文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气专业面试试题总结.

电气专业面试试题总结.

电气专业面试试题总结.
电气专业面试试题总结.

电气专业面试试题

1、继电保护的四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

2、CT(电流互感器)的精度等级0.2级,其含义:额定工作状态下误差不大于0.2%。

3、大接地电流系统指的是:中性点直接接地系统。

4、低电压电源回路中三相四线制为哪三相、四线?分为A、B、C三相,三根火线(A、

B、C)、一根零线。

5、工频电源中的谐波指的是频率与基波频率成正整数倍的正弦波。

6、什么叫自感电势?它的大小和哪些因素有关?由通电线圈本身电流的变化而产生的

感应电势叫作自感电势。

自感电势的大小与线圈本身的电感和电流的变化率成正比。

7、继电器的返回系数指的是返回值与动作值的比值。

8、串联谐振形成的条件:ωC=1/ωL。

9、变压器是根据什么原理制造的?电磁感应原理。

10、电路的基本组成:电源、负载和中间环节。

11、对电力系统的基本要求:1)保证供电的可靠性;2)保证良好的电能质量;3)保证电力

系统的经济性;4)满足用户的用电需求.

12、将十进制数14用二进制数表示:1110

13、短路、断路是什么意思?由于某种原因使负载电阻等于零即电源两端直接短接,从而

导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路.在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象叫断路.

14、话音频率一般在多少Hz?0.4—2.7kHz.

15、什么叫数字信号?在时间和数值上都是离散的信号为数字信号.

16、一个量程为10V的电压表,内阻为10欧,现改为量程为100V的电压表,应串多大的电

阻?90欧.

17、对放大器有什么基本要求?1)能提供一定的输出电压或输出功率;2)具备足够大的放

大倍数,且稳定性好;3)频率失真和非线性失真要小;4)要有一定的输入输出阻抗.

18、“1”、“0”经与门后再与”1”经或非门输出为什么值?”0”

19、一台600MW发电机满负荷运行5000小时,发电量多少?30亿度.

20、一台变压器Y/Y接线,一次额定电压6KV,二次额定电压0.4KV,一次输入电压6.3KV,

二次输出电压多少?0.42KV.

供电公司招聘考试试题(继电保护)面试

1.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

答;并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,多是由于切除故障时间过长而引起系统稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障跳闸、断开某一线路或设备而造成振荡。

2.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第III段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电端采用-30o的接线方式?

答:方向阻抗继电器的最大灵敏度为60o~70o,当其测量阻抗向第四象限偏移时,动作阻抗值减小,而输电线送电端,其负荷功率因数角一般在第一象限内,当方向阻抗继电器采用-30o接线方式,即将其负荷阻抗往第四象限方向移30o,故其动作阻抗值减小,允许负荷电流增加,而在相间短路时,又不缩短保护范围,所以对重负荷的输电线常采用-30o的接线方式。

3.负序电流继电器,当其电抗的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?

答:负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保护在投入运行后,尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时,就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确,防止出现上述情况,必须采取以下措施:

(1)通三相电源检查负序电流继电器的定值。

(2)采用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相对极性,使之合乎要求,并须用负荷电流来检验,并确认接线正确无误后,才投入运行。

4.影响相差高频保护两侧相位特性的主要因素有哪些?

答:影响相差高频保护相位特性的主要因素有:系统两侧等值电源电动势的相角差,系统运行方式和系统阻抗角的不同,电流互感器和保护装置的误差,高频信号从一端送到对端的时间延迟等。

5.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?

答:220KV及以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有

选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提

高安全稳定性。

6.相差高频保护三跳停信回路断线或接触不良,将会引起什么结果?

答:会引起结果:

1)空投故障线路,若对侧装置停信回路断线,本侧高频保护将拒动

2)运行线路发生故障,若先跳闸侧装置停信回路断线,则后跳闸高频保护可能拒动。

7.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?

答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭锁元件,不灵敏的起动比相元件,用以判别区内或区外故障。

8.整定相差高频闭锁角时,应考虑哪些因素?

