一、施工准备

(一)作业条件

UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过

3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行

安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

(二)材料要求

1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道

规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明

书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段

挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口

配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻

坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、

螺母、肥皂、铅笔等。

2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚度均匀,

内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。

承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣

距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,

不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有产品合格证。水泥

一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有产品合格证、出厂检测报告及

进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、

螺栓、螺母、铅丝等。

3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。

4.主要设备、器具应有安装使用说明书。

(三)主要机具

1、UPVC管道。

机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。

其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。

2、铸铁管道。

机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。

工具:套丝扳、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。

其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

二、质量要求

质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

三、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验

四、操作工艺

(一)安装准备

认真熟悉图纸,参看土建结构图、装饰装修图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。

根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。

(二)预制加工

1、UPVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,

绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮

刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得

全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分

的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至lmin即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。2、铸铁管道预制加工。应每节做防腐,两端留100㎝不做防腐(接口用)。为了减

少在安装中捻固定次口,对部分管材及管件可预先按测绘好的草图捻好灰口,并编号、码放在平坦场地,管段下面用木方子垫平垫实。捻好灰日口的预制管段,对灰口要进行养护,保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24~48h 后方可移动,运到现场安装。

(三)干管安装

1、UPVC管道。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施

工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘牢后在按流水方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

地下埋设管道,根据图纸要求的坐标、标高,预留槽洞或预埋套管,而后开挖沟槽并夯实,回填时应先用细砂回填至管上皮100mm,回填土过筛,夯实时勿碰损管道。

2、铸铁管道。管道埋设:在开挖管沟或房心回填到管底标高处铺设管道时,应将

预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水日口处向室内顺序排列。开挖捻灰口用的工作坑,将预制的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。在管沟内捻灰口前,将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,防止接口材料掉入管内,再校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。将水灰比为l:9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插日口下部,人跨在管道上、一手填灰、一手用捻凿捣实,先填下部由下而上,边填边捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打实为止。捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或填湿润细土掩盖养护。

管道铺设捻好灰口,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检,确认准确无误。捻口经过24h后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后15min再次灌满,观察5min水位不下降且各接口及管道无渗漏为合格。经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填孔、洞,按规定填回填土。

托、吊管道安装:安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,按地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预

留管口装上临时丝堵。托、吊排水干管在吊顶内者,须做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。

管道安装防止倒坡及坡度不当,如设计无要求时,可参照下表进行:

序号管径(mm)

坡度(‰)

标准坡度最小坡度

1 50 35 25

2 75 25 15

3 100 20 12

4 12

5 15 10

5 150 10 7

6 200 8 5

排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。为防止渗漏,塑料管与铸铁管插接处用砂纸将塑料管横向打磨粗糙。

(四)立管安装

1、UPVC管道。安装前清理场地,根据需要支撑操作平台。将已预制好的立管运

到安装部位。安装立管时按设计要求安装伸缩节,无规定时将伸缩节置于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方),立管穿楼板处固定,安装前首先清理上次巳预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型胶圈,清理杂物。复查顶板洞口是否合适。立管插入端应先画好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上层洞口内,垂直用力插至杯记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。

高层建筑排水立管宜暗设在管窿内,沿立管应设几处防堵铁蓖子,比如l层、6层、12层等,防止杂物堵塞。

在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,应先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。

管道不宜设在热源附近,当不能避免导致管道表面温度大于60℃时应采取隔热措施,立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。立管设伸缩节时应符合下列规定:层高小于等于4m时排水立管和通气立管每层设一伸缩节;层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。

立管宜每二层设一个检查口,顶层和楼层转弯时应一层设置检查口,安装高度距地面lm。

管并中UPVC管离热水立管净距不小于100mm,且热水立管保温。

2、铸铁管道。根据施工图校对预留孔洞尺寸有无差错,如系预制混凝土楼板需剔

凿楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿。如须断筋,必须征得有关土建施工人员同意,并按规定要求处理。

立管检查口设置按设计要求。设计无要求时,一般首层和顶层必须有,其他层隔层设置。安装高度距地面lm。

安装立管应二人以上配合,一人在上层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一个人将预制好的立管上半部分栓牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,检查口方向应易于

操作。上层的人用木楔将管在楼板孔洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。

立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满填实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内,应按设计要求用型钢做固定支架。

高层建筑考虑管道膨胀补偿,可采用法兰柔性管件,但在承插口处要留出膨胀补偿余量。

高层建筑采用辅助透气管时,可采用辅助透气异型管件连接。透气管高度,从屋顶面层算起至透气帽下端,上人屋面为2000mm,非上人屋面为700mm,大于本地区积雪厚度。塑料管作室外透气管易老化断裂,影响牢固性和使用寿命。透气管缩径易造成通风不畅。

