分部工程验收签证

单位工程名称:

分部工程名称:通信系统工程

二〇一三年十二月

XXX

通信系统接入工程质量验收

通信系统接入工程验收小组 二〇一三年十二月

评定项目划分表

参验单位:

业主单位:

监理单位:(代表签名):

施工单位:(代表签名):

一、开完工日期:2013年12月20日――2013年12月30日

二、主要工程量:

本工程建设XX风电场光纤站,在XXXX风电场新增1套光设备,一套泰科6325光设备接XX变泰科光设备,传输速率为622Mbit/s;在220KVXX变新增加相应光板,就可实现这样的光纤路由。

在XXXX风电场配置两套通信电源,一套1511 PCM设备,在XX地调增加相应1511PCM板卡,组建XX风电场对XX地调各下12个话路的电路,在风电场增加3套路由器分别实现对地调、省调远动电能量、风功率预测的2M 专线。

在XXXX风电场配置一套他迪兰交换机和录音系统,开通调度行政电话。

三、工程内容及施工经过:

XXXX风电场新装1套泰科6325光传输设备、1套1511MAX PCM设备、3套配线单元、1套录音系统、1套Coral IPX3000调度交换机和2套交直流通信电源;XX地调增加1511MAX PCM设备相应板卡,220kVXX变安装相应板卡。

四、主要工程质量:

详见附表一至表九

附表一

盘柜安装单元工程质量检验评定表单位工程名称

XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统工程

单元工程名称盘柜安装

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号2000x600x600mm 安装位置通信机房

制造厂家世纪人

工序检验项目性

质量标准

检验方法

及器具

检验

结果

盘柜安装屏(台)水平误差主要mm ≤5

用尺检查成列盘顶水平误差mm

相邻两柜顶部≤1

成列柜顶部≤5

盘柜垂直度主要mm ≤5

盘间接缝间隙检查值mm ≤2.4

柜面偏差

相邻两柜顶部≤1

成列柜顶部≤5

盘面检查主要平整、无脱漆锈蚀观察检查接地紧固、接触良好观察检查

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

施工单位意见:

(盖公章)

项目经理:

年月日复核意见:

(盖公章)

监理:

年月日

认定意见:

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表二

单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称录音系统

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日制造厂家北京纽曼产品型号DRS-A8通道安装位置通信机房

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

合格推荐值

硬盘录音工作平台 1 硬盘 1 SONY刻录机 1 显示器 1 八线录音卡 1 故障报警卡 1 音响 1

软件功能模块录音监听软件功能 1 网络查询功能

光盘备份功能

USB移动存储备份功能

来电显示功能

双硬盘镜像热备功能

GPS校时功能

语音自动增益功能

自动语音故障报警功能

备件

专用接线盒 1

可读写光盘 5

说明书及相关资料 2

产品型号VDF-300 ODF-120 DDF-64 安装位置通信机房制造厂家世纪人

工序检验项目性

质量标准

检验方法

及器具

检验

结果

配线架安

装配线架安装主要

与成端电缆上线槽对

应,固定牢靠

观察检查配线架接线

板安装

位置符合设计,标志齐

电缆布放插接架间电

缆布放

布放正确,工艺美观

音频电缆,

电源线

主要布放正确对比检查电缆槽道横平竖直观察检查

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

施工单位意见:

(盖公章)

项目经理:

年月日复核意见:

(盖公章)

监理:

年月

认定意见:

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表四

PCM设备安装单元工程质量检验评定表单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称PCM接入设备

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号泰科1511MAX 安装位置

制造厂家深圳特发

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

合格推荐值

PCM 接入设备安装

硬件安装

安装位置与设计相

符,卡板插拔无阻碍

观察、插拔检

查电缆分布排列整齐、绑扎牢靠

观察检查设备接地紧固、接触良好

2线话路主要通话正常

关联电话互

打V2.4通道主要通讯业务正常

相关联设备

通信

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

施工单位意见:

(盖公章)

项目经理:

年月日复核意见:

(盖公章)

监理:

年月日

认定意见:

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表五

光端机安装单元工程质量检验评定表

单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称光端机

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号泰科6325安装位置通信机房,XX变机房制造厂家深圳泰科

