文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水处理系统的开机操作作业指导书

水处理系统的开机操作作业指导书

水处理系统的开机操作作业指导书
水处理系统的开机操作作业指导书

水处理系统的开机操作作业指导书

1.目的

正确开机处理水系统。

2.适用范围

适用于公司水处理间水处理系统的开机操作管理。

3.职责

3.1 水处理员负责执行本文件;

3.2 工程水处理领班负责监督执行本文件;

3.3 工程经理对本文件的有效性负责。

4.定义

5.程序

5.1 水处理间有文信A、文信B、嘉泉C和环亚E四套处理水系统和一个集中供水系统,其主要仪表开关集中于控制柜面板上。检查电源状况,若无异常,开启各控制柜的主电源。

5.2 集中供水贮水罐的开机操作详见《集中供水贮罐的操作》。

5.3 A、B 处理水系统的开机操作

5.3.1 检查各电源开关,设备及仪器是否正常。

5.3.2 将“沉淀池搅拌器 A(和/或B)”、“三氯化铁搅拌器”、“次氯酸钙搅拌器”的开关置于“开动”位置,让各搅拌器工作5分钟以上。将“氢氧化钠泵A(和/或B)”,“三氯化铁泵A(和/或B)”,“次氯酸钙泵A(和/或B)”的开关

打至“自动”位置。

5.3.3 打开沉淀池手动进水阀,并根据沉淀池进水流量计的流量显示将进水流量控制在45m3/h以内。取沉淀池3#取样口水样测余氯浓度和pH值。

5.3.4 当沉淀池满水位时,上层的清水会通过溢流槽流入清水池。当清水池进满水后,打开清水池出水阀门,将“传输泵A(和/或B)”的开关置于“自动”位置,将清水送往砂缸。

5.3.5 打开砂缸进水阀门,通过砂缸下取样阀取砂滤水检测P碱度、M 碱度、总硬度、pH值、铁、浊度、余氯等。

5.3.6 砂滤水检测合格后,打开砂缸出水阀和炭缸进水阀,使砂滤水进入炭缸,对炭缸进行正冲操作,炭缸的正冲操作参见《炭缸的反冲和正冲操作》。通过炭缸下取样阀取炭滤水检测M碱度、总氯、铁、pH 值、浊度、口味、气味和外观等。

5.3.7 炭滤水检测合格后,打开炭缸供水阀和精滤器进水阀,打开精滤器上、下取样阀排水冲洗精滤器,取精滤水检测总氯、口味、气味和外观等。检测合格后,将“传输泵A(和/或B)”的开关置于“停止”位置。

5.3.8 点击集中水罐控制柜显示屏上的“手动”画面,选择 A(和/或B)处理水系统各供水泵的控制方式为 PLC 控制,点击显示屏上的“罐体操作”画面,选择A(和/或B)处理水系统供水连动控制。

5.3.9 打开精滤器出水阀和处理水管道供水阀门,供处理水至集中供水贮水罐。

5.4 C、E 处理水系统的开机操作

5.4.1 检查各电源开关,设备及仪器是否正常。

游泳池水处理系统操作手册

游泳池水循环净化消毒设备 操 作 说 明 手 册

一、 序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。但由于设计、设备配置或管理的原因,游泳池的水质效果差异很大。因此在泳池开放季节,能长期保持良好的水质,符合卫生部门的有关规定才是关键,它关系到游泳者的身体健康,水质长期的好坏体现了场所管理人员的管理水平和理念,更体现场所档次的高低。水处理系统设计和设备的配置满足规范要求固然重要,但科学的管理和正确的操作才是关键。我们知道设备配置是硬件,管理是软件。 管理人员除了有正确的管理理念,还要对系统熟悉、正确地使用和操作设备。为了能更好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、 水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1. A 按摩池、B 室内泳池共用一套水处理设备,采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、药剂泵投加系统。水处理工艺流程如下:

注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱,不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下:

锅炉水处理作业人员考核作业指导书

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉水处理作业人员考核作业指导书 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

