文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气调节总结

空气调节总结

空气调节总结
空气调节总结

空气调节总结

1.空气调节:《采暖通风与空气调节术语标准》将空气调节定义为:使房间或封闭空

间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。即空气调节的意

义在于使空气达到所需要的状态或使空气处于正常状态。

2.空调系统按空气调节的作用分为舒适型空调和工艺性空调两大类。按空调设备的集

中程度分为集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统。

3.一个典型的空调系统由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统、空

调自动控制和调节装置五大部分组成。

4.湿空气的状态参数:湿空气:由干空气和一定量的水蒸气混合而成。

(1)大气压力Pa:

(2)水蒸气分压力Pq:湿空气由干空气和水蒸气组成,湿空气的压力应等于干空气

分压力和水蒸气分压力的和。Pa=Pg+Pq

(3)ρ=ρg+ρq

(4)含湿量d:指对应于1kg干空气的湿空气中所含的水蒸汽量,单位是kg/kg干空气,即d=mq/mg

(5)相对湿度φ:在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水

蒸气分压力的比值,即φ=Pq/Pqb *100%

(6)湿空气的比焓h:(1+d)kg湿空气的比焓:1kg干空气的比焓和dkg水蒸气比

焓的总和。热湿比ε:湿空气的比焓变化与含湿量变化的壁纸来表示。ε=Δh/Δd=Q/W。热湿比的值反映了空气从状态A变化为状态B的过程线斜率,即该过程线与水平线的倾斜

角度,又称角系数。

5露点温度:(1)湿空气的露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。

(2)结露现象:如果将某表面的温度降低到周围空气的露点温度以下,则该空气将

未饱和变为饱和,进而达到过饱和状态,于是空气中的一部分水立即在表面上凝结成水珠(冷却减湿的过程)

(3)湿球温度:指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿

交换,使其达到宝盒状态的温度。

热力学湿球温度:把在等压,绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的

绝热饱和温度。

6.湿球温度计使用条件:(1)风速在2.5m/s—4m/s(2)纱布变黑时要更换(3)

t>40度不宜使用,辐射影响测量准确性(4)空气特别干燥时不宜使用,读值偏高(5)t

7.湿空气的状态变化过程:(1)湿空气的加热过程:利用空气加热器或电加热器(2)湿空气的冷却过程:利用冷水或其他冷媒通过空气冷却器对湿空气冷却(3)等焓减湿过程:利用固体吸湿剂干燥空气(4)等焓加湿过程:利用喷水室循环水处理空气(5)等温

加湿过程:通过向空气中喷蒸汽来实现

8.空调负荷计算的目的:在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(例如空气

处理机组中的冷却器,加热器,加湿器等)容量的基本依据。

9.空调负荷分为冷负荷,热负荷,湿负荷三种。

冷负荷:指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量。热负荷:指为补偿房间失热在单位时间内需要向房

间供应的热量。湿负荷:指湿源向室内的散湿量,即为维持室内的含湿量恒定需要从房间

除去的热量。

10.空调区域:离外墙0.5m,离地面0.3m至高于精密仪器设备或人的呼吸区0.3m—

0.5m范围内的空间。

11.室外空气设计参数:(1)历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空

气计算

温度(2)用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度(3)用历年平

均不保证50h的干球温度作为夏季空调室外计算干球温度(4)用历年平均不保证50h的

湿球温度作为夏季空调室外计算湿球温度(5)用历年平均不保证5天的月平均温度作为

夏季空调室外计算日平均温度。

按先天冷负荷设计空调负荷。

15、冷负荷系数法计算冷负荷包括:(1)维护结构瞬时传热形成冷负荷的计算方法:

a、外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷;

b、内维护结构冷负荷;

c、外玻璃窗瞬变传热引

起的冷负荷。(2)透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法:采用3mm厚的的普通

平板玻璃作“标准玻璃”。(3)室内热源造成的冷负荷:①室内热源显热冷负荷:a、设

备显热冷负荷;b、照明设备冷负荷;c、热体显热冷负荷;d、食物显热冷负荷。②室内

热源潜热冷负荷:a、人体散湿形成潜热冷负荷;b、敞开水表面蒸发形成潜热冷负荷

16、人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件(温、湿度等)多种因

素有关,为了实际计算方便,计算以成年男子散热量为计算基准。热体显热散热形成的冷

负荷:CLs=nψqscLQ;qs—不同室温和劳动性质成年男子显热散热量;n—人数;ψ—群

集系数;cLQ—人体显热散热冷负荷系数。

17、焓湿图:是对应于某一大气压力下,比焓h为纵坐标,含湿量d为横坐标绘制而

成的,也常称h—d图。

18、空调总冷负荷:(1)系统所服务区域的空调建筑的计算冷负荷;(2)该空调建

筑新风计算冷负荷;(3)风系统由于风机、风管产生升以及系统漏风等引起的附加冷负荷;(4)水系统由于水泵、水管、水箱产生温升以及系统补水引起的附加冷负荷;(5)

当空气处理过程产生冷热抵消现象时,尚应考虑由此引起的附加冷负荷。

19、空调建筑:指的是一个集中空调系统所服务的建筑区域,它可能是一整幢建筑,

也可能是建筑物得一部分。

20、规定维护结构的耗热量包括:基本耗热量、附加耗热量(朝向修正率、风力附加率、外门附加率)高度附加耗热量。

21、空调负荷概算指标:是指折算到建筑物中1m2空调面积所需提供的负荷值,当房

间高度超过4m时,每增加1m应附加2%的高度附加率,但总的附加率不应超过15%。

在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律并进行空调系统的一些能量问

题分析。

送风温差对温湿度效果有一定影响,是决定空调系统经济性的主要因素之一。

“露点”送风(最大送风温差):即取空气冷却设备可能把空气冷却到的终状态点,

一般为相对湿度90%--95%的“机器露点”Lx。

空调区的换气次数是通风和空调工程常采用衡量送风量的指标,定义为:该空调区的

总风量(m3h)的比值,用符号n(单位次/h)。规定:对于舒适性空调系统每小时的换气次数不应小于5次。选定送风温差之后,按以下步骤确定夏季送分状态和送风量:总热量:qm=Q/hN-h0;湿量:qM=W/dN-d0.(1)在h—d图上找出室内空气状态点Nx;(2)根据算出的余热Q和余湿w求出热量比Q/W,并过Nx点画出过程线εx;(3)、根据所选定的送风温

差Δtn,求出送风温度t0x,过t0x 的等温线和过程线εx 的交点Ox即为夏季送风状态点。(4)按qmh0+Q=qmhn、qm=q/hN-h0,计算送风量,过dod的等湿线和εx的交点Od即

为冬季送风状态点。全年采取固定送分量的空调系统称为定风量系统。

25、最小新风量气qm,w,min= qm,w,p,Tn+ qm,w,bF;qm,w,p—每人每小时

所需最小新风量;n—室内人员;qm,w,b—单位建筑面积每小时所需的最小新风量;F—

通风房间建筑面积。

新风量的多少是影响空调负荷的重要因素之一。夏季空调过程:冷却减湿;冬季空调

过程:

等焓加湿。

26、《公共建筑节能标准》指出:空调系统所需的新风主要有两个用途:一是稀释室

内有害物质的浓度,满足人员的卫生要求;二是补充室内通风和保持室内正压

27、空气处理的各种途径:空气预处理方案一:Wx-L-0,夏季室外通风经喷水室喷冷

水或用空气冷却器冷却减湿,然后经过加热器再热。空气处理方案二:Wx-1-0,夏季室外

空气流经固体吸湿剂减湿后,再用空气冷却等湿冷却。

空气处理方案三:Wx—O,直接对夏季室外空气进行液体吸湿剂减湿冷却处理。

空气处理方案四:Wd—2—L—O,冬季室外空气先经过加热器预热,然后,喷蒸汽加湿,最后经加热器再热。

空气处理方案五:Wd—3—L—O,冬季的室外空气经加热器预热后,进入喷水室绝热

加湿,然后经加热器再热。

空气处理方案六:Wd—4—O,经加热器预热后的冬季室外空气再进行喷蒸汽加湿,通

过加热器再热。

空气处理方案七:Wd—L—O,冬季室外空气先经过喷水室喷热水加热加湿,然后通过

加热器再热。

空气处理方案八:Wd—5—L’—O,冬季室外空气经加热器预热后,一部分进入喷水

室绝热加湿,然后与另一部分未进入喷水室加湿的空气混合。

28、等温加湿行空气加湿器:(1)干蒸汽加湿器(2)电热式加湿式(3)电极式加

湿器(4)PTC蒸汽加湿器。

等焓加湿型空气加湿器:(1)超声波加湿器(2)离心式加湿式(3)汽水混合式加

湿器(4)高压喷雾式加湿器(5)湿膜加湿器(6)板面蒸发加湿器。

1.半集中式空调系统:(风机盘管加独立新风系统)吧一次空气处理设备和风机,冷水

机组等设在集中的空调机房内,而把二次空气处理设备设在空气调节区内。

2.空气—水式空调系统:空调调节区内的室内负荷由经过水处理的空气和水共同负担

的空调系统。

Eg;独立新风加风机盘管系统,置换通风加冷辐射板系统及再换热系统加诱导器系统,采用喷水室或冷却器均可对空气进行冷却减湿处理。

3.最小新风量应满足:

(1)稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求

(2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风量得要求

(3)按照保证房间的正压要求

4.舒适性空调内正压采用(5pa正压值)

5.存在下列情况,应采用全新风空调系统:

(1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气比焓值

(2)系统各空调区排风量大于热负荷计算出的送风量

(3)室内散发有害物质以及防火防爆等要求不允许空气循环使用

(4)采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调去,应设有集中处理新风的系统

6.影响空气调节的内空气分布的因素:送风口的形式和布置,送风射流的参数,回风口得位置,房间的几何形状,热源在室内的位置。

7.空调区的气流分布方式:(1)顶(上)部送风系统(2)置换通风系统(3)工位与环境相结合的调节系统(4)地板送风系统

8.空调冷热水系统,可按以下方式进行分类:

(1)按循环方式,可分为开式循环系统和闭式循环系统

(2)按供回水式,可分为两管制水系统、四管制水系统、分区两管制水系统

(3)按供回水管路的布置方式,可分同城市系统和异程式系统

(4)按运行调节的方法,可分为定流量系统和变流量系统

(5)按系统中循环泵的配置方式,可分为一次泵系统和二次泵系统

9.规定:全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统

10.冷却塔的类型:逆流式、横流式、喷射式、蒸发式。

由空气处理机带出的热量有:(1)送风带走热量qmhox(2)冷媒带走热量Q0

根据质量守恒定律,则有qm=qm,w+qm,n

根据能量守恒定律,则有qm,w hwx+(qm-qm,w)hwx+Q2=qmhox+Q0

Q0=qm(hnx-hox)+qm,w(hwx-hnx)+qm(hQx-hLX)

从空调系统热平衡的关系来分析一次回风式系统“冷量”的含义,它反映了以下三个

部分的负荷。(1)室内冷负荷:送风量为qm,参数为Qx的空气到达室内后,吸收室内的余热和余湿,沿热湿比线εx变化到室内参数Nx后离开房间,其数值为qm(hnx-hox)

(2)新风冷负荷:新风qm,w 进入系统的比焓为hwx,排出时的比焓为hnx,这部分

冷量为qm,w(hwx-hnx)

(3)为保证工艺空调对送风温差的要求,有时不得不将经空气冷却器处理后的空气

进行再次加热,以达到送风状态Qx,这部分再热量应由冷源承担,其数值为qm(hQx-hLX)

1.风机盘管机组的选择计算目的是在已知的风量进风参数和出水温、水流量的条件下

确定满足所需要的空气出口参数和冷量的机组。

2.冷剂式空调系统:以制冷剂的直接膨胀作为吸收空气调节区室内负荷介质的空调系统,商用单元式空调器和家用房间空调器属于这类系统。

3.气流组织(空气分布)是指合理的布置送风口和回风口,使得经过净化热湿处理后

的空气,由送风口送入空调区后,再与空调区内空气混合,扩散或者进行置换的热湿交换

过程中,均与的消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(通常指离地高度为2m以下

的空间)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速和洁净度,以满足生产和人体舒适的要求。

4.空调水系统的作用:就是以水作为介质在空调建筑物之间和建筑物内部传递冷量或

热量。空调水系统包括:冷热水系统、冷却水系统和冷凝水系统。

5.空调水系统阻力组成:设备阻力、附件阻力、管道阻力。

6.空调冷凝水系统:冷凝水盘出水口处均设置水封,水封高度应大于冷凝水盘处于

正压或负压值,再正压段设置水封是为了防止漏风,在负压段设置水封是为了顺利排出冷

凝水。(冷凝水管处于非满流状态,内壁接触水和空气;冷凝水盘的泄水支管沿水流方向

坡度不宜小于0.01;冷凝水管管径应按冷凝水的流量和管道坡度确定)。

7.空调系统的运行调节:1)室内余热量变化,余湿量不变时的调节a、定露点调节在热量法b、调节一二次回风比法c、调节旁通风和处理风混合比d、调节送风量2)室内余

热量余湿量均变化时的运行调节a、定露点和变露点调解再热量法b、调节新、回风比法c、调节旁通风和处理风混合比d、调节冷水流量

8.机器露点:1)空气相应于冷盘管表面平均温度的饱和状态点2)空气经喷水室处理后接近饱和状态时的终状态点

9.直接蒸发冷却是一个等焓(绝热)加湿过程

10.空调是利用不同的送风和排风状态来消耗室内余热、余湿,以维持空气调节所要

求的室内参数。

11.空气调节的核心任务:将空气处理到所要求的送风状态,然后进入空调区以满足人体舒适标准或室内热湿标准要求及工艺对室内温度、湿度、洁净度等的要求。

12.空气的热湿处理的基本过程是加热、冷却、加湿、减湿、空气的混合。

13.空气的热湿处理分为1)直接接触式;指被处理的空气与进行惹事交换的冷热媒流体彼此接触进行热湿处理2)间接接触式;则要求与空气进行热湿交换的冷热媒流体并不与空气接触,而是通过设备的金属固体表面来进行热湿交换

