任务一自动重合闸.

任务一自动重合闸.
任务一自动重合闸.

任课教师教研室主任

编写日期年月日审批日期年月日

授课日期

班级

任务内容:任务一自动重合闸的原理及运行维护

素质目标:1.培养认真严谨的工作态度和互相配合的团队协作能力。

能力目标:1.能够分析三相一次自动重合闸的工作原理

2.能够分析双侧电源的自动重合闸的工作原理

3.能够分析自动重合闸前加速保护与自动重合闸后加速保护的工作

原理继电保护的两种配合方式;

4.具有分析微机自动重合闸装置的动作逻辑的能力。

5.具有完成自动重合闸动作性能检验和运行维护的能力。

知识目标:1.能够正确表述自动重合闸的基本概念

2.能够说出自动重合闸的作用及对自动重合闸的基本要求;

3.能够表述自动重合闸的工作方式;

任务重点:三相一次重合闸的工作原理分析;重合闸与继电保护配合的方式;微机自动重合闸的动作逻辑分析;自动重合闸的检验调试

任务难点:微机自动重合闸的动作逻辑分析;

教学方法:直观教学法、现场教学法

布置作业:1.对于自动重合闸有哪些基本要求?

2.模拟式自动重合闸如何实现只重合一次?

3.在检定无压和检定同期的自动重合闸装置中:1)为什么两侧都装

低电压继电器和同步继电器?

4.重合闸与继电保护配合的方式有哪两种?试分别阐述其各自的优缺

点。

5.简述综合重合闸的几种工作方式。

课后分析:

教学内容及板书过程设计及提示【任务描述】:

【任务准备】:【任务实施】:

1.某110kV单电源线路发生瞬时性故障的几率占总故障的80%,为了提高供电可靠性,在线路上装设自动重合闸装置。1)分析在线路上装设自动重合闸装置有哪些优缺点?2)画出模拟式单电源三相一次重合闸的原理图,按照对自动重合闸的基本要求,简述其工作原理及如何满足对其的基本要求的;3)自动重合闸与继电保护配合方式有哪些?在此线路上应选择哪种?为什么?

2.某220kV双电源网络上希望通过自动重合闸提高供电可靠性,1)此双电源系统上装设重合闸装置需要考虑哪些特殊问题;2)请分析双电源自动重合闸方式,为其选出合理的重合闸方式;3)分析模拟式自动重合闸装置的工作原理;4)试分析微机型综合重合闸的基本工作原理;5)完成对重合闸的运行维护。

查阅继电保护和自动装置的运行规程中关于自动重合闸的部分。

对于自动重合闸装置的基本要求有哪些?单电源自动重合闸装置的工作原理及其如何满足对其基本要求的?双电源系统自动重合闸有哪些类型,各自有哪些特点?自动重合闸与继电保护配合方式有哪些?各自有什么特点适用于什么系统?综合重合闸的基本工作方式有哪些?

1.110kV单电源系统任务实施步骤:

第一步:根据线路上瞬时性故障和永久性故障的比例,得出装设自动重合闸的优缺点;第二步:根据系统特点选择三相一次重合闸方式,画出其原理接线图,分析其工作原理,并对照对自动重合闸的基本要求,分析其能否满足要求。

第三步:根据自动重合闸与继电保护配合的不同方式的特点,选择合适的配合方式并分析其动作原理。

2.220kV双电源系统任务实施步骤:

第一步:与单电源系统相比,分析双电源系

【相关知识】:

一、自动重合闸基本知识

1、自动重合闸在电力系统中的作用:

2、对自动重合闸的基本要求:

3、ARC的分类:统装设重合闸要考虑的特殊问题。

第二步:分析双电源系统重合闸的类型特点,选出合适的重合闸方式;

第三步:简述该重合闸的基本工作原理;

