文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新风系统技术标文件

新风系统技术标文件

新风系统技术标文件
新风系统技术标文件

新风系统技术标文件-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

新风系统招标技术要求

一、项目概况:

1.1 项目名称:《太原晋安地产南北楼新风系统》,共计2005套loft户型,新风机共计:2035台。

1.2 新风送风方式为:顶送顶回送风形式。

二、质量要求:

满足设计和使用要求,严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工,符合国家或行业的质量检验评定标准。本工程质量验收等级:合格,并要求:验收是建立在专业和法定基础上达到设计要求和相应国家规范要求,主要包括但不限于:

(1)2002年版《工程建设标准强制性条文》

(2)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

(3)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范—条文说明》

(4)GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》

(5)(GB10070-88)《城市区域环境振动标准》

(6)GB50019—2003采暖通风与空气调节设计规范

(7)GB50243—2002通风与空调工程施工质量验收规范

(8)(GB/50736-2012)《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》

(9)GB/T14295-2008《空气过滤器》

(10)GB/T18883—2002室内空气质量标准

(11)GB/T9068—1988采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法

三、主要技术参数要求

3.1 新风机风量范围约为:80m3-350m3/h,分低、高两速或低、中、高三速运行。新风机运行不少

于:新风模式、内循环模式、混风模式三种方式。完成风系统管道安装后,该设备满足大户型通风量标准,对应机外静压不小于70pa,对应总风量不小于350m3/h。

3.2 新风机过滤PM2.5的效率不得低于95%,内置有吸音覆膜海绵层,最大值噪音不高于50dB(依

据《民用建筑隔音设计规范》GBJ88-1988 )。

3.3电机:优质高静压离心风机,外转子电机。电机和叶轮集成为一体,结构紧凑,运行稳定,能

够永久自动润滑,可保证主机在低噪音状态下长达8-10万小时的持续运行。具有过热、过载保护功能。

3.4新风机厚度不得大于230mm,。

3.5 新风机室内控制面板为智能型触摸屏,手机APP功能,实现远程手机显示和控制,智能模式可与智能家居系统实现平台介入。远程操控功能需具备开关功能、新风直流净化、内循环净化、混风净化、自动运行、智能运行模式,同时可以记录历史数据并根据手机定位显示室外PM2.5指标。3.6 采用可移动式室内空气检测仪,并可以通过无线连接的方式与新风净化设备关联运行。新风净化设备可以根据采集的空气质量数据,智能选择不同的运行模式。

3.7自动模式和智能模式的内置参数均可以根据业主使用习惯进行二次编辑修改。

3.8采用侧面检修和滤材更换的方式。

3.6本次招标范围:新风机设备、室外D120不锈钢新风口,厚度0.5mm。室内D100白色塑料圆形

送风口、风机配套连接软管、风管、分风箱、喉箍卡、室内液晶控制面板等附件。投标时需在清单内明确所选型号,并在截标前一天送样至招标方。

3.7投标单位需填写新风机高、中、低档风量对应静压及噪声响应表:

新风滤清系统设备参数响应表

序号名称型号

新风量

(m3

/h)

静压

(Pa)

电机功率

(W)

外形尺寸

(mm)

重量

(kg

噪音

dB(A)

备注

四、其他施工要求:

1、新风机设备、室外D120不锈钢新风口,厚度0.5mm。室内D100白色塑料圆形送风口、风机配套连接软管、风管、分风箱、喉箍卡、室内智能型触摸屏等附件,必须经甲方确认后方可安装。