14.蒸发与凝结现象是水蒸气分子迁移作用的结果。在蒸发过程中,边界层中减少了水蒸气分子由水面跃出的水分子补充;在冷凝过程中,边界层中过多的水蒸气分子将回到水面。 15空气与水之间的热量传递是显热交换和潜热交换的综和结果。温差是显热交换的推动力,水蒸气分压力是潜热交换的推动力,总热交换的推动力是焓差。

16.间接接触式热湿处理:热湿交换的结果取决于金属固体表面的温度。

17.空气净化:是去除空气中污染物质,以控制房间或空间内空气达到洁净要求的技术。 18粘性填料过滤器是过滤机理主要是尘粒的惯性和粘性效应的作用结果,过滤作用是很小的

《空气调节》课程知识要点

《空气调节》课程知识要点 1.含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含湿量,即取对应1kg干空气的湿空气所含有的水蒸气量。 2.相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。表征湿空空接近饱和含量的程度。 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。 4.湿球温度:湿球温度是在定压绝热条件下,空气和水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称之为热力学湿球温度。 5.露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。 6.机器露点温度:在空气调节技术中,当空气经过冷却器或喷淋室等机器处理后,所能达到的其最大含湿量(一般相对湿度为90%—95%)时所对应的温度。 7.冷负荷:在某一时刻为保持房间内恒温衡湿,需向房间内供应的冷量称之为冷负荷。8.得热量:在室内外热湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称之为在该时刻的得热量。 9.室外空气综合温度:所谓综合温度是相当于室外气温由原来的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度值。 10.除热量:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为除热量。 11.湿空气是指干空气和水蒸气的混合气体。 12.湿空气的状态通常可以用压力、温度、相对湿度、含湿量及焓等参数来度量和描述。13.湿空气中含水蒸气的分压力大小,是衡量湿空气干燥与潮湿程度的基本指标。14.湿度分为绝对湿度与相对湿度。 15.室外气象参数的变化会引起空调系统混合状态点的变化和围护结构负荷的变化。16.窗玻璃的遮挡系数是指实际窗玻璃与标准玻璃日射得热量之比。 17.喷水室的设计计算的双效率法要求:(1)喷淋室实际所能达到的效率满足空气处理过程需要的两个效率;(2)水吸收的热量等于空气放出的热量。 18.空调中的瞬变负荷一般是指由于人员、灯光、太阳辐射等传热引起的冷负荷。19.空气调节是指维持某一空气的空气温度、相对湿度、洁净度、气流速度在一定范围内的人工技术措施。 20.绝热加湿又叫等焓加湿。 21.房间气流组织主要取决于送风射流。 22.通常风机盘管局部调节方法中,调节质量最好的是旁通调节,但不能节能。 23.空调系统噪声主要来自于通风机。 24.当变风量空调系统的送风干管静压升高到一定程度时,就要降低送风机的转速,以减少总送风量。 25.阻性消声器的原理是利用多孔性和松散性材料把热能、热能吸收掉。 26.计算围护结构传热量形成的冷负荷时,对外窗的室外温度采用室外计算逐时温度。27.冷却减湿是干工况。 28.计算空调系统冷负荷时,除了房间空调冷负荷外,还需考虑下列附加冷负荷,新风冷负荷、空调风管温升引起的冷负荷、室内设备发热引起的冷负荷。 29.喷水室不能实现的空气处理过程是等温减湿。 30.某空调房间满足卫生要求所需的新风量为120m3/h,局部排风量为400m3/h,维持正压

空气调节学习心得

空气调节与自动控制学习心得 何知庆过程装备与控制工程 2011500118 目录 一、空气调节概述 二、空调系统的分类 三、室内气流组织 四、空气处理和消声减振 五、冷热源设备 六、常用的几种空调系统 七、建筑节能

一、空气调节的概述 定义:空气调节又称空气调理,简称空调。用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流分布的技术。可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求和改善劳动卫生和室内气候条件。一般比较合理的流程是:先使外界空气与控制温度的水充分接触,达到相应的饱和湿度,然后将这饱和空气加热使其达到所需要的温度。当某些原始空气的温度和湿度过低时,可预先进行加热或直接通入蒸汽,以保证与水接触时能变为饱和空气。 目的:空气调节利于人工手段对建筑内的温度、湿度。气流速度。洁净度进行控制,并为室内提供足够的室外新鲜空气,人为的创造和维持人们工作、生活所需的环境或特殊生产工艺的特定环境。 任务:采用技术手段创造并保持满足一定要求的空气环境。 组成:空气调节系统一般主要由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置等组成,根据需要,它能组成许多不同形式的系统。 应用:空气调节的应用范围十分广泛,应用于工业及科学实验过程一般称为“工艺性空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“舒适性空调” 空气处理设备:主要是对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理。 空气输送管道:经过处理的空气经过管道系统输送至工作区,并将室内需要处理的空气经过管道系统输送至空气处理设备中。 空气分配装置:包括各种送风口和送风装置等。 冷、热源设备:指为空气处理设备输送冷量和热量的设备。 电气控制装置:由温度、湿度等空气参数的控制设备及元器件等组成。

《空气调节技术》试题库

《空气调节技术》试题库2 第一部分 问答题 1.空气调节的任务是什么? 2.中央空调系统由哪些部分组成? 3.空气调节对工农业生产和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用 4.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 5.简述中央空调在我国的发展概况。 6.你能举出一些应用空气调节系统的实际例子吗?它们是属于哪一类空气调节系统? 第二部分 习题 1.湿空气的组成成分有哪些?为什么要把含量很少的水蒸汽作为一个重要的成分来考虑? 2.,湿空气的水蒸汽分压力和湿空气的水蒸汽饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压力的影响? 3.房间内空气干球温度为20℃,相对湿度%50=?,压力为0.1Mpa ,如果穿过室内的冷水管道表面温度为8℃,那么管道表面是否会有凝结水产生?为什么?应采取什么措施? 4.请解释下列物理现象:①在寒冷的冬季,人在室外说话时,为什么能看得见从嘴里冒出的“白气”?②为什么浴室在夏天不像冬天那样雾气腾腾?③试说明秋天早晨的雾是怎样形成的,为什么空气温度一提高雾就消失了?④冬天,有些汽车把热风吹到司机前面的挡风玻璃上就可以防止结霜,这是什么原因?⑤冬季室内供暖,为什么会导致空气干燥?应采取什么措施方可使空气湿润些? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么? 6.在某一空气环境中,让1kg 温度为t ℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问此时空气状态如何变化?在i-d 图上又如何表示?

