文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光纤保护建设、配置及应用原则521

光纤保护建设、配置及应用原则521

光纤保护建设、配置及应用原则521
光纤保护建设、配置及应用原则521

华东电网线路保护光纤通道建设、配置和应用原则

(试行稿)

1 总则

鉴于近年来华东电网光纤通道建设迅速发展,光纤通道已成为线路主保护通道的主要选择,为尽可能确保线路保护通道的独立性、安全性、冗余度等,特制定《华东电网线路保护光纤通道建设、配置和应用原则》(下简称“原则”)。

本“原则”应作为华东500kV电网所涉及线路继电保护应用的光纤通道建设、配置和应用的依据,220kV及以下系统可参照执行。

本“原则”的解释权属华东电力调度通信中心。

2 继电保护通道的建设原则

2.1 鉴于光纤通道由于抗干扰性能强,可靠性高,因此,OPGW光纤通道应作为线路主保护通道的主要选择。新建线路必须架设OPGW通道,改扩建线路应创造条件架设OPGW通道。

2.2 对于双回线(包括同杆并架和非同杆并架),若线路长度≤40km,并且线路两端的站点之间无法实现满足要求的迂回光纤通信通道,应争取每回线路均架设OPGW通道。

2.3鉴于目前OPGW光纤通道的建设基本上是单一方向上一根OPGW光缆情况下,应优先考虑光纤保护通道实现迂回通道的可能性,并作为保护通道独立性、安全性、冗余度的重要依据。

3 OPGW光纤保护通道配置原则

3.1 双回线架设有两条OPGW光缆:

3.1.1 若线路长度适用保护专用芯方式,则保护优先考虑专用芯方式,两条线路主保护一、二交叉采用不同的OPGW光缆。

3.1.2若线路长度超出保护专用芯方式适用范畴,应配置两套SDH设备,两条线路主保护一、二分别复用不同SDH设备。

3.2 双回线仅架设有一条OPGW光缆:

3.2.1 在配置两套SDH设备的情况下,两条线路的主保护一、二分别复用不同的SDH设备。

3.2.2 在仅配置一套SDH设备的情况下,若线路长度在保护适用专用芯方式范畴内,两条线路的一套主保护选择复用SDH设备,另一套主保护选择专用光缆芯方式。

3.2.3应尽量组织落实安排满足光纤保护应用要求的迂回通道。

3.3 为避免单套SDH设备承载保护通道数过多,每套SDH设备承载的保护通道数不大于4 套,超出部分应考虑采用载波通道方式或增加第三套保护专用SDH设备传输。

3.4 尽量避免采用外置光功率放大器作为增大光纤保护传输距离的手段。

4 保护用光纤通道接口原则

4.1 继电保护光纤一般采用单模光纤,光纤结构不论是采用非金属加强芯或金属加强芯,进入变电站或电厂的控制楼前必须采用非金属加强芯光纤。

4.2 光纤进入变电站或电厂的控制楼后,应接入光纤分线盒(或光配架)。从光纤分线盒(或光配架)到继电保护装置间应采用室内光缆,如在同一柜上可采用光纤尾纤。

4.3 光纤的接续必须符合有关技术要求,一般接续损耗应在0.2db以下,光纤的活接头一般在1db以下。

4.4 光纤电路传输继电保护信息通道接口采用光接口和数字电接口两种。光接口有直接光纤光缆传输和通过光电调制解调器传输。电接口有64kbit/s和2048kbit/s信号。

4.5 保护使用直接光纤芯的实施方案:

4.5.1方案一:从龙门架一路到通信机房,一路直接到保护小室,并在保护小室中加配一块光配架。保护小室到通信机房之间加联系光缆。

4.5.2 方案二:从龙门架引入光缆先到保护小室,再将通信用的光缆芯引入通信机房,在保护小室中加配一块光配架。

4.5.3 方案三:从龙门架引入光缆先到通信机房,再将保护用的光缆芯引入保护小室,在保护小室中加配一块光配架。

4.5.4 推荐采用第一方案。到保护小室光配架的光缆芯考虑“二备一”方案。

4.6 数字接口中64kbit/s的接口型式(同向接口)应根据通信电路的配置特点和要求,由继电保护专业与通信专业协商,在继电保护设计前确定,并作为保护设计的原始条件。

4.7 64kbit/s和2048kbit/s数字接口的技术条件应符合中华人民共和国现行国家标准《脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数》(GB7611-87)。

4.8 传输继电保护信息的SDH光纤数字微波通信电路区段具备的质量指标必须满足相应速率传输系统的误码率及抖动指标要求。

4.9 高级假设参考数字通道(2500km)64kbit/s输出端的误码性能指标应满足下列要求:

(1)误码劣化分

任何月份0.4%以上时间的1min平均误码率不大于1×10-6;

(2)严重误码秒

任何月份0.054%以上时间的1s平均误码率不大于1×10-4;

(3)误码秒(BER>0)

任何月份误码秒的累积时间不大于全月的0.32%;

(4)残余误码率不大于5×10-9。

4.10 实际通道长度小于2500km时,误码时间率指标按长度比例分配。当L小于280km时取280km的指标,误码性能指标的误码率门限值不随通道实际长度改变。

4.11 通道的基群终端机和相关2M通路接口板、用户板及使用的MDF内相关部分必须专用和明确标示。为适应各种继电保护对通道时钟方式的不同要求,必须具备内时钟、从时钟和外时钟三种时钟源,满足通道保护复用段两侧基群实现主主或主从时钟方式和64kbit/s中转时外时钟的需要。

