当前位置:文档库 › 变电站综合自动化系统技术协议

变电站综合自动化系统技术协议

供货范围

1:2010年三门峡技改110kV向阳变综自改造工程

序号设备名称型号规格及配置数量备注

1 主机兼操作员站

02273

HP主机:主频2.8GHz/内存4G/显存512M/

硬盘250GB/100M网卡2块/DVD光驱1个

操作系统:windows

显示器尺寸:22寸

鼠标、键盘:1套

操作系统软件、数据库软件、支持软件、应

用软件、通信接口软件等 1套

1套

2 工程师站02274 HP主机:主频2.8GHz/内存2G/显存512M/

硬盘250GB/100M网卡2块/DVD光驱1个

操作系统:windows

显示器尺寸:22寸

鼠标、键盘:1套

操作系统软件、数据库软件、支持软件、应

用软件、通信接口软件等 1套

1套

3 远动柜02275 WYD-803 远动装置2台

GPS时钟同步装置1台

通道切换装置1个

数字通道防雷器6个

SICOM3024 交换机2台

WTX-804通信管理机 2台

柜体及附件1面

1面

4 打印机A3网络激光打印机1台1套

5 音响及语音报警装

音响及语音报警装置1套

6 公用测控屏02276 FCK-851测控装置 1台

ZYQ-823 电压并列重动装置2台

计量电压监视继电器2套

柜体及附件1面

1面

7 110kV线路测控装置

02277

FCK-801A线路测控装置4台(两台发南瑞

继保,两台由许继现场安装于线路保护屏

上)

FCK-801A母联测控装置1台(发国电南自)

1套安装在保护柜

8 110KV主变保护测控

屏(1#2#)02278

主变测控装置FCK-851 2台

温度变送器4台

(发深圳南瑞公司)

1套安装在保护柜

序号设备名称型号规格及配置数量备注

9 10kV保护测控装置

02279

WXH-822 10kV线路保护测控 17台

WDR-823 10kV电容器保护测控2台

WKB-821 10kV电抗器保护测控装置2台

WCB-821 10kV所用变保护测控装置2台

(含开关柜内保护装置至端子排配线)

1套

安装于开关柜

10 通信线缆02280 光缆 200米

屏蔽双绞线1300米

超五类网络通信线3300米

1套

以满足工程需

要为准

11 备用以太网网关022811块

12 备用电源插件022816块

13 专用工具包022811套

14 专用调试软件022811套

附件:技术参数表

名称参数

本项目供货性质A:新建B:扩建C:老站改造改造

CT额定交流电流A:1A;B:5A 5A

PT额定交流电压A:100V B:100/ 3(相电压)100V

主接线图A:需要提供B:不需提供提供

屏柜颜色及色标号浅灰506 保护屏柜尺寸2360*800*600

柜体结构型式A:前后门外挂式;B:前后门嵌入式;

C:旋转门D:用户要求

前后门嵌入式

小母线座安装数量每面屏含Φ8小母线24根,带绝缘护套24 图纸是否需要认可A:需要;B: 不需要 A 其它

第一章总则

◆概述

?本技术协议书适用于河南110kV变电站综合自动化系统招标,满足变电所计算机监

控系统的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

?本技术协议书是根据河南110kV变电站综合自动化系统招标及电力系统变电站对继

电保护、自动装置、监控系统、调度自动化系统等有关基本要求,结合许继电气股份有限公司的CBZ-8000变电站综合自动化系统进行方案配置。

?本技术协议书所使用的标准如与买方所执行的标准不一致时,按较高标准执行或双

方商定的标准执行。

?本技术协议书将作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

?本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

◆卖方工作范围

卖方提供满足招标技术规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容:

?综合自动化系统和配套设备(包括工业控制机、计算机电路电缆及辅助设施)的设

计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

?综合自动化系统的设计联络会、工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安

装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

?与其它厂家智能设备的数据通信,根据双方提供的规约实现信息接入,保证数据接

收及传送的正确性,并在验收前,通过联调。

?提供必要的备品备件及专用工具。

?提供技术资料,包括:

·设备规范清单

·各单项设备产品说明书及原理图

·各控制对象的逻辑框图

·I/O清单及信号报警清单

·屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD盘)

·试验及测试报告

·用户使用及维护手册

◆买方工作范围

?如果卖方中标,买方应提供下列设备和服务:

·所有基础、地脚螺栓和灌浆

·所有现场接线和电缆敷设以及光纤的熔接工作

·监控系统所需的交、直流电源

·开关量输入信号接点和脉冲设备

·按卖方要求提供综合自动化系统接地和接地所需电缆

·I/O清单、电气主接线图

·系统运行方式及保护设备的定值清单

·综合自动化系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务

?买方应向卖方提供有特殊要求的技术文件。

?设备安装过程中,买方为卖方现场派员提供工作和生活的便利条件。

?设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验。

第二章系统配置原则

2.1系统配置原则

系统采用分层分布式系统结构,整个变电站设计分为:站控层和间隔层。通讯网络采用屏蔽双绞线;

◆主控室

?站控层设备

站控层为整个变电站的控制中心,包括主机(服务器)、当地操作员站、远动主站、工程师站、兼维护工程师站及其网络通讯组件。

?网络通讯设备

本工程网络配置为星型全交换以太网,网络设备包含光/电交换机以及与各个厂家的保护及直流柜、电度表柜等进行通讯的智能设备接口转换,并将处理的信息转送监控网。

?公用测控柜

完成公用设备的测量、监视及全站的公用信号采集等功能。

?各间隔测控柜

完成各间隔层设备的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数的测量,各间隔断路器及周围刀闸的遥控及各状态量的遥信。

◆35/10kV保护测控设备

35/10kV保护测控采用四合一装置,网络通讯经过光纤连接至主控室站控层。

第三章技术规范

◆CBZ-8000系统性能与指标

?一般使用条件

·海拔高度≤2000m

·工作允许环境温度:-10℃~55℃

·相对湿度5%~95%

·最大日温差:25℃

·地震烈度及加速度烈度8度

·水平加速度(g为地心引力加速度) 0.15g

·考虑水平与垂直加速度同时作用的安全系数≥1.67

?监控系统技术指标

·系统容量:间隔数最大容量目前为256,四遥量的容量仅受部颁规约限制。

·测量精度:

交流电压U、电流I 误差:±0.2%;

有功功率P、无功功率Q、功率因数cosφ误差:±0.5%;

频率f 误差:±0.01Hz;

直流量误差:±0.5%;外接温度变送器,温度测量误差:±2℃

·站控层系统可用率不小于99.9%

·站控层平均故障间隔时间(MTBF)不小于27,000h

·间隔层平均故障间隔时间(MTBF)不小于40,000h

·主机正常负荷率低于30%, 事故负荷率低于50%。网络正常负荷率低于20%,事故负荷率低于40%。

·模数转换分辨率16位,最大误差不大于0.5%

·模拟量越死区传送时间不大于2s(至主机显示屏)

·开关量变位传送时间不大于1s(至主机显示屏)

·遥控操作正确率不小于99.99%, 遥调正确率不小于99.9%

·开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s

·事件顺序记录分辨率(SOE)不大于2ms

·动态画面响应时间不大于2s

·整个系统对时精度误差不大于1ms

·双机切换时间 < 2s ,双网切换时间 < 0.5s

·事故追忆点数:事故前3分钟后5分钟共128点

?间隔层设备技术指标

·额定频率:50HZ

·交流电压:100/1003V

·交流电流:5A

·最大允许连续电流值:2In

·最大允许连续电压值: 1.5U n

·直流电压:220V DC

·负载:

交流电流回路≤1VA/相

交流电压回路≤0.5VA/相

直流回路正常≤25W;动作时≤40W

·间隔层设备及网络设备满足如下电磁环境下的抗扰性:

静电放电符合GB/T 17626-4-2 4级

辐射电磁场符合GB/T 17626-4-3 3级(网络4级)

快速瞬变符合GB/T 17626-4-4 4级

冲击(浪涌)符合GB/T 17626-4-5 3级

电磁感应的传导符合GB/T 17626-4-6 3级

工频电磁场符合GB/T 17626-4-8 4级

脉冲电磁场符合GB/T 17626-4-9 5级

阻尼振荡磁场符合GB/T l7626-4-10 5级

振荡波符合GB/T 17626-4-12 2级(信号端口)

·机械性能:

工作条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应检验。

运输条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

?接地

综合自动化系统不设置单独的接地网,遵照“一点接地”原则,接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。监控系统满足接地电阻小于等于0.5Ω的要求(若有特殊情况,双方协商解决)。

监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均可靠接地。综合自动化系统各间隔之间,间隔层与站层之间的连接,以及设备通讯口之间的连接具有隔离措施。不同接地点的设备连接

采用电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则。

?工程概况

变电所额定电压等级:110 kV,10 kV。

?监控对象

●监控系统控制对象为:

·110kV断路器、电动隔离开关;

·10kV断路器;

·380V所用电源断路器;

·主变分接头调节;

·重要设备的启动/停止(如所内所内自动装置的投入/退出);

·成组设备的顺序控制:如倒母线、V-Q调节等。

●监控系统监测对象为:

监测量包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能和温度量等。

●监控系统信号量

监控系统信号包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、继电保护装置和安全自动装置动作及报警信号、运行监视信号、变压器有载调压分接头位置等。

?间隔层设备的配置原则

110kV间隔层设备按本期设置,110kV间隔层设备布置于继电器室,35/10kV间隔层设备按本期设置,根据工程需要组柜安装或安装于开关柜。

?I/O信号统计

综合自动化系统的输入/输出装置,按电气设备单元配置。I/O量的裕度不小于10%。

◆系统配置原则

配置规模:间隔层按工程本期规模配置,并能方便扩充;站控层、网络、软件系统按工程远期规模配置。

◆系统网络结构

系统网络采用双以太网,站控层与间隔层设备以星型方式接入主干网。网络传输协议为TCP/IP,网络传输速率为100M/1000M,通讯介质为超五类双绞线,也可以采用光缆。站内通讯规约保护信息采用IEC60870-5-103,监控信息采用IEC60870-5-104规约。

◆系统功能简介

?操作员站

·数据采集与处理

·报警处理

·SOE和事故追忆

·控制功能

·用户管理功能

·在线统计计算

·画面显示和打印

·支持SCADA实时信息发布的WEB服务

·时钟同步

·同期功能

·系统的自诊断和自恢复

·维护功能

·电压无功控制VQC(安装于当地监控后台)

·事故追忆

?远动主站

·远动主站可以采用多种远动规约通讯:DL/T634-1997规约;μ4F规约;SC1801规约;部颁CDT规约等,以及基于高速数据网的IEC60870-5-104规约。

·远动主站软件采用模块化编程,每一个远动通讯规约作为现场规约服务器和数据库服务器的一个客户独立运行,其功能的完成和其他的远动通讯规约互不影响。

·远动主站支持多调度主站和多种通信口,可以同时支持5个调度主站并行工作,其中包括两个高速数据网上的调度主站。

·远动主站采用现场规约服务器模块来完成与现场规约处理有关的具体细节,保持相对的独立性,与数据库部分和远动规约处理部分通过动态连接库提供的访问接口实现。因此现场规约服务器可以支持各种不同的现场测控规约。针对CBZ-8000系统,远动服务器采用IEC60870-5-104规约作为现场测控规约,可以接入采用该规约的任何设备。

·远动主站在生成数据库和维护数据库以及进行各项定值生成及维护时,处理工具操作方便可靠,能够防止不必要的操作失误。远动主站采用实时数据库和历史数据库维护各种不同性质的数据。

·具有内置的方便调试手段是运行检修工作的有力工具。

·远动主站可以采用主备机双机运行方式工作。

?工程师站

·具有信息收集、记录、上传功能。

·故障分析:根据电网故障信息进行故障选线、故障选相、故障测距,以及谐波分析、序分量分析、装置动作评判(继电器动作轨迹分析)和电网故障诊断,完成运行及故障信息的管理功能。

·实现对各种继电保护装置、安全自动装置及故障录波器的定值和配置参数的管理,运行状况监视。

·用户权限管理

·图形及组态功能

·各种继电保护装置、安全自动装置、故障录波器及断路器的运行、检修时

间统计、断路器动作次数、I2t累计值,累计运行时间、检修时间等

◆间隔层设备功能简介

?

