文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › E级控制测量技术方案

E级控制测量技术方案

E级控制测量技术方案
E级控制测量技术方案

肥西县城镇地籍调查与测量

控制测量

实施方案

辽宁省第一测绘院

二 0 0 五年九月

目录

1.测区概况 (2)

2.作业依据 (2)

3.已有资料的利用及坐标系统的选择 (2)

3.1 工作底图 (2)

3.2 平面坐标系统 (2)

3.3 高程系统 (2)

4.平面控制测量 (3)

4.1 E级GPS网 (3)

4.2一级光电测距导线测量 (7)

5.高程控制测量 (11)

5.1 水准路线 (11)

5.2 技术要求 (11)

5.3 仪器要求 (11)

5.4 观测 (11)

5.5 观测要求 (11)

5.6 手簿要求 (12)

5.7 平差计算 (12)

5.8 提交资料 (12)

6.提交成果 (12)

6.1 基本成果 (12)

6.2 数据成果 (13)

控制测量实施方案

1、测区概况

肥西县隶属合肥市,位于安徽省中部,属江淮丘陵地区,东临巢湖,西接六安,南望舒城、庐江,北邻长丰、寿县。地理坐标为东经117?10',北纬31?42',为亚热带湿润季风气候,年平均气温在15℃-16℃之间,梅雨显著、夏雨集中,气候条件优越,气候资源丰富。总面积2168平方公里,其中耕地104万亩,山场15.6万亩,水域面积58万亩(包括巢湖水面25万亩);辖17乡12镇、369个村(居),总人口96.5万人,其中农业人口84.2万人。

2、作业依据

(1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2001)

(2)《全球定位系统城市测量技术规程》(GJJ 73-97)

(3)《城镇地籍调查规程》(TD1001-93)

(4)《城市测量规范》(CJJ8-99)

(5)《地籍测绘规范》(CH 5002-94)

3、已有资料的利用及坐标系统的选择

3.1工作底图

利用省测绘局出版的1:1万地形图作为控制网布设工作底图。

3.2平面坐标系统

采用1980西安坐标系,高斯—克吕格投影,按3?分带计算平面直角坐标(中央子午线117?)。利用优于国家四等精度的控制点作为平面起算依据,布设一级光电测距导线网或E级GPS控制网。为使肥西县能够具有统一的坐标系统,优先选用省测绘局各院布设的二、三、四等GPS控制点及三角点作为平面起算数据。

3.3高程系统

采用1985国家高程基准。利用历年来各部门完成的优于国家三等精度的高程控制点作为高程起算依据,连接各等级点组成四等水准网。

4、平面控制测量

测区内可采用GPS快速静态定位模式布设E级GPS控制网或全站仪布设一级光电测距导线网作为平面控制基础。

4.1 E级GPS网

采用GPS技术布设E级GPS控制网作为平面控制基础。要求满足《全球定位系统(GPS)测量规范》中E级控制各项指标和规定的要求。

4.1.1主要技术指标

4.1.2 GPS网的布设

1、布网原则与设计

(1)以野外数字化测图范围内街坊界线作为E级GPS控制网布设的参考基础;当以河流等地物作为街坊界线时,应考虑满足河流两侧的街坊二级及图根导线的布设需要。

(2)以能够满足进一步发展为原则,均匀分布点位,根据实际需要和交通、地形状况进行设计;

(3)为保证常规测量仪器野外数字化测图时的正常使用,每点必须至少有1个通视方向;

(4)GPS网应有一个或若干个独立观测环构成,也可采用附合路线形式构成,但闭合环的边数或附合路线的边数应不大于10;

(5)至少联测3个以上高等级控制点。

2、选点

(1)点位的选择应符合设计要求,并有利于运用其它测量手段进行扩展;为便于二级导线及图根导线的布设,应首先考虑在道路交叉口、巷道口、单位出入口等地布设点位。

(2)基础坚实稳固,易于点位的长期保存,此外还应考虑有利于安全作业;

(3)点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔;

(4)点位应远离大功率无线电发射源200米以上及高压输电线50米以上;

(5)点位附近不应有强烈干扰接收卫星信号的物体;

(6)应充分利用符合上述要求的既有控制点。

3、埋石

(1)点位选在道路边或公共设施的水泥地面,可在地面钉钢钎并以红油漆标示;普通点位应埋设永久性标石,具体类型见《城市测量规范》

CJJ8-99附图C.3.1。埋设时坑底填以砂石,捣固夯实或浇灌混凝土底层,确保点位稳固耐用;

(2)点号统一以FXGT为标识,后缀以流水号进行编号,在之间加上标识等级的E,如FXGT-E01、FXGT-E02等。

(3)实地绘制点之记,并应符合《全球定位系统(GPS)测量技术规范》(GB/T 18314-2001)附录B的要求;

(4)标绘控制网图,并表示出相邻点的通视方向。

4.1.3 施测

1、选择经过检验标称精度优于10mm+5ppm?d的3台以上接收机进行同步观测,采用静态或快速静态定位模式,宜采用边连接方式前进;

2、主要技术要求

外业观测时段长度应根据同步观测点间距离、观测条件等情况适当调整;

3、观测前应编制GPS卫星可见性预报表,研究所要观测点的最佳时间段,并制定工作计划;

4、天线基座应严格对中置平;定向标志应指向正北,误差不宜超过

±5?;天线高测前、测后各量取一次,较差应≤3mm,取中数使用;

5、接收机在观测期间应防止震动、移动,防止人和物体靠近天线,不应在旁边使用对讲机;

6、测量手簿按作业程序认真逐项填写,要清晰、整洁,不允许事后补记或追记;

7、雷雨过境时应关机停测,并卸下天线以防雷击;

8、观测中应保证接收机工作正常,数据记录正确,每日观测结束后,应及时将数据转存至计算机硬、软盘上,确保观测数据不丢失。接收机内存数据文件在卸到外存介质时,不得进行任何剔除或删改,不得调用任何对数据实施重新加工组合的操作指令。

4.1.4 数据处理

1、基线解算及检核

(1)采用双差相位观测值进行基线解算,采用双差固定解作为最终结果;

(2)复测基线的长度d的较差ds应满足下式:

ds≤2

σ以实际平均边长计算。

(3)若干个独立基线构成独立闭合环,各独立环的坐标分量闭合差和全长闭合差应符合下式的规定:

Wx≤3σ Wy≤3√nσ

Wz≤3σ Ws=≤3√3nσ

n为闭合环边数;σ以实际平均边长计算。

(4)可以舍弃在复测基线边长较差、同步环闭合差、独立环闭合差检验中超限的基线,但应保证舍弃基线后的独立环所含基线数≤10,否则应重测该基线或有关同步图形。

2、平差处理

(1)当各项质量检验符合要求时,应以所有独立基线组成闭合图形,以三维基线向量及其相应方差协方差阵作为观测信息,以一个点的WGS-84系三维坐标作为起算依据,进行GPS网的无约束平差;

(2)在无约束平差确定的有效观测量基础上,在1980西安坐标系下进行二维约束平差;

