电表箱、分户箱安装使用说明书

一、适用范围

适用立安德森科技工程有限公司承接施工的工程。

二、编制依据

根据现行电气施工验收规范、质量检验标准、国家安装标准图集。

三、施工准备

第一节、材料要求:

1.1订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面的技术要求:尺寸大小、开孔位置、预留的空间位置,进出线的走向位置等。

1.3三箱到货后要检查以下方面:

a)箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固,并有产品合格证。

b)开关等元器件的型号、品牌、容量等符合要求。

第二节:主要机具

开孔钻、冲击钻、手锤、电工工具、水平尺、钢卷尺、扳手、吊线锤、塞尺

作业条件:

2.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。

2.2安装分户箱体时,抹灰完成至少在疤打完,安装芯子时墙面装修全部完成。门窗工程全部完成。

2.3安装电表箱时强电井内由装修全部完成,门锁全完交付使用。

四、工艺流程

基础及及支架的制作→分户箱体的安装→配电箱安装→电表箱安装→分户箱内元器件安装→接线安装→试验调整→送电试运行

五、操作工艺

5.1电表箱的安装

电表箱到各分户箱均采用暗配管及暗埋分线盒的方式,因此在厂家订货时就要在电表箱到各分户箱的出线处预留15—20cm高的空位置现场开孔,用金属软管出线,且各电表箱要编号对应。

5.2分户箱内开关安装:要求排列整齐,进出线场要绑扎成束。进出线应留存适当余量,以便于检修,开关的进出线线芯露出部分为1.5mm,多股线应烫锡后再压接,不得伤及线芯及减少多股线的股数,最后上盖板时要保证分户箱盖紧帖墙面,平整,不翘角。

5.3接线安装:

1.电缆应用专用国标接线端子接线,要压接紧固。

2.电线的接线要顺着拧紧的方向弯圈,严禁接成反圈。

3.接地线要全,严禁漏接,特别是箱体要接地,不允许串接,箱柜的基础与架也要可靠地接地。

4.进出线排列整齐,固定牢固。

5.接线前要对各进出线回路进行绝缘电阻测试,均大于0.5 MΩ.电缆

大于10MΩ.

6.各回路要编号,电缆头处要挂电缆标志牌,电线处要编号,特别是分户配电箱和电表箱的各分路均要用标签纸,用碳素笔标明回路编号、回路名称、各配电箱的出线开关也要注明其所控制的设备名称。

5.4试验调整

1.安装完毕后应对所有电箱进行详细检查:是否接线正确、特别控制线的接线是否准确、接线紧密、各元器件是否完好无损、线路走向是否合理、标注是否正确、色标是否准确、接地是否良好齐全、箱内是否干净、各元器件间是否还有金属等残留物。

2.绝缘摇测,对各进出线路在送电前进行绝缘摇测,电线要大于0.5M Ω,电缆要求大于10MΩ,对箱内电器仪表严禁摇测绝缘,以免损坏电器仪表,并要做好绝缘测试记录,提交甲方、监理签字验收。

5.5送电试运行

经过详细的检查及试验准确无误后,按试运行程序逐一送电至用电设备,如实记录情况,发现问题及时解决,经试运行无误后办理竣工验收并填写,送配电调试记录提交甲方、监理签字验收。

六、质量标准

6.1保证项目

1.器具的接地(按零)保护措施符合设计与施工验收规范。

2.配电柜及开气型号、规格、质量必须符合设计要求,试验结果必须符合施工验收规范

检验方法:实测和检查安装记录,检查调试记录。

6.2基本项目

1.配电箱安装要符合以下要求

位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,钢管进入箱体内有锁紧螺母,pvc管进入箱内有杯梳,暗式配电箱箱盖紧帖墙面,零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;有PE排,PE安装明显牢固,油漆完整,盘内外清洁,箱盖,开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,包括二次接线准确,每个端子螺丝口接线“一孔一线”。