锅炉水处理作业人员考核作业指导书 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作,保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉; (二)Ⅱ级,锅炉参数不限。 第三锅炉水处理作业人员应当具备以下条件: (一)年满18周岁,男性60周岁以下,女性55周岁以下; (二)身体健康,矫正视力正常,无色盲; (三)一般具有初中以上文化程度,其中Ⅱ级水处理作业人员具有高中以上文化程度; (四)有相应的锅炉水处理理论知识和实际操作技能; (五)熟悉国家有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准,掌握有关安全技术知识。 第四条锅炉水处理作业人员考试,分为理论知识考试和实际操作技能考试。理论考试采用全省统一题库,机考;实际操作技能考试采用实际操作和口试结合的方式。理论考试和实际操作技能考试具体内容见附件。 第五条锅炉水处理作业人员理论知识考试各部分知识所占比例如下: 第 2 页共 14 页

(一) 基础知识,占30%; (二) 专业知识,占40%; (三) 安全知识,占10%; (四) 法规知识,占20%。 第六条锅炉水处理作业人员实际操作技能考试各部分技能所占比 例如下: (一) 汽、水品质,占40%; (二) 水处理设备操作,占40%; (三)水处理设备故障排除,占20%。 第七条作业人员理论知识考试的题型包含判断题、选择题、多选题。实际操作技能考试汽水品质化验操作与我中心水质化验员进行比对;水处理设备操作和故障排除采用口试。 第九条作业人员的理论知识考试和实际操作技能考试合格后,方可取得相应的《特种设备作业人员证》。 第十条经考试合格的作业人员的《特种设备作业人员证》注明考试合格项目作业项目代号和考试合格日期。 附件A理论知识 A1基础知识 A1.1 Ⅰ级锅炉水处理作业人员基础知识 A1.1.1 化学基础知识 A1.1.1.1 元素、原子、分子、分子式、分子量、原子量、化合物、化合价、物质的量、氧化与还原、化学反应以及化学反应方程式、酸、碱、盐、氧化物、洛化物、浓度、溶解氧、电解与电离; A1.1.1.2 化学平衡与平衡常数,影响平衡移动的因素; 第 3 页共 14 页

各种水处理工艺的调试

调试前准备工作:确保池体无漏水,设备无故障,管线畅通,阀门启闭自如 一、水解酸化 调试工序 1、投泥、进水: (1)投加庆氧污泥,投加的污泥量为30?50kg/m3 (污泥按95%含水率算), 水解酸化池的有效池容为:710m3,至少需要污泥22吨,投加污泥后注入部分 稀释后的生产废水,内循环3?4天再进水。适当投加营养物质,提高污泥活性, 可添加家畜粪便作为营养物质。 (2)先注入池体约三分之二的清水,然后注入少量生产废水(保证混合废水的COD不能太高)。 (3)进水水量控制在设计进水的20%?30%左右,随后逐步增加进水量。 生产废水水量为2000m3/d时,COD=13000 mg/L ,需稀释至COD=2000?4000 mg/L ,则生产废水水量定为310m3/d,加清水至进水量为2000m3/d左右。若容积负荷太高,可减少生产废水进水量。 2、PH 测定该混合废水的PH并记录,投加石灰调节废水PH至6?8, PH值用精密PH试纸测试即可。 3、COD 测定该混合废水的COD并记录,及时调整进水量,控制好容积负荷。 4、DO 兼氧环境,DO在0.2?0.5,可用便携式溶解氧仪测试。废水作跌水流入,从而达到自然充氧的目的。 5、排泥

池内安装1#和2#污泥泵,1#和2#污泥泵均为每天开启1次(也可监测沉降比决定是否需要排泥),每次15-30min,若污泥量很大,可根据实际情况延长污泥泵的开启时间或缩短开启周期,反之亦然。 6、挂膜 定期检查池内填料挂膜情况,是否有堵塞等,及时清理。还需注意当系统停 止运行时,要始终保持池内水位没过填料层,以免填料被暴晒老化,更严重的是

