文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 块石围堰防渗处理中复合土工膜的应用

块石围堰防渗处理中复合土工膜的应用

块石围堰防渗处理中复合土工膜的应用
块石围堰防渗处理中复合土工膜的应用

块石围堰防渗处理中复合土工膜的应用

摘要:结合工程实例,详细阐述块石围堰防渗处理中复合土工膜施工技术要求,施工方法及其质量控制原则。

关键词:防渗;复合土工膜;施工

复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,根据规格不同重量不等,一般为200―1500g/平方米,其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断漏水通道,以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形;而

无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料,通过针刺或热粘成形,具有较高的抗拉强度和延伸性,它与塑料薄膜结合后,不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于无纺布表面粗糙,增大了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时,它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性,不怕酸、碱、盐类的侵蚀,在避光使用情况下,使用寿命长。在水利水电工程、铁路、公路工程、隧道工程、垃圾处理厂、建筑工程等现代建设工程防渗处理中广泛运用。本文结合连云港市徐圩新区张圩港泵闸工程外海侧块石围堰防渗处理,阐述复合土工膜在工程实践中的实际应用。

一、工程概况

张圩港泵闸位于连云港市徐圩新区,是控制张圩港河排涝出海的控制性建筑物,起挡潮、排水作用。外海侧围堰总

长554米,围堰设计形式采用自重挤淤块石和爆破挤淤块石组成的块石围堰,因此围堰的防渗处理成为工程能否顺利实施的关键。工程区位于黄海外滩上,均为半流体状淤泥质土,可塑性极差。围堰外侧防渗设计为整理好的块石围堰坡面袋装碎石找平厚30cm、500g/?O(二布一膜)复合土工膜二层、彩条布(保护土工膜)一层、140~280kg块石压坡、顶设四脚空心块(单块重2.38t)护坡,复合土工膜延伸坡脚外10m 并埋深大于外海滩地土面1m防渗帷幕结构示意图见下图1。

二、复合土工膜防渗施工工艺原理及施工工艺流程

1、复合土工膜施工工艺原理

复合土工膜是一种土工合成材料,具有较好的防渗效果,一方面将复合土工膜铺设在需要进行防渗处理坡面上,利用自身的连接形成一整体坡面防渗体,另一方面使坡面铺设的复合土工膜的下部与防渗体进行连接,使复合土工膜与坡脚外土体形成一整体,另外,复合土工膜上部与压顶路肩梁相接,使堤基垂直防渗墙,坡面复合土工膜,堤顶压顶砼形成一个整体完全封闭的防渗体系。

2、复合土工膜施工工艺流程

在复合土工膜铺设前,坡面修整完毕,找平袋装碎石达到设计要求并经监理工程师验收合格后方可进行复合土工

膜的铺设,本工程复合土工膜铺设的工艺流程如下图2:

三、复合土工膜施工方法

1、施工准备

1)复合土工膜材料质量检测本工程所用复合土工膜为两布一膜针刺复合土工膜,使用前现场取样委托有资质的检测单位对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。

2)块石围堰坡面按设计尺寸整理成形,清除一切尖角杂物,袋装碎石找平并在堤角外10m范围内开挖大于1m深的基槽,经监理验收合格,为复合土工膜铺设提供工作面。

3)土工膜场内拼接为了施工方便,保证拼接质量,复合土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据复合土工膜幅宽、现场长度需要,在厂内剪裁,并拼接成合符要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。

2、复合土工膜的铺设

1)复合土工膜的铺设方法

坡面铺设在坡面验收合格后,从堤顶向堤脚沿垂直于堤轴线方向缓慢展铺到整理好的工作面上。

2)复合土工膜的铺设技术要求

铺设应在干燥和暖天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形松驰方式,富余度约为1.5%,摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整,无突起褶皱,施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发现土工膜损坏,应及

时修补。

3、复合土工膜的拼接

1)本项目采用两布一膜复合土工膜,焊接采用热熔焊法施工,拼接包括土工布的缝接、土工膜的焊接,为了确保焊接质量,焊接应尽量在厂内进行,但为了施工方便,复合土工膜幅宽又不应太宽,必须在施工现场拼接。

2)复合土工膜焊接质量的好坏是复合土工膜防渗性能成败的关键,所以务必做好土工膜的焊接,确保焊接质量,因此,土工膜焊接应由生产厂家派专业技术人员到现场操作,指导,培训,采用土工膜专用焊接设备进行。本工程土工膜焊接采用zpr―210v型热合土工膜焊接机,土工布采用手提式封包机缝接,

3)本项目两布一膜复合土工膜焊接流程:

4)焊接工艺:第一幅土工膜铺好后,将需焊接的边翻叠(约60cm宽),第二幅反向铺在第一幅膜上,调整两幅膜焊接边缘走向,使之搭接10cm。

5)焊接前用电吹风吹去膜面上的砂子、泥土等脏物,保证膜面干净,在焊接部分的底下垫一条长木板,以便焊机在平整的基面上行走,保证焊接质量,正式焊接前,根据施工气温进行试焊,确定行走速度和施焊温度,一般掌握行走速度1.5~2.5m/s,施焊温度为220~300 0c。拼接焊缝两条,每条宽10mm,两条焊缝间留有10mm的空腔,用此空腔检

查其焊缝质量。

4、复合土工膜的锚固

1)复合土工膜的锚固分上部与路肩梁的锚固,下部与垂直防渗墙的锚固,复合土工膜上部锚固采用在路肩梁基础底部嵌固足够长度复合土工膜,现浇砼压盖。复合土工膜下部延伸至堤角外侧10m并埋深土下1m。

2)锚固的技术要求锚固好坏,关系到能不能组成一个封闭防渗体,下部锚固必须达到设计的宽度和深度。上部锚固待下部锚固,坡面复合土工膜铺设,拼接,保护层施工后浇砼完成。

5、压坡块石与四角空心块铺设复合土工膜的上面铺设彩条布,90cm后块石压坡,堤角处预制格埂压脚上铺四角空心块护坡。坡面复合土工膜铺设合格后应及时铺上块石压坡,防止风吹及复合土工膜暴晒老化,同时做好四角空心块的铺设,加强复合土工膜的保护。

四、复合土工膜施工质量控制

复合土工膜施工质量控制包括进场原材料质量控制、施工操作过程控制、施工完质量检测。

1、原材料质量控制进场的复合土工膜必须有厂家提供的合格证书,性能及特性指标和使用说明书。否则不能用于工程施工,本工程所用的是两布一膜针刺复合土工膜,设计复合土工膜技术参数为:设计克重900g/m2,膜厚0.5mm,

