气置换 凡用其他气体置换过的设备,作业前必须用空气进行置换,并对空气中的含氧量进行测定。动火作业除了将作业现场空气中的可燃气体含量进行测定满足动火规定外,还因及时进行通风。 (4)罐外监护 罐内作业一般应指派两人以上进行监护。监护人应了解介质的理化性能、毒性、中毒症状和火灾、爆炸情况;监护人应位于能经常看见作业场地内全部操作人员的位置,眼光不得离开操作人员;监护人除了向作业人员递送工具、材料外,不得从事其他工作,更不准擅离岗位;发现有异常时,立即召集急救人员,设法将受害人员救出,监护人应从事的急救工作;如果没有代理监护人,即使在非常时候,监护人也不得自己进入;凡进入抢救的人员,必须

进入受限空间题库(答案版)

《广州石化进入受限空间安全管理规定》 培训题库答案版 单位:姓名: 一、填空题 1.“受限空间”是指在辖区内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限,通风不良,可能存在有毒有害风险,可能对进入该部位作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。 2. 按《进入受限空间监护登记表》(附件5.4)规定负责对进、出受限空间人数和工、器具进行登记,按规定的通讯联络信号和方式,与进入受限空间的人员保持联系,严禁离岗。在发现异常情况时,应及时制止作业,并立即采取救护措施。 3.“五不进入”是指无有效的《进入受限空间许可证》(见附件5.2)不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在现场不进入,进入受限空间许可证与任务、地点(位号)、时间不相符不进入,分析数据不合格不进入。 4..在受限空间内不允许用火作业与刷漆、喷漆、使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体或粉尘等爆炸环境同时进行的作业。使用的通风机必须为防爆型的。 5. 加强受限空间人孔的管理。当受限空间人孔打开后,若受限空间内有人作业,必须有专人监护,挂“有人作业,严禁封闭”;若受限空间内没有人作业,应挂上“未经批准,禁止入内”的禁令牌。严禁使用两面写有不同内容的禁令牌。 6. “隔离”是指对设备采取加装盲板或断开连接管线的方式,彻底切断设备与管线(或设备与设备)之间物料相互流通的方法。 7. “项目负责人”是指对进入受限空间全面负责的生产作业部的人员。 8. 所有交出检修、施工的设备人孔必须安装人孔封闭器。 9. (安全环保部)组织进入受限空间作业审批人、监护人的业务培训、会组织劳

受限空间作业方案(2)

进入受限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业、余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:陈洪华负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:王源彬负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:机修工负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

进入受限空间作业安全管理规定

进入受限空间作业安全 管理规定 进入受限空间作业安全管理规定 1 目的 确保进入受限空间作业人员的安全并在紧急状态下安全撤出。 2 范围 本标准适用于塔里木油田公司甲乙方各单位。 3 术语和定义 符合以下条件的称之为受限空间: 3.1.1物理条件(同时符合以下3条) a)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N] b) 进入和撤离受到限制,不能自如进出;

c) 并非设计用来给员工长时间在内工作的。 3.1.2危险特征(符合任一项或以上) a) 存在或可能产生有毒有害气体; b) 存在或可能产生掩埋进入者的物料; c) 内部结构可能将进入者困在其中(如,内有固定设备或四壁向内倾斜收拢); d) 存在已识别出的健康、安全风险。 受限空间进入计划 控制并保护人员免遭受限空间危害和管理进入受限空间作业的综合计划。 进入者 被授权进入受限空间的人。该进入者必须了解潜在的危害、要采取的预防措施、规定的工作范围和极限、撤离和沟通程序,以及清楚与进入有关的其他人员。 进入 当身体任何部位越过受限空间的口径,并足以让整个身体能够进入受限空间的开口平面时的一个起始动作,就被视为进入受限空间。 进入许可证 为控制进入受限空间而签发的书面文件。 进入管理者 负责核实并保证进入受限空间作业的所有安全条件,有权批准进入或取消进入的人。进入管理者由油田所属单位确定。

监护人 被指定在受限空间外负责监督进入者,并与其沟通、控制进入距离、保证满足进入许可证所规定的进入条件以及启动救援计划的人。 挖掘 挖掘、移动或堆置土壤或类似物料,从而产生符合受限空间定义的区域。即深度大于 m 的,或作业时人员的头部在地面以下的。 4 进入受限空间管理 进入受限空间的原则 4.1.1 所有人员在进入受限空间前,必须制定和实施书面受限空间进入计划(参见附录A 《受限空间进入计划的编制指南》)。 4.1.2 所有进入受限空间的作业必须持有有效的进入许可证。 4.1.3只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进入受限空间。 4.1.4进入受限空间作业前,必须进行危害识别,列出危害因素清单,危害因素应包括但不限于以下方面: a)气体危害 b)窒息危害 c)有毒有害气体 d)可燃气体和爆炸性气体 e)被淹没/埋没 f)机械危害