7.测得空调房间的干球温度、湿球温度和大气压力后,应怎样计算该房间空气的含湿量、相对湿度和焓? 8.空气温度是20℃,大气压力为0.1MPa ,相对温度%501=?,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到%902=?,试问空气焓值变化了多少? 9.已知大气压力B=0.1MPa ,空气温度t1=18℃,1?=50%,空气吸收了热量Q=14000kJ/h 和湿量W=2kg/h 后,温度为t2=25℃,利用h-d 图,求出状态变化后空气的其他状态参数2?,h2,d2各是多少? 10.已知大气压力为101325Pa ,空气状态变化前的干球温度t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度2?=50%,状态变化过程的角系数kJ/kg 5000=ε。试用h-d 图求空气状态点的各参数1?、h1、d1各是多少? 11.某空调房间的长、宽、高为5m 33.3m 33m ,经实测室内空气温度为20℃,压力101325Pa ,水蒸汽分压力为1400Pa ,试求:①室内空含湿量d ;②室内空气的比焓h ;③室内空气的相对湿度?;④室内干空气的质量;⑤室内水蒸汽的质量?⑥如果使室内空气沿等温线加湿至饱和状态,问变化的角系数是多少?加入的水蒸汽量是多少? 12.空调房间内气压为101325Pa ,空气的干球温度为20℃,外墙内表面的温度为7℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室内空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少? 13.将空气由t1=25℃,%701=?冷却到t2=15℃,%1002=?。问:①每公斤干空气失去水分是多少克?②每公斤干空气失去的显热是多少kJ ?③水凝结时放出的潜热是多少kJ ?④空气状态变化时失去的总热量是多少kJ ? 14.当大气压变化时空气的哪些状态参数发生变化?怎样变化? 15、试求t=26℃时干空气的密度。当地大气压力B=101325Pa 。 16、已知空气温度t=-10℃,大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=70%。试比较干空气和湿空气的密度。 17、已知房间内空气温度t=20℃,相对湿度φ=50%,所在地区大气压力B=101325Pa ,试计算空气的含湿量。 18、某地大气压力B=101325Pa 。测得当时空气温度t=30℃,相对湿度φ=80%。试计算该空气的含湿量。若空气达到饱和状态(φ=100%),试计算该空气的饱

暖通空调复习知识点知识交流

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

最全空气调节知识点_习题以及思考题

第一节空气调节基础 1.已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数? 答:已知湿空气的一个状态参数是不可能确定其他参数的。因为湿空气常用的状态参数有四个:温度(t)、湿度(d)、焓(h)、相对湿度(φ)。只有知道这四个常用参数中的任意两个参数,方能确定湿空气的状态点,同时也就可以确定湿空气的其他各个参数。 (参考教材第274页) 2.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 答:焓湿图中有四条主要的参数线,即等比焓线、等含湿量线、等温线和等相对湿度线。 (参考教材第274页) 3.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 答:热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值,它描绘了湿空气状态变化的方向。 在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。 (参考《空气调节》,建工出版社,赵荣义等编,第10页) 4.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 答:(1)等焓加湿过程:用循环水喷淋空气,当达到稳定状态时,水的温度等于空气的湿球温度,且维持不变。这时喷淋水从空气中获得热量而蒸发,以水蒸气的形式回到空气中,所以空气变化近似等焓的过程,在这个过程中空气被冷却加湿。 (2)等温加湿过程:向空气中喷入蒸汽,控制蒸汽量,不使空气含湿量超出饱和状态, 由于空气所增加的水蒸汽带入的热量很少,所以此时空气状态变化近似于等温加湿过程。 (3)等湿加热或等湿冷却过程:空气通过加热器使温度升高,没有额外的水分加入,所以其含湿量不变。空气通过冷却器被处理时,控制冷却器的表面温度高于被处理空气的露点温度,从而空气在冷却器表面不发生结露现象,以实现等湿冷却(或称为干冷)的过程。 5.影响人体热舒适的主要因素是什么? 答:人在某一热环境中要感到热舒适,必须要满足以下三个条件: (1)人体蓄热率S=0(最主要条件),即M-W-R-C-E=0,式中:M—人体能量代谢率,W—人体所作机械功,E—汗液蒸发和呼出的水蒸气所带走的热量,R—穿衣人体外表面与周围表面间的辐射换热量,C—穿衣人体外表面与周围环境之间的对流换热量。(或:f(M,Icl,ta,tmrt,pq,v,tmsk,Ersw)=0,式中:M—人体能量代谢率,Icl—服装热阻,ta—空气温度,tmrt—环境平均辐射温度,pq—空气水蒸气分压力,v—空气流速,tmsk—人体表面平均温度,Ersw—人体实际的出汗蒸发热损失。) (2)人体表面的平均温度tmak及人体实际出汗蒸发热损失Ersw应保持在一个较小的范围内。

空气调节

第一章绪论 第一节空气调节技术的发展概况 1.1.1 空气调节技术简史 1901年,威利斯.开利(willis H.Carrier)图1-01在美国建立世界上第一所空调试验研究室。 1902年7月17日开利博士在一家印刷厂设计了世界公认的第一套科学空调系统。 1906年,开利博士获得了“空气处理装置”的专利权,这就是世界上第一台喷淋式空气洗涤器(Spray Type Air Washer)即喷水室图1-02。 1911年12月,开利博士得出了空气干球、湿球和露点温度间的关系,以及空气显热、潜热和比焓值间关系的计算公式,绘制了湿空气焓湿图图1-03焓湿图得到了美国机械工程师协会(缩写ASME)的工程师们的广泛认可,成为空调行业最基本的理论,成为今日所有空调计算的基础,它是空气调节史上的一个重要里程碑。 [在这里插一句:现在开利博士发明的这种传统的常规空调方式正在接受挑战,一种叫“温湿度独立控制空调系统”的非常节能的空调方式正在逐步形成其独立的理论,也将成为空调发展史上的一个里程碑。(书上第七章也有简单介绍)当然它的理论仍然是建立在开利博士的理论基础之上的]。 1922年,开利博士还发明了世界上第一台离心式冷水机组图1-04。 开利博士-“空调之父”,被美国“时代”杂志评为20世纪最有影响力的100位名人之一。开利的介绍 1904年身为纺织工程师的克勒谋(Stuart W. Cramer)[他是一位对空调发展史产生一定影响的人物,是一位多面手工程师〕图1-05他负责设计和安装了美国南部约1/3纺织厂的空调系统,系统共包括了60项专利。 1906年5月,克勒谋在一次美国棉业协会(American Cotton Manufacturers Association,缩写ACMA)的会议上正式提出了“空气调节”(Air Conditioning)术语,从而为空气调节命名。 condition vt调节,使达到所要求的情况,限制,以…为(先决)条件。〔它的“调节”有主动、强制之意。〕 adjust vt调节,调整,使…适应。〔它的“调节”是被动、无奈之意〕 克勒谋先生-“多面手工程师”,“纺织空调先驱”。 美国的舒适空调的发展,远远迟于工业空调。开利博士认为只是在1923年以后,空调才真正成了一件大事!舒适空调才得到发展。 第一座空调电影院是在芝加哥(1911年) 第一家使用舒适空调的大型商店是布鲁克林Abraham & Straus商店(1919年) 第一辆配备了舒适空调的火车是从巴尔的摩-俄亥俄运行线上一辆火车的餐车(1929年) 第一幢无窗办公大楼建于Hershey巧克力厂内(1935年) 我国的空调发展并不太迟,工业空调和舒适空调几乎的同时起步。