答:1、高频信号有一侧传送到另一侧需要传播时间,在这个时间内将产生一个延时角,一般每100km 为6o。

2、由于电流互感器有角误差,造成线路两侧电流之间有相位差,大约为7o。

3、由于装置中操作滤过器有误差角,实测大约为15o。

4、为了保证装置在穿越性故障时不动做,而增加一个余量,一般取15o。

9.相差高频保护中阻抗起动元件的整定原则是什么?

答:1、在被保护线路末端发生三相短路时应有足够的灵敏度。

2、能可靠躲过正常运行时的最小负荷阻抗,即外部故障切除后,在最小负荷阻抗作用下阻抗元件能可靠返回。

10.相差高频保护高定值负序电流起动元件整定原则是什么?

答:1、躲过最大负荷电流下的不平衡电流; 2、躲过被保护线路一侧合闸带电时,由于断

路器三相触头闭合不同时而出现的负序电容电流。

11.什么叫高频闭锁距离保护?简述它的动作情况。

答:有本线路的距离保护装置和一套收发信机、高频通道相配合,实现快速切除全线范围内故障的保护,称为高频闭锁距离保护。动作情况如图所示。本线路区内故障,本侧负序元件和距离停信动作,对侧也同样动作,否1有否信号输入,两侧都不都不发信号。否2无否信号输入,两侧都以停信段→与1→否2 →瞬间跳闸。

本线路外部故障时,本侧负序起动元件和距离停信段动作,但对侧仅负序元件动作,距离停信段不动作,对侧发信号,使本侧否2有信号输入,两侧都不能跳闸。

12.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?

答:(1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,

充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。

(2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。

除了系统发生断线加接地的复杂故障外,I1+KI2都能正确判断区内、区外故障。

13.在相差高频保护中,装置本身积分闭锁角和装置接入通道实测闭锁角为什么不一样?答:装置本身的闭锁角是指比相积分时间,而装置接入通道实测闭锁角,是装置收信输出回路中两侧高频实际的空挡。由于收信滤波回路影响高频信号的方波,使波形产生畸变,出现了所谓的拖“尾巴”现象,从而使收信回路输出的方波比变大,与通道上的高频信号方波不对应,两侧同时发信时,收信输出出现了所谓的方波重叠,这是实测角大的原因。

14.负序反时限电流保护按什么原则整定?

答:反时限特性的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。

15.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流这个电流在发电机气隙中产生反向磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。

为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

16.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?

答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时,基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮机的负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=(I2)2t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应用负序反时限过流保护。

17.发电机失磁后,机端测量阻抗如何变化?

答;发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因角φ为正,阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,φ角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过渡,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在X轴上落到(-Xˊd)至(-Xd)范围内。

18.发电机失磁后,对系统和发电机本身有何不良影响?

答:1。发电机失磁后,δ角在90°以内时,输出功率基本不变,无功功率的减少也较缓慢。但δ≥90°时,发电机将从系统吸收无功功率。

2.若发电机正常运行时向系统送无功功率Q1失磁后,从系统吸收无功功率为Q2,则系统将出现Q1+Q2的无功差额,从而引起电压下降,当系统无功不足时,电压下降严重,有导致系统电压崩溃的危险。

3.发电机失磁后会导致失步运行,出现转差频率f的电流,从而产生附加温升,危及转子安全。

4.发电机失磁后,由于异步运行,定、转子都将受到较大的冲击力,又因转速较高,机组将受到很大的振动。

19.系统振荡与短路故障两种情况,电气量的变化有哪些主要差别?

答;1。振荡过程中,由并列运行发电机电势间相角差所决定的电气量是平滑变化的,而短

路时的电气量是突变的。

2.振荡过程中,电网上任一点的电压之间的角度,随系统电势间相角差的不同而改变,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的。

3.振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。

20.接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护?

答:三相式星形接线的相间电流保护,虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时,在定值上要躲过最大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间差来配合。而专门反应接地短路的零序电流保护,不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,因线路的零序阻抗比正序阻抗大的多,零序电流保护的范围长,上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。

21.目前距离保护装置中广泛采用的振荡闭锁装置是按什么原理构成的,有哪几种?

答:目前距离保护装置中广泛采用的振荡闭锁装置是按系统振荡和故障时电流变化的速度及各序分量的区别而构成的,常用的有利用负序分量或负序增量构成的振荡闭锁装置。

22.什么叫高频保护?