第四步:分析综合重合闸的基本工作原理;并分析微机型综合重合闸的动作逻辑。

第五步:给出自动重合闸日常巡视的要求及典型异常的处理方法。

1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成的损失。

2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。

3)可以纠正由于断路器本身机构不良或继

电保护误动作而引起的误跳闸。

1)ARC动作应迅速。

2)手动跳闸时不应重合。

3)手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,不应重合。

4)ARC应采用控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。

5)只允许ARC动作一次。

6)ARC动作后,应自动复归,准备好再次动作。

7)ARC应能在重合闸动作后或重合闸动作前,加速继电保护的动作。

8)ARC可自动闭锁。

1)按作用于断路器的方式分为:三相ARC、单相ARC、综合ARC。

2)按用于的线路结构可分为单侧电源线路

二、单侧电源线路的三相一次重合闸

1、含义:单侧电源电网中,不论在输电

线路上发生相间短路还是单相

接地短路,继电保护装置动作

将线路三相断路器一齐断开,

然后重合闸装置动作,将三相

断路器重新合上的重合闸方

式。

如故障为瞬时性,重合成功

如故障为永久性,则继电保护再次将

三相断路器一齐断开,不再重

合,

2、工作流程图:图4—1

三、双侧电源线路的三相自动重合闸

1、双侧电源线路自动重合闸需考虑的问题

2、双侧电源重合闸的方式

1)检定同期重合闸:如检定无压和检定同期的三相一次重合闸

2)不检定同期重合闸:如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸等

3、三相快速自动重合闸:

1)含义:当输电线路上发生故障时,继电保护很快使线路两侧断路器跳开,并随ARC、双侧电源线路ARC。

1)时间的配合,为使重合闸成功,应保证在线路两侧断路器均已跳闸、故障点电

弧熄灭且绝缘强度已恢复的条件下进行

自动重合闸。

2)同期,线路发生鼓掌,两侧断路器跳开之后,线路两侧电源电动势之间夹角摆

开,有可能失去同步,所以后合闸一侧

断路器在进行重合时,应考虑是否同期,以及是否允许非同期合闸的问题。

即进行重合。

2)应具备的条件:

⑴线路两侧都装有能瞬时切除全线路故障的继电保护装置,如高频保护。

⑵线路两侧必须具有快速动作的断路器,

如空气断路器。

3)原理:由于采用快速的保护装置和断路器,所以从线路短路开始到重合闸的整个时间间隔在0.5~0.6s以内,在此时间内,两侧电源电动势之间夹角摆开不大,系统不会失去同步,即使两侧电源电动势之间夹角摆开较大,因重合闸周期短,断路器重合后也会很快被拉入同步。

4)特点:快速,能有效地提高系统并列运行的稳定性和供电可靠性。

5)应注意的问题:应用时,应校验线路两侧断路器重新合闸瞬间所产生的冲

击电流,要求通过电气设备的冲击电流周期分量不超过规定的允许值。

6)应用:220KV以上的线路。

4、三相非同期自动重合闸

1)含义:当线路发生故障时,两侧断路器跳闸后,不管两侧电源是否同步就进行自动重合。

2)使用:只有当线路上不具备采用快速重合闸的条件,且符合下列条件并认为有必要时采用:

⑴重合闸时,流过发电机、同步调相机或

电力变压器的冲击电流未超过规定的

允许值。

⑵在重合闸时所产生的振荡过程中,对重

要用户的影响应较小。

⑶重合后,电力系统可以迅速恢复同步运

行。

5、检定无压和检定同期的三相自动重合闸

1)含义:当线路两侧断路器跳开后,其中一侧先检定

线路无电压而重合,称为无压侧,另一侧在无压侧重合后,检定线路两侧电源满足同期条件时,才允许进行重合,称为同步侧。

2)特点:不会产生危及设备安全的冲击电流,也不会引起系统振荡,合闸后能很快拉入同步。

3)工作流程:109页图4—3。

4)应用:在没有条件或不允许采用三相快速自动重合闸、非同期重合闸的双电源单回线上或弱联系的线路上可考虑采用。

四、自动重合闸与继电保护的配合

一、自动重合闸前加速保护:

1、含义:当线路发生故障时,靠近电源

侧的保护首先无选择性地瞬时动作跳闸,而后借助自动重合闸来纠正这种非选择性动作。

2、装设:单电源辐射型网络中,三条线

路各装一套定时限过电流保护,其动作时限按阶梯原则整定,在线路L1靠近电源侧的断路器另装一套能保护到线路L3的无选择性的电流速断保护

和自动重合闸装置。

3、接线:在电流保护的基础上,接入一

加速继电器KAT,并将KAT的动断触点串联接入电流速断保护的出口回路。

图中,KA1为电流速断保护的继电器

KA2为过电流保护的继电器

KT为过电流保护的动作时间

KAT为加速继电器

4、工作原理:

