文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工方案
高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项

施工方案

保利·凤凰湾N-1-2地块E区-E1#、E2#、E9#楼工程

边坡人工挖孔桩

编制人:

审核人:

审批人:

日期:

一、编制依据

1.保利·凤凰湾N-1-1地块E1、E2、E9#楼工程施工图纸

2.主要规范、规程:

建筑施工安全检查标准(JGJ59- );

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130- );

建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ 80-91);

其它相关的法律、法规、标准、规章、规范性文件等;

二、工程概况

E2号楼人工挖孔桩局部孔桩基础在边坡上,无法进行孔桩开挖,需人工搭设落地式脚手架操作平台方能进行地勘勘察钻孔及人工挖孔桩,需搭设架体长度为24米,高度为15米。

三、施工部署

总体设计思路:

根据工程结构特点和施工各方面的技术因素,沿着坡面搭建双排落地式钢管脚手架,架平均垂直高度为15米,长24米,按施工要求双排架宽1500㎜,外伸250㎜。

脚手架立杆柱距1.5m,步距1.8m,二步三跨嵌入土中,入土沿坡杆竖向间距1.5m,水平间距4.5m。外排架子内侧安全密目网全封闭防护。钢管脚手架的架体均距边坡面550㎜。

四、材料要求

1、所用钢管扣件应有合格证,管径φ48允许偏差-0.5mm,壁厚3.0mm,允许偏差-0.5mm,钢管内外表面锈蚀深度≤0.5mm,密目安全网必须经检验合格且具有安全准用证。

五、构造要求及措施

1、落地式脚手架地基处理:原地基础白云岩,所有基础必须平整、布设平稳,不得悬空。

2、立杆搭设应符合下列规定:

①、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500㎜,各接头中与主节点的距离不宜大于步距的1/3。

②、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

③、除最上一段立杆外,接头均必须用对接扣件连接,顶层立杆采用搭接时搭设长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣

件盖板的边缘至杆端距离不应少于100㎜.

3、(大横杆)纵向水平杆搭设应符合下列规定::

大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与小横杆扣紧。同步大横杆四周要交圈,每步脚手架大横杆中间设一根牵杆。

①、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

②、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。搭接时搭长≮1 m,用等距分布的三个旋转扣件固定。

③、纵向水平杆的接长规则:

a、同一跨距内的相邻两杆不得同时存在接头;

b、隔一跨距的两杆的接头相互错开的距离≥500㎜;

c、接头应尽量靠近主节点设置,接头中心与主节点中心距离≤1/3L b

4、小横杆:

每一档内外立杆、每一步都必须设置一根小横杆,并采用十字扣件扣紧,大横杆与小横杆用十字扣紧。小横杆伸出外挑立杆边缘距离不小于10cm,且长度要求基本一致,最大不超过20cm。小横杆应在立杆分上下两层相向布置。

5、剪刀撑:

脚手架剪刀撑随立杆纵横水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。并在整个侧面上连续布置。各剪刀撑按3步3跨设置一道,斜杆与底排大横杆的夹角在45°~60°之间。剪刀撑相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于1m。并用不小于2

个转向扣件连接固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于lOcm。剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用转向扣件固定,在中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距底排大横杆不大于30cm。每根最下面的剪刀撑杆的下端部必须支撑在立杆的垫木上。 7、脚手板:

脚手板采用0.25m×3m竹脚手板铺设。在架底排先铺一层密目安全网上铺竹脚手板(满铺)。竹脚手板采用对接平铺,平铺处设两根横向水平杆,板端悬出长度和两横向水平间距为130㎜~150mm,及≤300㎜,其板长两端均应支承杆可靠地固定。

脚手架与建筑物之间空档采用竹制脚手板防护。随作业层上升,同时作业不超过二层。

对特殊部位未能满铺时,应在所铺位置端头用脚手板或密目安全网进行竖向隔离。所有脚手板必须用不小于16#铅丝绑扎牢固。靠墙一侧转角部位脚手板应重叠铺设,避免出现探头现象。

8、作业层的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定板:

在作业层设置二根横向防护栏杆。

①、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

②、防护栏杆应搭设在两横杆中部850mm处。

③、挡脚板高度不应小于180㎜。

9、连墙杆:

架体搭设部位为一边坡,架体随坡向搭设不再采用连墙件拉接,利用横

向小横杆内伸出500mm支托在边坡岩石上,外排架体设抛撑,抛撑按不大于4500mm设置一根,下端支撑于岩石上。

10、防护设施:

脚手架要采用密目安全网全封闭式满挂。密目网采用 1.8m×6m的规格用不小于纤维绳扎在大横杆外侧立杆内侧。立网的上下口与架体内侧横杆要牢固扎结,固定点的间距应不大于50㎝,上下两网之间的拼接要严密。

11、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在底座上皮不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两胯与立杆固定,高低差不应大于

1m。

12、扣件安装符合下列规定:

①、扣件规格必须与钢管外径相同。

②、螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。

③、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

④、对接扣件开口应朝上或朝内。

⑤、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

六、脚手架的搭设与拆除

1、钢管脚手架的搭设顺序为:立杆→扫地杆→小横杆→大横杆(牵杆)→剪刀撑→连墙杆→脚手片铺设→防护栏杆→挂安全网。

定位定距:根据建筑物结构要求在建筑物四周用尺量出立杆距离。搭设时宜先立里立杆,后立外立杆,先立两头杆再立中间杆。

2、脚手架的拆除

拆除脚手架应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、安全网、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆大横杆、小横杆、立杆等。

