文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定范围划分表
施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定项目划分表

一、编制依据

1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》

2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》

3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》

4、《混凝土质量控制标准》

二、工程概况

本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。

a)、架空线路部分:

新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。

b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余部分的通信线路维持现状不变。

c)、原线概况:

根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回

路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐张塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏陈文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。

d)、本工程涉及的其他情况说明:

(1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规范要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。

(2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。

(3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐张段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。

三、工程项目划分原则

1、类别划分:

本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。

表工程类别划分表

单位工程分部工程分项工程

单位工程

单位数量

架空电力线路工程一、土石方工

1、路径复测耐张段 2

2、基础分坑基 2

3、施工基面基 2

二、基础工程1、大板基础基 2

三、杆塔工程

1、自立式

铁塔组立

直线塔

2

四、架线工程

1.导地线展放

公里(单

回路)

10.568

2.导地线

连接管

耐张管

导线个12

地线个 4

直线管个/

3.紧线耐张段/

4.附件安

耐张塔基/

直线塔基/

5、对地、风偏、高度基/

6、交叉跨越处82

五、接地工程表面式接地装置基 2

备注:导、地线直线压接管数量待架线后统计。

2、检查(检验)项目分类原则:

检查(检验)项目分为:关健项目、重要项目、一般项目与外观项目。

关键项目:是指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。

重要项目:是指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。

一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全的项目。

外观项目:是指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。

3、单位工程、分项工程、分部工程及单位工程均分为优良、合格与不合格三个等

级。具体为:

3.1单位工程

(1)优良级:

——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准;

——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准;

——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。

2)合格级:

——关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%达到合格级标准;

——一般项目中,如有一项未能达到本规程合格级规定,但不影响使用者,可评为合格级。

3)不合格级:关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本规程合格级规定者。

3.2分项工程

1)优良级:该分项工程中单位工程100% 达到合格级标准,且检查(检验)项目优良级数目达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2)合格级:该分项工程中单位工程100%达到合格级标准者。

3)不合格级:分项工程中有一个及以上单位工程未达到合格级标准者。

3.3 分部工程

1)优良级:分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上分项工程达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2)合格级:分部工程中分项工程100%达到合格级标准者。

3)不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程未达到合格级标准者。

3.4 单位工程

1)优良级:单位工程中分部工程100%合格,并有80%及以上达到优良级标准,且单位工程中总的检查(检验)项目优良级数目达到该单位工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。

2)合格级:单位工程中分部工程100%达到合格级标准者。

3)不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程未达到合格级标准者。

4、不合格项目处理及处理合格后的质量评定:

1)凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格工程项目者,一次修复达优良者仍可评为优良级,否则不得评为优良级。

2)不合格项目,经设计者研究同意且业主认可,经处理后能满足安全运行要求者仍可评为合格,但该项目不得评为优良级。

3)凡经有关方面共同鉴定,确定非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加评级。

四、检查(检验)程序及原则

1、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单位工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检。项目部对分项工程、分部工程和单位工程进行100%复检,并填写复检记录报公司工程管理部门申请专检。公司工程管理部门对分部工程进行抽检,其中基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单位工程的30%,其中耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。

2、项目部根据《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》的规定对单位工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评核定工程质量等级,质量监督中心站对工程进行阶段性质量监督检查及投运前质量监督检查,并对工程质量做出评价。

3、根据有关要求,设置三类监理质量监控点,即:见证点(W) 、停工待检点(H)、旁站监理点(S)。

五、施工质量验评范围划分表

各级检验单位对本工程的检验项目见赤水220kV变电站~文华110kV变电站Ⅱ回线路新建工程施工质验收及评定范围划分表所示,要求各施工班组在施工过程当中做好迎检工作,保存好检查时所需要的方向桩、塔位中心桩等。

