文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架工程施工专项方案

外脚手架工程施工专项方案

外脚手架工程施工专项方案
外脚手架工程施工专项方案

外脚手架工程施工专项方案

一、工程概况

根据实际情况,本着安全、经济合理、科学、适用的原则。因此,根据上述内容,本工程脚手架工程将采用形式:小高层设置双排双立杆落地式脚手架,高层采用双排落地式脚手架与悬挑脚手架相结合的形式,其中悬挑脚手架设为6层一挑。顶层外脚手架的外立杆应高出屋面或构件面1.5米,设置封顶拉杆,里立杆低于檐沟底0.4米,便于装饰粉刷。

钢管采用48×3.5,悬挑钢梁采用[16a槽钢,锚固悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓采用直径不小于16mm的圆钢,钢丝绳采用双根并联钢丝绳,直径20mm,固定钢丝绳的吊环采用直径为20mm的HPB235的圆钢。

二、落地式双排钢管扣件式脚手架

⑴、落地式双排钢管扣件式脚手架构造

落地式双排钢管扣件式脚手架搭设的立杆纵距为1.50m,横距为1.05m,步距为1.80m,里立杆离墙约25cm,小横杆悬挑伸出里立杆10cm,杆头离墙15cm,距外立杆伸出约10cm,大横杆水平铺设不少于4根。该脚手架连墙件采用“二步三跨”,即竖向间距为3.6m,水平间距为4.50m,脚手片满铺。

⑵、落地式脚手加架搭设

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按下列构造要求搭设。

1)、主杆基础

本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。

2)、立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m(即二步),水平4.5m(即三跨):立杆离建筑物0.25m。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

3)、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

4)、剪刀撑

脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

5)、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手架所有扣件必须紧固,不得有松动现象,脚手架与墙间自底排开始,每四步设置一道硬隔离,采用九层板制作,与脚手架绑扎牢固。隔离处的小横杆应适当加长,距离墙50。

(4)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

6)、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度

分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和

30cm高踢脚杆。

7)、连墙件

(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

8)、架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距不超过300mm,如因结构设计的限制大于300mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

三、悬挑式双排钢管扣件式脚手架

1、悬挑梁设置及构造要求

①、悬挑式钢管扣件式脚手架采用[16b槽钢作水平支撑,六层一挑,架高18.9m,脚手片满铺,并在其上端增设斜向钢丝绳拉接;[16b悬挑段长度1.40m;锚固段为悬挑段1.25倍,即锚固段长度是1.75m,其中转角处根据实际情况予以调整;

②、型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上φ20U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构规范》GB50010中钢筋锚固的规定;

③、型钢悬挑梁端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100㎜,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根;

④、钢丝绳上拉槽钢,采用双根并联钢丝绳拉结,直径20mm,钢丝绳与槽钢及建筑物拉结的吊环直径20mm;吊环一定要压在楼板下层钢筋下面,且与下层钢筋焊接牢,并要保证两侧30cm以上搭接长度;吊环采用HPB235钢筋;

⑤、特殊部位搭设

Ⅰ、跨度较大部位:悬挑槽钢固定后,中间需增设二根搁置两头的槽钢。搁置的槽钢需伸出悬挑槽钢每边不少于150。此处在悬挑梁下方增设斜撑进行加固,在墙面上预埋钢板电焊的方法进行搭设。预埋钢板采用14mm,用φ16圆钢作埋件铁脚,并采用穿孔塞焊,增强埋件力度,埋件每处上、下2只。所有槽钢均同预埋件接触面必须电焊,双面满焊,焊缝必须饱满,无气渣、无漏焊、无缺陷。该处在搭设时,应加强检查验收,在使用中必须经常进行检查。

Ⅱ、转角处部位:顶角中间设置一悬挑梁,转角墙面处预埋木盒子。转角处外立杆没有地方落脚点时,需采用[16#槽钢搁置在已设悬挑槽钢上,仰面放与挑梁面上,与挑梁面焊牢,或者是采用U形螺栓进行连接。此处搁置槽钢、固定、斜撑加固等均类似于跨度较大部位。

