汽水取样装置技术规范书
目录
附件1 技术规范 (1)
附件2 供货范围 (22)
附件4 交货进度 (25)
附件5 监造、检验和性能验收试验 (26)
附件6 价格表 (31)
附件7 技术服务和设计联络 (38)
附件8 分包与外购 (46)
附件9 大(部)件运输 (47)
附件1 技术规范
1 总则
1.1本技术条件适用于1x130t/h高温高压锅炉的全自动汽水取样装置,它提出设备
的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本技术协议书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1.3供方执行本技术所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。
1.4合同生效后7日内,供方提出合同设备的设计,制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。
1.5在签订合同之后,需方有权提出因规范和规程发生变化或疏漏而产生的一些补充要求,双方共同商定。
1.6本技术书是产品订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。
1.7本协议书,未尽事宜双方协商解决。
2 厂址条件及气象条件
见建设单位提供的相关资料。
3、设计基础资料
3.1 冷却水质
水源:水处理室来补充除盐水
水质:除盐水(若带闭式循环系统,冷却水为工业水)
接口型式:平焊法兰,符合JB/T81-94标准,压力级:PN1.6MPa
水压:1.2MPa( 工业水为0.5MPa)
温度:≤32℃
除盐水冷却水直接去除氧器。
3.2电源
买方负责提供至每台低温架电源1路;提供微机系统电源一路。电源电压:
低温架:三相四线制(380/220V) 微机系统:220VAC UPS电源电源频率:50Hz
3.3设备布置
高温架、低温架室内分开布置。
3.4环境条件
3.4.1环境温度
高温架室:≤40℃
低温架室:∽25℃
3.4.2环境湿度
相对湿度:76%
4、技术要求
4.1规定和标准
4.1.1水汽集中取样分析装置验收应遵循DLT 665-2009《水汽集中取样分析装置验收
导则》。
4.1.2火力发电厂验收标准《焊接篇》。
4.1.5当上述标准对某些设备和专用材料不适用时,经买方确认后,可采用有关标准
和生产厂的标准。
4.1.6其它被认可的标准达到或超过以上所列标准的要求,可被使用于设计和制造。
4.1.7所使用的各标准如有新版本,以最新版本为准。
4.1.8以上标准如与本规范书相矛盾之处。卖方必须向买方提出,并获得买方同意。
4.2设计原则
4.2.1根据取样点数量设计成套汽水取样装置,实现取样自动化。分别针对二台炉进行设置。并将除氧器、凝结水泵取样点分配到各锅炉取样装置内。
4.2.2本装置为组合式,水汽集中取样系统设备至少应包括高温架、低温架(包括化学
仪表盘、人工取样槽、恒温装置、电气盘) 、闭式循环系统和微机管理监控系统,以
及整个装置范围内的取样管、冷却水管、排水管、阀门及电源信号电缆等附件。装置
的功能应齐全,设备及部件应完整。
4.2.3设计院负责外出接管引线设计。
4.2.4布置型式:高温高压架与仪器仪表取样盘分开。每2套机组配置一套汽水取样装置。
4.2.5 取样点数量:
每套130t/h锅炉取样点
(1)过热蒸汽1点
(2)饱和蒸汽2点
(3)炉水取样2点
(4)给水取样1点
(10)除氧器取样点1点(150t/h,1.2Mpa,158℃)
4.2.