5、评价:

优点:能快速切除瞬时性故障,设备少,只用一套装置,接线简单,易于实

现。

缺点:切除永久性故障时间长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且

一旦此断路器或ARC拒动,则使停

电范围扩大

适用:35KV以下的发电厂变电所引出的直配线上。

二、自动重合闸后加速保护:

1、含义:当任一线路发生故障,首先有

故障线路保护有选择地将故障切除,

然后有故障线路的自动重合闸装置进

行重合,如果是瞬时性故障,则重合

成功,线路恢复供电,如果是永久性

故障,则加速切除线路故障的保护动

作,使其不带延时将故障再次切除,

在重合闸后加速了保护动作。

2、装设:在每一条线路上装设保护和自动重合闸。

3、接线:将加速继电器的动合触点与过

电流保护的电流继电器的动合触点串

联。当线路L1、L2、L3任一点故障,加速继电器未动作,所以其动断触点闭合,动合触点打开,而电流速断保护的KA1动作,经加速继电器的动断触点起动出口中间继电器,使电源侧断路器瞬时跳闸,随即ARC起动,发合闸脉冲,同时起动KAT,使其动断触点打开,动合触点闭合,如重合于永久性故障,则KA1触点再闭合,使KAT自保持,由于KAT动断触点已打开,所以电流速断保护不动作,而等过电流保护的延时到才能跳闸,使保护有选择地切除永久性故障。

4、工作原理:

5、评价:

优点:第一次保护的动作有选择性,不会扩大停电范围,特别在重要的高压

电网中,同时使再次断开永久性故

障的时间加快,有利于系统并联运

行的稳定性。

缺点:第一次切除故障带延时,影响了重合闸的动作效果

适用:35KV以上的电网中。

五、综合重合闸简介

1、三相自动重合闸:线路相间故障,跳开三相断路器,而后进行三相自动重合闸。

单相自动重合闸:线路发生单相接地故障,采用可以分相操作的三个单相断路器,只把发生故障的一相断开,然后进行重合。

综合重合闸:三相自动重合闸和单相自动重合闸合称综合重合闸。

2、综合重合闸的几种方式:

1)综合重合闸:

单相接地:

故障相断开,实行单相自动重合闸,如重合到永久性故障,若不允许长期非全相运行,则断开三相,并不再进行重合相间故障:

三相断路器断开,实行三相重合,当

线路发生故障,KA动作,KAT未动作,其动合触点打开,当过电流的延时到了时,保护动作跳开断路器,起动ARC,同时起动KAT,使其动合触点闭合,如重合于永久性故障,则KA再次动作,KAT动合触点瞬时起动出口中间继电器,使断路器再次跳闸。

任务实施:学生分组查阅资料讨论掌握综合重合闸的基本知识,教师指导。各组讲解学

习所得。重合到永久性故障时,断开三相并不再进

行重合。

2)三相重合闸:

线路发生任何故障,均实行三相重合,

当重合到永久性故障时,断开三相并不再

进行重合。

3)单相重合闸:

单相故障:实行单相重合,当重合到永久

性单相故障时,保护动作跳开三相并不再

进行重合

相间故障:保护动作跳开三相后不进行自

动重合。

4)停用方式:线路发生任何故障,保护

动作跳开三相`而不进行重合。

自动重合闸装置设计要点

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

自动重合闸

自动重合闸 一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。 采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。

