二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工 组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用 会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制 性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安 全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试

6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、3、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 6、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 4、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做

(消火栓系统)施工技术交底记录

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低

工程名称:南县人民医院异址新建项目编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

消防工程技术交底记录文本

技术交底记录 20003 、成品保护 1、预制加工好的管段,应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好,以防丝头腐蚀。 2、预制加工好的干、立、支管要分项按编号排放整齐用木方装好,不许大管压小管码放, 并防止脚踏、物砸。 交底人 Xxx 接受交底人数 x 人 作业班长 Xxx 施工单位 一、工艺流程 1、室内消火栓系统 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 消防设施工程 Xxxxxx 大厦 分项工 程名称 室内消火栓系统、自动喷水灭火系 统、消防报警系统、通风系统 2、自动喷水灭火系统 3、火灾自动报警系统 4、通风系统

b集中报警控制器一般为落地安装,柜下面有进出线地沟。如果需要从后面检修,柜后

5、自动喷水灭火系统试压记录; 6自动喷水灭火系统管网冲洗记录; 7、自动喷水灭火系统联动试验记录; 8、自动喷水灭火系统验收表。 六、竣工验收 1、竣工验收的准备工作 (1)、完成收尾工程 做好收尾工作,通过竣工前的预验,作彻底的清查,按设计图纸和合同的要求,逐一 对照,找出遗漏项目和修补工作。 (2)、竣工验收资料准备 竣工验收资料和文件是工程竣工验收的重要依据,从施工开始就完整地积累和保管。 (3) 、竣工验收的预验收 通过预验收,及时发现遗留,事先予 2、工验收的依据 竣工验收依据主要有:设计文件,施工图纸和设计技术说明书,招标投标文件和工程合 同,图纸会审记 录,工程隐蔽记录,工程联系函,监理会议记要,设计修改签证和技术核定 单等。 3、工验收的标准 按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的规定,各道工序全部保质保 量施工完毕,各项工程项目全部安装结束,经过试车,全部符合安装技术的质量要求,并严 格相关标准执行; 4、竣工验收的范围 全部完成按照批准的设计文件所规定的内容和业主规定的施工图纸的内容, 完成工程合 同中明确的内容及甲方要求的项目,具备功能和使用条件。 单位(子单位)工程名称 Xxxxxx 大厦 4、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录; 以返修,补修。

工地消防工程安装安全技术交底

分部(分项)工程安全技术交底表 针对性安全技术交底内容: 1、 进入工地,必须佩带安全帽,正确佩戴带合格防护用品,酒后不准进入施工现场,工作场地 严禁嬉戏。 2、 必须认真严格执行安全技术操作规程 ,任何人未经同意,不得擅自拆除工地内的一切安全防护 用品,不得擅自动用各种电器设施和临时用电线路。 3、 定期对施工人员做好安全文明施工教育工作, 进入施工现场严禁破坏成品,严禁随处大小便、 乱扔生活垃圾,严禁打架斗殴故意滋事,与其他班组友好完成交叉工作。 4、 严禁私自乱拉乱接电线,施工设备必须采用“一级一闸一保护” ,设备外壳用铜线可靠接地, 所用的电线必须穿管保护,用电必须经得总包同意,由专业电工接线。 5、 施工设备必须指定专人负责,并严格按安全操作规程操作,使用电机设备、机具前应检查确 认性能良好,电机机具的漏电保护装置灵敏有效,不得带病运转。 6、 锯断管材时,应将管材夹在管子压力钳中,不得用平口虎钳,管材应用支架或手托住。使用 沙轮锯,压力均匀,人站在沙轮片旋转方向侧面。压力案上不得放重物和立放丝扳、手工套丝,应 防止扳面滑落。 7、管材堆放应放平,不得乱堆乱放;安装立管,必须将洞口周围清理干净, 严禁向下抛掷物料。 作业完毕必须将洞口盖板盖牢,严禁在管道上行走。 8、 安装立、托、吊管时,要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。 9、 安装使用的脚手架,经验收合格才准使用,使用的人字梯、临时脚手架等必须牢固、平稳。 10、 管道的支架、吊架、支撑应固定好,才准安装管道,并保证支架的间距符合规范要求。 11、 管道串动和对口时,操作人员动作要协调,手不得放在管口和接口处。管材破口、打磨、剔 飞刺、操作人员应戴防护眼镜,对面严禁有人。 12、 作业前(施焊前)必须处理好防火灾措施及工人安全防护措施。 13、 高空及危险地带作业必须系好安全带,系挂必须牢固,工具必须装袋,严禁抛掷传递。 14、 遵守《安全生产法》,《建筑法》、《安全技术操作规程》以及其他有关安全方面的法律法规和 工地现场的一切规章制度,否则造成的后果自负。 交底人: 专职安全员: 接底人: 单位名称:宿迁华夏基业建筑工程有限公司 编号: 交底日期: 工程名称:仪征御景湾住宅小区 分部(分项)工程:消防安装工程(进场交底) 一、 施工安全基本要求 1班前检查工作周围环境 “三查、三交”; 2 ?班中检查违章及隐患; 3. 班后检查工完、料尽、场地清; 4. 严格遵守各项安全措施; 5. 自觉维护现场安全设施; 6. 严格执行安全纪律和规定; 7. 非特殊工种人员不准操作特种作业; &工种中做到“三不伤害”,时时注意不安全行为; 9. 生产进度必须服从安全; 10. 实行安全监护制度,推行安全设施标准化。 二、 安全技术交底要求 1. 本交底书由项目技术负责人、安全员配合交底; 2. 安全技术交底针对性要强、要全面; 3. 队长、班(组)长(兼职安全员)均为接受交底人,接受交底后签字 ; 4. 本表一式三份,交底人和被交底人各持一份备查,一份归档备查。