(完整版)南京工业大学《空气调节》答题要点

绪论 1.人类对空气调节工程提出了哪些要求?空气调节系统是如何满足这些要求的? 答:对空气温度、湿度、空气流速和清洁度进行调节,使空气达到所要求的状态。另外,就目前社会发展来看,人类对空调工程的要求远不止这些,其中对节能、环保以及对社会安全性的保障也提出了更高的要求。 空调系统采用换气的方法,保证所要求环境的空气新鲜,通过热湿交换来保证环境的温湿度,采用净化的方法来保证空气的清洁度。不仅如此,还必须有效的进行能量的节约和回收,改进能量转换和传递设备的性能,优化计算机控制技术等来达到节能的目的以满足人类要求。 2.空气调节与全面通风有哪些相同和不同之处?空气调节由哪些环节组成? 答:全面通风往往达不到人们所要求的空气状态及精度。空气调节是调节空气的状态来满足人类的需求。两者同样是改变了人体所处环境的空气状态,但是空气调节包括了通风、供暖和制冷等过程。 空气调节包括:空气处理、空气运输、空气末端分配以及气流组织。 3.空气调节技术目前的发展方向是什么? 答:节能、环保、生活安全性。空调新技术的发展:如空调系统的评价模拟、温湿度分别处理、计算机网络控制技术等。 第一章湿空气的物理性质和焓湿图 1.为什么湿空气的组成成份中对空气调节来说水蒸汽是重要的一部分? 答:湿空气是由干空气和水蒸气组成的,干空气的成分比较稳定,其中的水蒸气虽然含量较少但是其决定了湿空气的物理性质。 2.为什么夏季的大气压力一般说比冬季要低一些? 答:温度升高,空气体积增大压力减小。 3.饱和与不饱和水蒸汽分压有什么区别它们是否受大气压力的影响? 答:饱和湿空气的水蒸气的饱和程度代表了对应压力下的不饱和湿空气可吸收水蒸气的最大值。饱和水蒸汽分压由湿空气温度唯一决定,而不饱和水蒸汽分压与大气压力有关,由实际的大气压决定。 4.为什么浴室在夏天不象冬天那样雾气腾腾? 答:夏天的气温高于冬季,浴室的水蒸气的露点温度一定,夏季空气的温度高于露点温度,而冬季空气的露点温度低于其露点温度。 5.冬季人在室外呼气时为什么看得见是白色的?冬季室内供暖时为什么常常感觉干燥? 答:人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。 6.两种温度不同而相对湿度数值一样的空气环境从吸湿能力上看是否是同样干燥?为什么? 答:不一定。因为温度不同,饱和水蒸气分压力不同,两者的吸湿能力相同,但吸湿总量不同。 7.影响湿球温度的因素有哪些?如何才能保证测量湿球温度的准确性? 答:湿球温度受风速及测量条件的影响。风速大于4m/s的情况下,工程应用是完全可以允许的,速度越大热湿交换越充分,误差越小。 8.为什么含湿量相同、温度不同的各种状态空气都有相同的露点温度? 答:露点温度只与水蒸气分压力和含湿量有关,与其他因素无关。空气含湿量不变,露

《空气调节技术》试题库解析

《空气调节技术》试题库1 一、选择题 1、使空气的温度下降达某一程度时,开始有水珠凝结,称此温度为( )? (A) 绝热冷却温度(B) 湿球温度(C) 露点(D) 临界温度。 2、空气中水蒸气的分压与同温度下饱和水蒸气分压的比,称为( )? (A) 绝对湿度(B) 相对湿度(C) 百分湿度(D) 饱和湿度。 3、以每公斤干空气为基准,空气中含有的水蒸气质量,称为( )? (A) 绝对湿度(B) 相对湿度(C) 饱和湿度(D) 百分湿度。 4、湿度不同的两空气,其干球温度相同,则湿球温度高者,其湿度为( )? (A) 湿度较高(B) 湿度较低(C) 湿度相同(D) 不一定,须视其它情况而定。 5、以干湿球温度计测量某一空气的湿度,发现其干球温度与湿球温度相同,则此空气的相对湿度为( )?(A) 0% (B) 50% (C) 100%(D) 不一定,视情形而定。 6、下列( )项空气的性质无法从湿度图上查得? (A) 绝对湿度(B) 百分湿度(C) 露点(D) 体积膨胀系数。 7、25℃,一大气压下某空气含水蒸气的分压为14mmHg。已知25℃的饱和水蒸气压为21mmHg,则该空气的相对湿度为( )%? (A) 14%(B) 21%(C) 33%(D) 67%。 8、下列( )种操作可以使空气的温度及湿度同时增高? (A) 空气与喷淋的冷水接触(B) 空气与热的水蒸气接触(C) 空气与冷的金属面接触(D) 空气与热的金属面接触。 9、下列( )种操作无法使空气的绝对湿度降低? (A) 空气与多孔性硅胶接触(B) 将空气恒温加压(C) 空气与无水氯化钙接触(D) 将空气降温至露点以上。 10、路易斯证明空气与水蒸气的混合气体,湿球温度等于( )项温度? (A) 干球温度(B) 绝热冷却温度(C) 露点温度(D) 临界温度。 11、于某温度下,混合气体中的水蒸气分压等于同温度下纯水的饱和水蒸气压,此混合气体的湿度称为( )? (A) 相对湿度(B) 饱和湿度(C) 百分湿度(D) 绝对湿度。

空气调节第四版前两章知识点和答案

空气调节第四版前两章知识点 和答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

课程一:空气调节 绪论 1.空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态 2.内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度 及清洁度进行人工调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。 3.一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及 人体等所产生的热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。 4.技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内 部环境的温、湿度;采用净化的方法保证空气的清洁度。(置换、热质交换和净化过程) 5.工艺性空调和舒适型空调 答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。 ①工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。 ②舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 章节概要: 内容一:知识点总结 1.湿空气=干空气=水蒸气 A.饱和空气:干空气+干饱和空气 B.过饱和空气:干空气+湿饱和空气 C.不饱和空气:干空气+过热蒸汽 2.在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。 3.标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。 4.相对湿度可以反映空气的干燥程度。 5.相对湿度与含湿量的关系(书7页)。 6.湿空气的焓。 7.画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。 8.湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。