自动重合闸简介

自动重合闸装置 所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的水平,增强了线路的送电容量,厂家红申电气。 简介 就是将跳闸后的断路器按照要求自动投入的装置。 分类 1 重合闸的分类 1.1 按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。 1.2 按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。 1.3 按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。 1.4 按动作次数来分,可分为一次式和多次式。 1.5 按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。 基本要求 2.1 在下列情况下,重合闸不应动作:由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站通过远方遥控装置跳闸时;当按频率自动减负荷装置动作时或负荷控制装置动作跳闸时;当手动合闸送电到故障线路上而保护动作跳闸时;母差保护或断路器失灵保护动作时;当备用电源自投(或互投)装置动作跳闸时或断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时。 2.2 除上述情况外,断路器由于继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸装置应动作,使断路器重新合上。 2.3 重合闸装置在动作后,均应能够自动复归,准备好下一次再动作,但动作次数应符合预先的设定。 2.4 重合闸装置应能够和继电保护配合实现重合闸前加速或后加速功能。 2.5 在双侧电源的线路上,重合闸启动条件应受到同期检定或无压检定的限制,且不可造成非同期重合并网。 2.6 重合闸的启动方式一般采用不对应启动,对于微机、集成电路保护还可采用保护启动方式。 2.7 重合闸动作应具备延时功能,对于220 kV以上电网应有两种以上时间可供选择。

自动重合闸

自动重合闸 一、自动重合闸在电力系统中的作用 自动重合闸(ZCH )装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如: (1)雷击过电压引起绝缘子表面闪络。 (2)大风时的短时碰线。 (3)通过鸟类身体(或树枝)放电。 此时,若保护动——>熄弧——>故障消除——>合断路器——>恢复供电。 手动(停电时间长)效果不显著,自动重合(1”)效果明显。 作用:(P153) (1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。 (2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。 (3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。 应用:1KV 及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设ZCH (P153,最后一段)。 但是,ZCH 本身不能判断故障是瞬时性的,还是永久性的。所以若重合于永久性故障时,其不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件恶化(因为在短时间内连续两次切断短路电流)。 据运行资料统计,ZCH 成功率60~90%,经济效益很高——>广泛应用。 二、对自动重合闸的基本要求: (1)动作迅速。z u t t t +>,一般0.5”~1.5”。 tu ——故障点去游离,tz ——断路器消弧室及传动机构准备好再次动作。 (2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次。 (3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。 (4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。 (5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障)。 三、三相自动重合闸: (一)单侧电源线路的三相一次重合闸: 对于华东地区来说,当线路上故障(单相接地短路)——>保护动作跳开三相——>重合闸起动——>合三相:故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。相间短路——>保护动作跳开三相不重合 通常三相一次自动重合闸装置由起动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件和执行元件四部分组成。

继电保护第二章

单选题 1.保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的()。 A. 一次电流倍数越大 B. 一次电流倍数越小 C. 一次电流倍数不变 D. 一次电流倍数等于1 2.两个单相式电压互感器构成的V-V接线可以在二次侧获得的电压量为()。 A. 零序电压 B.负序电压 C.线电压 D.相电压 3.对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。 A. 系统发生短路故障 B. 系统正常运行 C. 系统发生短路或正常运行 D. 系统发生接地短路故障 4.测量电流互感器极性的目的是为了()。 A.满足负载的要求 B.保证外部接线正确 C.提高保护装置动作的灵敏度 D.保证内部接线正确 5.下图为取得零序电压的电压互感器接线图,试回答下图采用的是( )电压互感器。 A.两相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; B.三相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; C.三相两柱电压互感器构成零序电压过滤器; D.三相五柱电压互感器构成零序电压过滤器 6.电流互感器极性对()没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 7.电流互感器最大允许角误差()。 A.5°

B.7° C.10° D.12° 8.电抗变压器用于将一次电流变换成装置所需要的二次()。 A. 电流 B. 电压 C. 阻抗 D. 功率 9.当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,其动合触点()。 A.打开 B.闭合 C.任意位置 D.不动 10.继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 A.测量继电器和辅助继电器 B.电流型和电压型继电器 C.电磁型、感应型、整流型和静态型 D.阻抗型继电器 11.低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,()。 A. 两者相同 B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器 C. 大小相等 D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器 12.时间继电器在继电保护装置中的作用是( )。 A. 计算动作时间 B. 建立动作延时 C. 计算保护停电时间 D. 计算断路器停电时间 13.微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、()等功能模块。 A.人机接口 B.软件算法 C.逻辑判断 D.模数转换 14.输入到微机保护装置中的电压互感器二次电压信号,可通过()变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。 A.电抗变换器 B.电流变换器 C.电压变换器 D.电压互感器 15.微机保护装置的功能特性主要是由()决定的。 A.软件 B.硬件 C.CPU