5.3凝结水泵取样点(每套机)
凝结水出口1点(1.2Mpa)
取样点共8个。
4.2.6水汽集中取样装置上取样点及在线仪表按下表所列配置:
1.1.12)取样点分析仪的配置
1.1.2取样点分析仪的配置及功能
注:☆表示设置取样点和表计,★表示设置阳离子交换电导率表。
工业固体废物采样制样技术规范作业指导书 一、固体废物的来源 1.1定义:固体废物是指人类在生产、加工、流通、消费及生活过程中丢弃的固体物质和泥浆状物质,包括从废水、废气中分离出来的固体颗粒。 1.2分类:按化学性质分为:有机废物、无机废物; 按形状分为:固体、泥状物 按危害状况分:有害废物、一般废物 按来源分:矿业固体废物、工业固体废物、城市垃圾(包括下水道污泥)、农业废物、放射性固体废物 在固体废物中对环境影响最大的是工业有害固体废物和城市垃圾。 工业有害固体废物具有易燃性、腐蚀性、放射性、浸出毒性、急性毒性(包括口服毒性、吸入毒性、皮肤吸收毒性)以及其他毒性(包括生物蓄积性、刺激性、过敏性、遗传变异性、水生生物毒性和传染性)等特性。因此,对有害固体废物的监测与管理已成为人们关注的主要环境问题。 城市垃圾是指城市居民在日常生活中抛弃的固体废物,主要包括:生活垃圾、零散垃圾、医院垃圾、市场垃圾、建筑垃圾和街道扫集物等。其中医院垃圾和建筑垃圾应予单独处理,其他由环卫部门统一处理。垃圾的处理方法通常有焚烧法、卫生填埋和堆肥法。 1.3 固体废物的危害 固体废物在处理、贮存、运送、处置或管理不当时,对人体健康或环境造成现实的或潜在的危害,引起各种疾病增加,降低对疾病的抵抗力,严重导致死亡率增加;对环境影响主要是侵占土地,污染土壤、水体和大气。 二、固体废物样品采集与制备 为了使采集的样品有代表性,在采集前要调查研究生产工艺过程、废物类型、排放数量、废物堆积历史、危害程度和综合利用情况。如果采集有害废物则应根据有害特性采取相应安全措施。 2.1 固体废物样品的采集
(1)采样工具:尖头铁锹、钢尖镐、采样铲、具盖采样桶或内衬塑料的采样袋等。 (2)采样份数:根据固体废物批量大小确定。 (3)采样量: 注:※固体废物的粒度指95%以上能通过的最小筛孔尺寸; ※所采每个份样量应大致相等,其相对误差不大于20%; ※采样铲容量为保证一次在一个地点或部位能取得足够数量的份样量。 (4)采样方法:根据采样方法,随机采集份样,组成总样,并认真填写采样记录。
采集器检测装置技术协议 1.范围 本技术规范适用于电力用户电用信息采集系统采集器的研发和生产。 本技术规范未提及的技术条件采集器检测装置(FKC-101)符合《Q/GDW 373-2009》至《Q/GDW 380.6-2009》相关规程和标准规定。 2.引用标准 ●Q/GDW 373-2009 电力用户用电信息采集系统功能规范 ●Q/GDW 374-2009电力用户用电信息采集系统技术规范 ●Q/GDW 375-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范●Q/GDW 376-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议●Q/GDW 377-2009 电力用户用电信息采集系统安全防护 技术规范 ●Q/GDW378-2009电力用户用电信息采集系统设计 导则 ●Q/GDW 379-2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规范●DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
●DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 ●Q/GDW 129-2005 电力负荷治理系统通用技术条件●Q/GDW 130-2005 电力负荷治理系统数据传输规约 ●JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 ●JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 ●JJG596-1999 电子式电能表检定规程 3 技术指标 3.1 表位数:48表位。 3.2 工作电源: ?a、市电供电220V,同意偏差±10%。 b、谐波含量小于5%(电压总畸变率); c、频率50Hz,同意偏差-6%~+2%。 3.3 每表位负荷容量》10VA。 3.4 每表位通信接口:两路RS485、一路RS232。 3.5模拟电能表支持《DL/T645-1997》和《DL/T645-2007》及其备案文件。 3.6 运行环境 工作温度:15℃ ~ +30℃。 ?参比湿度:40% ~60%。
电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件
第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规
******************工程 数据通信网接入设备技术规范 ■1 数据通信网接入设备技术规范使 用部分 ■2 数据通信网接入设备技术规范通 用部分 ■3 数据通信网接入设备技术规范专 用部分 2014年08月
1 数据通信网接入设备技术规范范本使用 说明 1. 本招标文件技术规范范本分为通用部分和专用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目单位填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,在专用部分的附录B中提出,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 招标文件范本的技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带××的文字和技术参数及“项目单位提供”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,固化技术参数原则上不需要改动,如确实需要对专用部分固化技术参数改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。技术规范范本专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 4. 招标文件范本的页面、标题、条款等均为统一格式,不得随意更改或删除;不填写的表格亦不允许删除;当同一种表格需要分别列表时,在总表号后加分表号(如表4-3-1、表4-3-2)。