3、室内雨水管道安装

(1)内排水雨水管管材必须考虑承压能力,按设计要求选择。

(2)悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于0.005.埋地雨水管道最小坡度见表6-6。

管径(mm)最小坡度(‰)

50 20

75 15

100 8

125 6

150 5

200~400 4

悬吊式雨水管道长度超过15m的应安装检查口,其问距规定如下:当管径小于或等于150mm时,检查口间距为不大于15m。当管径为200mm时,检查口间距不大于20m。

(3)选用铸铁雨水管道安装,其安装方法同上述室内铸铁排水管道安装。选用聚氯乙烯管安装,其安装方法同上述室内UPVC管安装并注意到:因每层穿

楼板处为固定支撑,必须每层装伸缩节。

(4)雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

(5)雨水漏斗管的连接管应固定在屋面承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。

(五)支管安装

1、UPVC管道。

横支管上伸缩节安装于三通汇流处上游端。

首先剔除吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。

将预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。

器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。

然后按准确尺寸修整预留洞日口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管日口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。

明设排水横支管管径大于或等于l10mm,接入管井处应采取防止火灾贯穿的措施。直线管段大于2m时应设伸缩节,但最大净距不得大于4m。

2、铸铁管道。

支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管插入立管预留口的承日口内,将支管预留口

尺寸找准,并固定好支管,然后打麻、捻灰口。

支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面,便于清掏。

支管安装完成后,将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管日装上临时丝堵。

(六)灌水试验

埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。

其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

卫生间支管灌水试验,如果每层需要作闭水试验,气囊的安放有两种办法:一种是边安装边作,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是最后

统一作,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方;该层无检查口的,将气囊接

出一根5m长的气管(可用氧气带子),将气囊从上层检查口慢慢往下放,估计气囊

位于三通下方即可。

试压前通知有关人员,合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄净,再进行下道隐蔽工序工作。

(七)满水排泄试验

卫生器具交工前应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口处,检查溢水口是否畅通,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况、管路及各连接件有无堵

塞及渗漏现象。合格后填写“灌(满)水试验记录”,报请项目监理部验收。

(八)通球试验

1、项目划分及试验内容:一般按规范和设计要求分部位、分系统进行。排水水平

干管、主立管应进行100%通球试验,并做记录。通球试验应在室内排水及卫

生器具等安装全部完毕,通水检查合格后进行。管道试球直径应不小于排水管

道管径的2/3,应采用体轻、易击碎的空心球体进行,通球率必须达到100%。

2、主要试验方法:

(1)排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口进行检查,通水将试球从出口冲出。

(2)横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投入,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临地网罩,认便将试球截住取出。

3、通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的,要及时清理管道的堵塞物并

重新试验,直到合格为止。

五、应注意的质量问题

预制好的管段弯曲或断裂,原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致;接口处外观不清洁、美观,原因是粘接后外溢粘接剂未即时除掉;粘接口漏水,原因是粘接剂涂刷不均匀或粘接处未清理干净所致;地漏安装高度过低,影响使用,原因是地平线未找准;立、支管距墙过远、过近,半明半暗,造成减少使用面积,维修施工不便,主要是管道安装定位不当或墙体位移;排水管的插口倾斜,造成灰口漏水,原因是预留口方向不准,灰口环缝不均匀;地漏安装过高或过低,影响使用,要求根据水平线找准地平,量准尺寸;立管检查口渗、漏水,检查口堵盖必须加垫,以防渗漏;卫生洁具的排水管道预留口距地偏高或偏低,原因是标高