WXH-820系列微机馈线保护

用于6-66kV电压等级的经消弧线圈接地(小电阻接地系统)或不接地系统中的馈电线路保护测控装置,可就地安装在开关柜。

保护功能:二段定时限过流保护(WXH-821)或三段式可经电压闭锁的定时限方向过流保护(WXH-822);零序过流保护/小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压、同期或不检);

过负荷保护;定值可分别独立整定的合闸加速保护(可选前加速或后加速);低周减载保护;PT断线告警;操作回路及故障录波。

测控功能:12路遥信开入采集、正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;P、Q、Ia、Ic、COSΦ 5个模拟量的遥测;4路脉冲输入;开关事故分合次数统计及事件SOE 等。

?WDR-820系列微机电容器保护

用于中性点经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地低压系统中装设的并联电容器保护测控装置,可就地安装在开关柜,适用于各种形式接线电容器组。

保护功能:二段定时限过流保护(三相式);过电压保护;低电压保护;不平衡电流保护(WDR-821);不平衡电压保护(WDR-821);差电流保护(WDR-822);差电压保护(WDR-823);零序过流保护/小电流接地选线;独立的操作回路及故障录波。

测控功能:12路遥信开入采集、正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;Q、Ia、Ic、COSΦ 4个模拟量的遥测;4路脉冲输入;开关事故分合次数统计及事件SOE等。

?WCB-820系列微机站用变/接地变保护

用于66kV以下电压等级的经消弧线圈接地(含小电阻接地)或不接地系统中的站用变/接地变保护测控装置,可在开关柜就地安装。

保护功能:二段定时限过流保护(三相式);三段零序定时限过流保护(可整定为跳闸或告警);小电流接地选线;独立的操作回路及故障录波。

测控功能:12路遥信开入采集、正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;P、Q、Ia、Ic、COSΦ 5个模拟量的遥测;4路脉冲输入;开关事故分合次数统计及事件SOE等。

?WCH-821分段充电保护

用于110kV电压等级的分段充电保护测控装置。

保护功能:分段充电保护;二段定时限过流保护或三段式可经电压闭锁的定时限方向过流保护;三相一次重合闸(检无压、同期或不检);过负荷保护;定值可分别独立整定的合闸加速保护(可选前加速或后加速); PT断线告警;操作回路及故障录波。

测控功能:12路遥信开入采集、正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;P、Q、Ia、Ic、COSΦ 5个模拟量的遥测;4路脉冲输入;开关事故分合次数统计及事件SOE 等。

?FCK-800系列微机测控装置

适用于电力系统500kV及以下各种电压等级中,根据分布式系统的要求面向对象设计,完全按间隔单元实现测量、记录、监视、控制等功能,能够满足各种电压等级的变电站对实现综合自动化和无人值班的要求。

·FCK-851 微机测控装置主要用于110kV及以上电压等级变电站的综合测控单元;也可以单独使用作为普通测控装置,该装置实现测量、记录、监视、控制、间隔层自锁互锁等功能。最大测控量为:最多144个状态量输入、最多48个控制量输出、最多48个模拟量输入、最多10个直流量输入,可根据工程需要按需配置,能够满足目前各种测控对象的测控要求。其主要功能特点如下:强大的网络通讯功能:具有双RS485通信接口、双Ethernet通信接口;可靠的间隔层逻辑闭锁功能:可靠的间隔层的自锁功能、可靠的间隔层的互锁功能、“PLC”逻辑闭锁编辑工具完成用户自定义的逻辑功能;高性能的硬件设计:采用32位高性能DSP处理器、32位逻辑处理器。

·FCK-801主要测控对象为变电站内的一个断路器开关单元,主要功能有:⑴4路电流,

8路电压的模拟量输入,实现一个完整功率点U、I、P、Q、功率因数COSΦ、频率f的测量计算;⑵3路直流模拟量输入,可作为直流电压、直流电流、温度等变送器类直流量的测量;

⑶48路开关量变位遥信,1~40路为常规遥信开关量输入;41~48路可复用整定为变压器分接头档位BCD码输入,开关量输入为DC220V/110V光电隔离输入,可实现状态量变位遥信及SOE事件记录。状态量输入消抖动时间可以设定;⑷24路遥控对象分合操作,空接点输出,出口动作保持时间可程序设定,具备检同期功能,可以实现对一个断路器控制对象的检同期合闸操作,检同期功能可以设定投入或退出;并可复用整定为:变压器分接头的调节输出:升,降,急停(第21~24路);启动事故音响及预告音响(第19~20路);⑸6路脉冲累加单元,DC24V空接点开入;⑹遥控事件记录及事件SOE;⑺1路GPS对时脉冲输入;⑻支持RS232/RS422/RS485、Enthernet等多种通讯接口,支持IEC870-5-103、IEC870-5-104等标准规约,灵活配置,充分满足不同用户的要求,方便与不同厂家的产品互连。

安装组屏

保护屏包括所有安装在屏上的成套设备或单个组件,皆有足够的强度且满足招标技术规范书中所述工作条件下,关于电气性能的有关要求。

卖方负责所供设备的内部配线,设备的特性和功能的正确性全面负责。

保护屏的结构符合IP30的要求,并符合买方运行环境对屏蔽和抗干扰性能要求。

卖方所提供设备采用标准化的模块和组件,并与买方的要求相适应。

屏的前面配置带锁单开门(带玻璃窗),屏的后面配制带锁的双开门。屏的底部有电缆安装孔。门的开闭不会造成保护误动作。

所有供货的屏柜均有足够的支撑强度,提供说明书,以保证能够正确起吊,运输、存放和安装设备,且提供地脚螺栓孔。

屏柜采用厚度2.5mm的钢板制作。

屏内有足够截面的铜接地母线(不小于100mm2)及接地端子,采用压接式端子以确保柜体可靠接地。接地端子直接接入变电站的接地网。

内部配线的额定电压为1000V,采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜质多股软线,其最小截面不小于1.5mm2,但对于CT、CVT和跳闸回路的截面不小于2.5mm2。