自动重合闸

自动重合闸 一.自动重合闸在电力系统中的应用 1.在电力系统的故障中,大多数是送电线路(特别是架空线路)的故障,因此,如何提高送电线路工作的可靠性,就成为电力系统中的重要任务之一。 电力系统的运行经验表明,架空线路故障大都是“瞬时性”的,例如,由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等,而这些引起故障的原因很快就消失了。此时如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电,因此,称这类故障是“瞬时性故障”。除此之外,也有“永久性故障”,例如由于线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开之后,它们依然是存在的。这时,即使再合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。 2.自动重合闸的定义 由于送电线路上的故障具有上面的性质,因此,在线路被断开以后再进行一次合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。由运行人员手动进行合闸,固然也能实现上述作用,但由于停电时间过长,用户电动机多数已经停转,因此,其效果就不明显。为此在电力系统中采用了一种自动重合闸(缩写为ZCH),即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。应该说明,自动重合闸不是线路保护,而是一种自动装置,但是自动重合闸一定要和线路保护配合才有意义。 3.重合闸的成功率 在线路上装设重合闸以后,由于它并不能判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功(指瞬时性故障时),也可能不成功(指永久性故障时)。在继电保护统计中用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统计,成功率一般在60%~90%之间。 4.采用重合闸的技术经济效果 (1)大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路更为显著; (2)在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定

自动重合闸

第六章自动重合闸 第一节自动重合闸的作用及要求 一、自动重合闸在电力系统中的作用 架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。 此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。 因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置,即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。 二、重合闸在电力系统中的作用 l大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。 l 在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性。 l在架空线路上采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。 l对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。 但是,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)由于断路器在很短的时间内,连续切断两次短路电流,而使其工作条件变得更加恶劣。 三、对自动重合闸装置的基本要求 l正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。 l由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。 l继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。 l自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。 l自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。 l在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。 l 当断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。 第二节单侧电源线路的三相一次自动重合闸 三相一次自动重合闸就是在输电线路上发生任何故障,继电保护装置将三相断路器断开时,自动重合闸起动,经0.5~1s的延时,发出重合脉冲,将三相断路器一起合上。若为瞬时性故障,则重合成功,线路继续运行;若为永久性故障,则继电保护再次动作将三相断路器断开,不再重合。 一、电磁式三相一次自动重合闸的工作原理和构成 正常情况 断路器处于合闸状态,QF1断开→2KM失电→2KM 1 断开。而SA处在合后位置,其触点SA21-23接通,触点SA2-4断开→重合闸投入,指示灯HL亮。重合闸继电器的电容C经4R充电,经 10~ 15s后,电容器 C两端电压等于电源电压,此电压可使中间继电器KM起动。 线路发生故障时: 断路器跳开后,QF 1闭合→2KM得电→2KM 1 闭合→起动KT→KT经过约0.5~1s的延时→KT 1 闭合→电容器C放电→KM起动→闭合其常开触点KM 1 、KM 2 、KM 3 。→发出合闸脉冲。 若为瞬时性故障 断路器合闸后,KM因电流自保持线圈失去电流而返回。同时,2KM失电→2KM 1断开→KT失电,触点KT 1 断开→电容器C经4R重新充电,经10~15s又使电容C两端建立电压。整 个回路复归,准备再次动作。 若为永久性故障

电力系统分析第六章-新

两相接地短路:单相接地短路: 电力系统运行经验证明,各种短路发生的机率不同,其中单%,两相短路占10%,两相接地故障占%;尽管三相短路三相短路发生的机会最少,但其产生的后果却是最严重的,同时又是分析不对称故障的理论基础 是分析不对称故障的理论基础。6.1 、限制短路电流的措施: 继电保护装置、断路器、自动重合闸、计算短路电流的目的:短路电流计算结果 是选择电气设备(断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等)的依据; 是电力系统继电保护设计和整定的基础; 是比较和选择发电厂和电力系统电气主接线图的依据,根据它可以确定限制短路电流的措施。 6.1 ???m m 0a a =E =I u i ?''m m0222 E I = , (R +R )+ω(L +L )、三相暂态过程分析: 其中:短路发生前,电路处于稳态:?a -t/T m I sin(ωt +α-)+Ce ,电路仍对称;?-1 ωL ; =tg , C R 由初始条件决定 相短路电流瞬时值满足: 周期分量(稳态分 量) 非周期分量 (暂态分量)