(3)无约束平差中,基线向量的改正数绝对值(V△x ,V△y ,V△z)应满足下式要求,否则应找出粗差并予以剔除,重新进行无约束平差;

V△x≤3σ V△y≤3σ V△z≤3σ

(4)约束平差中,基线向量的改正数与剔除粗差后的无约束平差结果的同名基线相应改正数的较差(dV△x,dV△y,dV△z)应符合下式的要求,否则应找出并剔除误差较大的约束值,重新进行平差;

dV△x≤2σ dV△y≤2σ dV△z≤2σ

(5) E级GPS点高程采用四等水准联测。

4.1.5 提交资料

E级GPS网测量工作结束后,应提交以下资料:

1、仪器鉴定资料;

2、外业观测记录;

3、数据处理报告及成果表;

4、所有原始数据资料;

5、GPS网示意图;

6、GPS点点之记;

7、技术总结及成果验收报告;

4.2一级光电测距导线测量

4.2.1主要技术要求

4.2.2结点网导线长度

导线网中结点与高级点间或结点间的导线长度不应大于附合导线规定长度的0.7倍。

4.2.3短导线

当附合导线长度短于规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。

4.2.4长导线

导线的总长和平均边长可放长至1.5倍,但其绝对闭合差不应大于

26cm。当附合导线的边数超过12条时,其测角精度应提高一个等级。

4.2.5布设点位

在四等GPS点或更高等级控制点之间,沿街坊界线在工作底图上设计一级导线网或单一附合路线。要求点位分布尽量均匀,以满足实际需要为原则。为方便二级导线及图根导线的布设,尽量在道路交叉口、巷道口、单位出入口等地布设点位。当以河流等地物作为街坊界线时,应考虑满足河流两侧的街坊二级及图根导线的布设需要。

4.2.6埋石

根据设计到实地落实点位。点位应选取在土质坚实的地方,便于埋石、观测与保存。导线相邻边长不宜超过1:3。测线宜高出地面和离开障碍物1米以上。点位选在道路边或公共设施的水泥地面,可在地面钉钢钎并以红油漆标示;普通点位应埋设永久性标石,具体类型见《城市测量规范》CJJ8-99附图C.3.1。埋设时坑底填以砂石,捣固夯实或浇灌混凝土底层,确保点位稳固耐用;尽量利用原有城市控制点和国家控制点的点位。

4.2.7 编号

点号统一以FXGT为标识,后缀以流水号进行编号,在之间加上标识等级的I,如FXGT-I01、FXGT-I02等。

4.2.8点之记

一级导线点选埋结束后作点之记,装订成册,随成果一并上交。

4.2.9水平角观测

1、观测前应对所使用的经纬仪或全站仪按《城市测量规范》CJJ8-99第

2.3.1条进行检校,符合要求后方可使用;

2、采用方向观测法观测,当方向总数超过3个时应归零。在观测过程中,仪器不应受日光直接照射,气泡中心位置偏离整置中心不应超过一格。否则应重新整置仪器。

3、水平角观测的技术要求

4、方向观测法各项限差规定

当照准点方向的垂直角超过±3?时,该方向的2C较差可按同一观测时间段内的相邻测回进行比较,其差值仍按上表规定。按此方法比较应在手簿中注明。

5、在高等级点设站测低等级点方向时,应联测两个高等级方向,且宜是与低等级方向构成图形的高等级方向。高等级方向间夹角的观测值与原观测值(或平差值)之差不应超过±2√ m12+m22,式中m1,m2为相应与新、旧成果等级规定的测角中误差。

6、水平角观测的记录要求清晰、整洁,原始观测数据的更改应符合《城市测量规范》CJJ8-99第2.6.3条的规定,记录、计算取位至秒。

4.2.10距离观测

1、对所使用的测距仪和全站仪进行测距常数的测定和测距精度的鉴定。

2、导线边采用II级以上测距仪,单程2测回测定。测回内读数较差≤±10mm,单程测回间较差≤±15mm。

3、每条边量测测站一端的气象数据。温度取位至0.5℃,气压取位至1kpa或1mmHg。

4、导线边长应进行加常数、乘常数、气象、倾斜改正。并将边长归算到参考椭球面,最终归算到高斯平面上。

5、导线边长可通过两点间高差或观测垂直角进行改平,按《城市测量规范》CJJ8-99第2.4.10和2.4.11条执行。按《城市测量规范》CJJ8-99第2.4.12条进行测距边水平距离的高程归化和投影改化。

6、导线边距离观测记录要求清晰、整洁,原始观测数据的更改应符合《城市测量规范》CJJ8-99第2.6.3条的规定,记录、计算取位至1mm。4.2.11数据处理

一级导线的平差计算在微机上利用可利用清华山维NASEW2000或类似软件进行严密平差。结果文件要求包括起算数据、方向观测值和归化后的边长值、方位角闭合差和坐标闭合差、方向和边长值的改正值、坐标、单位权中误差、点位中误差、边长相对中误差、测角中误差。

4.2.12提交资料

一级导线测量工作结束后,并应提交以下资料:

1、仪器鉴定资料;

3、外业观测记录;

4、数据处理报告及成果表;

5、一级导线点展点图;

6、一级导线点点之记;

7、技术总结及成果验收报告。

5、高程控制测量

5.1水准路线

除建筑物顶上的点外,其余GPS点和一级导线点均施测四等水准。综合考虑高等级水准点的位置、测区交通状况、水系情况和技术要求在工作用图上设计四等水准附合路线或结点网。

5.2技术要求

四等水准附合路线或环线长度应≤15Km,水准网中结点间或结点与高级点间附合路线长度应≤10.5Km。附合路线或环线闭合差应≤±20√L mm (L为附合路线或环线长度,以Km计)。每千米高差中数偶然中误差应≤±5mm,每千米高差中数全中误差应≤±10mm。最弱点的高程中误差≤±2cm。

5.3仪器要求

四等水准使用N2水准仪和双面区格式木质标尺进行施测。施测前必须对水准仪及水准标尺进行检验。

水准仪的i角在作业前、中、后分别检查,其值应≤±20"。区格式木质标尺的米间隔平均真长与名义长之差应≤±0.50mm。

5.4观测

四等水准测量采用中丝读数法,直读距离,观测顺序为后后前前。转站点采用尺台,尺台应选放在土质坚硬处。

5.5观测要求

视线长度应≤100m,前后视距差应≤5.0m,视距累计差应≤10.0m,视线高度应保证三丝能读数。黑红面读数较差应≤±3.0mm,黑红面高差之差应≤±5.0mm。

5.6手簿要求

外业观测手簿的记录应清晰、整洁,原始观测数据的更改应符合《城市测量规范》CJJ8-99第3.6.2条的规定。观测高差应加入标尺每米真长的改正。

记录中高差取位至1mm,高差中数取位至0.1mm,距离取位至1m,计算时各测段距离总和取位至10m,高差总和取位至1mm,高程取位至1mm。5.7平差计算

四等水准的平差计算在微机上利用清华山维NASEW2000或相关软件进行严密平差。结果文件要求包括起算数据、原始观测的经尺长改正后的高差和距离值、路线闭合差、单位权中误差、高程中误差、高程。另外计算每千米高差中数偶然中误差和全中误差。

