混凝土外加剂检测原始记录

鲁JJC-024.1

鲁JJC-025.1

鲁JJC-026.1

共页第页鲁JJC-027.1

校核:主检:检测日期:

sbs改性沥青防水卷材检验报告模板范文

精心整理检验报告 样品名称:SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190第1页共2页 样品名称SBS改性沥青防水卷材型号/商标** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验 生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05日 样品数量2㎡生产日期 抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青防 水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标 检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)

备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验报告NO:S1102191第2页共2页 序号检验项目标准指标检验值单项判定 1 可溶物含量,g/㎡≥2100 2235 合格 2 不透水性0.3Mpa,30min无渗 漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3 耐热度90℃×2h,无滑动,流 淌,滴落90℃×2h,无滑 动,流淌,滴落 合格 4 拉力,N/50mm 纵向≥450 796 合格 横向743 合格 5 最大拉力时 延伸率,% 纵向≥30 38 合格横向46 合格 6 低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格 7 撕裂强度,N 纵向≥250 500 合格 横向443 合格 备注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024 说明 1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不受理。 6.委托检验仅对来样负责。

门窗三性试验检测报告模版

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX

投诉电话: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告报告编号:J-MCS2017-0003

: 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003

该组窗试件的气密性能为:正压国标 6级,负压国标6级。 水密性能: 波动加压保持未发生严重渗漏的最高压力为: 1. 样品 J-171128-JN01-1 : 300 Pa 2. 样品 J-171128-JN01-2 : 250 Pa 3. 样品 J-171128-JN01-3 : 300 Pa 该组窗试件水密性能检测结果为: 283 Pa 水密性能为:国标3级。 气密性能: 1.样品 J-171128-JN01-1 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 2.样品 J-171128-JN01-2 : 10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长,每小时渗透量为 单位面积,每小时渗透量为 3.样品 J-171128-JN01-3 : 10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为 -10Pa 下,单位缝长, 每小时渗透量为 单位面积, 每小时渗透量为

建筑门窗三性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司建筑门窗三性检测作业指导书 文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建筑门窗三性检测作业指导书 1、目的 检测建筑工程用外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能。 2、范围 适用于建筑外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能的检测。 3、执行标准 3.1《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 JG/T 7106-2008 4、仪器设备 4.1智能门窗物理性检测仪SK-MCD1800 4.1.1设备要求: a)由压力箱,试件安装系统,供压系统,淋水系统及测量系统组成。 b)压力箱最大挠度不应超过5mm或L/1000。 c)供压系统能提供正负双压,3s-5s波动风压。 d)喷嘴与试件等距且不小于500mm,喷水均匀。 e)差压计误差小于示值2%。 f)空气流量测量系统误差小于示值5%,响应速度能满足波动风压测量。 g)位移计精度满量程0.25%。 h)空气系统淋水系统校准周期不应大于6个月。 4.2所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。 5、人员和环境要求 检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。检测环境要求为:温度293K(20℃)、压力101.3kPa(760mm Hg)、空气密度1.202kg/m。 6、样品要求 6.1试件应为按图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有多与配件或采用特殊组装工艺或改善措施,试件必须按照设计要求组合,装配完好,并保持清洁干燥。 6.2相同规格结构类型的试件至少检测三樘。 7、操作规程 传感器安装顺序从上至下2号1号3号。 检测顺序宜按照气密、水密、抗风压变形P1,抗风压反复变形P2、安全检测P3进行。 7.1、试件安装:根据被测试试件的尺寸,选择相当的挡板及加长件,并将盖板升降至试件高度相当的位置; 7.2、将试件放在平台,打开气动手柄,将试件锁紧在静压仓上; 7.3、做抗风压时,还需将位移计固定于试件; 7.4、正确连接外部电源,并合上外部电源开关,主控柜受电; 7.5、主控箱左上角电源开关,主控柜电源指示灯亮; 7.6、正确连接通讯线并开启控制电脑,在电脑上运行检测程序,并进行相关设置;

药材检验原始记录样本

XXXXX药业(饮片)有限公司 原药材检验报告单 XXXXX药业(饮片)有限公司

原药材检验记录 【性状】 结果: 【鉴别】(1)显微鉴别 横截面: 结果: 粉末: 结果: (2)薄层鉴别 供试品溶液的制备:取粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1小时,放冷,滤过,滤液