Ⅲ、阳台处部位:由于阳台梁为悬挑式,而架体自重荷载又较大,对阳台悬挑梁产生的弯矩也相应较大。且阳台与室内有5cm高差。因此,钢挑梁伸入阳台,其挑梁外口梁面上设置铁板垫平。此处采用斜撑给予加固处理,斜撑下面的埋件设置在阳台口梁面上,与斜支撑电焊。斜撑下,即第二层阳台与第三层阳台之间,用φ48×3.5钢管顶撑,使架体的荷载有此二层阳台共同承担,当无下层阳台时,在外口梁的下面,设[10#斜支撑,与室内平面埋件电焊或从剪力墙处预埋件电焊。

2、脚手架搭设要求

立杆纵距1.5m,横距为1.05m,步距为1.80m,脚手架连墙件采用“二步三跨”,即竖向间距3.6m,水平间距4.5m。在外架转角两侧放置双根槽钢,采用预埋件,与水平槽钢焊接和立杆受力点,用直径20mm钢丝绳双绳上拉,以承受上部施工荷载,且转角处拉结件需要加密。脚手架所有扣件必须紧固,不得有松动现象,脚手架与墙间自底排开始,每四步设置一道硬隔离,采用九层板制作,与脚手架绑扎牢固。隔离处的小横杆应适当加长,距离墙50。

1)搭设顺序:

根据建筑物的平面位置,埋设预埋件→悬挑梁就位固定→焊斜撑(局部加固)→竖立杆→扣结小横杆→扣结大横杆→铺脚手板→设扫地杆→装防护栏杆→帮扎踢脚板→铺硬隔离板→设连墙拉结点→设剪刀撑→挂维护安全网→施工段验收。

2)搭设步骤:

1)、悬挑梁:当特殊部位悬挑梁不能伸入楼层时,应在悬挑槽钢上搁置且固定相同类型的槽钢,且在楼层的垂直下部的剪力墙处埋设预埋铁件,进行挑梁与斜撑的加固处理,立杆水平间距@1500。大部分能伸入楼层的悬挑梁,应在楼层钢筋绑扎后,即预埋Φ20U形螺栓两处(每根槽钢)。悬挑梁每根长度为3.15米左右(其中转角及阳台等特殊部位可以根据实际需

要增长槽钢长度),其中1.75米长伸入建筑物楼层内部,属于锚固长度,1.4米为悬挑梁,悬挑梁前端距顶点1.3米处及距墙0.25米处设置立杆的固定点,采用25的三级螺纹钢筋与挑梁面满焊,长度不小于100。槽钢端头平面处焊Φ22圆钢环,作钢丝绳的拉力圆点,必须满焊,(此拉力点在挑梁部位使用或搭设斜拉式悬挑脚手架的使用)。φ20U形螺栓预埋位置在建筑物内部挑梁尾端0.2米处和0.4米处,待混凝土浇筑后,强度达到75%时,即可安装挑梁,同时槽钢梁与U形螺栓,再加钢板固定,混凝土墙处的预留孔处采用木楔楔紧。悬挑梁间距为@1500mm,在制作和支撑剪力墙时,预留孔120×180。

2)、立杆:立杆竖在悬挑梁面预设的短钢筋上面,立杆接头应相互错开,不小于500,在同一截面上不得同一接头,与相邻大横杆的间距不宜大于步距的1/3,立杆下部必须设扫地杆,保证下部双固定,立杆与大横杆用十字扣件扣紧,不得隔步和隔根设置或漏设。立杆必须垂直,其误差应控制在1/400架高以内,。里立杆离墙250,外立杆离墙1300,搭设时,每悬挑梁间满铺脚手板,作操作时站人使用,立杆接长必须用对接扣件,不得采用十字扣件重叠接长,每往上一层,必须控制立杆垂直度,不得出现歪斜现象。

3)、小横杆:立杆搭设后,即架设小横杆,小横杆与立杆用十字扣件连接,设置时,拉通长线,保证小横杆水平一致。小横杆一端离墙约150,另一端伸出外立杆约100,从上到下,应保持一致,保证架体美观。