消防技术交底

一、施工准备: 技术准备 1)熟悉图纸,核对管道的走向、大小、安装高度是否与结构及其他专业管道相碰;核对设备的数量、规格、参数与图纸是否相符。 2)熟悉图纸,按设计要求加工管道、风管、线槽及支吊架。 3)做好测量放线工作,弹好水平标高线,管线、设备位置线。 4)根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 机具准备 主要机具:压槽机、套丝机、电焊机、切割机、台钻、电钻、手推车、粉笔、钢卷尺、水平尺、水准仪、毛刷、专用水平及垂直运输工具等。 材料准备 1)电缆:应有出厂合格证、满足设计防火阻燃要求。 2)热镀锌钢管:必须符合施工图的规格、尺寸、形状、数量及厚度要求。 3)消防专用设备:如喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,必须满足设计要求,并且符合国家标准和行业标准的规定,质量经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 4)阀门:符合国家和行业标准,按规定进行强度和严密性试验。 作业条件 1)消防施工单位已经依法确定,在其资质等级范围内承担消防工程业务。有从事消防施工所需的技术装备和专业技术人员,质量技术保证措施满足施工要求。 2)消防设计图纸已经报审并经公安消防机构审核。 3)现场主体结构已经验收合格,满足消防进场施工条件。 4)现场能够提供材料加工场所,并有满足需要的电源、水源等。 材料和质量要点 1)施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸要求一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意,消防工程设备和材料必须是经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2)质量控制要求 施工中要注意以下问题,妥善解决,以满足质量要求; 1、水泵基座安装的纵横轴线与设计位置一致,底座的水平度纵横向误差不大于1000。 2、镀锌管道丝扣连接的,牙口有效螺纹应在5牙以上,外露2-3牙,套丝因分几次套丝扣;沟槽卡箍连 接时,槽深、沟槽宽度、沟槽至管端尺寸应满足规定要求。 3、各水平支管应在一个水平面上,喷淋支管的末端应设防晃支架。 4、火灾报警系统的暗敷管路过长且有弯曲时,应加过渡盒;设备安装及接线应牢固可靠。 5、风管的厚度满足设计要求,角钢法兰与风管轴成直角,法兰不平度偏差不超过2mm,对角线偏差不超 过3mm,风管翻边长度不小于6mm,螺栓及铆钉孔间距不得大于100mm。 火灾报警系统的管内线缆应完好无损,接线的正负级不能接反,压接牢靠。主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试 防排烟系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→风管、部件、法兰的预制及组装→风管系统安装→设备安装→风机试运转、单机调试→系统调试→联合 主要的施工工艺 水泵的安装 施工准备→基础检查验收→设备开箱检查→基础画线→设备就位找正固定→附属设备安装→连通管路→试压→单机试运转→交工验收 消防管道安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→原材料的检验→除锈油漆与防腐→支吊托架的制作及安装→管子、附件及阀门的检验→除锈油漆与清扫→管道下料与切割→管道压槽、管道套丝、管沟开挖→管道组对→管道与阀门及附件连接→系统试压及强度试验→气密性试验→管道吹扫 火灾报警系统安装 熟悉图纸与标准、规范和规程→设计交底与图纸会审→现场测量与检查→支吊托架的制作及安装→管路敷设、线槽安装→管路穿线、电缆敷设→设备安装→设备接线→系统调试→联合调试