内蒙古鑫旺再生资源有限公司 1000kt/a氧化铝项目 热电厂入炉煤、入厂煤自动机械取样装置 技术规范书 批准: 审核: 编制: 生产准备处 2011年10月
目录 1 总则 (1) 2 总的技术要求 (2) 3 供货范围 (2) 4 性能保证 (3) 5 质量保证 (3) 6 包装、运输和标志 (3) 7 技术资料 (4) 8 售后服务 (5) 9 标段一入炉煤自动机械取样装置 (5) 10 标段二入厂煤自动机械取样装置 (13)
一、总则 1、本技术条件仅限于内蒙古鑫旺氧化铝工程热电厂入炉煤、入厂煤自动机械取样装置、它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2、供方应对其提供的热电厂入炉煤、入厂煤自动机械取样装置及其附件设备整体负责。它包括热电厂入炉煤、入厂煤自动机械取样装置及其附件等附属设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、安装和试验(调试)指导、验收和服务等方面。 3、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关中国国家GB系列和行业最新工业标准要求的优质设计及产品;如果供方提供符合达到相当或高于上述有关标准的其它公认的国际标准的设备或材料也可以接受。供方在投标文件中应详细列出包括设计、制造、检验、包装、运输、安装和试验(调试)指导、验收、设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称供需方审查确认。但不能免除供方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术规范要求方面应承担的责任。 4、在签订合同之后到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求,供方应执行这个要求。具体内容由需方、供方双方共同商定。 5、本技术规范所使用的标准如与供方和配套方所执行的标准水平不一致时,按较高标准执行。对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备,一律不准在本工程中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。 6、只有需方有权修改本技术规范。合同谈判将以本技术规范为蓝本,经修改后最终确定的文件将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。 7、本技术规范书要求供方应提供原理说明、主要设计制造标准等符合本技术协议和国际、国内现行有关工业标准的优质产品。 8、如果供方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议,则可以认为供方提供的设备完全符合本技术要求,如有异议,不管多么微小,都应该在投技术规范书中以“差异表”为标题在专门的章节加以详细描述。 9、供方应详细列出配套设备及附件、连接件、材料供货清单,并推荐分包设备及配套附件、连接件、材料的配套方名单2~3家,以及设备、材料产地、资质、业绩和有关
宜宾永骅环保科技有限责任公司 自动控制系统 技术协议书 甲方:宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司乙方:成都金石机电控制设备有限责任公司
2016年9月26日 目录 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储 附:DCS设备清单
1总则 1.1.2 本技术协议书适用于宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单;
目录 1 设备系统概述 2 编制依据 3 汽水取样系统投入使用前应具备的条件和要求 4 汽水取样系统投运 5 调试质量的检验标准 6 安全注意事项及防止事故措施 7 组织与分工 8 附表
1 设备系统概述 辽宁调兵山煤矸石电厂一期工程安装2台300MW国产循环流化床机组,锅炉型号为SG—1065/17.5—M804型锅炉,是由上海锅炉厂生产的1065t/h亚临界压力自然循环汽包锅炉;汽轮机型号为NZK300-16.67/537/537型,是由哈尔滨汽轮厂生产的亚临界一次再热单轴两缸两排汽直接空冷凝汽器式汽轮机;发电机是由哈尔滨电机厂生产的型号为FSN-300-2型水-氢-氢冷却发电机。机组取样装置采用苏州华能生产的SJZ-300C 型水汽取样分析装置由高温高压架、仪表盘和恒温装置等组成,采用两屏式布置。其中高温高压架为一个屏架单独布置在一个房间,仪表盘和恒温装置组合在一个屏架上布置在另外一个房间。水汽取样分析装置对各水样进行连续取样,在线监测,并输出4 20mA DC控制信号供化学加药系统用。同时所有仪表具有就地显示和远传功能,将信号传到控制室。 取样系统在高压阀前设置预冷却装置以保护高压阀,预冷装置各样点出口温度保持一致;预冷装置:高温样水在进入取样装置前,首先进入预冷装置。在预冷装置前不设高温高压阀门,样水管路采用φ14×2定拉不锈钢管,这样整个管路类似于原取样点到取样装置的正常连接管路;不同的仅仅是作了一个螺旋绕管,同时采用已经通过取样冷却器的除盐水作为预冷装置的冷却水,可以有效地节约水量,而高温样水在此条件下完全可以降至200℃以下。此预冷装置的使用,大大改善了高温高压阀门的工况条件,也改善了冷却器的工况。同时为了检修方便,将样水进出水管设计为法兰连接方式。整个预冷装置采用全不锈钢抛光工艺,外观光洁,并有良好的防锈蚀功能。 水汽取样分析装置设有超温、超压、断水自动保护措施,以便在水样温度、压力越限及断流时保护仪表。样水温度大于40℃时,温度超限保护应正常动作;样水压力大于0.4MPa时,压力超限保护应正常动作,自动保护的关断阀门采用进口电磁阀。同时在冷却水出口母管上应设有断水报警;压力超限保护:采用美国进口Swagelok公司的SS-RL3S4压力安全泄放阀;温度超限保护:通过数字温度调节仪实时监测样水温度,并在样水超温时触发电磁阀关断样水,以保护化学仪表,达到样水超温自动隔离保护的功能。关断阀采用日本进口SMC公司的VCW型产品; 高压管路系统最大工作压力为25 MPa;减压器出口样品水额定流量为1500~2000 ml/min;经冷却器后的样水温度应不大于40℃;采用全样点机械恒温,保证恒温装置出口样水温度为25±1℃; 人工取样样水流量恒定且不大于500 ml/min,流经每个监测仪表的样水流量为300-500ml/min,并在进入分析仪表的每路样水管道设置流量计及温度计。手工取样点,样水流量不小于500 ml/min;