没找准,或下料尺寸有误;排水管道的坡度过小或倒坡,影响使用效果,各种管道坡度必须按设计要求找准。

六、成品保护

1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

2、安装完成的塑料管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

3、严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘

烤塑料管,以防管道变形。

4、立管安装后应立即采取保护措施,将管道用纸或塑料布包裹,以免污染管道。

5、顶留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

6、在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖,并逐层夯实,不得在管

道上用蛤蟆夯等机械夯土。

7、预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不得用脚踩或物压,也不得双层平放。

8、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处要作

型钢支架固定。

9、冬季施工捻灰口必须采取防冻措施。

七、管道支架安装

(一)施工准备

1、作业条件。管沟土建已砌筑完毕,沟内杂物已清理干净,未盖沟盖板之前,

有明确的测量点。设备层的支架安装,应是该层的结构施工已完,模板、支

撑清理干净,应有明确的标高线。标准层与管道安装同步进行,应有明确的

标高线。

2、材料要求。

(1)根据施工图纸和管道对支托架的要求,准备原材料,支架制作的各种型钢包括:扁钢、圆钢、角钢、槽钢等。

(2)进场检验:外观检查型钢的几何尺寸和厚度应符合设计和施工图集要求,型钢无变形、弯曲,表面无锈蚀。

(3)施工机具:砂轮锯、台钻、台虎钳、电锤、手电钻、手锯、活扳子、手锤、克丝钳、手工制作錾子、钢钎等、圆板牙架子及圆板牙水平尺、线坠、盒

尺、皮尺、小线、石笔、毛刷、机油等。

(二)工艺流程

预制加工→测量、画线,定位→剔孔洞→支架安装→复检养护(三)操作工艺

1、支吊架卡的预制加工:

(1)根据施工图纸、设计要求、标准图集,分系统列出支架的选用形式、规格、间距、数量、工艺标准等,并画出草图,计算材料数量。

(2)支架的预制加工,应在管道安装之前进行,加工前检验所使用的型钢等材料必须符合规定要求方可使用。

(3)常用室内型钢支架作法。要求使用台钻开孔,如孔大于¢12时采用气焊开孔的应对切割处进行处理,孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径的5mm,

角钢的切料、下料应采用砂轮锯,角钢的端头处应采用30°倒角,尾部

燕尾长O~50mm,倒角20°~-30°。端头边缘处应用砂轮机进行处理,

要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式管径而定,一般埋入

150~20.0mm。要求不论管径多粗,其管中心距墙距离一样,螺栓孔离端

头最近处20mm,不论管径统一尺寸,第二个开孔根据管径而定。成批样

的预制支架要求除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分l00mm,可以不刷防

锈漆。U型卡的选用参照国家标准图集O3S402《管道支架及吊架》。角

铁的选用根据不同用途的管道保温与不保温按设计要求或采用国家标准

图集03S402《管道支架及吊架》中规定的型钢规格。

(4)吊架的预制。如果采用吊架安装,要求按设计管道标高,坡度,管径,吊架距离计算每根吊杆长度预制加工。吊扦直径的确定,国家标准图集

03S402《管道支架及吊架》规定材料和作法。DN15~40用直径8;DN50~

100用直径12;DN125~150用直径16;DN200~250,用直径20;DN300

用直径24。

吊架间距:保温管DNl5用1.5m;DN20~25用2m;DN32用2.5m;DN40~50用3m;DN65~100用4m;DN125~DN300用6m。不保温管DNl5用2.5m;

DN20用3m;DN25用3.5m;DN32用4m;DN40用4.5m;DN50用5m;

DN65~300用6m。

管卡采用国家标准图集03S402《管道支架及吊架》规定材料作法。

管卡的加工,按标准图集材料明细表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端应在砂轮上进行处理,然后,按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻孔,然后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,扁铁的弯曲位置线上用焊枪将扁铁烤红,在台虎钳上进行顶先煨弯,大约在45°左右,煨弯时扁铁应与钳口呈90°垂直,在压力钳上夹紧同时要煨一根相同直径的短管,然后将两端己煨成弯的扁铁根据管径和扁铁厚度进行冷煨或热煤。

(5)立管卡制作:住宅工程暖卫及冷热水支管,管径小于DN25管中心距墙不超过60mm,采用单管卡作托架,楼层高度小于或等于5m,必须安装一

个大于5mm,不得少于2个,距地1.5~1.8m,而且在拐角处及易受外力

变形部位需加设管卡,目前市场采购的单双管卡子一般不合格,主要材

质不合格,卡子单双管卡规格应按标准图集使用25×3扁钢制作。固定管

子后卡子合不严影响美观,所以一般采用外加工定作,根据施工图纸,

按系统估算出使用规格数量,其中单独计算出保温墙处所使用的数量,

由于管卡需要加长应采用25×4扁钢制作,卫生间厨房的使用数量可以根

据样板间安装数量而定。塑料管道的管卡应采用原厂家产品配套使用,

其他形式的支托吊架按标准图集预制。

2、支吊架卡的安装。

(1)适合室内安装的固定支架和支架:

①卡环式固定支架适用DN20~DN50管子固定。

②带弧形板固定支架,适用于DN65~150管子固定。

③活动支架。

④暖气沟中铺设的采暖管道一般采用吊架。

施工图纸如有要求的管道固定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。

(2)如设计未给定支架间距按下表规定:

钢管管道固定支架的最大间距(m)

公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 方形补偿器30 35 45 50 55 60 65 70 80 90 100 115 套筒补偿器40 50 55 60 70 80