附:施工质验收及评定范围划分表

6

工程名称:赤水220kV 变电站~文华110kV 变电站Ⅱ回线路新建工程

工程编号

质量检验项目

性质

W.H.S 点

质量检验机构 质量验评表编号

单位 工程

分部 工程

分项工程

单位工程

见证 点W 待检 点H 旁站 点S

施工单位

监理单位 施工队

项目部

质量管理部门

赤水220kV

变电站~文华110kV

变电站Ⅱ

回线路新建工

程 土石方工程

1.路径复测

2个耐张段

1.转角桩度数 关键 √ √ √ √ 线记1

2.档距 重要 √ √ √ √

3.被跨越物高程

重要 √ √ √ 4.塔位高程 关键 √ √ √ 5.地形凸起点高程 关键 √ √ √ 6.直线桩横线路偏移 重要 √ √ √ 7.被跨越物与邻近塔位距离

重要 √ √ 8.地形凸起点.风偏危险点与邻近塔位距离 关键 √ √ √ 2.大板基础

分坑

2基

1.基础坑深

关键 √ √ √ 线土3

2.基础坑中心根开及对角线尺寸 关键 √ √ √

3.基础坑底板尺寸 重要 √

4.基础孔径

重要 √ √ √ 3. 施工基面

2基

1.施工基面高程 关键 √ √ √ √ 线记2

2.塔位边坡净距

关键

工程编号

质量检验项目性

W.H.S点质量检验机构

质量验评

表编号

单位工程分部

工程

分项工程单位工程

见证

点W

待检

点H

旁站

点S

施工单位

监理

单位

质量

管理

部门

赤水220kV 变电站~文

华110kV 变电站Ⅱ回

线路新建工程基

1.基础2基

1. 地脚螺栓及钢筋规格、数量关键√√√

线基3

2. 水泥关键√√√

3. 砂、石关键√√√

4. 水关键√

5. 土质、岩石性质关键√√√

6. 混凝土强度关键√√√√

7. 下口断面尺寸关键√√√

8. 基础埋深关键√√√

9. 钢筋保护层厚度重要√√√

10. 混凝土表面质量重要√√√√

11. 立柱断面尺寸重要√√√√

12. 整基基础中心位移重要√√√√

13. 整基基础扭转重要√√√√

14. 基础根开及对角线尺寸一般√√√√

15. 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移一般√√√√

16. 基础顶面间高差一般√√√√

17. 防风化层外观√√√√

18.基础根开及对角线尺寸一般√√√√

19.同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移一般√√√√

20.基础顶面间高差一般√√√√

7

8

工程编号

质量检验项目

性质

W.H.S 点

质量检验机构 质量验评表编号

单位 工程

分部 工程

分项工程

单位工程

见证 点W 待检 点H 旁站 点S

施工单位

监理单位 施工队 项目部

质量管理部门

赤水220kV

变电站~文华110kV 变电站Ⅱ回线路

新建工程

杆塔工程

1.自立式铁塔组立

2基

1.部件规格、数量 关键 √ √ √ √ 线塔1

2.节点间主材弯曲

关键 √ √ √ √ 3.转角.终端塔向受力反方向侧倾斜 关键 √ √ √ √ 4.直线塔结构倾斜

重要 √ √ √ √ 5.螺栓与构件面接触及出扣情况

重要 √ √ √ √ 6.螺栓防松

重要 √ √ √ √ 7.螺栓防盗 重要 √ √ √ √ 8.脚钉 重要 √ √ √ √ 9.螺栓紧固 一般 √ √ √ √ 10.螺栓穿向

一般 √ √ √ √ 11. 构件接触面贴合率 一般 √ √ √ √ 12.保护帽

外观

工程编号

质量检验项目性质W.H.S点质量检验机构

质量验评表

编号

单位工程分部

工程

分项工程单位工程

见证

点W

待检

点H

旁站

点S

施工单位

监理

单位

质量

管理

部门

赤水220kV 变电站~文

华110kV 变电站Ⅱ回

线路新建工程架

线

1.导线、避雷

线及OPGW展

放线段

1.导线、避雷线及OPGW规格关键√√√√

线线1

2.因施工损伤补修处理关键√√√√

3.因施工损伤接续处理关键√√√√

4.同一档内接续管与补修管(预绞丝数量关键√√√√

5.各压接管与线夹、间隔棒最小间距一般√√√√

6.导线、避雷线及OPGW外观质量外观√√√√

2. 导线、避

雷线连接管

个数

1.压接管规格、型号关键√√√√

线线4、线线

5

2.耐张、直线压接管试验强度关键√√√√

3.压接后尺寸关键√√√√

4.压接管表面质量外观√√√√

5.压接后弯曲一般√√√√

3. 导线、避

雷线及OPGW

紧线

耐张段

1.相位排列关键√√√√

线线6

2.对交叉跨越物及对地距离关键√√√√

3.耐张连接金具绝缘子规格.数量关键√√√√

4. 导线、避雷线及OPGW弧垂(紧线当时)重要√√√√

5. 导线相间、避雷线两线间弧垂偏差重要√√√√

6.同相子导线间弧垂偏差一般√√√

7. 导线、避雷线及OPGW弧垂外观√√√√

9

10

施工质量验收及评定范围划分表

工程编号

质量检验项目

性质

W.H.S 点

质量检验机构 质量验评表编号

单位 工程

分部 工程

分项工程

单位工程

见证 点W 待检 点H 旁站 点S

施工单位

监理单位 施工队 项目部

质量管理部门

赤水220kV

变电站~文华110kV

变电站Ⅱ

回线

路新建工程 .