2、外墙式进风器的安装需密切配合窗体安装,并严格做好成品保护。

3、风机的固定需采取底座式固定,严禁采取吊装式固定。

4、所有的软管与pvc风管连接必须可靠,pvc风管与管卡的连接必须满足减震的要求。

5、管卡需采用钢芯塑料管卡、不锈钢管卡或镀锌管卡,须提前提交样品供甲方选择,必须经甲方确认后方可安装。

6、外露的进风口和排风口必须采取防雨措施并能防止雨水灌入风管。

7、各排风口安装需对管道清洁完毕后进行风口与管道的连接需牢固。

8、风管安装完毕后需对风管与套管间的空隙进行严密填补。

9、施工全过程需做好有效成品保护。

10、室内各风口需与墙面紧贴无明显缝隙。

11、新风系统需自行连续调试24小时无故障后方可上报甲方监理进行验。

太原晋安地产采购部

2017年2月23日

燃料输煤系统的安全管理

燃料输煤系统的安全管理 一、输煤系统的安全管理的重要性 随着我国相关安全管理制度的不断实施,输煤系统的安全管理策略也在趋于完善。在输煤过程中,安全操作已成为公司职工必须遵守的重要章程,也就是说,安全意识已被企业和职工共同关注,摒弃了过去被动约束下的安全操作现象。当前,企业视安全为质量、为效益,把安全学、习安全工作作为企业发展必须课。但是,我们应该应该清醒的认识到,输煤系统的安全并非是一蹴而就的,如输煤过程粉尘以及煤粉泄漏,还有火灾和爆炸等,这些不安全的因素将直接操作者或者相关的工序的工作的人员的安全纳入到了危险的系数中,随时都会受到事故的危害和影响。一旦事故产生,对企业对工作人员造成的损害都是无法估量的,因此做好输煤系统的安全管理,是在为安全生产做铺垫,是企业发展的基础保证,也是保障企业职工人身安全的核心要务。 二、输煤系统概述存在的安全隐患 2.1输煤系统概述 沙洲发电厂为大型火力发电厂,现电厂容量为2×600MW并留有扩建余地。一期工程建设2*600MW超临界机组,燃用神府东胜与山西晋北混煤,用火车运至河北黄骅港然后转海运,入长江航运至电厂码头。一期工程2*600MW每小时耗煤520吨,按设计每天20小时满负荷运转,日耗煤量10400吨,按设计每年5500小时满负荷运转

年耗煤量为286万吨。输煤系统由卸煤、上煤、配煤和贮煤等四个部分组成。同时整个输煤系统的工艺流程采用程控和就地控制,卸船机和斗轮堆取料机具有相对独立的控制操作功能,但与程控室有足够的信息交换。 2.2输煤系统的安全隐患: (1)在系统的卸煤部分,采用的是一个长275米,宽28米,最大容纳5万吨海轮的码头建构模式。并配备了两台上海港机厂制造的出力为1600t/h的卸船机。并通过15条皮带通过不同的运行方式连接上煤和配煤工序。在此过程中,卸船机的机械安全性能成为影响此工序的重要影响因素。由于卸船机的出力比较大,在长期的满负荷的运转环境下,加上设备的维护不到位,容易出现卸船机的悬臂断折以及出轨的事件发生,造成巨大的设备损害以及人员伤亡等。 (2)输煤系统在输煤过程中同时完成碎煤、除铁、称量和取样等工作,并相应配备各种设备。配煤部分为系统的末端,按运行要求将煤配入锅炉的原煤仓,采用电动双侧犁煤器作为配料机械。贮煤部分为系统的缓冲环节,设四个煤场,贮煤量约为20万吨。此过程很容易出现粉尘以及煤粉泄漏的情况,对环境造成很大的污染。输煤系统的操作人员以及相关工序的人员,长期在这样的高损害性的可吸入颗粒物的环境中,很容易出现“肺尘病”。同时这种煤的粉尘密度达到一定量时,遇到明火很容易发生火灾或者爆炸,火灾爆炸事故所带来的后果,轻则会影响到正常的输煤的运行,重则给电厂带来不可估量的严重的经济损失以及人员伤亡。

(完整word版)新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3.20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风和设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况): 220X3.2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。

第二部分:空调系统 一、设计参数 (一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:33.2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其他符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风和其他负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷为: 230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6.3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6.2KW/台,风量约1350m3/h。

浅谈输煤系统皮带电动机的维护和检修

浅谈输煤系统皮带电动机的维护和检修 【摘要】异步电动机是各行各业中使用最广泛的电动机,其具有结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高等优点,所以得到广泛的应用。了解、熟悉三相交流异步电动机的运行规则及常见故障原因及处理方法,对正确使用、正确维护、保养三相异步电动机,对提高电动机使用率,从而高电动机的使用效率,延长电动机的使用寿命。 【关键词】火电厂异步电动机维护检修 异步电动机是火电厂的主要电力设备之一。而在输煤系统中主要用在皮带输送机、碎煤机等设备上。在运行中,电动机可能出现这样或那样的故障,造成电动机运行失常。电动机故障频繁发生,对发电厂的安全带来很大威胁并造成严重的经济损失。黄埔发电厂输煤系统于1989年投产运行,运行至今达20多年,许多设备面临出现老化现象。异步电动机是输煤系统的主要设备,由于投产时间早,设备选择类型不太合理。整个输煤系统共有25条输煤皮带,共有皮带电机25台,其中6KV电机共4台,其余为380V电机,除了主电机外还有许多其他辅助电机。皮带电机大部分是敞开式电机。由于输煤皮带不是封闭式,系统运行,产生的煤粉多,电机长期在这种环境下运行时,出现许多这种特定环境下的问题。下面主要谈谈输煤系统环境下对异步电动机的影响和维护与检修。 1 输煤系统环境对电动机的影响 由于电动机的连续工作容量主要决定于定子绕组、转子绕组和定子铁心的温度,而这些温度受电动机周围环境的影响很大。若空间比较狭小,空气流动性差,则周围环境温度、电动机温度必然较高;相反,电动机周围空间比较开阔,空气流动性好,则周围环境温度、电动机温度必然较低。所以要考虑电动机所在环境与所带符合的关系。当空气温度为额定温度时(t=35℃左右),电动机可以在电压、频率正常的情况下带满负荷长期运行。当空气温度高于额定温度时(t=35℃左右),电动机就应该降低电动机的出力,当空气温度低于额定温度(t=35℃左右)时,电动机的出力可以适当提高,(见表1)。 在输煤系统中,特别是皮带系统中的电动机,由于输煤皮带栈桥比较封闭,自然通风较差,从而使栈桥内环境一般高于正常的环境温度2-3度,加上皮带运行时,产生许多的煤粉、粉尘。特别是敞开式电机,粉尘被吸入电机膛内,长时间电机通风孔被堵塞,造成电机运行时发热,电机长时间发热,会迅速导致电机绝缘老化,从而电机寿命减短。不管是敞开式还是封闭式电动机,在正常运行中,都要密切注意环境温度和电动机的温升,若超过规定值,则应降低负荷。 2 运行中的监视 正常情况下,输煤皮带电机能运行3年以上。但是,如果日常使用维护不当,就会提前产生故障,缩短寿命。