L 型长臂最大长度15 18 20 24 24 30 30 30

短臂最小长度 2 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5 5.5

钢管管道活动支架的最大间距(m)

公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

间距

保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 (3)支架位置的测量定位画线:

①支架的测量放线,应以管道的管底标高放线。

②确定水平线,并且复检水平线的准确性,可请测量人员验线或施工人员

用水平管在多处水平点上复检。

③根据管道标高确定管道放线标高从低点(进户管)至末端高点中间转弯等

处再确定几点,就可以用22﹟铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,然

后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字线

应画出要剔孔洞之处。

(4)立管管卡的安装:

①预栽埋法,现剔死洞,混凝土墙一般使用电锤或水钻,砖墙使用电锤或

钢钎。所剔孔的位置应考虑电工的穿线管,所剔孔洞的大小深度根据墙

体结构支架的型钢尺寸和管径确定,预留孔洞和现剔孔洞都要求将洞内

的灰渣、砖渣清理干净并用水冲洗干净,后再用C20细石混凝土塞紧,

填孔洞深的一半时,再将预制好的托架插入洞内,用碎石塞住,校正支

架卡孔中心距墙距离尺寸和支架高度、水平度,要求支架两个方向呈90°,

然后用C20细石混凝土填平捣固密实,表面用水泥砂浆抹平,也可以细

石混凝土凹入墙表面10mm,以后由土建处理,安装完的支架进行自检,

检查支架的安装高度,水平度,与墙面的垂直度,管中心与墙的距离,

合格后填写自检表。

②支架焊接法安装:

一般应用到梁柱上采用,有特殊防水要求的板下采用,由于在施工配合上和混凝土浇筑时,预埋件容易移位,所以这种安装方法应待别注意。

③立管卡架的安装位置确定,应有水平线和立管的垂直线。

④卡架的现剔孔洞应在安装立管之前完成,采暖,给水及热水供应主管管

卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装一个,层高大于5m,每层不

得少于2个。管卡安装高度为距地面为1.5~1.8米,2个以上管卡可匀称

安装。卫生间、厨房由于需要贴瓷砖,立管卡的安装高度只要厨卫管卡

保持同一高度不必与其他居室管卡一致,厨卫间的管卡应在砖缝上,支

架现剔孔洞的大小深度应根据管径、支架型钢尺寸而定。

⑤立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架,立管的卡

架应立管安装完成后及时安装,将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,将

立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,可用石子进行固

定,然后在用细石混凝土填平或凹入墙面5mm,用水平尺测量水平度,

用尺测量支架与墙的垂直度,合格后,填写自检表。

(5)吊架的安装:

①无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装。

②有热伸长管道吊杆应向热膨胀反方向偏移。

③吊架、吊杆的吊点:一种安装在角钢或槽钢上,暖沟中采用比较多,根

据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,或在暖沟中拉线统一在支架上开孔,

按管道标高从低点和高点拉线安装管道吊架。另一种安装在板下,其作

法按国家标准图集03S402《管道支架及吊架》做法,这种吊架一般所安

装的管道设在水泵间、人防层及有防水要求的厨房间,卫生间等。

(6)高层住宅工程中的给水立管必须按施工质量验收规范安装立管卡架。卡架设置应考虑美观及不妨碍使用,可以在安装落地卡架上抹水泥墩台。

一般采用40~50mm角钢,制作U型卡,U型卡直径应根据管径确定。

角钢应凹入现浇板10~15mm。水泥墩台高度30~50mm,一般为50mm,

与厨房间套管高度一致。

(7)埋设或地沟内敷设的给、排水管道必须按规定间距采用砌筑体可靠支撑固定,埋设基础要坚实可靠,不得敷设在冻土或松土上。不得采用干码

或支垫木块方法支撑。支墩不得设在承口处。应支在承口后100mm左右,

在横干管与主管连接处必须设支墩。

(8)支架安装的质量通病:

①托吊卡架不牢固:由于剔洞深度不够,卡子无燕尾或被切断,埋设卡架

洞内杂物未清理干净,又不浇水致使固定不牢。

②管道支架选用不当:管道投入使用后造成支架不起作用,使管道变形损

坏,严重影响使用。

③管道支架安装间距过大,标高不准,管道投入使用后,管子局部塌腰下

沉,标高不准,严重影响管道使用。

④以墙做支架,支架不均匀美观,系统局部不稳定,平直度及坡度难于保

证。

3、成品保护:

(1)支架固定水泥砂浆未达到强度时不得承重,以免造成支架松动。

(2)支架安装完成后,如有其他工程作业应对其保护。

(3)安装管道时不得重击支架。

(4)不能作为其他承重的固定点。

建筑排水管道安装施工方案

建筑给排水管道施工方案 目录 1.安装场合及特点 (1) 2.材料及设备要求 (1) 3.作业条件 (1) 4.施工工艺流程及操作方法 (2) 5.施工注意事项 (5) 6.成品保护 (6)

1.安装场合及特点 适用于民用及一般工业建筑室内生活给排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。2.材料及设备要求 2.1给水管材为(PPR),排水管材硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.4管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 2.5管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 3.作业条件 3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

道路及雨水管道施工方案

青浦区卫中路雨水管道改造中修工程 (2013~2015,2013年第二批) 施 工 组 织 设 计 上海豪青建设工程有限公司 二O一五年七月十五日 目录 一; 编制依据 二; 工程概况 三; 施工程序 四; 施工进度 五; 施工准备与资源配置计划 六; 主要施工方案 七; 施工现场平面布置 八; 主要施工管理计划

施工组织设计 一;编制依据 1、根据建设方提供得设计施工图及有关资料,结合实际施工现场环境,水文、地质、水源、交通运输等情况与上海市相关工程施工技术规范及验收标准。安全生产文明施工综合治理等法规、条例、规范、规定等。 2、工程质量控制,操作要求及施工验收规范 《上海市排水管道通用图》(92)版 《市政排水管道工程施工及验收规范》DBJ08-220-96 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规范》DBJ08-87-2000 《埋地塑料排水管道施工》(04S520) 上海市标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG\TJ08-308-2002) 上海城西城建工程勘测设计院设计施工图 3、以往多年类似工程积累得施工经验。 二:工程概况 1、工程简介及范围:卫中路就是青浦西边城区一条由南北向转向东北得曲折商业街道,南起城中西路,中部跨越城西河,东至海盈路,途中分卫中支路,成“Y”形,各与海盈路相交。本道路施工总宽度为9、24米,横断面布置为1、12米(人行道)+7、0米(车行道)+1、12米(人行道),现状得车行道为水泥混凝土路面,人行道为6*100*200机制彩色人行道板,路面状况较差。本次实施改造(城中西路——海盈路)卫中路雨水管工程全长约531米。卫中支路段:雨水管道长约145、5米,路面宽同卫中路,现状得车行道为水泥混凝土路面。 排水管道:卫中路,城中西路至城西河段采用Ф1200mm承插式钢混凝土管,长309、2m;盈中北路至海盈路段采用DN600HDPE双壁缠绕管;卫中支路,卫中路至海盈路段采用DN600HDPE双壁缠绕管。 近年来,由于该路段雨水排水总管修建年代已久,淤泥杂物沉积严重,排水功能不能适应现有路面得雨水排放,特别就是近年来台风梅雨季节水害隐患更为突出。为此,区给排水管理所为了彻底解决与消除水害隐患,拟结合本次道路得大修改造,重新排设管网,梳理支管,增强排水功能,还给沿线住宅小区一个安乐、祥与得宜居环境。

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

市政排水管道工程施工方案

市政排水管道施工方案 作者:管道修补器,管道连接器发表时间:2010-8-21 6:33:29 排水管道施工之前,应认真做好施工前的各项准备工作和管线测量放样。调查好各种施工条件,以保证施工活动的顺利进行。另外,现场施工准备还应与预制件加工准备相结合、与施工班组相结合。其程序为 1、中线测量____________ 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 2、坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30 cm。坡度板的截面尺寸为8 X 20 cm。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 1)、沟槽开挖 首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。 沟槽开挖采用以机械开挖为主,人工开挖为辅,沟槽开挖将采用单坡式放坡,坡度按1: 0.33放坡,挖土机挖至离设计标高200mm时,采用人工清底,并在槽底两侧留排水沟,以防止沟槽底浸泡。 2)、立模浇筑混凝土基础 根据道路中心线由技术员、施工员共同定岀管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、 标高准确,设100mm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。底板采用C20砼浇筑,底板 砼用平板震动夯实机震动二次后,抹平拉毛,并及时加盖草袋养护。 3)、安管、稳筋 安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。 4)、稳筋浇砼 在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。 5)、窨井 所有窨井均采用砖砌园井,直径为①1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。 6)、闭水(污水管道要求) 待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。 先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水试验。 7)、回填 回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段,全部用挖 运1km外土方到沟槽边平土,反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每300mm 一层,人工整平后夯实,分 层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用双向振动夯实机碾压密实。 一. 编制依据

