目前,我国电力供应紧张,但居民用电、农用电线损高、电费高、电压低、供电不可靠,已成为供用电瓶劲。因此,国家计划投资2600亿改造配网,逐渐实现配电自动化以达到:电能合理分配以降低能耗,供电可靠性提高以减少电能损失,供电质量提高以使各种电气设备使用寿命延长。配电自动化的应用可精确估计各种设备的使用状态,使设备能得到充分利用,情报资料精确完整及劳动力大大减少等。

关键字:一次电气设备,远动终端,自动抄表

1 配电系统一次电气设备

合理设计和选择相应的配电系统一次电气设备是配电自动化的重要工作,为配合故障隔离、负荷转移和恢复非故障用户的供电的具体要求,配网需正确使用一次电气设备及附属设备。因此应根据实际条件,在满足可靠性要求外,需按技术经济原则进行选择。技术方面应满足配电自动化要求和特性。

1.1开关设备

应采用可靠性高、免检修、少维护、可电动操作的无油化开关设备,包括断路器、重合闸、负荷开关、分段器、环网开关等设备。这些开关设备的技术指标和技术性能应满足相应要求,还应具备以下特性:

(1)就地控制的开关设备,在失去交流电源情况下,除能就地进行手动分合闸操作外,至少还能进行自动分合闸各一次。

(2)应内附至少一组电流互感器(CT),用于故障电流以及负荷电流检测,用于电压检测时应内置电压互感器(PT)。

(3)可用内置和外接PT或其它低电压电源作为操作电源。

(4)应至少提供一组反映开关状态的辅助触点。

(5)失去交流电源后,仍需进行数据通信和控制的开关设备,应配备足够容量的蓄电池组和相应的充电设备。

1.2 环网柜(开关柜)

(1)应满足DL404《户内交流高压开关柜定货技术条件》的要求。

(2)应根据系统的发展规划,进出线开关配置电动操作机构,或预留电动操作接口。(3)一般进线单元(柜)应采用负荷开关、出线单元(柜)采用断路器或负荷开关加限流熔断器进行保护,也可只采用负荷开关。

(4)在一侧或双侧出线单元(柜)应接有PT,用于检测系统运行电压,并为馈线远方终端(FTU)、智能控制器、电动操作机构提供电源。PT可采用两相V/V或单相连接方式。(5)每个出线单元(柜)应配置至少一组三相CT,用于故障电流及运行电流的检测。

1.3箱式变电站

(1)宜配置带有远动接口的运行状态监测设备,实时检测箱变运行电压、电流、功率、功率因数,并应存储历史数据。

(2)高压进线宜配置故障指示器和带电指示器。对于中性点绝缘系统,三相电缆上安装两相故障指示器,一相带电指示器;对中性点有效接地系统,三相电缆上应安装三相故障指示器和一相带电指示器。自动化要求较高的系统中,故障指示器可采用带触点型,以便将故障信号传至配调中心。

(3)必要时箱式变可配置电动投切开关。

2 配电自动化系统远方终端

配电自动化系统远方终端指用于配网馈线回路各种馈线远方终端(FTU)、配变远方终端(TTU)及中压监控单元等设备的统称。采用通信通道,完成数据采集和远方控制等功能。

远方终端(RTU)是配电自动化系统的基本单元,其功能、精度、可靠性直接影响配电自动化系统的性能和可靠性。配电自动化远方终端用于配变、断路器、重合闸、分断器、柱上负荷开关、环网柜、调压器及无功补偿电容器的监视与控制,与主站通信,提高配电系统运行控制及管理所需的数据,执行主站给出的对配电设备控制调节指令。根据应用对象的不同,配电自动化远方终端分为两类:一类用于变电站开闭所;另一类安装在户外线路上,用于柱上开关、环网柜等线路开关设备的监视与控制。

3 馈线远方终端(FTU)

FTU是馈线自动化系统的核心设备。

3.1 FTU基本功能

(1)采集馈线故障电流并向子站或主站传送。

(2)采集并向远方传送状态量,状态变位优先传送。

(3)采集正常交流电流并向远方传送。

(4)接受并执行遥控命令或当地命令,以及返送校核,与各种类型重合器、段路器和负荷开关配合执行操作。

(5)具有后备电源或有外接电源接口,其容量应能维持远方终端正常工作不少于8小时,当主电源故障时,能自动投入。

(6)采集和监视装置本身主要部件及后备电源的状态,故障时能传送报警信息。

(7)交流电源失电后,能对开关进行分、合至少各一次操作。

(8)具有程序自恢复功能。

(9)当地或远方进行参数设置。

3.2 FTU选配功能

(1)采集交流电压,实现对电压、有功功率、无功功率的测量并有互感器的异常报警。(2)能够储存顶点的电流量并按照召唤向子站或主站传送。

(3)接收并执行对时命令。

(4)具有与两个及以上主站通信的功能。

(5)采集事件顺序记录并向远方传送。

(6)具有设备自诊断或远方诊断。

(7)具有通道监视功能。

(8)具有当地显示功能。

(9)采集电能表脉冲或多功能表数据。

(10)可具有继电保护和重合闸功能。

3.3 FTU特殊要求

(1)能适应恶劣运行环境,能在-40oC~80oC温度变化范围内正常工作,要具有良好的防潮、防雨、防腐蚀措施。它安装在电力线或组合式配电柜内,要承受高电压、大电流、雷电等干扰,要有很强的抗干扰能力。

(2)体积小,便于安装。考虑FTU抗振性能应尽量采用单线路板结构和紧固措施,禁止采用总线插件式结构。

(3)功耗尽量降低,FTU一般由电压互(传)感器及蓄电池组供电,容量有限。

4 配变远方终端(TTU)

配电自动化系统中,需对配变进行远方监视,采集其电流、电压、分时电量和电压合格率等数据。

4.1 TTU基本功能

(1)采集和测量三相交流电压、电流、有功、无功、功率因数的测量。

(2)测量零序电流、监视三相不平衡状况。

(3)采集电能表脉冲或多功能电能表的数据。(4)统计停电时间,记录停电起止时间。

(5)能与主站通信,具有主站校时功能。

(6)能进行当地参数设置。

(7)具有装置故障和遥测越限报警功能。

(8)程序自恢复功能和电源失电后数据保存功能。

4.2 TTU选配功能