文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日本新日铁住金大分制铁所氧气储罐爆炸事故经验分享

日本新日铁住金大分制铁所氧气储罐爆炸事故经验分享

日本新日铁住金大分制铁所氧气储罐爆炸事故经验分享
日本新日铁住金大分制铁所氧气储罐爆炸事故经验分享

MIR-2014-002:日本新日铁住金大分制铁所氧气储罐爆炸事故经验分享提示日期:12/16/2014

拟稿:王卫峰

批准:任伟

区域:宝钢气体各子公司

工厂类型:一般

涉及工厂类型:ASU;制H2站;氢氧钢瓶气、管束车充装站;SOS工厂;有液氧储槽及蒸

发器的客户现场;

国家:中国

事故介绍:

2014年12月12日上午9时左右,

日本新日铁住金大分制铁所区域内

的一家子公司“大分制氧中心”放

置氧气等物质的容器发生了爆炸,导

致容器四壁破坏,爆炸激起的碎片物

质甚至飞出了制铁所,但未发现其造

成了人员伤亡。

据制铁所方面表示,发生爆炸

的容器是液态氧与液氮接触空气时气化的场所,由于爆炸现场周边残留有高浓度的氧气与氮气,目前现场半径50米的周边区域都已被封锁。

据悉,新日铁住金名古屋制铁所也曾于2014年9月3日中午12点45分左右发生爆炸和火灾,爱知县警东海署指出,疑似因为名古屋制铁所第一焦炉发生爆炸、因而引发火灾,事故当天造成十余人受伤。日媒报道称,新日铁住金名古屋制铁所2014年状况连连,2014年1到9月已发生4起因停电而

冒出大量黑烟的事件、引发当地居民恐慌。其中1月份发生2起,6、7月各发生一起。此外,名古屋制铁所还曾于2003年发生爆炸事件,当时丰田因此而减产了7000台汽车。

2013年11月25日下午,日本北九州市八幡东区的新日铁住金八幡制铁所也曾发生了爆炸事件。北九州市消防局称,爆炸导致1名员工死亡,还有至少3人被送往医院,其中一人重度烧伤,2人吸入烟雾伤势较轻。日媒报道称,发生爆炸的是八幡制铁所内的子公司“日铁住金电磁”九州工厂。新日铁住金方面称称,是在进行炼铁烧结作业时引燃了气体,而导致爆炸。调查报告:

(一)直接原因

虽然此次事故未造成人员伤亡,事故原因也还在调查当中。但是,从发生爆炸的源头来看,是从液氧蒸发后储备的缓冲罐处引发的。考虑到现场未进行施工作业,根据以往的经验推测有可能是由于连接缓冲罐的管道阀门泄漏导致管道氧气流速过快,管道内的金属颗粒摩擦、碰撞管道内壁产生火花,致使短时间内积聚大量的热量引燃管道继而发生爆炸。

(二)间接原因

由于事故的真正原因还未查明,根据推测引发此次事故的间接原因大致有以下几个:

1.氧气管道法兰连接处可能未做静电跨接,连接电阻应小于0.1Ω;

2.管径大于70mm的手动阀门两侧未设置旁通阀门等恒压装置消除过大压差以及静电消

除装置,接地电阻应小于20Ω;

3.氧气管道及缓冲罐安全泄压装置未能正常开启导致超压引发爆炸;

4.与氧气相关的管道、阀门未正确的进行氧清洗,阀门内部或有残余油脂;

经验教训:

针对本次事故,我们应该对氧气在生产、输送、使用过程当中存在的潜在危害需要有清晰的认识:

可燃物、氧气、点火源是燃烧必须具备的三个要素。氧气是一种助燃气体,遇可燃物及火种引起强烈的燃烧,并放出大量的热。氧气管道爆炸是由于急剧的燃烧,管壁达到熔化状态,气体体积瞬间急剧膨胀而引起的。

1.氧气在管道内流速过高,因摩擦产生大量火种;

2.管道内如有金属碎屑或砂石,在高速氧流的带动下,冲击管壁,产生火花,引起燃

烧;

3.管道内壁生锈,增加摩擦;

4.当氧气输送管道上的截止阀开启时,如阀前后压力差很大,氧气流速瞬间可达

200m/s,一般碳钢就会燃烧起火引起爆炸;

5.氧流在管道急转弯处冲击管壁,产生高温;

6.管道接口处,因加工工艺不好,存有突尖或粗糙之处,氧气流过摩擦过强,可产生

高热;

7.氧气管道对接法兰等处漏氧,外来火源引燃爆炸;

8.氧气管道和阀门在制造和安装时,使用的润滑油脂未清除干净;

9.不允许穿戴被油脂污染的PPE操作氧气管道阀门,操作修理氧气管道阀门必须使用

铜质扳手;

10.裸露的电线头搭在管道,产生静电感应,因静电火花引起急剧燃烧,导致爆炸;

总结:

所有宝钢气体子公司现场,特别是涉及到氢氧充装以及使用(液体槽车,气瓶、管束车,液体杜瓦等)的单位请迅速安排自查:

1)氧气的流速应符合国家有关规范要求。氧气输送管(碳钢)内氧气流速必须小于

15m/s;