蒸干,残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制:取菊花对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度:(℃) 相对湿度:(%) 展开剂:三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 (6:1:1:0.1) 薄层板:硅胶G 显色剂:稀碘化铋钾试液 灯光:白光、紫外光灯(365nm) 展距:(cm) 供试品色谱中,在与对照药材色谱相对应的位置 上,显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材(对照品为中检所提供编号为) S2为对照品(对照品为中检所提供编号为) T为样品 结果: 【检查】杂质不得过 XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为: % (标准规定不得过 XX %) 结果: 膨胀度应不低于4.0(附录IX O) 温度:(℃)相对湿度:(%) 电子天平型号:CP214 溶剂:水 样品编号 1# 2# 3# 干燥品称重: g g g 第一次样品膨胀后体积: ml ml ml 第二次样品膨胀后体积: ml ml ml (两次差异不超过0.1ml) 膨胀度计算结果为:(标准规定不低于4.0)

结果: 水分不得过12.0% (附录Ⅸ H 第一法)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 烘箱型号:DHG-91012SA型电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃ 3h) (g)(g)第二次称量瓶恒重(105℃ 1h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次称量瓶+样品干燥(105℃ 5h) (g)(g)第二次称量瓶+样品恒重(105℃ 1h) (g)(g)水分计算结果为:(%)(标准规定不得过12.0%) 结果: 总灰分不得过4.0%(附录Ⅸ K) 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号:SX2.5-10 电子天平型号:CP214 样品编号 1# 2# 第一次坩锅称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)样品称重(g)(g)第一次坩锅+残渣称重(600℃ 3h) (g)(g)第二次坩锅+残渣恒重(600℃ 0.5h) (g)(g)总灰分计算结果为:(%)(标准规定不得过4.0%) 结果: 酸不溶性灰分不得过3.0%(附录Ⅸ K)。 温度:(℃)相对湿度:(%) 马福炉型号 SX2.5-10 电子天平型号 CP214

门窗三性试验检测报告记录模版

门窗三性试验检测报告记录模版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX 单位地址: 投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 见证人单位见证人 委托单位委托日期 工程名称检测日期 制作单位检测依据GB/T 7106-2008 样品名称90系列平开铝合金窗试件尺寸 (mm) 1200*1500*900 检测项目抗风压性能、气密性能、水密性能检测数量 3 樘 仪器设备(1)MW-W-B型门窗物理性能检测设备(2)钢卷尺(3)空盒气压表(4)温度计 工程设计值 (级) 气密性能 6 水密性能 3 抗风压性能 5 检测值(级) 气密性能 缝长:正6负6. 水密性能 3 抗风压性能 5 面积:正7负7. 检 测 结 论 所检试件满足工程设计要求。 说明本试验结果仅与所收到的样品有关;未经本公司批准,不得复制报告(完整复制除外) 批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)该组窗试件的气密性能为:正压国标6级,负压国标6级。

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报 告及合格证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 4钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm, 大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

实验室检测报告及相关记录表格范本

检验报告 检品编号:检品名称:生产批次:生产日期: 产品商标:产品包装:检验日期: 检品数量:产品规格:报告日期: 依据标准:SB/T 10379-2004 《速冻调制食品》 检测依据:GB/T 5009.3~9-2003食品卫生检验方法理化部分(一)GB/T 4789.2.3-2008 食品卫生微生物学检验 检验项目:感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。 检验结果 项目名称单位描述标准要求结果判定 感官 形态 色泽 组织 香味 杂质 品温(中心温度)℃≤-18 净含量g/袋 菌落总数CFU/g ≤3000000 本栏以下空白 结论: 检验人(签字): 盖章 签发人(签字):二〇〇年月日 检验报告反应产品质量,与检验原始记录合并归当保存。 临沂市太合食品有限公司