□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:
目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)
避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。
1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。
实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月
文案大全
招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。
用电信息采集终端检测装置技术协议 1.范围 本技术规范适用于用电信息采集终端检测装置(FKC-301)的订货,能够校验集中器、专变终端、用电管理终端和三相电能表。 本技术规范未提及的技术条件需符合《Q/GDW 1373-2013》至《Q/GDW 1380-2013》和《DL/T 698-2010》相关规程和标准规定。 2.引用标准 ●Q/GDW 1373-2013 电力用户用电信息采集系统功能规范 ●Q/GDW 1374-2013 电力用户用电信息采集系统技术规范 ●Q/GDW 1375-2013 电力用户用电信息采集系统型式规范 ●Q/GDW 1376-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议 ●Q/GDW 1377-2013 电力用户用电信息采集系统安全防护技术规范 ●Q/GDW 1378-2013 电力用户用电信息采集系统设计导则 ●Q/GDW 1379-2013 电力用户用电信息采集系统检验技术规范 ●DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 ●DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 ●Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件 ●Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约 ●DL/T 698-2010.3 电能信息采集与管理系统:电能信息采集终端技术规 范 ●DL/T 698-2010.4 电能信息采集与管理系统:通信协议 ●JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 ●JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 ●JJG596-1999 电子式电能表检定规程 注:上述几个标准中的所有引用标准中的所有条款均作为本技术条件的引用,不再逐一列出。 3.技术条件 采集终端检验装置的生产完全符合上面引用文献中的各项国家标准和规程中的有关技术要求。 装置的表位数为:16表位 3.1性能要求 3.1.1、装置精度 装置精度:0.1级。 标准表精度:0.05级。 3.1.2、电压、电流档位 电压档位:57.7V、100V、220V、380V。 电流档位:0.001A、0.005A、0.01A、0.05A、0.1A、0.5A、1A、2.5A、 5A、10A和25A。
目录 机务部分使用说明 一结构布置 (2) 二保温处理 (2) 三人性化的工作环境 (4) 电气部分使用说明 一配电装置 (6) 二监控系统 (6) 三主要技术指标 (14) 四使用环境 (14) 五保护原理 (14) 六实现功能 (15)
一结构布置 S-600水汽取样装置采用箱体式拼装结构,高温高压、低温低压整合在一个箱体内但分布在不同的功能区域,由原来的高温架和仪表盘各布置在一个房间改为高温架和仪表盘合二为一,占地面积小,节约空间,整个箱体分为降温、恒温、人工取样、仪表电气四大功能区域,功能区域划分明显,全部采用正面操作的方式,在需操作的面上及检修通道入口处均为玻璃移门,可视性与可操作性强,外形美观; 其布局示意图如下; 图1 布局示意图 二保温处理 与以往的水汽取样装置相比,要实现高温高压和低温低压共处一室,必须要解决以下几个问题; 1.为防止温度过高影响仪表的正常工作,在高温部分必须实现表面温度从600度降到50度以下,解决这一问题,我们采用二次隔热的方式,在高温区(即降温减压区)的样水进口管路进行一次表面降温,在管道外用隔热材料包扎使其温度降至50度左右,常用的隔热方式为硅酸铝纤维绳缠绕、硅酸盐复合抹面膏体涂料,陶瓷管等,其需保温的管路(图2)及保温方式(图3)如下;
图2 需保温的部分 图3 保温方式(以硅酸绳缠绕为例) 2.高温高压与低温低压之间必须留有足够的检修通道,且通道内有适宜操作人员工作的环境。 检修通道的设计采用一端封闭,一端为通道入口的方式(如图1),连接管路全部在封闭端进行,通道入口端采用两扇玻璃移动门(如图4),既缩短了设备与墙体的距离,又保证了可视性,且外形美观。
一卡通系统技术规范书(初稿)