4.12 继电保护信号通道不采用64kbit/s中转,采用基群(2048kbit/s)的中转,以减少通道的传输延时和改善通信系统的工作条件。

2048kbit/s通道420km数字段误码指标,ESR:9.24E-5;SESR:4.62E-6;BBER:4.62E-7.实际数字段误码指标按长度比例分配,折算的最短长度为30km。

5 继电保护设备与通信终端设备的连接

5.1 在变电所或发电厂内,当传输继电保护电路的继电保护与通信终端接口设备进行数字信号通讯时,应采用光缆连接。

5.2 当继电保护设备与通信终端设备之间用光缆连接时,该光缆的连接距离以不设光中继为

限。连接采用非金属型光缆,并应留有足够的备用芯;光缆与设备连接处应采用抗外力破坏的保护措施;连接光缆应敷设在变电所或发电厂的电缆沟内,不宜架空敷设。原则上每套保护单独使用一条光缆。

5.3 复用通信数字接口时,继电保护侧的光调制解调器(若有)设在保护装置内或保护屏内,另一侧光调制解调器应放置在通信机房,应与通信终端设备就近布置(≤10m)。光调制解调器与保护设备和通信终端设备间应使用对称屏蔽线或同轴电缆连接,屏蔽层应可靠接地。继电保护设计应包括接口连接用的光缆和两侧光调制解调器。

5.4 原则上一套保护装置专用一个通信终端设备。通信机房内的保护接口设备屏柜(若有)尺寸应尽可能与通信设备相协调,整个设备应有明显的装置异常报警信号。

5.5 通信机房内保护用通道接口设备的电源要求。

5.5.1 采用通信机房内的-48V电源。

5.5.2 一条线路的两套主保护必须选用两路独立的电源。

5.5.3 电源的布置必须与保护所用的通信终端设备相对应。

5.5.4 至保护通道接口设备的电源应避免串联方式,每路电源应有独立的分路开关。

5.5.5 保护通道接口设备必须与通信终端设备接入同一接地网。

6 光纤保护迂回通道的应用原则

6.1 光纤迂回通道的实现已成为保护通道独立性、安全性、冗余度的重要选择,为确保作为保护光纤通道的可靠性,作为保护迂回通道原则上所引起的传输延时应≤12ms,并应尽量采用OPGW光缆作为迂回路由,原则上光纤保护迂回路由的建设应纳入省、市主干网的建设中。对于用于保护通道的光纤迂回通道其时延应预先进行测试。

6.2 保护迂回通道应作为主保护通道的冷备用方式,制定相应管理办法以保证在主通道故障时根据调度命令人工切换,迂回路由中间节点不宜超过5个。

7 其它

考虑到保护复用PCM64K接口降低了通道的独立性,增加可能引起各种通道干扰的可能,并对专用光缆芯方式无法实现迂回通道的自动切换等,应积极推进保护直接采用2M接口及双通道接口技术方案的运用。

图解光缆终端盒、光纤收发器、尾纤、跳线等

图解:光缆、终端盒、尾纤的作用和接法 在网络布线中,通常室外(楼宇之间连接)使用的是光缆,室内(楼宇内部)使用的是以太双绞线,那么,楼外的光缆传输媒介与楼内以太网传输媒介之间如何转换?其中,又用到了什么设备?它们的作用是什么?之间的关系又如何呢? 如图所示: 连接关系: 步骤1:室外光缆光缆接入终端盒,目的是将光缆中的光纤与尾纤进行熔接,通过跳线,将其引出。 步骤2:将光纤跳线接入光纤收发器,目的是将光信号转换成电信号。 步骤3:光纤收发器引出的便是电信号,使用的传输介质便是双绞

线。此时双绞线可接入网络设备的RJ-45口。到此为止,便完成了光电信号的转换。 说明:现在网络设备有很多也有光口(光纤接口),但如果没有配光模块(类似光纤收发器功能),该口也不能使用。 图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法 光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。 光缆终端盒内部结构,如图所示。 如图所示,接入的光缆可以有多芯, 例如:一根4芯的光缆(光缆中有4根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4根尾纤,即往外引出4根跳线。上图,只熔接了2根,也就往外引出了2根跳线。

如图所示,这是一根ST接头的单模(外皮是黄色)尾纤。 尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。通过熔接,与其他光缆纤芯相连。 尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。

一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。 尾纤:用在终端盒里,连接光缆中的光纤,通过终端盒耦合器(适配器),连接尾纤和跳线。 跳线:跳纤两头都是活动接头。起连接尾纤和设备作用。 光缆终端盒是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子。 光纤耦合器是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。 光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备。