新风系统招标技术要求

一、质量要求: 满足设计和使用要求,严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工,符合国家或行业的质量检验评定标准。本工程质量验收等级:合格,并要求:验收是建立在专业和法定基础上达到设计要求和相应国家规范要求,主要包括但不限于: 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-1988 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002 二、技术要求: 主机:自平衡多点式排风主机,需采用国内知名品牌,要求厚度小于常规吊顶厚度(即可安装与吊顶内) 风量:220.2m3/h~460 m3/h(具体参见设计图纸) 功率:64w~120w 电源:220V/50HZ 室内风口静音值<20dB 风机本体最大噪声值<50 dB 管道要求:需采用阻燃PVC管、甲供料或阻燃软管,室内管道最低处不低于同一区域梁底 即不影响吊顶。 墙式进风器:进风器室外部分进风口需朝下,防止雨天状态下漏水。 四、其他施工要求: 1、新风系统的所有设备:风机、风口等及配件均须提前提交样品供甲方 选择,必须经甲方确认后方可安装。 2、外墙式进风器的安装需密切配合窗体安装,并严格做好成品保护。 3、风机的固定需采取底座式固定,严禁采取吊装式固定。 4、所有的软管与PVC风管连接必须可靠,PVC风管与管卡的连接必须满 足减震的要求。 5、管卡需采用钢芯塑料管卡、不锈钢管卡或镀锌管卡,须提前提交样品 供甲方选择,必须经甲方确认后方可安装。 6、外露的进风口和排风口必须采取防雨措施并能防止雨水灌入风管。 7、各排风口安装需对管道清洁完毕后进行风口与管道的连接需牢固。 8、风管安装完毕后需对风管与套管间的空隙进行严密填补。 9、施工全过程需做好有效成品保护。 10、室内各风口需与墙面紧贴无明显缝隙。 11、新风系统需自行连续调试24小时无故障后方可上报甲方监理进行验

新风系统技术标准007

新风系统技术标准 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。 一、类型 (一)按送风方式分类 1、单向流新风系统 单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。单向流新风系统包括单向流正压新风系统和单向流负压新风系统。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内,以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀,通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。 二、国家标准 (一)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

输煤系统防火防爆措施示范文本

输煤系统防火防爆措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输煤系统防火防爆措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.火车来煤接卸防火防爆措施 1.重点防范地点:#2带头尾部、三工位和#3带尾部、 皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,汽车卸煤沟,以及各除 尘设施。 2.各岗位要经常检查自己岗位的消防设施是否完好,并 熟悉使用方法。 3.各班**后重点对以上区域进行检查,发现积粉立即联 系物业处理。 4.每天前夜班对各岗位除尘器进行手动排灰,程控值班 员在设备停转时间歇启停静电除尘器,#6带值班员打开检 查门检查#6带头部静电除尘器排粉管有无积粉,对#2带中 间水域除尘器进行换水,防止积粉自燃。

5.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积粉每10节车清理一次(物业公司晚24小时留人值班,值班人员负责人到岗后汇报运行主值),#2带、#3带头尾部、皮带给煤机等处积粉当天清理干净。 6.值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等),主值和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。 7.火车来煤堆煤期间,巡检时重点检查#2带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃。 8.严格执行输煤系统消防水定期防水试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用. 二.输煤皮带防火防爆措施