水处理系统操作手册教材

一、水厂工艺简介 1、中泰化学托克逊能化有限公司原水预处理工艺简介: 原水预处理设计处理能力为:每天2万立方米,工艺采用:机械搅拌澄清池+D型滤池为主工艺处理方法,配以辅助工艺:加药絮凝工艺、次氯酸钠消毒工艺等。 工艺流程简图: 原水取自水库水,原水通过消毒自压进入管道混合器投加絮凝剂聚合氯化铝和聚凝剂聚丙烯酰胺后进入机械搅拌澄清池内中,原水由喷嘴喷出,在第一、第二絮凝反应池中,原水中胶体和回流泥渣进行接触絮凝,形成大的絮体后,在分离区中通过斜板得以分离,清水向上经集水槽排出,下沉的泥渣经排泥管排出。澄清池出水进入D型滤池,未被去除的胶体颗粒及悬浮物被滤料截留,出水浊度进一步降低;过滤出水进入清水池,出水供入用户管网供用户使用。 2、系统处理能力:

系统名称装置总容量(立方米/ 小时)单套装置出力(立方米 /小时) 装置数 量 机械加速澄 清池 2×430 430 2 D型滤池4×215 215 4 二、机械搅拌澄清池 1、工作原理 加速澄清池搅拌刮泥机用于给水工程的加速澄清池,已加入混凝剂的原水混合液与澄清池的活性污泥通过搅拌机的提升作用形成泥渣回流及接触反应,结成较大的絮凝体,由分离室进行沉淀分离,剩余的污泥由刮泥机刮集至排泥斗,由静水压力排出。 已投入絮凝剂的原水混合液与澄清池的泥渣通过澄清搅拌的提升作用形成泥渣回流和接触反应,以结成较大絮凝体、由分离室进行沉淀分离,剩余污泥通过刮泥机集至排泥斗由水静压排出。 2、机械搅拌澄清池特点 (1)采用调速电机驱动的蜗轮 蜗杆传动平稳、噪音小;速度和 开度均可调节以满足不同工况 要求。

(2)工称水量不超过600m3/h的刮泥传动装置采用摆线加蜗轮蜗杆传动,并与搅拌机采用套轴结构以节约材料。 (3)由于回流提升作用,散失污泥得到第二次絮凝反应,提高了沉淀效果。(4)出水采用辐条结构,均匀清澈。 (5)复合式的池形结构,使整个工艺容积负荷更高。 (6)公称水量在600m3/h~2200m3/h的范围的一般采用销齿传动形式,刮泥机与搅拌机独立工作。刮泥机采用销齿后,传动力巨大,且有脉冲观测,控制装置,防止水下事故发生。 3、运行 (1)控制箱上电,开启搅拌提升电机及减速电机电源。 (2)空机试运转1-4小时,观察减速机温升、噪音及其运转稳定性。 (3)设备空转无异动,继续开动运行,同时向池内逐渐注满清水,运行24小时无异常情况,投入正常运行。 (4)开启进入机械搅拌澄清池进水阀门,设备正常运行。 4、日常保养项目内容 (1)机械搅拌装置、刮泥机:每日检查电机、变速箱温度、油位及运行状况,加注规定牌号的润滑油,做好环境和设备的卫生清洁工作。 (2)每日检查进水阀门、排泥阀。 (3)机械电气应每月检查一次。 (4)搅拌涡轮箱刚投产一周后应彻底更换润滑油,无特殊情况3-6各月更换一次。 (5)金属部件每年检查敲铲油漆一次。 (6)澄清池每年放空清泥、疏通管道一次。 (7)变速箱每年解体清洗,更换润滑油一次。

百泉污水处理工程调试方案及操作规程

辉县百泉制药有限公司 污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气,电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备; (5)必须的检测设备、装置(pH计、试纸、DO检测仪、COD、SS等); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。 (2)构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作 用和管线连接。

水处理调试方案

目 录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 调试对象及范围 (1) 4 调试前应具备的条件 (3) 5 调试步骤、作业程序 (4) 6 组织分工 (9) 7 调试用仪器(设备) (11) 8 环境、职业健康风险因素控制 (11)