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

某道路工程给排水管道施工方案

§给水管线施工技术方案 § 1-1给水施工所涉及的规范 《给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97〉,《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CES10:89〉,《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》,钢质零件等施工分别见国标S143 S146 88S162 S311,接口施工见国标S222,管道基础见S222总说明及30-7,检查井见S231、S232 S233, § 1-2、材料要求 1、给水干管管材w DN600采用球墨铸铁管,柔性橡胶圈接口,穿越车行道下的干管及支管均采用焊接钢管,焊接或钢质配件连接,焊接钢管与球墨铸铁管的连接均采用钢制承插口。 2、球墨铸铁管或焊接钢管应符合GB11836-89有关规定。若发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前,应通过鉴定,缺陷修补,经监理工程师认可后方可使用。 3、球墨铸铁管应符合国家标准要求。 1)、管承口外表面标记与出厂证明书是否相符。 2)、管体内表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂缝、脱皮、碰伤等缺陷。 3)、承插口工作面应光滑平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm 4)、对出厂时间长(跨季),质量有所下降的管子应经水压实验合格。 4、钢管应符合GBJ235-82规定 1)、表面无显著锈蚀,无裂纹。 2)、卷焊钢管无扭曲、损伤,不得有焊缝根部未焊透的现象。 3)、表面不得有机械损伤,不得有超过壁厚负偏差的凹陷。 (8)、环氧、沥青涂料应符合SYJ28-87的标准。 (9)、橡胶圈应符合下表要求: 橡胶圈质量标准表:11101 橡胶圈应逐个检查,不应有气孔、裂缝、皱皮、老化等缺陷 5、给水阀门应符合TB308-75的规定。 1)、阀体、零件无裂缝、重皮等缺陷 2)、阀杆转动灵活,无卡涩现象。

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

市政工程雨污水排水管道施工方案

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交

底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施工,预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、行人便桥,确保施工及行人安全。 ⑤在高压线下作业时严格按电业局要求施工,注意施工机械、人员安全。

市政工程雨污水排水管道施工方案(20200522230527)

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年 5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系 统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管 道的施工方法。 二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管 线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临 时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在 建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来 代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要 求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。

⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等 位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识 处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他 相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的 地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业 主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保 槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基 松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟 槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损

给排水管道施工方案要点

**工程安全管理技术文件 版本:** 编号:** **工程 厂区给排水管道施工方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 **公司

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据和施工验收规范 (2) 三、施工方案 (2) 3.1给排水管安装道技术要求 (2) 3.2管道定位 (3) 3.3管道检验............................................ 错误!未定义书签。 3.4铸铁管道安装注意事项 (3) 3.5管道支墩 (4) 3.6检查井 (4) 3.7克拉管管道安装注意事项 (4) 3.8室外排水管道安装技术要求 (4) 3.9埋地管管沟开挖 (5) 3.10管道附件安装 (6) 3.11室外消防管道安装 (7) 3.12管道焊接施工 (7) 3.13管道安装其他方面的要求 (8) 四、管道试压方法及要求 (8) 五、管道吹扫与清洗 (9) 六、主要投入机具人员计划 (9) 七、保证安全技术措施 (10) 1、施工作业安全技术措施 (10) 2、施工用电安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 3、施工机具安全技术措施................................ 错误!未定义书签。 4、施工脚手架安全技术措施 (12) 5、施工消防安全技术措施 (12) 6、施工安全标示和安全防护技术措施 (12) 九、施工计划............................................................ 12-15

一、工程概述 1.1 工程名称: **工程 建设单位:**公司 设计单位:**公司 监理单位:**公司 施工单位:**公司 建设地点:** 1.2 施工范围包括:厂区给排水管道制作与安装、车间给排水管道制作与安装。 管道安装完毕应进行系统严密性试验或灌水试验。给排水管道工程有埋地管道、明装管道。包括:消防给水系统,生活给水系统,生产给水系统,自喷系统、中水系统、污水系统,雨水系统;厂区消防给水管材质为Q235镀锌螺旋焊管,厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为球墨铸铁管,中水管道材质为镀锌钢管,雨水管道材质采用波纹管,污水管道材质采用克拉管。 1.3 本工程施工特点: 工期较紧,工程量大。为保证工程顺利,施工过程中总承包方与业主、监理、设计单位之间的相互协调至关重要,对工程施工中存在的问题及图纸问题应及时解决、处理。 路口处管子较多,管道交错复杂。施工期间施工道路不进行全封闭施工。 二、编制依据和施工验收规范 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》; GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》; GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB985-88《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 厦门华旸建筑工程设计有限公司设计的施工图纸; 三、施工方案 3.1给排水管道安装技术要求 1、主要施工内容 本工程室外给排水管道主要为埋地管道,所有阀门位置砌筑圆形阀门井,收口内径0.7米。管材及连接方式如下:厂区生活水管道、生产水管道、自喷管道为铸铁管,橡胶圈连