受限空间作业安全要求及控制措施

受限空间作业安全要求及控制措施 各部门领导与专职安全员负责受限空间作业得许可签发与现场监督管理。 受限空间作业就是指进人生产区域内得各类塔球釜槽罐炉膛锅筒管道容器以及地下室阴井地坑下水道或其她封闭场所内进行得作业。 作业要求 (1)切断 ①停止危险设备得运行与使用,对设备与外界连接得管道设施进行可靠隔绝,如装设盲板拆卸连接部位不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。 ②对动力电源得切断,应采用取下保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。 (2)清洗置换与清理 ①对危险设备可靠切断后,打开设备上所有人孔手孔放散阀排空阀出气阀料孔与炉门等。 ②根据危险设备内得介质类型用蒸汽水热水机械通风或自然通风等方式进行介质得清洗与置换;为防止静电产生导致事故,必须将设备进行可靠性接地,冲入水蒸气时应尽量低压低速导入。 ③危险设备内残留物必须尽量排放或移液,清理干净。 (3)进入危险空间检测 ①检修作业人员进入危险设备内前,作业部门与安全环保部对设备内得状况进行分析或检测,并符合下列条件: 在保证足够通风条件下(含氧量在18~21%之间)作业。 有毒气体或粉尘浓度低于国家规定得卫生标准或低于允许进入得时间及浓度。 可燃性气体浓度应在其爆炸下限浓度得5%以下。 ②对危险设备内得气体或粉尘进行取样分析或检测不得早于进入设备作业前30分钟,所采取得样本应就是设备内得最高浓度;工作中断后,作业人员再次进入前应重新采样分析或检测。 ③使用具有挥发性溶剂涂料时,应做连续性分析检测并加强通风措施。 (4)电气及安全防护措施 ①进入危险设备内作业得照明电压应使用不高于12V得安全电压,狭小或潮湿场所应使用不高于12V得安全电压;使用得电动工具必须装有防触电得电气

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业,必须采取以下安全技术措施。 2、进入受限空间作业安全技术措施 ①进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估,制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必须明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目,发包给不具备有关条件的单位和个人。 ②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空气良好流通。可采用自然通风,必要时采取强制通风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息。 ⑥进入受限空间作业应有足够的照明,应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小空间内作业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求。 ⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其气密性,同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口,并有专人监护。 ⑧在受限空间内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 ⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护,并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作。禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大。 ⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业审批手续。 ⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部,确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可封闭离开。 3、其他法规、标准、规范对受限空间作业有关要求。

有限空间作业专项整治工作方案

"有限空间作业"专项整治工作方案 “有限空间作业”专项整治工作方案为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发?2019?32号)和全省、全市安全生产工作部署,切实加强重点领域和关键环节的事故防控工作,坚决遏制较大以上事故发生,结合公司工作实际,制定2019年度“有限空间作业” 安全生产专项整治工作方案。 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过开展专项治理活动,进一步规范公司有限空间作业安全管理,着力加强全体员工的安全教育培训,提升员工的应急处置能力,有效防范有限空间作业中毒窒息事故发生,确保公司安全生产形势持续稳定。 二、工作目标 以“有效防范较大社会影响事故、坚决遏制较大以上事故”为目标,以贯彻落实党中央、国务院、省、市关于推进安全生产领域改革发展的工作部署为主线,按照“突出重点、注重实效”的要求,进一步推动落实安全生产主体责任,通过安全生产专项整治行动,增强生产安全事故防控能力,提升安全管理水平,有效遏制生产安全事故。 三、专项整治工作重点内容 (一)强化全面排查工作。对公司涉及有限空间作业的生产进行全面的调查摸底,下属各生产经营单位于6月20日前 完成有限空间作业场所、类型及有限空间涉及的主要危险因素分析,认真填报《有限空间作业基础信息登记表》,建立健全有限空间作业基础信息台账,报公司本部汇总。 (二)强化有限空间作业条件确认工作。按照《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》(安监总厅管四?2019?37号)、《国家安全监管总局办公厅关于2019年工贸行业有限空间作业条件确认工作专项检查情况的通报》(安监总厅管四?2019?19号)等文件要求,进一步深入开展有限空间作业条件确认工作,主要包括: 1. 作业必须履行审批手续; 2. 作业前必须进行危险有害因素辨识,并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员; 3. 必须采取通风措施,保持空气流通; 4. 必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体(如一氧化碳、硫化氢等)浓度等进行检测,检测结果合格后,方可作业;

进入受限空间作业安全管理规定

安全作业管理制度 进入受限空间作业安全管理规定 1 范围 指在公司所属管理区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池等进出口受限,通风不良,存在有毒有害风险,可能对进入作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所内进行的作业。 2 职责 本制度的实施由作业单位负责,安全管理部负责监督实施。 3 进入受限空间作业许可证的办理程序 3.1 进入受限空间作业单位负责人,应持有作业任务单,到公司安全管理部办理《危险作业审批单》。 3.2 办理《危险作业审批单》前,生产及施工单位应针对作业内容对受限空间进行危害识别,分析受限空间内是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素,制定相应的作业程序、安全防范和应急措施。 3.3 进入受限空间作业前,生产单位必须与施工单位进行现场检查交底,生产单位领导组织有关专业技术人员会同进入受限空间作业单位的现场负责人及有关专业技术人员、监护人,对需进入作业的设备、设施进行现场检查,对进受限空间作业内容、可能存在的风险以及施工作业环境进行交底,结合施工作业环境对许可证列出的有关安全措施逐条确认,并将补充措施确认后填入相应栏内。 3.4 施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底,并指派作业监护人;与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。 3.5 进入受限空间涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须遵守有关安全规定,办理相应的许可证,不能用一种代替上述作业许可证。 3.6 进入受限空间作业完工后,安全管理部与施工单位现场安全负责人在“作业许可证”完工验收栏中签名。 4 进入受限空间作业安全措施 4.1 现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。 4.2 根据需要制定安全应急预案。内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,监护人与作业人员约定联络信号,现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容,在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防