5.8提交资料

四等水准测量工作结束后,应提交以下资料:

(1)仪器鉴定资料;

(3)外业观测记录;

(4)数据处理报告及成果表;

(5)水准施测路线图;

(6)技术总结及成果验收报告。

6、提交成果

6.1 基本成果

(1)技术设计书;

(2)仪器鉴定资料;

(3)控制测量原始观测记录;

(4)平差计算成果;

(5)点之记;

(6)控制点成果表;

(7)控制网图;

(8)水准施测路线图;

(9)控制测量技术总结;

(10)成果验收报告。

6.2 数据成果

(1)技术设计书(Word格式);

(2)控制点成果表(Excel格式);

(3)控制网图(规定的AutoCAD格式、E00格式);

(4)水准施测路线图(规定的AutoCAD格式、E00格式);

(5)控制测量技术总结(Word格式);

厂区测量控制方案

临西县地表水厂工程 厂区测量控制方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 目录

一、编制说明 二、戒备工程概况 三、施工部署 四、施测原则及准备工作 五、施工测量控制网 六、工程主要项目测量方法 七、质量保证措施 八、施测安全及仪器管理 一、编制说明 (一)、编制依据:

1、临西县地表水厂工程施工图 2、已批准的设计文件及合同文件 3、工程测量规(国家标准) 《工程测量规》(GB50026-2007) 4、临西县地表水厂工程总体施工组织设计 5、临西县水务规划局控制点成果图。 (二)、编制围及容: 根据总体施工组织设计的施工计划安排,本着先控制再细部的原则,先后就工程控制网测量,工程主要项目的测量控制和施工中的监测进行编制。 二、工程概况 临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。 本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。 2014年7月市水务规划在工程现场移交测量控制点三个。在控制点复测后,本工程将以控制点为基础,进行加密工作和施工测量。 三、施工部署 (一)、施测程序 施工测量过程按以下形式进行: 施工前准备现场测量放样测量复核测量工作报验 报验合格进入施工工序 (二)、施工测量组织工作 根据项目部总体组织框架,项目技术部由专业测量人员成立测量小

组,各成员分工如下: 测量负责人()负责组织日常测量工作,检查复核测量成果。 测量组组长()负责落实每日的测量工作,复核测量成果。 测量员()现场施工测量一小组小组长,完成分配的测量工作 测量员()现场施工测量二小组小组长,完成分配的测量工作 测量员()测量一小组成员,协助配合完成测量作业 测量员()测量二小组成员,协助配合完成测量作业 测量组负责人对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度及逐日安排,根据项目的总体进度计划进行安排。保证工程所需要的测量定位。 四、施测原则及准备工作 (一)、施测原则 1、根据招标文件及业主的要求进行施工测量工作。 2、严格执行测量规;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各细部的定位放线。 3、必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 4、定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。 5、测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。 6、明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结协作、实事、认真负责的工作作风。 (二)、准备工作

隧道控制测量技术方案

新建铁路沪昆客专贵州段CKGZTJ-5标段 隧道控制测量技术方案 一、工程概况 新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标段起讫里程为 DK593+466.41?DK623+941 ,全长30.474km ,沿线自东向西经过贵州省麻江县、福泉市两个县市。主要工程量:路基4068m ,(含涵洞8 座),桥梁20座,5762m ,其中特大桥4座,大桥11座,中桥5座;主跨64米连续梁2联,隧道12.5座,20618m ,其中长度大于4km隧道一座(7708m ),长度2?3km隧道2.5座(含高瓦斯隧道1座),长度1?2km隧道2座,长度小于1km隧道7座;预制箱梁212孔(梁场1座);预制轨枕201km共31.155万块轨枕(预制场1处)。 二、编制依据 (1)〈客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158 号); (2)客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》; (3)国家一、二等水准测量规范》 (4)高速铁路工程测量规范》

(4)工程测量规范》 (5)全球定位系统(GPS)铁路测量规程》

三、主要人员及仪器设备 1、人员配置、质量管理 质量管理组织机构框图 项目经理 专家顾问 项目总工程师 主管工程师 平面位置测量负人 高程测量负责人 产及施工保证) 2、项目部仪器设备 Leica 全站仪4台套,标称精度:5mm+1ppm ;天宝DINI03数字水 准仪3台套,所有仪器均已检定,检定证书见附件。 四、控制测量方案 1、洞外控制测量 中铁十七局集团有限公司沪昆客运专线 CKGZTJ-5标段测量队实 审定 复核 c 质量检查负责人 丁 ?(质量监督、检查、资料整理、报告

高铁控制测量技术方案(090629)

新建铁路 贵阳至广州线工程措施加强后精密控制测量技术方案 中国中铁二院工程集团有限责任公司工程勘察证书甲级编号220011-kj 工程设计证书甲级编号220011-sj 中铁第四勘察设计院集团有限公司工程勘察证书甲级编号170010-kj 工程设计证书甲级编号170010-sj

二○○九年六月成都

新建铁路 贵阳至广州线工程措施加强后精密控制测量技术方案 中铁二院工程集团有限责任公司 二〇〇九年六月成都

文件编制单位: 中铁二院工程集团有限责任公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司 中铁二院项目编制人员名单: 总体设计负责人:陈亮 编写:梅熙 复核:王智 审定:卢建康 铁四院项目编制人员名单: 编写: 朱雪峰 复核:周芳洪 审定:郭良浩

文件分发单位表

目录 1 概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工作范围及内容 (1) 1.3线路的地理位置和地形气候特点 (3) 2 既有精密控制网情况 (4) 3精密控制网改造方案 (6) 4技术要求 (8) 4.1执行的标准及规范 (8) 4.2坐标与高程系统 (8) 4.3布网原则 (9) 4.4平面控制网要求 (10) 4.5高程控制网要求 (11) 5 平面控制网测量 (12) 5.1GPS框架网(CP0)测量 (12) 5.2CPI控制网测量 (17) 5.3隧道外CPⅡ控制网测量 (20) 5.4隧道内CPⅡ控制网测量 (23) 6高程控制网测量 (24) 7 CPⅢ控制网测量 (28) 7.1CPIII平面控制测量 (28) 7.2CPIII高程测量 (29) 8 控制网维护与复测 (29) 9工程措施加强后工作量估算 (30) 9.1贵阳至贺州段工作量估算 (30) 9.2贺州至广州段工作量估算 (31) 10 提交的成果资料 (32) 附录A 控制点标志及埋石要求 (34) 附表 (38)