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

市政工程雨污水管道施工方案

市政工程雨污水管道施工方案 一、施工准备 1、技术准备 (1)详细勘察管道沿线实际情况,对施工现场情况进行摸底。 (2)组织工程施工技术人员参与设计单位、建设单位的施工图会审和企业内施工技术交底,了解施工特点和技术要求,熟悉施工操作规程和各项技术数据。 (3)编制施工方案。 2、物资准备 (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划; (2)明确各种材料的到货时间和技术要求, (3)对管材进行检验、确认并收集整理有关的技术资料。 3、施工人员配备 专业技术人员(负责安全):1人 4、临时设施准备: (1)根据工程现场实际情况,在甲方指定位置搭设施工临时设施。 (2)临时用电准备:本工程施工用电为自发电。 (3)临时用水准备:施工用水由甲方提供。 二、施工方法和技术措施 (一)、开槽埋管工程 1、施工工艺流程:

2、土石方开挖 (1)测量 A、雨水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 B、 C、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点。 (2)、沟槽开挖 A、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 B、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽

开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。a.沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:0.33; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:0.5; b.槽底工作面的确定: 管道一侧工作面宽度情况详见下表: c.沟槽断面形式(见下图) C、开挖方法 a.土方开挖采用机械开挖,槽底预留30cm由人工清底。开挖过程中严禁

室外排水管道的施工方案

海军航空兵学院6061新建公寓住房工程室外改管线施工方案 编制人(签章):郭广智 审核人(签章): 编制单位:沈阳中达建筑工程有限公司 编制日期:2017年9月18日 目录 工程概况 (3) 排污水管道的施工方案 (3) 一、排污水管道铺设一般流程 (3) 二、混凝土排污水管道的施工 (3)

三、检查井 (6) 四、回填土 (7) 五、主要施工方法及步骤 (7) 六. 施工质量标准及质量记录 (10) 七. 成品及半成品防护 (15) 八.职业安全卫生和环境控制 (15) 九.质量通病治理措施 (17) 十.采暖工程强制性条文 (17) 十一、绿色施工导则 (17) 十二.保证工期措施 (18) 十三.厂区室外供热管网工程施工劳动力配置表 (19) 工程概况 本工程位于海军航空兵学院新建公寓住房工程1、2#楼旁,因原来排污管线、供暖综合管沟在楼基槽内需新建平移排污管线及供暖综合管沟。新建排污管沟130米DN1000;新建供暖管沟130米,含供暖DN150管线260米,中水DN100260米,给水管线DN90130米。 排污水管道的施工方案 一、排污水管道铺设一般流程

(1)按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。 (2)检查并贯通各预留孔洞。 (3)按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号; (4)按实测小样图进行配管和预制; (5)按设计标高和坡度铺设排水管; (6)作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。 (7)排水管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm 砂垫层然后混凝土垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处,压实后再回填至设计标高。 (8)湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,排水管敷设应符合有关规范的规定。 二、混凝土排污水管道的施工 1、材料要求 (1)、管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。 (2)、接口材料应符合下列规应 ①、选用粒径0.5 ~ 1.5mm ,含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm ×10mm、丝径为20 号的钢丝网。 ②水泥宜采用425 号水泥; (3)、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前应修补并经鉴定合格后,方可使用。 2、混凝土管接口施工 (1)、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时,落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于1000mm 时,应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光;当管径小于1000mm 时,填缝后应立即拖平。 (2)、钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定: ①、抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成;当管径大于400mm 时,应分两层抹成; ②、钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带; ③、抹带完成后,应立即用平软材料覆盖,3~4h 后洒水养护。 (3)水泥砂浆抹带及接口填缝时,水泥砂浆配合比应符合设计规定。

道路及排水管道施工方案

道路及排水管道施 工方案

第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、本施工方案的编制依据: (1)总平面布置图、总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。 (2)现场实际情况。 (3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。2、执行的施工标准: (1)设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》 (4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30- )》 (5) 05MR201《城市道路—沥青路面》 (6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268— 第二节施工现场及气象条件 1、施工现场条件 当前主干道位置的场地已基本平整。但主厂房的东北角的填土和场地平整未完成,路基部位填土时,未能分层碾压,以后路面将会产生裂缝和不均匀沉降。所有山坡护坡和截洪沟都未施工,一下雨,施工场地内到处是积水,给施工带来了很大的困难。当前桩基