2.导线与器具连接应符合以下规定

a.连接牢固紧密,不伤线芯,有平垫和弹簧垫圈

b.接地线连接紧密,牢固

检验方法:观察检查。

6.3允许偏差

a.落地柜,成排柜各柜连接紧密,无明显缝隙、垂直误差每米不大于1.5mm,柜顶平直度(水平)误差每米不大于2mm,

但总误差不大于5mm,柜面连接横平竖直,柜接缝处允许偏差2mm,

柜面平整度相邻两柜盘面允许偏差1mm,成排柜盘面允许偏差

5mm。

b.配电箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm ,(垂直度、顶部、平直度、盘面平整度)

配电箱体高 50cm以上,允许偏差3mm(垂直度、顶部、平直度、盘面平整度)

检验方法:拉线、尺量及塞尺检查。

七、专业配合及成品保护

7.1主体完工后,安装就进入了高峰期,很多设备就需要安装了,所以就要求土建首先就把我方急需要的设备房、强电井砌筑起来,先抹灰、装修好、安装才可以提前进入安装,这一条必须引起土建的重视。否则安装进度会受到严重影响,反过来影响总工期。

7.2外窗和进户的大门要一定装好上锁,否则我们安装的设备,器具会被丢失、损坏、弄脏,这样会给公司造成极大的损失。

各设备房,强弱电井的门一定要先于安装之前装好,这些设备更加贵重,严禁乱摸乱动,否则会造成极大损失。

7.3设备搬运过程中严禁倒立,防止油漆、电器元件损坏。未经允许不得拆卸设备零件及仪表,防止损坏和丢失。

八、应注意的质量问题

8.1基础型钢不平直,油漆不均匀,有锈蚀现象。

8.2箱体安装不平直、不垂直。所以首先要保证基础型钢的平直度,再用吊线和尺子找准柜体的垂直度,并调整到允许偏差范围。

8.3箱体内布线不横平竖直,交叉重叠不整齐。

8.4接线端子排的接线孔太小、太少。这要求在定货时要仔细根据线径大小和进出线的回路数来要求厂家制作符合实际的接线端子排。

三相智能电能表说明书(DSZ22浩琳达)

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》

DDSY单相电子式预付费电能表使用说明书

. ... . DDSY型电子式IC卡预付费单相电能表 使 用 说 明 书

2 1.概述 DDSY 型电子式IC 卡预付费单相电能表,简称IC 卡电能表,用于计量额定频率为 50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存。其性能指标符合 GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001标准。具有体积小、重量轻、可靠性高、防窃电等特点。 2.工作原理 电能表由两个主要部分进行功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分;电能计量部分使用分流器倍增电流,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量;微处理器实现各种控制功能并通过电卡接口与电能卡(IC 卡)传递数据。 3.规格(见表1) 规格 型号 准确度等级 额定电压(V ) 标准电流(A ) DDSY 1.0级 220/110 5(20) 10(40) 2.0级 4.技术指标

4.1仪表常数1600imp/kW.h 4.2基本误差(见表) 4.3起动 电能表在额定电压,额定频率及功率因数为1.0 的条件下,当负载电流为0.4%(1.0级),0.5%(2.0级)时。电能表应能连续计量电能。 4.4潜动 当施加115%额定电压,电流回路断开时,不产生多于一个电能脉冲。4.5电气参数 正常工作电压:0.9~1.1额定电压 极限工作电压:0.8~1.15额定电压 绝缘电压:≥2000VAC 功率消耗:≤2W和10VA 4.6适用条件 正常工作温度:-10℃~+45℃ 极限工作温度:-25℃~+55℃ 存储和运输温度:-25℃~+70℃ 年平均温度:≤75% 一年中的30天(以自然方式扩散)温度可达95% 其余时间有时可达85% 2