垂直渗透系数≤10-12cm/s。复合土工膜进场后,随机抽取复合土工膜对其性能指标委托南京水利科学研究院实验中心

进行

复测,复测结果全部合格。

2、施工操作过程控制复合土工膜铺设前编好施工组织设计,说明铺设方法和技术措施,经监理批准后方使用,施工人员均应穿平底布鞋或软胶底鞋进行铺设,严禁穿钉鞋以防踩坏土工膜,做到随铺随压,复合土工膜铺设要与保护层铺设相协调。拼接中复合土工膜焊缝质量是拼接关键,施工中尤其要加强接缝检测,检测方法有一目测法、二现场检漏。目测法:复合土工膜焊接好后,观察有无漏接,接缝是否烫损,有无褶皱,是否拼接均匀等。现场检漏采用充气法对全部焊缝进行检测,焊缝为双条,两条之间留有约10mm 的空腔,将待测段两端封死,插入气针,充气至0.05mpa~0.20mpa,静观0.5min,观察真空表,如气压无下降,表明不漏,焊缝合格,否则要查找原因及时修补。复合土工膜上下部锚固是重要的环节,严格按施工图纸并经监理验收后施工。

3、施工完质量检测。施工完质量检测主要是抽样检测,施工每约1000m2取一试件,做拉伸强度试验,要求强度不低于母材的80%,且试样断裂不得在接缝处,否则接缝质量不合格。整个工程共使用复合土工膜45000m2左右,现场共

抽取焊缝试样43组,作拉伸强度试验,经检测合格率100%,焊缝质量合格。

五、结语

该工程在施工过程中严格按复合土工膜施工技术要求,严格现场焊接的质量控制,且后序施工结果表明,复合土工膜各项性能指标均能满足设计要求,质量得到保证,达到了预期的防渗效果。

土工膜防渗工艺

土工膜防渗工艺 “宽若”牌HDPE防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂,主要成分为97.5%的高密度聚乙烯,约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备,经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国GRI标准和ASTM测试标准执行生产,规格齐全,光面糙面厚度0.25mm-3.0mm,宽幅4m-12m,满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。 产品特性: 防渗系数高-- HDPE防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性,它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可有效克服基面的不均匀沉降。水蒸汽渗透系数K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa, 化学稳定性--HDPE防渗膜具有优异的化学稳定性,被广泛用于污水处理,化学反应池,垃圾填埋场。耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀 耐老化性能--HDPE防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力,可裸露使用,材料使用寿命达50-70年,为环境防渗提供很好的材料保证 抗植物根系--HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系 高机械强度--HDPE防渗膜具有良好机械强度,断裂拉伸强度28MP,断

裂延伸率700% 成本低效益高--HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料,经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右 HDPE防渗膜的特性: · 抗拉强度高、极佳的弹性:HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性,它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可有效克服 基面的不均匀沉降。 · 防渗性能好:HDPE防渗膜采用优质的高密度聚乙烯原生树脂,采用共挤技术制成,具有高效分子密度,液体渗透性极低,,防渗透效果极佳。 · 施工简单方便,质量轻,便于运输:HDPE防渗膜质量轻,成品成卷状,便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求。 · 物理,化学性能优:HDPE防渗膜抗老化,抗紫外线,极好的抗撕裂,抗穿刺能力,脆性低,热变形小,具有良好的化学稳定性,耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等化学溶液。 · 成本低,综合效益高:HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学,速捷,所以产品成本反而低于传统产品膜;经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本42%。 · 健康、环保:HDPE防渗膜采用的材料均为无毒环保材料,防渗原理是普通物理变化,不产生任何有害物质。是环保、养殖的最佳选择。HDPE膜是一种采用共挤压技术生产的高密度材料,具有极强的防渗效果,一方面将HDPE膜铺设在需要进行防渗处理基层面上,利用自身的连接形成一整体结构面防渗体,另一方面使基层面铺设的HDPE膜的另

防渗层施工方案.

库区防渗工程{ 一、工程概况 本工程位于偏关县下尧王坪村,占地面积为80078平米,合计120.12亩,总库容量60.93万方,分为填埋库区、场外道路、管理区三部分,其中填埋区,共设锚固平台二级,边坡分三级,防渗工程分为库底防渗、边坡防渗、垃圾坝防渗、调节池防渗等,具体防渗工程施工包括300mm厚防渗粘土层施工、GCL钠基膨润土垫施工、HDPE膜铺设、土工布防渗层铺设及锚固,300mm中粗砂保护层施工等。 二、编制依据 1、根据现场调查所获取的资料。 2 、偏关县县城生活垃圾处理场施工设计图纸。 3 、有关本工程的现行国家施工规范、验收标准。 4 、有关本工程的现行国家及地方有关施工管理规定。 5 、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6 、根据我公司的技术装备能力和类似工程经验 三、施工准备 填埋场库底整平后,防渗材料由下至上铺设,库底清理整平铺设300mm粘土层,再铺设钠基膨润土垫(5000g/ m2),作为膜下保护层,然后铺设2.0mm的HDPE 防渗膜,防渗膜铺设验收合格后,铺设600g/m2土工布一层,300mm厚的砂砾保护层,上面铺设300mm碎石导流层,铺设200g/ m2的土工布。 坝内坡坡脚和库区边坡防渗:坝内坡坡脚及库区边坡清理整平,清至粘土层,或填夯至粘土层,然后铺设5000g/ m2钠基膨润土垫、2.0mm的HDPE防渗膜一层、600g/m2的土工布一层。 填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡,再整平库底;边坡整平原则:节约

土方量,整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土,堆于覆土备料场作为日覆盖土;然后按照各控制点高程和坐标将库底整平。 1)、防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜和一布一膜针刺防渗膜及土工布,使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)、防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、抗刺破能力,但在填筑垃圾过程中,常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中,土方开挖清除至粘土层,并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实,找平并洒水夯实,使夯填土干容重不小于1.65t/m3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物,并喷洒除草剂等药水,整理后的坡面应平整、密实、光滑,以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整度要求后,经监理工程师验收合格,为防渗膜及土工布铺设提供工作面。 3)、土工膜场内拼接。为了施工方便,保证拼接质量,防渗膜及土工布应尽量采用宽幅,减少坝坡现场拼接量,施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、现场长度需要,在库内专用场地剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 四、分部分项工程施工技术及措施 1、钠基膨润土防水毯安装程序及工艺要求 1)、钠基膨润土垫安装应具备的条件: (1)、材料已经抽样送检,其技术指标符合设计要求。 (2)、机械设备已检修调试完毕。 (3)、前一倒工序已施工完毕并经检查,验收合格。 (4)、施工技术方案已获得批准。 (5)、已经召开过现场协调会议,各配合单位已准备就绪。 (6)、气候条件符合膨润土垫施工的要求 2)、钠基膨润土垫的施工方法