答:高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以次比较两端电流相位或功率方向的一种保护。

23.在高压电网中,高频保护的作用是什么?

答:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

24.相差高频保护有何特点?

答:1.在被保护线路两侧各装半套高频保护,通过高频信号的传送和比较,以实现保护的目的,它的保护区只限于本线路,其动作时限不需与相邻元件保护相配合,在被保护线路全长范围内发生各类故障,均能无时限切除。

2.因高频保护不反应被保护线路以外的故障,不能做下一段线路的后备保护,所以线路上还需装设其他保护做本段线路的后备保护。

3.相差高频保护选择性好,灵敏度高,广泛用在110~220KV及以上高压输电线路上做保护。

25.在高频保护中采用远方起动发信,其作用是什么?

答:利用远方起动发信作用:

1.可保证两侧起动发信与开放比相回路间的配合

2.可进一步防止保护装置在区外故障时的误动作

3.便于通道检查

26.发电机失磁保护动作之后是否要立即动作停机与系统解列?

答:大型机组的励磁系统环节多,开关误动或人为过失造成低励和失磁的原因较复杂,低励和失磁后,发电机定子回路的参数不会突然发生变化,而转子回路的参数可能发生突然变化。但大机组突然跳闸会给机组本身造成很大冲击,对电力系统也是一个扰动。所以大型发电机组在失磁后,可采用另一种措施,即监视母线电压,当电压高于允许值时,不应立即停机,而先切换励磁电源,降低原动力出力,并随即检查失磁的原因,并消除,使机组恢复正常。如是低励,应在保护动作后迅速将灭磁开关跳闸。

27.失磁保护判据的特征是什么?

答:1.无功功率方向改变

2.超越静稳边界

3.进入异步边界

28.试述逆功率保护的基本原理。

答:逆功率保护是反应大型汽轮机与系统并列运行时由于汽轮机快速停汽或汽压消失,使发电机变为电动机状态的一种保护装置。

在汽轮机汽门关闭后,发电机转为电动机运行时,要从电力系统吸收有功功率。由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热,一般只允许运行几分钟。

逆功率保护一般整定在(1%~5%)Pe,经1-3分钟延时后用于跳闸。

29.大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?

答:1.故障点电流不应超过安全电流

2.有100%保护区

3.保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够的灵敏度。

30.为什么有些距离保护的I、II段需经振荡闭锁装置,而第III段不经振荡闭锁装置?

答:系统振荡周期一般为0.15-3s ,受系统振荡影响的某段阻抗继电器的接点在一个周期内将闭合一次又返回一次,如果闭合的时间大于该段距离保护装置的动作时间,则该段将因系统振荡而误动,而距离保护第I段的动作时间一般为0.1s 左右,第II段的动作时间也比较短,躲不过振荡周期,故需经振荡闭锁装置,而第III段的动作时间一般都大于振荡周期,故可不经振荡闭锁装置。

31.保护装置中若采用晶体管或集成电路元器件,检验时应注意什么才能防止损坏元器件?答:1.保护屏应可靠与变电站的接地网连接

2.规定有接地端的测试仪表,不允许直接接到元器件回路中。

3.要有防止静电感应电源引入元器件的措施,例如工作人员接触元器件时,人身要带有接地线,测试仪表的连接线不致引入感应电源等。

32.距离保护装置所设的总闭锁回路起什么作用?

答:是当距离保护装置失压或装置内阻抗元件失压及因过负荷使阻抗元件误动作时,由电压断相闭锁装置或阻抗元件经过一段延时后去起动总闭锁回路,使整套距离保护装置退出工作,同时发出信号,只有当工作人员处理完毕后,才能复归保护,解除总闭锁。

33.为什么有些大容量变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低电压起动的过电流保护作为后备保护?

答:因为以下优点:

1.在发生不对称短路时,其灵敏度高

2.在变压器后不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。

34.对振荡闭锁装置的基本要求是什么?

答:1.当系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁

2.在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作

3.继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。

35.方向阻抗继电器为什么要接入第三相电压?