1 编制目的 通过对达尔凯阳光(哈尔滨)热电有限公司4×220t/h炉和2×50MW机组扩建工程锅炉补给水处理设备的调试,使锅炉补给水处理设备能够达到设计要求,为全厂的安全、经济运行提供合格的锅炉补给水。 2 编制依据 2.1 《火力发电厂化学设计技术规程》DL/T5068-2006; 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009; 2.3 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009; 2.4 黑龙江省电力勘察设计研究院设计说明及相关设计图; 2.5 锅炉补给水设备运行操作手册。 3 调试对象及范围 3.1 系统概述 达尔凯(阳光)热电厂锅炉补给水水源为自来水,主要处理工艺如下: 来水→原水泵→空隙调节型纤维过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透→脱气塔→中间水箱→泵→阴阳混合离子交换器→除盐水箱 3.2 主要设备参数 序号 设备名称 规格、型号 数量/单位 1 生水箱 V=500m31台 2 生水泵 KQW100/170型 Q=60~120m3/h H=40~30m 2台 3 孔隙调节型纤维 过滤器 MPCF-100型 DN1500 出力:100m3/h 2台 4 反冲洗水泵 KQW100/125型 Q=100m3/h H=20m 1台

5 保安过滤器 过滤精度:5μm 出力:50m3/h 2台 6 高压泵 CR64-6-1型 Q=50m3/h P=1.4MPa 2台 7 反渗透装置 出力:35m3/h 2套 8 反渗透冲洗水泵 KCZ65/160A型 Q=60~120m3/h H=37~28m 1台 9 除二氧化碳风机 Q=1464~2196m3/h P=1270~800Pa 2台 10 除二氧化碳器 填料层高:1.0m 2套 11 中间水泵 KCZ65/160A型 Q=60~120m3/h H=37~28m 2台 12 阴阳混合离子交 换器 树脂层高:阳树脂=0.5m 阴树脂=1.0m 2台 13 除盐水箱 V=300m32台 14 除盐水泵 KCZ50/315A型 Q=30~80m3/h H=142~135m 3台 15 再生水泵 KCZ50/200M型 Q=30~60m3/h H=50~35MPa 1台 16 树脂捕捉器 进出口:DN150 PN1.0 2台 17 卸(倒)酸泵 TPXF65-25-20型 Q=25m3/h P=0.2MPa 2台 18 卸(倒)碱泵 TPX65-25-20型 Q=25m3/h P=0.2MPa 1台 19 酸计量箱 V=1.0m31台 20 酸喷射器 Q=14m3/h 1台 21 碱计量箱 V=1.0m31台 22 碱喷射器 Q=14m3/h 1台 23 罗茨鼓风机 BE125H型 Q=10m3/分 P=0.06MPa 1台

电子水处理仪使用说明

MHW-I-G 智能除垢型电子水处理仪操作使用说明书

目录 一、产品概述 (1) 二、运用场合 (1) 三、产品特点 (1) 四、产品型号说明 (1) 五、结构及外型尺寸 (2) 六、技术性能参数 (4) 七、运行注意事项 (4) 八、安装、调试 (5) 九、故障处理 (9) 十、效果检查 (10)

一、产品概述 MHW-I-G智能除垢型电子水处理仪是利用电控器产生的高频电磁场对流经水处理仪主管的水进行电磁处理。水经过水处理仪后,聚合度降低,结构发生变形,产生一系列物理化学性质的微小弹性变化,偶极矩增大,极性增加,因而增加了水的水合能力和溶垢能力,起到防垢除垢的作用;在电磁场的作用下,偶极子产生的微电流破坏细胞赖以生存的酶系统,从而起到杀菌灭藻的作用。 该设备具有自动运行功能,可以有效通过特定输出的指定参数处理不同的水质质,其智能化和复合电场技术保证了最佳的处理效果。 二、运用场合 本设备的主要功能是防垢除垢,兼具杀菌灭藻和缓蚀的功能。 适用于循环冷却水系统、热交换系统、空调制冷系统、集中供暖系统、热水锅炉系统等,分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。 适用行业包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食品等行业。 该设备要求流经水处理仪的水温不可超过95℃。 禁止单独用于蒸汽锅炉和管架式锅炉,允许与其他阻垢方法同时使用,以强化阻垢效果。 三、产品特点 1、本设备操作简便,无需专业人员进行操作指导。 2、本设备实现了智能化,可以自动输出最有效参数。 3、本设备采用模拟化技术,质量稳定。 4、本设备采用复合电场技术,处理能力强。 四、产品型号说明 该设备按进出水口径分,常规产品有3″、4″、5″、6″、8″、10″、12″、