2)氧气管道应清洁施工,管道焊接时,不准有渣粒、铁粒和任何其他物品留在管道内,

接缝处不得有焊肉尖刺等出现。管道内壁不得含有任何油污和异物

3)氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投人使用前,应将管内残留的水分、铁屑、

杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫气体速度应不小于20m/s。

4)氧气管网上设置的各种阀门都要采用氧气专用阀门。直径大于70mm的氧气手动阀

门,只有阀前、后压差在0.3MPa以内,才允许工作。可采用降压、充气或设置旁通阀等方法缩小压差。

5)氧气管道转弯应平缓过渡,避免急转弯。

6)避免氧气流超速撞击主管壁。如果急转弯不能避免时,受冲击的管件要选用铜合金

件,免除产生火花。

7)氧气管道及阀门安装完毕后,应按规定进行系统强度、严密性及泄漏量试验。

8)氧气管道应有良好的导除静电的装置。

液氧储罐爆炸事故案例 液氧贮槽爆炸事故

液氧储罐爆炸事故案例液氧贮槽爆炸事故导读:就爱阅读网友为您分享以下“液氧贮槽爆炸事故”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对https://www.wendangku.net/doc/7013039739.html,的支持! 液氧贮槽爆炸事故 内容摘要: XX公司400M3液氧贮槽的爆炸现场是令人触目惊心的。根据现场实况和对全系统的综合分析,可以判定:该400M3LO贮槽的爆炸不是物理因素引起的。爆炸的根本原因是碳氢化合物进入了400M3LO贮槽的内筒。恰巧又在不足十分之一液位的状态下向外部LO槽车灌充LO。低液面操作造成了碳氢化合物的析出和聚集。碳氢化合物颗粒的相互摩擦和与槽壁的摩擦,使其温度升高并发生了静电放电,引燃了碳氢化合物并在LO中剧烈燃烧,猛烈的爆炸便在一瞬间就发生了。必须以防止碳氢化合物进入贮槽内筒为主线,采取有效措施,才能避免爆炸事故再次发生。 1 一、设备运行情况: XX公司供气厂400m3LO贮槽由杭州制氧机厂设计并提供设备的主体材料,四川简阳低温工程服务公司制造、安装。89年下半年进场,90年一季度完工交付使用。93年以前由一万空分装置提供LO贮存。94年至98年7月期间基本停用。98年7月50吨液化装置投运后,400m3贮槽又开始贮存LO。每天进出LO量在38,40吨左右,50吨液化装置的氧气源在今年5月7日前均由三万五空分装置和一万四空分装置共同提供氧气。5月7日后由三万五空分装置和一万空分装置共同提供氧气。 400m3贮槽内槽呼吸阀由于资料不齐未装,用一只DN50的截止阀常开代替。贮槽外筒表面没有结霜、”冒?quot;现象,运行正常。

二、事故发生时间及贮槽破坏后的基本情况: 事故发生于99年5月11日晚7时40分,此时正有一辆4m3LO槽车在充装LO。事故发生时未见有火光、烟雾,只听到两次巨大的很沉闷的响声。事故使贮槽内筒体与底板整圈焊缝断开,外筒顶盖与外筒体焊缝处整圈断开,外筒顶盖坠落在LO泵房顶上(口朝上),内筒体坠落外筒顶盖旁(口朝向50吨液化装置)。(详情见现场录像和照片)。 2 事故除使400m3LO贮槽损坏和一个面积约为3,4m2的LO泵房屋顶压裂外,没有人员伤亡,没有造成其它设施的损坏。 三、 XX公司供气厂人员对事故的有关情况介绍: 1、事故发生后,为便于有关人员接近现场查看情况,对散落在现场的珠光砂进行了清扫。 2、事故发生后内筒液体已泄漏蒸发,便对事故发生时正在充装LO的4m3槽车内的LO进行了取样、分析。分析结果是:”乙炔含量:痕迹(含少量二氧化碳)”(详见XX公司供气厂99?5?13报告单),该4m3LO槽车经公司领导同意后于5月12日下午放行出厂。 3、对400m3LO贮槽的仪表进行了检查,内槽有升压报警装置,事故发生时未发出报警信号,事故发生后检查该报警装置是正常的。另该400m3LO槽液位指示计停在约1/10液位。 4、有关其它情况: 1) 在93年400m3LO贮槽放液阀曾发生过爆炸,于95年修好。 2) 内筒上的薄膜调节阀设定压力较低,大约为工作压力的50,60%。 3

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂施工方案 编制: 审核: 批准: 安全: 中化工程项目经理部 2011.9.1

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 4.清洁与脱脂的一般规定 (1) 5.脱脂方法 (2) 6.脱脂清洗程序及要求 (2) 7.脱脂件的检验 (3) 8.施工措施 (3) 9.安全环保措施 (3) 10.清洁度检查记录表 (4)

1.编制说明 1.1.本方案仅适用于XXXXXXXXX氧气管道的脱脂施工。 1.2.本施工方案是现场具备“三通一平”,蒸汽、压缩空气引入现场,假定已具备施工 条件下编制。 1.3.氧气管道的施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《工艺管道安装施工方案》。 2.编制依据 2.1.《脱脂工程施工及验收规范》HG20202-2000 2.2.业主提供的工艺管道施工图。 3.施工准备 3.1.施工人员应认真学习本方案,掌握清洗、脱脂方法。施工前向作业施工人员进行安 全、技术交底。 3.2.搭设防雨雪、防冻棚,布置施工场地,组织施工人员。 3.3.准备好绸布,塑料布、胶带、脱脂棉等消耗物品。 3.4.准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 4.清洁与脱脂的一般规定 4.1.管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 4.2.有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱 脂液脱脂。 4.3.脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经 脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。保护用塑料布应无油。 4.4.管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签 字后,用塑料布、胶带及时封堵敞口,防止污染及杂物进入。此时方可进行下道工序。 4.5.经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不 合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 4.6.用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。含油量较大的溶剂可用于粗脱脂, 然后用合格的溶剂进行再次脱脂。含油量大于500mg/L的溶剂应进行脱油处理,并经检验合格后,放可作为脱脂剂。 4.7.安装未完管道及时采用塑料布、胶带封堵好;再次打开时可用丙酮清理焊口处,同

氧气管道脱脂方案

1.编制说明: 1.1适用范围: 本方案适用于我公司承担的安装工程中氧气管道的脱脂施工。 1.2 氧气管道的脱脂施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《氧气管道施工方案》。 1.3氧气管线一览表

2.编制依据: 1、《脱脂工程施工及验收规范》HG20202—2000 2、《空气分离设备表面清洁度》JB/T6896---93 3、《氧气站设计规范》GB50030-91 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-98 5、同类工程施工经验 6、施工图纸 3.施工准备 1、施工人员应认真熟悉图纸和相关规范,掌握施工特点、技术要求,掌握清洗、脱脂方法。施工前,技术员须向作业施工人员进行安全、技术交底; 2、制作脱脂槽1个(用δ=8钢板L×W×H=8m×0.7m×0.8m),搭设防雨棚,布置施工场地,组织施工人员。 3、准备好绸布, 塑料布等消耗物品; 4、准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 5、准备好施工中应用的各种工具器具,安全防火、防毒器材; 6、施工前必须严格核查所要脱脂的管线、管件、阀门的规格、型号、材质,以防用错。 4. 清洁与脱脂的一般规定 1、管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 2、有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱脂液脱脂。 3、脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。 4、管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签字后,方可进行下道工序。 5、经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 5.脱脂方法 1、本工程氧气管道其材质有不锈钢及CrMo耐热钢,管道等级分别为A1K、B1K、D16K、D8N、D16D、D1T,因此方法选用10~20%的氢氧化钠(NaOH)溶液常温浸泡。