技术规范 1 总则 1.1本规范书仅适用于阳煤平定化工配套的一卡通系统,它包括该系统的应用设计、功能要求、设备性能、第三方集成、布线安装等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供满足本规范书和所列标准要求的优质产品及相应服务,必须满足有关安全、环保、消防等法规、标准的要求。 1.3投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中,尤其是与价格相关的任何差异,均应逐一描述,若没有提出招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求,在技术协议阶段和详细设计阶段应不产生任何价格因素 1.4如招标方有除本规范书以外的其它要求,将以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 1.5本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。 1.6只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入招标方认可的技术偏差。修改后经买、卖双方共同最终确定的技术协议将作为订货合同的一个技术附件,并与订货合同正文具有同等的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有同等的法律效力。 1.7合同签定前后,投标方应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按招标方施工和设计进度要求随时修正,投标方应免费提供上述资料。技术资料包括且不限于设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等,并同时提供详细的供货清单。 1.8投标方对一卡通系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.9在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.10设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。所有提供的软件应是正版授权产品,并提供原厂家授权证明书。1.11投标方应具有安全防范工程设计、施工、调试资质证书和经验,投标方工作范围应包括系统设计、供货、安装、布线和调试等;投标方应具有至少安防二级资质从事过建筑智能化安防
总体说明 1. 本技术规范书适用于中国大唐集团公司、燃料入厂验收监管系统、数字化煤场、数字化标准化验室建设项目一标段之徐塘电厂2台入厂(火车)煤采样装置,本规范书包括入厂(火车)煤采样装置本体及辅属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2. 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。我公司保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质产品。 3. 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。 4. 技术协议签订15日内,按本招标文件的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人,由招标人确认。 5. 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。 6. 我公司提供设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。 7. 在签订合同之后,招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。当主机参数发生变化时而补充的变化要求,设备不加价。 8. 本工程采用KKS标识系统,投标方在中标后提供的技术资料(含图纸)和设备的标识必须有KKS编码;具体标识要求在设计联络会上确定。 9.投标方对入厂(火车)煤采样装置(包括附属系统和设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 10.在设备安装过程中及运行一年以内(指机组通过168小时试运行交付商业运行后开始算一年),如发生制造质量问题,由投标方免费修理或更换;若因保管不当使设备损伤,投标方应协助解决有关问题,做好技术服务工作。 11.投标方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均使用国际单位制(SI)。
精心整理 某汽车有限公司 智能制造信息化系统技术协议 9.保密事项 10.安全规定 11.其它 甲方: 乙方: 鉴于以下条款内容,甲、乙双方经过共同协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法
律、法规的规定,本着平等互利原则,特订立本合同。 1.合作项目: 乙方负责甲方智能制造信息化系统建设工作。 该项目的工作内容:以其生产工艺、生产设备以及控制过程为切入点,在总装车间范围内建设工艺管理、计划物流管理、设备管理三大信息系统,即通过多维数据采集+定制软件开发+系统数据集成,完成以总装车间为单位的全息生产监控系统。 2.合作时间节点: 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.4 4. 4.1 4.1.2 4.1.3 认通过。 4.2系统设计: 4.2.2系统架构设计:乙方根据业务架构设计,设计系统体系模块。设计系统模块的定位,设计系统之间的接口和关系,设计系统包含的功能,确定各种数据(如信息流、业务流等)流在系统之间的入口、出口、流转、传递和集成。在业务架构分析结果的基础上,设计系统整体架构支撑业务架构。
设计监控大数据基础平台,设计数据仓库群、基础资源库以及应用数据库。 相应的数据采集设备、信息集成模块,设计前端采集设备包括但不限于感应终端、定位设备、射频器、移动扫描枪、传感器、PDA等,确定关键现场设备外壳防护满足GB4208中IP52等级,设备电路主板经工业防腐涂覆处理。确定数据采集设备根据系统需求统一配置RS485接口或RS232Console 串口。设计基础架构包括数据中心,网络架构,信息安全管理等。设计展示设备包括车间、生产调度室监控LED大屏与数据架构和多维报表分析平台通讯。 4.3基于SOA架构的软件系统开发 4.3.1 控, ERP 试装结4.3.2 4.3.3设备管理模块 4.3.3.1参数监控:使用手持终端,对总装车间设备进行参数采集和数据录入,对设备参数进行监控,及时显示设备运行状态,自动提示异常参数。 4.3.3.2设备故障维修管理:对于总装车间内可从PLC读取故障信息的设备,通过PLC将数据读取并传入设备管理系统,对于无法从PLC读取故障信息的设备,采用手持终端进行故障数据录入,通