架线工程

4. 导线、避雷线及OPGW 附件安装

耐张段

1.金具及间隔棒规格.数量 关键 √ √ √ √ 线线7

2.跳线及带电导体对铁塔电气间隙 关键 √ √ √ √

3.跳线联板及并沟线夹连接 关键 √ √ √ √

4.开口销及弹簧销

关键 √ √ √ √ 5.绝缘子规格.数量 关键 √ √ √ √ 6.跳线制作 重要 √ √ √ √ 7.悬垂绝缘子串倾斜 重要 √ √ √ √ 8.防震锤及阻尼线安装距离 重要 √ √ √ √ 9铝包带缠绕

重要 √ √ √ √ 10绝缘避雷线放电间隙 重要 √ √ √ √ 11屏蔽环.均压环绝缘间隙

一般

√ √ √ 12瓷瓶开口销子.螺栓及弹簧销穿入方向

外观 √

11

施工质量验收及评定范围划分表

工程编号

质量检验项目

性质

W.H.S 点

质量检验机构 质量验评表编号

单位 工程

分部 工程

分项工程

单位工程

见证 点W 待检 点H 旁站 点S

施工单位

监理单位 施工队 项目部

质量管理部门

赤水220kV 变电站~文华110kV

变电站

Ⅱ回线路新建工程

接地工程

1.接地装置

2基

1.接地体规格.数量 关键 √ √ √ √ 线地1

2.接地电阻值 关键 √ √ √ √

3.接地体连接 关键 √ √ √ √

4.接地体防腐 重要 √ √ √ √

5.接地体敷设

重要 √ √ √ 6.接地体埋深及埋设 重要 √ √ √ 7.回填土

重要

√ 8.接地引下线安装 外观 √ √ √

建筑工程施工质量验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下:1.地基与基础(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。(4 )《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500㎡~ 1000㎡为一个检验批,不足500㎡应划分为一个检验

施工质量验收范围划分表

施工质量验收范围划分表

施工质量验收范围划分表 主要分为装饰装修分部工程和安装分部工程 按照单体内容及面积分: 主展厅为一个子单位工程,东厢房、西厢房、崇圣殿、大成殿、接待中心、三进(纪念品超市)各为一个子单位工程。 主展厅内历史厅一层、历史厅二层、精品厅、多功能厅分为四个批次。 分为装饰装修和安装 工程编号 工程名称批次质量验收表编号 子单位工程分部 工程 子分 部工 程 分项 工程 检 验批 01 01 主展厅 装饰分部工程 1 TJ 4.3.0 01 地面子分部工程质量 验收记录 4 01 找平层、隔离层、填 充层分项工程 3 01 砂浆、混凝土找平层 工程 3 TJ 4.3.3 02 大理石面层和花岗石 面工程 3 01 大理石面层和花岗石 面层工程 3 TJ 4.3.9 03 料石面层、塑料板面 层分项工程 3 01 料石面层、塑料板面 层工程 3 TJ 4.3.11

04 实地板面层、实木复 合地板面层分项工程 3 01 实地板面层实木复合 地板面层工程 3 TJ 4.3.13 02 门窗子分部工程 4 01 木门窗制作与安装 4 01 木门窗制作 4 TJ 4.3.1 8 02 木门窗安装 4 TJ 4.3.1 9 03 吊顶子分部工程 5 01 暗龙骨吊顶分项工程 2 01 暗龙骨吊顶 2 TJ 4.3.27 02 明龙骨吊顶分项工程 3 01 明龙骨吊顶 3 TJ 4.3.28 04 轻质隔墙子分部工程 4 01 板材隔墙分项工程 4 01 板材隔墙 4 TJ 4.3.29 02 骨架隔墙分项 4 01 骨架隔墙 4 TJ 4.3.30 01 01 04 03 活动隔墙分项工程 1 01 活动隔墙 1 TJ 4.3.31 05 饰面板(砖)子分部 4 01 饰面板安装分项7

施工质量验收及评定范围划分表

新牵引站—南天220kV输电线路新建工程施工质量验收及评定围划分表 嘉能佳电力集团有限责任公司 二〇一二年九月

目录 一、工程概况..........................................- 3 - 二、编制依据:........................................- 5 - 三、目的:............................................- 5 - 四、工程项目划分原则:................................- 5 - 五、检验要求:........................................- 6 - 六、工程质量检验项目划分表............................- 6 - 七、施工质量检验项目划分表............................- 7 -