不准分立面拆架或在上—下两步同时进行拆架,做到—步一清、一杆一清,拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时应先拆中间扣件,然后托住中间,再拆端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降。严禁先拆除连墙件或数层拆除后再拆除脚手架,分段高差不大于2步,如高差小于2步,应增设连墙件加固。

当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,在拆除连墙件。

当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应采取如下规定设置连墙件和横向斜撑加固:两端必须设置连墙件,连墙件的垂直距离不应大于建筑物的层高,并不应大于4 m(2步),横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置,中间每隔6跨设置一道。

卸料时各配件严禁抛掷至地面。

七、安全施工技术措施:

(一)脚手架搭设过程

1、应划出工作标志区,禁止:行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须告

诉对方,并得到对方允许,以免坠落伤人。

2、脚手架及时与结构拉结或采用支顶,以保证搭没过程安全,未完成脚手架在每日收工前一定要确保架子稳定。

(二)脚手架上施工作业的安全技术措施

1、脚手架搭设完毕后,经项目部安全员、监理检查验收合格后方可使用。任何班组和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。

2、严格控制施工荷载,脚手架上不得集中堆放施荷,施工荷载不得超过2KN/m2,确保较大安全储备。

3、装修施工时同时作业层数不超过二层。

4、各作业层之间设置可靠防护栅栏,防止坠落物体伤人。

5、定期检查脚手架,发现问题和隐患在施工作业之前及时维修加固,以达到紧固稳定确保施工安全。

(三)脚手架的拆除安全技术措施

1、拆架前全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订作业计划报清批准;进行技术交底后才准进行拆架作业。

2、架体拆除前,必须察看施工现场环境,外脚手架、地面的设施等各类障碍物、连墙杆及被拆架件各吊点,凡能提前拆除的尽量拆除。

3、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

4、拆除时要统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方。以免坠落。

5、在拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚方可离开。

6、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

8、所有杆件、扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

9、所有脚手板、脚手片应自外向里竖立搬运,以防脚手片、板和垃圾物从高处坠落伤人。

10、拆下的另配件要集中装入袋和箱内用吊篮吊下,拆下的钢管要用卸扣绑扎牢固,双点起吊,严禁从高处抛掷。

八、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合职业安全卫生的贯标精神,要求施工时做到如下:

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,施工现场严禁吸烟。

2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏花草损坏树木,随意拆除和移动标示牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作要求精力集中,禁止开玩笑和打闹。

4、脚手架搭设人员必须经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。

5、凡患有高血压、贫血、心脏病及其它不适于高空作业者一律不得上脚手架操作。

6、上架作业人员上下均应走人行楼梯,不得攀爬架子。

7、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业时,如要拆改应

由架子工来完成,任何人不得私自拆改。

8、脚手架验收合格后,任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

9、不准利用脚手架吊运重物。

10、在架子上作业人员不得随意拆动脚手架的所有接点、扣件等所有部件。

11、拆除脚手架使用电焊和气割时,应派专职人员做好消防工作,配备料斗,防止火星和切割溅落。

12、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要检查,发现杆件变形,防护不全、拉接松动等应及时加固。

13、要保证脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。

14、施工人员严禁凌空投掷杆件、物件及其它物品。

15、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

16、脚手架堆放场地,应做到摆放整齐、合理、整洁、专人保管,并建立严格的退领手续。

17、施工人员要做到活完料清,确保施工材料不浪费。

18、遇六级以上大风、大雾、大雨、大雪天气应停止脚手架作业。

九、冬季施工

冬季搭设脚手架必须将钢管上的冰雪等清理干净,遇到刮风,下雪应立即停止作业,每天作业时间应选在早晨9:00时,下午5:00时。

在冬季要经常检查脚手片、斜道、跳板上有无积雪、结冰、积水,

若有应随时清理,并采取防滑措施。

十、脚手架结构验算:

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-

4、《钢结构设计规范》GB50017-

一、脚手架参数

二、荷载设计

风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单

立杆稳定性)

0.266,0.2

计算简图:

立面图

侧面图

三、横向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800

横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.033+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.5/(2+1))+1.4×3×1.5/(2+1)=2.35kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.033+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.033+0.35×1.5/(2+1))+3×1.5/(2+1)=1.708kN/m

计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[2.35×1.52/8,2.35×0.152/2]=0.661kN·m σ=M max/W=0.661×106/4490=147.2N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.708×15004/(384×206000×107800),1.708×1504/(8×206000×107800)]=5.071mm

νmax=5.071mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=q(l b+a1)2/(2l b)=2.35×(1.5+0.15)2/(2×1.5)=2.133kN

正常使用极限状态

R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.708×(1.5+0.15)2/(2×1.5)=1.55kN

四、纵向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=R max=2.133kN

q=1.2×0.033=0.04kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=R max'=1.55kN

q'=0.033kN/m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.862×106/4490=191.932N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=4.554mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=4.901kN

五、扣件抗滑承载力验算

横杆与立杆连接方式单扣件扣件抗滑移折减系数0.85

扣件抗滑承载力验算:

横向水平杆:R max=2.133kN≤R c=0.85×8=6.8kN

纵向水平杆:R max=4.901kN≤R c=0.85×8=6.8kN

满足要求!

六、荷载计算

脚手架架体高度H 15 脚手架钢管类型Ф48×3

相关文档
相关文档 最新文档