干式变压器技术要求

1、产品运行环境

a)环境温度:-10~+45℃

b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃)

c)海拔高度:产品适用于1600米

d)安装地点:户外

2、执行标准

GB1094.11-2007 干式电力变压器

GB1094.1-1996 电力变压器

IEC726 干式变压器

GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求

JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级

3、性能和特征

a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。

b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下:

部件温升限值

绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量)

铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升

c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。

d)局部放电量不大于5pc。

4、变压器铁心

铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。

5、绕组和绝缘

绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。

所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。

6、冷却系统

环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。

8、变压器带温控器,风机、不锈钢外壳,带外壳温度监测。

11 变压器SG-630/6/0.4 6台

12 干式整流变压器ZSFG(H)-1250/10 1台

型号:ZSFG(H)-1250/10

额定容量:1250 kVA

额定电压:10KV

额定频率:50HZ

使用条件:户内

海拔高度:1000米

相数:三相

冷却方式:AF

耐热等级:H级

联结组标号:Dy11y11

短路阻抗:5.94%

13 箱式变电站6KV 1000KVA 5台

主要技术参数及技术要求:

(一):其中高压单元:进线柜1面、出线柜1面,型号为:XGN66-12,柜体尺寸:宽×深×高=900×950×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。

1、高压进线柜:

电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZBJ9-10(A、C相),变比:50/5,精度等级:0.2S/0.5,容量:10/15;

电压互感器选用干式互感器,型号为:JDZ,变比:6/0.1/ 0.22,计量表计型号为:DSSD332-9NST;

开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30;

2、高压出线柜:

采用真空断路器(固封式)

额定电压:6KV;最高工作电压7.2KV.

额定电流:630A

额定短路开断电流:25KA

机械寿命:20000次

额定短路开断电流开断次数:50次

额定操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分

操作机构:弹簧储能操作机构

操作机构合分闸电压:AC220V;

电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZB-10(A、C相),变比:75/5,精度等级:0.5/10P10,容量:10/15;

开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30;

上隔离开关:GN30-12D/630-25KA

(二):低压单元:进线柜1面,出线柜2面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。

1、低压进线柜:

主开关采用EAW1-2000/3 2000A智能断路器;

电流互感器型号为:BH-0.66,变比:2000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

2、低压出线柜:(8路出线)

①支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;

支路开关四路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

②支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;

支路开关一路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

支路开关三路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

3、电容器柜:

支路刀开关采用HD13BX-600/31;

柜内装设避雷器,型号为:HY1.5W-0.28/1.3;

电流互感器型号为:BH-0.66,变比:600/5A

(三):变压器单元:变压器即S11-1000-6/0.4一台

1: 分接范围:±2×2.5%

2: 连接组别:D,yn11

3:电压:6/0.4KV

4:阻抗电压:6%

(四):箱体结构特点:

1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用夹芯板(即两外侧为钢板,中

间为隔热材料),外形采用非金属制作,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,箱体内应装设温控强迫通风装置和温度自动控制装置,温控调节器装在低压室内。箱体防腐能力应保证20年。外壳应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

2:各独立单元装设完善的控制、保护、带电显示和照明系统。箱变各室内应有防凝露措施。低压配电装置应充分考虑检修、更换设备方便。

3:箱体应设防尘、防小动物、防渗漏和防潮措施,箱体外壳上应有明显的带电警示标志。

4:外壳防护等级:变压器室为IP23,高低压室为IP33。

5:箱壳门向外打开,设有门把手、插销和锁,并具有防锈措施。

6:高压开关的二次保护由供货方负责设计安装。

7:噪音水平不大于55dB。

8:箱式变电站内的所有元器件均符合国家有关标准。

9:变压器室需设有通风及排风装置(电源引自照明配电箱备用支路,包括该部分穿管及配线)。

10:箱变具有可靠的接地系统.需供货方按接地网布置图预留接地螺栓。

11:高压配电装置具有可靠的“五防”闭锁装置。

12:变压器高低压室门内侧有主接线图,操作程序及注意事项。

13:母线及支线由供方提供。

14:高低压设备需分开设置。

14箱式变电站6KV 500KVA 1台

主要技术参数及技术要求:

(一):其中高压单元:进线柜1面、出线柜1面,型号为:XGN66-12,柜体尺寸:宽×深×高=900×950×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。

1、高压进线柜:

电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZBJ9-10(A、C相),变比:30/5,精度等级:0.2S/0.5,容量:10/15;

电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZB-10(A、C相),变比:40/5,精度等级:0.5/10P10,容量:10/15;

开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30;

上隔离开关:GN30-12D/630-25KA

(二):低压单元:进线柜1面,出线柜1面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。

1、低压进线柜:

主开关采用EAW1-1000/3 1000A智能断路器;

电流互感器型号为:BH-0.66,变比:1000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

2、低压出线柜:(4路出线)

①支路刀开关采用HD13BX-1000/31;

支路开关两路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

支路开关两路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

3、电容器柜:

支路刀开关采用HD13BX-400/31;

柜内装设避雷器,型号为:HY1.5W-0.28/1.3;

电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5A

(三):变压器单元:变压器即S11-500-6/0.4一台

1: 分接范围:±2×2.5%

2: 连接组别:D,yn11

3:电压:6/0.4KV

4:阻抗电压:6%

(四):箱体结构特点:

1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用夹芯板(即两外侧为钢板,中间为隔热材料),外形采用非金属制作,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,箱体内应装设温控强迫通风装置和温度自动控制装置,温控调节器装在低压室内。15箱式变压器YBM500 2台

(二):低压单元:进线柜1面,出线柜3面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:

宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。

1、低压进线柜:

主开关采用EAW1-1000/3 1000A智能断路器;

电流互感器型号为:BH-0.66,变比:1000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

2、低压出线柜:(12路出线)

①支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;

支路开关两路出线选用MM1-630L/3300 630A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:600/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;

③支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;

16 变压器SGB10-630/10/0.69 1台

技术要求:

额定容量:630kVA。

电压组合:高压10KV 低压:0.69KV

分接范围:±2x2.5%、±5%

绝缘等级:H级

冷却风扇: ANAF

绝缘水平: N60AC28/AC3

高压侧电压:10500V ,电流56.4A

低压侧电压:693V,电流525A

1、铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。

2、高、低压线圈均为铜质,选用优质材料加工而成;

3、具有极高的安全和阻然性能,在220℃高温下长时间燃烧无烟雾产生;

4、承受极强的抗热击能力(可在-50℃下立即加满负载);

5、密封性好,防水、防潮;

6、设计使用寿命:≥30年

7、变压器带冷却及温度控制系统。

8、需提供防护等级为IP23的外壳。

9、该型设备要与同忻煤矿地面大块车间设备有互换性和通用性。

17 变压器SG10-50/0.69/0.4 KV 2台

技术要求:

额定容量:50kVA。

电压组合:660V变380V/220V

使用地点:户外

18 变压器SGB10-1250/10/0.4~0.23KV 2台

主要技术参数如下表:

19、干式变压器2台

配电室内设SGB10-500/10/0.4kV变压器2台(提升机房1台,井口房1台)。主要技术参数如下表:

二、供货日期:

本招标文件中有要求的,要满足要求;招标文件中没有提到交货期的,要求投标人所报交货期必须满足项目进度需要。

三、交货地点:需方指定地点

四、其他说明:无

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

电力变压器安装技术要求资料

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求 (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括: 额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA): 额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV): 变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A): 变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):

把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率: 三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、xx与冷却: 变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种: 油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平: 有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下: 高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号: 根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为 (11)点 B1双绕组变压器损耗电量分两部分计算

电力变压器安装技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力变压器安装技术要求 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6770-91 电力变压器安装技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电力变压器安装 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。

2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3 作业条件:

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

通用技术教案-设计方案的制定

通用技术教案-设计方案的制定 学习目标:懂得信息的作用,初步掌握收集信息,处理信息的能力。 学会构思设计方案的方法,包括自己如何构思和如何利用激智法来组织讨论以集思广益。 学会徒手画简单的立体草图,能用草图将自己的设计构思表现出来。 恰当处理设计分析中各部分之间的关系,形成设计方案。 教学重点与难点:重点:设计分析及构思设计方案。 难点:处理设计分析中各部分之间的关系。 教材分析:这一节分个部分,一是收集及处理信息;二是构思设计方案;三是用草图表达构思;四评价与选择设计方案构思,我把第三用草图表达构思中连手绘画练习的基本方法提到前面,这便于教学的衔接更加紧凑。 这一节共个半课时,而今天这一课时是在徒手绘画练习的基础上进行的。 主要是讲如何进行方案设计分析及构思设计方案这两主题。 由于地质版教材对于构思设计方案的分析不够系统,我借用了江苏版教材中设计分析的这一部分内容,使整个教学过程变得更加完整。 学生可以把实践认识提高到理论认识。 情感目标:培养学生民族自豪感及爱国主义精神。