??m00m C =I sin(α-)-I sin(α-) 6.1 概述 c.三相短路电流波形由于有了直流分量(暂态分量),短路电流曲线便不与时间轴对称,而直流分量曲线本身就是短路电流曲线的对称轴。因此,当已知一短路电流曲线时,可以应用这个性质把直流分量从短路电流曲线中分离出来,即将短路电流曲线的两根包络线间的垂直线等分。 d.非周期分量起始值与短路时刻的α和短路前的稳态运行电流有关;直流分量起始值Iaa 0越大,短路电流瞬时值越大;三当短路发生在电感电路中、短路前为空载(m0 I m I m E ? -m0m I I

自动重合闸基本概念知识分享

一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。二.基本要求 1 在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时;2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2 除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。3 为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以

后,它不应该再动作。5 自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6 自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7 在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。8 当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。三.重合闸与继电保护的配合 1 前加速保护重合闸前加速保护一般又简称为“前加速保护”。假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而在靠近电源端保护3处的时限就很长。为了能加速故障的切除,可在保护3处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3瞬时动作予以切除。如果故障是在线路A-B以外(如d点),则保护3的动作都是无选择性的。但断路器3跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性动作。如果此时的故障是瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则由保护1或2切除,当保护2拒动时则保护3第二次就按有选择性的时限t3动作于跳闸。为了使无选择性的动作范围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时,保护3不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路(d2)

05自动重合闸习题答案

第五章输电线路得自动重合闸习题答案 1、输电线路装设自动重合闸得作用,对自动重合闸装置有哪些基本要求? 作用:(1)提髙输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成得损失。 (2 )对于双端供电得髙压输电线路,可提髙系统并列运行得稳泄性,从而提髙线路得输送容量。 (3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起得误跳闸。 基本要求 (1) A RD宜采用控制开关SA位巻与断路器QF位垃不对应得起动方式。 (2)ARD动作应迅速。 (3)ARD得动作次数应符合预先得规泄. ⑷A RD应能在重合闸动作后或动作前,加速保护得动作。 (5)A R D动作后,应自动复归,准备好再次动作。 (6)手动跳闸时不应重合。 (7)手动合闸于故障线路时,保护动作使断路器跳闸后,不应重合. (8) A RD可自动闭锁。当断路器处于不正常状态(如气压或液压低)不能实现自动重合闸时,或自动按频率减负荷装置(AFL)与母差保护(BB)动作不允许自动重合闸时,应将AR D闭锁. 2、试说明图5-1所示重合闸装宜接线,当线路发生永久性故障时,只重合一次。 ARD第一次使QF重合后,保护将再次动作使QF第二次跳闸,ARD再次起动,KT励磁,经I KT后,由于C充电时间(t P2+tvT +t KT)短,小于15?25s, C来不及充电到U K”,KM不动作,因此QF 不能再次重合。 3、图5—1所示得重合闸装宜中,1)为什么KM要带自保持,2)就是如何防止断路器“跳跃”得?为什么? 1)由于C对KM电压线圈放电只就是短时起动,不能保证合闸过程KM 一直处在动作状态, 于就是通过自保持电流线圈使K 21在合闸过程中一直处于动作状态,从而使断路器可靠合闸: 2)当保护第二次动作,KCF动作,KCF 1闭合,如果KM触点粘住而不能返回,则KCF电压线圈得到自保持,KCF2 一直断开,切断了KMC得合闸回路,当QF第二次跳闸时,防止了QF第二次合闸。 4、对于图5 —1所示重合闸装置接线,1)电容C绝缘电阻下降严重,已经降至数值以下,运行中有什么现象发生?为什么?2)有人更换电阻时,误将3.4M换成3、4K ,运行中有什么现象发生?为什么?