一、工程概况 1.工程概述 本工程起于在建南天500kV变电站220kV出线间隔7#构架,止于在建220kV 新牵引站出线间隔2#构架。线路全长35.689km单回双分裂(其中6.209km与牵引站—乐变线路同塔架设),曲折系数为1.45。导线采用LGJ-2×400/35型钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-120型铝包钢绞线及OPGW-24B1-130型复合光缆。共计新建铁塔101基,其中单回直线塔44基,单回转角塔34基,双回直线塔10基,双回转角塔13基。 本工程基础形式采用现浇钢筋混凝土斜柱式(LCZⅠ、LCZⅡ、LCJⅠ、LCJⅡ型)和掏挖式基础(T型)。 本工程全线位于市市中区绵竹镇、青衣社区、湾镇、稽镇、平兴乡、夹江县甘江镇、峨眉山市桂花桥镇境。线路沿线地形为丘陵、低山及沟谷区,地面标高约385~495m。沿线公路运输条件较好,可利用的公路主要有省道306线、乐峨公路、乐青公路等,以及沿线的乡村公路及机耕道。全线汽车平均运输距离15km,人力平均运输距离0.8km。 本工程以丘陵和山地为主,林木较多,砍伐量较大。若树木自然生长高度不超过2m,导线与树木(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离不小于4.5m,导线在最大风偏情况下与树木的净空距离不小于4.0m,线路通过果树等其垂直距离不小于3.5m,可不砍伐;果树除影响铁塔塔位的外,一般不砍伐。对于零星分布的树木等应按此规定自行砍伐。 由于本工程架设距离较长所经地区跨越物较多,线路交叉跨越复杂。全线主要交叉跨越如下:跨越220KV线路8次、跨越110KV线路4次、35KV线路1次、10KV 电力线24次、弱电线路58次、光纤39次、等级公路7次(在建1条)、铁路1次(在

质量验收范围划分表(土建施工)

大唐宝鼎山风电场项目升压站土建工程施工质量验收及评定范围划分表 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 山东电力建设第一工程公司 2018年4月

目录 1.编制依据 (2) 2.检验要求 (2) 3.划分原则 (2) 4.施工质量检验项 (3)

1.编制依据 本划分表的编制依据为:升压站土建执行《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2016) 2.检验要求 本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报质量处申请专检;质量组对分部工程进行专检,各分部工程的专检都要填写专检记录。 项目部质检组根据《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织验评核定工程质量等级,分部工程和单位工程全部完工后应及时整理初评资料向监理正式报验。 3.划分原则 单位工程项目划分的原则:按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。 1建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的

需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 2、分部工程项目划分原则:按照建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。 3、分项工程项目划分原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成 4、检验批划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收等进行划分 4.施工质量检验项

施工质量验收及评定范围划分表

新乐山牵引站—南天220kV输电线路新建工程施工质量验收及评定范围划分表 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 二〇一二年九月

目录 一、工程概况..........................................- 3 - 二、编制依据:........................................- 5 - 三、目的:............................................- 5 - 四、工程项目划分原则:................................- 5 - 五、检验要求:........................................- 6 - 六、工程质量检验项目划分表............................- 6 - 七、施工质量检验项目划分表............................- 7 -

一、工程概况 1.工程概述 本工程起于在建南天500kV变电站220kV出线间隔7#构架,止于在建220kV 新乐山牵引站出线间隔2#构架。线路全长35.689km单回双分裂(其中6.209km 与牵引站—乐山东变线路同塔架设),曲折系数为1.45。导线采用LGJ-2×400/35型钢芯铝绞线,地线采用JLB20A-120型铝包钢绞线及OPGW-24B1-130型复合光缆。共计新建铁塔101基,其中单回直线塔44基,单回转角塔34基,双回直线塔10基,双回转角塔13基。 本工程基础形式采用现浇钢筋混凝土斜柱式(LCZⅠ、LCZⅡ、LCJⅠ、LCJⅡ型)和掏挖式基础(T型)。 本工程全线位于乐山市市中区绵竹镇、青衣社区、杨湾镇、苏稽镇、平兴乡、夹江县甘江镇、峨眉山市桂花桥镇境内。线路沿线地形为丘陵、低山及沟谷区,地面标高约385~495m。沿线公路运输条件较好,可利用的公路主要有省道306线、乐峨公路、乐青公路等,以及沿线的乡村公路及机耕道。全线汽车平均运输距离15km,人力平均运输距离0.8km。 本工程以丘陵和山地为主,林木较多,砍伐量较大。若树木自然生长高度不超过2m,导线与树木(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离不小于4.5m,导线在最大风偏情况下与树木的净空距离不小于4.0m,线路通过果树等其垂直距离不小于3.5m,可不砍伐;果树除影响铁塔塔位的外,一般不砍伐。对于零星分布的树木等应按此规定自行砍伐。 由于本工程架设距离较长所经地区跨越物较多,线路交叉跨越复杂。全线主要交叉跨越如下:跨越220KV线路8次、跨越110KV线路4次、35KV线路1次、10KV 电力线24次、弱电线路58次、光纤39次、等级公路7次(在建1条)、铁路1次(在

施工质量验收及评定范围划分1

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、质量目标 (3) 四、验评划分 (3)