培养学生形成设计方案前对产品进行周详的设计分析的良好习惯。 培养设计分析中的创新思维与批判性思维学情分析:学生以前已学过了设计一般过程,设计的基本原理等一些理论知识懂得一些初步的人机工程学。 并进行了一些感性的设计,如餐厅的设计,多功能鞋柜的设计,但是其设计的最终结果仍无法摆脱生活当中的直觉,尤其是对设计进行系统的分析。 设计过程中主次不分,思绪混乱,条理不清个性设计表现不出。 教学资源:多媒体(实物投影机)纸若干张教学过程:一导入复习设计的一般过程有几个步骤,多媒体展示具有我们民族特色的服饰,织锦。 在学生感慨之余点明设计关键。 上节课我们已明确了设计的课题是《制作多功能学习用品盒(架)》,按设计一般过程的步骤,今天我们进行第二步制定设计方案。 导入新课,字幕打出第二节设计方案的制定二新课讲解(一)收集及处理信息教师当我们明确课题后,我们就必须有针对有目的的去收集相关的信息。 在目前,市面上尚未出现功能齐全的多功能学习用品盒(架),只有一些功能简单的笔筒书立书架或文具盒。 我们如何把这些现有的合理组合成一件多功能学习用品盒。 多媒体展示各类笔筒书架文具盒,然后以动画的形式合成多功能

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

变压器技术规范要求

变压器技术规范要 求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台

型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V 1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11- 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228- 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088- 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下:

部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。10KV变压器技术规范书(干式)

邯钢钢后改造公辅配电工程 10KV变压器 招标文件 技术规范书

工程概述: 本工程范围包括邯郸钢铁集团邯钢球团35KV变电工程中所需电力变压器的供货及维护内容。 一、总则: 1.本规范适用于三相干式变压器设备,提出设备的功能 设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.采购人在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未 规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如未对本规范提出偏差,将认为投标人提供的设备符 合规范书和标准的要求。 4.投标人须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标 准执行。 二、区域气象条件 室外计算温度(冬季采暖): -7℃ 室外计算温度(夏季通风): 32℃ 一日最大降雨量: 518.5mm 一小时最大降雨量: 107.5 mm 平均年总降水量: 569.3 mm 最冷月份(1月)平均湿度: 59% 最热月份(7月)平均湿度: 76% 夏季(6~8月)相对湿度: 71% 冬季(12~2月)相对湿度: 60% 年平均温度: 13.5℃ 年最高气温: 42.5℃ 年最低气温: -19.0℃ 夏季平均温度: 26.9℃ 冬季平均温度: -2.0℃ 三、应遵循的主要现行标准

除本标书涉及到的技术规定外,所有设备还应符合下列标准。本节的有关标准包括但不限于以下的IEC和GB标准,若IEC和GB标准有不同之处,则符合其中标准较高的一个。(1)GB1094.1~5-1999,GB1094,3-5《电力变压器》 (2)GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 (3)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高压 试验技术》 (4)GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝 缘的空气间隙》 (5)GB7595-87《运行中变压器油质量标准》 (6)GB7328-87《变压器的声级测量》 (7)GB7354-87《局部放电量测量》 (8)GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》 (9)DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》 (10)IEC76-2-76《温升》 (11)IEC76-3-80《绝缘水平和介质试验》 (12)IEC76-5-76《承受短路能力》 (13)IEC511-76《变压器和电抗器声波测量》 (14)IEC354-72《油浸变压器负荷导则》 (15)IEC606-78《电力变压器使用导则》 (16)IEC615-78《电力变压器接线端和分接标志》 (17)GB/T311.1-3.11-97《高压输变电设备的绝缘配合高 压试验技术》