复合土工膜技术标准

复合土工膜施工 1一般规定 1、1采购复合土工膜时,应按渠坡坡长及坡肩锚固长度、坡脚预留搭接长度计算每一卷复合土工膜得长度,按接缝最少确定幅宽。 1、2渠坡复合土工膜垂直于渠道中心线方向铺设,只可出现垂直于渠轴线得横向连接缝,不应出现平行于渠轴线得纵向连接缝。 复合土工膜应错缝连接,只可出现“T”字缝,不应出现“十”字缝。 1、3接缝处得上下层土工布应缝合或粘接;土工膜宜采用热熔焊接,条件不具备时可采用专用胶粘接。 1、4复合土工膜采用专用焊接设备焊接。焊接人员应经生产厂家得专业技术人员培训合格后方可上岗作业。 1、5复合土工膜铺设进度应与混凝土衬砌相适应。堤顶预留得土工膜应及时安装 路缘石封压,坡脚部位土工膜应包裹保护。 2施工方法 2、1复合土工膜铺设 1渠坡:铺设时山坡肩自上而下滚铺至坡脚,中间不应有纵向连接缝。渠坡与渠底结合部以及与下段待铺得复合土工膜部位要预留足够得搭接长度,一般控制在50?80cm,坡肩处预留复合土工膜得长度应满足设汁要求。铺设过程中可用编织袋装土覆压,随铺随压,以防止复合土工膜滑移。 2渠底:使复合土工膜幅宽与渠道中心线垂直。渠底复合土工膜间横向连接缝与坡面复合土工膜接头缝均应相互错开100cm以上。详见图7-1复合土工膜铺设示意图。

图7-1复合土工膜铺设示意图 3齿槽部位:铺设齿槽部位得复合土工膜时,应松弛适度,且与齿槽贴紧,铺设 完毕后及时用临时支撑固定保温板与土工膜。支撑约2m 左右一个,待混凝土浇筑 满槽后取 出,清理干净待用。详见图6-1齿槽保温板、复合土工膜临时支撑示意图。 2、2复合土工膜裁剪 复合土工膜裁剪应整齐平顺,并保证足够得搭接宽度。 遇到建筑物墩柱时根据建筑物尺寸在复合土工膜上进行标识,根据标识线进 行裁剪, 标识尺寸应考虑与建筑物得粘结宽度。 2、3复合土工膜与建筑物粘接 复合土工膜与墩、柱、墙等建筑物须进行粘接,粘接宽度不小于设计要求,建 筑物周 围复合土工膜应充分松弛。为保证土工膜与建筑物粘结牢固,防水密封可 幕,在对土工膜 或墩柱进行涂胶之前,应将涂胶基面清理干净,保持干燥。涂胶均匀 布满粘结面,无过厚、 漏涂现象。在粘结过程与粘结后2h 内,粘结面不得承受任何 拉力,严禁粘结面发生错动。 2、4复合土工膜连接 1连接顺序:缝合底层土丄布、热熔焊接或粘接中层土工膜、缝合上层土工布。 2 土工膜热熔焊接:土工膜接缝热熔焊接一般采用热合爬行机焊接。每天施工 前均应 先作工艺试验,以确定当天焊机得温度、速度、档位等工作参数。施工时 应根据天气惜况 适时调整。环境气温在5?35°C 之间,焊接土工膜比较适宜。在气 温低于5°C 时,为 保证焊接质量,必须对搭接面进行加热处理。当环境温度与不利 得天气条件严重影响土工 膜焊接时,应停止作业。 D-D

土工膜水池施工方案

荥阳市后柏杨村污水处理工程 土工膜水池施工方案 一、编制依据: 1. 《荥阳后柏杨村污水处理工程》设计图纸; 2. 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98; 3. 《土工合成材料应用技术规范》GB50290-98; 4. 《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98 二、工艺流程 临时施工道路修整→定位放线→取土开挖线定位放线,筑坝区堆土线定位放线→挖掘机挖土→推土机推土、匀土至筑坝区、摊平→压路机碾压→人工开挖修整边坡、余土外运→取土区表面原土打夯→修平养护→铺设土工膜→定位分缝模板→保护层浇注、养护→伸缩缝捣筑→现场清理→验收 三、土方开挖 本工程土方开挖主要包括土方挖槽、清基、堤坡整坡等所有的土方开挖工程,采用人工与机械相结合的方法进行施工。开挖的土料除满足填筑要求的直接用于土方填筑料,其它土方外运弃土。土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖,开挖采用1m3反铲挖掘机进行开挖,开挖自上向下,在一个工作面内由一端向另一端进行,开挖边坡一次形成(预留20cm保护层)。开挖后的土方直接卸到填筑点进行回填,余土利用5T自卸汽车外运弃料。对底面和坡面20cm保护层土方开挖采用人工进行开挖。 四、土方填筑回填土料采用新的开挖土料,土料中不得含有草根、耕植土、砂石等有害堤身的杂物,压实后渗透系数小于1×10-4cm/s, 土方填筑严格按堤防工程及土石坝等有关技术规范施工,清基工作经验