(建筑工程管理)施工测量控制及沉降观测方案精编

(建筑工程管理)施工测量控制及沉降观测方案

施工测量控制及沉降观测方案 目录 第壹章施工控制测量综述 (1) 1概述 (1) 2施工场地平面控制测量 (2) 3施工场地的高程控制测量 (7) 第二章施工测量方案的选用 (8) 1测量依据 (8) 2测量仪器的选用 (9) 3建立平面控制网 (9) 4建立高程控制网 (11) 5控制网复核 (12) 6桩基阶段测量 (12) 7基坑开挖阶段测量 (13) 8测量准确度保证措施 (13) 第三章沉降观测 (14) 1观测点的设置要求 (14) 2沉降观测平面布置图 (15) 3沉降观测年限及成果分析 (16) 4沉降观测结束后应提交的成果 (17) 5沉降观测质量保证措施 (18) 第壹章施工控制测量综述 1、概述 由于在勘探设计阶段所建立的控制网,是为测图而建立的,有时且未考虑施工的需要,所以控制点的分布、密度和精度,都难以满足施工测量的要求;另外,在平整场地时,大多控制点被破坏。因此施工之前,在建筑场地应重新建立专门的施工控制网。 1.1施工控制网的分类和选用 施工控制网分为平面控制网和高程控制网俩种。

(1)施工平面控制网施工平面控制网能够布设成三角网、导线网、建筑方格网和建筑基线四种形式。 ①三角网对于地势起伏较大,通视条件较好的施工场地,可采用三角网。 ②导线网对于地势平坦,通视又比较困难的施工场地,可采用导线网。 ③建筑方格网对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的施工场地,可采用建筑方格网。 ④建筑基线对于地势平坦且又简单的小型施工场地,可采用建筑基线。 (2)施工高程控制网施工高程控制网采用水准网。 1.2施工控制网的特点 和测图控制网相比,施工控制网具有控制范围小、控制点密度大、精度要求高及使用频繁等特点。 2、施工场地的平面控制测量 2.1施工坐标系和测量坐标系的坐标换算 施工坐标系亦称建筑坐标系,其坐标轴和主要建筑物主轴线平行或垂直,以便用直角坐标法进行建筑物的放样。 施工控制测量的建筑基线和建筑方格网壹般采用施工坐标系,而施工坐标系和测量坐标系往往不壹致,因此,施工测量前常常需要进行施工坐标系和测量坐标系的坐标换算。 如图11-1所示,设xoy为测量坐标系,x′o′y′为施工坐标系,x o、y o为施工坐标系的原点O′在测量坐标系中的坐标,α为施工坐标系的纵轴o′x′在测量坐标系中的坐标方位角。设已知P点的施工坐标为(x′P、y′P),则可按下式将其换算为测量坐标(x P、y P): (11-1) 如已知P的测量坐标,则可按下式将其换算为施工坐标: (11-2) 2.2建筑基线

路面施工测量控制方案

肇庆市城东新区基础设施建设工程BT项目 路面施工测量控制方案 随着肇庆市城东新区BT项目一期工程的施工进展,目前路基施工已逐渐进入尾声,即将开展路面结构层的施工,项目部测量组针对路面施工的特点,对路面结构层的施工制定了相应的测量控制方案,以利于施工更好的按照图纸和规范要求进行质量控制。 一、主车道基层的测量放样 基层摊铺一般采用摊铺机或者人工配合推土机(装载机)、平地机的摊铺方法,根据基层摊铺的施工特点,采用如下测量控制方案 (一)、4%水泥稳定石屑(20cm厚)的测量放样 1、在已验收合格的路床顶面,根据4%水泥稳定石屑(20cm厚)的设计宽度,用全站仪精确放出道路中桩和边桩,边桩放样点为4%水泥稳定石屑(20cm 厚)的边坡坡顶点,38m宽道路主车道边桩的宽度根据设计为:设计主车道边线加60cm(见后附大样图)。中桩和边桩的纵向间距一般路段为整10m,小半径弯道为整5m,主车道宽度有变化及平交路口(喇叭口)位置,在变化点处加密桩,以确保道路线形达到设计要求。主车道半幅宽度过宽需分幅施工时,根据分幅宽度在中桩和边桩之间横向加密桩。 2、为保证高程测量的精度,放样桩用穿红色塑料袋的4~5cm长水泥钉钉入土基,钉入的钉子顶面基本与路床顶面保持平齐,用水准仪测出钉子顶面标高,然后根据4%水泥稳定石屑(20cm厚)的设计顶面高程计算出各测点的压实厚度。 3、根据各测点的压实厚度,计算4%水泥稳定石屑(20cm厚)施工时的松铺厚度。松铺厚度依据试验路段所总结出的松铺系数计算。 4、将计算出的各施工段的松铺厚度用表格的形式交给各施工路段的施工员现场控制施工。 (二)、4%水泥稳定级配碎石(18cm厚)和6%水泥稳定级配碎石(18cm 厚)的测量放样方案基本同4%水泥稳定石屑(20cm厚)的测量放样方案4%水泥稳定级配碎石(18cm厚)的边桩放样宽度为边坡顶点,即:设计

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

长大隧道控制测量方案

新建叙永至毕节铁路(川滇段)站前工程施工XZZQSG-2标 长大隧道控制测量方案(DK194+516.98~D2K230+910) 中铁十七局集团叙毕铁路(川滇段)二标项目经理部 二〇一六年十二月三十日

目录 一、工程概况 (1) 二、地形地貌 (2) 三、测量依据 (2) 四、测量仪器及人员 (2) 五、测量人员职责 (3) 六、隧道洞外控制测量 (4) 1.洞外控制点布设规定 (4) 2.洞外平面控制测量 (5) 3.洞外高程控制测量 (9) 4.洞外控制点的联测及精度要求 (11) 七、隧道洞内控制测量 (12) 1.洞内平面控制测量 (12) 2.导线网的测量 (13) 3.平差计算 (16) 4.洞内高程控制 (17) 5.贯通测量误差预计 (18) 6.洞外高程测量误差对洞内高程影响估算 (19) 7.隧道洞内布网施测注意事项 (20) 八、相关工作 (20) 九、测量技术保证措施 (20)

长大隧道控制测量方案 一、工程概况 我标段施工起讫里程:DK194+516.98~DK230+910,线路全长36.393km。隧道共计8座,其中大于4公里的长大隧道3座,分别为长岭隧道,7775m;下寨隧道4104m;斑竹林隧道全长12758m,我标段施工里程为D2K222+232~D2K230+910,施工长度8678m。 1.长岭隧道起迄里程为DK199+190~DK206+965,全长7775m,最大埋深375m,除出口DK206+869~DK206+965段为车站范围,设计为双线外,其余均为单线隧道。隧道为单面上坡,线路设计坡度为1 2.2 ‰、11.05‰、10.95‰、10.1‰和0‰。隧道洞身DK204+105.458~DK205+917.09段位于半径为8000m的右偏曲线上,其余为直线。 为加快施工进度、满足防灾救援要求、施工通风等问题,于DK203+100线路前进方向右侧设置1座斜井,于线路大里程夹角45°,全长1400m,斜井作为运营期间防灾救援避难所兼紧急出口。 2.下寨隧道起迄里程为D2K208+923~D2K213+027,全长4104m,最大埋深380m,设计为单线隧道。隧道为单面上坡,线路设计坡度为10.4 ‰、11.2‰。隧道洞身D2K208+923~D2K210+908.682段位于半径为800m的左偏曲线上,D2K213+022.824~D2K213+027段位于半径为800m的右偏曲线上,其余为直线。 3.斑竹林隧道起迄里程为D2K222+232~D2K234+990,全长12758m,最大埋深570m,我标段施工里程为D2K222+232~D2K230+910,施工长度8678m,进口段D2K222+232~D2K222+370段为下坪车站范围,隧道采用车站段双线衬砌,其余均为单线隧道。线路设计坡度为6‰、10.7‰、11‰、7‰和-3‰的人字坡。全隧D2K222+405.132~D2K223+98 4.821段位于半径R=2000的左偏曲线上;D2K226+716.747~D2K228+322.216段位于半径R=8000的右偏曲线上,其余为直线。 为加快施工进度、满足防灾救援要求、施工通风等问题,于D2K224+400线路前进方向右侧设置1座横洞,与线路小里程夹角36°,