4)、大横杆:每步架的大横杆必须平行设置4根,间距均匀,大横杆必须设置在小横杆上,通长布置,同时应在里外立杆的里面。大横杆在水平面上的接头应错开,在同一截面上不得有3个接头,接头应用对接扣件,也可用直角扣件连接小横杆,接头处不宜采用十字扣件连接。大横杆必须与小横杆连接扣紧,大横杆的水平高低差不得大于总长度的1/300,且不应大于50,应基本水平。

5)、栏杆:脚手架外侧设二道栏杆,上道栏杆离脚手片约1200处,下道离脚手板约30~400处。脚手架内侧设置一道内扶手,高度为1200,当脚手面与楼面层基本持平时,该道扶拦可取消,但上部架必须设置,当脚手面与楼面高差较大时,两步均设内扶手。扶手与立杆必须扣紧,高度一致成水平。

6)、铺脚手片:脚手架大横杆上满铺竹脚手片,脚手片尺寸采用1000×1200竹编篱笆,脚手片在大横杆上必须铺平,四角用18#铁丝绑扎,发现有枯、坏、脆的脚手片,一律不准使用。

7)、踢脚板:每挑脚手架的每步架设置踢脚板,踢脚板采用18mm厚九层板制作,高度为25㎝,漆成黄、黑相间的安全色,用铁丝绑扎在立杆的外侧,紧贴底笆面,不留空隙。

8)、剪刀撑:架体起高后,剪刀撑立即跟紧设置,与水平方向的角度为45o~60o,接头搭设1000,搭接留头各为200,中间间距为60cm,用不少于2个直角扣件连接,剪刀撑用旋转扣件与立杆连接扣紧,剪刀撑必须沿全高架体连续设置,剪刀撑接长不得用一字扣件接长连结。

9)、安全网挂设:架体搭设后,外用绿色密目网封闭覆盖要求上至上步大横杆,下至竹篱笆,每处隔40㎝绑扎一道,密目网必须严密,不留空隙,当密目网在施工时,割破,不能再使用时,必须调换。

10)、硬隔离设置:脚手架搭设好后,应每隔4步架或二层,在脚手架架体与墙间的距离设置一层隔离层,在铺设前,应靠墙面处先设置一根通长钢管搁棚,与小横杆挑头用十字扣件连接,隔离板里侧搁置在钢管搁棚上。隔离板采用12㎜木板与杆件用铁丝绑牢,也可采用小竹笆或小眼隔离专用网(网眼2cm)隔离。每个施工层必须与墙面有封闭性的隔离层,防止有物坠落。

11)、连墙点拉结:本工程脚手架一律采用硬拉结,在每层楼板浇筑前,预埋40cm长短钢管,与楼层暗梁钢筋电焊固定,下部埋入混凝土约25cm,水平距离不大于4.0米,即可每层每间设置一根,在混凝土强度达到75%以时,拉结钢管与架体立杆用十字扣件连接,使架体与墙体连成整体。当拉结在混凝土墙处设置困难时,每层拉结可设置在窗洞下口位置或门洞处,但必须标高统一,间距均匀,不得出现高低不平现象。如在墙体转角处和东西山墙无窗洞处,在混凝土墙或暗梁中设置预埋件,拉结杆与埋件电焊。

12)、斜撑安装:本架体局部采用斜撑进行加固,斜撑用[16b#槽钢,当悬挑梁安装后斜撑上部与挑梁底面电焊,下部与下层埋件电焊,焊缝必须饱满,斜撑两端头应割成斜面,斜口贴面与埋件正面和挑梁底面相吻合,以增加焊缝长度和焊接强度,斜撑槽钢不得有弯曲和变形,必须笔直,严禁使用已承受较大荷载的槽钢作斜支撑。

13)、特殊部分安装:根据建筑物的特点,本工程有部分轴线间的距离较小,而且进深较长。由于几处狭长,无法设置悬挑架,采取两端搁置,简支受荷的方法,即用[16b#槽钢直接搁置,伸入两端楼层中,在制模时,预留穿槽钢预留孔,搁置长度以外墙面伸进40cm为宜,在拆架时,槽钢进退方便。槽钢间距@1500,槽钢两端头100处,设置预埋φ20U形螺栓各一只,制作方法同悬挑梁U形螺栓;安装时,抱箍与槽钢采用钢压板进行固定连接,预留墙孔与槽钢采用木楔楔紧,槽钢抱箍点焊固定,防止移动,槽钢面的钢管立杆点制作安装与悬臂上的方法相同。