收合格后再进行土方填筑。利用1m3挖掘机挖土,配5T自卸汽车经料场施工道路沿堤线处临时施工道路运到填筑点按进占法卸料,确保碾压后的土层满足设计要求,填筑一律分层平铺倒土,水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填。铺土方向沿轴线延伸,作业面分层统一铺土、统一碾压。用120马力推土机整平,厚度均匀。铺料过程中随时检查铺土厚度,发现超厚部分立即处理。用5~8T压路机压实。土样检测合格后利用人工与机械进行拉毛,使上下土层之间接合良好。根据现场取样试验确定碾压参数(铺土厚度、压实遍数及最优含水量),分层厚度不大于30cm,每层碾压4-5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。遇雨天填筑时,土方填筑作业面利用雨布覆盖。土方取土场遇雨天时,采用雨布覆盖保证有2~3天的工程量可利用。 五、复合土工膜铺设 1、材料要求: 1.1.本工程防渗采用的是PE土工膜防渗,土工膜采用一布一膜复合土工膜,规格为膜厚0.2mm,膜一侧织物为100g/m2。经与施工单位联系知道,本工程拟采用的生产厂家为xxx有限公司生产的材料,规格为长丝复合土工膜,幅宽4.3m,经于规范核对技术性能指标能够满足要求,现将规范和xxx有限公司提供的技术指标分示如下: 1. 2.SL/T231-98《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》规定: PE土工膜物理力学性能指标应符合下列要求: 密度(ρ)不应低于900 kg/; 破坏拉应力(σ)不应低于12MPa; 断裂伸长率(ε)不应低于300%; 弹性模量(E)在5℃不应低于70MPa; 抗冻性(脆性温度)不应低于-60℃; 联接强度应大于母材强度; 撕裂强度应大于或等于40 N/mm; 抗渗强度应在 1.05 MPa水压下48 h不渗水; 渗透系数应小于cm/s。” xxx有限公司提供的技术指标的检验报告如下:实验项目单位技术指标数值 单位面积质量g/m2 600 600 纵向断裂强度KN/m≥1217.5

防渗膜施工方案

上海仁众实业有限公司 防渗膜施工方案 HDPE土工膜(高密度聚乙烯土工膜、防渗膜) 采用高性能原料制造,具有优良的耐环境应力开裂性能、耐化学腐蚀性、抗渗能力强、热变形小、抗穿透能力好等特点。适用于垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道、人工河道及地下建筑等工程。 现贵项目工程人工湖水深大于3米,我公司征对贵项目情况建议采用双面400g土工布加1.0厚的HDPE防渗膜进行防渗 土工合成材料中的非织造型土工织物是一种很好的反滤材料,既可挡土又能排水。它可布置在堤防中所有需要设置过滤层的部位,亦即渗流逸出部位和相邻土层土粒级配大小相差较大的界面。关于土工织物作为反滤层的机理和设计原则。总的说来,土工织物作为反滤层有三个基本要求,即保土性、透水性、防堵性。 保土性、透水性、防堵性:当非织造型土工织物铺设在HDPE防渗膜之上在其上部进行回填土时非织造型土工织物可以防止土的滑落,防止回填土内的尖锐物体对防渗膜进行破坏,也可以进行导排水作用。如果在地下水位不是很高的情况下可以直接用非织造型土工织物进行水量的导排水,当地下水位过大时需配合排水肓沟进行导排水。以防止地下水将防渗膜顶起出来渗漏。综上所述所以本项目建议采用400g每平方的土工布土工布防渗膜技术指标如下:

技术性能指标:(执行标准GB-T17643-1998《土工合成材料聚乙烯土工膜》)

1、施工准备 1)复合土工膜材料质量检测本工程所用复合土工膜为两布一膜复合土工膜,使用前委托质量检测中心站对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)堤坡的清理、平整场地,清除一切尖角杂物,欠坡回填夯实、富坡削坡挖平后经监理验收合格,为复合土工膜铺设提供工作面。3)土工膜场内拼接为了施工方便,保证拼接质量,复合土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据复合土工膜幅宽、现场长度需要,在单位内剪裁,并拼接成合符要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 2、复合土工膜的铺设 1)复合土工膜的铺设方法复合土工膜铺设分渠底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法:沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收合格后,从顺坡面轴线方向滚铺,与渠底的复合土工膜连接采用丁字形连接。 2)复合土工膜的铺设技术要求 铺设应在干燥和暖天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形松驰方式,富余度约为1.5%,摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整,无突起褶皱,施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发现土工膜损坏,应及时修补。 3、复合土工膜的拼接

土工膜施工工艺

土工膜铺设技巧 土工膜铺设(1)、铺设方案渠道底部防渗土工膜铺设顺序为从下游向上游,由渠道一岸向另一岸铺设;渠道边坡防渗土工膜铺设顺序为从下游向上游,由边坡底向边坡顶铺设;土工膜的连接采用搭接法。防渗土工膜施工程序:渠底及边坡土方修整并验收合格→土工膜铺设、剪裁→对正、搭齐→搭接施工→检测→修补→复检→验收→M5水泥砂浆。 (2).施工要求①渠底及土方边坡修整:渠底及边坡土方修整采用人工修整方式,修整时在渠底坡脚处和边顶处设控制桩点,根据设计高程,挂线施工,修整顺序为自上而下,最后平整渠底,如有局部超挖,则利用原回填土洒水夯实,清理出的土方及时运出渠外;修整、清理工作完成后,及时报主监理验收,合格后进行下道工序。②土工膜铺设:土工膜铺设前的准备工作a.检查并确认基础支持层已具备铺设土层膜的条件;b.做下料分析,画出土工膜铺设顺序和裁剪图;c.检查土工膜的外观质量,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷;d.每个区、块附近按设计要求的规格和数量备足保护层用料,并在各区块之间留出运输道路;e.进行现场铺设实验,确定焊接温度、速度等施工工艺参数。土工膜的铺设:a.铺设顺序:渠道底部土工膜的铺设按从下游至上游,从一岸至另一按由下而上的顺序铺设,接缝排列方向要平行或垂直于最大坡度线。 b.铺设要求:铺设土工膜时,要适当放松,并避免人为的硬折和损伤;膜块间形成的结点,要为T字型,不得作为十字型;根据当地气温变化幅度和工厂产品说明预留出温度变化引起的伸缩变形量;并在铺膜过程中随时检查膜的外观有无破损、麻点及孔眼等缺陷,若有孔眼等缺陷须用同种新鲜母材修补,补疤每边要超过破损部位10~20㎝;铺设后的土工膜要自然松弛与支持层贴实,不得褶皱、悬空。 (3)铺设细节,作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋,不准直接在土工膜上卸放混凝土护坡块体,不准用带尖头的钢筋作撬动工具,严禁在土工膜上敲打石料和一切可能引起土工膜损坏的施工作业;在铺设期间所有土工膜均有用沙袋或软性重物压住其四角,直到保护层施工完毕,当天铺设土工膜要在当天内全部拼接完成。c、现场搭接:设计要求接头采用搭接法,接缝宽度不小于