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

线路保护的配置原则

110kV 线路保护配置一般装设反应相间故障的距离保护和反应接地故障的零序方向电流保护(或接地距离保护) ,采用远后备方式。当距离、零序电流保护灵敏度不满足要求或110kV 线路涉及系统稳定运行问题或对发电厂、重要负荷影响很大时,考虑装设全线路快速动作的纵联保护作为主保护,距离、零序电流(或接地距离)保护作为后备保护。必须指出,目前110kV 数字式线路保护装置一般同时具有接地距离保护与零序电流保护功能,在零序电流保护整定特别是Ⅱ段整定出现灵敏度不满足要求的情况下,可考虑通过降低电流定值,延长保护动作时间等方法进行整定,由于接地距离保护一般灵敏度都能满足要求,因此保护对于接地短路的速动性不会受到影响。 1距离保护 距离保护是以反映从故障点到保护安装处之间阻抗大小(距离大小)的阻抗继电器为主要元件(测量元件) ,动作时间具有阶梯特性的相间保护装置。当故障点至保护安装处之间的实际阻抗大于预定值时,表示故障点在保护范围之外,保护不动作;当上述阻抗小于预定值时,表示故障点在保护范围之内,保护动作。当再配以方向元件(方向特性)及时间元件,即组成了具有阶梯特性的距离保护装置。 距离保护可以应用在任何结构复杂、运行方式多变的电力系统中,能有选择地、较快地切除相同短路故障。在电网结构复杂,运行方式多变,采用一般的电流、电压保护不能满足运行要求时,则应考虑采用距离保护装置。距离保护的基本原则如下: (1)距离保护具有阶梯式特性时,其相邻上、下级保护段之间应在动作时间及保护范围上相互配合。同时,距离保护也应与上、下相邻的其他保护装置的动作时间及保护范围上相配合。例如:当相邻为发电机变压器组时,应与其过电流保护相配合;当相邻为变压器或线路时,若装设电流、电压保护,则应与电流、电压保护之动作时间及保护范围相配合。 (2)在某些特殊情况下,为了提高保护某段的灵敏度,采用所谓“非选择性动作,再由重合闸加以纠正”的措施。例如:当某一较长线路的中间接有分支变压器时,线路距离保护装置第Ⅰ段可允许按伸入至分支变压器内部整定,即可仍按所保护线路总阻抗的80%~85%计算,但应躲开分支变压器低压母线故障;当变压器内部发生故障时,线路距离保护第Ⅰ段可能与变压器差动保护同时动作(因变压器差动保护设有出口跳闸自保护回路) ,而由线路自动重合闸加以纠正,使供电线路恢复正常供电。 (3)采用重合闸后加速方式,达到保护配合的目的。采用重合闸后加速方式,除了加速故障切除,以减小对电力设备的破坏程度外,还可借以保证保护动作的选择性。这可在下述情况下实现:当线路发生永久性故障时,故障线路由距离保护断开,线路重合闸动作,进行重合。此时,线路上、下相邻各距离保护的Ⅰ、Ⅱ段可能均由其震荡闭锁装置所闭锁,而未经震荡闭锁装置闭锁的第Ⅲ段,在有些情况下往往在时限上不能互相配合(因有时距离保护Ⅲ段与相邻保护的第Ⅱ段配合) ,故重合闸后将会造成越级动作。其解决办法是采用重合闸后加速距离保护Ⅲ段,一般只要重合闸后加速距离保护Ⅲ段在 1.5~2s,即可躲过系统震荡周期,故只要线路距离保护Ⅲ段的动作时间大于2~2.5s,即可满足在重合闸后仍

继电保护装置运行规程 内容

清江水布垭水电厂技术标准 继电保护装置运行规程 QJ/SBY—02.09—2007━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━根据制订本企业技术标准的需要,参照有关技术规程,制订本规程。 I.主题内容与适用范围 1.1本规程分为两部分,第一部分为发变组保护,第二部分为线路保护。 1.2 本规程规定了清江水布垭电厂发变组保护和线路保护的运行操作、巡回检查以及操作注意事项。 1.3本规程适用于清江水布垭电厂继电保护装置的运行、维护、操作及事故处理等工作。 1.4清江水布垭电厂全体运行人员应熟悉精通本规程,从事生产、管理和检修维护工作的有关专业人员应了解、掌握本规程。 2. 引用标准及参考资料 2.1 原水电部《继电保护和安全自动装置技术规程》、《电力工业技术管理法规》。 2.2 国家电力公司《防止电力生产重大事故的25项重点要求》。 2.3 国家电力公司华中公司《继电保护及安全自动装置运行规程》。 2.4 《清江梯级调度规程》以及制造厂家有关技术说明书。 3. 保护一般规定 3.1任何电气设备严禁无主保护运行。 3.2电网调度机构管辖的继电保护及安全自动装置按定值通知单整定,梯调根据电网调度指令下令电厂进行投退,电厂其它保护装置的投退应报梯调许可;继电保护及安全自动装置在变更(包括运行方式、定值整定、更改等)后,运行人员必须和当值调度员进行定值通知单的核对,无误后方可投入运行。 3.3保护装置联片的投入、退出等操作由运行值班人员进行,在操作联片时,应注意不得与相邻联片及有关设备相碰,以防止保护误动或直流接地;保护装置的功能投退等操作由保护专业人员负责。 3.4维护人员在保护装置及二次回路上工作前,运行人员必须审查继电保护工作人员的工作票内容及其安全措施。 3.5继电保护工作完毕,运行人员检查工作票中所列安全措施恢复,连片及小开关的位置投入正确,检查检修交待所写内容是否清楚等。 3.6 继电保护及安全自动装置在运行中发现缺陷,现场人员应及时报告梯调值班人员,并通知维护人员处理,作好记录。若保护装置有拒动或误动的可能,紧急情况下,可先将保护装置停用,事后立即汇报。 3.7保护装置动作后,运行值班员应立即向调度员汇报,及时远传保护动作报告和故障录波信息,并及时向主管领导汇报及通知有关人员。 3.8继电保护及自动装置的信号复归要得到当班值守长许可。 3.9 清扫继电保护装置外壳时,应不使装置振动或用金属物碰撞装置接线,以防误动。 清江发电公司标准化委员2007-06-15 批准 2007—07—01 实施