导线无划痕和损伤,使用压接式端子。卖方提供配线槽以便于固定电缆,并将电缆连接到端子排。所有内部配线,以标志条和有标志的线套加以识别。

端子排间有足够的绝缘,端子排分段排列,并留有适量的备用端子。一根进线电缆的所有接线尽量连接在邻近的端子上。在一个端子上只允许接入一根导线。断路器的合闸或跳闸回路端子,直流电源的正负极不布置在相邻的端子上。所有端子的额定值为1000V、10A。电流回路的端子能接截面不小于6mm2的电缆芯线。所有端子排的前面有足够的空间,便于引入电缆的连接。直流回路正负电源用端子最少隔开两个端子以上,以防直流电源短路。交流电压回路的相间端子也隔开两个端子以上。一般设备的接线用一般端子,端子牢固可靠,端子是铜质的。

所有屏面清洁,并涂有一层底漆和两层面漆,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与盘的内外清洁,无灰尘、划痕及油垢等。

所有设备是新的、持久耐用的,便于拆卸、检验和安装,构成设备的材料从生产同类产品通常使用的高质量的材料中选择,并进行全面的性能检查,即使在本标书中没有表述,这些设备也满足成套成品应当满足的所有要求。

屏的喷涂在机械振动、热、油等作用下,不会出现划痕或变软现象。

屏的外形尺寸为:见附表屏体颜色为:见附表

第四章设计联络会

根据工程需要可召开设计联络会。召开次数及地点双方商定,联络会有纪要,双方签字认可,具体内容如下:

·卖方对供认可的资料和图纸进行详细的解释,并解答买方的意见和问题。买方将认可后的一份资料和图纸给卖方,以便卖方绘制正式图纸;

·买方向卖方提出详细的I/O配置要求,包括模拟量、开关量及计算量等;向卖方提出详细的画面显示要求,包括每个画面的显示内容及报表打印格式;

·确认开关操作联锁逻辑,自动控制策略;

·卖方介绍同类产品已有的运行经验,包括现场的操作情况;改进情况;卖方还介绍已运行系统的I/O配置原则,与用户设备接口的配合情况等;

·讨论与调度中心、继电保护设备等智能设备的通讯接口实施方案及试验方法;

·讨论商定在标书中规定的在联络会议解决的问题及双方认为有必要商讨的其它问题。

第五章技术服务和工厂培训

◆项目管理

合同签订后,卖方指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如:工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

◆技术文件

·卖方在合同签订后10天内,提供初步设计资料,但不限于下列图纸和资料:

(1) 综合自动化系统网络结构图;

(2) 设备布置和安装图,包括设备尺寸和安装尺寸,光纤网络的连接及安装;

(3) 设备组屏图、端子排接线图,包括与用户设备接口的端子排;

(4) 供货设备技术说明书;

(5) 买方认为必须提供的图纸和说明。

·设备供货时提供下列资料:最终设计图纸、设备的开箱资料、技术说明书、工厂试验报告、产品合格证等。

◆技术服务

·为便于合同设备的安装、调试和投运,卖方自费派出熟练的技术人员到合同现场进行技术服务,指导现场安装、调试和运行。并解答合同设备制造及性能等方面的有关问题,详细解答合同范围内买方提出的问题。

·对用户反映的现场问题,将在一个工作日内给予答复,若需现场服务将安排技术人员在1~2个工作日内到达现场。(视交通而定)

◆工厂培训

·为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能,以保证综合自动化系统的正常安全运行,卖方可安排买方技术人员到工厂培训。对于培训人员,卖方提供技术文件、图纸、参考资料,还提供试验设备、工具、安全保护装置,以及其它必需品和工作场所;·培训人员在卖方技术人员的指导下,掌握本合同设备硬件、软件的结构原理,掌握合同设备的安装、调试及诊断维护,学习并参与画面编辑、数据库定义、报表生成、参数设定等工作。

设计联络会、培训及验收需求

序号项目项目单位要求备注

1 第一次设联会人×天:5×

2 厂家至三门峡进行设计联系及技

术培训

2 第二次设联会人×天:5×2 厂家至三门峡进行设计联系及技

术培训

3 技术培训人×天:2×7 厂家至三门峡进行设计联系及技

术培训

4 出厂验收人×天:4×2 厂家至三门峡进行设计联系及技

术培训

第六章质量保证及试验

◆质量保证

·卖方保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括卖方的外购件在内)均符合招标技术规

范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方积极配合。

·卖方遵守招标技术规范书中各条款和工作项目的ISO900_或GB/T1900_质量保证体系,

该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

质保期

·合同设备的质保期为现场设备投运之日后起算,质保期为1年。在质保期间内,对我

公司产品质量实行免费“三包”,质保期外,产品实行终身维护。

·设备在合同规定的质保期内,发生损坏和缺陷,或者由于设计错误、材料、工艺、制

造、装配、发送等原因造成的损坏,或是不满足合同的要求,买方可用书面方式通知卖方,

卖方立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备(包括运输费、税收等)。

◆试验

·卖方在制造过程中,对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检

查,以保证完全符合招标技术规范书和已确认的设计图纸的要求。

·买方有权在任何时候对设备的质量管理情况,包括设备试验的记录进行检查。

·在试验、检查过程中,如发现任何不符合招标技术规范书要求的硬件和软件,卖方可

及时更换,由此引起的任何费用都由卖方承担。更换后的硬件和软件满足招标技术规范书相

关章节规定的试验要求。

·由卖方进行的试验分成工厂试验和现场试验两种类型。如果用户需要,可进行工厂验

收试验。

◆工厂试验

在设备交货之前,由卖方在厂内进行工厂试验项目,以表明设备符合招标书规定的要求。

为保证工程进度,确保系统满足招标书的性能指标要求,买方可保留参加卖方的工厂试验的

权力,卖方将给予积极配合。

◆现场试验

现场验收试验的时间和条件由买方根据现场安装和调试的进度确定,具备现场试验条件

后,买方通知卖方技术人员到场参加设备调试,买方有责任在卖方的指导下配合卖方完成现

场安装和调试的各项工作,卖方负责培训买方技术人员,使其掌握系统维护的各项技能。保

护设备定值由买方提供,卖方按该定值进行设备调试工作,并且与一次设备配合进行验证性

试验,保证系统所有供货设备工作正常。

第七章包装、运输和储存

·卖方负责将所供设备严密包装,防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装牢固可靠,考虑到运输过程中,可能受到的最大加速度所产生的冲击,设备不松动、不损坏、不变形。