防渗膜施工方案

赤泥库堆场中库区防渗施工方案 一.工程概况 1.1工程概况 工程名称:中铝河南分公司新建第五赤泥库堆场工程 分部工程:新建第五赤泥库堆场工程中库区防渗 建设单位:中铝河南分公司 监理单位:山东智诚建设项目管理有限公司 施工单位:中国长城铝业公司建设公司 设计单位:中国瑞林工程技术有限公司 1.2工程内容 本工程为中铝河南分公司新建第五赤泥库堆场防渗施工,在已经施工完毕并经业主、监理等单位验收合格的防渗基层上铺设防渗膜。防渗主材采用 0.75mmHDPE膜,并采用一层300g/m2无纺土工布对HDPE膜进行膜下保护。 1.3编制依据 《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》(SL/T231-1998) 《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998) 《土工合成材料测试规程》(SL/T235-1999) 《有色金属工业建筑工程质量评定标准》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 设计文件等 二.施工准备 2.1开工前的准备工作 2.1.1本公司所负责供应的材料已全部运达现场;或经过业主同意分批到货,到货进程能确保安装进度,第一批到达的材料完全可满足10-15天安装的需要;甲供材料已运达现场。由于库区面积非常大,而甲方供料地点只有一处,所以我公司还要将材料从供货点运至施工现场,存在现场二次搬运的情况。

2.1.2材料已见证取样,经过有塑料制品质量检测、鉴定资质的部门作了主要材料特性复核检验,其各项指标均不低于设计及出厂检验证书的数据。材料进场需经过甲方验收,合格后方可使用,进场材料统一堆放。 2.1.3按《施工组织设计》要求所组建的现场经理部的人员和工人以及各种设备均已到位。 2.1.4防渗基层已经过业主、监理的验收,符合设计要求的铺设防渗层的条件。在锚固平台上开挖1m宽1m深的锚固沟。 2.2施工工具进场,施工用工具为完好设备,具有安全保护措施;由于场地偏远、面积较大,甲方不能提供有效距离的施工电源,我方自备发电设备作为电源,供施工用电。 2.3防渗膜采用0.75mm厚,6m宽的光面膜。 三.施工工艺流程 施工准备→基层交接验收→锚固沟开挖、整理→二次搬运材料→铺设无纺土工布并缝接→铺设HDPE膜→对正拾齐→压膜定型→擦拭尘土→→焊接→检查→修补→复检→验收 四.施工工艺 4.1 基层交接 4.1.1坡面与底部素土基层 1)土方开挖完全,表面基本平整并经过夯实。 2)铺设平面内要求光滑平整,破面危害HDPE膜的树根和石块等尖锐物品均须清除,避免铺设过程中的膜破损;在拐角处过于尖锐的棱角应修整成弧形,避免膜铺设位置产生中空或造成膜的损坏。 4.1.2中间回填部分基层:中间回填部分应经过层层夯实,每层夯实厚度不大于30cm,在回填土施工过程中管道应同步埋设完成,回填完成后应达到坡面基础条件。 4.2锚固沟的设置 在铺膜前中间平台锚固沟和坡顶锚固沟按设计要求进行开挖、整理,中间平台锚固沟及坡顶锚固沟内不应该有树根、石块及较大颗粒杂物,应整理

复合土工膜施工技术规范

+ 复合土工膜施工方案 一.材料选取与工程做法 1. 材料准备:采购的复合土工膜的性能指标符合复合土工膜国家的技术标准:GB/T17642-2008 ,国家标准对各种规格复合土工膜有具体的参数要求。二.施工条件 1.基底准备: 1)检查并确认基础支撑层已具备铺设复合土工膜的条件。基面应干燥(含水率应控制在15%以下)压实(密实均匀,压实系数≥0.95)。表面平整、无裂痕、无泥泞、无洼陷、坡度均匀一致,铺膜内的平直度应平缓变化,阴阳角处圆滑。 2)清扫土工膜铺设面,不能有尖锐物,石块、铁丝、木棒等,防渗范围内的草皮,树根要清除,对于杂草要喷洒灭草剂。 2.铺设前准备工作: 1)下料分析,合理裁剪。 2)检查复合土工膜的外观,记录并修补损伤、孔洞等缺陷; 3)做试验段,确定焊接温度,速度等施工工艺参数。 4)在铺复合土工膜前用压路机静压两边收面。 3. 每个施工的技术人员需要配备的主要劳动力:机械工1人(负责吊送复合土工膜)、放线工1人、电工1人、辅助普工5-6人(可随工程进度调整)。三.施工流程 基层处理—土工合成材料铺放—搭接处理—检查验收—回填 四. 施工方法 1.基层处理 1) 铺放复合土工膜的基层应平整,局部高差不大于50㎜。清除树根、草根及硬物,避免损伤破坏复合土工膜。 2.复合土工膜材料铺放 1)首先应检查材料有无损伤破坏。 2)复合土工膜须按其主要受力方向铺放,同时不要拉得太紧,应留有一定伸缩量,以适应基体变形。。 3)铺放时应用人工拉紧,没有折皱,且紧贴下承层。应随铺随及时压固,以免被风掀起。不能在有积水或下雨时施工,当天铺设的膨润土垫上必须覆盖回填土。 4)复合土工膜铺放时,两端须有富余量。富余量每端不小于1000㎜,且应

最新土工膜水池施工方案

土工膜水池施工方案

荥阳市后柏杨村污水处理工程 土工膜水池施工方案 一、编制依据: 1. 《荥阳后柏杨村污水处理工程》设计图纸; 2. 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98; 3. 《土工合成材料应用技术规范》GB50290-98; 4. 《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98 二、工艺流程 临时施工道路修整→定位放线→取土开挖线定位放线,筑坝区堆土线定位放线→挖掘机挖土→ 推土机推土、匀土至筑坝区、摊平→压路机碾压→人工开挖修整边坡、余土外运→取土区表面原土打夯→修平养护→铺设土工膜→定位分缝模板→保护层浇注、养护→伸缩缝捣筑→现场清理→验收 三、土方开挖 本工程土方开挖主要包括土方挖槽、清基、堤坡整坡等所有的土方开挖工程,采用人工与机械相结合的方法进行施工。开挖的土料除满足填筑要求的直接用于土方填筑料,其它土方外运弃土。 土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖,开挖采用1m3反铲挖掘机进行开挖,开挖自上向下,在一个工作面内由一端向另一端进行,开挖边坡一次形成(预留20cm保护层)。开挖后的土方直接卸到填筑点进行回填,余土利用5T自卸汽车外运弃料。