glv 中国移动2019年网络综合机柜集中采购 技术规范书
目录 1.概述 (1) 2.主要技术指标和要求 (1) 3.质量保证体系 (24) 4.检验 (25) 5.投标样品要求 (25)
1.概述 1.1 本文件为中国移动适用于普通型大尺寸和小尺寸网络综合机柜集中采购的技术规范书。 1.2 本文件未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.3 投标方应对本文件所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.4 本文件中指标暂空处应由投标方填入具体值。如有异于本文件要求的地方应论述其理由。 1.5 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.6 设备使用经验 为本项目提供网络机柜设备类型应该是经过工程实际使用并通过竣工验收、同时必须是为两个以上电信运营商提供一年以上满意服务的设备类型。 1.7 投标方应如实、严格填写网络综合机柜使用电源开关采购情况调查表(具体详见第五章附件4),招标方保留核实的权力。投标方应提供网络综合机柜使用电源开关采购情况调查表中材料采购发票且每张发票应提供由税务部门验证真伪的截图文件。发票证明文件以附件形式提供,附件名称为《原材料采购发票》。 1.8 本文件的解释权属于招标方。 2.主要技术指标和要求 2.1 总体技术要求
附件1 1、总则 1.1 本技术协议书适用于xx公司计算机站槽控制系统改造项目300KA电解槽控制系统。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。该技术协议需方提供以高效节能型铝电解工艺技术以“五低-三窄-一高”(即:低温、低过热度、低氧化铝浓度、低槽电压、低阳极效应系数、高电流密度、窄物料平衡工作区、窄热平衡工作区、窄磁流体稳定性调节区、高阳极电流密度)为主要特征,以“五低”追求电解过程的高电效、低电耗和低排放,以“三窄”追求电解过程的平稳性和电解槽长寿命,以“xx”追求电解过程强化,体现了以企业综合效益为最优的最新工艺思想。智能多环协同控制技术提出了电解槽处于高电流密度与低工作电压相结合的“极端”工作条件下的多目标(高电效、低电耗、低排放、高稳定)综合优化函数构造方法;提出了基于多目标综合优化的电解槽多参数临界状态(包括临界极距、临界过热度和临界氧化铝浓度)动态智能辨识的思想与方法;并提出了基于多目标综合优化、多参数临界状态动态智能辨识的智能多环(物料平衡控制环、热平衡控制环和稳定性控制环)协同优化与控制的思想与方法。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,供方提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本技术协议书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 控制系统结构简述 xx公司300KA铝电解槽控制系统,遵循经济、实用、先进、可靠、高效的原则,采用“槽控机—上位机体系—网络监控体系”三级网络管控一体化控制方案。每一台电解槽配备一台槽控机作为控制级,它具有独立进行槽电压和系统电流采样的能力,并对铝电解槽的物料平衡和热平衡的快速变化过程实时地进行控制;现场槽控机的信息经过现场CAN—Ethernet网络转换器(CAN以太网转换器)进行协议转换,从CAN总线协议转化为工业以太网协议,转换后的信息经光纤发送到计算站机房上位机体系。计算机站中配备以接口机和数据库服务器为主体的上位机体系作为过程监控级,对各槽控机的运行过程进行监控并完成生产管理功能。接口机、服务器、网络客户机间采用以太网通讯。网内授权客户机可通过管理
国电汤原2×15MW生物质热电联产工程汽水取样系统调试方案 批准: 审核: 编写: 黑龙江省电力科学研究院 二〇〇七年十月
工程名称:国电汤原2×15MW生物质热电联产项目建设单位:国电汤原生物质发电有限责任公司 总包单位:国电龙源电力技术工程有限责任公司监理单位:黑龙江电力建设监理部 安装单位:东北电业管理局第三工程公司 设计单位:中冶北方工程技术有限公司 调试单位:黑龙江省电力科学研究院
国电汤原2×15MW生物质热电联产项目化学专业调试方案 目录 1 概述 (1) 2 调试目的 (2) 3 系统组成及设备主要技术规范 (2) 4 调试依据及标准 (7) 5 调试应具备的条件及检查内容 (7) 6 系统的启动调整 (8) 7 组织分工及安全措施 (10)
1 概述 国电科技环保集团有限公司汤原2×15MW生物质发电工程新建两台15MW中温中压发电机组。该工程的锅炉、汽轮机、发电机选用中国长江动力公司(集团)的产品。 (1)锅炉 锅炉为中温中压秸秆特种锅炉锅炉,其主要参数为: 1 锅炉型式中温中压燃烧秸秆汽包锅炉 2 额定出力75t/h 3 过热蒸汽压力 3.83 MPa 4 过热蒸汽温度450℃ 5 排烟温度150 ℃ 6 锅炉效率>85% (2)汽轮机 1 铭牌出力15MW 2 机组型式中温中压抽汽凝汽式 4 主蒸汽压力 3.43 MPa 5 温度435℃ 6 纯凝工况进汽量/最大进汽量65.5t/105t/h 7 额定抽汽压力0.294 MPa(a) 8 额定抽汽温度184 ℃ 9 排汽压力0.0049MPa 10 最大采暖蒸汽流量75t/h 11 冷却水温: 正常/最高20/33 ℃ 12 给水温度150℃ 13 加热器级数(高加+除氧器+低加)1+1+1 14 额定转速3000r/min 15 旋转方向从调速端向发电机看为顺时针 (3) 发电机 型号:QF-15-2A 额定功率:15MW 转速:3000r/min 额定电压:6300V 额定电流:1617A
电力设备预防性试 验规程