施工队桩基工程刚刚开始施工,因此主干道全面开工暂时还未具备条件,因此只能先从主厂房的东侧和进厂道路开始施工。 为不影响主厂房的基础开挖及桩基工程施工,我们认为进入工地大门口主干道和主厂房东侧道路施工期间。桩基施工队的车辆由冷却塔北侧临时施工道路通行,待道路基层达到强度后再施工其它路段。 2、气象条件 当前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于春季多雨阶段,宣城地区的早晨室外平均气温还在0℃左右,施工期间经常会出现连续阴雨的天气,因此,拌合3:7灰土时和水泥石屑稳定层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。 第三节设计概况 1、主厂四周主干道结构层 素土压实,密实度93%;300厚3:7灰土垫层;200厚6%水泥稳定石屑半刚性基层;150厚C30混凝土面层;50厚中粒式沥青砼连接层,30厚AC—13C细粒式沥青混凝土面层。 2、主厂四周主干道宽度 人员出入口为7米,其它为6米、4米、17米等。 3、纵断面坡度 纵断面坡度为0.2%、0.3%等。 4、横断面坡度

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

排水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (5) 第四章主要施工方法 (7) 第五章 .............................................................................. 质量保证措施22第六章 ........................................................... 安全、文明施工保证措施23

第一章工程概况 工程名称:万新大道(四涌至九涌、十一涌至十四涌)工程施工总承包(标段一)建设地点:广州市南沙区万顷沙镇 建设单位:广州市南沙区基本建设办公室 代建单位:广州市广园市政建设有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 万新大道为万顷沙镇区内的城市主干道,为万顷沙镇区南北向的主要干道之一,北起万顷沙三涌以北,连接凤凰大道以汽配工业园3号路交点作为起点,由西北往东南方向延伸,本标段全长约1.22公里;规划宽度为60米,设计速度为60Km/h,标准段双向6车道,起点里程K1+220,止点里程为K2+440。 1、雨水管道设计: 由于道路宽度为60米,需要在道路上新建雨水管道。本工程设计在道路两侧各新建DN500~DN2000雨水管道。 雨水主管:管径DN500~2000;雨水支管:d300;雨水接户管为DN500。 2、污水管道设计: 本工程沿道路西南侧新建DN400~DN1200污水管道。 污水主管:管径DN800~1200;污水接户管DN400~DN500。 3、管材: 雨、污水管:管径

市政道路雨水污水管道施工方案

盐河南路雨水管施工方案 一、编制依据 .南通市通州区盐河南路工程设计图纸、工程量清单等。 .中华人民共和国国家标准,部颁各种技术规范、规程。 .《城镇道路施工与质量验收规范》 .《埋地塑料排水管道工程技术规范》 .《给排水管道施工及验收规范》() .《给水排水构造物施工及验收规范》() .《中国建筑标准设计研究院排水检查井标准设计图集》() 、《国家建筑标准设计图集》 、《系列江苏省工程建设标准设计图集给水排水图集》苏 二、工程概况 本工程采用雨水管实施。 雨水管单侧布置,雨水管布置在距道路中线处。 管道及管道基础:本工程主要采用承插式钢筋砼管。 雨水口连接管采用φ的柔性管,坡降通向检查井。 雨水管道采用砼基础。 三、工期目标 按照施工总体部署,工期安排为:年月日至年月日。 四、施工方法 .施工部署 先施工埋置最深的雨水管,再施工埋置最浅雨水管,管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。 .排水工程的施工顺序 降水→施工放样→管沟开挖(槽壁支护)→垫层、基础施工→管道安装→管座及接口施工→排水检查井浇筑→管道闭水试验→管沟回填。 降水措施 本工程污水管道埋置较深,无足够距离放坡,槽底处于粉质粘土层,含水量大,地下水位高,故采用井点降水,边坡支护采用钢板桩支护。本井点降水工作在沟槽回填达到地下水位线以上以后方可结束。

)涌水量计算:根据扬中奥体中心地勘报告可知,地下土层层为弱透水性淤泥质粉质粘土夹砂,故涌水量可按完整井,根据下列公式计算: ()() 式中——基坑涌水量; ——土壤的渗透系数;根据扬中奥体中心地勘报告,层,即。 ——潜水含水层厚度;由扬中奥体中心地勘报告和现场实测可知,层层厚—,层层厚—米,偏保守计算,取米。 ——基坑水位降深;()米。 ——降水影响半径; 米 ——基坑等效半径;基坑非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算:() 式中、——分别为基坑的长、短边。, ()米 () )井点数量计算 ()管井的出水能力: π 式中——滤管半径;取 ——滤管进水部分长度;取米 ——含水层的渗透系数;取 ()井点数量的确定 式中——井点数量; ——基坑总涌水量; ——设计的单个井点出水能力。 故取。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量