一、编制依据: 1.《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008版)》(国家电网基建[2008]288 号) 2.《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005) 3.《110kV~500kV 架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 4.《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》(2003 版) 5.《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2006]699号) 6.《国家电网公司工程建设质量责任考核办法》(国家电网基建[2006]674号) 7.《国家电网公司输变电工程典型施工方法管理规定》(国家电网基建[2010]165号) 二、工程概况: 2.1 工程概况 工程名称:国网四川凉山供电公司凉山盐源泸沽湖110kV变电站35kV配套工程 建设地点:四川凉山州盐源县泸沽湖境内 设计单位:四川电业局设计咨询公司 建设管理单位:国网四川省电力公司凉山供电公司 监理单位: 本工程线路起于原已建城东至肖家岩35kV“π”接线路改接点,止于110kV 泸沽湖变电站35kV2U、3U出线间隔;线路路径长度:2×1.345km,其中电缆路径长2×0.25km,架空线路长2×1.095km;导线采用JL/GIA-185/30,地线采用GJ-50,电缆采用YJV22-26/35-3×240铜芯交联乙烯绝缘电缆,电缆敷设方式为排管和直埋; 2.2 施工规模

三、质量目标: 满足国家施工验收规范及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。国家电网工程:分项工程合格率为100﹪,分项目工程优良率为100﹪,单位工程优良率为100﹪,不发生一般施工质量事故,工程无永久性质量缺陷,工程带负荷一次启动成功。 四、验评划分

电力线路施工质量验收及评定范围划分

郧县南化110kV输电线路工程施工质量验收及评定围划分 编制单位:巨能电力集团有限责任公司 2015年11月

郧县南化110kV输电线路工程审签页 批准年月日审核年月日编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程,6个分项工程,每个单元工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部分)中的第四篇中的第二章(线路工程质量检验及验收办法)的规定,项目部质检组根据《110kV~750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL /T5168-2002)的规定对单元工程的施工质量进行初步评定,监理组织

电力线路施工质量验收及评定范围划分范文

电力线路施工质量验收及评定范围划 分

十堰郧县南化110kV输电线路工程 施工质量验收及评定范围划分 编制单位:十堰巨能电力集团有限责任公司 11月

十堰郧县南化110kV输电线路工程审签页批准年月日 审核年月日 编写年月日

目录 一、编制说明 二、施工质量验评划分表

一、编制说明 1、本工程质量检验项目划分表是依据《110kV~750kV架空送电线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-)的规定进行制定的。本工程施工质量检验项目划分的基本原则如下: 十堰郧县南化110kV线路工程为一个单位工程,本项目部施工段线路全长12km。本工程由三个分部工程, 6个分项工程,每个单元工程能够包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除线路复测分项工程、基础降方、基础开挖分项工程和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。 关键项目:是指影响工程结构、性能、强度和安全性,且不易修复或处理者。 重要项目:是指影响寿命和可靠性,但可修补和返工处理者。 一般项目:是指一般不影响施工安装和运行安全者。 外观项目:是指显示工艺水平,环境协调及美观者。 2、本工程实行三级自检制:即施工队在施工过程中和完成后对单元工程和分项工程进行100%质量检查,并填写自检记录报项目部进行复检;项目部对分项工程、分部工程和单元工程进行100%复检,并填写复检记录报巨能集团公司申请抽检,集团公司对分部工程进行抽检,基础工程和铁塔组立工程对耐张转角塔全部检查,直线塔基础和直线塔进行不低于30%的抽检,接地工程和导地线架设工程的抽检率不低于单元工程的30%,耐张塔全检,各分部工程的抽检都要填写抽检记录。 3、按照电网建设分公司《输变电工程建设管理文件》(现场部

施工质量验收划分

单位工程施工质量验收

单位工程施工质量验收划分

建筑工程施工质量验收程序 检验批验收T分项工程验收T分部工程验收T单位工程验收 单位工程、分部分项工程和检验批验收的组织者和参与者

检验批质量验收合格应符合下列规定: 1)主控项目的质量经抽样检验合格。 2)一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,合格点率应符合有关专业验收规范的规定,且不得有严重缺陷。对于计数抽样的一般项目,正常检验一次,两次抽样可按《统一标准》附录D判定。 3 )具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 4)检验批质量验收记录可按《统一标准》附录E填写,填写时应具有现场验收检查原始记 录。原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追述性。现场验收检查原始记录的格式可由施工、监理等单位确定,包括检查项目、检查位置、检查结果等内容。 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1)所含检验批的质量均应验收合格。 2 )所含检验批的质量验收记录应完整。 分部工程质量验收合格应符合下列规定: 所含分项工程的质量均应验收合格。 2)质量控制资料应完整。 3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合有关规定。 4)观感质量验收应符合要求。 单位工程质量验收合格应符合下列规定: 所含分部工程的质量验收全部合格。 2 )质量控制资料应完整。