光辉气体液氧储罐泄露事故演练方案

华亭县光辉气体有限责任公司 液氧储罐泄漏事故综合应急演练工作方案 二〇一六年七月

目录 1 演练目的 .................................................................... 错误!未定义书签。 2 演练时间...................................... 错误!未定义书签。 3 演练地点...................................... 错误!未定义书签。 4 演练单位...................................... 错误!未定义书签。 5 演练组织机构及其职责.......................... 错误!未定义书签。 6 情景设定...................................... 错误!未定义书签。 7 演练科目...................................... 错误!未定义书签。 8 应急资源...................................... 错误!未定义书签。 9 演练步骤...................................... 错误!未定义书签。

1 演练目的 为检验我公司应对危险化学品事故应急救援指挥系统快速反应的能力、各职能部门应急协同的水平及现场抢险救援作战能力,华亭县光辉气体有限责任公司特组织此次液氧储罐泄漏事故综合应急救援演练。通过演练,进一步明确区各职能部门紧急情况下岗位与职责,发现应急响应程序中存在的缺陷、应急资源的不足,从整体提高我公司应急反应能力,提高应急人员的熟练程度和技战术水平。 2 演练时间 2017年8月15日下午15:00-15:30 3 演练地点 华亭县光辉气体有限责任公司氧气充装站。 4 演练单位 主办单位:华亭县光辉气体有限责任公司 参演单位:华亭县光辉气体有限责任公司氧气充装站 5 演练组织机构及其职责 (1)演练指挥部 总指挥:王斌 副总指挥:冉爱平(兼现场指挥) 成员:杨维贵王文涛

液氧储罐区重大危险源标示牌

储罐区重大危险源标示牌 一、危险源:液氧 二、辨识:根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009) 三、危险性:火灾、爆炸、中毒、低温伤害 四、危险等级:三级 五、健康危害:氧:氧压的高低不同对机体各种生理功能的影响也不同。 肺型:见于在氧分压100~200kPa条件下,时间超过G-12h。开始时出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难,咳嗽加剧;严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合征。 脑型:见于氧分压超过300kPa连续2-3h时,先出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷,呼吸衰竭而死亡。 眼型;长期处于氧分压为60~100kPa的条件下可发生眼损害,严重者可失明。 皮肤接触液态氧可引起冻伤。 六、防范措施:呼吸系统防护:一般不需特殊防护。 眼睛防护:一般不需特殊防护。 身体防护:穿一般作业工作服。 手防护:戴一般作业防护手套。 七、应急措施: 皮肤接触:如果发生冻伤,将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。 眼睛接触:不会通过该途径接触。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸停止,立即进行心肺复苏术。就医。 食入:不会通过该途径接触。 八、应急处理: 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定定戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿一般作业工作服。勿使泄漏物与可燃物质接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。漏出气允许排入大气中。隔离泄漏区直至气体散尽。 责任人:电话:

氧气瓶爆炸事故案例分析

氧气瓶爆炸事故案例分析 本文来自:互联网浏览次数:时间:2009-12-25 14:03:40 [打 印] 【字体:大中小】 [关闭] 一、事故情况概述 1998年10月8日10时40分左右,哈尔滨某化工厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。导致现场的2名装卸工(临时工)1死1伤。事故发生前四车间充灌岗,操作压力为12MPa,操作温度为20度,成品库房有氧气瓶45只。 二、事故破坏情况 经现场勘察,共3只气瓶爆炸,其中1只气瓶外表为绿色油漆,检验期为1989—1994年,公称压力15.0MPa,容积为40.4L,这只气瓶爆破成十几块碎片。碎片内壁呈黑色,断口呈“人”字纹,无明显的塑性变形,全部为脆性断裂。其角阀为氩气阀。 爆炸的另2只气瓶颜色为淡酞兰,呈撕裂状,断口有明显的被打击的痕迹,被打击处向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。另外3只被击穿的气瓶,均留有不规则孔洞,其中1只在气瓶上方,直径各约5cm,另外2只在气瓶下方,直径约8cm和30cm,破口向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。

面积为70m2的氧气瓶成品库天棚和西侧墙被炸塌,山墙严重变形,铁皮包的门被爆炸碎片穿出一个直径20cm的洞,附近2处厂房玻璃被震碎。 死者身体被炸成多块碎片,伤者被炸成终生残疾。 三、事故原因分桥及结论 从爆炸碎片的内外表面颜色看,其中1只气瓶的碎片外表为绿色漆,内表面呈黑色,角阀为氩气瓶阀,说明这只气瓶为氢气瓶。被检回的内壁呈黑色的碎片共有十多片,其断口形貌没有明显的塑性变形,断口呈“人”字纹,均为脆性断裂。分析认为这只氢气瓶内残余有氢气。充装氧气(氢气在空气中的爆炸极限为4.1%—74.1%),形成了可爆性混合气体,在转动角阀时,产生静电引发了氢氧混合气体的化学爆炸。 另外2只被撕裂的气瓶内壁只有锈蚀,无黑色油脂,断口呈脆性断裂形貌,断口局部有明显的被击打的痕迹,内凹并有高温氧化痕迹,说明这2只气瓶距爆炸点很近,被爆炸碎片的冲击波打击超过其呈受力,失稳破裂,属物理爆炸。 [NewPage] 直接原因:装卸工在装运氢气瓶(错充氧气)前试压转动角阀时产生静电,引发瓶内的氢氧混合气体爆炸,是导致这起事故的直接原因。

液氧站突发事件现场处置方案

液氧站突发事件现场处置方案 一、事故特征 1、事故类型:冻伤、中毒、火灾、爆炸。 2、健康危害:常压下,氧气浓度超过40%,可发生中毒。吸入40%-60%,轻咳,进而胸闷和呼吸困难,咳嗽加剧,严重时发生肺水肿。吸入80%以上,面部肌肉抽动、眩晕、心动过速、虚脱、继而抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期吸入40%左右的氧可发生眼损害,严重者失明。 3、危险分析:液氧沸点极低(-183℃),可引起冻伤。不可燃,但能强烈助燃,与易燃物形成爆炸性的混合物。液氧积存于封闭系统中且不能保温,温度升高且不泄压即可导致物理爆炸,积存于两阀门之间,可导致管路的猛烈破坏。 4、事故征兆或条件:阀门或管道锈蚀、管道受到撞击、阀门或管道破损、操作失误、人员有中毒的迹象、安全阀泄压、其他不可预见性因素等。 二、预防措施 1、操作人员必须经特殊岗位、实操培训,持证上岗。 2、操作人员穿戴防护用品,定时巡检,确保相关设备及安全附件稳固可靠,定期检验。 3、对液氧充装等外来人员进行登记、安全告知,严格执行充装规程。 4、站区内各部位设置标准、明显的安全警示标志。 5、站内配备的消防器材、应急设备及相关工具等完好有效。 6、液氧站内及站外10米内不得存放易燃易爆物质,尤其是油脂类物