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

单相远程费控电能表说明书

DDZY105型 单相远程费控智能电能表 使用说明书

一、概述 DDZY105型单相远程费控智能电能表,是根据国家电网“统一坚强智能电网”建设的总体要求,在国网公司智能电表系列标准的基础上研制而成的新一代智能电能表。 该电能表采用了超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存贮器、485通讯、载波通讯和红外通讯、大画面宽温液晶显示等先进技术。电能表采用了先进的SMT表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度和耐腐蚀性。该表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、信息交互等功能。 二、依据标准和规范 该智能电能表设计、测试、制造均符合或超过国家标准和电力行业标准。 ● GB/T 15284—2002 《多费率电能表特殊要求》 ● GB/T 17215.321—2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》 ● GB/T 17215.211—2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件-第11部分:测量设备》 ● GB/T 15464—1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 ●《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约(第二版)》 ● DL/T 614—2007 《多功能电能表》 ● DL/T 645—2007 《多功能电能表通信协议》 ● DL/T 566-1995 《电压失压计时器技术条件》 ● Q/GDW 205—2008 《电能计量器具条码》 ● Q/GDW 354—2009 《智能电能表功能规范》 ● Q/GDW 355—2009 《单相智能电能表型式规范》 ● Q/GDW 364—2009 《单相智能电能表技术规范》 ● Q/GDW365—2009 《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 三、工作原理 3.1 工作原理说明 智能电表工作时,电压、电流经传感器件转换为采样信号通过滤波处理后送入计量芯片,计量芯片将能量信号转化为脉冲信号送到CPU进行电量脉冲采集,电量累计和各项计算分析处理,其结果保存在数据存贮中;同时CPU完成红外、485通讯、LCD显示等功能处理。电表带有硬时钟电路,保证时钟在标称温度下时钟日误差小于0.5s/d。数据安全性上采用冗余设计,数据采用多重备份,确保计量数据可靠。 3.2 工作原理框图

隆基宁光单相费控智能电能表

【特点及用途】 1. 采用先进的集成电路设计和SMT工艺制造,其特点是高精度、宽负载、低功耗、抗干扰能力强。配有红外、RS485和载波通信接口。是一款具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 2.适用范围:计量额定频率为50Hz的交流单相正、反向有功电能。 3.产品符合GB/T17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》、DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》、 Q/GDW 364-2009 《单相智能电能表技术规范》的全部技术要求。 4.功能配置表 注:“▲”代表该型号电能表有此功能

【规格及主要技术参数】 1. 规格: 本公司可根据用户要求定制各种规格的电能表。 2、主要技术参数: 2.1 基本误差: 2.2 电气参数(参比条件下测得): 起动电流:0.4 % Ib 功耗:电压线路< 1.5W, 6.0V A 电流线路< 1.0V A 潜动:具有逻辑防潜动电路

时钟误差< 0.5秒/日(23℃) 液晶使用寿命:>10年 掉电存贮时间:>20年 【功能介绍】 1.计量功能 1.1正向有功电量计量:电能表自动计量正向累计有功 电量,并分别计量正向尖、峰、平、谷各费率电量。 1.2反向有功电量计量:电能表自动计量反向累计有功 电量,并分别计量反向尖、峰、平、谷各费率电量。 当反向用电时,电能表给出反向指示。 1.3组合电量计量:电能表可根据“组合电量模式字(可 设置)”,进行组合总电量和各费率电量的计量。1.4本地费控智能电能表具有电费计算功能。计费方式 有分时电价和阶梯电价,对应分时电价电能表和阶 梯电价电能表两种。分时电价电能表根据尖、峰、 平、谷各费率的正、反向用电量累加和,分别按相 应费率的电价计算电费。阶梯电价电能表根据当月 的实际用电量,按照预设的阶梯电价分段计算电费。 1.5瞬时参量测量:电能表可测量电压、火线电流、零 线电流、功率、功率因数等参量。 2.分时费率功能

电表说明书

密级 版本 1.0 分发号 技术文件 DDSD5型 单相多功能电能表产品说明书 拟制日期 审核日期 标准化日期 批准:生效日期: 广州三川控制系统工程设备有限公司