电力系统继电保护配置原则

电力系统继电保护配置原则 一、概述 电力系统是指由发电、送电、变电、配电和用电等各个环节(一次设备)所构成的有机整体,也包括相应的通信、继电保护(含安全自动装置)、调度自动化等设施(二次设备)。 电力系统安全运行是指运行中所有电力设备必须在不超过它们所允许的电流、电压、频率及时间限额内运行(强调充裕性)。不安全的后果可能导致电力设备的损坏,大面积停电。 2003年8月14日下午,美国纽约、底特律和克利夫兰以及加拿大多伦多、渥太华等城市均发生停电事故。事故原因俄亥俄州阿克伦城的第一能源公司的两根高压电线其中一根因树枝生长碰至线路后跳闸,另外一条线路因安全自动装置误动,导致第二条线路跳闸,最终导致各个子电网潮流不能平衡,最终系统解列。 可见,要保证电力的安全稳定运行,必须配置安全可靠的继电保护装置和安全自动装置。继电保护顾名思义在系统发生故障时及时隔离故障点保护一次设备,同时能够让电力系统继续安全稳定运行。 二、基本要求 继电保护配置方式要满足电力网结构和厂站的主接线的要求,并考虑电力网和厂站的运行方式的灵活性。所配置的继电保护装置应能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

1)要根据保护对象的故障特征来配置。 继电保护装置是通过提取保护对象表征其运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在故障或异常工况并米取相应的措施的自动装置。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随电力系统周围条件而异。使用最普遍的工频电气量,而最基本的是通过电力元件的电流和所在母线的电压以及由这些量演绎出来的其它量,如功率、序相量、阻抗、频率等,从而构成电流保护、电压保护、方向保护、阻抗保护、差动保护等。 2)根据保护对象的电压等级和重要性。 不同电压等级的电网的保护配置要求不同。在高压电网中由于系统稳定对故障切除时间要求比较高,往往强调主保护,淡化后备保 护。220kV及以上设备要配置双重化的两套主保护。所谓主保护即设备发生故障时可以无延时跳闸,此外还要考虑断路器失灵保护。对电压等级低的系统则可以采用远后备的方式,在故障设备本身的保护装置无法正确动作时相邻设备的保护装置延时跳闸。 3)在满足安全可靠性的前提下要尽量简化二次回路。 继电保护系统是继电保护装置和二次回路构成的有机整体,缺一不可。二次回路虽然不是主体,但它在保证电力生产的安全,保证继电保护装置正确工作发挥重要的作用。但复杂的二次回路可能导致保护装置不能正确感受系统的实际工作状态而不正确动作。因此在选择保护装置是,在可能条件下尽量简化接线。 4)要注意相邻设备保护装置的死区问题

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

100M光纤收发器使用说明

光纤收发器使用指导说明目前万科常用光纤收发器的光纤接口类型为SC接头 一正解的接线次序 下面先以NETLINK为例讲解 二设备介绍

左上角——亮时代表1000M速率 右上角——亮时代表100M速率 左中间——亮时代表已接上尾纤,闪烁代表正在传输数据右中间——亮时代表已接上网线,闪烁代表正在传输数据左下角——亮时代表已接入电源线 右下角——亮时代表全双工速率,灭时代表半双工 各种情况下指示灯状态。 1单独插电源时 2连接网线时

3单独连接光纤时 4收发器正常工作时

三故障讨论 1 电源灯不亮,电源故障。电源DC5V 2A 2 Link灯不亮故障可能有以下故障 a光纤是否已断;方法:可以用激光笔或是强光手电筒对一头照光,查看另一头是否有可见光。 b光纤线路损耗过大;用工程宝的测光功率计仪表检测。光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:单模20公里:-8DB—15DB之间;如果在光纤收发器的发光功率在-30DB――45DB之间,那么可以判断这个收发器有问题。 C 光纤插头是否插反 d.跳线类型与设备接口匹配 3 网络丢包严重可能故障如下: a收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。 b双绞线与RJ-45头有问题。 c光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器不匹配 4 时通时断现象 a可能为光路衰减太大,此时用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏范围附近1-2DB之内可基本判断为光路故障; b可能是交换故障,把交换机换成PC c 可能为收发器故障,把收发器两端接PC(不通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察速度,如果速度慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障。 5 通信一段时间后死机,断电后恢复。此情况一般是交换机引起,

变压器和母线保护配置重点讲义资料

1.1.10.4MVA及以上车间内油浸式变压器和0.8MVA及以上油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当壳内故障产生大量瓦斯时,应瞬时动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取措施,防止因瓦斯继电器的引线故障、震动等引起瓦斯保护误动作。 1.1.2对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器: 1.1. 2.1电压在10kV及以下、容量在10MVA及以下的变压器,采用电流速断保护。 1.1. 2.2电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。 1.1. 2.3电压为220kV及以上的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。 1.1.3纵联差动保护应满足下列要求: a.应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流;

b.在变压器过励磁时不应误动作; c.在电流回路断线时应发出断线信号,电流回路断线允许差动保护动作跳闸; d.在正常情况下,纵联差动保护的保护范围应包括变压器套管和引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。在设备检修等特殊情况下,允许差动保护短时利用变压器套管电流互感器,此时套管和引线故障由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 1.1.4对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护。保护带延时跳开相应的断路器。相间短路后备保护宜选用过电流保护、复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或复合电流保护(负序电流和单相式电压启动的过电流保护)。 1.1.4.135kV~66kV及以下中小容量的降压变压器,宜采用过电流保护。保护的整定值要考虑变压器可能出现的过负荷。 1.1.4.2110kV~500kV降压变压器、升压变压器和系统联络变压器,相间短路后备保护用过电流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用复合电压起动的过电流保护或复合电流保护。 1.1.5对降压变压器,升压变压器和系统联络变压器,根据各侧接线、连接的系统和电源情况的不同,应配置不同的相间