家用空气调节器介绍

家用空气调节器介绍 空气调节器的简称。它的主要功能有制冷、制热、除湿另外也可以在一定程度上净化空气和调节空气流速。家用空调器在夏季可以把室内温度调节到20度到27度,湿度大约为百分之五十到六十。在冬季可以把室内温度调节到摄氏16度到22度,湿度大约为百分之四十到五十,这时人体感觉比较舒适的湿度和温度。 空气中的悬浮用在制冷制热的过程中,会吸附在空气过滤网和青青过滤器上,起到除尘和净化空气的作用,一般来说。人们处在一缩流动的空气中比在静止的空气中感觉要凉爽一些,空调既可以在高速中速低速三档选择排出空气。家用空调器是一种舒适性,中小型房间空调器一般都是具有制冷制热功能的热封型空调器,制冷量在7500瓦以下,也就是三匹以下,适合于50平方米的房间。一般来说一个平方米的房间大约需要116瓦到100瓦制冷量。匹这个单位是一种通俗,但又不确切的表示法,它是以空调器输入功率的马力数来表示,制冷量一匹相当于2600瓦的制冷量。 家用空调器如果从结构上来进行分类,主要有两类,一类是窗式空调器,简称为创企,这是一台窗式空调器,它的特点是体积小重量轻结构简单,但是噪声大,在家用空调器中所占的比例越来越小,我们不做重点介绍。另一类是分体式空调器,也简称为分体机,这就是一台分体式空调器(图),他与窗式空调器的制冷原理完全相同,只是在结构上分为室内机组和室外机组,简称为内机和外机,中间用智能管道,也就是配管和导线连接。噪声比较大的部分放在室外,克服了窗式机噪声大的缺点,分体机的噪声一般低于40分贝到50分贝比窗式机小10 分贝左右。室内噪声低于40分贝时,人的感觉比较安静。另外,分体机的外机增加了冷凝器的面积和排风量,散热条件比窗式机好故制冷效果也好。 分体机主要有两种机型用于家庭,一种是壁挂式分体机(图),简称为。挂机这就是挂机,除了有一拖一的挂机以外,目前还有一拖二一拖三的挂机,也就是说一台室外机带两台或者三台室内机室外机组,有的安装一台压缩机,也有安装两台压缩机等。但绝大多数是一拖一的挂机,另一种分体机是柜式分体机,简称为柜机。它的结构和挂机是一样的,只是内机外形做成地柜型这种空调器,制冷量大送风,覆盖面大,气流射程远。广泛用于面积比较大的空间无客厅会议室等。 空调器内部的结构分为管路系统通风系统和电气控制系统,管路系统是制冷制热的主要部件,通风系统在制冷制热的过程中,强迫空气流动电器控制系统控制空调器的工作状态,并提供驱动电压。

空气调节技术

《空气调节技术》项目报告项目二:集中式空调系统的选型设计 班级制冷1211 学号2012050723 姓名鹿怀亮 组别第三组

项目二:集中式空调系统的选型设计 第三小组 一、任务 完成手表装配车间空调系统选型设计 二、设计条件 已知条件:房间尺寸60(南)320(东)m,层高5m;地点:武汉 1、屋顶:结构同附录表2中序号2,属Ⅲ型,K=1。163W/(m22K); 2、窗:南、北面双层全部玻璃,挂浅色窗帘,F= 120m2; 3、墙:红砖墙,K=1。55W/(m22K); 4、室内设计温度t n=27℃; 5、室内有100人在工作(上午8时~下午6时) 6、室内压力稍高于室外大气压力。 三、设计要求 1、要求用新回风混合的一次回风系统; 2、要有详细的设计计算过程; 3、空调设计图要字迹工整,尺寸标注规范,手工画出。

目录 负荷计算 (4) 送风量 (12) 选取散流器 (14) 选取风管 (16)

项目二:集中式空调系统的选型设计 解:根据已知条件,只有前三项围护结构和人员需要分别计算冷负荷。由于室内 压力高于大气压力,所以不需要考虑由于室外空气渗透所引起的冷负荷。现分项 计算如下: 一、屋顶冷负荷 由附录表4查的北京屋顶冷负荷计算温度逐时值,因为本题条件地点为武 汉,所以由附录表5查的Ⅲ型结构地点修正值t d,然后求得出武汉屋顶冷负荷 计算温度逐时值,求出后即可按公式LQ n﹙q﹚=F2K﹙t l.n- t N﹚算出屋顶逐时冷负荷, 计算结果于下表1中。 表1屋顶冷负荷 时间7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 t d 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 t l.n 36.8 35.4 34.4 34 34.3 35.3 37.1 t N 27 27 27 27 27 27 27 t l.n- t N 9.8 8.4 7.4 7 7.3 8.3 10.1 F 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 K 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 LQ 13677 11723 10327 9769 10188 11583 14096 时间14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 t d 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 t l.n 39.4 42 44.8 47.4 49.6 51.2 t N 27 27 27 27 27 27 t l.n- t N 12.4 15 17.8 20.4 22.6 24.2 F 1200 1200 1200 1200 1200 1200 K 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 LQ 17305 20934 24842 28470 31541 33774 二、外墙冷负荷 由附录表3查得Ⅱ型南外墙冷负荷计算温度,因为表中数据为北京外墙冷负 荷计算温度,所以由附录表5查得Ⅱ型外墙结构地点修正值t d ,最后求出武汉 外墙冷负荷计算温度。求出后即可按公式LQ n﹙q﹚=F2K﹙t l.n- t N﹚算出南外墙冷负

空气调节第四版前两章知识点和答案

课程一:空气调节 绪论 1.空气调节:①使空气达到所要求的状态②使空气处于正常状态 2.内部受控的空气环境:在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、流动速度及 清洁度进行人工调节,以满足人们工作、生活和工艺生产过程的要求。 3.一定空间内的空气环境一般受到两方面的干扰:一是来自空间内部生产过程、设备及人 体等所产生的热、湿和其他有害物的干扰;二是来自空间外部气候变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰。 4.技术手段:采用换气的方法保证内部环境的空气新鲜;采用热、湿交换的方法保证内部 环境的温、湿度;采用净化的方法保证空气的清洁度。(置换、热质交换和净化过程) 5.工艺性空调和舒适型空调? 答:根据空调系统所服务对象的不同可分为工艺性空调和舒适型空调。 ①工艺性空调:空气调节应用与工业及科学实验过程。 ②舒适型空调:应用于以人为主的空气环境调节。

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 章节概要: 内容一:知识点总结 1.湿空气=干空气=水蒸气 A.饱和空气:干空气+干饱和空气 B.过饱和空气:干空气+湿饱和空气 C.不饱和空气:干空气+过热蒸汽 2.在常温下干空气被视为理想气体,不饱和湿空气中的水蒸气一直处于过热状态。 3.标准状况下,湿空气的密度比干空气小(水蒸气分压力上升,湿空气密度减小)。