施工测量控制方案

施工测量控制 一、施工测量前的准备工作 1)熟悉图纸,全面了解建筑物的平、立、剖面的形状和尺寸、构造,并复核图纸各部位尺寸,它是整过施工放线过程的依据。 2)认真学习,领会施工组织设计,全盘掌握施工段的划分,施工先后次序、进度安排和施工现场的临时设施位置。 3)测量人员的组织及测量器具的准备 选用全站仪1台、J2激光经纬仪2台、垂准仪一台,精密水准仪2台、激光水平仪2台,50m钢卷尺8把,配6名经验丰富的专职测量员,由施工负责人牵头成立一个测量小组,分工协作来完成本工程施工全过程的测量放线工作。 二、测量控制网的建立 根据地形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法或极坐标法测量。 根据建设单位提供的坐标控制点为测量放线依据,结合施工图进行施工测量定位放线,确定出测量控制主轴线。甲方所提供的坐标点及水准点设置在工地内。 根据设计对本工程平面座标和高程的要求,准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 三、主轴线的定位与放线 1、基础施工时主要轴线的定位与放线 基础垫层施工时,依据就近原则将方格网中的控制轴线用经纬仪投至基坑、基槽的施工区域内,基坑轴线即从附近的控制轴线通过钢尺丈量。控制轴线的标定在施工前期采用50×100×1000mm 木桩钉设,当一部分垫层施工完后可直接在垫层上弹墨线及标红三角。木桩钉设的控制轴线,每次使用前必须拉线校核木桩有无移动。 垫层施工完后地面上的方格控制网必须全部引测到基坑内以便检查底板边线和基坑的轴线位置。

2、地上结构施工时轴线的定位与放线 本工程±0.00以上轴线控制均采用内控法,在浇筑到±0.00m层时,在±0.00m 楼层面上根据平面控制网测定主要控制点,例如选用1#房A轴、J轴,1轴和28轴的1m控制线作为主控制线,组成一矩形内控制网(具体控制网如下图示),并在以上各楼层楼板上与该控制点相对应的位置留出150×150㎜的预留孔,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺进行校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。其它轴线再根据此控制线采用经纬仪及50m大尺施测。 3、墙、柱及模板的放样 据控制轴线位置放样出墙、柱的位置、尺寸线,用于检查墙、柱钢筋位置,及时纠偏,以利于大模板位置就位。再在其周围放出模板线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。 4、门窗、洞口的放样 在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的钢筋笼上放样出窗门洞口的高度,用油漆标注,放置窗体洞口成型模体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口位置。

隧道控制测量技术方案

新建铁路沪昆客专贵州段 CKGZTJ-5标段 隧道控制测量技术方案 一、工程概况 新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标段起讫里程为 DK593+466.41?DK623+941全长30.474km,沿线自东向西经过贵州省麻江县、福泉市两个县市。主要工程量:路基4068m (含涵洞8座),桥梁20座,5762m其中特大桥4座,大桥11座,中桥5座;主跨64米连续梁2联,隧道12.5座,20618m 其中长度大于4km隧道一座(7708m), 长度2?3km隧道2.5座(含高瓦斯隧道1座),长度1?2km隧道2座,长度小于1km隧道7座;预制箱梁212孔(梁场1座);预制轨枕201km 共31.155 万块轨枕(预制场1 处)。 二、编制依据 (1)《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158 号); (2)《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》; (3)《国家一、二等水准测量规范》 (4)《高速铁路工程测量规范》 (4)《工程测量规范》 (5)《全球定位系统(GPS铁路测量规程》

项目总工程师主管工程师 (审定 (复核 ?(质量监督、检查、资料整理、报告编2) 平面位置测量负人)(高程测量负责人 三、主要人员及仪器设备 1、人员配置、质量管理 中铁十七局集团有限公司沪昆客运专线CKGZTJ-5标段测量队实施。 质量管理组织机构框图 项目经理 (生产及施工保证) 2、项目部仪器设备 Leica全站仪4台套,标称精度:5mm+1pp;天宝DINI03数字水准 仪3台套,所有仪器均已检定,检定证书见附件。 四、控制测量方案 1、洞外控制测量 洞外控制测量采用CPII GPS测量方法,测量由中铁十七局集团有限公司沪昆客 质量检查负责人

控制网测量方案11页

一、工程概况 天津滨海新区大港地产开发公司总投资的大港地产开发公司溪谷林苑住宅小区(一区)项目总建筑面积为12440.14平方米,由45号楼、46号楼、57号楼、58号楼、67号楼、68号楼、75号楼、76号楼组成。其中,地上总建筑面积为8576.16平方米,地下总建筑面积为3863.97平方米,具体如下: 分号项目 名称 单位面积(㎡)栋 数 结构形式层 数 建筑高 度(m)占地面积 (㎡) 地下建筑 面积(㎡) 地上建筑 面积(㎡) 01 45#楼502.61 558.49 1225.97 1 异型柱结 构 3 14.70 02 46#楼575.73 575.73 1270.03 1 异型柱结 构 3 14.70 03 57#楼422.92 468.31 1028.17 1 异型柱结 构 3 14.70 04 58#楼422.92 469.48 1028.17 1 异型柱结 构 3 14.70 05 67#楼422.92 468.31 1028.17 1 异型柱结 构 3 14.70 06 68#楼422.92 469.48 1028.17 1 异型柱结 构 3 14.70 07 75#楼399.59 429.79 983.74 1 异型柱结 构 3 14.70 08 76#楼399.59 424.39 983.74 1 异型柱结 构 3 14.70 合计3569.2 3863.97 8576.16 8