·对贵重设备和仪器考虑与一般设备分开,采用特殊包装,并在箱上注明“小心轻放”等标志。

·卖方负责将设备运至现场。设备在达到目的地后,买方将进行初步检查,根据提货单校对包装数量,检查设备包装情况,在装运中是否有损坏。

·在双方人员见证下,开箱和最终开箱验收将在现场进行,若设备的质量和数量与合同要求不符,买方有权要求卖方对其进行解释和调查,并最终满足合同要求。

·在上述检查中,若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏,买方应立即通知卖方,卖方立即修复或更换损坏的部件和设备,所需费用由卖方承担。

·在包装箱外标明买方的订货号、发货号。

·随产品提供的技术资料完整无缺,提供份额按招标技术规范书的要求。

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

变电站综合自动化系统

该系统是一种结合变电站自动化最新技术和发展方向,采用先进的计算机技术、嵌入式微处理器技术、DSP数字信号处理技术、以太网技术,研发出的新一代高度集成、结构紧凑、功能强劲并充分优化的变电站自动化系统。 系统适用于220kV及以下各种电压等级的升压或降压变电站,通过系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站自动化系统以计算机技术为基础, 以数据通讯为手段,以信息共享为目标,提供了测量、控制、监视、保护、录波、通信、报表、小电流接地选线、电压无功自动补偿、五防、故障分析及其他自动化功能,在提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能等方面发挥了重要作用。 变电站综合自动化系统由站控层、通信层和间隔层组成。 1.站控层:包括操作员工作站、工程师工作站、五防工作站、Web工作站、GPS卫星对时系统,站控层设备采用100M工业以太网连接,根据厂站规模和用户需求可以增加工作站或减少部分工作站。 2.通信层:主要由光纤网线双绞线等通信介质、以太网交换机、通信管理机等设备组成,根据不同的厂站规模和用户需求,可自由选择RS485工业总线、星型以太网、双以太网、

光纤环网等不同的组网模式,系统开放性好,组网灵活。 3.间隔层:以一次设备为对象,采用单元式配置,根据厂站规模和用户需求,可选择采用保护测控一体化设备,或者选择采用保护和测控相互独立的设备。各单元独立性强,系统组态灵活,具有高可靠性、高扩展性。装置维护简单方便。 变电站综合自动化系统拥有如下优点: 1、完整的变电站自动化系统解决方案,以高性能的子系统构造优异的变电站自动化系统; 2、系统扩展方便、功能灵活,满足变电站设备的增加及系统功能增加的需求; 3、面向变电站的整体设计,将保护、测量、控制、通讯融为一体,全方位思维,大大减少了用户现场的调试量; 4、采用先进的现场总线通信方式,标准的IEC60870-5-103通讯规约,大大提高了通讯速率及系统的可靠性; 5、间隔层可集中组屏也可按站内一次设备分布式布置,直接安装于开关柜上,既相对独立,又节省投资; 6、间隔层采用32位DSP技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证; 7、继电保护功能独立,完全不依赖于通讯网,仅通过通信层交换信息; 8、友好的人机界面,全汉化菜单操作,使用户操作更简单。

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

(完整版)移动变电站-技术协议

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下矿用隔爆干式变压器、移动变 电站设备 技 术 协 议

书 甲方(需方):陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 乙方(供方):南京大全变压器有限公司 日期:二0—四年七月十日 依据《陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头、综采工作面配电设备及输送带采购》招标文件【陕西龙寰招标有限责任公司招标编SXLHZB2014-111 】,甲方(需方)陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司,乙方(供方)南京大全变压器有限公司就第2 包:魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头矿用隔爆干式变压器、移动变电站设备采购进行了充分协商,签订如下技术协议: 一、概述 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及选煤厂位于榆横矿区南区,地处横山县县城北侧,行政区划隶属横山县波罗镇和横山镇所辖。本区属温带大陆性干旱、半干旱季风气候。天气多变,春季多风沙,夏季较炎热,秋季偶有暴雨,冬季长而严寒。据横山县气象站1984?2004年气象观测资料,年平均气温8.6 C±, 7?8月最高气温39.7 C,元月份最低气温—29.7 C,日温差15?20 C。年平均降水量397mm ,年平均蒸发量1907mm 。七月份为雨季,十月中旬降雪,翌年二月解冻,无霜期146 天。冬季至春未夏初多风,最大风速可达18.7m /s,风向多为北西,沙尘暴日约38天。 魏墙矿井井下一盘区变电所担负矿井井下采掘设备的供电工作。 变电所采用二回路10kV进线,每回路电缆均选用MYJV22-8.7/10kV 3 X240mm 2,经主斜井-西翼带式输送机大巷引自地面35kV变电站

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

变电站综合自动化系统解决方案

变电站综合自动化解决方案 三旺变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、 现代电子技术、 通信技术和信息 处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装 置及远动装置等)的功能进行重新组合、 优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、 测量、 控制和协调的一种综合性的自动化系统。 通过变电站综合自动化系统内各设备间相互 交换信息、数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常 规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、 降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。
变电站综合自动化需求>> > 测控装置的串口信号要求能连接到以太网, 用于本地和远程控制站点高级管理和同 步化 > 适应变电站恶劣环境 > 保证变电站重要数据传输的优先性和稳定 > 设备种类繁多, 要求通信设备符合电力 IEC61850 规约, 兼容变电站各种智能设备 方案优势>> > 符合 IEC61850 标准的串口服务器与工业交换机完美结合 > 产品优于 IEC61850-3 标准的 EMI 抗性,工业四级设计能在严酷的环境下可靠、 稳定工作 > 交换机支持 QOS、 VLAN 等网络技术, 保障变电站重要数据的传输优先性和独立性 > 设备设计符合 IEC61850 规约,能兼容变电站任何智能设备