3)所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完 整。 4)主要使用功能的抽样结果应符合相关专业验收规范的规定。 土方开挖分项工程质量验收记录 单位(子工程)工程名称XXX综合楼分部(子工程)工程名称地基与基础分项工程数量检验批数量 施工单位XXX公司项目负责人 项目技术 负责人分包单位 分包单位项 目负责人 分包内容 序号检验批名称 D1-8 基坑 土方开挖 8-D6 基坑 土方开挖检验批容 施工单位检查结果 共2检验批,经查2检验 批,符合规范和设计要求 共2检验批 说明: 施工单位检查结果 监理单位检查结果 土方回填分项工程质量验收记录单位(子工程)工程名称XXX综合楼分部(子工程)工程名称分项工程数量检验批数量施工单位XXX公司项目负责人 分包单位 分包单位项 目负责人序号检验批名称检验批容部位/区施工单位检查结果 监理单位验收结果 符合规范要求 项目专业技术负责人: 年月日 专业监理工程师: 年月日 地基与基础 2 项目技术 负责人 分包内容 监理单位验收结果

施工质量验收和评定范围划分

技术资料 施工质量验收及评定范围划分报审表 工程名称:攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程编号:SZLX2-SG-001 致攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程监理项目部: 现报上攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程工程施工质量验收及评定范围划分表,请审查。 附件:1、线路工程施工质量验收及评定范围划分表 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 业主项目部审批意见: 业主项目部(章): 项目经理:

日期: 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。 攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 施工质量验收及评定范围划分

攀枝花网源电力建设工程公司 2015年8月 攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编制:年月日

攀枝花网源电力建设工程公司 2010年8月 目录 1、前言--------------------------------------------------------------------------------5 1.1 编制目的-----------------------------------------------------------------------5 1.2 编制依据-----------------------------------------------------------------------5 1.3 工程概况-----------------------------------------------------------------------6 1.3.1工程特点----------------------------------------------------------------------6 1.3.2 工程设计特点、工程量---------------------------------------------------------7 2、工程质量方针和质量目标-------------------------------------------------------------7 2.1工程质量方针-------------------------------------------------------------------7 2.2工程质量目标-------------------------------------------------------------------7 2.3质量目标分解-------------------------------------------------------------------8 3、检验要求---------------------------------------------------------------------------9 4、工程项目划分原则和划分类别---------------------------------------------------------12 5、施工质量检验项目划分表-------------------------------------------------------------14

建筑工程质量验收的划分

建筑工程质量验收的划分 4.0.1建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。 说明:4.0.1随着经济发和施工技术进步,自改革开放以来,又涌现了大量建筑规模较大的单体工程和具有综合使用功能的综合性建筑物,几万平方米的建筑物比比皆是,十万平方米以上的建筑物也不少。这些建筑物的施工周期一般较长,受多种因素的影响,诸如后期建设资金不足,部分停缓建,已建成可使用部分需投入使用,以发挥投资效益等;投资者为追求最大的投资效益,在建设期间,需要将其中一部分提前建成使用;规模特别大的工程,一次性验收也不方便等等。因此,原标准整体划分一个单位工程验收已不适应当前的情况,故本标准规定,可将此类工程划分为若干个子单位工程进行验收。同时,随着生产、工作、生活条件要求的提高,建筑物的内部设施也越来越多样化;建筑物相同部位的设计也呈多样化;新型材料大量涌现;加之施工工艺和技术的发展,使分项工程越来越多,因此,按建筑物的主要部位和专业来划分分部工程已不适应要求,故本标准提出在分部工程中,按相近工作内容和系统划分若干子分部工程,这样有利于正确评价建筑工程质量,有利于进行验收。 4.0.2单位工程的划分应按下列原则确定: 1具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。 2建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。 说明:4.0.2具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。在施工前由建设、监理、施工单位自行商议确定,并据此收集整理施工技术资料和验收。 4.0.3分部工程的划分应按下列原则确定: 1分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。 2当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干分部工程。 说明:4.0.3在建筑工程的分部工程中,将原建筑电气安装分部工中的强电和弱

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)说课材料

水利水电工程 表3.13 锚喷支护单元工程施工质量验收评定表

表3.13锚喷支护单元工程施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表适用于锚杆、喷射混凝土以及锚杆与喷射混凝土组合的支护工程。 2.单元工程划分:宜以每一施工区(段)划分为一个单元工程。 3.单元工程量:填写本单元锚喷支护的面积(㎡)和喷射混凝土的体积(m3)。 4.本单元工程施工工序宜分为:锚杆(包括钻孔)、喷混凝土(包括钢筋网制安)2个工序,其中锚杆为主要工序。本表是在表3.13.1、表3.13.2工序质量验收评定合格后完成。 5.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料。 (1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。 (2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。 6.锚杆支护单元工程施工质量验收评定标准。 (1)合格标准:工序施工质量验收评定全部合格;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中锚杆工序施工质量达到优良;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 当只有一个工序时,工序施工质量即为单元工程质量。