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

主变压器技术规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

箱式变压器技术规范

电流流经导体会使导体发热, 到达导体的熔点后导体消融所以断开电路维护用电器和线路不被烧坏。断路器也能够完成线路的短路和过载维护,不过原理不一样,它是经过电流底磁效应(电磁脱扣器)完成断路维护,经过电流的热效应完成过载维护(不是熔断,多不必替换器材)。熔断器的熔断是电流和时刻一起效果的成果,而断路器,只需电流一过其设定值就会跳闸,时刻效果简直能够不必思考。断路器是如今低压配电常用的元件。当电流经过电阻时,电流作功而耗费电能,发生了热量,这种表象叫做电流的热效应。电压互感器是一个带铁心的变压器。它首要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。电压互感器将高电压按份额转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次体系,二次侧接丈量外表、继电维护等;首要是电磁式的(电容式电压互感器运用广泛),还有非电磁式的,如电子式、光电式。

电压互感器(Potential transformer 简称PT)和变压器很相像,都是用来改换线路上的电电压互感器(PT)压。可是变压器改换电压的意图是为了运送电能,因而容量很大,通常都是以千伏安或兆伏安为核算单位;而电压互感器改换电压的意图,首要是用来给丈量外表和继电维护设备供电,用来丈量线路的电压、功率和电能,或许用来在线路发作毛病时维护线路中的宝贵设备、电机和变压器,因而电压互感器的容量很小,通常都只要几伏安、几十伏安,最大也不超越一千伏安。电压互感器电压互感器类型由以下几部分组成,各部分字母,符号表明内容:榜首个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相第三个字母:J——油浸;Z——浇注;第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表明单相油浸电压互感器,额外电压10KV。额外一次电压,作为互感器功能基准的一次电压值。额外二次电压,作为互感器功能基准的二次电压值。额外变比,额外一次电压与额外二次电压之比。电压互感器电压互感器的效果是:把高电压按份额关系改换成100V或更低等级的规范二次电压,供维护、计量、外表设备运用。一起,运用电压互感器能够将高电压与电气作业人员阻隔。电流互感器(Current transformer 简称CT)[1]的效果是能够把数值较大的一次电流经过必定的变比

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

采购用技术要求(变压器)

6.13 干式变压器技术要求 6.13.1 法规和标准 本设备的制造、试验和验收应符合如下标准(不限于此,以下标准均以当前最新版本为准):GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB156-1993 《标准电压》 JB/T 501 《电力变压器试验导则》 GB/T 17468 《电力变压器选用导则》 GB/T 13499 《电力变压器应用导则》 GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB 6450 《干式电力变压器》 GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》 GB/T10228 《干式电力变压器技术参数和要求》 CECS115 《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》 GB311.2-6 《高电压试验技术》 GB1094 《电力变压器》 GB763 《交流高压电器在长期工作时间的发热》 GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB/T4109 《高压套管技术条件》 GB/T5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T8637 《无励磁分接开关》

GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 6.13.2 基本要求 (1)本技术条件适用于10kV干式电力变压器。 (2)本技术条件的内容规范规定了10kV干式电力变压器的结构材料,使用条件,技术条件,验收,试验,包装运输等。 (3)投标方对本技术条件中的所有条文都应作出实质性响应。 (4)本设备技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 (5)投标方应通过ISO9001系列质量认证,在电力系统有五年以上的运行业绩,且在近三年未发生严重质量事故。 (6)投标方应提供证明有关设备售后服务能力的资料及相关承诺。 (7)投标书中应包括的资料 ?型式试验报告 ?同类设备近三年的供货记录 ?技术数据表和有关技术资料 ?技术偏差表 ?与评标有关的其他技术文件资料 6.13.3技术要求 (1)基本技术条件 a.变压器是环氧树脂浇注干式电力变压器,采用包封线圈,高低压绕组绝缘等级为F级。 b.硅钢片:应采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,无冲孔,厂家应提供制造投标产品所用的硅钢片标号、叠片结构及生产厂家。

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

干式变压器技术规范

10KV/0.4KV干式变压器技术规范书 2016年10月12日

1.范围 1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准

《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数 3..1使用环境要求: 极端最高温度:40.7℃ 极端最低温度:-20℃ 最热月平均气温:31.6℃ 最冷月平均气温:4.2℃ 年平均温度日较差:10.6℃ 年平均温度日较差:27.9℃ 年平均大气压:1011.0hPa 年平均风速:2.2m/s 最大瞬时风速:21.1m/s 一般风力:2级 3.2 技术规范 (1)额定容量: SC(B)10-1000/10kV 1000kVA 1台 (2)额定电压:10±2×2.5%/0.4kV (3)相数:三相 (4)频率:50HZ