消防工程技术交底内容

消防工程技术交底内容

①阀门的型号、规格应符合设计要求; ②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志; ④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞; ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象; ⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的2倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。 ⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。 三、主要机具设备 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械; 2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具; 3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等; 四、作业条件 1、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地 3、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。 4、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。 五、工艺流程 安装准备→分层主干立管安装→分层支管安装→喷洒头支管安装→分层分区强度试压及管道冲洗→管道设备安装→喷洒头安装→系统试压→系统通水调试 六、操作工艺 (一)、安装准备: 严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照规范GB50261-2005执行。认真熟

消防工程电气预埋技术交底

消防工程电气预埋技术交底: 1、施工程序 暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置 →固定盒、箱→管路连接→地线跨接 2、主要施工方法和技术要求 (1)施工准备 ①熟悉图纸,了解设计意图,掌握施工工艺,方法。 ②材料的规格型号,材质必须符合设计要求。 (2)暗管敷设的基本要求 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管 路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的 净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 (3)预制加工: 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显着的凹凸不平 及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光,焊接钢管应除锈后刷防锈漆 (钢管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不 防腐处理)。 ①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上 时,使用液压煨弯器。弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显 着的凹瘪现象。 ②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸, 放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无 毛刺,管内铁屑除净。 ③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板 牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣 不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 (4)测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正, 标出盒、箱实际尺寸位置。

(5)固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装 要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置正确10(砖墙),30(大模板) 盒箱1m内相邻标高一致 2 盒子固定垂直 2 箱子固定垂直 3 盒、箱口与墙面平齐最大凹进深度10mm (6)镀锌钢管的螺纹连接 ①管子切断:管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应矬平、刮光,使管口整齐光滑。当出现马蹄口后应重新切断。严禁用电气焊切割钢管。 ②管子套丝:钢管与盒(箱)连接处的套丝长度,不宜小于管外径的倍;用在管与管连接部位时的套丝长度,不得小于管接头长的1/2加2~3扣。套丝完毕后,将管子端面毛刺处理光。如下图丝扣连接良好,外漏2~3扣。 ③管径小于25mm以下使用手扳 煨管器,管径大于25mm以上使用液 压煨管器;管径70mm及上时,使用 机械煨弯器。弯曲处不应有折皱、 凹穴、和裂缝现象,弯扁程度不应 大于管外径的倍,弯曲角度一 般不宜小于90度。 ④钢管的连接:连接使用全扣管箍接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头的长度不应小于管接头长度的1/2,管连接后使两管端之间吻合,其螺纹在套管端部宜外露2~3扣,螺纹表面应光滑、无缺损。 ⑤钢导管与盒(箱)及设备的连接:本工程钢导管与盒(箱)及设备的连接一律采用螺纹连接。管端用锁紧螺母或护圈帽固定盒箱,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁螺母2-3扣,并且一孔一管,严禁将无用的敲落孔敲掉。 (7)焊接钢管的焊接

技术交底记录(消防施工)

1.本表格由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2?当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

报警阀安装 应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施,环 1.本表格由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2?当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

B水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的质量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠 找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。 C配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。 4水泵结合器安装 规格应根据设计选定,有三种类型墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车 加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。 5消防管道试压 消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上 满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于+5C,夏季试压最好 不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。 6管道冲洗 消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置 拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。 7喷洒系统试压:封吊顶前进行系统试压,为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。 8节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节 流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管 段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表 3.16选用。 1.本表格由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2?当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

消防工程施工技术交底

一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施人员进行交 底。 二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、施工组织设 计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置与分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必须用会议口 头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家强制性标准 及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健康安全和环境 保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 总师办 2007年3月3日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设

3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、消防水泵接合器安装 3、喷头安装 4、报警阀及其他组件安装 5、喷淋系统试验冲洗 6、喷淋系统调试 三、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 四、防排烟系统安装 1、金属风管及配件制作 2、金属风管及部件安装 3、风机安装 4、系统联动调试 五、室内气体灭火系统安装 六、泡沫灭火系统安装 施工技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号:

消防工程施工技术交底82269

施工技术交底 编制人: 审核人: 审批人: 二0一八年十月十八日

施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设 3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 二、湿式自动喷水灭火系统 1、自动喷淋管安装 2、喷头安装 3、报警阀及其他组件安装 4、喷淋系统试验冲洗 5、喷淋系统调试 三、防排烟系统安装 1、系统联动调试 四、室内气体灭火系统安装

工程名称 分部分项 火灾自动报警配管 工程名称 交底地点交底日期年月日交底内容: 1、严格按设计施工图纸、会审纪要及工程变更联系单施工。对电线配管一般按规范GB50303-200 2、GB50339-2003执行。 2、电线钢配管敷设的一般要求:当配管时遇到下列情况应增加接线盒:①管路长度超过30m无弯曲时②管路长度超过20m,有一个弯曲时③管路长度超过15m,有两个弯曲时④管路长度超过8m,有三个弯曲时。导管的弯曲处不应有折皱,凹陷裂缝、弯曲程度不应大于管外径的10%。 3、暗配管弯曲半径大于管外径的8倍,地下直埋或砼土内弯曲半径为10倍,明配管弯曲半径6倍,并应有防火保护措施,当有两个接线盒间只有一个弯曲时半径不应小于外径的4倍。 4、电线导管埋地或埋砼板或砌墙体时,保护层应大于15mm。金属软管严禁预埋敷设。 5、管路敷设经过建筑变形缝时应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 6、KBG电线管路连接处的扣压点位置,应在连接处中心扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施及时用胶带纸封包。 7、电线导管进箱、盒时,盒内外侧应套锁母,各种金属构件、箱、盒孔严禁用气焊割孔。安装位置紧贴墙面,准确、固定牢固。暗装接线盒内封堵好,盒内拆除后及时进行清理和防腐。 交底人签名被交底人签名

消防安全技术交底记录

消防安全技术交底 一、机电设备 1、机械操作,要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 2、机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 5、施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。 6、电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、行灯电压下不得超过36v,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12 V。 9、受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、X光或y射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体检。 (二)油漆工 1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。 3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。 4、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。 5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。 6、在室内或容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。 8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板,水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时嘴不准对人。 10、使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。 11、在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟防止气体燃烧伤人。 12、用不完的料桶应存放原处不准到处乱放。 13、清理随用的小漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。 (三)焊接工程 1、电焊工 (1)电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。 (2)电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 (3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。 (4)严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防工程安装技术交底完整版

消防工程安装技术交底 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

编号 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要 交底内容: 消防工程安装的通用 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程。 2 施工准备 建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。 从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。 建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后方可施工。 施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。 安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的进京销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。 固定灭火系统和耐火构件及耐火涂料应有有效的国家质量检测中心的检测合格报告。 消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。 选用的高低压柜及各类箱屏必须采用机械部和电力部认可的定点厂生产的产品;进口的电气产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。 建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指

消防工程技术交底

消防工程技术交底 为了确保该项目按质按量按期安全竣工,特进行消防工程安装技术交底。希望施工单位按照图纸、规范和技术交底严格认真施工,加强安全,将该工程交一份满意的答卷,未尽事宜请按照规范,规程施工。 一、消防给水管道 1.消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,管径<100mm采用螺纹连 接。管径≥100mm时采用法兰或者沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 2.管道的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,管道的中 心线与梁,柱,楼板等的最小距离应符合下表: 3.消火栓水管穿梁处均设钢套管,套管规格比被保护管大一~二 号,立管穿过楼板时,应设金属套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;高出卫生间地面50mm,底部应与顶板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内,穿屋面处应设置刚性防水套管。管道穿钢筋混凝土墙和顶板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙处,应预埋柔性防水管道。施工应与土建配合协调。 4.走在面层内的管道应设相应粗沙保护带,以免今后管道伸缩时

破坏地板,并做记号以免装修时破坏管道。 5.自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径连接,不得采用补芯。 6.自动喷水管采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。 二、室内消火栓及阀门安装要求 1.箱式消火栓安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2.栓口中心距离地面1.10米,距箱侧140mm,阀门距箱后内表面为100mm。 3.消防给水管道工作压力1.0MPa。 4.阀门安装时应将手柄留在易操作处。 三、消防水泵安装 1.消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证明和安装使用说明书。 2.消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。 3、吸水管及附件的安装应符合下列要求: (1)吸水管应设过滤器,并应安装在控制阀后。 (2)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 4、当消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性