<<关键产品>> ◎支持接口类型可根据需要搭配 ◎支持 SW-Ring 环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms ◎支持 802.1X、密码管理、端口镜像、端口汇聚 ◎支持支持 DC110~220V 或 AC100~240V 三位端子电源输入 ◎无风扇设计,工业级设计,-25~70℃温度工作范围 ◎IP30 防护等级,19 寸标准机架安装方式 IES5024 系列
? 支持 RS-232/RS-485/RS-422 三种串口形式 ? 支持 300bps~115200bps 线速无阻塞通信 ? 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
NP316 系列

某配电工程630kVA欧式箱变(采用S13型油浸式变压器)技术协议

630KVA欧式箱式变电站技术协议 箱式变电站技术协议 需方: 供方: 供方所提供的箱式变电站设备应满足以下要求: 1. 提供产品符合下列标准 GB17467 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1 《电力变压器第一部分总则》 GB1094.2 《电力变压器第二部分温升》 GB1094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》 GB1094.5 《电力变压器第五部分承受短路的能力》 GB/T1408.1 《低压开关设备和控制设备》 GB7251.1 《低压开关设备和成套设备第一部分型式试验和部分型式试 验成套设备》 2.使用条件 2.1运行环境

**风速为距地面10m高度10min内最大平均值。 *地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。 2.2安装环境 安装环境无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘 3技术要求 3.1产品主要技术要求 3.2 变压器配置要求(S13型) 选用的变压器必须是由国家权威机构鉴定并通过型式试验的产品,变压器技术技术参数满足且优于下表数据

*3.3 箱变高低压侧元件配置详见报价明细表。 注:箱变主要元件严格按表内配置设置,对于未列入表中的辅件,我方完善补充。 4箱变其他元件 4.1箱体外壳: 4.1.1箱变采用非金属环保型外壳,外型尺寸小巧,美观大方,寿命超过20 年,防护等级IP33。 4.1.2外壳应能牢固地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地端子 最小截面不得小于48mm2,厚度不小于4mm。 4.1.3箱体能防尘、防潮、耐腐蚀,适合各种恶劣环境,在顶盖加装有斜坡的 铝板,让凝露水流出不致于损害变压器内的元器件. 4.1.4箱体底部有电缆进出口,有固定电缆的支架,侧面有通风孔,有防小动 物及其它固体异物(直径大于2.5mm)进入措施。能安装50mm2-185mm2 的电缆。 4.1.5箱体结构紧凑合理,能保证运行和人员的安全,且便于维护、检查、监 视、检修和检验。箱体锁具应有防撬、防盗措施。 4.1.6箱体散热器高温部分加设不锈钢网罩,防止人触摸高温部分。网洞直径 不大于20mm。。 5 技术服务 5.1 我方现场技术服务 我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的现场服务人员。 5.2 我方现场服务人员的职责

35KV变电站开关柜通用技术协议

35KV变电站开关柜技术协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题,经双方友好协商,达成如下协议: 一、供货范围: 1、KYN28A-12型高压开关柜(包括母线桥)35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 (1)、额定电压:6kV; (2)、最大电压:7.2kV; (3)、频率:50Hz (4)、系统中性点接地方式:不接地 2、开关柜技术参数 (1)、开关柜型号:KYN,铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 (2 )、户内或户外装置:户内 (3)、额定电压:7.2kV (4)、相数:三相; (5)、母线组数:一组; (6)、母线和馈线的额定电流:1250A

(7)、额定绝缘水平:达到标准要求 (8)、额定短路开断电流:25kA; 额定短路关合电流(峰值):63kA; (9)、额定短时耐受电流:25kA/4s; 3、柜内主要元器件技术要求及参数 (1)、柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 B.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印,必须有20%空端子,电流空端子至少6个。 C.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 (2)、断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器BV1-7.2。 b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:7.2kV e.额定电流:1250A 额定绝缘水平:达到标准要求 f.额定短路开断电流:25kA;额定短路关合电流(峰值): 63kA; g.额定短时耐受电流:25kA /4s;额定峰值耐受电流:63kA; h.操动机构形式:与断路器为一体式,配弹簧操动机构; i.操动机构及控制回路电压:DC 220V

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

箱变技术协议

中国冶金地质总局一局520队 新建箱变工程 10kV箱式变电站 250kVA 技术协议 河北辉弘电力工程设计有限公司代表:中国冶金地质总局一局520队新建箱变代表:上海耐吉输配电设备有限公司代表: 年月日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要标准和规范如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980)《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298 (198) 《额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关

设备和控制设备》

4. ZBK40001-89《组合式变电站》 5. SD320-89《箱式变电站技术条件》 6. DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》 7. GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8. GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9. GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35KV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。 2.2 箱式变电站应满足下列技术要求: 1、10kV进线回路安装带电显示仪。10kV高压部分半密封、半绝缘。开关选用开关柜。负荷开关和接地开关为一体化的三工位可视开关,并有可靠的泄压通道,确保操作人员的人身安全。10kV其他绝缘部分应为加强绝缘型,。10kV的所有部位使用验电器检验时均不得出现带电现象。

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号:变电站运行维护业务委托协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月____ 日 甲方(委托方)

乙方(受托方) 经甲乙双方协商,本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨,甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经过友好协商,特达成本协议,以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业,甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件(附件一:变电站代维方案内容)。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权,有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案,并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求,并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要,对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造,则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要,在委托期限内,乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件,并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件,未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