微生物检验原始记录 样品编号第页/共页样品名称:检验前样品状态:□正常□异常 仪器名称显微镜 电热恒温培养箱 仪器型号仪器编号 检测依据: GB/T 4789.2-2008 食品卫生微生物学检验菌落总数测定 GB/T 4789.3-2008 食品卫生微生物学检验大肠菌群计数 检测程序: 细菌菌落计数检测:取2~3个稀释度,做细菌菌落计数,36±1℃培养48h。 大肠菌群测定:取样品匀浆稀释液3个稀释度接种乳糖胆盐发酵管,做大肠菌群测定,初发酵36±1℃,24±2h,复发酵36±1℃,24±2h。 检测结果: 1.细菌总数测定: 取2~3个稀释度检验,36±1℃培养48h,做细菌菌落总数。 细菌总数 稀释倍数10-110-210-310-4空白对照报告结果 计 数 平皿1 细菌总数 CFU/g 平皿2 2.大肠菌群计数: 接种不同的样品稀释液于乳糖蛋白胨水培养基中,初发酵36±1℃经48±2h培养。 证实实验36±1℃经48±2h培养。查检索表,报结果。 大肠菌群计数接种量 (ml) 接种 管数 初发酵结果分离染色结果复发酵结果 报告结果 + —符合不符合+ — 大肠菌群 MPN/(100g) 检验时间年月日时检毕时间年月日时检验人员: 检验原始记录、检验报告合并装订归档。 临沂市太合食品有限公司

试验检测原始记录样表大全

试验检测原始记录样表大全

目录 试验表l 水质分析试验记录表 试验表2 水泥物理力学性能试验记录表 试验表3 塑料排水板性能试验表 试验表4 粗细骨料含泥量试验记录表 试验表5 碎石针片状含量试验记录表 试验表6 粗集料筛分试验记录表 试验表7 细集料筛分试验记录表 试验表8 粗集料视比重、松散容重及空隙率试验记录表 试验表9 压碎值试验记录表 试验表10 石料抗压强度试验记录表 试验表11 磨耗试验记录表 试验表12 粗集料磨光值试验记录表 试验表13 土颗粒组成分析(筛分法)试验记录表 试验表14 土颗料组成分析(比重计法)试验记录表试验表15 液塑限联合测定试验记录表 试验表16 承载比(CBR)试验记录表 试验表17 土壤膨胀量试验记录表 试验表18 重型击实试验记录表 试验表19 含水量试验记录表 试验表20 相对密度试验记录表 试验表21 天然稠度试验记录表 试验表22 室内回弹模量试验记录表 试验表23 野外回弹模量试验记录表 试验表24 标准砂标定试验记录表(灌砂法用) 试验表25 半刚性基层无侧限抗压强度试验记录表试验表26 水泥剂量测定试验记录表 试验表27 回弹法测试原始记录 试验表28 结构或构件混凝土回弹强度计算表 试验表29 水泥砼配合比设计计算表 试验表30 水泥砼(砂浆)配合比设计强度试验记录

表 试验表31 水泥砼(砂浆)抗压抗折强度试验记录表试验表32 钢材力学性能试验记录表 试验表33 钢材焊接力学性能试验记录表 试验表34 预应力钢筋冷拉试验记录表 试验表35 沥青三大指标试验记录表 试验表36 沥青粘结力试验记录表 试验表37 粘稠沥青含水量试验记录表 试验表38 沥青粘度试验记录表 试验表39 沥青加热损失试验记录表 试验表40 沥青闪点和燃点试验记录表 试验表41 沥青混合料中沥青含量试验记录表 试验表42 沥青混合料马歇尔试验记录表 试验表43 沥青混凝土沥青用量选定图试验记录表试验表44 沥青混凝土芯样密实度试验记录表 试验表45 速凝剂试验记录表 试验表46 粉煤灰试验记录表 试验表47 锚杆抗拔力试验记录表 试验表48 混凝土抗渗试验记录表 试验表49 喷射混凝土与围岩粘结强度试验记录表试验表50 砼抽芯取样抗压强度试验报告 试验表51 水泥砼路面芯样劈裂抗拉强度试验报告 试验表52 水泥混凝土粗集料技术性能试验记录 试验表53 水泥混土细集料技术性能试验记录 试验表54 沥青混合料车辙试验记录表

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量%承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人:任务通知日期:年月日

样品领取、返还登记表 表07 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表08 试剂名称(纯 度) 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表10 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表11 被标定溶液名称及配制浓度基准物(液)名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度%天平(基准液滴定管)编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人:复标人:审核人:

水分含量测定原始记录 (烘箱法) 表14样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度% 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式:H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人:复合人: 日期:日期: