文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自控技术方案-江森自控

楼宇自控技术方案-江森自控

楼宇自控技术方案-江森自控
楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统

1.1系统概述

在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。

在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。

1.1.1BA系统的必要性

1)智能建筑能耗分析

2)系统功能

■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成;

■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右;

■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%;

■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境;

■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择

我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。

1)江森自控

■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌;

■ 产品稳定,调试风险小;

■ 产品寿命长;

■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险;

■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。

2)系统特点

■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统;

■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面;

■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备;

■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护;

■ 灵活性:易于扩展、升级、改造;

■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。

1.2设计原则

我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则:

■ 先进性

大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。

系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

设备,其灵活的结构为系统实施和维护带来最大的便利。管理层网络利用大楼的信息网,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,主要设备包括BAS 服务器、管理工作站、现场便携终端、网络控制引擎等提供高速通讯,系统基于浏览器/服务器(Browser / Server)结构。

网络间的数据传输采用标准IT协议服务,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、对象访问协议(SOAP)、网络时间协议(SNTP)、邮件传输协议(SMTP)、网络管理协议(SNMP),并支持超文本链接标示语言(HTML)和可扩展链接标记语言(XML)的静态、动态数据定义。网络控制引擎还支持动态IP寻址协议,例如动态主机配置协议(DHCP)、域命名服务(DNS)等。本系统主要在大楼内部现有的IT架构上运行,也可以通过对外接口的网络设置,通过隔有防火墙的广域网以及公用互联网上实现通信服务。

■ 成熟性与实用性

所选用的楼宇自控产品在保证先进性的同时,也保证了所有的系统和技术都是已经经过工程检验,楼宇自控产品自进入中国以来,将国际先进的技术、管理经验、工程经验运用于国内的具体工程,实践证明产品成熟可靠,具有实用性,可以充分发挥每一设备的功能和作用。

■ 灵活性和开放性

在满足业主当前要求的基础上,面向21世纪,主要系统应具有开放性和兼容性。

楼宇自控系统架构的核心设备是被称为网络控制引擎,它是管理现场网络并向操作站发布信息的职能设备。同时具备多种硬件接口和开放的软件接口,支持目前楼宇控制及信息领域中绝大多数的标准:能以Web Service、TCP/IP、BACnet IP、BACnet MS/TP、LonWorks、ODBC、Modbus 等不同技术与其它厂商的设备通讯。

控制层网络采用开放的标准化现场总线,采用MS/TP 标准协议,通过系统内部的网关方便地与其它系统集成。

同时,楼宇自控系统提供的与第三方设备接口,可以方便地采集和控制例如冷水机组,电梯,PLC等第三方设备。

因此,我们说楼宇自控系统是一个全开放性的系统,可以与未来扩展的设备具有互联性与互操作性,且能方便地融于全球信息网络。

■ 集成性和可扩展性

在系统设计中应充分考虑本工程整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享,确保智能系统总体结构的先进性,合理性,可扩展性和兼容性,能集成不同厂商不同类型的先进产品,使大厦的整个智能化水平可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。

■ 标准化和模块化

所有系统设计严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置,并根据大厦智能系统总体结构要求,将各子系统结构化和标准化,综合体现当今世界先进技术。

■ 安全性与可靠性

作为一幢先进的智能化大厦,必须深刻理解大楼内运作设备和系统安全可靠的重要性。在设备选择和系统设计中安全性和可靠性始终是放在第一位的。如在系统管理程序中采取严格网络等级操作措施,防止非法访问和恶意破坏。

■ 服务性与便利性

为适应大楼的各种功能需要,所采用的系统应充分体现对大厦管理者和使用者各方面的安全、先进、可靠、舒适、方便、节能和高效等。

■ 经济合理性

设备选型和系统设计要确保满足业主的需求,具有技术上的先进性、可行性和实用性,丢掉附在其上的"泡沫",达到功能与经济相统一的优化设计。

1.3系统监控内容

楼宇自控系统对大楼各种空调设备、送排风系统、排水系统等设备进行信号采集和控制,实现大厦设备管理系统自动化,起到改善系统运行品质、提高管理水平、降低运行管理劳动强度、节省运行能耗的作用。

本工程将BAS中央工作站设于一层监控室,负责整个大楼楼宇自控系统的集成综合管理及各子系统备份管理。

根据技术要求及工程经验,本工程主要涉及以下内容:

1)空调监控系统

2)送排风系统

3)排水系统

4)冷热源系统

5)电梯系统

6)照明系统

1.3.1空调监控系统

本项目包括新风机组、空调机组:

1)空调处理机组

(1)监测

?向管理中心上传送风机手自动状态信息,让操作人员判断空调机组正处于就地手动操作还是系统的控制下;

?监测风机盘管表面温度,当温度低于设定值(可调整)时触发报警并联动一系列的防冻保护动作,如关闭新风阀并开大热水电动阀等;

?过滤网淤塞报警,DDC控制器会监察过滤网两端的压差,当过滤网淤塞时,两端的压差有变化,超过设定值就以声光报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员安排有关人员做检修工作;

?监测热继电器状态,当送风机供电主回路出现过流、过载等情况下进行报警,提示操作人员并自动停止风机;

?通过监测送风机两侧的压差,确认风机机械部分是否已正式投入运行;

(2)控制

?当机组处于楼宇自控系统控制时,可控制送风机的启停;

?根据回风空气质量设定通过调节新/回风阀门状态,调节新/回风比,以满足对办公空气质量的要求;

温度控制:

?通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整,实现对被控温度的控制。控制器通过回风温度检测值来监测房间温度并将它与设定的温度值(可供用户调较)作比较,进行PID运算,然后输出至冷热水阀门,以作温度

调节作用。另外冷热水阀门会与风机状态联锁,在没有风机状态的情况下,夏天将冷水阀门关死,冬季保留热水阀门一定的开度。这样,既满足了节能的需要,又能对水盘管起到保护作用。

提供系统的运行报告,生成日、月报表,并打印各参数历史记录曲线,定时将统计资料传至中央数据库,以便其他职能部门共享。

典型监控界面

2)新风空调处理机组

(1)监测

?监测热继电器状态,当送风机供电主回路出现过流、过载等情况下进行

报警,提示操作人员并自动停止风机;

?通过监测送风机两侧的压差,确认风机机械部分是否已正式投入运行。

(2)控制

?当机组处于楼宇自控系统控制时,可控制送风机的启停;

?控制新风阀开关;

温度控制:

?通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整,实现对送风温度的控制。控制器将送风温度检测值与设定的温度值(可供用户调较)作比较,进行PID运算,然后输出至冷热水阀门,以重新调整送风温度,从而实现对客房室内温度舒适度的控制。监测风机的运行状态、故障报警、手自动转换状态;

2)控制

按时间程序或由控制室人工控制风机的启、停;

地下一层~地下三层车库内根据CO传感器检测到的浓度值,进行风机启停控制,超过设定值时,自动启动相应的排风机。

1.3.3排水系统

本项目在地下车库设有集水坑及排污泵。

1)监控内容

监测集水坑高液位;

监测污水泵运行状态;

监测污水泵故障报警状态;

水泵运行时间累积,发出定时检修提示。

2)报警

对水泵故障、污水池报警水位进行声、光报警,并记录报警的设备和时间。

3)显示打印

可在中央监控系统上以画面显示各设备的工作状态,及各部位实时检测的数据、历史数据;

统计、打印报表。

1.3.4冷热源系统

针对该项目,该子系统的监控内容如下:

此项目冷水机组共计三台,通过对这些信息的监控,DDC控制器可就地完成如下功能:

■监测制冷机运行状态、故障报警、手自动状态,并控制启停;

■监测冷冻水泵的运行状态、故障报警、手自动状态、水流状态、并控制启停;

■监测冷却水泵的运行状态、故障报警、手自动状态、水流状态,并控制启停;

■测量冷冻水供/回水总管温度;

■测量冷冻水供/回水总管压力;

■测量冷冻水回水流量;

通过量度各区域的冷冻水供/回水温度和回水流量,计算出空调系统在该区域的冷负荷;并根据实际冷负荷以及冷冻机的运行时间累计来决定冷冻机的启停组合及台数,以便达至最佳的节能状态,同时又避免长时间使用一台或几台设备所引起的疲劳状态;

■根据机组启停情况控制相关水泵及碟阀开关;

■控制冷冻水旁通阀的开度,以维持要求的压差;

■监测冷却塔风机的运行状态、故障报警、手自动,并控制启停;

■根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关进水碟阀及出水蝶阀开关;

冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵冷却塔风机运行时间累积;

各联动设备的启停程序包括一个可调整的延迟时间功能,以便配合冷冻系统内各装置的特性。

冷冻系统的群控:

开冷冻机流程:按时间假日程序或根据空调负荷决定开启一台冷冻机→根据每台冷冻机的运行时间选出运行时间最短的→确认这台冷冻机的冷却水电磁阀和冷冻水电磁阀开启后启动冷却水泵→确认冷却水泵开启后,启动冷冻水泵→确认冷冻水泵开启后,再开启冷冻机。

关冷冻机流程:按时间假日程序或根据空调负荷决定关闭一台冷冻机→根据每台冷冻机的运行时间选出运行时间最长的→关闭这台冷冻机→确认关机以后,关闭冷冻水泵→确认冷冻水泵停机后→等冷冻机停机后5分钟后,停冷却水泵。

开冷却塔流程:根据冷却水入水温度,如果温度高于设定值决定开启冷却塔→根据每台冷却塔的运行时间选出运行时间最短的→开启冷却塔风机。

关冷却塔流程:根据冷却水入水温度,如果温度低于设定值决定关闭冷却塔→根据每台冷却塔的运行时间选出运行时间最长的→关闭冷却塔风机。

通过安装在冷冻机房内的直接数字式控制器DDC将按内部预先编写的软件程序来控制冷冻机启停的台数和相关设备的群控。

楼宇自控系统可根据室外温度和前一日空调负荷的状况对启动负荷进行预测。系统可根据所累计的设备运行时间,开列保养及维修报告。

中央冷源系统监测

采用通讯接口网关方式与冷热源系统软连接,监测机组内部参数。冷水机组控制系统通信接口与系统通信接口,采用点对点的方式联入楼宇管理系统采用集成网关对楼内的中央制冷站通过计算机通信方式与每组机组的通信接口进行通讯,可对机组内部参数进行监测、设定及机组启停控制,楼宇自控系统通过DDC 控制器直接采集冷源系统中的冷冻机组以及空调水泵的各种参数。

通过采用专用网关,与制冷机预留的通信接口联接,并将冷冻机上的所有参数送到楼控系统里,从而使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分,供大厦管理者对其进行监视和控制。

网关的方式具有以下优点:

●提高了系统的技术等级和可靠性

●可监控更多的系统参数,且增加监控点不增加现场布线工作

●避免了传感器的重复投资,减少了现场的布线工作

通过网关可以直接得到下列参数

■ 通过软件进行时间的累计计量,启动次数、运行时间显示,并自动定期提示检修设备;

■ 在工作站彩色图形显示、记录及打印各种参数、状态、报警、运行时间、趋势图、动态流程图。

1.3.5电梯系统

■监测电梯上行、下行状态、故障信息报警;

1.3.6照明系统

■监控照明回路上运行状态、故障信息报警;

■ 通过软件进行时间的累计计量,启动次数、运行时间显示,并自动定期提示检修设备;

■ 在工作站彩色图形显示、记录及打印各种参数、状态、报警、运行时间、趋势图、动态流程图。

1.4系统网络结构

上位机软件安装于独立的工作站上,它通过通讯电缆、路由器和网关连接到现场控制器。工作站可提供高级监管控制功能

(包括整个建筑内的每天工作时间安排和设备之间的协调与联动),从而为建筑物的节能管理提供了更多功能。工作站通过监控

所有连接设备来确定报警条件,并收集和存储有关温度、湿度和能源使用等历史趋势信息。最重要的信息将呈现给建筑物操作和

管理人员。

1.6系统管理功能

楼宇管理中心主要负责整个项目的楼宇系统的集成综合管理及各子系统的备份管理,本项目楼控工作站设置在地下三层制冷机房值班室,在江森自控BCM 系统的B/S结构中,这些中央控制主机无需安装任何监控软件,均通过Web浏览器的界面进行管理。其Web人机界面特点和系统管理软件的功能将在这个章节中详细介绍。

1.6.1界面特点

所有管理操作站均无需安装任何楼控软件,而是通过Web访问,采用标准Web浏览器界面,具有统一的操作界面和同等使用功能,能实时动态显示经授权选择的设备工作状态及报警信息,授权显示及设定各种参数值。提供设备的维护记录、电力和能源消耗分析等日程统计报表。操作界面具有如下特点:■ 用户定制的界面

登录用户界面后,操作者可以在任何时候通过自定义的界面风格来显示最详尽的信息,还可以选择显示的导航树以获得最便利的应用方式。

■ 使用简便

点击、拖放工具条中的符号和下拉菜单选项使得操作者用最有效的方式直观地使用系统。网络及控制点时间表、控制系统逻辑图和操作者帮助信息通过轻点鼠标即可得到。

■ 多窗口显示

带有多窗口显示的用户界面允许你在同一时间显示你的楼宇控制系统的不同方面。例如:空气处理单元的图形可以与多点趋势图、控制系统逻辑图一同显示,这样用户可以快速识别报警的原因;一个窗口可用来显示某一点的聚焦详图,改变该点数值可能发生的后果可以在另一个窗口上的系统图上进行监控。

■ 使用灵活

观看显示面板中的选项允许用户更详细地察看项目设置及其运行状态,并且可以进行参数更改。数据以制表表示方式显示在显示面板上,比如用户可以观看汇总信息,或细究项目设置并且按照分配给用户的授权等级进行在线修改。

■ 浏览网络

BCM用户界面提供了一个网络浏览树,允许用户快速浏览整个系统的各个层次。网络浏览树支持颜色编码符号,使操作者能够识别警报或应引起操作者注意的其它意外情况。

基本的浏览树形结构表现了网络的物理结构。为更便利网络浏览,可以为操作者建立带有不同透视效果的其它用户浏览树形结构。例如,信息楼内所有空间的空调处理机组、带盘管段热回收机组、新风空调处理机组可以分别分类汇集成组并且在系列楼层图中显示,图中使用区域名称。这些不同的浏览树使得用户能够根据他们特定的责任观看并分析运行状况,例如楼宇设施、占用管理、技术服务等。

1.6.2管理功能

■ 图形显示

BCM 用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在建筑、楼层和区域间移动,观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果,例如表现风机和水泵状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。

BCM 用户界面上的彩色显示在设计中采用因特网标准,例如用于显示图形元素和动态符号的可伸缩矢量图形(SVG),以及用来定义图像模仿能力的可扩展标记语言(XML)。另外,基于普通JPEG(联合图像专家组)格式的任何类型的图像都可以容易地集成为图形。正是这些标准的使用,系统允许将楼宇自控系统的动态数据设计在Web 页面中,通过浏览器在网络中传递。

■ 管理警报和事件消息

一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况作出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。实际上在BCM 系统架构中,可设置的优先级超过100种,用户也可以自行定义报警功能。常用的主要报警则分为告警和极限报警,告警时,无论操作者在浏览任何画面,都能在相应管理工作站上显示出来,并提示报警设备的类别、位置、故障原因等,操作员还可从弹出的高警框链接至该设备的图形界面察看工作参数,供操作人员处理;极限报警时,系统应设置有紧急处理程序,以保证设备及人身安全。

为在整个系统范围内查看警报和事件,用户界面提供了一个事件观察程序,按时间顺序、报警类型、报警优先级等显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况,确定事件之间可能存在的关系,并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。

由网络控制引擎NAE 装置发现的所有事件消息可被发送到IBMS管理服务器并在SQL 数据库中归档。也可以根据报警的级别和类别自由设置将这些事件和消息发送到打印机、寻呼机、PDA 手机、电子邮箱或其它应用管理服务器中。

为显示管理员记录,用户界面提供了审计观察程序,用户活动均被记录在审计跟踪程序中,且管理者可以建立一个过滤器,筛选需要浏览的信息。

■ 趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。BCM用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。

从现场点中收集趋势数据可以保存在网络控制引擎NAE 中,同时可以自动并定期上载到IBMS 集成管理服务器ADX 的SQL 数据库中存档。

用户可以查看并分析在BCM 用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立一个趋势研究工具。来自现场点在选定时间段内的数据,可以采用表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。

趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具,会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