水利水电工程 表3.13-1 锚喷支护锚杆工序施工质量验收评定表

表3.13.1锚喷支护锚杆工序施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.13相同。 2.检验(测)方法及数量。 (1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 4.工序质量标准。 (1)合格标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合SL633—2012的要求。 2)一般项目,应逐项有70%及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量 不应超出有关规范或设计要求的限值。 3)各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合SL633—2012的要求。 2)一般项目,应逐项有90%及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量 不应超出有关规范或设计要求的限值。 3)各项报验资料应符合SL633—2012的要求。

施工质量验收划分

单位工程施工质量验收 单位工程施工质量验收划分

建筑工程施工质量验收程序 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收 单位工程、分部分项工程和检验批验收的组织者和参与者

检验批质量验收合格应符合下列规定: 1)主控项目的质量经抽样检验合格。 2)一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,合格点率应符合有关专业验收规范的规定,且不得有严重缺陷。对于计数抽样的一般项目,正常检验一次,两次抽样可按《统一标准》附录D判定。 3)具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 4)检验批质量验收记录可按《统一标准》附录E填写,填写时应具有现场验收检查原始记录。原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追述性。现场验收检查原始记录的格式可由施工、监理等单位确定,包括检查项目、检查位置、检查结果等内容。 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1)所含检验批的质量均应验收合格。 2)所含检验批的质量验收记录应完整。 分部工程质量验收合格应符合下列规定: 所含分项工程的质量均应验收合格。 2)质量控制资料应完整。 3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合有关规定。 4)观感质量验收应符合要求。 单位工程质量验收合格应符合下列规定: 所含分部工程的质量验收全部合格。 2)质量控制资料应完整。 3)所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检测资料应完整。 4)主要使用功能的抽样结果应符合相关专业验收规范的规定。 土方开挖分项工程质量验收记录

土方回填分项工程质量验收记录 填充墙分项工程质量验收记录

工程施工质量验收层次划分(精)

建设工程施工质量验收 工程施工质量验收是指工程施工质量在施工单位自行检查评定合格的基础上,由工程质量验收责任方组织,工程建设相关单位参加,对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验,对技术文件进行审核,并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格做出确认。工程施工质量验收包括工程施工过程质量验收和竣工质量验收,是工程质量控制的重要环节。 工程施工质量验收层次划分 一、工程施工质量验收层次划分及目的 (一)施工质量验收层次划分 随着我国经济发展和施工技术的进步,工程建设规模不断扩大,技术复杂程度越来越高,出现了大量工程规模较大的单体工程和具有综合使用功能的综合性建筑物。由于大型单体工程可能在功能或结构上由若干个单体组成,且整个建设周期较长,可能出现已建成可使用的部分单体需先投入使用,或先将工程中一部分提前建成使用等情况,需要进行分段验收。再加之对规模特别大的工程进行一次验收也不方便等。因此标准规定,可将此类工程划分为若干个子单位工程进行验收。同时为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收,根据工程特点,按结构分解的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。在分部工程中,按相近工作内容和系统又划分为若干个子分部工程。每个分部工程或子分部工程又可划分为若干个分项工程。每个分项工程中又可划分为若干个检验批。检验批是工程施工质量验收的最小单位。 (二)施工质量验收层次划分目的 工程施工质量验收涉及工程施工过程质量验收和竣工质量验收,是工程施工质量控制的重要环节。根据工程特点,按项目层次分解的原则合理划分工程施工质量验收层次,将有利于对工程施工质量进行过程控制和阶段质量验收,特别是不同专业工程的验收批的确定,将直接影响到工程施工质量验收工作的科学性、经济性、实用性和可操作性。因此,对施工质量验收层次进行合理划分非常必要,这有利于工程施工质量的过程控制和最终把关,确保工程质量符合有关标准。

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)

水利水电工程 表3.13 锚喷支护单元工程施工质量验收评定表单位 工程名称排涝隧洞工程 单 元 工 程 量 分部 工程名称洞身段(BL2-2) 施 工 单 位 中国水利水电第八 工程局有限公司 单元工程名 称、部 位 1#施工支洞 Z0+000~Z0+104.05 施 工 日 期 2015年1月15日 ~2015年1月23 日

项 次 工序名称工序质量验收评定等级 1 △锚杆 2 喷混凝土 单元工程(或实体质量)效果检查1 2 施工单位自评意见 单元工程效果(或实体质量)检查符合规范“SL633—2012”要求,工序100%合格,其中优良占%,工序达到优良。 单元工程质量等级评定为: 检人: 月日 监理单位复核评定意见 经进行单元工程效果(或实体质量)检查,符合规范 SL633—2012要求,工序100%合格,其中优良占%,工序达到优良。