输煤系统运行、维护检修承包技术协议书范本

**公司****年度输煤系统运行、维护检修承包技术协议 委托方:**公司(以下简称甲方) 承包方:**公司(以下简称乙方) 经甲方讨论决定,同意将公司的输煤系统及其沿线的水冲洗系统、除尘系统、排污系统、以及照明系统等所属设备的运行及日常检修维护工作委托给乙方,为明确双方各自承担的责任和义务,经双方协商,特签订如下技术协议条款: 一、承包范围 (一)检修维护范围 1、输煤系统: 其中包括但不限于以下设备系统:#1至#9共20条输煤皮带机(每条皮带包括减速机、液力偶合器、逆止器、清扫器、制动器、胶带、张紧装置、滚筒、托辊、联轴器、及锁气器、梨煤器、电动推杆、落煤斗、挡板、导煤槽等);2台翻车机、2台斗轮机、2套火车采样机装置、2台振动给煤机;2台环式碎煤机及其配套的驱动设备;2台预破碎机;6台环式给煤机;4台皮带给煤机;2台盘式除铁器;4台带式除铁器;煤在线自动取样系统以及上述范围的电动机(包括6KV电机)。 2、输煤空压机系统:空压机房内的所有设备。 其中包括包括但不限于以下设备系统:电动机、空压机站;现场空气炮设备;管路及附件 3、输煤水冲洗系统: 包括但不限于以下设备:3台冲冼水泵及电动机;沿线管道、阀门、冲洗器等附件 4、输煤除尘系统: 其中包括:各转运站的已投用的布袋除尘器;煤场抑尘用2台抑尘水泵及管道和喷枪及电动机。 5、输煤排污系统:

其中包括:各转运站排污泵与电机9台;至煤水沉清池的排污管道及阀门;煤水沉清池的2台排污泵与电机及附属阀门;翻车机电缆夹层2台排污泵与电机。 6、输煤照明系统: 其中包括:输煤栈桥(含配电室)照明、煤场、油库区域、推煤机库、燃运楼等燃运部管辖的生产值班场所照明。 7、输煤蒸汽采暖系统: 其中包括:油库及机车库内辅助蒸汽采暖系统。 8、输煤上述承包范围内设备及2台翻车机、2台斗轮机、2个弃料房内、煤在线分析等设备的卫生和其工作场所的环境卫生, #3转运站至煤场的冲洗煤的水沟清理(包括清理出的煤泥转运至煤场)。 9、燃油库内的设备及燃油管道系统(燃油管道分界点在燃运路,燃运路以西部分在本协议范围内)。 含油罐、油管、滤网、阀门、仪表、油泵及其电机、脱水设施等。 10、含煤废水回收系统: 其中包括:设备 6台潜水泵、2台长轴清水泵、2台螺杆泵、3台离心泵、2台末式过滤器、1台脱水机、2台盘泥机、酸碱3级加药系统、电控系统。 11、转运站排污系统: 泵与电机2台、2套联合制样机及其附属的除尘器 12、上述承包范围内设备、地面、墙面的保洁。 13、机组停运检修期间锅炉原煤斗内壁的清理。 14、其它配合工作: 输煤PDC盘柜(除倒闸外操作)的操作;MCC的操作;输煤系统低压电缆的维护。输煤三个远程站出口端子排外所有电气及控制的外围设备的维护。翻车机、斗轮机系统的机务、电气检修配合工作。 15、承包范围的分界点见甲方的机电设备分工与划分。 (二)运行工作范围 1、运行设备范围

新风系统技术方案

智能新风系统及送风优化节能施工 一、IDC机房环境要求 根据《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》,机房环境规定如下: 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求:AA级、A级机房温度为21-25℃,相对湿度40%-70%;B、C级机房温度为18-28℃,相对湿度40%-70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求。机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足: (1)直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升; (2)直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。

二、设计依据及节能诊断 2.1 设计依据 《电子计算机机房设计规范》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》 《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》 2.2 负荷计算 根据IDC 机房的负荷特点,四楼、六楼负荷为200kW ,预配置四台智能通风机组,五楼负荷为50kW ,预配置单台智能通风机组,单台机组需承担的负荷为50kW ,则新风量: 1492510 1.0051.250 3600T C 3600W Q p =???=?= ρm 3/h 故机组的设计风量为15000 m 3/h 。