■ 汇总和报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇内选定区域内目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在BCM用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:

i. 报警报告–处于报警状态的点

ii. 离线报告–没有反应的设备

iii. 禁用报告–被禁用的警报

iv. 超越报告–人工终止的点

报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取消进行中的报告查询。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

江森方案

N2总线 在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线, 可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网; N2网联接网络控制器和现场监控设备; 使用RS/485协议,主从协议; 支持大约100个现场设备; 如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ; MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器 MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器 MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器 MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线 MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。从而实现分散控制、集中管理。 一、项目背景说明 上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。 江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。建成后该航站楼的主楼部分可以处理年旅客吞吐量为4000万人次,长廊部分为2200万人次旅客吞吐量。第二阶段是在T2航站楼的南部建设一个卫星厅,其设计容量为1800万旅客量,并与T2航站楼相匹配。T2航站楼与卫星厅之间采用旅客捷运系统。 根据要求,上海浦东国际机场二期BAS系统的监控范围为T2航站楼、交通中心,监控内容主要包括中央空调系统、给排水系统、公共照明系统等,其中中央空调系统又包括了空调冷水及热水系统、各类空调机组、各类新风机组、各类送排风机、VAV系统变风量末端装置、数字定风量阀、风机盘管及建筑电动

楼宇自控介绍及品牌比较

一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Contro控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。” 建筑xx结构是由三大系统组成: 楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS) 二、xx自动化系统简介 楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(BuidingAutomationSystem简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。 三、xx自动化系统的组成与基本功能: 建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。一般情况下,这两个子系统宜一同纳入

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

江森介绍

关于江森自控建筑设施效益业务 关于江森自控: 江森自控是一家立足全球500强的多元化技术和产业领导企业,在全球130,000名员工的共同努力下,我们创造优质的产品、提供卓越服务和完善的解决方案,业务涵盖优化能源和建筑运营效益,汽车铅酸电池及混合动力汽车电池,以及专业的汽车内饰系统。我们对可持续发展的承诺可追溯到1885年,那一年我们发明了世界上第一台室内电子恒温器。我们致力于通过公司的发展战略和扩大市场份额,为所有客户带来更大的增值并最终达到成功。 关于江森自控建筑设施效益业务: 江森自控建筑设施效益业务是全球领先的供热、通风、暖通空调、制冷及楼宇安保系统的设备、智能控制和服务提供商,其业务遍及150 多个国家和地区,拥有500 家分支运营机构,客户覆盖了医疗、教育、政府、办公、工业以及零售等行业,并与部分全球最大的200家企业建立了良好长期的合作关系。江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500 个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75 亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近 1.4亿平方米的商业地产。 江森自控建筑设施效益在中国: 江森自控在亚洲及太平洋地区拥有超过150多个销售和服务办事处,分布在15个国家和地区。江森自控在中国建立了销售与服务网络,设立超过40个办事处和服务网点,拥有5000多名技术专家服务整个中国市场。此外,江森自控建筑设施效益业务在无锡和广州分别设有工厂,再加上位于无锡的亚洲技术研发中心、位于上海的亚洲学习和发展中心、亚太零件产品中心和冷冻项目工程中心,以及位于北京的优秀工程技术中心和香港的工程技术中心,有效保障了江森自控为客户提供极具竞争力的先进产品、技术以及一流的服务人才。 江森自控的良好声誉和综合实力赢得了众多客户的青睐,其中包括按照LEED标准建筑的北京世纪财富中心,目前中国内地第一高楼上海环球金融中心,以及拥有亚洲最大的冰蓄冷区域供冷系统的广州大学城等。2008年北京奥运会的五大标志性项目——国家体育场、国家体育馆、北京奥运大厦、首都国际机场T3航站楼、以及中央电视台新台址,也都不约而同地选择了江森自控。江森自控还为包括世博轴、上海世博中心、上海世博“城市最佳实践区”、世博VIP接待中心(上海世博洲际酒店),和上海世博500KV变电站等五个世博会场馆及设施项目提供了领先的节能解决方案及服务。