4.相对湿度可以反映空气的干燥程度。 5.相对湿度与含湿量的关系(书7页)。 6.湿空气的焓h=?g+d?q。 7.画图:湿空气的焓湿图、露点温度、湿球温度。 8.湿空气的状态变化,四个典型过程的实现。 9.道尔顿定律B=p g+p q。 10.在一定大气压力B下,d仅与p q有关,p q越大,d越大。 11.空气进行热湿交换的过程中,温差是热交换的推动力,而水蒸气的压力差则是质(湿) 交换的推动力。 内容二:课后习题答案

冷梁空调系统简介汇总

冷梁空调系统
主动型冷梁空调系统 巴科尔主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候 环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端 换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。图 1 为主动型冷梁空调系统示意图。冷梁系统集高舒适度、低 噪音、节能和低维护的优点于一体。主要包括标准主动型冷梁、多功能组合式冷梁、玄关吊顶式安装的 水平诱导单元、地板式诱导单元等几种型式,以满足不同建筑美观及功能的需求。 图 2 为主动型冷梁末端工作原理图。从中央空气处理机组(AHU)送到主动型冷梁末端的空气被称之 为一次风。一次风以恒定风量和相对较低的静压条件被送至冷梁末端。一次风通过末端单元内的一排喷 嘴(可调节)送入混合腔体内,通过喷嘴的高速气流在混合腔内产生负压区域,从而诱导室内空气经过 换热盘管后与一次风混合,然后经出风口送入房间内。
图 1 主动型冷梁空调系统示意图
图 2 主动型冷梁末端工作原理图
系统能得到实实在在的能源节约,因为在换热盘管中使用相对较高温度的冷水,这可以在初投资和 冷水主机的运行成本上得到很大的节约。同时它能保证末端换热盘管在干工况下工作,避免出现和其它 系统一样因为冷凝水而带来的维护和卫生方面的问题,譬如风机盘管系统的冷凝水问题。输送的风量大 大减少从而节省了风机能量,因为该系统不依靠空气来弥补显热负荷,这可以使得一次风的需求量可以 减少到仅用来进行通风、湿度控制和诱导室内回风气流。因为它节能的特点,这个系统在欧洲变得越来 越普及。 同时还因为它气流需求量很低, 所以能使用 100%的新风作为一次送风来源, 可以提高空气品质, 因此该系统很适合用于医院或者医疗场所等需要减少空气流通而交叉感染的场所。 巴科尔有全系列的主动型冷梁, 它们的名义标准宽度为 300mm 和 600mm, 长度为 1200~3000mm, 能与市场大多数的吊顶天花配置互相匹配。巴科尔的冷梁使用特殊喷嘴组合技术来使得每个冷梁的制冷 能力可以单独改变。

《空气调节技术》试卷

空气调节技术考试试卷A卷(闭卷) 一简答题 1. 热湿比线有何作用? 2. 在计算围护结构的冷负荷时,为什么要采用逐时温度? 3. 用液体吸湿主要有哪些优点? 4. 空调房间的新风量确定应该应该考虑哪些因素?,最小新风量是多少? 5. 风机盘管机组新风供给方式有哪些? 二填空 1. 在空调室内喷蒸汽调节空气湿度是一个( )过程. 2. 空调系统的设备设计的主要依据是( ). 3. ”采暖通风与空气调节设计规范”GBJ19-87规定:舒适性空气调节室内冬季 风速不应大于( ), 夏季风速不应大于( ); 工艺性空 气调节工作区风速宜采用( ). 4. 当边界层空气温度高于主体空气温度时,将发生( )过程; 当 边界层空气温度低于主体空气的露点温度时,将发生( )过程, 5. 表冷器的排数一般以不超过( )为宜,表冷器的迎面风速最好取 ( ). 6. 空气加热器设计计算时,低温热水系统中,水的流速一般取 ( ). 7. 空气加湿的主要方法有( ).( ). ( ).( ).( ). 8. 商场空调送风口宜采用( )风口. 9. 集中空调装置系统划分的原则是( ). ( ).( ). ( ).( ) ( ). 10. 常采用的空间气流分布形式主要有( ). ( ). ( ).( ). 三判断题 1. 刘伊斯关系式并不适合所有的空气处理过程. 2. 对喷水室而言,喷水方向并非逆喷比顺喷好. 3. 双级喷水室的全热交换效率和通用热交换效率都可能大于1. 4. 喷水室的全热交换效率E是同时考虑空气和水的状态变化的.而通用热交换 效率E`也是同时考虑空气和水的状态变化的. 5. 表冷器的安全系数大于1. 6. 硅胶的颜色为兰色,说明硅胶已经失去吸湿能力. 7. 表冷器无法对空气进行加湿. 8. 对空气的局部处理和集中式处理相结合的方式是属于集中空气处理方式. 四. 作图分析与计算题 i 图上作出二次回风系统夏季空调过程分析图,并推导有关参数计算 1. 试在d 公式.

(完整版)空气调节用制冷技术考试重点

5个解释,12个简答,1个计算 名词解释: 1.制冷:使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境的温度,并使之维持这个温度。 2.跨临界循环:压缩机的排气压力位于制冷剂临界压力之上,而蒸发压力位于临界压力之下的循环 3.COP:制冷系数εs又称实际制冷循环的性能系数,通常用COP表示 4. 命名规则 5. 高温制冷剂:沸点大于0℃的制冷剂;低温:沸点低于﹣60摄氏度;中温 6. 温度滑移:露点和泡点之差。蒸发或冷凝过程温度在此二点之间变化 7. 二元溶液:两种互相不起化学作用的物质组成的均匀混合物体 简答: 1. 实际制冷循环的特点: ①用膨胀阀代替膨胀机②蒸汽的压缩在过热区而不是在湿蒸汽区进行③传热过程均为等压过程,并具有传热温差 2. 膨胀阀代替膨胀机的原因: 液态制冷剂膨胀过程的膨胀功不大,而且机件小,摩擦损失又相对比较大,所以为了简化制冷装置以及便于调节进入蒸发器的制冷剂流量,采用膨胀阀代替膨胀机。 3. 湿压缩过程的缺点: ①压缩机吸入湿蒸气时,低温湿蒸气与热的气缸壁之间发生强烈热交换,致使压缩机吸入的制冷剂质量大为减少,制冷量显著降低②过多液珠进入压缩机气缸后,很难立即气化,即破坏压缩机的润滑,又造成液击,使压缩机遭到破坏 4. 图1-9、1-10 5. 设置再冷却器的好处: ①制冷能力增加②节流损失减少③制冷系数有所提高 6. 采用膨胀机对高压液体进行膨胀降压,并回收该过程的膨胀功,可以提高制冷洗漱、节省能量消耗 7. 图1-12、图1-1 8. 复叠式制冷循环特点: ①蒸发温度必须高于制冷剂的凝固点,否则制冷剂无法进行制冷循环②制冷剂的蒸发温度过低时,其相应的蒸发压力也非常低③蒸发压力很低时,气态制冷剂的比容很大,单位容积制冷能力大为降低,势必要求压缩机的体积流量很大。 9. CO2跨临界循环的改善: ①蒸气回热循环②双级压缩回热循环③用膨胀机回收膨胀功 10. 图1-23 11. 对制冷剂的要求: (1)热力学性质①制冷效率高②压力适中③单位容积制冷能力大④临界温度高(2)物理化学性质①与润滑剂的互溶性②导热系数、放热系数高③密度、黏度小④相容性好(3)环境友好性能(4)其他:制冷剂无毒,不燃烧,不爆炸,易购价廉 12. 润滑油作用:

空气调节技术教案

绪论 1、空气调节的任务(AC Tasks) 保证某一特定空间的空气参数达到所要求的状态。 特定空间: 房间、厂房、剧院、手术室、汽车、火车、飞机等。 空气参数: 空气的温度、相对湿度、空气流速、气压、噪声、洁净度等。所要求的状态: 分为舒适性要求的状态、工艺性要求的状态两类。 2、空气调节的内容(AC Contents) 空气调节主要涉及以下内容:内部空间内、外扰量的计算;空气调节的方式和方法;空气的各种处理方法(加热,加湿,冷却,干燥及净化等);空气的输送与分配及在干扰量变化时的运行调节等。 3、空调发展史(AC History) 空调发展取决于时代的社会生产力和科学技术的发展水平。 1902年7月17日,美国机械工程师威利斯·卡里尔博士(以他的名字命名的空调生产商中文译名为“开利”)在纽约布鲁克林一家印刷厂设计了首台空调装置,可对温度、湿度、通风和室内空气质量进行人为控制。(1902, A C Systems with air conditioned parts was built up in a press factory in USA)很快,卡里尔开始将这个装置应用到其他场所,并且成立了一家公司,至今它仍是世界最大的空调公司之一。 1904年在纽约建成斯托克斯交易所空调系统,同一时间在德国一剧院建成类似的空调系统。不过1914年之前,人们还没想到在家里安装这样的奢侈品。明尼阿波利斯的百万富翁查尔斯。盖茨为自己建造的用来收藏欧洲名画的宅第定制了世界上第一台家用空调。可惜的是房子还没建好他就去世了。 1919, A C Systems with air conditioned parts was built up in a cinema in USA. 1924年,底特律一家商场安装了中央空调,凉爽使得消费者的购买欲望大大提高。空调时代来临了。 我国于1931年首先在上海纺织厂安装了带喷水室的空调系统,其冷源为深井水。(1931, First A C Systems with air conditioned parts was built up in a Shanghai Textile Factory, China)随后,也在一些电影院和银行实现了空气调节。 4、空调系统应用 (AC Uses) Air Conditioning is the process of supplying or removing air by mechanical means to or from any space. Such air may or not be conditioned. In earlier days, people were not concerned about indoor air pollutions, smells, smokes, automo bile exhaust, body odors……..not worried about IAQ, health, comfort of occupants……空调广泛应用在: (1)纺织、印刷、胶片、光学仪器、造纸、橡胶、烟草、食品、药品等行业; (2)大会堂。会议厅、图书馆、展览馆、影剧院、办公楼、酒店、商业中心、游乐场、医院、家庭等公共和民用建筑。 (3)汽车、飞机、火车及船舶等交通运输工具。(4)大型温室、禽畜养殖、粮种贮存等农业领域。(5)宇航、核能、地下及水下设施及军事领域。

空气调节

《空气调节》期末考试复习范围及各章节习题答案简述 请各位同学先重点复习期末考试的复习范围,并熟练掌握。后面各章节的习题讨论可以作为本次期末考试和后续考研的辅助复习资料。 简答题类型: 1.已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数? 答:已知湿空气的一个状态参数是不可能确定其他参数的。因为湿空气常用的状态参数有四个:温度(t)、湿度(d)、焓(h)、相对湿度(φ)。只有知道这四个常用参数中的任意两个参数,方能确定湿空气的状态点,同时也就可以确定湿空气的其他各个参数。 (参考教材第274页) 2.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 答:焓湿图中有四条主要的参数线,即等比焓线、等含湿量线、等温线和等相对湿度线。 (参考教材第274页) 3.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 答:热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值,它描绘了湿空气状态变化的方向。 在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。 (参考《空气调节》,建工出版社,赵荣义等编,第10页) 4.试分析在夏季干球温度相同而湿球温度不同时,人体的热感觉有何不同?为什么? 答:请各位同学自己思考一下怎么回答。 5.分析房间得热量和冷负荷的主要区别。

答:得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。冷负荷是在某一时刻为保持房间恒温恒湿需向房间供应的冷量。围护结构热工特性及得热量的类型决定了得热和冷负荷的关系。在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,他们立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成分则不能立即成为瞬时冷负荷。得热量转化为冷负荷过程中,存在着衰减和延迟现象。 6.试说明空调系统中得热量、冷负荷、除热量之间的关系 答:概念解释: (1)得热量:在某一时刻进入室内的热量或在室内产生的热量。 (2)冷负荷:是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即室内空气在单位时间内得到的总热量。 (3)在空调系统间歇运行的条件下,室温有一定的波动,引起室内物体的蓄热和放热,结果使得空调设备也要自室内多取走一些热量,这种在非稳定工况下空调设备自室内多带走的热量称为“除热量”。 相互间的关系: 得热量与冷负荷是两个不同的概念。得热量不一定等于冷负荷,因为只有得热中的对流成分才能被室内空气立即吸收,而得热中的辐射成分却不能直接被空气吸收,要通过室内物体的吸收,再放热的过程间接转化为冷负荷。得热量转化为冷负荷过程中,存在着衰减和延迟现象这是由建筑物蓄热能力所决定的。蓄热能力愈强,则冷负荷衰减愈大,延迟时间愈长。 7.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 答:(1)等焓加湿过程:用循环水喷淋空气,当达到稳定状态时,水的温度等于空气的湿球温度,且维持不变。这时喷淋水从空气中获得热量而蒸发,以水蒸气的形式回到空气中,所以空气变化近似等焓的过程,在这个过程中空气被冷却加湿。 (2)等温加湿过程:向空气中喷入蒸汽,控制蒸汽量,不使空气含湿量超出饱和状态, 由于空气所增加的水蒸汽带入的热量很少,所以此时空气状态变化近似于等温加湿过程。 (3)等湿加热或等湿冷却过程:空气通过加热器使温度升高,没有额外的水分加入,所以其含湿量不变。空气通过冷却器被处理时,控制冷却器的表面温度高于被处理空气的露点温度,从而空气在冷却器表面不发生结露现象,以实现等湿冷却(或称为干冷)的过程。

相关文档