水处理设备作业指导书

水处理设备作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水处理设备操作规程 编号:MN/YN-012<sb>/JS-12-01-29 一、将各软水控制柜电源合上,看指示灯是否亮,即有电源指示, 如没有需电工及时处理。 二、将自来水进水阀打开,给接触水箱加水。 三、将锰砂缸各阀打到反洗状态。 四、检查增压泵各进出水阀均应在打开状态。 五、启动增压泵。 六、清洗10分钟后,将锰砂缸各阀打到正洗状态,关闭反洗状态各 阀,清洗10分钟关观察排污水是否澄清,如未清继续按上述操 作清洗,直至澄清。 七、检查钠离子交换器进出水阀是否在开启状态,如未打开应先打 开。 八、打开锰砂缸出水阀,关闭再生状态各阀。 九、观察接触水箱水位,如短缺太多,应停增压泵,防止泵空转, 直至水位到50%再启增压泵。 十、当软水箱水位绿灯或黄灯亮时,启软水泵,启泵前进水阀应在 开启位置,当泵的远传压力表达到时,缓慢开启出水阀到全部 打开。 十一、当运行5分钟,黄灯亮时关闭增压泵,同时关闭自来水进水阀,如纯净水在运行状态则不必停增压泵,但注意接触水 箱水位。 十二、当黄灯灭时,应启动增压泵,同时接触水箱加水。 十三、当黄灯亮时应停增压泵,接触水箱停止加水。 十四、当红灯亮时应将软水泵停止运转,关闭出水阀,直至黄灯或绿灯亮,重新启动软水泵(此过程增压泵和接触水箱加水 一直在运转状态,直至黄灯亮时停止运转),启动软水泵时也 如前所述,将旋转按钮打到运行位置,表压力至时缓慢开启出 水阀到全部打开,未经允许不得触摸变频器。 十五、如软水停用时,先将接触水箱加水关闭,增压泵停止运转,然后将软水泵停止,如纯净水还需运转,则接触水箱加 水,增压泵不能停止,但经常注意水箱水位,如满水应将加水 阀关闭,下降至50%时,再加水如此循环。

-污水处理调试指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备

(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购臵、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装臵(PH计、试纸、COD检测仪、SS);(6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试

一体化污水处理设备操作说明书资料

一体化污水处理设备 操 作 说 明 书 安徽德玉环境工程装备有限公司 2016年10月

目录 一、设备简介 二、设备使用前检查及设备启动 三、生物膜的培养 四、设备运行管理 五、维护保养及故障排除 六、MBR膜单元调试与管理

一.设备简介 1:设备介绍 本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀消毒后,然后达标排放。系统中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到政府指定地点处理,如图所示。 工艺流程图 2:设备特点 地埋一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。 该设备相比于传统的活性污泥法,具有如下优点: (1)微生物菌群的生物活性高,单位体积内微生物量大,处理能力强;

(2)微生物菌群生长环境较稳定,提高了系统运行性能的稳定性,增强了抗冲击能力; (3)生物膜法氧利用系数高、池容小,设备能耗低,节约建设及运营成本; (4)剩余污泥产量小,减少污泥处置设施的建设; (5)应用面广,可针对不同类型的污水建设或改造,不产生二次污染。 平台各功能区模块化,可针对不同的水质情况和排水要求,设计配置处理工艺,也可搭配原有处理设施,合理安排。 3:应用领域 本公司地埋一体化处理设备适用领域广泛,如城镇生活污水处理,小区生活污水处理,度假区生活污水处理,新农村生活污水处理,学校生活污水处理等。能以最低的运行成本将污水处理达标排放。 二、设备使用前检查及设备启动

污水处理操作手册

污水处理操作手册 总则 1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 1.1运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 1.2安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 1.3维护保养要求 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

水处理系统清洗消毒作业指导书

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 1 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 文件修改记录 版本日期修订内容 00 2012-02-23 分发号 : ______(仅适用于控制文件) (仅盖有红色印章的文件才有效)