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

合格推荐值

PDH 光端机安装

发射光功率测试0 — -10Db

光功率计测

试接收光功率测试0 — -30dB

2M 电口主要通信正常

两端设备通

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

施工单位意见:

(盖公章)

项目经理:

年月日复核意见:

(盖公章)

监理:

年月日

认定意见:

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表六

专线路由器安装单元工程质量检验评定表单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称专线路由器

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号H3C MSR 30-20 安装位置通信机房

制造厂家华为

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

合格推荐值

专线路由器

2端口非通道化E1 FIC

接口模块2E1通道测

试仪4端口100M以太网电

FIC接口模块(RJ45)

主要通信正常

两端设备通

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

施工单位意见:

(盖公章)

项目经理:

年月日复核意见:

(盖公章)

监理:

年月日

认定意见:

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表七

免维护蓄电池安装单元工程质量检验评定表单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称蓄电池安装

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号NP100-12 安装位置通信机房

制造厂家中达电源

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

合格推荐值

蓄电池组安装检查

蓄电池组型号规格主要符合设计对照检查

蓄电池外观检查清洁、无渗漏

观察检查安全阀检查完好、无脱落

槽钢固定牢固扳手检查

底层电池安装极性连接正确

观察检查顶层电池安装极性连接正确

正负极螺栓连接主要紧固、接触良好

导电连接面处理涂电力复合脂

引出线相色正—赭色、负—蓝色

电瓶编号正确、字迹工整

电池电压

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

(盖公章)

项目经理:

年月日(盖公章)

监理工程师:

年月日

(盖公章)

现场代表:

年月日

附表八

调度交换机安装单元工程质量检验评定表单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程

分部工程名称通信系统安装调试工程

单元工程名称调度交换机

施工时段2013年12月1日 --- 2013年12月7日

产品型号Coral IPX 600 安装位置通信机房

制造厂家昆明塔迪兰电信设备有限公司

工序检验项目

质量标准检验方法

及器具

检验

结果

交换机安装

硬件安装

安装位置与设计

相符,卡板插拔无

阻碍

观察、插拔检

查电缆分布

排列整齐、绑扎牢

靠观察检查设备接地紧固、接触良好

系统维护功能块的监测显示正常

操作检查中继线路主要与外线通话正常

与外线电话互

打分机间呼叫通话、挂机主要分机间通话正常分机间互打

功能监测主要功能测试正常操作检查

施工单位自评意见监理单位复核意见业主单位认定意见

(盖公章)

项目经理:

年月日(盖公章)

监理工程师:

年月日

(盖公章)

现场代表:

年月日

分部工程施工质量评定表

单位工程名称XXXX风电场通信系统接入工程施工单

位分部工程名称通信系统安装调试监理单位

施工日期2013年12月1日 --- 2013年12月

7日评定日期

项次单元工程种类工程量单元工程个数合格个

数其中优良个数备

1 盘柜 6 6 6 6

2 录音系统 1 1 1 1

3 配线单元 3 3 3 3

4 PCM设备 1 1 1 1

5 光端机设备 1 1 1 1

6 直流通信电源 1 1 1 1

7 蓄电池8 8 8 8

8 调度交换机 1 1 1 1

9 专线路由器 3 3 3 3

10 综合网交换机 1 1 1 1

合计26 26 26 26

重要隐蔽单元工程、关键

部位单元工程

施工单位自评意见意见监理单位复核意见业主单位认定意见

五、存在问题及处理意见: 无

六、验收结论:

XXXX 风力发电有限公司通信系统接入工程,施工单位在工期上按合同约定要求按时完成工作,在所涉及的施工范围内没有发生安全事故,安装的设备、调试以及通信接入工作完全符合设计和技术要求,工程档案和施工技术资料符合要求,施工质量属于优良,同意对施工单位所完成的工作做全面移交并投入使用。

七、验收组成员名单(详见附表十) 八、参验单位代表会签表(详见附表十一)

本分部工程的单元工程质量全部合格,优良率为 %重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个,优良率为 %。原材料质量合格,中间产品质量合格。 质量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人: (盖公章)

年 月 日

复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 监理:(盖公章) 年 月 日 认定意见:

分部工程质量等级:

现场代表

技术负责人:(盖公章)