江森介绍

江森介绍

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

江森自控交付的产品、服务和解决方案已成功帮助超过100 万家客户提高了能源效益并降低了运营成本;其参与的可再生能源项目,包括太阳能、风能和地热技术等已超过500个。自2000 年以来,通过江森自控解决方案减少的二氧化碳排量放超过了1360 万吨,为客户节省成本达75亿美元。现在许多世界上最大的公司正在借助江森自控来管理其近1.4亿平方米的商业地产。空调自控系统设计方案(江森自控)

HVAC暖通空调自控系统技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据招标文件的招标项目要求,并结合重庆建筑智能化建筑现状,重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目是屹今为止整个重庆所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据重庆博腾精细化工楼宇自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。

1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。(2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下:

江森系统集成方案

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 目录 1、概述 (2) 与其它控制分站联网结构示意图 (3) 楼宇集成系统配置结构图 (4) 2、系统集成的前提条件 (6) 3、江森公司的开放式网络结构 (7) 4、多种多样的集成手段: (9) 5、公司系统集成的发展 (11) 6、系统集成的优点 (12) 7、系统集成模式 (12) 8、楼宇自控系统与其它系统接口方案介绍 (15) 8.1 通讯协议说明 (15) 8.2 集成结构示意图 (16) 8.3 综合布线系统在系统集成中的应用 (16) 8.4 楼宇设备自动化系统的集成 (17) 8.5 直燃机系统的集成 (17) 8.6 变配电系统的集成 (19) 8.7 电梯系统的集成 (20) 8.8 发电机系统的集成 (20) 8.9 消防报警系统的集成 (20) 8.10 安全防盗系统的集成 (22) 8.11 门禁系统的集成 (23) 8.12 车库管理系统的集成 (24) 8.13 一卡通系统的集成 (26)

XXXXXXXXXXXX工程弱电系统 楼宇自控系统集成方案 1、概述 对弱电系统进行集成的要求,充分体现了业主对于现代化的楼宇管理有着深刻的认识,这对建设未来的智能化大厦是非常重要的。 首先为建立Metasys BAS设施集成管理系统,楼宇自控系统需要将各子系统、分站(如电梯设备等)集成在中央管理控制站,达到可以通过集成,实现在同一个管理平台上对各个设施子系统的监控,统一管理大厦在设施方面的运行及维护情况。 另外,楼宇自控系统也作为整个XXXXXXXXXXX工程弱电的一部分,需要通过自身的开放结构使之集成于弱电系统中。 江森公司通过充分汇集其上百年对于建筑物的控制及管理经验,并进行了大量的系统集成开发工作,通过软件、集成器、子系统集成、网络互联等多种方法,可以实现从现场单元设备的集成到基于现场总线的智能设备的集成直至基于局域网络的子系统的集成。江森公司的系统集成是最全面、最丰富的,并且系统集成均有现成的集成方法及现成的产品。 XXXXXXXXXXXX弱电系统中包括其它监控分站:保安防盗系统分站、消防报警系统分站、停车场管理分站及智能一卡通系统分站(含门禁系统分站)。因各子系统已设有独立的工作站,故楼宇集成管理系统将其集成至中央管理工作站,完全实现集中管理、分级控制的管理模式。对于消防报警子系统、一卡通系统、停车场管理系统的集成采用标准的网络接口,通过TCP/IP进行连接,同时各子系统应公开其数据格式。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章.自控系统概述 (1) 第2章.系统网络架构设计 (1) 2.1.设计说明 (1) 2.2.UL BA网络架构 (1) 第3章.系统自控产品介绍 (3) 3.1.基于以太网的NAE (3) 3.2.BAC NET现场控制器-FEC (4) 第4章.系统软件功能说明 (5) 4.1.MSEA楼宇自控管理系统 (5) 4.1.1.分布式管理结构 (5) 4.1.2.标准的IT通信协议 (6) 4.2.ADS数据管理服务器软件 (6) 4.3.ADS图形及组态 (6) 4.3.1.图形显示 (6) 4.3.2.动态操作画面 (7) 4.3.3.多用户窗口显示 (7) 4.4.ADS管理功能 (8) 4.4.1.数据管理 (8) 4.4.2.管理警报和事件消息 (8) 4.4.3.趋势分析 (9) 4.4.4.汇总和报告 (9) 4.4.5.设置时间表 (10) 4.4.6.系统安全管理 (10) 第5章.自控系统设计说明 (11) 5.1.空调机组 (11) 5.1.1.变风量空调机组 (11) 5.1.2.新风机组(MAU) (13) 5.2.排风系统 (13)