ABB中压产品服务业务手册

ABB中压产品服务业务手册

目 录 3 1 服务业务概述 3 1.1 公司介绍 6 1.2 服务特点 8 2 产品生命周期管理 8 2.1 安装调试 8 2.2 运行保障 9 2.3 返厂维修 9 2.4 备品备件 10 2.5 客户培训 11 3 产品升级改造、扩容 11 3.1 系统扩容 11 3.2 升级改造 12 3.2.1 开关柜改造 12 3.2.2 环网柜改造 12 3.2.3 户外开关改造 12 3.2.4 保护控制改造 12 3.2.5 断路器改造 12 3.2.6 系统改造 13 3.2.6.1 快速灭弧器(UFES) 13 3.2.6.2 发电机出口断路器(GCB) 13 3.2.6.3 快速限流器(Is Limiter) 14 3.2.6.4 快速切换系统(SUE3000) 14 3.2.6.5 智能化电网应用 15 4 产品运行绩效提升 15 4.1 产品诊断 15 4.2 技术咨询 15 4.3 环保服务 15 4.4 远程支持 2 目录 | ABB中压产品

1 服务业务概述 ABB中压产品 | 服务业务概述 3 1.1 公司介绍 ABB (https://www.wendangku.net/doc/77386545.html,) 是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商,致力于帮助电力、公共事业和工业用户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的1.5万名员工,在60个不同城市服务于30家本地企业和38个销售与服务分公司。 ABB是世界上最大的电力产品供应商,ABB电力产品部门分为高压业务部、中压业务部和变压器业务部,中压业务部提供1~50kV的输配电开关设备、配电自动化产品及服务。 ABB电力产品中压业务部在中国有六家企业;厦门ABB开关有限公司,北京ABB高压开关设备有限公司,厦门ABB电器控制设备有限公司,厦门ABB输配电自动化有限公司,天津ABB开关有限公司及广东四会ABB互感器有限公司。其中厦门ABB开关有限公司及北京ABB高压开关设备有限公司多年蝉联中国电气工业100强。 ABB致力于增强中压开关市场的领导地位,不断创新产品、管理和业务模式,引导市场发展,促进中压行业和社会进步。ABB以“先进的技术、可靠的产品、完美的服务”为服务宗旨,从产品生命周期管理、产品升级改造扩容及产品运行绩效 提升三方面,为客户提供贯穿产品生命周期的全方位服务,包含设备的安装调试,运行保障,返厂维修,备品备件,客户培训,系统扩容,升级改造,产品诊断,技术咨询,环保服务,远程支持等服务。ABB的服务贯穿产品生命周期,为客户专注于其核心业务提供保障。 ABB中压服务团队拥有两百多位现场经验丰富、专业知识全面、通过考核并取得服务资质的现场服务工程师。ABB已经在北京、上海、广州、厦门等全国十多个大中城市设立服务机构,为当地客户提供快捷、优质的服务。同时,ABB通过客户满意度调查,及时了解客户的反馈和需求,不断改进、优化服务,为用户提供更好的服务。 随着用户要求的不断提高, ABB中压产品服务部门依托ABB全球资源优势,分享ABB全球服务经验,通过与ABB全球服务网络的密切合作,ABB可进一步拓宽服务范畴,增加服务内容。本服务业务手册将为您提供有关服务信息,以备参考,也可根据特殊要求为用户量身定做解决方案。如需进一步了解详情,请致电ABB中压产品服务事业部。 客户服务热线:400-820-9696, 800-820-9696备品备件网址:https://www.wendangku.net/doc/77386545.html, 电子邮箱:https://www.wendangku.net/doc/77386545.html,dmx@https://www.wendangku.net/doc/77386545.html,

变压器保护总配置原则(定稿版)2005-3-10

广东电网变压器保护配置及组屏原则(试行) 1、总则 1.1本原则为广东电网变压器继电保护装置的配置、组屏应遵循的标准及要求,适用于额 定电压为220kV~500kV的新建、扩建及改造工程的降压变压器保护。 1.2变压器保护选用微机型保护,按双重化原则配置(非电量保护除外)。即配置两套分设 在不同保护屏柜内且交、直流回路互相独立的保护装置,每套保护装置应配置完整的主、后备保护。 1.3非电量保护的电源回路和出口跳闸回路应独立设置,与电气量保护完全分开,安装位 置也相对独立;非电量保护应同时作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈,两套完整、独立的电气量保护的跳闸回路可分别作用于220kV及以上电压等级的断路器的两个跳闸线圈。 1.4保护装置原则上不配置非全相保护,非全相工况由开关本体保护切除。 1.5非电量保护的配置、整定,根据变压器生产厂家的要求,由变压器运行所在单位的生 技部门负责管理。 1.6非电量及非全相保护不启动失灵保护。 1.7变压器保护装置生产厂家应具有相应资质,保护装置应通过部级授权核准的检测中心 进行的动模试验及通过部级的鉴定。优先采用已取得成熟运行经验和具有良好售后服务的保护产品,并积极、慎重的支持国产新型保护的试运行工作。凡第一次在广东220KV及以上电网使用的保护装置,必须通过广电集团公司继电保护部门组织的入网动模试验考核。 1.8本原则中未含括的技术规范,应遵照现行《继电保护和安全自动装置技术规程》及有 关的反事故措施要求执行。 1.9本原则由广电集团公司负责解释。 2、保护配置及组屏