目录 一、产品简介 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 规格型号及技术指标 (3) 1.3 工作原理 (1) 二、外形说明及安装 (5) 2.1 外形图 (5) 2.2 液晶显示屏内容 (4) 2.3 电表的安装及接线 (6) 三、功能说明 (7) 3.1 计量功能 (7) 3.2 复费率功能 (7) 3.3 时钟管理功能 (5) 3.4 通讯功能 (7) 3.5 编程、抄表功能 (7) 3.6输出功能 (6) 3.7 显示功能 (8) 3.8 事件记录功能 ................................................................................................................................................。6 四、数据标识编码 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、运输和储存 (9) 六、售后服务 (10) 附录 (8) 1 错误信息字ERR (8) 2 电表实验数据 (8)

一、产品简介 1.1 概述 DDSD5型单相多功能电子式电能表是采用先进的电能计量专用芯片,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据居民实际用电状况所设计、制造,具有国际先进水平的电能仪表。电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有寿命长、可靠性高的特点。 该表能实现有功电能,实时电压、电流有效值,功率因数的精确测量,并按照相应的费率进行数据处理。该表可进行3种费率、12日时段设置,并具有RS485通信接口、无线Zigbee接口、LCD显示、时间测试脉冲输出功能。 该表具有测量精度高、稳定性好、过载能力强、可靠性高等显著优点。其性能指标均符合DL/T614--1997《多功能电能表》和DL/T645--1997《多功能电能表通信规约》电力行业标准对多功能电能表的各项技术要求。 1.2规格型号及技术指标 ●型号DDSD5 单相电子式多功能电能表 ●准确度等级0.5级 ●额定频率50Hz ●参比电压220V ●额定电流10(60)A ●起动电流0.002Ib(0.5级) ●潜动具有防潜动逻辑设计 ●外形尺寸170mm?109mm?62mm ●重量约0.6Kg ●功耗≤0.8W和5V A ●气候条件 正常工作温度-20℃~+50℃ 极限工作温度-30℃~+60℃ 存贮和运输温度-40℃~+70℃ 存储和工作湿度≤85% ●技术参数 计度范围0~999999.99 kWh 显示液晶 通讯波特率可设置,(RS485和无线Zigbee默认1200bps) 通讯规约《DL/T645-1997多功能电能表通信规约》 1.3工作原理 电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,由电能处理专用集成电路经乘法运算后,送到CPU进行处理,最后,CPU分时计费,并将处理过的数据根据需要送至显示部分、通讯部分等输出设备。 DDSD5型单相电子式多功能电能表工作原理如图1所示:

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

三相费控智能电能表说明书(无线远程)

目录 一、概述 ........................................................ - 3 - 1.1、性能..................................................... - 3 - 二、规格与主要技术参数:........................................ - 4 - 2.1、规格..................................................... - 4 - 2.2、主要技术参数:........................................... - 5 - 三、计量 ........................................................ - 6 - 3.1、计量功能................................................. - 7 - 3.2、电压监测功能............................................. - 9 - 3.3、电流监测功能............................................ - 10 - 四、功能 ....................................................... - 10 - 4.1、报警功能................................................ - 10 - 4.2、断电控制................................................ - 10 - 4.3、开盖报警................................................ - 11 - 4.4、停电.................................................... - 11 - 4.5、时段控制................................................ - 11 - 4.6、自动结算功能............................................ - 11 - 4.7、数据冻结功能........................................... - 12 - 4.8、事件记录功能........................................... - 12 - 4.9、通讯功能................................................ - 13 - 五、电表使用方法............................................... - 14 - 5.1、调整、校验.............................................. - 14 - 5.2、安装.................................................... - 15 - 5.3、抄表.................................................... - 17 - 5.4、更换电池................................................ - 17 - 5.5、最大需量清零............................................ - 18 - 六、显示 ....................................................... - 18 - 6.1、显示画面符号定义........................................ - 18 - 6.2、循显画面................................................ - 19 - 6.3、故障报警显示............................................ - 23 - 七、通讯 ....................................................... - 24 - 八、运输贮存与保证期限......................................... - 24 - 8.1、运输.................................................... - 24 -