质。 7、站内严禁烟火,如需维修动火作业,要经相关部门审批后方可作业。 8、站内凡是能与氧接触的工具、手套等确保无油脂。 9、每年进行应急演练,并依据演练情况及时修订应急预案。 三、组织与职责 1、应急组织:站长、当天班组作业人员。 2、各成员职责 2.1站长:负责组织氧气站突发事件的现场应急处置及上报工作。 2.2班组人员:发现异常情况第一时间报告站长,并服从站长的统一指挥,做好相应的现场应急处置工作。 四、现场处置 1、突发事件第一时间,当事人或现场人员要在确保自身安全的同时进行相应的应急处置工作,并向钢构厂办公室及股份公司安环部报告。 2、遇到不同的突发状况时,应采取如下处置方式: 2.1 泄漏 (1)充装软管泄漏:做好自身防护的情况下,立即关闭槽车及储罐充装阀门。 (2)储罐有砂眼或裂缝泄漏:将储罐泄压,用浸水的棉纱、抹布放在泄漏处,利用液氧气化吸热,让其结冰延缓泄漏。 (3)管道、法兰或阀门泄漏:关闭泄漏点两侧的阀门,若前端无阀门或阀门已坏,用浸水的棉纱或抹布放在泄漏处,让其结冰延缓泄漏。

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂施工方案

氧气管道脱脂方案 一、编制说明 工艺管道工程中,氧气管线按工艺要求在管道安装之前必须进行管道脱脂。为了保证管线的脱脂质量,特编制本方案,本方案仅供本工程管道脱脂使用。 二、编制依据 1、《脱脂工程施工及验收规范》(HG20202-2000) 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、《污水综合排放标准》,GB8978-1996 4、《管道工程安装手册》 5、四氯化碳安全使用规定 三、脱脂安全规定 1、脱脂应在晴天室外进行,应露天作业,应在通风良好的环境中进行。 2、脱脂现场应清除一切易燃易爆物及其他杂物,划分脱脂专责区域,无关人员不得进入。严禁烟火,并设置“严禁烟火!”、“有毒物品!”标示牌。 3、参加脱脂的工作人员应有必要的保护措施和防护用品,当空气中的浓度超过50mg/m3应使用防毒面具。 4、脱脂剂存放应分别贮存于密闭的铁桶内,避光保存于通风良好、干燥、

凉爽的仓库中。 5、脱脂剂不得与强酸或强碱接触。 6、严禁不同的溶剂混合使用,或不按适用范围使用。 7、脱脂剂必须具有产品质量证明书。 8、脱脂应根据工作介质、管材、管径、脏污程度制定脱脂措施。 9、有明显油迹或严重锈蚀的管子,应先用蒸汽吹扫、酸洗或其他方法清除油迹、铁锈,然后再进行脱脂。 10、脱脂时,脱脂物件上不得含有水分。 11、脱脂后的脱脂件应在大气中自然通风干燥24小时。也可采用氮气或干燥的空气吹干。 12、脱脂件经脱脂后,由专职检查人员检查合格,并经监理签证,方可进行下道工序。 13、脱脂合格的管子应及时封闭管口,保证以后的工序施工中不再被污染。 14、管道脱脂时应认真填写《管道系统脱脂记录》。 15、应防止脱脂剂溅出和溢到地面上。溢出的溶剂应立即用木屑、砂子等吸干并和脱脂用过的织物一起收集在专用的密闭金属容器内。 16、脱脂残液及污染物的排放,应按国家相关标准的规定执行。 17、脱脂完毕剩余的溶剂应退回仓库并妥善保管。 四、常用的脱脂溶剂 1、管道脱脂可采用有机溶剂(二氯乙烷、三氯乙烯、四氯化碳、工业酒精等)浓硝酸或碱液进行脱脂。 2、脱脂用有机溶剂应根据其含油量按下表的规定使用。

(完整版)氧气管道脱脂方案及过程控制表格

质监部气瓶间项目管道 脱脂施工方案 编制:______ 审核:______ 审核:______ 编制单位:技术部工艺室 二〇14年12月29日

一、编制说明 氧气等管线按工艺要求在管道安装之前必须进行管道脱脂。为了保证管线的脱脂质量,特编制本方案,鉴于安装时间及各方面条件的限制,故本项目在施工完毕后统一对管线进行脱脂处理: 二、编制依据 1、《脱脂工程施工及验收规范》(HG20202-2000) 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 3、《污水综合排放标准》,GB8978-2002 三、脱脂安全规定 1、脱脂应在晴天室外进行,应露天作业,应在通风良好的环境中进行。 2、脱脂现场应清除一切易燃易爆物及其他杂物,划分脱脂专责区域,无关人员不得进入。严禁烟火,并设置“严禁烟火!”、“有毒物品!”标示牌。 3、参加脱脂的工作人员应有必要的保护措施和防护用品。 4、脱脂剂存放应分别贮存于于通风良好、干燥、凉爽的仓库中。 5、严禁不同的溶剂混合使用,或不按适用范围使用。 6、脱脂剂必须具有产品质量证明书。 7、脱脂应根据工作介质、管材、管径、脏污程度制定脱脂措施。 8、脱脂时,脱脂物件上不得含有水分。 9、脱脂后的脱脂件采用氮气或干燥的空气吹干。 10、脱脂件经脱脂后,由专职检查人员检查合格,方可进行下道工序。 11、脱脂合格的管子应及时封闭管口,保证以后的工序施工中不再被污染。 12、管道脱脂时应认真填写《管道系统脱脂记录》。 13、应防止脱脂剂溅出和溢到地面上。溢出的溶剂应立即用木屑、砂子等吸干并和脱脂用过的织物一起收集在专用的密闭金属容器内。 14、脱脂残液及污染物的排放,应按国家相关标准的规定执行。 15、脱脂完毕剩余的溶剂应退回仓库并妥善保管。 四、脱脂溶剂 本工程氧气管道脱脂采用溶剂为HG20202中附录A碱性脱脂液配方及使用条件中第一种复配剂,具体要求以标准中规定为准。 五、管道脱脂方法 本系统管道脱脂采用循环冲洗法作业,具体方法为: 从气瓶间气体管线接头处往室内进行冲洗,每次两条管线;首尾相接组成一个闭式循环冲洗系统,循环时间不低于30min; 六、合格检验标准 1、用清洁干燥的白色滤纸在被测表面用力往返擦拭一次,目测纸上无油脂痕迹为合格。 2、检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志。零件应采用塑料布包好,妥善存放,防止污染。 3、合格的脱脂件应与不合格的脱脂件或未脱脂的零部件隔离存放,严禁相混。 七、安全、环保措施 1、脱脂应在室外通风良好的地方进行。 2、脱脂现场严禁烟火,在使用过程中需加热,使用温度控制在60°-90°С。 3、工作人员脱脂时要加强个人防护,穿戴工作服、口罩、防护眼镜、长袖胶皮手套。 4、把溶剂从一个容器倒入另一个容器时,应穿戴好防毒面具等防护用具后,在露天进行操作。