发电厂电气部分第五章习题解答

第五章厂用电 5-1 什么叫厂用电和厂用电率? 答:发电机在启动,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理的正常运行。这些电动机及全厂的运行,操作,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。 5-2 厂用电的作用和意义是什么? 答:发电机在启动、运转、停机,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理等的正常运行。降低厂用电率可以降低电能成本,同时也相应地增大了对电力系统的供电量。 5-3 厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,按其重要性可分为四类: ⑴I类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主机停用及影响大量出力的厂用设备; ⑵II类厂用负荷:允许短时断电,恢复供电后,不致造成生产紊乱的常用设备; ⑶III类厂用负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷; ⑷事故保安负荷 ⑸交流不间断供电负荷 5-4 对厂用电接线有哪些基本要求? 答:对于厂用电接线的要求主要有: 1)各机组的厂用电系统是独立的; 2)全厂新公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线; 3)充分考虑发电厂正常,事故,检修启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入; 4)充分考虑电厂分期建设,连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别是要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变和更换装置。 5)200MW及以上的机组应设置足够容量的交流事故保安电源。

自动重合闸基本概念

二.基本要求1在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。6自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路(d2)来整定。采用前加速的优点是: a.

第六章 短路电流及计算

第六章短路电流及计算 第一节短路的原因及后果 一、短路的原因 短路是指系统正常运行情况以外的,一切相与相之间或相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接。 供配电系统发生短路故障的主要原因有: 1.电气设备载流部分的绝缘损坏。这种损坏可能是由于设备的绝缘材料自然老化;或由于绝缘强度不够而被正常电压击穿; 2.设备绝缘正常而被各种形式的过电压(包括雷电过电压)击穿; 3.如输电线路断线、线路倒杆或受到外力机械损伤而造成的短路。 4.工作人员由于未遵守安全操作规程而发生人为误操作,也可能造成短路。 5.一些自然现象(如风、雷、冰雹、雾)及鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,也是造成短路的一个原因。 二、短路后果 1.短路电流增大,会引起电气设备的发热,损坏电气设备。 2.短路电流流过的线路,产生很大的电压降,使电网的电压突然下降,引起电动机的转速下降,甚至停转。 3.短路电流还可能在电气设备中产生很大的机械力(或称电动力)。此机械力可引起电气设备载流部件变形,甚至损坏。 4.当发生单相对地短路时,不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通迅线路、铁路信号系统、可控硅触发系统以及其他弱电控制系统可能产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。 5.如果短路发生在靠近电源处,并且持续时间较长时,则可导致电力系统中的原本并联同步(不同发电机的幅值、频率、波形、初相角等完全相同吻合)运行的发电机失去同步,甚至导致电力系统的解列(电力网中不同区域、不同电厂的发电机无法并列运行),严重影响电力系统运行的稳定性。 第二节短路故障的种类 供电系统中短路类型与电源的中性点是否接地有关,在中性点不接地系统中,可能发生的短路有三相短路、两相短路。而在中性点接地系统中,可能发生的短路除三相短路及两相短路外,尚有单相接地短路及两相接地短路。图6-1是不同的短路故障的故障图。 图6-1 短路类型(虚线表示短路电流的路径)

自动装置-第二章-输电线路自动重合闸

第二章输电线路自动重合闸 §2-1 、2 输电线路自动重合闸装置的作用、分类及基本要求 一、概念 1、输电线路特点: 易发生瞬时性故障 2、自动重合闸概念: 把因故障而跳开的断路器自动重新投入的一种装置称为自动重合闸,简称为ZCH。 ZCH不能判断故障的性质:瞬时性故障→重合成功 永久性故障→重合不成功 资料表明:成功率在60%~90%之间 二、ARD的作用 1、提高供电可靠性 输电线路80%~90%属于瞬时性故障 一次重合成功率60%~70% 二次重合成功率80%~90% 2、加快事故后电力系统电压恢复速度 电机未完全制动,自启动电流小 一次重合循环:几秒 二次重合循环:几十秒 3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响 线路耐雷水平较低