2.1500kV主变压器保护配置及组屏接线 2.1.1 500kV自耦变压器保护配置 (1)主保护配置 a)配置两套不同躲励磁涌流原理(其中一套应采用二次谐波制动原理)的纵联差动 保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套差电流速断保护,保护不经TA断线闭锁,动作后跳开变压器各侧断路器。 c)配置两套零序(或分相)差动保护,动作后跳开变压器各侧断路器。 d)当220KV侧有旁路开关时,在旁路代路运行状态下,应将两套保护均切换至旁路 运行。 (2)500kV侧后备保护配置 a)配置两套相间及接地方向阻抗保护,阻抗保护带3%—5%的偏移特性, 正方向指向 变压器。每套保护按二段式设置,且每段保护可独立投退。 I段: 带一个短时限跳开变压器各侧断路器; II段: 带一个长时限跳开变压器各侧断路器。 b)配置两套定时限零序电流保护,每套保护按一段一时限设置。带方向指向变压器, 带一时限跳开变压器各侧断路器。(方向元件可投、退) c)配置两套不带方向的反时限零序电流保护,保护动作后延时跳开变压器各侧断路 器。保护动作特性应满足以下要求: ●保护动作时间大(等)于1秒时,采用IEC一般反时限特性; ●保护动作时间小于1秒时,采用时限为1秒的定时限特性。 d)配置两套过激磁保护,保护为反时限特性, 过激磁保护低定值报警, 高定值延时 跳开变压器各侧断路器。 e)配置两套三相式相过流保护,保护不经TA断线闭锁,带一个长时限跳开变压器各 侧断路器。 f)配置两套单相式过负荷保护,延时动作于信号。 (3)公共绕组侧保护配置

光纤接入设备使用图解

光纤接入设备及使用图解 由于不同种类信息的需求也越来越多,伴随而来的不断增长的ip数据、话音、多媒体图像等多种新业务需求,促使了各大网络运营商的传送网络环境发生了翻天俯地的变化,以前那些以承载模拟话音为主要目的的传统城域网和接入网在容量以及接口种类上都已经无法满足多种多样的新业务传输与处理的要求。于是迫于社会信息量的突飞猛进,那些专门为城域网和接入网上提供新业务传送的技术及设备迅速发展起来。其中以mstp(多业务传输平台)和pon(无源光网络)发展是最具有代表性的,它们都是基于光纤传送技术、在城域网或接入网上提供多种新业务承载的最佳解决方案。 基于光缆的光纤接入技术是未来宽带网络的发展方向,它的发展也离不开光纤接入设备发展和支持,就像鱼与水一样。谈起光纤接入设备不得不提起它的三代发展经历: 第一代大量采用地pdh(光纤光端机)设备,包括点到点型和星型局端设备,不具备汇聚功能。全部采用pdh传输协议,也没有光接口规范。用户业务如e1和数据业务通过远端设备,利用私有pdh协议进行复接,经光纤传输到局端设备。局端设备按照私有协议对pdh光信号进行分接,又转换成为e1等pdh接口,再通过电缆经ddf配线架与城域骨干/汇聚设备连接。由于pdh协议的局限性致使各类光纤接入设备很快落伍。 第二代鉴于第一代设备的缺陷,一些pdh设备厂商研发出第二代设备,即在局端设备中增加一个sdh(密集型光波复用)终端卡。在局端与远端设备之间仍然采用私有的pdh协议,而在局端提供汇聚功能,将原来的e1信号经sdh终端卡复用,并给出标准sdh接口。主要解决了局端设备与城域骨干设备的互连问题和统一接口标准。 第三代是sdh直通设备,包括汇聚型和非汇聚型。由于新业务覆盖面广,新一代sdh直通设备已经能够按照sdh规范,自动适配到sdh进行传送;非汇聚型的远端设备可以通过sdh光接口直接连接到城域网汇聚层节点上,适合从汇聚层网络上分支出较少的业务接口。汇聚型则在局端插入sdh汇聚设备,将来自多个

电网继电保护及安全自动装置的配置选型原则示范文本

电网继电保护及安全自动装置的配置选型原则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电网继电保护及安全自动装置的配置选 型原则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条《天津电网继电保护及安全自动装置的配置选 型原则》(以下简称《配置选型原则》)依据了《继电保 护和安全自动装置技术规程》、《防止电力生产重大事故 的二十五项重点要求》、《继电保护和安全自动装置反事 故措施要点》及华北网局颁发的有关规程、规定和技术标 准,结合天津电网运行的特点制定的。 第二条天津电网内的新建、扩建、和技改等工程均应 执行本《配置选型原则》,对现有变电站、发电厂已投入 的继电保护和安全自动装置不满足本《配置选型原则》 的,可分轻重缓急有计划地予以更新改造,已严重威胁安