单元工程质量等级评定为: 监理工程师: 月日 注1:对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表 签字,具体要求应满足SL176的规定。 注2:本表所“填单元工程量”不作为施工单位工程 量结算计量的依据。 注3:△为主要工序。 表3.13锚喷支护单元工程施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下 要求。 1.本表适用于锚杆、喷射混凝土以及锚杆与喷射 混凝土组合的支护工程。 2.单元工程划分:宜以每一施工区(段)划分为

一个单元工程。 3.单元工程量:填写本单元锚喷支护的面积(㎡)和喷射混凝土的体积(m3)。 4.本单元工程施工工序宜分为:锚杆(包括钻孔)、喷混凝土(包括钢筋网制安)2个工序,其中锚杆为主要工序。本表是在表3.13.1、表3.13.2工序质量验收评定合格后完成。 5.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料。 (1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。 (2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。 6.锚杆支护单元工程施工质量验收评定标准。 (1)合格标准:工序施工质量验收评定全部合格;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中锚杆工序施工质量达到优良;各项报验资料

输电线路工程施工质量检验项目划分表及编制说明

质量验评项目划分表及编制说明

编制说明 一、本划分表的编制依据为:《1000kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》及Q/GDW153-2006《1000kV架空送电线路工程施工及验收规范》。 二、本划分表将每个施工标段的架空送电线路工程定为一个单位工程。每个单位工程分为六个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程又分为若干个单元工程;每个单元工程中规定有若干个检查(检验)项目。 三、各单位在使用本表时应根据施工标段的具体情况增删分项工程、单元工程的个数,但必须按有关规定进行报批。 四、项目的质量要求和检查方法同《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》。 五、检查(检验)项目分类 检查(检验)项目分为:关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。 关键项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性且不易修复和处理的项目。 重要项目:指影响工程结构及尺寸但可以修补和返工处理的项目。 一般项目:指一般不影响施工安装和运行安全的项目。 外观项目:指体现工艺水平、环境协调及美观的项目。 六、单元工程、分项工程、分部工程及单位工程均分为优良、合格与不合格三个等级。具体为: 1 单元工程 1)优良级: ——关键项目必须100%符合本规程的优良级标准;

——重要项目、一般项目和外观项目必须100%达到本规程的合格级标准; ——全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。 2)合格级: ——关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%,但必须100%达到合格级标准; ——一般项目中,如有一项未能达到本规程合格级规定,但不影响使用者,可评为合格级。 3)不合格级:关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本规程合格级规定者。 2 分项工程 1)优良级:该分项工程中单元工程100% 达到合格级标准,且检查(检验)项目优良级数目达到该分项工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:该分项工程中单元工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。 3 分部工程 1)优良级:分部工程中分项工程100%合格,并有80%及以上分项工程达到优良级,且分部工程中的检查(检验)项目优良级数目达到该分部工程中检查(检验)项目总数的80%及以上者。 2)合格级:分部工程中分项工程100%达到合格级标准者。 3)不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程未达到合格级标准

建筑施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定项目划分表 一、编制依据 1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。 a)、架空线路部分: 新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余部分的通信线路维持现状不变。 c)、原线概况: 根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回

路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。 d)、本工程涉及的其他情况说明: (1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。 (2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。 (3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。 三、工程项目划分原则 1、类别划分: 本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。

变电站工程施工质量验收及评定项目划分表

35kV***变电站扩建工程施工 质量验收及评定 项 目 划 分 表 **电力集团有限责任公司 35kV***电站扩建工程项目部 编制说明 为规范和统一**35kV**变电站增容扩建工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定,加强工程建设质量的管理与控制,保证工程质量,特制定本划分表。

本施工质量验收及评定项目划分表依据工程实际和现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术规范及电力行业有关标准所编制,并符合国家标准和有关强制性标准的规定。 **35kV**变电站增容扩建工程施工质量验收及评定项目划分表分为单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程和检验批。 检验批质量验收记录中主控项目、一般项目的划分以及“质量标准”的内容与《35kV~110kV变电站工程施工质量验收及评定规程》一致。 检验批是按同一生产条件或规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体;可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工段进行划分。 分项工程按施工工艺、主要工种、材料划分,由一个或若干个检验批组成。分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;所含检验批的质量验收记录应完整。如模板分项、混凝土分项等。 分部工程按专业性质、建筑部位确定的各分项工程的汇总。 工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定均应在施工单位自行检查、评定的基础上进行;隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收并形成验评文件;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测;工程观感质量和结构尺寸应由验收人员通过现场检查共同确认。 35kV**变电站扩建工程质量检验项目划分表 (电气安装部分)

相关文档
相关文档 最新文档