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1.设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2.UL BA网络架构 基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

江森楼宇智控方案

综合楼宇自控系统方案 J o h n s o n&C o n t r o l s A D S中央监控系统

目录 楼宇自控系统.............................................................................................................................. 1 概述....................................................................................................................................... 2 工程概况............................................................................................................................... 3 设计原则............................................................................................................................... 4 设计依据............................................................................................................................... 5 系统网络及控制方案........................................................................................................... *5.1系统网络 ....................................................................................................................... *5.1.1系统概述 .................................................................................................................... *5.1.2系统特点 .................................................................................................................... *5.1.2.1最先进的技术 ......................................................................................................... *5.1.2.2标准的兼容性 ......................................................................................................... *5.1.2.3易于施工、安装、操作和维护 ............................................................................. *5.1.2.4可扩展性 ................................................................................................................. *5.1.2.5技术的不断更新 ..................................................................................................... *5.1.2.6全球应用 ................................................................................................................. *5.1.2.7强大的集成能力 ..................................................................................................... *5.1.3系统架构示意图常用产品 ........................................................................................ *5.2楼宇自控系统操作系统软件说明 ............................................................................... *5.3楼宇自控系统系统设计方案 ....................................................................................... *5.4江森楼宇自控系统在物业管理上的应用 ................................................................... *5.6BAS系统售后和维修保养服务计划 ........................................................................... *5.7维修保养安排计划总述 ............................................................................................... *5.8服务时间 ....................................................................................................................... *5.9人员安排.......................................................................................................................

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. .......................................................................................................................... 自控系统概述1 第2章. ................................................................................................................... 系统网络架构设计1 2.1. .............................................................................................................................................. 设计说明 1 2.2. .....................................................................................................................................UL BA网络架构 1 第3章. ................................................................................................................... 系统自控产品介绍3 3.1. ................................................................................................................................ 基于以太网的NAE 3 3.2. .........................................................................................................................BAC NET现场控制器-FEC 4 第4章. ................................................................................................................... 系统软件功能说明5 4.1. ...................................................................................................................... MSEA楼宇自控管理系统 5 4.1.1.............................................................................................................................. 分布式管理结构 5 4.1.2.......................................................................................................................... 标准的IT通信协议 6 4.2. ..................................................................................................................... A DS数据管理服务器软件 6 4.3. ................................................................................................................................... ADS图形及组态 6 4.3.1......................................................................................................................................... 图形显示 6 4.3.2.................................................................................................................................. 动态操作画面

江森楼宇自控安装手册

ADX - 5.1 安 装 说 明 For win7 Ultimate OS ------ 刘宗坤 目 录 1:win7 Ultimate系统设置 (2) 2:打开win7 IIS(Internet Information Services 7.0)信息服务功能 (6) 3:打开win7 https://www.wendangku.net/doc/702027170.html, Framework 3.5.1 应用服务功能 (7) 4:配置IIS信息服务功能及.NET Framework (8) 5:开启Windows Installer服务 (15) 6:安装JAVA 1.6.0_21 应用程序 (15) 7:安装 SQL Server 2008 Express SP1 数据库服务软件 (16) 8:安装 Adobe Acrobat Professional 8 PDF应用程序 (19) 9:安装 Metasys应用软件SCT 5.1.3.0400 (19) 10:安装 Metasys应用软件CCT 5.1.3.0400 (20) 11:安装Metasys ADX服务器软件 (21)

1:win7 Ultimate系统设置 1:强列建议在安装Metasys系统软件时,先暂时关闭杀毒软件,以免安装程序被杀毒 软件阻拦;同时,记得在安装完成后重新打开杀毒软件; 2:确认当前用户拥有系统管理员权限(控制面板/用户帐户和安全/用户帐户), 确认拥有管理员权限; 3:设置显示隐藏文件(组织/文件夹和搜索选项/查看页面), 勾选显示隐藏的文件、文件夹和驱动器