智能变电站自动化系统

智能变电站自动化系统 1 智能变电站简介 智能变电站作为智能电网的物理基础,同时作为高级调度中心的信息采集和命令执行单元,是智能电网的重要组成部分。作为智能电网当中的一个重要节点,智能变电站以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络通信平台为基础,通过对数字化信息进行标准化,实现站内外信息共享和互操作,并以网络数据为基础,实现测量监视、控制保护、信息管理等自动化功能的变电站。智能变电站既是下一代变电站的发展方向,又是建设智能电网的物理基础和要求。为了实现智能化电网的目标,智能变电站的研究和建设具有重要的意义。 1.1智能变电站的特点及功能 随着智能电网的提出和建立,变电站将由数字化演变为智能化,更突出“智能”的特点。智能化变电站在数字化变电站的基础之上,赋予了以下十二个“智能特征”或“智能化功能”。 1.1.1 一次设备智能化 与数字化变电站描述的一次设备智能化相比,智能变电站加大了一次设备信息化,可监测更多自身状态信息,也可通过网络获知系统及其他设备的运行状态等信息。自动化程度更高,具有比常规自动化设备更多、更复杂的自动化功能。具备互动化能力,与上级监控设备、系统及相关设备、调度及用户等及时交换信息,分布协同操作。 1.1.2 信息建模统一化 除了基于 IEC61850 标准的建模外,智能变电站能实时监测辖区电网的运行状态,自动辨识设备和网络模型,从而为控制中心提供决策依据。 1.1.3 数据采集全景化 智能变电站利用对时系统,同步区域和站内时钟,完善和标准化站内设备的静态和动态信息模型,向智能电网提供统一断面的全景数据。采用新型传感技术、同步测量技术、状态检测技术等逐步提高数字化程度,逐步实现潮流数据的精确时标,实时信息共享、支撑电网实时控制和智能调节,支撑各级电网的安全稳定运行和各类高级应用。 1.1.4 设备检修状态化 全面采集能够反映系统主设备运行的电脉冲、气体生成物、局部过热等各种特征量。智能变电站配置用于监测系统主设备的传感器,或者由智能一次设备直接提供其功能。利用 DL/T860 提供的建模方法,建立设备状态检修的信息模型,构建具备较为可靠实用的状态监测预警算法和机制、支撑状态检修实践的专家系统。 1.1.5 控制操作自动化 程序化操作。智能变电站具备程序化操作功能,除站内的一键触发,还可接收和执行监控中心、调度中心和当地后台系统发出的操作指令,自动完成相关运行方式变化要求的设备操作。程序化操作具备直观的图形界面,在站层和远端均可实现可视化的闭环控制和安全校验,且能适应不同的主接线和不同的运行方式,满足无人值班及区域监控中心站管理模式的要求。

变电站综合自动化系统的通信技术

变电站综合自动化结业论文变电站综合自动化系统通信 系部:电力工程系 班级:供用电12-4 姓名:豆鹏程 学号:2012231026

【摘要】 变电站综合自动化功能的实现,离不开站内工作可靠、灵活性好、易于扩展的通信网络,以来满足各种信息的传送要求。在变电站综合自动化系统中,通信网络是一个重要的环节。本文对通信网络的要求和组成、信息的传输和交换及通信的功能作了有详细的介绍。 【关键字】 变电站综合自动化系统;信息传输;数据通信

变电站综合自动化系统的通信 引言 变电站综合自动化系统实质上是由多台微机组成的分层分布式的控制系统,包括监控、继电器保护、电能质量自动控制系统等多个子系统。在各个子系统中,往往又由多个智能模块组成,例如微机保护子系统中,有变压器保护、电容器保护和各种线路保护等。因此在综合自动化系统内部,必须通过内部数据通信,实现各子系统内部和各子系统间信息交换和实现信息共享,以减少变电站二次设备的重复配置和简化各子系统间的互连,提高整体的安全性。[2、5] 另一方面,变电站是电力系统中电能传输、交换、分配的重要环节,它集中了变压器、开关、无功补偿等昂贵设备。因此,对变电站综合自动化系统的可靠性、抗干扰能力、工作灵活性和可扩展性的要求很高,尤其是无人值班变电站。综合自动化系统中各环节的故障信息要及时上报控制中心,同时也要能接受和执行控制中心下达的各种操作和调控命令。[2] 因此,变电站综合自动化系统的数据通信包括两方面的内容:一是综合自动化系统内部各子系统或各种功能模块间的信息交换;而是变电站与控制中心的通信。 一、变电站内的信息传输[2、3、5] 现场的综合自动化系统一般都是分层分布式结构,传输的信息有以下几种: (一)现场一次设备与间隔层间的信息传输 间隔层设备大多需从现场一次设备的电压和电流互感器采集正常情况和事故情况下的电压值和电流值,采集设备的状态信息和故障诊断信息,这些信息主要是:断路器、隔离开关位置、变压器的分接头位置、变压器、互感器、避雷针的诊断信息以及断路器操作信息。 (二)间隔层的信息交换

变电站自动化系统调试方案

变电站监控系统调试方案 批准: 审核: 编制: 正泰电气股份有限公司 海南矿业110kV铁矿变电站工程 2014年7月13日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 5. 作业方法 (3) 6. 安健环控制措施 (7) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 工程概况及适用范围 本作业指导书适应于变电工程监控系统调试作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 4. 作业准备

5. 作业方法 5.1开始 5.1.1检查屏柜安装完毕,符合试验条件。 5.1.2检查工作票完善,工作安全措施完善,二次措施单编写内因符合作业安全标准。 5.1.3试验人员符合要求,熟悉相关资料和技术要求。 5.2通电前检查: 5.2.1核对各屏柜配置的连片、压板、端子号、回路标注等,必须符合图纸要求。 5.2.2核对保护装置的硬件配置、标注及接线等,必须符合图纸要求。 5.2.3保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。 5.2.4检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。 5.2.5检查试验设备是否符合要求,试验设备是否完好。 5,2,6检查回路接线是否正确。 5.2.7检查保护装置电压是否与实际接入电压相符。 5.2.8检查保护装置所配模块与实际配置的PT、CT相符合。