三、节能改造方案 3.1 改造方案 考虑到本项目工程存在的问题,结合现场情况,拟采用智能新风系统,结合优化送风方案,在室内外温差大于10℃时,运行本系统可停开现有机房空调,预计年节电率可达60%左右,具体方案如下: 3.1.1本系统采用智能新风系统,直接利用室外新风对室内进行降温;在新风引入口加设自洁式过滤器,减少引用新风对机房带来的洁净度的威胁。 3.1.2未做精确送风的机房气流组织采取下送上回的方式,将处理后的空气送到列间的下方,优化气流组织;安装有风管精确送风的机房,将新风系统的送风并入机房原有送风系统,统一按需送入指定位置。 3.1.3采用智能新风技术克服了自然冷源利用时空间的局限性,同时配合智能温湿度控制和中效过滤技术,提高了系统的节能效果和安全性。 3.2 系统原理说明 本方案采用机房智能新风系统进行新风换气、降温,其作用原理如图2所示,系统包括自洁式滤筒、混合段、活性炭过滤段、亚高效过滤段、送风段等,根据室内外环境温湿度参数系统分为三种工况运行。 图2 智能系统系统原理示意图 表1 MZT系列设备参数表 型号送风量 (m3/h)排风量 (m3/h) 显冷量 (kW) 功率 (kW) 外形尺寸 (W×D×H,mm) 过滤等级 MZT-50 15000 13000 50 3.55 1500×750×1850 三级备注:1、电力室排风为送风量的105%,即排风为15750m3/h;2、三级过滤为初效过滤、活性炭(除硫)过滤和亚高效过滤。

新风系统施工工艺

编号: 新风系统安装工程工艺 要求 镀锌钢板的厚度应符合设计要求,表面应平整光滑、有镀锌层的结晶花纹;普通薄钢板应厚度均匀,无严重的锈蚀、裂纹、结疤等缺陷。 不锈钢板应厚度均匀,表面光洁,板面不得有划痕、刮伤、锈蚀和凹穴等缺陷. 铝板应光泽度良好,无明显的磨损及划伤。 塑料复合钢板的表面喷涂层应色泽均匀,无起皮、分层或部分塑料涂层脱落等现象。 硬聚氯乙稀板材表面平整,厚度均匀,不得有气泡、裂缝、分层等现象。 复合风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害。 其他辅助材料应符合相关成品技术标准及有关消防要求。 所有设备、材料均应提供相关合格证、检测报告等相关资料。 施工机具 电焊机、卷扬机、冲击钻、咬口机、法兰卷圆机、折方机、切管套丝机、砂轮切割机、台钻、磨光机、电锤、电动试压泵、坡口机、雌雄刀、圆孔凿孔刀、月亮刀、电烫斗、手工开槽工具、装订枪、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、游标万能角度尺、内卡钳、漏风量测试装置、人字梯、吊装设备等。 作业条件 参加施工的施工人员熟悉现场和工艺流程。

施工用电源的落实,并使之能保证正常施工。 施工用工机具备齐,并使之能保证运行状况良好。 施工图纸、技术资料准备齐全; 所用材料、设备报验完毕; 做好安全、技术交底及培训; 操作工艺 工艺流程: 主机吊装——吊杆制作安装——风管制作——风管安装——风口安装——成品保护主机安装 1、按照施工图纸,确定好主机的位置。 2、根据主机的外形尺寸,制作主机的固定支架,且主机顶端必须留出5cm的操作 空间。并刷两遍防锈漆进行防锈处理。 3、主机与固定支架固定时,中间要采用橡胶防震垫作减震处理。用水平尺校准主 机水平平衡,无扭曲、无倾斜。 4、在通风主机安装位置附近应留有足够的空间,以便于维修和保养;新风机附近 应留有450×450的检修口一只,检修口预留位置应便于检修,上方无遮挡; 5、根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,接 线应正确、坚固,并有良好接地;电源线应绝缘良好,不得裸露在外面;通风主机应有独立的控制装置。接线必须正确、牢固,并有良好的接地。 6、主机位置必须预留220V电源,电源线选用1m2的塑铜线。 吊杆的制作和安装: 根据规范的要求,对不同规格的风管采用不同大小的支吊架。 吊杆的长度要根据风管的尺寸和安装高度,以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。 吊杆的吊码用角钢加工,吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节风管标高的

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A23699 输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 除设备停运期间地面清理及水冲洗可以使用口头联系单外,其他一切现场工作必须办理工作票。 1、皮带上、转动设备、电气设备检修及维护必须办理工作票并停电。 2、碎煤机的清理(一同工作不少于三人):不进入碎煤机机腔清理弃铁箱内杂物时,措施为停碎煤机电源;现场专人监护。进入碎煤机的清理同时要停筛煤机、碎煤机及#7带电源。 3、落煤管清理(一同工作不少于三人): 1)进入落煤管清理:必须办理工作票,同时停

新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3、20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风与设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况):220X3、 2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。 第二部分:空调系统 一、设计参数

(一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:3 3、2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其她符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风与其她负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷 为:230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6、3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6、2KW/台,风量约1350m3/h。 第三部分:安装及其她说明 1、本工程施工安装应遵循《通风及空调工程施工及验收规范》