对底面和坡面20cm保护层土方开挖采用人工进行开挖。 四、土方填筑 回填土料采用新的开挖土料,土料中不得含有草根、耕植土、砂石等有害堤身的杂物,压实后渗透系数小于1×10-4cm/s, 土方填筑严格按堤防工程及土石坝等有关技术规范施工,清基工作经验收合格后再进行土方填筑。利用1m3挖掘机挖土,配 5T自卸汽车经料场施工道路沿堤线处临时施工道路运到填筑点按进占法卸料,确保碾压后的土层满足设计要求,填筑一律分层平铺倒土,水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填。铺土方向沿轴线延伸,作业面分层统一铺土、统一碾压。用120马力推土机整平,厚度均匀。铺料过程中随时检查铺土厚度,发现超厚部分立即处理。用5~8T压路机压实。土样检测合格后利用人工与机械进行拉毛,使上下土层之间接合良好。根据现场取样试验确定碾压参数(铺土厚度、压实遍数及最优含水量),分层厚度不大于30cm,每层碾压4-5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。 遇雨天填筑时,土方填筑作业面利用雨布覆盖。土方取土场遇雨天时,采用雨布覆盖保证有2~3天的工程量可利用。 五、复合土工膜铺设 1、材料要求: 1.1.本工程防渗采用的是PE土工膜防渗,土工膜采用一布一膜复合土工膜,规格为膜厚0.2mm,膜一侧织物为100g/m2。经与施工单位联系知道,本工程拟采用的生产厂家为xxx有限公司生产的材料,规格为长丝复合土工膜,幅宽4.3m,经于规范核对技术性能指标能够满足要求,现将规范和xxx有限公司提供的技术指标分示如下: 1.2.SL/T231-98《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》规定: PE土工膜物理力学性能指标应符合下列要求: 密度(ρ)不应低于 900 kg/;

复合土工膜简介及指标

复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料,它主要用于防渗,复合土工膜分为一布一膜和两布一膜、宽幅4-6m,重量为200-1500g/m2,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。 性能 复合土工膜(复合防渗膜)分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200-土工膜生产车间1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。 施工 复合土工膜施工图片复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热,把土工布和土工膜经导辊压到一起形成复合土工膜。随着生产工艺的提高,还有一种流延法做复合土工膜的工艺。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。土工布作为土工膜的保护层,使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用埋入法铺设。 施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在土工膜上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。

土工膜施工方法细则

土工膜施工方法细则《土工膜施工方法细则》是针对土工膜施工方法而制 定的,主要包括HDPE土工膜的铺设和土工膜的焊接两个方面。 土工膜施工方法细则 一、HDPE土工膜的铺设 1、铺设HDPE土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。 2、HDPE膜裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。 3、铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。 4、膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm,通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度,即沿坡度方向排列。 5、通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。 6、HDPE土工膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。 7、HDPE土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对HDPE膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。 二、土工膜的焊接 1、热锲焊机焊接工序分为:调节压力设定温度设定速度焊缝搭接检查装膜入机启动马达加压焊接。 2、接缝处不得有油污、灰尘,HDPE土工膜的搭接段面不应夹有泥沙等杂物,当有杂物时必须在焊接前清理干净。 3、每天焊接开始时,必须在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正是焊接。试样上需标明日期、时刻、环境温度。热锲焊机在焊接过程中,需随时注意焊机的运行情况,要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。 4、焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。 5、在遇上土工膜长度不够时,需要长向拼接,应先把横向焊缝焊好,再焊纵缝,横向焊缝相距大于50cm应成T字型,不得十字交叉。 6、相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接,膜块间形成的结点,应为T字型,尽量减少十字型,纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。 土工膜HDPE土工膜时,根据当地气温变化幅度和HDPE、焊膜时不许压出死折,铺设7. 性能要求,预留出温度变化引起的伸缩变形量。 8、当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200℃时,要用干净的布或棉纱掸掉再焊,必要时应重新打磨,切忌用手擦试。 9、当接缝处有结露、潮湿、泥沙等影响时,处理后再进行焊接。

复合土工膜技术标准

复合土工膜技术标 准

复合土工膜施工 1一般规定 1.1采购复合土工膜时,应按渠坡坡长及坡肩锚固长度、坡脚预留搭接长度计算每一卷复合土工膜的长度,按接缝最少确定幅宽。 1.2渠坡复合土工膜垂直于渠道中心线方向铺设,只可出现垂直于渠轴线的横向连接缝,不应出现平行于渠轴线的纵向连接缝。 复合土工膜应错缝连接,只可出现“T”字缝,不应出现“十”字缝。 1.3接缝处的上下层土工布应缝合或粘接;土工膜宜采用热熔焊接,条件不具备时可采用专用胶粘接。 1.4复合土工膜采用专用焊接设备焊接。焊接人员应经生产厂家的专业技术人员培训合格后方可上岗作业。 1.5复合土工膜铺设进度应和混凝土衬砌相适应。堤顶预留的土工膜应及时安装路缘石封压,坡脚部位土工膜应包裹保护。 2施工方法 2.1复合土工膜铺设 1渠坡:铺设时由坡肩自上而下滚铺至坡脚,中间不应有纵

向连接缝。渠坡和渠底结合部以及和下段待铺的复合土工膜部位要预留足够的搭接长度,一般控制在50~80cm,坡肩处预留复合土工膜的长度应满足设计要求。铺设过程中可用编织袋装土覆压,随铺随压,以防止复合土工膜滑移。 2渠底:使复合土工膜幅宽与渠道中心线垂直。渠底复合土工膜间横向连接缝与坡面复合土工膜接头缝均应相互错开100cm 以上。详见图7-1复合土工膜铺设示意图。 图7-1复合土工膜铺设示意图 3齿槽部位:铺设齿槽部位的复合土工膜时,应松弛适度,且与齿槽贴紧,铺设完毕后及时用临时支撑固定保温板和土工

膜。支撑约2m左右一个,待混凝土浇筑满槽后取出,清理干净待用。详见图6-1齿槽保温板、复合土工膜临时支撑示意图。 2.2复合土工膜裁剪 复合土工膜裁剪应整齐平顺,并保证足够的搭接宽度。 遇到建筑物墩柱时根据建筑物尺寸在复合土工膜上进行标识,根据标识线进行裁剪,标识尺寸应考虑与建筑物的粘结宽度。 2.3复合土工膜与建筑物粘接 复合土工膜与墩、柱、墙等建筑物须进行粘接,粘接宽度不小于设计要求,建筑物周围复合土工膜应充分松弛。为保证土工膜与建筑物粘结牢固,防水密封可靠,在对土工膜或墩柱进行涂胶之前,应将涂胶基面清理干净,保持干燥。涂胶均匀布满粘结面,无过厚、漏涂现象。在粘结过程和粘结后2h内,粘结面不得承受任何拉力,严禁粘结面发生错动。 2.4复合土工膜连接 1连接顺序:缝合底层土工布、热熔焊接或粘接中层土工膜、缝合上层土工布。 2土工膜热熔焊接:土工膜接缝热熔焊接一般采用热合爬行机焊接。每天施工前均应先作工艺试验,以确定当天焊机的温度、速度、档位等工作参数。施工时应根据天气情况适时调整。环境气温在5~35℃之间,焊接土工膜比较适宜。在气温低于5℃