本方案为工程测量专项方案,主要包括平面控制测量,高程控制测量,构件安装测量,沉降观测。 二、测量仪器的选用 (1)测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,送到具有检验资质的检测厂家进行检验,检验合格后方可投入使用。 现场测量仪器一览表 序号器具名称型号单位数量量测精度 1 索佳全站仪Set 2 130R 台 1 2" 2+2ppm 2 经纬仪J2 台 1 2" 3 水准仪DS32 台 1 2mm/km 4 水准尺5米塔尺把 2 5 钢尺50m签定钢卷尺把 2 6 对讲机Telt 台 4 3km 7 电脑惠普台 1 测量需要的辅助工具和材料:8磅锤1把,红油漆3桶,毛笔10支,HB铅笔10支,15mm水泥钉1盒,铁锹1把,木桩若干。 (2)测量仪器的技术要求 观测前,须按规范要求对仪器进行检校。对于全站仪,应满足下列技术要求: ①照准部旋转各位置气泡不超过1格; ②光学测微器行差及隙动差,DJ1不超过1″,DJ2不超过2″; ③横轴不垂直于竖轴之差,DJl不超过10″,DJ2不超过15″,DJ3不超过10″; ④垂直微动螺旋使用时,视准轴在水平方向上不产生偏移;

施工测量控制网技术设计方案

技术资料 附件2 向家坝水电站 引水发电系统土建及金属结构安装工程 (合同编号:XJB/0184) 测量控制网技术方案 水电七局向家坝项目部 二零零六年五月九日

向家坝水电站引水发电系统控制网技术方案 一、工程概述 1、1向家坝水电站引水发电系统工程简介 向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省 与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km 宜宾市33km右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程开发任务以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等综合作用。工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。 本标的主要内容为右岸引水发电系统工程、右岸EL288.00m?384.00m坝基开挖与支护工程、排沙洞工程、施工支洞工程、右岸310m 混凝土生产系统工程的设计、建设与运行等。 本合同工程计划于2006年4月1日开工,要求2012年6月30 日全部完工。本合同主要工程量:土石方明挖4645075帛,土石方填筑230997用,石方洞挖1639190帛,混凝土970531^钢筋制安62030.06t.喷混凝土44867斥。 二、控制网的设计依据 2、1设计依据 2、1、1、2003年1月9日发布的《水电水利工程施工测量规范》 (DL/T5173-2003)。

2、1、2、中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部颁发 的《向家坝工程施工测量管理细则》。 2、1、 3、XJB/0184标段有关施工设计图。 2、1、4、施工组织设计 2、1、5、《水利水电工程测量规范》 2、1、6、国家技术监督部门颁发的有关测量规范 三、施工控制网的布设和控制点的埋设 3、1施工控制网的布设 向家坝水电站引水发电系统测量控制网拟在三峡总公司向家坝工程建设部测量中心提供的首级控制网和加密控制网的基础上布设适合于本标段施工的三等加密控制网。共布设:三条附合导线,一条闭合导线,排沙洞附合导线。平面控制按照三等级布设,高程按四等水准测量布设;困难条件下也可以按四等级光电三角高程测距布设。其余工作面可以从此五条主干导线上引支导线进行施工放样,但尽可 能附合在主干导线上。 目前本标段的地面施工测量控制网点密度已经基本满足前期施工的需要。考虑到工程质量和以后施工放样的方便,对于引水系统工程中的进水口隧洞部分和厂房系统部分,要在业主提供三角基准网点和水准基准网点的基础上进行加密,加密的控制网的工作基点(永久工作基点)应在进水口和出水口各布设一个单三角,中间用导线连接。采用三等精度,以边角网观测方法进行加密,每个点应进行三维坐标的观测。高程工作基点在进水口和出水口各布设一

施工控制测量方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2主要工程数量 (1) 2.编制依据 (2) 3.适用范围 (2) 4. 测量人员的组成及仪器设备 (2) 5.平面控制测量 (3) 5.1洞外平面控制测量 (3) 5.2隧道平面控制测量 (5) 6.高程控制测量 (6) 6.1.技术设计 (6) 6.2.高程控制网的建立及水准点的埋设 (6) 6.3.水准仪和水准尺检校 (6) 6.4.普通水准测量实施 (7) 6.5.精密水准测量实施 (7) 7.测量资料管理及上报 (8) 8.质量保证措施 (9) 1、全站仪、水准仪应按《高速铁路工程测量规范》等有关规定进行周期检定,在测量作业前也应按《测规》要求进行必要的检验和校正,以确保测量数据的准确性。 (9) 2、作业条件和操作程序必须严格按照《高速铁路工程测量规范》、《全球定位系统GPS铁路测量规程》标准执行。 (9) 3、对外业实测成果,内业计算资料、现场放样资料必须进行复核,经复核无误的成果才能采用,确保资料的准确性。 (9) 4、由于诸多施工因素影响,在利用已测GPS点、水准点测量前,已先检测、判明已知点是否位移、沉降,以确保起算数据的准确。一旦发现控制点的稳定性有问题时,立即对原控制网进行复测。 (9) 5、导线测量中,坚持换手复测制度,减少人为误差(看错、读错、记错)的出现。 (9) 6、各种桩位、基点的埋设应严格按要求进行,并加强桩点的保护工作,避免破坏现象。 (9) 9.总结 (10) 本隧道施工平面控制网和高程控制网,通过平差计算,精度指标各项指标均符合《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)中有关要求,洞内平面坐标成果和高程成果满足施工测量要求,可以采用。 (10)

隧道控制测量完整版

隧道控制测量 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

隧道洞内控制测量 第一部分 设计阶段 一、准备工作 洞内导线设计,一般先作导线边长设计,在做测量精度设计。导线边长需根据隧道长度、路线平面形状、施工方法以及断面宽度作选择。原则上隧道越长,导线边也应尽可能选得长一些,但是必须保证正常通风下通视良好。直线地段一般选择250~500米,曲线地段按Rf C 8 确定,其中,R 为曲线半径,f 为断面宽度。精度等级确定见表1平面控制测量设计要素 表 备的布设密度一般不大于200米。高铁高程控制测量的精度等级采用国家二等水准测量,每千米高程测量偶然中误差限差为1mm 。 二、方案确定 1、平面控制测量 1)、导线测量的技术要求应符合表2的规定。 2)、角观测宜采用方向观测法,并符合表3的规定。

3)、边长测量应符合表4的规定。 ②、测距仪精度等级划分如下 Ⅰ级∣md∣≤2mm Ⅱ级 2 mm<∣md∣≤5mm Ⅲ级 5 mm<∣md∣≤10mm Ⅳ级 10 mm<∣md∣≤20mm md为每千米测距标准偏差。即按测距仪出厂标称精度的绝对值,归算到1km的测距标准偏差。 ③、mD=a+b×D 式中: mD----仪器测距中误差(mm),a----标称精度中的固定误差(mm), b----标称精度中的的比例系数(mm/km),D----测距长度(km) 4)、测距边的斜距应进行气象和仪器常数改正。气压、气温读数取位应符合表5的规定。三等及以上等级测量应在测站和反射镜站分别测记,四等及以下等级可在测站进行测记。当测边两端气象条件差异较大时,应在测站和反射镜站分别测记,取两端平均值进行气象改正;当测区平坦,气象条件差异不大时,四等及以下等级也可记录上午和下午的平均气压、气温。