预付费三相交流电能表使用说明书(新)剖析

SY9988型 电子式IC 使用说明书 深圳市方为科技有限公司 一、用途和适用范围: DTSY9988(DSSY9988)型三相电子式预付费电能表是采用先进的微电子技术、SMT 工艺开发生产的新一代智能型电能表,其用途是供计量频率为50Hz/60Hz的三相交流

有功电能,同时完成先买电后用电的预付费用电管理及负荷控制功能,是我国改革用电体制,实行计划用电和节约用电的理想产品。 电能表应安装在室内或室外电表箱内,使用温度为-25℃~55℃,相对湿度有不大于95%的环境中。 本产品符合IEC1036和GB/T17215-2002标准中 1.0级的三相电子式电能表和GB/T18460-2001中预付费表的全部技术要求。 二、主要功能及特点: 1、全电子式三相有功双向电能计量。 2、具有高精度、高过载、高灵敏度,防窃电、功耗低、体积小等特点。 3、IC卡预付费功能:先买电,后用电,供电部门可通过计算机售电管理系统,对用户预购电量,对最大负荷等参数进行设置经IC卡传递给电能表。 4、数据回读功能:当IC卡插入电表读取数据后,能够将电表内总用电量,总购电量,本次剩余电量,表内负电量等数据回读到IC卡中,然后在售电系统中准确读出。 5、电度表具有最大负荷控制功能,可任意设置用电负荷。 6、两级剩余报警,提醒用户及时购电。 7、停电时表内数据自动保护,保证10年数据不丢失。 8、电能表采用6位LED数码管,显示用电信息,通过插卡,可轮显各项用电参数。 9、设置负电量参数,当开关损坏或人为窃电时,将用户电量存入负电量参数,再次购电时,可作为窃电或补收电费的依据。 10、提供清除卡、复制卡、限电卡、抄表卡、特抄卡等功能卡,方便用户用电管理。 11、可实现多块表抄表功能,一卡抄一百多户用电数据,方便用电部门进行电量统计和电量抄收,有利于线损统计。 12、表内数据加有校验和纠错处理,并经多级加密处理确保数据安全、准确、可靠。 13、IC卡由供电部门设置地区码,保证一表一卡,IC卡反复使用达一千次以上。表内卡座与外接市电完全绝缘,保证用户用电安全。 三、技术指标及规格: 2、技术参数 (1)基本误差:

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书

低压配电与电能计量箱(柜)安装使用说明书 一产品概述 XM照明电能计量箱广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流400V及以下的三相四线或三相五线系统中作为照明电能计量箱使用。可根据用户需要,选用不同型号,不同电流等级的断路器,满足不同用户的需求。 XM照明电能计量箱符合GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制设备第3部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊耍求》等标准。 二使用环境条件 2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-25℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.2 使用地点的海拔高度≤2000M。 2.3 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。 2.4安装场所应干燥、无剧烈震动、无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘 埃的场所。 2.5用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。 三开关柜主要技术参数(仅供参考) 四运输及存放 4.1 出厂条件: 确保所有的工作完成后,按照相关标准及设计要求进行出厂检验,符合要求方可出厂。 4.2 包装: 照明电能计量箱根据运输条件的不同采取不同的包装方法。 4.3 运输与装卸:

选择汽车运输,配电箱在运输或装卸时不应受到剧烈冲击。 4.4 交货及中间存储: 4.4.1货到现场后,应进行如下检查: ·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明; ·检查照明电能计量箱是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。 4.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件) ·没有其他有害条件的影响; ·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定; ·暂不使用的可存放于适当场所,叠放时不超过5台,确保配电箱通气性良好。五现场安装 5.1 现场要求: 安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。 5.2 产品的安装: 5.2.1配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,挂墙 明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大于0.8米)或1.5米(箱体高 度小于0.8米)。 5.3 明装配电箱安装固定: 5.3.1明装配电箱固定于实心墙上采用金属膨胀螺栓固定,根据弹线位置及 配电箱安装孔确定膨胀螺栓位置,用电锤或冲击钻打眼,孔洞应平直 不得歪斜,采用金属膨胀螺栓固定箱体,再将盘芯安装好。 5.3.2明装配电箱固定于木结构或轻钢龙骨结构墙上及空心砖墙上,应采取 加固措施,另外,如配管在护板墙上暗敷设应有暗接线盒,要求盒口 应与墙面齐平,在软包装修或木制护板墙处应做防火处理,可涂防火 漆或防火材料衬里进行防护。 5.3.3明装配电箱有过线盒,过线盒要求与PE线连接。 5.4 暗装配电箱的安装固定: 5.4.1根据施工图纸所提供的箱体尺寸、位置及标高,随土建混凝土结构施 工或砌墙预留孔洞尺寸,先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定 好,保证箱体不得出墙,并焊好地线;如箱底与墙面齐平时,应在墙面 固定金属网后,再做墙面抹灰,不得在箱体上直接抹灰。安装盘面要求 平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀,然 后待土建抹灰后再安装盘芯。 5.4.2配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整 齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在 同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零 线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进 抹灰层,也不能突出抹砂层。

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

多功能电表说明书

CD2000E系列多功能电力仪表 使用手册 (2014.08.V2.0版) 杭州彩点科技有限公司Hangzhou Caidian Technology Co.,Ltd

目录 一、概述 (2) 二、技术参数 (2) 三、安装与接线 (4) 四、编程和使用 (6) 五、数字通讯 (12)

一、概述 CD2000E型系列电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能、谐波测量、复费率功能等;分别有可视度高的LCD和高亮的LED数码管来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有三个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 CD2000E型系列仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4(2)路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。 二、技术参数

三、安装与接线 1.安装尺寸:

2.安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 1).辅助电源:系列网络电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:85-265V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。 A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2).输入信号:系列产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。

PZ配电箱安装使用说明书

PZ型配电箱 使 用 说 明 书 山东德润机电设备制造有限公司

PZ型配电箱(配电板)适用于三相交流50Hz,额定电压220V/380V,额定电流250A及以下的三相四线制电力系统,作为接受电能和分配电能之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。 符合标准 本产品符合: 国家标准GB7251.3-1997《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》 使用条件 周围空气温度不高于+40℃;不低于-5℃;并且24小时内其平均温度不高于+35℃。 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。 结构特点 1、外形尺寸900mm×1350mm×200 mm 2、箱体2mm厚冷轧钢板、箱门2.0mm厚冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。 3、箱门装有防盗锁,防止非专业人员开启。箱内加有一防护板,防止触及带电接线点和汇流排,所在开关手柄露出防护板,便于操作。 4、电表设观察窗,以便读取电度数。 5、所有元件共用一块电气元件安装板,为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上,开关、插座元件采用导轨安装,导轨装在开关支架上,开关支架用螺钉固定在安装板上,导轨采用镀锌件。 6、箱门和箱体焊有接地螺栓,元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。 安装、维修和使用 产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损。 1.产品安装:产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。 2、产品在安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与试验。 2.1检查箱体面漆有无脱落,箱内是否干燥、清洁。 2.2电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞和操作力过大现象。 2.3元件通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。 2.4仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。 2.5母线连接是否良好,绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。 2.6辅助接点是否符合要求。 2.7电器的接点是否符合电器原理图要求。