氧气管道脱脂方案计划

1. 编制说明: 1.1适用范围: 本方案适用于我公司承担的安装工程中氧气管道的脱脂施工 1.2 氧气管道的脱脂施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《氧气管道施工方案》1.3氧气管线一览表 2?编制依据: 1、《脱脂工程施工及验收规范》HG20202 —2000 2、《空气分离设备表面清洁度》JB/T6896---93 3、《氧气站设计规范》GB50030-91 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-98 5、同类工程施工经验 &施工图纸

3. 施工准备 1、施工人员应认真熟悉图纸和相关规范,掌握施工特点、技术要求,掌握清洗、脱脂方 法。施工前,技术员须向作业施工人员进行安全、技术交底; 2、制作脱脂槽1个(用S =8钢板L x W H=8rtK 0.7m X 0.8m),搭设防雨棚,布置施工场地,组织施工人员。 3、准备好绸布,塑料布等消耗物品; 4、准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 5、准备好施工中应用的各种工具器具,安全防火、防毒器材; 6施工前必须严格核查所要脱脂的管线、管件、阀门的规格、型号、材质,以防用错。 4. 清洁与脱脂的一般规定 1、管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 2、有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱脂液脱脂。 3、脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。 4、管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签字后,方可进行下道工序。 5、经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 5?脱脂方法 1、本工程氧气管道其材质有不锈钢及CrMo耐热钢,管道等级分别为A1K B1K D16K D8N D16D D1T,因此方法选用10?20%的氢氧化钠(NaOH溶液常温浸泡。 2、对不便浸泡的阀门壳体及零星部位采用擦拭法,脱脂液为CCb。 6?脱脂清洗程序及要求 6.1清洗与脱脂程序 氧气管道清洗与脱脂程序见下图

化工公司“”爆炸事故案例

化工有限公司“1.1”爆炸事故案例时间:2009年1月1日15时30分 地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司 事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸 损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元 处置情况: 2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。

接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分 管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立 即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工 作。 (一)迅速抢救伤亡人员。按照“生命重于泰山、时间就是生命”的原则,武城县委、县政府立即组织公安、消防、卫生等部门迅速 开展救助,并将受伤人员转送医院进行紧急救治。同时,组织公安 干警现场值勤,确保事故现场秩序稳定。 (二)迅速成立事故处理领导小组。立即成立了由县委、县政府 主要领导同志任组长,有关领导和相关部门主要负责人为成员的事 故处理领导小组,下设综合协调、医疗救治、现场处置、事故调查、善后处理、新闻接待六个工作小组,集中做好事故处置工作。 (三)积极做好伤员救治和伤亡家属的安抚工作。建立了一个伤 亡人员一套工作班子的工作机制,稳定伤亡者家属的情绪,有关领 导及卫生局、民政局、劳动局、县医院等单位负责同志靠上工作, 积极做好救治和安抚工作。对于死亡人员,有关部门主要负责人、

有关乡镇书记、派出所长和村支部书记,积极做好死者家属的安抚 工作,并在最短时间内做好理赔等各项善后工作。 (四)认真搞好事故调查。组织事故调查小组,积极配合省市调 查组的工作,对事故原因展开深入调查,全面调查事故发生的原因。重点了解这次试车过程中有关物品、设备的质量问题,了解操作规 程是否符合规定,为事故处理奠定基础。 (五)加强现场处置。立即责令德州合力化工公司全面停产整顿,不经验收不得开工、试车。安监局、环保局的检测技术人员和消防 大队消防官兵坚守岗位,控制后续事故发生,防止发生新的次生伤 亡灾害。 (六)正确引导舆论。主动加强与新闻媒体的沟通,实事求是地 对外发布有关信息,引导新闻媒体客观公正地报道事故发生情况, 控制和把握好社会舆论及媒体影响。对外发布的信息严格执行领导 审批程序,由有关领导和宣传部门审核把关后按正常渠道进行发布。避免部分媒体捕风捉影、道听途说,切实加强对采访记者的管理, 杜绝不符合实际情况、歪曲事实的虚假新闻。县委、县政府办公室

液氧储罐安全对策措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 液氧储罐安全对策措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

液氧储罐安全对策措施 1、液氧储罐安装场所必须有良好的通凤条件或设有换气通风装置,并能安全排放液体、气体。 2、液氧储罐安装场所必须设有安全出口,周围应设置安全标志,安全标志的要求应符合GB2894的有关规定。 3、液氧储罐安装基础必须坚实牢固,并应防火耐热;安装液氧设备的基础必须无油脂及其它可燃物,严禁使用沥青地面。 4、液氧储罐安装场所附近必须有充足的水源,场所必须有灭火器材,场所周围5m内不得有易燃易爆物,保持场地清洁干净。 5、液氧储罐安装场所应由槽车或消防车出入通道,并有足够宽度,便于槽车或消防车通行。 6、液氧储罐安装液氧容器的场所内的隔墙、屋顶建筑,不得低于《建筑防火设计规范》中的二级防火、耐热的规定;建筑物的防雷要求,应符合《建筑物防雷设计规范》的规定。 7、液氧的贮存、汽化场所易设围墙或栅栏;安全出口必须布置适当,一般需有分别布置在两侧的出入口,一旦发生危险时能使人员迅速撤离;气化器的场所允许设一个出入口。门窗必须向外开。 8、液氧容器间的安装间距,应不小于相邻两容器中较大容器者的半径,且最小间距不小于1m。 9、液氧容器与其他建筑物、贮罐、堆场的建筑防火间距必须符合《建筑防火设计规范》的有关规定。当防火间距不能达到时,应建筑高于容器及防火物0.5m的防火隔墙,可减少防火间距到上述规定的1/2。 10、液氧的贮存、汽化场所的周围5m内严禁明火,杜绝一切火源,并应有明显的禁火标志。 第 2 页共 4 页