四、扣件式钢管脚手架构造

1、纵向水平杆

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接;

(2)纵向水平杆的对接扣件必须交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不能设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离要≥500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,如下图:

A-A

(a)接头不在同步内(立面)(b)接头不在同跨内(平面)

纵向水平杆对接接头布置

1-立杆;2-纵向水平杆;3-横向水平杆

(3)搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm;

(4)使用竹笆脚手板,纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上并等间距设置,间距不大于400mm。

2、横向水平杆

①、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

②、主节点处两个直角扣件的中心距不大于150mm;

③、在双排脚手架中,靠墙一端外伸长度a如下图所示,不大于0.4L,且不大于500mm;

④、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不大于纵距1/2;

⑤、使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,采用直角扣件固定在立杆上;

54

铺竹笆脚手板双排脚手架

1-立杆;2-纵向水平杆;3-横向水平杆

;4-竹笆脚手板;5-其它脚手板

3、立杆

①、每根立杆底部应设置底座或垫板;

②、脚手架必须设置纵,横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上;横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上;

③、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm,如下图;脚手架底层步距不应大于2m,如图。

纵、横向扫地杆构造

1-横向扫地杆;2-纵向扫地杆

④、立杆接长除顶层顶步采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接;对接,搭接符合下列规定:

(1)立杆上的对接扣件交错布置:两根相邻立杆的接头不能设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3;

(2)搭接长度不小于1m,不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不小于100mm;

(3)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

4、连墙件

①、靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm ;优先采用菱形布置,也可采用方形;从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,采用预埋焊接钢筋与钢管拉接,与主体结构钢筋混凝土梁或柱连接,钢筋采用直径14~16mm 的钢筋。

②、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按规范的下表采用:

a 5、脚手板

①、作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;采用竹串片脚手板,设置在二根横向水平杆上,将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻;

②、脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130㎜~150㎜,两块脚手板外伸长度和不应大于300㎜(图1);脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200㎜,其伸出横向水平杆的长度不应小于100㎜(图2);

(图1)脚手板对接300

l <130~150

③、作业层端部脚手板探头长度应取150㎜,其板的两端均应固定于支承杆件上。

6、脚手架的拆除

1、拆除顺序为自上而下进行,不能同时上下作业。连墙点必须以脚手片12步拆除。拆下的扣件和配件应及时运到地面,严禁高空抛掷。

2、拆除方案应向操作人员进行安全交底,设置警戒区及明显标志,并有专人警戒。

3、长立杆、斜杆的拆除应由二人配合进行,不宜单独作业,下班时经常检查其是否牢固,必要时加强临时固定支撑,防止意外。

4、如遇强风、雨、雪等特殊气候或夜间,不能进行外架拆除。

五、脚手架计算书

落地式扣件钢管脚手架与悬挑式扣件钢管脚手架的计算,待图纸出来后,依据浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(J10905-2006),采用PKPM 计算软件。

100

l 200

(图2)脚手板搭接

<<

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

脚手架工程安全施工技术措施方案

整体解决方案系列 脚手架工程安全施工技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20651脚手架工程安全施工技术措施 Technical measures for safe construction of scaffolding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一工程概况 南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段第一施工标段,设计桩号为SH(3)179+227.8~SH(3)185+220.3,全长约5.993km。包括长约5.3km的明渠,河渠交叉建筑物2座(潮河、魏河)、左岸排水渡槽1座、排水泵站2座、节制闸1座(与潮河渠道倒虹吸结合布置)。本标段起点断面设计流量295m3∕s,加大流量355m3∕s。 主要工程量包括:土方开挖636万m3、土石方填筑131.07万m3、砼及钢筋砼16.71万m3、砌石4.36万m3、钢筋制安0.86万t、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程、水土保持工程及施工环境保护工程等。 合同总金额2.85亿元。合同工期为:20xx年8月1日至