万科新风技术标准

万科新风技术标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

协议附件2:万科新风技术标准 可邻新风系统技术要求 一、产品要求: (1)负压新风 1)进风口 a)外墙进风器(进风口/出风口使用)

须具备防雨、降噪功能,配橡胶圈套在PVC关内。 b)墙式进风器(室内) 要求带手动开关,可进风两档风量调节,关闭。面板可以为方形或圆形,表面材质为ABS,耐黄变;带有过滤网,滤网易清洗、更换,可防止灰尘,飞虫等进入。外形美观,使用寿命保证5年以上。 2)风机

(2)单向流正压新风系统 1)进风口 a)外墙进风口 须具备防雨、降噪功能,配橡胶圈套在PVC关内。

b)室内送风口 要求带手动开关,风量调节,关闭。面板可以为圆形,表面材质为ABS,耐黄变。外形美观。 2)除霾新风主机

意向检修方 式图 材料要求 设备外壳表面需涂装防锈处理 下检点ABS 保温材料采用B1防火等级保温材料 技术要求 一次过滤效 率 ≥93% 运行噪音≤37dB 净化能效实际测试最大风量/输入功率≥2主机高度≤250mm 送风口外径110mm 风量1、室内换气次数≥次/小时 换气次数=新风量/房间有效通风体积其中新风量=有效通风面积(不计厨房、卫生间、设备房后的套内面积)*装修后室内净高建议:90㎡户型,风量≥150m3/h 125㎡户型,风量≥200m3/h 中高效(或高效)过滤网1、容尘量≥75g 2、需有防霉菌措施 3、满足《GB/T14295-2008 空气过滤器》要求 初效过滤网 1、可水洗,使用寿命1年以上 2、满足《GB/T14295-2008 空气过滤器》要求

火力发电厂输煤系统维护技术标书

XXXX有限责任公司 输煤系统委托运营 招标文件 第二卷技术规范书) 招标编号: 招标人:XXXX 有限责任公司

招标代理机构:XXX工程招标有限公司 2016年3月 目录 第二卷技术部分(格式) 第一章总的要求 (2) 第二章工程概况 (4) 2.1 XXXX热电机组运行项目的概况和接口相关设备概况 (4) 2.2现场条件 (4) 第三章标准和规范 (6) 第四章技术要求 (7) 4.1总要求 (7) 4.2 机组运行项目指标目标 (8) 4.2.1 主要技术指标 (8) 4.2.1.1 输煤运行月度指标目标(不限于此): (8) 4.2.2 运行期结朿后的验收和移交: (8) 第五章项目组织和管理 (10) 5.1项目管理组织机构 (10) 5.2设备、物资的管理 (12) 5.3项目质量管理 (12) 5.4职业健康安全管理和环境管理 (13) 5.5文明生产 (13) 第六章工作范围 (14) 6.1 工作范围及界线 (14) 第七章投标方职责 0 第八章招标方的职责 (1) 第九章服务期限 (2) 第十章安全文明生产考核 (2) 附件一:XXXX热电有限责任公司输煤系统外委运行考核办法 (2) 附件2:安全管理协议 (10) 第十^一■章............................................ 技术附录18 附件A:辅助资料表 (18) 附录B投标人提出的技术偏差表 (27)

第一章总的要求 1.1 本机组委托运营(包含系统运行、检修、维护)项目招标文件适用于(招标方全称)XXXX有限责任公司机组。本技术规范提出对机组输煤系统运行、检修、维护项目要求。1.2 本卷的技术招标文件提出的是最低限度的技术要求(以下简称技术门槛值),投标文件不响应本卷中的技术门槛值,可能被拒绝。招标文件并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本卷的技术部分所列标准的运行、检修、维护服务,必须满足国家关于机组运行、检修、维护项目的质量、安全、工业卫生、劳动保护、文明生产、环保、消防等强制性标准。 本招标文件所列的技术要求与所列的标准或与投标人所执行的标准不一致时,均按较高标准执行。 从签订合同之后至投标人开始运营之日的这段时期内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,合同价格不变。 1.3 投标人必须执行本规范书所列标准。如与投标人采用的标准有矛盾时,按较高标准执行,并在投标书中予以说明,如果投标人在运营中采用的标准不在本规范书所列范围内,该标准应书面提供给招标方认可。 1.4 投标人对本项目的运营项目负有全责。即使获得招标方认可,亦不能解除投标人在本项目下的责任和义务。 1.5 投标人须将偏差(无论多少)清楚地汇总在投标文件的“技术差异表”中。除了己在“技术差异表”汇总偏差外,投标人放弃在“技术差异表”之外任何与招标文件的不符之处,则可认为投标人提供的服务完全满足本规范书的要求。若“技术差异表”中有实质性地不响应招标文件,投标人自负投标文件被拒绝的风险。 1.6 投标文件及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册、通讯联络和服务等,均应使用中国法定单位制(SI )和中文。 1.7 投标文件应对招标文件逐条响应、细化、补充、说明。投标人复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容,其投标文件将被拒绝。投标文件的格式、排序及序号要与招标文件一致,不用序号可注为不适用,但不能删除,若要增加,可在 该部分末部增加、补充。投标文件的电子版时须采用WOR和Excel格式,招标方不接 受PDF格式文件。 1.8 投标方接受招标方的安全质量、文明生产、环保各项管理考核制度。