不锈钢氧气管道脱脂方案样本

国电英力特能源化工集团股份有限公司宁东120万吨/年煤基多联产项 目D标段安装工程 氧气管道脱脂方案 编制: 审核: 审批: 中化六建国电甲醇项目部 03月 目录

一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况 四、施工工序 五、一般要求 六、管道系统脱脂 七、检验及封存 八、HSE 管理 九、施工机具及措施用料 十、应记录的表格 十一、JHA 分析 1 适用范围

本技术方案适用于宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内氧气管道的脱脂施工。 2 编制依据 2.1 杭氧标准HTKA2832- 2.2 《脱脂工程施工及验收规范》HGJ 202-82 2.3 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3 工程概况 宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内须进行脱脂的氧气管线不锈钢管道300 米按技术要求进行脱脂。 4 脱脂工序 5 一般要求 擦拭法适用于三氯乙烯挥发效果快不能放入槽中对脱脂件进 行脱脂, 是有毒液体, 能经过呼吸道中毒, 三氯乙烯遇火焰 生成光气。用无短纤维的、干净的织物蘸以三氯乙烯溶剂 来回擦拭脱脂件内部, 以达到去除油脂的目的, 经过检验合 格后为止。 5.1 有明显油迹和污垢的管段, 用三氯乙烯溶剂先用擦拭法清洗 一遍, 然后再次清洗脱脂。

5.2 脱脂剂或用于脱脂剂配制的化学制品必须具有合格证。 5.3 用于脱脂的有机溶剂不得含油。 5.4 脱脂件不得含有水分。 5.5 脱脂、检验、安装所用的工具、量具、仪表等需按脱脂件 的要求预先脱脂。未经脱脂的不得使用。工作服、鞋、手 套等劳保用品需干净无油。 5.6 脱脂现场要求通风良好, 不受雨水、尘土等侵染。脱脂剂不 应受阳光直接照射。 5.7 脱脂件在脱脂后应将其内部液态脱脂剂及时排放干净, 不得 用蒸发干燥的方法去除残液。 5.8 有明显锈迹的管段应先除锈, 再进行脱脂。 5.9 脱脂前应检验管段是否有标记移植的刻写标记。 6 管道系统脱脂 6.1 冷箱内铝镁合金管道和不锈钢氧气管道的清洗和脱脂 6.1.1 所有阀门、管道及其管道附件, 在安装前必须是清洁、干 燥和不沾油污的。凡已由制造厂作过脱脂处理, 又未被污 染, 在安装时, 可不再脱脂。若被油脂污染, 则应作脱脂处 理。 6.1.2 不锈钢制件( 阀门、管路) 的脱脂, 用含稳定剂的三氯乙烯 溶剂。溶剂须无油、无脂。不允许使用已分解了的溶液。 有机溶液不适用于带有橡胶、塑料或有机涂层的组合件, 有机溶剂有毒、易燃, 使用时要注意安全。

液氧储罐安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 液氧储罐安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

液氧储罐安全操作规程(通用版) 一:储罐操作工艺指标 1.最高工作压力:0.8MPa; 2.最低工作温度:-196℃。 二:储罐进液操作程序 1.准备工作 1.1检查并确保储罐压力指示值正常。 1.2检查并确保储罐液位计指示值正常。 1.3检查并确保储罐阀门及管线接头等处没有泄漏。 2.储罐首次进液操作(指内筒处于常温状态时的充装) 2.1连接充液软管、确保全部阀门处于关闭状态。 2.2开启储罐气体排放阀、液位计均衡阀、液位计气相阀和液位计液相阀。

2.3开启罐车排液阀和储罐充装管排放阀,吹扫充液软管及管路。吹扫完毕后,关闭储罐充装管排放阀。 2.4开启储罐顶部进液阀和增压器输出阀,由储罐顶部充液;顶部进液阀初始度应小些,待管路和内筒逐渐冷却,内筒有一定液位,压力较为稳定时,开大顶部进液阀,加大充装速度。 2.5关闭液位计均衡阀,当液位计显示有300~500mm液体时,关闭顶部进液阀、增压器输出阀,开启底部进液阀、增压器输入阀,改由底部进液充装。顶部和底部不可同时充装。 2.6当储罐液体接近最高允许充装量时,开启储罐溢流阀,当溢流阀喷出液氧时,应立即关闭罐车排液阀、底部进液阀、增压器输入阀及溢流阀,停止入液。 2.7开启储罐充装管排放阀,卸去充液软管的压力后关闭充装管排放阀,拆下充液软管。 3.储罐补充进液操作程序(指内筒已有低温液体处于冷态时的充装) (补充进液操作程序与首次进液操作基本相同,不同的是内筒

xx氧气管道脱脂处理方案

XX重工有限公司 管子车间动力管道安装工程氧气管道脱脂处理方案 编制: 审核: 批准: xx公司 2011年1月5日

目录 1.编制说明: (2) 2.编制依据: (2) 3.施工准备 (2) 4. 清洁与脱脂的一般规定 (2) 5.脱脂方法 (3) 6.脱脂清洗程序及要求 (3) 7.脱脂件的检验 (5) 8.施工措施 (5) 9.安全环保措施 (5) 附一:氧气、氮气管道清洗与脱脂质量保证体系 (7) 附二:氧气管道清洗与脱脂安全控制组织机构图 (8)