5.2.9保护屏接地是否符合要求。 5.3绝缘检查 5.3.1分组回路绝缘检查:将装置CPU插件拔出,在屏柜端子排处分别短接交流电压回路,交流电流回路、操作回路、信号回路端子;用1000V兆欧表轮流测量以上各组短接端子间及各组对地绝缘。其阻值应大于10MΩ。 5.3.2整组回路绝缘检查:将各分组回路短接,用1000V兆欧表测量整组回路对地绝缘。其阻值应大于1MΩ。 5.4通电检查 5.4.1核对屏柜元件配置是否与设计图纸和技术规范相符。 5.4.2检查保护装置版本信息经厂家确认满足设计要求。 5.4.3按键检查:检查装置各按键,操作正常。 5.4.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.4.5打印机与保护装置的联机试验:进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。 5.5单机校验 5.5.1零漂检查 进行零漂检查时,应对电压端子短接,电流回路断开防止感应引起误差,应在装置上电10min以后,零漂值要求在一段时间(几分钟)内保持在规定范围内;电流回路零漂在-0.05~+0.05A范围内(额定值为5A),电压回路在0.05V以内。 5.5.2通道采样及线性度检查 在各模拟量通道分别按规范加量,装置采样应正确,同时加入三相对称电流、三相对称电压,查看装置采样,检查电流、电压相角正常。功率显示正确。 5.5.3 时钟的整定与核对检查:调整时间,装置正常,GPS对时已完善,核对各装置时间显示一致,并与后台计算机显示相符。 5.5.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.5.5遥信输入检查:短接开关量输入正电源和各开关量输入端子,对照图纸和说明书,核对开关量名称,装置显示屏显示各开关量名称与实际一致。 5.5.6遥控、遥调接点检查:在监控装置模拟遥控、遥调信号,用万用表测量各输出接点正确。 5.5.7监控系统同期功能检查:分别按检同期、检无压和不检方式进行模拟调试,在检同期方式下输入母线电压和线路电压,分别改变两电压间的相角、幅值、频率使之

箱式变电站技术协议

园区临时用电1000KVA箱式变电站技术要求 山西万华清洁能源有限公司

1、总则 1.1.1 本规范书提出了对10kV箱变的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本规范书提出的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。要求设备厂家提供符合本规范书和国家、行业标准的优质产品。 1.1.3 本规范书所使用的标准如与设备厂家所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.1.4设备厂家对本技术规范书如有任何异议,都应以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题用书面形式加以详细描述。否则,认为设备厂家提供的产品完全符合本规范书的要求。 2、技术标准 本规范中除特别要求外,设备的所有设计、制造、试验及材料应符合下列机构、学会、协会和其它组织的标准和规程的有关规定,所有的标准和规程应是最新版本。 GB/T 17467-1998 《高/低压预装箱式变电站》 GBJ17-88 《箱变结构设计规范》 GB205-83 《箱变结构工程施工与验收规范》 IEC726 《国际电工标准》 DL537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB156-80 《电器设备额定电压》 GB311-83 《高压输变电设备绝缘配合》

GB11022-89 《高压开关设备通用技术》 GB725.1-1997 《低压成套开关设备》 GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB4208/IP34 《箱式变电站外壳防护等级》 其他业主提出的具体技术要求。 3、使用环境条件 3.1环境条件 3.1.1周围空气温度 最高温度:+45℃ 最低温度:-25℃(户外) 最大日温差:30K 3.1.2海拔高度:≤2000m 3.1.3最大风度35m/s 3.1.4环境湿度:空气相对湿度(+25℃)不超过90%(月平均) 95%(日平均) 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kpa 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kpa 3.1.5地震烈度:水平加速度不大于0.3m/s2; 垂直加速度不大于0.15m/s2; 3.1.6覆冰厚度:10mm;

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同合同编号:

方:甲 乙方: 签订日期: 签订日期:工协议施工程

甲方::乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称: 工程地点::二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联)及室外钢管构调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动;1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作:2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造1 成的经济

损失和责任;施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定,按规定办理有关手续;交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,3 方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟1.2天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求,工期相应顺延。内提出延期开工要求,工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工,甲方应以书面形式通知1.3 乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后,并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,48要求,甲方应当在小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的,工的,由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期;乙方承担发生的费用,工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整;⑵重大设计变更、工程量差;7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内,就延误

箱式变电站技术协议书范本

Word文档下载可编辑 园区临时用电1000KVA箱式变电站技术要求

山西万华清洁能源有限公司 1、总则 1.1.1本规范书提出了对10kV箱变的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。要求设备厂家提供符合本规范书和国家、行业标准的优质产品。 1.1.3本规范书所使用的标准如与设备厂家所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.1.4设备厂家对本技术规范书如有任何异议,都应以对规范书的意见和同规范书的差异”为标题用书面形式加以详细描述。否则,认为设备厂家提供的产品完全符合本规范书的要求。

2、技术标准 本规范中除特别要求外,设备的所有设计、制造、试验及材料应符合下列机构、学会、协会和其它组织的标准和规程的有关规定,所有的标准和规程应是最新版本。 GB/T 17467-1998高/低压预装箱式变电站》 GBJ17-88〈箱变结构设计规范》 GB205-83〈箱变结构工程施工与验收规范》 IEC726〈国际电工标准》 DL537-2002 〈高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB156-80《电器设备额定电压》 GB311-83〈高压输变电设备绝缘配合》GB11022-89〈高压开关设备通用技术》 GB725.1-1997《氐压成套开关设备》 GB/T5582-93高压电力设备外绝缘污秽等级》GB4208/IP34箱式变电站外壳防护等级》 其他业主提出的具体技术要求。 3、使用环境条件 3.1环境条件 3.1.1周围空气温度

最高温度:+45 C 最低温度:-25 C (户外) 最大日温差:30K 3.1.2海拔高度:<2000m 3.1.3最大风度35m/s 3.1.4环境湿度:空气相对湿度(+ 25 C)不超过90 % (月平均) 95 % (日平均) 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kpa 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kpa 3.1.5地震烈度:水平加速度不大于0.3m/s2; 垂直加速度不大于0.15m/s 2; 3.1.6覆冰厚度:10mm ; 3.1.7地面倾斜度不大于3°; 3.1.8污秽等级:W级 3.1.9安装场所:安装地点无火灾、爆炸危险,无严重污秽,无化学腐蚀及剧烈振动。 3.2工程条件 a、系统额定电压:10kV b、最高运行电压:12kV c、系统额定频率:50HZ