复合土工膜施工工艺

复合土工膜施工工艺公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

复合土工膜的作用及施工方法 复合土工膜的作用及施工方法 一.作用:防渗.加强.防护 二.施工方法: 复合土工膜直接铺在堤坡面面上,上部铺10厘米厚砂垫层,表面为10厘米厚砼。 1.复合土工膜施工工艺原理:复合土工膜是一种土工合成材料,具有较好的防渗效果,将复合土工膜铺设在需要进行防渗处理的坡面上,上面铺设砂垫层和砼,堤顶封顶层砼形成一个整体完全封闭的防渗体系。 2.复合土工膜施工工艺流程:在复合土工膜铺设前,渠道土方填筑及坡面修整完毕,坡面平整度.压实度均达到设计要求并经监理工程师验收合格后方可进行复合土工膜的铺设。 3.复合土工膜的施工准备: 1)堤坡的清理.平整场地,清除一切尖角杂物,欠坡回填夯实.富坡削坡挖平验收合格,为复合土工膜铺设提供工作面。 2)土工膜场内拼接为了施工方便,保证拼接质量,复合土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据复合土工膜幅宽.现场长度需要,在单位内剪裁,并拼接成合符要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。4.复合土工膜的铺设方法 复合土工膜铺设分渠底铺设.坡面铺设两个部分。铺设方法:沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收合格后,从顺坡面轴线方向滚铺,与渠底的复合土工膜连接采用丁字型连接。 5.复合土工膜铺设技术要求:铺设应在干燥暖和天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形松弛方式,富余度约为﹪摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整,无突起褶皱,施工人员应穿平底布

鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发现土工膜损坏,应及时修补。 6.复合土工膜的拼接 1)焊接采用热熔焊接施工,拼接包括土工布的缝接.土工膜的焊接,为了确保焊接质量,焊接应尽量在厂内进行,但为了施工方便,复合土工膜幅宽又不应太宽,必须在施工现场拼接。 2)复合土工膜焊接质量的好坏是复合土工膜防渗性能成败的关键,所以务必做好土工膜的焊接,确保焊接质量,因此,土工膜焊接应有生产厂家派专业技术人员到现场操作,指导,培训,采用土工膜专用焊接设备进行。本工程土工膜焊接采用ZPR-210V型热合土工膜焊接机,土工布采用手提式缝包机缝接。 7.复合土工膜的锚固:复合土工膜上部锚固采用在堤顶处嵌固足够长度复合土工膜,砼封顶板形式。 8.施工注意事项: (1)使用填埋式,覆盖度不宜小于30厘米。 (2)整个防渗系统应用:垫层.防渗层.过渡层.保护层组成。 (3)土体要坚实,避免不均匀沉陷裂纹翻防渗范围内的草皮.树根要清除,与膜接触面积铺设粒径小的砂土或粘土作防护层。 (4)铺设时,土工膜不要拉的太紧,两端埋入土体的部分成波纹状较好,特别是与钢性锚固时,应留有一定的伸缩量。 (5)施工时,应避免石块.重物直接砸在土工膜上,最好边施工边铺设膜,边覆盖保护层。 9.接缝:复合土工膜的接缝处理是施工的关键程度,直接影响工程运行寿命,据质量检测表明,采用热焊接方法比较理想。 热焊接法是PE土工膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力使之溶合成一体. (1) 土工膜的铺设: A.清扫土工膜铺设面要求基本平整,不能有凹凸不平等,不能有尖锐物,如石

垃圾填埋场HDPE土工膜防渗施工方案

垃圾填埋场HDPE土工膜裁切的优化 1.HDPE土工膜裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。 3.铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。 4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm,通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度,即沿坡度方向排列。 5.通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。 6.在遇上土工膜长度不够时,需要长向拼接,应先把横向焊缝焊好,再焊纵缝,横向焊缝相距大于50cm应成T字型,不得十字交叉。 7.相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接,膜块间形成的结点,应为T字型,尽量减少十字型,纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。 5.裁膜刀使用完毕后,应立即将刀片收回刀盒内。 为避免由于温度的变化导致材料的收缩而产生温度应力,在征得监理工程师同意后,应及时对铺设的土工膜进行焊接,经检验合格,及时覆盖保护材料。 .HDPE土工膜广西施工现场禁止吸烟,还应配备消防设施,不得穿带铁钉的鞋或高跟硬底鞋到膜面上行走,不允许从事有可能破坏土工膜成品的一切活动。

第一章、基面要求 1.铺设HDPE土工膜前,应会同土建方、建立、设计、业主对铺设基底进行全面检查,符合设计要求、满足广西施工条件,并作交接检记录后方可广西施工。 2.基面质量应符合设计要求:基坑底面、坡面及其坡比、边坡上锚固槽、坡面与义面交接处处理,仓壁混凝土结构基面均应严格达到设计要求。 3.基面应干燥、压实、平整、无裂痕、无明显尖突、无泥泞、无凹陷,垂直深度25mm内部应有树根、瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑。其平整度应在允许的范围内平缓变化,坡度均匀,坡度一致。 4.基面上的阴阳角处影圆滑过渡,柱根部应做成圆弧状。 5.基底表面干燥,含水率宜在15%以下。 6.基底应密实均匀,土质基底的干密度不得小于1.4t/㎡。

土工布施工方案

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:编号:致:(项目监理机构) 我方已完成工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:土工膜铺设施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