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 2 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 1.目的 保证水处理系统的正常运行和延长水处理系统各组件(设备)的使用寿命 2.范围 适应于工艺制水的各系统设备 3.术语(无) 4. 职责 4.1水处理岗位员工负责对水处理系统的清洗、部分消毒工作; 4.2水处理岗位员工协助设备部人员做好水处理系统保养工作; 4.3生产领班负责督导员工对水处理系统的清洗、部分消毒及保养工作; 4.4部门负责人对水处理清洗、消毒、保养的执行情况进行核查。 5.流程图(无) 6. 内容 6.1 800吨水池:储存地下水,保证原水的供给。 6.1.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒; 6.1.2消毒介质:二氧化氯; 6.1.3方法:先排完水,人工清洗至干净,必要时可以使用食品级柠檬酸或食品级清洗液 清洗至干净,并记录《水处理系统/原水系统清洗记录表》,再用活化后的二氧化氯原液 持续熏蒸24小时以上,此消毒工作由质量部门负责完成并记录,最后清洗至消毒介质无 残留。 6.2工艺水缸及原水缸 6.2.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒;

原版游泳池水处理系统操作说明手册

游泳池水处理系统 操 作 说 明 手 rut 册 广州市泳池设备工程有限公司编印 一、序言 随着经济的发展,近年游泳池作为一个集康体、娱乐休闲甚至景观于一体的场所,在高级宾馆、高级娱乐场、学校和住宅小区、所随处可见。为了能更 好、更快的对本土处理系统有一个了解,操作、管理人员有必要详细阅读本《操作说明手册》,

了解本系统的原理、流程、各个工况的作用、注意事项、药物的使用。 二、水处理工艺流程 本案游泳池、按摩池水处理系统分为四个独立系统(见后面附页各水处理工艺流程图): 1.A按摩池、B室内泳池共用一套水处理设备, 采用混合式(从池底及溢流沟同时回水)

1 )水泵从按摩池底抽水 处理,配有臭氧消毒系统、泳池水恒温加热装置及水质检测、药剂泵投加系统。水 处理 工艺流程如下: 5)泳池水加热(经过热泵或板式换热器) 2. C 室外泳池为一套水处理设备,采用混合式(顺流与逆流)水处理,配有水质检测、 药 剂泵投加系统。水处理工艺流程如下: 注:以上A 按摩池、B 室内泳池及C 室外泳池,本案由于采用混合式(顺流与逆流)的 水处理方式,在水泵运行前必须保证:1.游泳池是满水;2.机房均衡水箱的水位满至要求水 位;3.相应的管道阀门处于正确状态,以保证水泵运行后,泳池的水能及时回流到均衡水箱, 不会出现断水现象。 3. D 按摩池及E 按摩池各独立一套水处理设备,它们同是采用顺流式水处理,配有加热 恒温 装置及自动投药器。水处理工艺流程如下: 4)经臭氧消毒系统 6)投加消毒剂及PH 调整剂

污水处理厂操作手册

污水处理厂操作手册 Prepared on 22 November 2020

工程概况本期工程为扩建工程,扩建规模5万吨/天。城镇生活污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。 新建构(建)筑物例表如下:

第一章基本知识 1、操作基本要求 污水处理厂进入试运行阶段,操作人员对污水厂内各类生产设备必须了解,并且正确、熟练的操作。因为生产设备是企业固定资产主要的组成部分,是企业生产能力的基础。为了确保国家财产的完整充分发挥设备的效率,对所有生产设备必须严格管理和监督,做到科学管理、正确使用、合理润滑、精心维护、定期保养、计划检修,防止非正常的磨损和损坏。 一、操作工使用设备必须遵守“五项纪律”及做到“三好”“四会”。 五项纪律 1.凭操作证使用设备,严格遵守操作规程。 2.管理好工具附件,不得遗失。

3.不准在设备运转时离开设备,发现异常情况立即停查,自己处理不了的故障应及时报告主管科室。 4.不准擅自拆除零部件当作它用。 5.遵守交接班制度,做好清洁、润滑工作,做到不做好润滑工作不开车,不做好清洁工作不下班。 三好 (一)管好: 1.操作者对所有使用设备负保管责任,不经领导和本人同意,不准别人动用自己使用的设备。 2.操作者对设备及附件或其它装置保持清洁、完整无损。 3.设备开动后,不准擅离工作岗位。 4.认真做好设备运转台帐记录和日常点检记录。 5.认真做好交接班,并详细准确填好交接记录。 (二)用好: 1.严格执行操作规程,严禁精机粗用和超负荷使用设备,更不准拼设备(特殊情况需经主管科和厂部领导同意后使用。) 2.坚持做好日常维护保养,做到每天一小擦,每周一到擦,并经常清洗油毡、油线,保证设备无油垢、无铁屑、无杂质赃物,各油孔清洁畅通。 (三)维护好: 1.熟悉设备的转动系统和结构性能,掌握设备操作原理,经常保持设备处于良好状态。 2.能排除设备的一般常见故障,以及进行局部的精度调整,在维修人员的帮助下,逐步掌握更多的修理技术。 3.按时认真进行设备的一级保养,配合维修工进行的二级保养。设备大修时,参加拆卸、总装和试车工作。

锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7100 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

锅炉水处理作业人员考核作业指导 书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作, 保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员 监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等 规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处 理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级 别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或 者等于2.5MPa的蒸汽锅炉;

(二)Ⅱ级,锅炉参数不限。理论考试和实际操作技能考试具体内容

污水处理调试运行手册

污水处理工程调试及 试运行指导手 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成;(2)设备安装完成;(3)电气安装完成;(4)管道安装完成;(5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与;(2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH 计、试纸、COD 检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3 充水,每充水1/3 后,暂停3-8 小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。 b、认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。 c、凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。 d、按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。 e、了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。 f、点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。 g、点动无误后,作3-5min 试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。 (3)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。 5、单元调试 (1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。 (2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。 (3)单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。 (4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。 6、分段调试 (1)分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。

水处理系统hmi操作手册

水处理管理系统操作手册 目录 1、系统介绍 2、工艺流程介绍 3、界面操作介绍 4、操作注意事项 1、系统介绍 改革开放后,国民经济的快速发展,人民生活水平的显著提高,同时也不断提高水体富营养化氨氮、磷等营养盐的问题拉动了污水处理的需求,国家环保局对污水排放标准也一步步提高,因此污水处理也是当前环保的当务之急。不少污水处理工艺已经在工业中广泛应用,其对工厂排放污水的处理也具有重要的现实意义。 污水处理厂排出的污(废)水,因含污染物总量或浓度较高,达不到排放标准要求或不符合环境容量要求,从而降低水环境质量和功能目标时,必需经过人工强化处理的场所。一般分为城市集中污水处理厂和各污染源分散污水处理厂,处理后排入水体或城市管道。有时为了回收循环利用废水资源,需要提高处理后出水水质时则需建设污水

回用或循环利用污水处理厂。处理厂的处理工艺流程是有各种常用的或特殊的水处理方法优化组合而成的,包括各种物理法、化学法和生物法,要求技术先进,经济合理,费用最省。设计时必须贯彻当前国家的各项建设方针和政策。因此,从处理深度上,污水处理厂可能是一级、二级、三级或深度处理。污水处理厂设计包括各种不同处理的构筑物,附属建筑物,管道的平面和高程设计并进行道路、绿化、管道综合、厂区给排水、污泥处置及处理系统管理自动化等设计,以保证污水处理厂达到处理效果稳定,满足设计要求,运行管理方便,技术先进,投资运行费用省等各种要求。 处理工艺: 1、物理法:物理或机械的分离过程。过滤,沉淀,离心分离,上浮等 2、化学法:加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程。中和,氧化,还原,分解,混凝,化学沉淀等 3、物理化学法:物理化学的分离过程。气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等 4、生物法:微生物在污水中对有机物进行氧化,分解的新陈代谢过程。活性污泥,生物滤池,生物转盘,氧化塘,厌气消化等。 反渗透法: 反渗透法可以有效的清除溶解於水中的无机物,有机物,细菌,热原及其它颗粒等,是透析用水之处理中最重要的一环。要了解"反

污水处理操作手册

------ 生活污水处理站 操 作 手 册 江苏国曦环境工程有限公司 目录 一、操作说明 (3) 1、整体系统设置: (3) 2、各设备操作说明 (4) 2.1集水井操作说明 (4) 2.2格栅井操作说明 (4) 2.3 调节池操作说明 (4) 2.4 缺氧池操作说明 (5) 2.5 好氧池操作说明 (6) 2.6 加药系统操作说明 (8) 2.7 设备间排污泵操作说明 (8) 三、维运人员每日例行工作 (8) 四、其他注意事项 (9)