年 月 日

附表十

XXXX风电场通信系统接入分部工程

验收工作组成员签字表

姓名单位名称职务或职称签字

附表十一

XXXX风电场通信接入工程

参验单位代表签字表

序号单位名称职务姓名(签字)

1 XXXX风力发电有限公司

2 XXXX风力发电有限公司

3

4

5

6

7

8

9

10

《公路工程质量检验评定标准》JTGF

附录A 单位、分部及分项工程的划分附表A-1 一般建设项目的工程划分

注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。 ②按路段长度划分的分部工程,高速公路、一级公路宜取低值,二级及二级以下公路可取高值。 ③斜拉桥和悬索桥可参照附表A-2进行划分。 ④护岸参照挡土墙。

注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。

附录B 路基、路面压实度评定 B.0.1 路基和路面基层、底基层的压实度以重型击实标准为准。沥青层压实度以《沥青路面施工技术规范》的规定为准。 对于特殊干旱、潮湿地区或过湿土,以路基设计施工规范规定的压实度标准进行评定。 B.0.2 标准密度应作平行试验,求其平均值作为现场检验的标准值。对于均匀性差的路基土质和路面结构层材料,应根据实际情况增补标准密度试验,求得相应的标准值,以控制和检验施工质量。 B.0.3 路基、路面压实度以1~3km 长的路段为检验评定单元,按本标准各有关章节要求的检测频率进行现场压实度抽样检查,求算每一测点的压实度K i 。细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法;粗粒土及路面结构层压实度检查可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡封法。应用核子密度仪时,须经对比试验检验,确认其可靠性。 检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为: 式中:k ——检验评定段内各测点压实度的平均值; t α——t 分布表中随测点数和保证率(或置信度α)而变的系数;t α见附表B 。 采用的保证率:高速公路、一级公路:基层、底基层为99%,路基、 路面面层为95%; 其他公路:基层、底基层为95%,路基、路面面层为90%; S ——检测值的标准差; n ——检测点数; K 0——压实度标准值。 路基、基层和底基层:K≥K 0,且单点压实度K i 全部大于等于规定值减2个百分点时,评定路段的压实度合格率为100%;当K≥K 0,且单点压实度全部大于等于规定极值时,按测定值不低于规定值减2个百分点的测点数计算合格率。 K

【全套】公路分项工程质量检验评定表格(完整版)

【全套】公路分项工程质量检验评定表格(完整版) 说明 1、本套表格适用于公路工程建设上使用,包括试验、检测、评定及施工 原始记录。 2、本套表格包含评定标准(JTG F80/1-2004)要求评分的部分项目。实际 上本套表格是工程质量检验报告单所对应项目的评分表。目的是对工程进行最终评定结论,作为交竣工验收的重要资料。评定标准未规定的项目不列入此表。 3、总评表是评表的汇总。权重依据评定标准附录A的规定,因此总评表 的数据来源于评表的结果。总评表结果即得出工程项目的评定结果。 4、由于评表的规定分有部分项目可能有增减,有的评表未填写规定分。 填表人根据实际情况填写。 5、对于路线工程可分段评定,在桩号及部位栏填上起止桩号,并在表头填 上“第×段共×段”,标段评定时以路线长度加权平均。 6、数据应真实可靠,不能与施工检查数据有矛盾。甲方代表、监理工程 师应认真审核把关,并对照评定标准的外观检查项目进行评定,最后签名认可。 7、路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定参见附录I 8、喷射混凝土抗压强度评定参见附录E 9、水泥混凝土弯拉强度评定参见附录C 10、路面结构层厚度评定参见附录H 11、路基、路面压实评定参见附录B 12、水泥混凝土抗压强度评定参见附录D 13、水泥砂浆强度评定参见附录F 14、单位、分部及分项工程的划分参见附录A 15、分项工程质量评分,其检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定 和质量保证资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定,且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时,才能对分项工程质量进行检验评定。 16、分项工程的评分值满分为100分,按实测项目采用加权平均法计算。

公路工程质量评定资料表格(全套标准表格)