土工膜铺设施工方案 (1)、铺设方案 底部防渗土工膜(铺规格300g/0.5mm/㎡两布一膜PE防水土工布)铺设顺序为从下游向上游,由基坑一岸向另一岸铺设;基坑侧面防渗土工膜铺设顺序为从上向下,由边坡底向边坡顶铺设;土工膜的连接采用土工膜专用焊接机焊接法(焊接机焊接两道,搭接不小于10cm)。 防渗土工膜施工程序:底及边坡土方修整并验收合格→土工膜铺设、剪裁→对正、搭齐→搭接施工→检测→修补→复检→验收→30mm水泥砂浆。 (2)、原材料要求 ①运输及储存要求: a、若采用折叠装箱运输,不得使用带钉子的木箱,以防运输途中受损;若采用卷材运输,要注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。 b、土工膜运输过程中及运至工地后要避免日晒,防止黏结成块,并将其储存在库房内,库房尽可能设在方便取用的地方,以尽量减少装卸次数。 ②土工膜入场后,先进行现场检测,再取样复测,合格后方可用于施工中。 a、现场检测:检查土工膜卷材的货包上是否标明制造厂名称、制造号(或组装号)、安装号、类型、厚度、尺寸及重量;是否附有专门的装卸和使用说明书。 b、现场取样复测:土工膜入场后,按连续生产同一牌号原料、同提配方、同一规格、同一工艺的产品,以重量不大于5T为一批取样复试,按规范要求做物理、性能、水力学性质、力学性能和耐久性检测,合格后方可用于工程中。 ③水泥砂浆:采用机械搅拌,水泥及砂均要按要求做复试,合格后方可用于搅拌,并按配比单严格各种骨料的计量,搅拌过程中严格控制搅拌时间,以确保水泥砂浆的质量满足设计要求。 (3).施工技术要求 ①底及土方边坡修整:底及边坡土方修整采用人工修整方式,修整时在渠底坡脚处和边顶处设控制桩点,根据设计高程,挂线施工,修整顺序为自上而

复合土工膜防渗施工规范及质量验收方法

复合土工膜防渗施工规范及质量验收方法 1 基础(支持层) 1.1 基础密实均匀、平整,土质基础的干密度不得小于1.4t/m3, 均匀误差不超过10%。 1.2受地下水的影响的土基,宜在平整的基础上,铺一道2cm砂层或一层无纺布。 1.3不受地下水的影响的土基,清除地表树根等易刺破土工膜的杂物后直接铺设,不过需要设置“逆置阀”或膜下排气,排水措施。 1.4 上端应设置锚固槽。 2 复合土工膜的铺设 2.1 接缝连接方法 2.1.1一布一膜接边方法: (1)膜热焊接,膜布、布布KS胶粘结 (2) 膜膜、膜布、布布KS胶粘结 (3) KS膜胶粘结 2.1.2两布一膜接边方法: (1)膜热焊接,膜布、布布KS胶粘结 (2) 膜膜、膜布、布布KS胶粘结上述方法接边强度均大于母材强度80%以上,达到施工技术规范SL/T225-98要求(接

缝强度必须大于母材强度的80%且断裂发生在母材上)。。 2.2接缝质量检测方法 2.2.1 目测法当选择膜与膜热焊接时,对所有的缝观察,若焊缝透明,均匀,无皱褶,无空洞,手剥离坚固,可目视为合格。当选择膜与膜采用KS胶粘结,粘宽10cm,接缝不得有翘曲、突起、脱胶、孔洞、疏松、缺胶,剥离后破坏发生在胶粘剂上,非粘结面。 2.2.2 现场检验法 真空法:利用包括吸盘、真空泵和真空机的一套设备。检测时将待测部位刷净,涂肥皂水,放上吸盘,压紧,抽真空至负压0.02~0.03MPa,关闭气泵。静观30s,看吸盘顶部透明罩内有无肥皂水泡产生和真空表有无下降,如有表示漏气,应予补救。充气法:焊缝为双条,两条之间留有约10mm的空腔。将待测段两端封死,插入气针,充气至0.05~0.2MPa (视膜后选择),静观30s,观察真空表,如气压不下降,表明不漏,接缝合格,否则应及时修补。 2.2.3 抽样测试法约1000㎡取一试样,做拉伸强度试验,要求强度不低于母材的80%,且试样断裂不得在接缝处,否则接缝质量不合格。注意接缝的质量检测,往往是上述几种方法相结合,来判断,控制质量。

PE复合土工膜施工粘接技术在防渗工程中的应用研究

PE复合土工膜施工粘接技术在防渗工程中的应用研究(2008-09-01 11:18:17) 标签:防渗hdpe膜复合膜防渗工程镓诺杂谈 分类:◆技术档案◆ 1 前言 PE复合土工膜作为一种新型结构的防渗型土工合成材料,由于其抗拉强度高、防渗性能好、变形能力强、质量轻、施工方便、造价低等优点,被广泛用于库区、坝体、围堰、渠道、人工湖、蓄水池等水利建筑物的整体与局部防渗加固中。同时在电力、冶金、环保、城建、铁路、公路、军工、农业及矿业等领域防渗加固工程中亦具有广泛的用途。 PE复合土工膜中PE膜系热塑性非极性材料,在施工中边角连接及其与建筑物的连接等采用一般的胶粘剂粘接法很难达到理想的效果。目前施工中,边角连接通常是在膜布分离状态下采用膜与膜焊接,无纺布与无纺布缝合的接边方法。该方法施工速度较快,成本较低。但其接缝强度过低,试验测得的接缝强度仅为复合母材强度的40%左右。当遇到复杂形状的防渗结构如人工湖、煤灰厂等,由于复合土工膜的工厂预留接边是有限的,铺设中局部卷材有的过量皱褶,有的张拉过紧,这样不仅会造成材料的大量浪费,同时皱褶处也不利于土的密实回填。卷材过于张拉,容易造成悬空,易被水压和土体变形所张破。焊接法的焊接质量受施工现场条件如膜的厚度、气温、风力、湿度、电压、垫层平整度等诸多因素的影响,且焊接宽度过窄,其强度和止水效果也很难保证,而且PE复合土工膜与建筑物之间也不能用焊接法连接。因此PE复合土工膜施工连接技术直接影响着PE复合土工膜这一新型土工合成材料的推广应用和应用效果。 鉴于目前PE复合土工膜施工中的连接技术问题,我所结合工程实例,开展了PE复合土工膜施工快速粘接技术的研究。经过五年的不断探索,开发了PE复合土工膜施工专用胶粘剂(KS胶)及快速粘接技术,该技术已获得国家发明专利及河南省水利科技进步一等奖,并在全国各类PE复合土工膜防渗工程中推广应用,取得了较理想的效果。为PE复合土工膜的应用和推广提供了可靠的连接技术。 2 PE复合土工膜粘接技术