E级控制测量技术方案

肥西县城镇地籍调查与测量 控制测量 实施方案 辽宁省第一测绘院 二00五年九月 目录 1.测区概况 (2) 2.作业依据 (2) 3.已有资料的利用及坐标系统的选择 (2) 3.1工作底图 (2) 3.2平面坐标系统 (2) 3.3高程系统 (2) 4.平面控制测量 (3) 4.1E级GPS网 (3) 4.2一级光电测距导线测量 (7) 5.高程控制测量 (11) 5.1水准路线 (11) 5.2技术要求 (11) 5.3仪器要求 (11) 5.4观测 (11) 5.5观测要求 (11) 5.6手簿要求 (12) 5.7平差计算 (12) 5.8提交资料 (12) 6.提交成果 (12)

6.1基本成果 (12) 6.2数据成果 (13) 控制测量实施方案 1、测区概况 肥西县隶属合肥市,位于安徽省中部,属江淮丘陵地区,东临巢湖,西接六安,南望舒城、庐江,北邻长丰、寿县。地理坐标为东经11710,北纬3142,为亚热带湿润季风气候,年平均气温在15℃-16℃之间,梅雨显著、夏雨集中,气候条件优越,气候资源丰富。总面积2168平方公里,其中耕地104万亩,山场15.6万亩,水域面积58万亩(包括巢湖水面25万亩);辖17乡12镇、369个村(居),总人口96.5万人,其中农业人口84.2万人。 2、作业依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001) (2)《全球定位系统城市测量技术规程》(GJJ73-97) (3)《城镇地籍调查规程》(TD1001-93) (4)《城市测量规范》(CJJ8-99) (5)《地籍测绘规范》(CH5002-94) 3、已有资料的利用及坐标系统的选择 3.1工作底图 利用省测绘局出版的1:1万地形图作为控制网布设工作底图。 3.2平面坐标系统 采用1980西安坐标系,高斯—克吕格投影,按3分带计算平面直角坐标(中央子午线117)。利用优于国家四等精度的控制点作为平面起算依据,布设一级光电测距导线网或E级GPS 控制网。为使肥西县能够具有统一的坐标系统,优先选用省测绘局各院布设的二、三、四等GPS控制点及三角点作为平面起算数据。 3.3高程系统 采用1985国家高程基准。利用历年来各部门完成的优于国家三等精度的高程控制点作为高程起算依据,连接各等级点组成四等水准网。 4、平面控制测量 测区内可采用GPS快速静态定位模式布设E级GPS控制网或全站仪布设一级光电测距导线网作为平面控制基础。 4.1E级GPS网 采用GPS技术布设E级GPS控制网作为平面控制基础。要求满足《全球定位系统(GPS)测量规范》中E级控制各项指标和规定的要求。 4.1.1主要技术指标 平均边长最弱边边长相对中误最弱点点位中误差

施工测量定位控制方案

施工测量定位控制方案 1、测量准备 选派富有经验的技术人员组成测量小组,采用J2激光经纬仪进行轴线测量及垂直控制。采用DS3自动安平水准仪进行标分测量。依据国家规范GB50026-93《工程测量规范》根据工程施工图纸进行作业。 2、定位放线 根据设计图纸,采用闭合测设控制点,并埋设控制桩,并经有关部门复验通过后,定位出全轴线。 3、轴线控制方案 在施工±0.00以下时,轴线控制采用“外控法”,在±0.00面层上,轴线控制采用“内控法”,在上升的每层楼板上与各柱列轴线相对应的位置留出150×150的预留孔,作为各柱列轴线点向上作垂直传递用且与各对应轴线相互校核。 建立施工控制网点必须经过初定,精测和检测三步。 ⑴初定:把施工控制网点的设计坐标放到地面上,此阶段可以剩用打入的5cm ×5cm×30cm的木桩作埋设标志用。 ⑵精测:施工控制网点初定并将标桩埋设好后,将设计的坐标值必须精密测定到标板上。 ⑶检测:精测时点位在现场作了改正但为了检查有否错误以及计算控制网的测量精度,必须进行检测,测角用经纬仪两个测回,距离往返观测,最后根据所测得的数据进行平差计算坐标值及测量精度。 4、标高控制 首先依据设计给定的标高水准点,用水准仪引测至现场并设置两处标高控制点,作为施工标高,沉降观测基准点,一层核定完后,将施工标高控制引测到一层外墙身上,二层以上标高传递用钢尺垂直量取,每次传递都必须从基准线起始,每分段必须在四角传递,取平均值。 5、沉降观测方案 依据设计给定的沉降观测布点,标志埋设在柱身上±0.600处,以现场埋设的永久稳定水准点作为基准点进行观测,由工程技术负责人主持观测仪器专人管理使用。主体阶段每一层观测一次;装饰阶段每两月观测一次,竣工后第一年观测四次,

测量控制方案

国道321线球溪至隆昌段(资中至内江)改建公路工程项目F标段施工测量控制方案 编制: 复核: 批准: 中铁七局武汉公司国道321线F标段项目经理部 二0一0年一月二十日

一、工程概况 本工程为国道321线球溪至隆昌段改建工程(资中至内江段),路线起于资中县球溪镇经资中、市中区、东兴区,止于东兴区台子上。路线全长68.828公里,其中二级公路63.791公里,一级公路5.44公里,本标段段为二级公路与一级公路的衔接段,其中二级公路长291.46m,采用设计速度40km/h的二级公路技术标准。路基宽度为8.5m,行车道宽度为2×3.75m;一级公路长964.54m,采用设计速度60km/h的一级公路技术标准。路基宽度为22.5m,行车道宽度为6×3.5m 本标段为第F标段,起讫里程为K59+262~K60+500,线路长1.238公里。主要工程量四美大桥1座,长394.65米;中桥2座,分别长34m、29.78m,圆管涵1座。 二、测量及控制依据 GB 50026-2007 工程测量规范 《公路桥涵施工技术规范》 《公路工程质量检验评定标准》 三、测量控制任务 按照测量规范复测设计单位所交导线点及水准点,根据施工需要进行导线点水准点加密,根据《公路桥涵施工技术规范》及《公路工程质量检验评定标准》进行施工控制。 四、测量所用仪器及人员

测量仪器为日本托普康GPT-3102N全站仪、科力达DSC432水准仪。 全站仪测角精度2”,2010年1月检较合格,有效期至2011年1月。 水准仪每公里中误差为1mm,2010年1月检较合格,有效期至2011年1月。 测量人员: 五、施工测量与施工监测 (一)施工测量方案 为了保证本工程施工时的平面位置、高程的准确及断面尺寸、线型等符合设计要求,确保本工程的安全和质量,我们将在施工过程中各个环节进行精确的测量控制。配备先进的测量仪器,派遣经验丰富的测量工程师,确保高精度地完成本工程的测量工作,测量中各项精度及技术要求须按有关规定执行。 平面控制和高程控制采用设计指定的测量体系,并根据设计图纸的道路设计中心线和桥梁设计中心线进行控制。 1、控制测量和辅助准备工作 ⑴我们将派施工和测量技术人员实地接桩。接桩时,对照资