公路工程质量评定表 令狐采学 说明 1、本套表格适用于公路工程建设上使用,包括试验、检测、评定及施工原始记录。 2、本套表格包含评定标准(JTG F80/1-2004)要求评分的部分项目。实际上本套表格是工程质量检验报告单所对应项目的评分表。目的是对工程进行最终评定结论,作为交竣工验收的重要资料。评定标准未规定的项目不列入此表。 3、总评表是评表的汇总。权重依据评定标准附录A的规定,因此总评表的数据来源于评表的结果。总评表结果即得出工程项目的评定结果。 4、由于评表的规定分有部分项目可能有增减,有的评表未填写规定分。填表人根据实际情况填写。 5、对于路线工程可分段评定,在桩号及部位栏填上起止桩号,并在表头填上“第×段共×段”,标段评定时以路线长度加权平均。 6、数据应真实可靠,不能与施工检查数据有矛盾。甲方代表、监理工程师应认真审核把关,并对照评定标准的外观检查项目进行评定,最后签名认可。 7、路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定参见附录I 8、喷射混凝土抗压强度评定参见附录E 9、水泥混凝土弯拉强度评定参见附录C 10、路面结构层厚度评定参见附录H 11、路基、路面压实评定参见附录B 12、水泥混凝土抗压强度评定参见附录D 13、水泥砂浆强度评定参见附录F 14、单位、分部及分项工程的划分参见附录A 15、分项工程质量评分,其检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定,且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时,才能对分项工程质量进行检验评定。

16、分项工程的评分值满分为100分,按实测项目采用加权平均法计算。存在外观缺陷或资料不全时,须予减分。 Σ[检查项目得分×权值] 分项工程得分=---------------------------- Σ检查项目权值 分项工程评分值=分项工程得分—外观缺陷减分—资料不全减分 (1)基本要求检查 分项工程所列基本要求,对施工质量优劣具有关键作用,应按基本要求对工程进行认真检查。经检查不符合基本要求规定时,不得进行工程质量的检验和评定。 (2)实测项目计分 对规定检查项目采用现场抽样方法,按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分。 检查项目除按数理统计方法评定的项目以外,均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定,并按合格率计分。 检查合格的点(组)数 检查项目合格率=--------------------------------------------×100% 该检查项目的全问检查点(组)数 检查项目得分=检查项目合格率×100% 3) 外观缺陷减分 对工程外表状况应逐项进行全面检查,如发现外观缺陷,应进行减分。对于较严重的外观缺陷,施工单位须采取措施进行

波形护栏质量检验评定表、报告单

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程 工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 项次检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 权 值 得分 1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180 4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80 6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100 7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180 合计85 1 16 1360 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见 质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

公路工程质量检验评定标准(第一册 土建工程)JTG F80-1---2017)

7 路面工程(29-39页) 7.1 一般规定 7.2 水泥混凝土面层 7.3 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层 7.4 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层) 7.5 沥青表面处置面层 7.6 稳定土基层和底基层 7.7 稳定粒料基层和底基层 7.8 级配碎(砾)石基层和底基层 7.9 填隙碎石(矿渣)基层和底基层 7.10 路缘石铺设 7.11 路肩

7 路面工程 7.1 一般规定 7.1.1 路面工程的实测项目规定值或允许偏差应按高速公路、一级公路和其他公路两档确定,路面结构层厚度检验标准均为允许偏差。 7.1.2 垫层应按相同材料的底基层检验。透层、黏层和封层的基本要求应与本标准第7.5.1条沥青表面处置层相同。水泥混凝土面层中钢筋加工及安装分项工程应按本标准第8章的要求进行检验。 7.1.3 水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面,两种结构均应进行检验评定。其中,水泥混凝土路面结构可不检查抗滑构造深度,平整度应符合相应等级公路的标准;沥青面层可不检查弯沉。 7.1.4 稳定土基层和底基层包括水泥土、石灰土、石灰粉煤灰、石灰粉煤灰土等;稳定粒料基层和底基层包括水泥稳定材料、石灰稳定材料、石灰粉煤灰材料、水泥粉煤灰稳定材料等。 7.1.5 粒料基层完工后应及时洒布透层油并铺筑封层,透层油透入深度应不小于5mm,无机结合料稳定材料基层透层油透入深度宜不小于3mm。

7.2 水泥混凝土面层 7.2.1 水泥混凝土面层应符合下列基本要求: 1 基层质量应符合规范规定并满足设计要求,表面清洁、无浮土。 2 接缝填缝料应符合规范规定并满足设计要求。 3 接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置应满足设计要求。 4 混凝土路面铺筑后按施工规范要求养护。 5 应对干缩、温缩产生的裂缝进行处理。