单相智能电能表说明书

目录 一、产品简介 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 规格和主要参数 (1) 二、外形说明及安装 (3) 2.1 液晶显示及内容 (3) 2.2 电表的安装及接线 (5) 三、功能说明 (8) 3.1 计量功能 (8) 3.2 费控功能.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 测量及监测 (8) 3.4 事件记录 (8) 3.5 费率、时段 (9) 3.6 显示功能 (9) 3.7 报警功能 (9) 3.8 冻结功能 (9) 3.9 计时功能 (10) 3.10 脉冲输出 (10) 3.11 通信接口 (10) 四. 工作原理 (10) 五、安装............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 六、运输与贮存................................................................................................................ 错误!未定义书签。 七、质保期限.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

单相智能电能表

DDS718型 单相电子式电能表 使用说明书 上海民熔电气集团

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (3) 三、主要功能 (4) 四、外形尺寸与安装 (10) 五、运输与存贮 (15)

一、概述 上海民熔电气集团生产的DDS718型单相电子式电能表,是本公司研制的新一代直流电能表。本产品完全符合以下标准要求: GB / T 15284 - 2002 《单相点之上电能表特殊要求》 GB / T 15464 - 1995 《仪器仪表包装通用技术条件》 GB 4208 - 2008 《外壳防护等级(IP 代码)》Q / GDW 1825 - 2013 《直流电能表技术规范》 Q / GDW 1354 - 2013 《智能电能表功能规范》 Q / GDW 1364 –2013 《单相智能表技术规范》 GB / T 29318 - 2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》 Q / GDW 1365 –2013《智能电能表信息交换安全认证技 术规范》 JJG 842-1993 《直流电能表检定规程》 DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》

DDS718型单相电子式电能表采用超大规模数字信号处理芯片、永久保存信息的存储器、全隔离标 准RS485通讯接口和红外通讯接口(可选配低压电力线载波通讯模块和无线通讯模块)。 电能表采用先进的SMT 表面贴装工艺,外壳采用高强度、阻燃环保材料、造型新颖、美观适用,具有较高的绝缘强度 和耐腐蚀性。 DDS718型单相电子式电能表集众多功能于一体,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、 自动控制和信息交互等功能。

正泰电能表DDS666单相电能表使用说明书

(带RS485通讯接口) 1、概述 正泰牌DDS666型单相电子式电能表系我厂最新产品,按GB/T17215-2002标准进行生产,用于测量额定频率为50Hz,参比电压为220V单相交流有功电能。该产品采用计量电能的专用大规模集成电路和SMT技术,以确保计量准确度度和可靠性,为使停电后数据不丢失,使用步进电机计度器。 产品特点: 产品全部采用性能稳定、功耗低的工业级元器件,运用工艺精心设计制造。 外壳采用阻燃聚碳酸酯,具有很强的抗机械冲击能力。 具有RS485通讯功能,通讯规约满足DL/T645-1997标准的要求。 型号规格 产品型号为DDS666,规格见表1: 表1 使用环境条件 温度范围 规定的工作温度范围:-25℃~55℃; 工作极限温度范围:-40℃~70℃。 相对湿度年平均小于75%时本机可正常工作。 安全性能 本产品符合: GB/T 耐热和阻燃试验要求。

GB/T 17215-1998 规定的脉冲电压试验和交流电压试验要求。 GB/T 规定的静电放电抗扰度试验要求; GB/T 规定的高频电磁场抗扰度试验要求; GB/T 规定的快速瞬变脉冲群试验要求; GB/T 规定的雷击浪涌试验要求。 2.产品的结构特征与工作原理 结构 本产品的结构设计合理美观,工艺性好,维护方便。表内功能板、和标牌全部经过合理的设计,采用了卡式安装,可靠方便;功能板是密封安装在有阻燃功能和较高的机械强度的外壳内,保证仪表在GB/T 17215-2002 标准规定的防尘和防水条件下,能够正常工作。 注:S+、S-为测试脉冲输出端,测试脉冲信号采用光耦隔离。 工作原理 本机采用美国模拟器件公司(ADI)生产的ADE7755芯片计量单相有功电能, 通过电阻分压网络和分流元件分别对电压信号和电流信号采样,送到ADE7755电

相关文档