答:在保护安装处发生反方向两相金属性短路时,电压互感器二次侧的故障相与非故障相间的负载中仍有电流流过,由于三相负载不对称等原因,可能导致阻抗继电器端子上的两故障相电位不相等而形成电位差,使电压回路流过“干扰电流”。当继电器记忆作用后,在“干扰电流…作用下,有可能失去方向性而误动作。引入第三相电压(非故障相电压)就可避免阻抗继电器的误动作。

36.利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?

答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠的躲过非

全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。

37.某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?

答:目前新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动做。但当电压互感器二次回路断相时而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要装设断相闭锁装置,在发生电压互感器二次回路断相时发出信号,并经大于第III段延时的时间起动闭锁保护。

38.发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?

答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁、反映失磁的继电器动作而负序电压闭锁继电器不动作时动作。

39.大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?并说明附加直流电压的100%定子绕组单相接地保护的原理?

答:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水冷系统的漏水原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对之不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须设100%保护区的定子接地保护。

发电机正常运行时,电流继电器线圈中没有电流,保护不动作。当发电机定子绕组单相接地时,直流电压通过定子回路的接地点,加到电流继电器上,使之有电流通过而动作,并发出信号。

40.发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。

当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体,由于部分绕组被短接,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤,由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡,从而引起机组震动,汽轮机还可能使轴系和汽轮机磁化。所以在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。41.变压器的瓦斯保护在运行中应注意什么问题?

答:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。

42.瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定是多少?而轻瓦斯动作容积整定值是多少?

答:重瓦斯的流速:0.6~1m/s,对于强迫油循环的变压器整定器为1.1~1.4m/s,轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300cm3范围内。

43.停用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?

答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

44.当仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?

答;1.保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作

2.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差不大于10%。

45.发电机横差保护回路所流过的不平衡电流是什么原因造成的?

答:1.发电机电动势波形畸变,在定子绕组中所产生的三次谐波电流

2.发电机的各相电动势不对称所产生的零序电流

46.对控制电缆有哪些要求?

答:控制电缆的选择,与所使用的回路种类有关,如按机械强度要求选择,使用在交流电流回路时最小截面不小于 2.5mm2;使用在交流电压、直流控制或信号回路时不应小于1.5mm2。若按电气要求选择,一般应按表计准确等级或满足电流互感器10%误差来选择,而在交流电压回路中应按允许电压选择。

47.什么是电力系统负荷调节效应?

答:电力系统负荷的有功功率随频率变化的现象,称为负荷的调节效应,由于负荷调节效应的存在,当电力系统功率平衡遭到破坏而引起频率发生变化时,负荷功率的变化起到补偿作用。

48.一般哪些保护与自动装置动作后应闭锁重合闸?

答:母线差动保护、变压器差动保护、自动按频率减负荷装置、联切装置等动作跳闸后应闭锁相应的重合闸装置。

49.为什么架空线路装设自动重合闸装置,而电缆线路不装设重合闸装置?

答;自动重合闸是为了避免瞬时性故障造成线路停电而设置的,对于架空线路有很多故障是属于瞬时性故障(如鸟害、雷击、污染),这些故障在决大数情下,当跳开断路器后便可随即消失,装设重合闸的效果是非常显著的。电缆线路由于埋入地下,故障多属于永久性的,重合闸的效果不大,所以就不装设自动重合闸装置。

50.什么是重合闸后加速保护?

答:重合闸后加速保护是当线路发生故障时,首先按保护的动作时限,有选择性地动作跳闸,而后重合闸装置动作使断路器重合,同时短接被加速保护时间继电器的触点,当重合于永久性故障时使保护瞬间跳闸。这种重合闸与继电保护的配和方式叫重合闸后加速保护。

51.为什么采用检查同期重合闸时不用后加速保护?

答;检查同期重合闸是当线路另以侧检查无电压重合后,在两侧的频率和相角差超过允许值的情况下进行重合。若线路为永久性故障,检查无电压侧重合后由保护再次断开,此时检查无电压侧重合,如果检查同期侧采用后加速保护,在检查同期侧合闸时,有可能因冲击电流较大,造成断路器重合不成功,所以采用检查同期重合闸时不用后加速保护。

52.什么是重合闸前加速保护?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正。

53.继电保护的用途有哪些?