(完整word版)公路工程质量检验评定标准JTGF8012012

公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2012) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 工程质量评定 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 工程质量评分 (6) 3.3 工程质量等级评定 (7) 4 路基土石方工程 (9) 4.1 一般规定 (9) 4.2 土方路基 (9) 4.3 石方路基 (10) 4.4 软土地基处治 (11) 4.5 土工合成材料处治层 (12) 5 排水工程 (14) 5.1 一般规定 (14) 5.2 管节预制 (14) 5.3 管道基础及管节安装 (14) 5.4 检查(雨水)并砌筑 (15) 5.5 土沟 (15) 5.6 浆砌排水沟 (16) 5.7 盲沟 (16) 5.8 排水泵站 (17) 6 挡土墙、防护及其它砌筑工程 (18) 6.1 一般规定 (18) 6.2 砌体挡土墙 (18) 6.3 悬臂式和扶臂式挡土墙 (19) 6.4 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙 (19) 6.5 桩板式挡土墙 (21) 6.6 墙背填土 (21) 6.7 抗滑桩 (22) 6.8 挖方边坡锚喷防护 (22) 6.9 锥、护坡 (23) 6.10 砌石工程 (23) 6.11 导流工程 (24) 6.12 石笼防护 (25) 7 路面工程 (26) 7.1 一般规定 (26) 7.2 水泥混凝土面层 (26) 7.3 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层 (28) 7.4 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层) (29) 7.5 沥青表面处治面层 (30) 7.6 水泥土基层和底基层 (31) 7.7 水泥稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层 (31) 7.8 石灰土基层和底基层 (32)

分项工程质量检验评定表填写具体要求

[1]表头部分的填写 竣工资料在土建工程中作为一个重要的组成部分,为了避免填写过程中的反复修改,特别是到最后交验阶段的返工,其填写标准至关重要。 小编结合自己在竣工资料编制及验交过程中积累下来的经验,编写了这一系列材料,其中与各地具体要求不一致的地方,请自行修改。 隧道工程中涉及到多个分项工程,每个分项工程都有自己的分项工程质量检验评定表,而分项工程质量检验评定表又是竣工资料里面最重要的组成部分。 这里以隧道工程中的洞身开挖为例,来介绍分项工程质量检验评定表各部分的填写规范。下面这就是洞身开挖分项工程质量检验评定表: 这里先从表头部分说起。 首先,“分项工程名称”,要填写“洞身开挖”: “工程部位”要填的内容为一个分项工程对应的里程段,如:ZK77+000~ZK77+200:

因为分项工程“洞身开挖”所属的分部工程名称也叫“洞身开挖”,所以,这里“所属分部工程名称”应该填写“洞身开挖”: 第一行最后的一个是“编号”。因为工程开工之前,会按照设计图纸编制一套“单位、分部、分项工程划分表”,里面会有这个编号,如第二合同段第一个单位工程的第四个分部工程中的第一个分项工程,所以编号为:C2D1B4X1: 但是,这里要特别注意,因为工程施工过程中,都会涉及到工程变更,所以,分项工程的里程段,也就是“工程部位”会发生变动,所以,这个编号在工程完工之前,最好不要填写,等所有工程变更确定后,新的“单位、分部、分项工程划分表”编制完成后,再填写这个编号。 “承包单位”就是该工程的中标单位的全称,也就是中标单位“公章”上面的名字,这里不能写简称: 紧跟其后的这个“合同段”对应的是施工单位。因为每个合同段对应一个施工单位,所以,这个合同段就是指,该合同段的在全线所有合同段中所处的排列序号,如第二合同段,为C2: “监理单位”就是业主委托负责监理该工程的监理公司的全称,也是“公章”上面的名字,这里同样也不能写简称: 紧跟其后的这个“合同段”对应的是监理单位,严格的讲,是“总监办”,而不是“驻地办”。因为一个总监办有几个驻地办,每个驻地办负责一个合同段,这样一个总监办就负责几个合同段。比如,这里C2由第一总监办的第三驻地办负责,那这里是填写JL1,还是填写JL1-3呢?答案是JL1:

公路工程质量检验评定标准

公路工程质量检验评定标准 4 路基土石方工程 4.1 一般规定 4.1.1 土方路基和石方路基的实测项目技术指标的规定值或允许偏差按高速公路、一级公路和其他公路(指二级及以下公路)两档设定,其中土方路基压实度按高速公路和一级公路、二级公路、三四级公路三档设定。 4.1.2 本章规定的实测项目的检查频率,如果检查路段以延米计时,则为双车道公路每一检查段内的最低检查频率:多车道公路必须按车道数与双车道之比,相应增加检查数量。 4.1.3 路基压实度须分层检测,并符合附录B规定。路基其他检查项目均在路基项面进行检查测定。 4.1.4 路肩工程可作为路面工程的一个分项工程进行检查评定。 4.1.5 服务区停车场、收费广场的土方工程压实标准可按土方路基要求进行监控。 4.2 土方路基 4.2.1 基本要求 1) 在路基用地和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求对基底进行压实。 2) 路基填料应符合规范和设计的规定,经认真调查、试验后合理选用。 3) 填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好。 4) 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。 5) 在设定取土区内合理取土,不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整,保持合理的几何外形。4.2.2 实测项目见表4.2.2。 表4.2.2 土方路基实测项目

实度平均值下置信界限不得小于规定标准,单个测定值不得小于极值(表列规定值减5个百分点)。小于表列规定值2个百分点的测点,按其数量占总检查点的百分率计算减分值。

②采用核子仪检验压实度时应进行标定试验,确认其可靠性。 ③特殊干旱、特殊潮湿地区或过湿土路基,可按交通部颁发的路基设计、施工规范所规定的压实度标准进行评定。 ④三级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时,其路基压实度应采用二级公路标准。 4.2.3 外观鉴定 1) 路基表面平整,边线直顺,曲线圆滑。不符合要求时,单向累计长度每50m减1~2分。 2) 路基边坡坡面平顺,稳定,不得亏坡,曲线圆滑。不符合要求时,单向累计长度每5Om减1~2分。 3) 取土坑、弃土堆、护坡道飞碎落台的位置适当,外形整齐、美观,防止水土流失。不符合要求时,每处减1~2分。 4.5 土工合成材料处治层 4.5.1 基本要求 1) 土工合成材料质量应符合设计要求,无老化,外观无破损,无污染。 2) 土工合成材料应紧贴下承层,按设计和施工要求铺设、张拉、固定。 3) 土工合成材料的接缝搭接、粘接强度和长度应符合设计要求,上、下层土工合成材料搭接缝应交替错开。 4.5.2 实测项目见表4.5.2-1至表4.5.2-4。 表4.5.2-2 隔离工程土工合成材料实测项目

【全套】公路分项工程质量检验评定表格(完整版)

公路工程质量检验评定表格 (全套) E表公路分项工程质量检验评定表格 (评定表E1~E114) 目录 一、路基土石方 1、路基土石方 1)土方路基┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-1 2)石方路基┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-2 3)砂垫层┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-3 4)袋装砂井、塑料排水板┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-4 5)碎石桩(砂桩)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-5 6)粉喷桩┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-6 7)CFG桩┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-6-1 8)加筋工程土工合成材料┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-7 9)隔离工程土工合成材料┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-8 10)过滤排水工程土工合成材料┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-9 11)防裂工程土工合成材料┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-10 2、排水工程 1)管节预制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-11 2)管道基础及管节安装┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-12 3)检查(雨水)井砌筑┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-13 4)土沟┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-14 5)浆砌排水沟┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-15

6)盲沟┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-16 7)排水泵站(沉井)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-17 3、挡土墙、防护及其他砌筑工程 1)砌体挡土墙┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-18 2)干砌挡土墙┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-19 3)悬臂式和扶臂式挡土墙┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-20 4)筋带┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-21 5、锚杆、拉杆┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-22 6)面板预制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-23 7)面板安装┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-24 8)锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙总体┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-25 9)锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙墙背回填┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-26 10)抗滑桩┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-27 11)锚喷防护┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-28 12)锥坡┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-29 13)骨架防护┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-30 14)护坡┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-31 15)浆砌砌体┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-32 16)干砌片石┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-33 17)导流工程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-34 18)石笼防护┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-35 4、涵洞工程 1)涵洞总体┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-36 2)涵台┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-37 3)管座及管节安装┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-38 4)盖板制作┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-39 5)盖板安装┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-40 6)箱涵浇筑┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-41 7)拱涵浇(砌)筑┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-42 8)倒虹吸竖井砌筑┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-43 9)一字墙和八字墙┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-44 10)顶入法施工的桥、涵┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-45 11)台背回填┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-46二、路面工程 1)水泥土底基层┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-47 2)水泥稳定粒料底基层┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-48 3)水泥稳定粒料基层┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉E-49