消防工程安装通用技术交底【最新版】

消防工程安装通用技术交底

产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.5建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长 城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.6选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 2.5.7各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。 2.6选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要 求进行管理。 2.7施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也 应作到持证上岗。 2.8工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质 量。 2.9施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工 工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。 2.10施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交 给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。 2.11消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自验,合格后再请建设单位(监理)、设计 单位进行竣工验收,办理竣工验收单。 2.12建设单位或施工单位应委托有资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并提交技术测试 报告。 2.13建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,请公安消防监督机构进行消防工程验收,经检验合格后发给消防设施验收合格证,才准许使用,否则,验收不合格或未经验

机场消防工程施工技术交底

济南遥墙国际机场1#物流仓库消防工程 施 工 技 术 交 底 技术交底说明 一、项目部施工技术交底由项目部技术员或施工员要求向施工实施 人员进行交底。 二、施工员在分部、分项工程开工前必须了解工程概况、施工图纸、 施工组织设计及规范的相关内容。掌握施工组织设计中的工程特点、

难点,主要施工工艺及施工方法,验收方法,现场组织机构设置及分工及质量、技术措施等。 三、施工技术交底应在分部、分项工程开工前进行,施工技术交底必 须用会议口头讲解并采用书面文字打印的表达形式,经双方本人签名后形成记录并纳入安装工程交工技术文件中归档。 四、在施工技术交底中,结合本工程的设计施工图纸,严格执行国家 强制性标准及相关施工及验收规范,同时按照本企业相关标准指导操作,提出针对性的技术交底生点,如:技术要求、隐蔽工程施工要求、管道的试压值、冲洗要求,风机、设备调试及试运行等。要求施工期间施工作业人员对质量进行自检,质检员进行各专业检验批验收。 五、施工员在进行施工技术交底时必须同时提出有针对性的职业健 康安全和环境保护要求,增强安全隐患防范意识和环境保护观念。 2016年3月12日 施工技术交底记录目录 一、火灾自动报警及联动控制系统 1、火灾自动报警配管 2、电线电缆穿管敷设

3、报警设备、探测器类安装 4、桥架安装 5、绝缘接地电阻测试 6、设备联动及调试 7 消防水泵接合器安装 二、室内外消防给水管道系统 1、消防给水套管制作安装 2、消防给水管道及配件安装 3、室内消火栓系统安装 4、消防给水设备安装 5、消防给水管道系统试压、冲洗、通水、试验 火灾自动报警配管施工技术交底记录 表号:RF06/5-04 编号:

(消防工程)安全技术交底

135 安全技术交底记录表 编号:

分部分项 工程名称 作业内容 交底内容: 施工人员进入现场必须要戴好安全帽,高处作业要系好安全带。严格 遵守现场安全生产纪律。服从技术和安全人员指挥。 使用滚轮式脚手架的,作业人员在上架前应检查底部滚轮是否已全部 锁死。 (一)机电设备 1、 机械操作,要束紧袖口。 2、 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。 3、 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 4、 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种电 动机具必须按规 定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时, 必须拉闸加锁。 5、 施工机械和电气设备不得带运转和超负荷作业。发现不正常情况停机 检查,不得在运 转中修理。 6电气、仪表、管道和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。 运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 7、 在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时,应有隔离防护措施。 起重机不得在架 空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。 8、 行灯电压下不得超过36v ,在潮湿场所或金属容器内工作时, 行灯电压 不得超过12 V 。 9、 受压容器应有安全阀、压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶严防沾染 油脂;乙炔发生 器、液化石油气,必须有防止回火的安全装置。 10、 X 光或y 射线探伤作业区,非操作人员不准进入。 11、 从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业,要有防护措施,并进行定期体 检。 (二)油漆工 1、 各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它 材料混放。挥发 性油料应装入密闭容器内,妥善保管。 2、 库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标 志。库房与其它 建筑物应保持一定的安全距离。 3、 用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压 力后,方可进行 修理或更换。 4、 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸 烟。 5、 沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器 内,及时处理。 6在室内或容 器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。 7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室应有接地保护装置。 工程名称 作业部位 交底类别 消防工程安全交底 交底日期

相关文档
相关文档 最新文档