10KV:不装避雷线 35KV:进线段1KM左右装4、提高系统并列运行的稳定性 联络线跳开→功率不平衡→功角δ↑→失步 P(Q)不足→f↓(U↑) P(Q)过剩→f↑(U↓) 5、节省建设输电线路投资 缓建或不建第二回线 6、对误跳闸能起纠正作用 误跳闸:继保误动 QF操作机构不良 人为误碰 三、输电线路ARD的不利因素 1、增加QF检修机会 永久性故障 2、使QF遮断容量(开断事故的能力)降低 降低系数:I d<10KA,取0.8 I d<10~20KA,取0.75 I d<20~40KA,取0.7 四、ARD装置类型 自学后进行简介

五、对单侧电源线路三相自动重合闸的基本要求 安装地点:线路电源侧 适用范围:35KV及以下线路(三相一次重合闸) 线路特点:只有一个电源供电(不存在非同期重合问题) 基本要求:P15~16(先自学简单了解) §2-3 单侧电源线路三相一次自动重合闸 一、单侧电源线路ARD的原理接线 1、展开式原理图特点:一、二次回路分开; 交、直流回路分开(且交流电压、电流回路分开); 继电器线圈、触点分开(但文字符号一致); 各回路附加文字说明; 各元件内部接线较清晰; 阅图层次清楚 2、工作原理 (1)“不对位”原则 作用:用以区分事故跳闸 正常跳闸 内容:控制开关SA位置——断路器QF状态 SA——QF

自动重合闸基本概念

一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障雹(2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在, 这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。二?基本要求1在下列情况下,重合闸不应动作:1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时;2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。2除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。3为了能够满足第1、2项所提出的要求,庙?朮矢釆用电控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来蒸茹童合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。4自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如-次式寳侖闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对:次武卫合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。5自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电

继电保护第二章

1.保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的()。D.12° 8.电抗变压器用于将一次电流变换成装置所需要的二次()。 A.软件 B.硬件 C.CPU D.DSP

05自动重合闸习题答案

第五章输电线路的自动重合闸习题答案 1、输电线路装设自动重合闸的作用,对自动重合闸装置有哪些基本要求? 作用:(1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成的损失。 (2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。 (3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起的误跳闸。 基本要求 (1) ARD宜采用控制开关SA位置与断路器QF位置不对应的起动方式。 (2) ARD动作应迅速。 (3) ARD的动作次数应符合预先的规定。 (4) ARD应能在重合闸动作后或动作前,加速保护的动作。 (5) ARD动作后,应自动复归,准备好再次动作。 (6)手动跳闸时不应重合。 (7)手动合闸于故障线路时,保护动作使断路器跳闸后,不应重合。 (8) ARD可自动闭锁。当断路器处于不正常状态(如气压或液压低)不能实现自动重合闸时,或自动按频率减负荷装置(AFL)和母差保护(BB)动作不允许自动重合闸时,应将ARD闭锁。 2、试说明图5-1所示重合闸装置接线,当线路发生永久性故障时,只重合一次。 ARD第一次使QF重合后,保护将再次动作使QF第二次跳闸,ARD再次起动,KT励磁,经t KT后,由于C充电时间(t P2+t YT +t KT)短,小于15~25s,C来不及充电到U KM,KM不动作,因此QF不能再次重合。 3、图5-1所示的重合闸装置中,1)为什么KM要带自保持,2)是如何防止断路器“跳跃”的?为什么? 1)由于C对KM电压线圈放电只是短时起动,不能保证合闸过程KM一直处在动作状态,于是通过自保持电流线圈使KM在合闸过程中一直处于动作状态,从而使断路器可靠合闸;2)当保护第二次动作,KCF动作,KCF1闭合,如果KM触点粘住而不能返回,则KCF电压线圈得到自保持,KCF2一直断开,切断了KMC的合闸回路,当QF第二次跳闸时,防止了QF第二次合闸。

自动重合闸的基本知识

自动重合闸的基本知识 一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出

继电保护教程 第五章 自动重合闸

第五章 自动重合闸 一、自动重合闸在电力系统中的作用 自动重合闸(ZCH )装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 三、三相自动重合闸: (一)单侧电源线路的三相一次重合闸: 当线路上故障(单相接地短路、相间短路)——>保护动作跳开三相——>重合闸起动——>合三相:故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。 通常三相一次自动重合闸装置由起动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件和执行元件四部分组成。 (1)起动元件:当DL 跳闸之后,使延时元件起动。