江苏国曦环境工程有限公司 污水处理站负责对该区内生活污水进行处理,污水先经细格栅,除去水中形体较大的废渣后,进入生物池(缺氧池、好氧池)进行生化处理,最终消毒后排入城市雨水管网。 一、操作说明 1、整体系统设置: 本污水站采用基于MBR工艺的自动/手动控制系统。主要设备均具有自动、控制界面手动功能。控制系统根据整个系统的工艺、设备状态参数和连锁的液面超声波,按照编制的控制程序,实现各工段工艺控制目标。并可手动控制各设备灵活达到工艺目的。 开关切换到“自动”状态,设备自动运行; 开关切换到“停”状态,设备不运行; 开关切换到“手动”状态,按下开关上方绿色按钮,手动启动设备。 设备对应指示灯亮红灯解决方法: 控制箱设备对应指示灯亮绿灯时,设备为开启状态; 不亮灯时为关停状态;(开关关停或者开关自动但未达到系统设置条件) 设备对应指示灯亮红灯解决方法: 亮红灯时,出现故障,需停机检查。 a.过载:检查设备是否堵死、卡死等。 b.缺相:检查线路是否断了、设备是否烧坏等。 c.处理之后,控制柜内按下热机绿色复位按钮。 2、各设备操作说明 2.1集水井操作说明 设备:集水井提升泵4台(二用二备)、超声波开关1个(集水井高液位、集水井低液位)调节池提升泵控制要求: ,两台泵都选择打到手动状态。主控制柜按下启动按钮设备启动,按下停止按钮设备停止,

XX果汁饮料公司RO反渗透水处理作业指导书

RO 反渗透水处理岗位作业指导 书 1岗位设备及工艺流程 1.1 设备流程

1.2岗位设备一览表 1.3工艺流程

1.4工艺控制要点

2.1.1 进入车间前换上工作服,带上工作帽。 2.1.2 检查车间及设备卫生情况,保证生产场地清洁卫生。 2.1.3 检查设备情况是否正常,情况正常才能开机。 2.1.4 检查化学药剂是否准备充足,若不够,领取补足。 2.1.5 检查电源、电压、水源、水压是否正常。 2.2 启动 2.2.1 正常启动时首先打开进水阀1和排气阀6,待排气阀6中气体排尽,有持续水 流出时打开 下排阀4,然后关闭排气阀6,调节进水阀1和下排阀4,使进水流量控制 在正常流量,运行3分钟后打开出水阀5和下一级设备的进水阀,关闭下排阀 4,过滤 器正常运行 2.2.2 正洗和反洗 2.2.2.1 正洗时打开进水阀1和下排阀4,时间约为5-10分钟,当阀4出水变澄清 时正洗结 束,打开出水阀5,关闭下排阀4,转入运行。 2.2.2.2 反洗时利用原水泵提供反洗用水,打开反洗阀 3和上排阀2,可同时打开排 气阀6。反洗流量以滤料不被冲出为控制点,反洗时间约为 5-10分钟,以出水澄清为 终点。反清洗结束后逐渐减少反洗水直到停水进水。等滤料沉淀稳定后,既可转入正 洗一运行。 注:反洗过程中,可采用突然关小阀门后再突然开大阀门来增加过滤器反洗力度, 加强反洗效果,但要控制流量不要过大,防止冲出太多滤料和使滤料乱层。 2.3 停机 停机时先停止水泵,打开排气阀6,然后关闭进水阀和出水阀5。 二、活性炭过滤器 1 正常启动时首先打开进水阀1和排气阀6,待排气阀6中气体排尽,有持续水流出 时打开下排 阀4,然后关闭排气阀6,使进水流量控制在正常流量,运行 3分钟后打开 出水阀5和下一级设备的进水阀,过滤器正常运行。 2正洗和反洗 2.1 正洗时打开进水阀1和下排阀4,当阀4出水变澄清时正洗结束,打开出水阀 5,以及下一级设备的进水阀,关闭下排阀 4,转入正常运行。 一、多 介质 过滤 器 2起停机操作控制程 2.1启机前的准备工作

(完整版)污水处理工程调试及试运行指导手册

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 (2)单机调试应按照下列程序进行:

相关文档
相关文档 最新文档