电力设备预防性试验规程 第一章范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB -1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB -1996 电力变压器第一部分总则 GB -电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB —电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—高压交流断路器 GB 4703—电容式电压互感器 GB 1985—高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—交流电力系统阻波器 GB/T 标称电压高于1000V系统用户内盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—工业六氟化硫 GB/T 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件第2部
分:尺寸和电气特性 GB 50150—电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T —现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—绝缘子常见温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规范 Q/GDW —交流架空线路用绝缘子使用导则第1部分、玻璃绝缘子
荣成市石岛热电联产工程 汽水取样装置技术规范书 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方:山东省鑫峰工程设计有限公司 2016年6月
目录 附件1 技术规范书------------------------------------------------------------------------ 3 1 总则---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 质量保证---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 设计基础资料---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 设备技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5 设备规范---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9附件2 供货范围------------------------------------------------------------------------- 15 1 供货要求-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2 供货范围-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3 备品备件及专用工具 ---------------------------------------------------------------------------------- 16附件3 技术资料及交付进度---------------------------------------------------------- 17 1 一般要求-------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 2 技术文件资料-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3 设备监造检查所需要的技术资料 ------------------------------------------------------------------- 18 4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料---------------------------- 18 5 供方提供的其它技术资料 ---------------------------------------------------------------------------- 19附件4 监造(检验)和性能验收试验---------------------------------------------- 19 1 概述-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 2 工厂检验-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3 设备监造-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4 性能验收试验-------------------------------------------------------------------------------------------- 21附件 5 技术服务和设计联络---------------------------------------------------------- 22 1 现场技术服务-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 2 培训-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3 设计配合与联络----------------------------------------------------------------------------------------- 24附件6 包装、保管及组装要求------------------------------------------------------- 25 1 包装与保管----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 2 组装-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25