全运行的必须立即改进。 第三条接入电网的发电厂和用户的继电保护的配置要遵守本《配置选型原则》,并接受调度部门的技术监督和专业管理。 第四条继电保护装置应选用通过行业鉴定,经过国家级质检中心检验、符合有关反措要求,产品质量过硬,有成功运行经验,性能价格比高,售后服务好,满足电网运行要求,运行维护方便的产品。 第五条第一次进入天津电网的继电保护装置,应通过华北网局及市电力公司继电保护部门组织的检测,并经市电力公司继电保护归口管理部门批准后方可采用。 第六条所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计至投产运行各阶段都必须经过相应各级调度部门的审核。 第七条继电保护装置新产品进入电网试运行,应经所

ABB521、615综保合闸闭锁调试步骤

521综保合闸闭锁调试步骤 一、安装软件 1.安装cap501 2.增加user 二、创建新设备 1. 新建设备(点选图标中第二个) 2. 选择Protection&Control 3. 所列出条目中选Rex52x-Rex521(第五个) 4. 点击ok 5. 命名(例如521即可) 6. 点击ok 三、设置连接参数 1. 点选图标中第四个 2. 点击Attributes…(右侧第三个) 3. 在Rex52x Config栏中找到Hardware library选择Rex521 HIGH 4. Standard configuration library中选择H51(根据综保下部选择对应参数Hxx) 5. 其他为默认选项 6. 点击ok 7. 在conmmunication栏目中的protocol中选择SPA 8. SPA address中必须填入与综保前置端口中SPA地址相同(一般为1)

9. 点击ok 注:如conmmunication栏目中无参数选择,则需要新建,点击protocol右侧System configuration,点击Add新建连接,Iput port number填写1,protocol中选SPA,其他默认,点击ok完成。 四、配置综保参数 1.双击右侧栏目中Relay Setting Tool(第一个) 2.View中勾选第一个点击图标中第五个(选择all即为上传所有 数据,也可单独上传当前页面),从综保上传参数(等待上传 时间较长) 3.View中勾选第二个点击图标中第五个,从综保上传参数 4.上传完成后如需保存原始数据可点击图标中第二个,选择想保 存目录,保存 5.可在此页面更改定值等参数 6.关闭此页面 7.双击右侧栏目中Graphical I/O Setting Tool(第二个) 8.关联保护动作跳闸闭锁合闸回路,需点击Output matrix在矩阵 中设置,SO1与SO2点位中有常闭点所以只能用这两个。以设 置SO1为例,有以下原则: (1)竖列中只能使用Trip 1—5 (2)横行中使用SO1这一列 (3)不同组中同列不能重复点选,如后边有点必须点掉 (4)实心圆圈代表脉冲信号,带十字圆圈代表保持信号(闭

变压器保护的整定计算

电力变压器的保护配置与整定计算 重点:掌握变压器保护的配置原则和差动保护的整定计算,理解三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置 难点:变压器差动保护的整定计算 能力培养要求:基本能对变压器的保护进行整定计算方法。 学时:6学时 2.1 电力变压器保护配置的原则 一、变压器的故障类型与特征 变压器的故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类,油箱内故障主要包括绕组的相间短路、匝间短路、接地短路,以及铁芯烧毁等。变压器油箱内的故障十分危险,由于油箱内充满了变压器油,故障后强大的短路电流使变压器油急剧的分解气化,可能产生大量的可燃性瓦斯气体,很容易引起油箱爆炸。油箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。 电力变压器不正常的运行状态主要有外部相间短路、接地短路引起的相间过电流和零序过电流,负荷超过其额定容量引起的过负荷、油箱漏油引起的油面降低,以及过电压、过励磁等。 二、变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护:

100M光纤收发器使用说明

光纤收发器使用指导说明 令狐采学 目前万科常用光纤收发器的光纤接口类型为SC接头 一正解的接线次序 下面先以NETLINK为例讲解 二设备介绍 左上角——亮时代表1000M速率右上角——亮时代表100M速率左中间——亮时代表已接上尾纤,闪烁代表正在传输数据右中间——亮时代表已接上网线,闪烁代表正在传输数据左下角——亮时代表已接入电源线右下角——亮时代表全双工速率,灭时代表半双工 各种情况下指示灯状态。 1单独插电源时 2连接网线时 3单独连接光纤时 4收发器正常工作时 三故障讨论 1电源灯不亮,电源故障。电源DC5V 2A 2Link灯不亮故障可能有以下故障 a光纤是否已断;方法:可以用激光笔或是强光手电筒对一头照光,查看另一头是否有可见光。 b光纤线路损耗过大;用工程宝的测光功率计仪表检测。光纤

收发器或光模块在正常情况下的发光功率:单模20公里:-8DB—15DB之间;如果在光纤收发器的发光功率在-30DB――45DB之间,那么可以判断这个收发器有问题。 C 光纤插头是否插反 d.跳线类型与设备接口匹配 3网络丢包严重可能故障如下: a收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。 b双绞线与RJ-45头有问题。 c光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器不匹配 4时通时断现象 a可能为光路衰减太大,此时用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏范围附近1-2DB之内可基本判断为光路故障; b可能是交换故障,把交换机换成PC c 可能为收发器故障,把收发器两端接PC(不通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察速度,如果速度慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障。 5通信一段时间后死机,断电后恢复。此情况一般是交换机引起, 6收发器RJ45口与其他设备连接时,中间有交换机设备时使用

变压器的保护配置

变压器的保护配置 Revised by Jack on December 14,2020

电力系统继电保护配置原则资料

电力系统继电保护配 置原则

继电保护配置方式要满足电力网结构和厂站的主接线的要求,并考虑电力网和厂站的运行方式的灵活性。所配置的继电保护装置应能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 1)要根据保护对象的故障特征来配置。 继电保护装置是通过提取保护对象表征其运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在故障或异常工况并采取相应的措施的自动装置。在高压电网中由于系统稳定对故障切除时间要求比较高,往往强调主保护,淡化后备保护。ABB新编综保合闸闭锁调试步骤