新风系统设计规范

新风系统设计规范 篇一:中央空调新风系统设计规范 中央空调新风系统设计规范很多人会误解以为装了中央空调就可以解决室内新风问题,实际上,中央空调吹出来的只是“风”,不是“新风”,中央空调的功能是恒定室内温度,要想解决室内空气问题必须给中央空调装上新风系统。 中央空调为什么要安装新风系统 随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。 家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。 中央空调新风系统设计规范 很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。 1 新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢,

(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计; (2)楼层高低。由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计; (3)客户的特殊要求。有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。 随着现代建筑气密性越来越好,大自然新鲜空气越来越远离我们的生活,因此,在享受空调带给我们凉爽的同时也不要忘了给自己的房子装一套新风系统,让房子时刻呼吸起来,还我们一个舒适健康的居住环境。 篇二:新风系统的设计标准 新风系统的设计标准 我国对于新风系统的设定标准规定为: 按2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量?30m3/h。 2 按不同建筑的性质、用途和结构特点以及室内人数规定的换气次数核算换气量室内人均新风总量Q1 换气次数新风总量Q2 Q1,人均新风量×室内计算人数 Q2,换气次数×室内有效容积 二者取其大,定为最终的新风量 民用建筑室内人员所需最小新风量应符合以下规定: 1、公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表1 规定。 注:表中带,为法律规范规定数值、其余为推荐参考值 0 全国服务电话:400-067-9899 网址: 2、设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定。参考表2

火力发电厂输煤系统维护技术标书

火力发电厂输煤系统维护技术标书 XXXX有限责任公司 输煤系统委托运营 招标文件 (第二卷技术规范书) 招标编号: 招标人: XXXX有限责任公司 招标代理机构:XXX工程招标有限公司 2016年3月 目录 第二卷技术部分(格式) 第一章总的要 求 .................................................................... 2 第二章工程概 况 (4) 2.1 XXXX热电机组运行项目的概况和接口相关设备概 况 .................................... 4 2.2 现场条 件 ..................................................................... ... 4 第三章标准和规 范 (6) 第四章技术要 求 .................................................................... 7 4.1 总要

求 ..................................................................... ..... 7 4.2 机组运行项目指标目 标 ........................................................... 8 4.2.1 主要技术指 标 (8) 4.2.1.1输煤运行月度指标目标(不限于 此): .......................................... 8 4.2.2 运行期结朿后的验收和移交: .................................................... 8 第五章项目组织和管 理 .............................................................. 10 5.1 项目管理组织机 构 (10) 5.2 设备、物资的管 理 (12) 5.3 项目质量管 理 ................................................................... 12 5.4 职业健康安全管理和环境管 理 ..................................................... 13 5.5 文明生 产 ..................................................................... .. 13 第六章工作范 围 (14) 6.1 工作范围及界 线 (14) 第七章投标方职

住宅新风系统技术导则

住宅新风系统技术导则 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 (住房和城乡建设部住宅产业化促进中心) 2015年2月

前言 为了改善新风行业环境,促进新风产品向标准化、有序化发展,推动建筑行 业技术的创新和进步,加强节能减排的工作,我们会同有关单位共同编制了本导 则。编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际和国外先进标准, 并在广泛征求意见的基础上,编制本导则。 本导则的主要容是:1.总则;2.术语;3.分类和标记;4.要求;5.试验;6. 检验规则;7.标志、包装、运输和贮存。 本导则由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅 产业化促进中心)负责管理和具体技术容的解释。执行过程中如有意见或建议, 请寄送至《住宅新风系统技术导则》编制组(地址:市海淀区三里河路9号建设部北配楼南楼215室,邮编:100835)。 本导则主编单位:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 (住房和城乡建设部住宅产业化促进中心) 本导则参编单位:中国建筑装饰装修材料协会 省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心 省住房和城乡建设厅科技发展中心 省住宅产业化促进中心 中国建筑科学研究院 中国建筑设计研究院 市建筑科学研究院 市房地产科学研究院 市建筑科学研究院 大学 海丰绿色建筑技术开发 海丰建设工程集团 朗适新风技术 松下环境系统 森德(中国)暖通设备 远大空品科技 I