1.编制说明: 1.1 本方案适用于我公司承担的安装工程中氧气管道的脱脂施工。 1.2 氧气管道的施工除执行本方案外,同时执行业已批准的《工艺管道安装施工方案》 氧气管道表 2.编制依据: 2.1甲、乙双方签订的本工程合同; 2.2本工程设计图纸资料; 2.3《脱脂工程施工及验收规范》(HGJ202-82) 2.4《石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 2.5集团公司质量、职业健康安全与环境管理体系文件 3.施工准备 3.1 施工人员应认真学习本方案,掌握清洗、脱脂方法。施工前,技术员须向作业施工人员进行安全、技术交底; 3.2 搭设防雨雪、防冻棚,布置施工场地,组织施工人员。 3.3 准备好绸布, 塑料布、胶带、脱脂棉等消耗物品; 3.4 准备好紫外线灯、试纸、纯樟脑等检测用具; 4. 清洁与脱脂的一般规定 4.1 管子、管件、阀门等的脱脂应在安装前完成。 4.2 有明显油迹和污垢的零部件,在脱脂前可先用煤油等清除油迹和污垢,然后再用脱脂液脱脂。 4.3 脱脂、检验及安装所用的工具、量具、仪表等必须按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂,不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品必须干净无油。保护用塑料布应无油。 4.4 管子、管件、阀门等在脱脂后,必须按要求进行报验,经相关人员检查认为合格签字后,用塑料布、胶带及时封堵敞口,防止污染及杂物进入。此时方可进行下道工序。 4.5经检查合格的脱脂件,由专人负责封闭,并加标志,妥善存放。要把脱脂合格与不合格的或未脱脂件隔离存放,严禁相混。 4.6用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。含油量较大的溶剂可用于粗脱脂,然

防止液氧储罐爆炸的措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3794 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 防止液氧储罐爆炸的措 施标准版本

防止液氧储罐爆炸的措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (1)采购具有相应设计、制造资格的单位制造的压力容器,其产品必须附有制造厂的“产品质量证明书”和当地压力容器监检机构签发的“监检证书”。 (2)压力容器使用前必须办理注册登记手续,申领使用证,否则严禁使用。 (3)液氧储罐、氧气管道装设安全泄放装置(安全阀、爆破片装置),其排放能力必须大于或等于安全泄放量,以保证在其最大进汽工况下不超压。对安全阀、压力表、容积表等安全附件要进行定期校验。氧气压力表为专用压力表,不得以其他压力表代

替。安全阀必须按规定的形式、型号和规格配备,且灵敏、可靠。 (4)气瓶充装单位应经省特种设备安全监督管理部门许可,方可从事充装活动。 (5)氧气管道的管径、管材、阀门、法兰、敷设、压力试验应符合《氧气站设计规范》(GB 50030-91)的要求。 (6)在役压力容器应按照《压力容器安全技术监察规程》的规定,定期进行检验。对于安全状况等级达不到监督使用标准三级的压力容器,必须要在最近一次大修中治理升级;评定为五级的容器应按报废处理,决不能再继续使用;停用2年及以上的压力容器,需要重新启用时,要进行再次检验,确认合格后才能使用。 (7)液氧储罐设置超压、超液位报警。

不锈钢氧气管道脱脂方案.docx

国电英力特能源化工集团股份有限公司宁东120 万吨 / 年煤基多联产项目 D 标段安装工程氧气管道脱脂方案 编制: 审核: 审批: 中化六建国电甲醇项目部 2012 年 03 月

目录 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、适用范围 编制依据 工程概况 施工工序 一般要求 管道系统脱脂 检验及封存 HSE 管理 施工机具及措施用料应记录的表格 JHA 分析

1适用范围 本技术方案适用于宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内氧气管道 的脱脂施工。 2编制依据 2.1杭氧标准HTKA2832-2011 2.2《脱脂工程施工及验收规范》HGJ 202-82 2.3《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3工程概况 宁夏国电英力特能源化工项目空分装置冷箱内须进行脱脂的氧气管线不锈钢管道300米按技术要求进行脱脂。 4脱脂工序 5一般要求 擦拭法适用于三氯乙烯挥发效果快不能放入槽中对脱脂件进行脱脂,是有毒液体,能通过呼吸道中毒,三氯乙烯遇火焰生成光气。用无短纤维的、干净的织物蘸以三氯乙烯溶剂来回擦拭脱脂件内部,以达到去除油脂的目的,通过检验合格后为止。 5.1有明显油迹和污垢的管段,用三氯乙烯溶剂先用擦拭法清洗一遍,然后再次清洗脱脂。 5.2脱脂剂或用于脱脂剂配制的化学制品必须具有合格证。 5.3用于脱脂的有机溶剂不得含油。 5.4脱脂件不得含有水分。 5.5脱脂、检验、安装所用的工具、量具、仪表等需按脱脂件的要求预先脱脂。未经脱脂 的不得使用。工作服、鞋、手套等劳保用品需干净无油。 5.6脱脂现场要求通风良好,不受雨水、尘土等侵染。脱脂剂不应受阳光直接照射。 5.7脱脂件在脱脂后应将其内部液态脱脂剂及时排放干净,不得用蒸发干燥的方法去除残 液。 5.8有明显锈迹的管段应先除锈,再进行脱脂。 5.9脱脂前应检验管段是否有标记移植的刻写标记。

气瓶火灾爆炸事故案例汇总

【案例1】装卸工违章作业,造成氧气瓶爆炸。 事故经过:某单位用卡车运回新灌的氧气,装卸工为图方便,把氧气瓶从车上用脚蹬下,第一个气瓶刚落下,第二个气瓶跟着正好砸在上面,立刻引起两个气瓶的爆炸,造成一死一伤。 主要原因分析:两个气瓶相互碰撞,压缩气体在氧气瓶碰撞时受到猛烈振动,引起压力升高,使气瓶某处产生的压力超过了该瓶壁的强度极限,即引起气瓶爆炸。 事故责任划分:(1)搬运氧气瓶时,要避免碰撞和剧烈振动,要戴好安全帽及防震圈。(2)装卸氧气时严禁滚动。 【案例2】江苏淮安发生乙炔瓶爆炸事故。 事故经过:2005年2月16日(正月初五)20时30分,一声震天撼地的巨响,将沉浸在春节欢乐气氛中的淮安市楚州施河镇的居民惊呆了。惊魂未定的人们发现,施河镇太平中路通达市场南入口处的一间15平方米的乙炔气焊门市部,随着这声巨响被夷为平地,门市部路对面西侧一堵围墙也被爆炸形成的冲击波推出数米远,紧邻门市部的一幢二层小楼被震得摇摇欲坠,周围百米内的许多建筑物的铝合金门窗被扭曲变形,玻璃被震得粉碎,满街都是震落下来的碎玻璃片。施河镇顾王村村民、年过半百的公司主顾××、刘××夫妇和同村年仅27岁的农用三轮车主施××在爆炸中当场身亡;路过的行人高××(女)头部、背部、臀部等多处被炸伤,伤势严重。行人杨××因惊吓过度突发脑溢血,当场晕倒。 事故原因:据调查,爆炸由公司主顾某和施某在门市部门前违章焊接农用车引起,顾某在焊接作业时手持点燃的焊割工具调节气瓶减压阀,引起气瓶爆炸。 防止同类事故的措施:加强安全生产教育,进行安全技术和专业技术培训,坚决执行有关安全操作规程,杜绝易燃易爆作业和明火作业混合交叉的现象发生。 【案例3】哈尔滨某化工厂气瓶爆炸事故。 事故情况概述:1998年10月8日10时40分左右,哈尔滨某化工厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。导致现场的2名装卸工(临时工)1死1伤。事故发生前四车间充灌岗,操作压力为12MPa,操作温度为20度,成品库房有氧气瓶45只。 事故破坏情况:经现场勘察,共3只气瓶爆炸,其中1只气瓶外