新建铁路川藏线拉萨至林芝段隧道施工控制测量工程施工设计方案

新建铁路川藏线拉萨至林芝段隧道施工 控制测量施工方案 1、编制说明 1.1、概述 新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标段第四项目经理部起点位于林芝地区朗镇巴热村,经堆巴村、沿S306省道前行,于林芝地区朗镇路村终止。线路穿越雅鲁藏布峡谷地带,三跨雅鲁藏布江,线路全长6.69正线公里。 1.2、工程概况 新建铁路川藏线拉萨至林芝段站前工程LLZQ-8标段第四项目经理部管段内共设计两座隧道,分别为则弄隧道、朗镇二号隧道。 则弄隧道全长865m,进口里程D4K256+150,出口里程D2K257+015,单线隧道,隧道最大埋深138m,位于朗县与山南县之间。设计纵坡为5.0‰/420m、-7‰/445m的单面下坡,轨面高程3150.613~3149.598m。本隧道曲线段位于R=1600m右偏曲线上。 朗镇二号隧道全长2652m,进口里程DK260+236,出口里程DK262+888,单线隧道,隧道最大埋深305m,位于朗县与山南县之间。设计纵坡为-3.8‰/284m、-9.5‰/2368m 的单面下坡,轨面高程3148.232~3124.884m。本隧道进口端228.597m位于R=1600的左偏曲线上、洞身段2048.798m位于R=1600m的右偏曲线上,出口端112.246位于R=1600m 的左偏曲线上。 1.3、编制依据 2、隧道控制测量总体思路 为保证隧道的准确贯通,本着先总体后碎步的原则,首先在隧道沿线建立精密控制网,覆盖全隧道,使隧道的洞内控制测量或中线测量总体受控。为便于隧道施工测量和满足洞外导线点精度要求,项目部除设计院布设的CPI和CPII控制点外分别在每座隧洞口单独布设三~四个加密控制点,当控制点经过公司精测组GPS复测并经过精密平差后的数据满足隧道洞口控制要求时取用。在洞外GPS控制网的基础上,根据洞口施工情况,在洞口设置2个洞口投点作为洞外、洞内的联系测量,洞口投点和洞外GPS控制网点组成小三角形或大地四边形进行边角测量,并达到相应等级边角网的精度要求,以

像控点控制测量技术方案

关于海西东台盐湖像控点控制测量 初步技术方案 一、作业任务及测区概况 1.1.任务来源 受中交第二公路勘察设计院的委托,我公司承担了海西州东台盐湖控制测量工作。 1.2.测区概况 测区地处青海省海西州东台盐湖附近,测区的地势比较平坦,有部分风蚀地貌,地表为戈壁滩,其下面为盐碱表层。测区平均海拔2720米,测区内有一条省道贯穿,施工便道成放射状分布。 测区气候比较寒冷,风沙比较大,给水准测量带来一定难度。 二、作业依据 (1) 《全球定位系统(GPS)测量规范》 (GB/T18314-2009); (2) 《国家三、四等水准测量规范》 (GB/T12898-2009); (3)《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》(GB/T 7931-2008); 三、已有测绘资料及分析 经现场踏勘,测区附近有十个高等级控制点,可作为本次坐

标和高程的起算数据。 四、坐标系统的确定 测区高等级控制点的坐标为1954北京坐标系,3度带投影,中央子午线为93度。高程为1956黄海高程系, 五、像控点的布设 由于测区为戈壁盐碱地貌,特征点少,故本次在无人机航拍前需在地面根据甲方要求布设地面标志(地标),地标为1米见方的红色塑料布,中间涂直径为0.2米白色油漆。 六、控制测量方法 6.1 加密控制网测量 A) 测量要求 经对测区范围和已有资料分析,控制点的分布情况满足不了RTK测量要求。故需在已有控制点的基础上加密控制点,采用静态测量方式,其具体要求如下: ——GPS网基本技术规定 A、卫星高度角≥15°。 B、有效观测卫星数≥4 C、时段中任一卫星有效观测时间≥15(min) D、平均重复设站数:≥1.6。

施工测量控制方案

施工测量控制方案 该工程施工,工程定位放线采用经纬仪进行;楼层轴线的引入采用经纬仪。水平度控制采用水准仪,对楼板面标高进行准确水平控制,确保施工质量。施工测量时严格按照现行《工程测量范围》(GB50026)要求进行,专业测量技术人员持证上岗,确保测量精度。 1、测量的组织与准备 本工程由富有经验的技术人员3人组成测量小组,负责本工程的测量放线工作。所有的测量仪器均应经过校验,方可投入使用。 2、平面控制 1.1控制点的选取 筏基施工前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设和作好建筑位置控制桩。设置控制桩点,形成“#”形主轴线平面控制方案。±0.00以下控制点设在已有建筑物墙上或作地面控制桩。 1.2控制点的定位 以城市规划或建设单位指定的一个红桩和一条红线边为准,用直角坐标法。测设平面控制桩。经过闭合后达到精度要求,即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。控制点测定后,在已有建筑物墙上或地面,应用红三角标记和注明轴线号;地面上的控制点用混凝土浇筑成300×300×500mm桩,顶面覆以200×200×4mm钢板,板面上刻十字作为桩点标志,并砌筑窖井形式加以保护。 3、标高控制 本工程施工过程中,在现场至少要三个现场水准点,以控制和引测建筑物标高,并构成闭合图形,以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩(利用平面控制桩)。实际测设时,应用精度不低于S3级水准仪。±0.000以上标高引测,主要量沿结构

外墙,边柱或楼梯间等向上竖直进行。水准仪标高应由三处向上引测,以便相互校核。三处用钢尺向上引测投点后,把水准仪架设到施工层上,核测三点误差在3mm以内,再以引测点在施工层上抄测标高。框架拆模后,在柱和墙壁上弹出每项楼层500mm水平线,砌块墙砌好后,同样弹出每个楼层500mm线。 4、建筑竖向控制 方法:该工程垂直度(竖向)的控制采用J28激光经纬仪内控法中的延长轴线法进行,将激光经纬仪安置在楼层内的控制点上,垂直向上投点(投在玻璃板中心点),等回点投完后利用直角待标法进行复核,复核无误后再进行穿线使用。 投测中的要点: ①测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的校验,观测时要精密,定平水平度盘水准管,以减少竖轴不垂直的误差。 ②控制标志点要准确、明显,并妥善保护好。必须以首层控制点为准确性,直接向施工层投测,避免逐层上投造误差积累。 ③投测主要误差必须控制在标准以内,即向上投测时的投点标志误差控制在±3mm以内。 5、沉降观测 首先根据要求在一层柱上±0.50m处,埋设Φ16不锈钢制作的沉降观测点。要求在埋设时进行第一次观测,结构施工阶段每施工完一层观测一次,结构施工中每施工一层进行一次观察,结构封顶时进行一次,装饰阶段每二月一次,竣工验收时进行一次。每次观测从设在场内的基准确性点开始,做好记录,测完所有测点,再回到基准确性点进行闭合验算。基准点设立时应注意离开建筑物沉降影响半径以外,以免基准点受到建筑物沉降的影响;基准点的设置应能观测到所有沉将观测点。 6、测量中应注意的问题