安达绿风环境科技飞龙能源科技 罗蕾莱电气 威海丰荟集团 环都人工环境科技中财管道科技股份 本导则主要起草人员:梁俊强敬疆 王然良 曾雁 高小龙 章佳荣 志军 喜臣珊珊 宇 霞 黄维林 郭占庚 仁玉 良 旭东 路宾 景广 郝向阳 西 王英红 沙得龙 马金 王智超 俊跃 连如 飞 志海 建勇 徐盛发 效禹 永才 封勤雄 王菊中 树旭 陆亦飞 II

输煤系统运行及维护规程(修改)1

云南宣威磷电有限责任公司电厂 燃运规程 (试运行) 云南宣威磷电有限责任公司电厂 二零零六年十二月

目录 第一篇输煤系统运行及维护规程 (1) 第一章燃运运行及事故处理规程概述 (1) 第一节输煤系统的任务 (1) 第二节输煤系统概述 (1) 第三节本电厂燃煤系统简介 (2) 第四节输煤系统示意图 (3) 第二章电机振动给料机 (7) 第一节设备结构简介 (7) 第二节启动前的检查 (7) 第三节给煤机的起动 (8) 第四节运行中的检查 (8) 第五节异常现象及事故处理 (8) 第三章输煤设备的运行及维护 (8) 第四章碎煤机运行与维护 (11) 第一节设备结构简介 (11) 第二节设备技术规范 (11) 第三节启动前的检查 (11)

第四节碎煤机运行操作 (12) 第五节碎煤机运行中的检查 (13) 第六节异常现象及事故处理 (12) 第五章皮带称实物校验装置 (13) 第六章电磁除铁器设备装置及维护 (14) 第一节设备结构简介 (14) 第二节设备技术规范 (14) 第三节启动前的检查 (14) 第四节启动与停止 (15) 第五节运行中的检查 (15) 第六节异常现象及事故处理 (15) 第七章桥式抓斗起重机运行及维护 (16) 第一节设备结构简介 (16) 第二节设备技术规范 (16) 第三节保护装置 (16) 第四节启动前的检查 (17) 第五节启动与停止 (17) 第六节安全注意事项 (18) 第七节运行与维护 (18) 第八节异常现象及处理 (19) 第八章电动双侧犁式卸料器装置 (22) 第一节设备结构简介 (22) 第二节设备技术规范 (22)

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求

编号:SY-AQ-04052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输煤系统设备维护及清理工作 票安全措施要求 Requirements for safety measures of coal handling system equipment maintenance and cleaning work ticket

输煤系统设备维护及清理工作票安 全措施要求 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 除设备停运期间地面清理及水冲洗可以使用口头联系单外,其他一切现场工作必须办理工作票。 1、皮带上、转动设备、电气设备检修及维护必须办理工作票并停电。 2、碎煤机的清理(一同工作不少于三人):不进入碎煤机机腔清理弃铁箱内杂物时,措施为停碎煤机电源;现场专人监护。进入碎煤机的清理同时要停筛煤机、碎煤机及#7带电源。 3、落煤管清理(一同工作不少于三人): 1)进入落煤管清理:必须办理工作票,同时停上下游皮带及相关设备(筛煤机、碎煤机)的电源。 2)不进入落煤管的清理:必须办理工作票,工作票内容为不进

入××落煤管积煤清理。对原煤仓位较高允许较长时间清理的可以办理一份工作票,对系统不允许长时间停运的工作任务分卸煤段A侧、卸煤段B侧、上煤段A侧、上煤段B侧四种系统清理方式。措施为:拉所清理落煤管上下游皮带两组拉绳开关;将所要清理落煤管相关的皮带及设备(筛碎煤机)全部置于“联锁”位置,安排专人监护。注意票面措施一栏将所涉及的皮带及设备一一列举清楚。 3)斗轮机落煤管清理:由于斗轮机为卸煤段与上煤段公用设备,故斗轮机列为单独清理项目,同时由于斗轮机开关不同于其他电源,清理措施为断开斗轮机控制电源,拉开斗轮机平台低压配电室行走机构、斗轮、悬臂皮带、回转机构空气开关,拉#4皮带拉绳,安排专人监护。 4、必须在运转过程中电机轴承注油(一同工作不少于两人):必须办理工作票,安全措施为专人监护,同时危险因素列举清楚。 5、皮带机转机上方换照明等工作必须停相应设备电源并办理工作票,对在远离转机区域的以上检修工作也须办理工作票,可以不停设备电源但要做好监护等措施,高空工作必须佩带安全带。

相关文档