20xx年2月29日,总计31个月。 调整后工期为:20xx年年底主体工程完工。 二主要危险因素 脚手架工程的主要危险因素表现为:①所用的材料及搭设是否符合规范要求;②一般情况下,脚手架施工属高处作业;③脚手架施工是“五临边”防护工程之一。 三安全控制措施 (一)脚手架搭设的安全控制措施 1、架子搭设前,必须了解所搭架子的用途,所搭设的架子必须牢固安全。 2、在岩石危险处搭设脚手架,应先将危石处理掉或设专人警戒。 3、禁止将承重架子搭设在虚渣或松土上,如无法避开,应将立杆埋在较坚实的基础上或设扫地杆、或采取其他措施防止局部下沉。 4、在脚手架搭设时应选用合格的钢管、扣件及脚手板。严禁使用表面粗糙、有裂纹孔洞、扭曲变形、锈蚀程度大于0.5mm或毛口、卷口、斜口的钢管;严禁使用变形、裂纹、滑

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架搭设安全技术方案范本

整体解决方案系列 脚手架搭设安全技术方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24244脚手架搭设安全技术方案 Scaffolding safety technical solution 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 桥墩施工采用搭设脚手架临时设施。 ㈠、脚手架材料 1、脚手架使用外径48.5毫m,壁厚3.5毫m的钢管,长度以4~6.0m和2.1~2.3m,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件必须具有出厂合格证明书才能使用,禁止使用脆裂、变形、滑丝的扣件。 3、脚手板使用厚度不小于5㎝的杉木或松木板,宽度20~30㎝,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8㎝处使用镀锌铁丝箍绕2~3圈或用铁皮钉牢。 ㈡、脚手架搭设安全方案 1、钢管脚手架的立杆垂直稳放置于金属底座或垫木上,

立杆间距不得大于2m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于1.5m,钢管立杆,大横杆接头相互错开,使用扣件连接牢固。 2、脚手架两端,在脚手架体四面,设置剪刀撑,剪刀撑与水平面的角度为45°~60°,剪刀撑杆件间距不大于5m,使用扣件与架体连接牢固。 3、脚手架顶设置操作平台,平台宽度不得小于1.2m,满铺木板,不得有探头板,与施工面不得有空隙,脚手板搭接时不得小于20㎝,对头接时应架设双排小横杆,间距不大于20㎝,在架子拐弯处脚手板应交叉搭接,垫平脚手板应用木块,并且要钉牢。 操作平台临边设置防护栏杆,防护栏杆高度1.2m,竖杆间距不大于2m,设两排横杆,高度分别是1.2m及0.6m,底部设30㎝的挡脚板,防护栏杆外挂密目网。 4、每个墩脚手架均设置人员上下安全通道,安全通道宽度不小于1.2m,斜道以木板铺设,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得大于30㎝,通道两侧设置扶手栏杆,高度为1.2m。安全通道外挂密目网。

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

悬挑脚手架施工方案(高层)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (4) 第三章、脚手架方案选择 ............................................ .5 第四章、脚手架的材料质量要求及验收. (7) 第五章、脚手架的搭设构造 (8) 第六章、脚手架施工 (10) 第七章、安全管理 (12) 第八章、安全防护措施............................................... .13 第九章、监测与监控................................................... .14 第十章、悬挑式钢平台. (16) 第十一章、应急预案................................................... .17 第十二章、脚手架计算书 (19) 第十三章、附图 (39)

一、编制依据 序号标准名称标准标号 1 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5 《低压流体输送用钢管》GB/T3091-2008 6 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8 业主提供的施工图纸 1·1材料准备及要求 1·2材料投入计划 序号材料名称规格单位数量备注 1 钢管48×3.0 m 70500 2 扣件只51700 3 竹串片脚手板3m×0.3m 9900 4 密目式安全网6m×1.8m m215000 1·3材料技术要求 编号材料名称规格参数要求图样 1 钢管48×3.0 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2 密目式安 全网 6m×1.8m 网目密度不低于800 目 /100cm2,网孔用12mm直径的 圆柱体不能插入,垂直于水平面 安装用于防止人员坠落及坠物伤 害的网。一般由网体、开眼环扣、 边绳和附加系绳组成 3 竹串片脚 手板 3m×0.3m 厚度不得少于50mm,拼接螺栓的 间距不得大于60mm,螺栓孔径 与螺栓应紧密配合