4:设置文件和网络打印机共享(控制面板/网络和Internet/网络和共享中心) 点更改适配器设置(本地连接/属性) 勾选Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (2) 二、系统整体结构设计 (4) 2.1.数据管理服务器 (5) 2.2.直接数字控制器(DDC) (5) 三、结构模块化 (5) 3.1.控制层的模块化结构: (5) 3.2.管理层的模块化结构: (6) 四、二级网络 (6) 4.1.管理层网络 (6) 4.2.监控层网络 (6) 五、系统设备 (7) 5.1.主控计算机 (7) 5.2.系统软件 (8) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18) 6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术方案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期内保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: 先进性:全新的概念、全新的系统 开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 经济性:易于施工、安装、操作和维护 灵活性:易于扩展 可靠性:已在全球范围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。 2.最小化的建筑能源消耗。 3.最小化的运营人员需求。 4.完善的建筑设备监测和控制。 5.先进的 IT 技术 6.标准的数据库技术。 7.全方位的报警与事件管理。 8.支持BACnet的网络设备 9.从硬件设备到控制软件,从施工安装到调试验收,从深化设计到售后维护等全面的一系列的周 到服务。

江森楼宇自控系统方案

第二章楼宇设备自控系统 (1) 一、楼宇设备自控系统方案及配置说明 (1) 1、楼宇设备自控系统的组成 (2) 2、DDC现场控制器功能 (3) 二、楼宇自动化系统方案说明 (4) 1、空调系统 (4) 2.1.1空气处理机自控方式和说明 (4) 2.1.2新风系统 (6) 2.1.3冷热源系统 (7) 2.1.3.1冷水机组自控方式和说明: (7) 2.1.3.2供热系统自控方式和说明 (8) 2、给排水系统的自控方式和说明 (9) 3、变配电系统 (9) 4、照明控制系统 (9) 5、电梯自动控制系统 (10) 三、METASYS系统概述 (12) 1、硬件结构 (12) 2、软件功能说明 (18) 第二章楼宇设备自控系统 一、楼宇设备自控系统方案及配置说明 通常楼宇设备自控系统(Building Automation System——BAS)的管理与监控对象为:空调系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。根据济南国际会议中心业主的提出的基本控制要求,该大厦的楼宇自控系统的监控功能,主要体现在对空调系统的空气处理机(AHU)、新风机组、冷水机组、换热器等设备运行状态的监视、故障报警和启/停控制,以及相应的节能管理;对给排水系统的水泵运行状态进行监视、故障报警和启/停控制;对水箱和水池的水位进行监视,以及过限报警;对变配电系统的高压进线回路、低压出线回路、自发电机组电压、电流、功率、功率因数、相位、频率

的数值进行计量、过限报警以及对部分照明回路、动力设备进行必要的控制。电梯的自动控制系统是通过BAS对大厦内的电梯,实现集中管理和实施控制管理程序,同时配合BMS系统的保安、消防等子系统,执行联动响应程序。通过BAS对大厦内机电设备的自动化监控和有效管理,可以取得节省能源和人力资源的良好效益。 1、楼宇设备自控系统的组成 楼宇设备自控系统(BAS)组成结构和性能特点主要反映在DDC控制器,以及其具有的监控应用软件包的能力。 我公司对本系统的控制器配置基于如下原因采用一对一的分散式控制。原因如下: ①由于高级的控制需求导致控制过程相对复杂,因此使用集中的现场控制器对分散于楼中各处的机电设备将无法满足采样及控制需求; ②使用分散的现场控制器将极大减少施工所需的管线数量及施工量; ③分散的控制器将极大降低系统出现故障的概率,当控制器因人为破坏等不可预见的因素毁坏时不致影响过多现场设备的安全运行。 BAS系统采用先进的集散控制系统结构,各子系统通过中央集成监控管理系统集中管理,由区域的现场控制器直接进行控制,现场控制器与中央集成管理系统以RS-485接口进行通信。系统中分散于各处的现场控制器的操作运行是高度自治的,并不依赖中央控制系统软件的支持。当系统发生通信故障时,现场控制器仍能正常完成监测和调控的功能。同样,采用控制器处理局部化的原则,区域现场控制器可以减少各计算机终端工作站及区域现场控制器之间的通信量。济南国际会议中心楼宇设备自控系统采用———————台DDC现场控制器。

相关文档
相关文档 最新文档