521 综保合闸闭锁调试步骤 一、安装软件 1. 安装cap501 2. 增加user 二、创建新设备 1. 新建设备(点选图标中第二个) 2. 选择Protection&Control 3. 所列出条目中选Rex52x-Rex521第五个) 4. 点击ok 5. 命名(例如521 即可) 6. 点击ok 三、设置连接参数 1. 点选图标中第四个 2?点击Attributes…(右侧第三个) 3. 在Rex52x Config 栏中找到Hardware library 选择Rex521 HIGH 4. Standard configuration library中选择H51 (根据综保下部选择对应参数Hxx) 5. 其他为默认选项 6. 点击ok 7. 在conmmunication栏目中的protocol 中选择SPA 8. SPA address^必须填入与综保前置端口中SPA地址相同(一般

为1) 9. 点击ok 注:如conmmunication 栏目中无参数选择,则需要新建,点击 protocol 右侧System configuration, 点击Add 新建连接,Iput port number填写1, protocol中选SPA,其他默认,点击ok完成。 四、配置综保参数 1. 双击右侧栏目中Relay Setting Tool (第一个) 2. View 中勾选第一个点击图标中第五个(选择all 即为上传所有数 据,也可单独上传当前页面) ,从综保上传参数(等待上传时间较长) 3. View 中勾选第二个点击图标中第五个,从综保上传参数 4. 上传完成后如需保存原始数据可点击图标中第二个, 选择想保存 目录,保存 5. 可在此页面更改定值等参数 6. 关闭此页面 7. 双击右侧栏目中Graphical I/O Setting Tool (第二个) 8. 关联保护动作跳闸闭锁合闸回路, 需点击Output matrix 在矩阵 中设置,SO1与SO2点位中有常闭点所以只能用这两个。以设 置SO1 为例,有以下原则: ( 1 )竖列中只能使用Trip 1 —5 (2)横行中使用SO1 这一列 (3)不同组中同列不能重复点选,如后边有点必须点掉 (4)实心圆圈代表脉冲信号,带十字圆圈代表保持信号(闭

光纤收发器使用说明

二、二手旧光纤模块的性能分析: 1.光路污染:在光路上如果内外腔体中附有尘埃,就会影响光路,使光信号的传输质量 下降光功率减小,如:灵敏度降低。那么要完成传输过程势必使其它元器件超负荷工作,形成工作电流过大。正常模块的工作电流一般在130mA以下,而旧模块很多工作电流都会在200mA附近,所以这种模块在工作状态下会很烫。而温度过高的环境会显著降低收发器里的所有元器件的寿命。通常情况下收发器里的所有元器件的寿命会因此降低为正常情况下的十分之一甚至会更加危险,这些模块中的激光器一部门是国外公司测试的阀值电流大,量子效率低而被打下来的。正常阀值电流会达到20mA-30mA。电流大会使得激光器的寿命急剧衰减,形成恶性循环。 2.接收灵敏度低:很多旧模块的接受灵敏度达不到ITUT.G.957和IEEE802.3U国际标准。 虽然有时候进行测试时也不会丢包,但在稍微恶劣的环境下,比如光纤质量稍微差一点,距离稍微远一点,就会导致丢包,影响网络质量。 3.二手旧光纤模块的外腔体损伤:光模块的外腔体的材质多为塑胶材料或金属材料,而 这接头的多次插拔会造成外腔内壁产生一定程度的磨损,以致光器件传输同轴度无法保证,从而使光器件的光路发生一定的变化,如:光功率小,误码率大,消光比不正常等等,反映到设备上就是丢包率增加,网络超时,系统不稳定,严重时甚至导致网络长时间不能接通。 4.使用寿命:新光纤模块的使用寿命一般在五年以上,二手旧光纤模块已经使用了很多 年,里面的激光器及相关期间已经接近失效,随时都有可能完全失效不发光。 5.一般发光器的光模块可经受0-70℃的环境温度,而旧模块很多是达不到的,因而不能 满足一些高低温的工作环境。 二手旧光纤的识别方法: 1.外观识别:同一批设备上光模块的外观是否一致,新模块的外观、一致性都很好,而 旧模块多为不同厂家的产品,且经过长时间的使用,外壳很旧,没有光泽,有一些磨损划痕,光纤口有灰尘。 2.拨开防尘套,可以看见套管,一般多模有塑料套管和金属套管两种,二手旧套管光泽 度差,毛糙,直观感觉差,单模一般都是金属套管,二手旧套管的内管壁有划痕,金属色较差,几个套管比较是的一致性差,而新模块的套管色泽光亮,光滑,一致性好。 3.将旧模块在50-60℃状态在看他是否正常工作。 本公司售后服务: 本公司郑重承诺所出产的产品出厂前经过严格质量把关,一个月内包退,三个月内包换,一年内免费保修,终身有偿维护(只收取更换元器件成本费用)如发现本公司售出的产品使用二手旧光模块,旧一罚百,欢迎用户监督,并给予宝贵建议和意见。 〈二〉10/100/1000M光纤收发器使用说明 一、概述 光纤收发器是一种将以太网电信号转换成光信号或反之的光电转换设备,通过将电信号转换为光信号在多模或单模光纤上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光纤介质实现几公里甚

相关文档
相关文档 最新文档