公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)

公路工程质量检验评定标准 (JTGF80/1-2004) 发布日期:2005-1-12 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 工程质量评定 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 工程质量评分 (6) 3.3 工程质量等级评定 (7) 4 路基土石方工程 (9) 4.1 一般规定 (9) 4.2 土方路基 (9) 4.3 石方路基 (10) 4.4 软土地基处治 (11) 4.5 土工合成材料处治层 (12) 5 排水工程 (14) 5.1 一般规定 (14) 5.2 管节预制 (14) 5.3 管道基础及管节安装 (14) 5.4 检查(雨水)并砌筑 (15) 5.5 土沟 (15) 5.6 浆砌排水沟 (16) 5.7 盲沟 (16) 5.8 排水泵站 (17) 6 挡土墙、防护及其它砌筑工程 (18) 6.1 一般规定 (18) 6.2 砌体挡土墙 (18) 6.3 悬臂式和扶臂式挡土墙 (19) 6.4 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙 (19) 6.5 桩板式挡土墙 (21) 6.6 墙背填土 (21) 6.7 抗滑桩 (22) 6.8 挖方边坡锚喷防护 (22) 6.9 锥、护坡 (23) 6.10 砌石工程 (23) 6.11 导流工程 (24) 6.12 石笼防护 (25) 7 路面工程 (26) 7.1 一般规定 (26) 7.2 水泥混凝土面层 (26) 7.3 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层 (28) 7.4 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层) (29) 7.5 沥青表面处治面层 (30)

7.6 水泥土基层和底基层 (31) 7.7 水泥稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层 (31) 7.8 石灰土基层和底基层 (32) 7.9 石灰稳定粒料(碎石,砂砾或矿渣等)基层和底基层 (33) 7.10 石灰、粉煤灰土基层和底基层 (33) 7.11 石灰、粉煤灰稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层 (34) 7.12 级配碎(砾)石基层和底基层 (35) 7.13 填隙碎石(矿渣)基层和底基层 (35) 7.14 路缘石铺设 (36) 7.15 路肩 (37) 8 桥梁工程 (38) 8.1 一般规定 (38) 8.2 桥梁总体 (38) 8.3 钢筋和预应力筋加工、安装及张拉 (39) 8.4 砌体 (41) 8.5 基础 (43) 8.6 墩、台身和盖梁 (50) 8.7 梁桥 (53) 8.8 拱桥 (58) 8.9 钢桥 (64) 8.10 斜拉桥 (68) 8.11 悬索桥 (77) 8.12 桥面系和附属工程 (87) 9 涵洞工程 (96) 9.1 一般规定 (96) 9.2 涵洞总体 (96) 9.3 涵台 (96) 9.4 涵管制作 (97) 9.5 管座及涵管安装 (97) 9.6 盖板制作 (97) 9.7 盖板安装 (98) 9.8 箱涵浇筑 (98) 9.9 拱涵浇(砌)筑 (98) 9.10 倒虹吸竖井、集水井砌筑 (99) 9.11 一字墙和八字墙 (99) 9.12 锥坡 (100) 9.13 顶入法施工的桥、涵 (100) 10 隧道工程 (101) 10.1 一般规定 (101) 10.2 隧道总体 (101) 10.3 明洞浇筑 (102) 10.4 明洞防水层 (103) 10.5 明洞回填 (103) 10.6 洞身开挖 (103)

公路工程质量评定资料表格(全套标准表格)

公路工程质量评定表 说明 1、本套表格适用于公路工程建设上使用,包括试验、检测、评定及施工 原始记录。模板工序质量评定表2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程

表2.1.2-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于现浇结构混凝土(现浇结构混凝土是指用于水工建筑物中梁、板、柱等配有钢筋的现场浇筑的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。