液氧储罐安全操作规程

液氧储罐安全操作规程 (罐型号:DG15A/B) 一、储罐操作工艺指标 1、最高工作压力:0。8Mpa 2、最低工作温度:—196℃ 二、储罐进液操作规程 1、准备工作 1。1检查并确保储罐压力指示值正常。 1.2检查并确保储罐液位计指示正常、 1.3检查并确保储罐阀门及管线接头等处没有泄露。 2。储罐首次进液操作(指内筒处于常温状态时得充装) 2.1连接充液软管、确保全部阀门处于关闭状态。 2。2开启储罐气体排放阀、液位计均衡阀、液位计气相阀与液位计液相阀、 2。3开启罐车排液阀与储罐充装管排放阀,吹扫充液软管及管路。吹扫完毕后,关闭储罐充装管排放阀、 2、4开启储罐顶部进液阀与增压器输出阀,由储罐顶部充液;顶部进液阀初始度应小些,待管路与内筒逐渐冷却,内筒有一定液位,压力较为稳定时,开大顶部进液阀,加大充装速度、 2、5关闭液位计均衡阀,当液位计显示有300~500mm液体时,关闭顶部进液阀、增压器输出阀,开启底部进液阀、增压器输入阀,改由底部进液充装。顶部与底部不可同时充装。

2、6当储罐液体接近最高允许充装量时,开启储罐溢流阀,当溢流阀喷出液氧时,应立即关闭罐车排液阀、底部进液阀、增压器输入阀及溢流阀,停止入液、 2。7开启储罐充装管排放阀,卸去充液软管得压力后关闭充装管排放阀,拆下充液软管、 3。储罐补充进液操作程序(指内筒已有低温液体处于冷态时得充装) (补充进液操作程序与首次进液操作基本相同,不同得就是内筒已有低温液化气体,不需要冷却内筒,因此,一开始即可开大底部进液阀与增压器输入阀,由底部充液) 4、填写操作记录表、 三、储罐出液操作程序 向泵输液时,泵与储罐接泵进液口之间设有一只低温截止阀,低温液化气体通过泵加压后送人气化气后充装气瓶、 1、准备工作 1。1检查储罐压力指示值就是否正常、 1。2检查储罐液位计指示值就是否正常。 1.3检查储罐阀门及管线接头各处就是否泄漏。 2.储罐出液充装气瓶操作程序 2。1开通出液储罐出液口至液氧泵进口管路得阀门,开通液氧泵出口至罐瓶总管路得阀门。 2.2启动液氧泵。 2。3充装气瓶结束,停止液氧泵。

氧气管道安装要点

氧气管道的施工安装 (一)施工安装前的检查 氧气管道安装前,应对所用管材和管道附件进行检查。 (1)管材、阀门、法兰、螺栓、垫圈等和其它管道附件,都应具有产品说明书和出厂合 格证。产品说明书所示材质、规格、技术参数应和国家或部颁标准一致; (2)所有管材、附件的材质、规格、技术参数应与设计要求一致。若使用代用材料,应 满足工艺生产需要,并附有设计部门认可通知; (3)管材及附件外观检验应无缺陷,有重皮和裂缝的管材均不得使用。管子表面有划痕、凹坑等局部缺陷应作检查鉴定,并适当处理,处理后的管壁厚度不应低于制造公差的允许范围; (4)阀类铸件表面不应有粘砂、裂纹、砂眼等缺陷; (5)阀门安装前应以等于工作压力的气压进行气密性试验,用无油肥皂水检查,内不降 压、不渗漏为合格; (6)按设计要求检验、调整安全阀的开启压力; (7)法兰、螺栓、金属垫片等的外表面应光洁,不得有气孔、裂纹、毛刺、凹痕等缺陷; (8)管道中使用的焊接弯头和三通内壁应光滑,勿使焊瘤、焊渣留在管内; (9)石棉垫片、钢纸垫片等非金属材料,除规格、材质应与设计相符外,表面不得有皱

折、裂纹等缺陷。 (二)管材及管件脱脂处理 在进行脱脂工作前先应对管材、附件清扫除锈。碳素钢管、管件和阀门都要进行除锈。 锈钢管、铜管、铝合金管只需要将表面的泥土清扫干净即可。 (1)脱油剂的选用: 工业用四氯化碳、精馏酒精、工业用二氯乙烷都可作为脱脂用的溶剂。碳素钢、不锈钢及铜的管道、管件和阀门宜用四氯化碳。铝合金的管道、管件及阀门宜用工业酒精;非金属的垫片只能用工业用四氯化碳。 (2)管材与管道脱脂方法; 1.先将管子一端用木塞堵住,把脱油溶剂从另一端灌入管内,然后用木塞堵住管口; 2.把管子放平,停留30分钟,在此时间内要把管子翻动几次,使管子内表面全部被溶剂洗刷到,然后将溶剂放出(这些溶剂仍可使用); 3.使用的溶剂为四氯化碳或精馏酒精时,溶剂放出后,可利用自然吹干,或用无油、水分的清洁压缩空气吹干。若用二氯乙烷溶剂时,因为二氯乙烷易燃易爆性强,则应用氮气吹干管内壁,一直吹到没有溶剂气味时为止,并继续放置1小时以上; 4.脱脂和吹干后的管子为了防止再被污染,应将管子两端堵住,并包以纱布; 5.管子外表面脱脂,可用浸有溶剂的擦布擦干净,然后放在露天、通风处进行自然干燥; 6.管子安装好后,如因污染而必须进行内脱脂,可将安装好的管路分卸成为没有死端的单独部分,分别充满四氯化碳进行脱脂。脱脂后可用清洁干燥的加

相关文档