答:1.当电力系统中发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,继电保护使故障设备迅速脱离电网,以恢复电力系统的正常运行。

2.当电力系统出现异常状态时,继电保护能及时发出报警信号,以便运行人员迅速处理,使之恢复正常。

54.什么是继电保护装置?

答:指反应电力系统中各电气设备发生的故障或不正常工作状态,并用于断路器跳闸或发出报警信号的自动装置。

55.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:1.提高电力系统的稳定性

2.电压恢复快,电动机容易自并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响

3.减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。

4.断路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

56.什么叫继电保护装置的灵敏度?

答:保护装置的灵敏度,指在其保护范围内发生故障和不正常工作状态时,保护装置的反应能力。

57.什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?

答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。

58.何谓系统的最大、最小运行方式?

答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。最小的运行方式是指在上述同样短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

59.何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护,指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。

60.什么是感应型功率方向继电器的潜动?为什么会出现潜动?

答:当感应型功率方向继电器仅在电流圈或电压线圈通电而产生转矩引起可动系统的转动的现象称为潜动。潜动主要是由于继电器的磁系统不对称而引起的。

61.相间方向电流保护中,功率方向继电器使用的内角为多少度?采用90o接线方式有什么优点?

答:相间功率方向继电器一般使用的内角围45o,采用90o接线具有以下优点:

1.在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能动作

2.在短路阻抗角φ可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏度角附近,灵敏度比较高

在保护处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。

62.零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

答:零序电流保护反应的是零序电流,而在负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

63.过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?答:过电流保护的动作电流是按避开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。

电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系。

64.什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?

答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输出流),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压)。其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Zm要小,并有较好的线形特性,所以磁路中要有间隙,电抗变压器的励磁阻抗Zm基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1近90°

65.为什么有些电压互感器二次回路的某一相熔断器两端要并联电容器?

答:这是因为在电压互感器的二次侧接有失压误动的保护装置,为了防止该保护误动,一般

设有断线闭锁元件,在出现失压现象时,闭锁元件动作将保护闭锁。在某一相熔断器两端并联电容器的目的是,在电压互感器二次回路的三相熔断器同时熔断时,使断线闭锁装置可靠地动作。

66.电压互感器故障对继电保护有什么影响?

答:电压互感器二次回路经常发生的故障有:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,比如方向保护等可能会造成误动。

67.当电流互感器不满足10%误差要求时,可采取哪些措施?

答:1.增大二次电缆截面

2.将同名相两组电流互感器二次绕组串联

3.改用饱和倍数较高地电流互感器

4.提高电流互感器变比

68.电流互感器为什么不允许二次开路运行?

答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时,二次电流变为零,其去磁作用消失,此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势,其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全。再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和,有功损耗增大,会造成铁芯过热,甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路。69.什么是电流互感器的同极性端子?

答:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通入交流电流,二次绕组接入负载,在同一瞬间,一次电流流入的端子和二次电流流出的端子。

70.变压器差动保护回路的不平衡电流主要是由哪些因素造成的?

答:1.两侧电流互感器的型号不同

2.两侧电流互感器的变比不同

3.变压器的各侧绕组的接线方式不同

4.变压器的励磁涌流

5.运行中改变变压器的调压分接头

71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?

答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。

72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?

答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。

73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。

74.干簧继电器的主要优点是什么?

答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用

寿命长。

75.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。

为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x'd)至(-xd)范围内。

77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?

答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。

78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?

答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。

2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。

3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。

79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?

答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。

80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?

答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。

81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?

答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。

82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?

答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~70°,当其测量阻抗向第四象限偏移时,动作阻抗值减小,而输电线的送电端,其负荷功率因数角一般在第一象限内,当方向阻抗继电

器采用-30°接线方式时,即将其负荷阻抗往第四象限方向移,故其动作阻抗值减小,允许负荷电流增加,而在相间短路时,又不缩短保护范围。所以对带重负荷的输电线常采取-30°的接线方式。

83.如何防止失磁保护误动?

答:1)将可能发生的误动原因作为辅助判据和闭琐条件,从装置及回路上改进。

2)根据机组特点及参数,作好整定计算。

3)认真校验,整定。

新投入机组的保护装置,最好在机组上做一次真机试验。

84.方向阻抗继电器引入第三相电压的作用是什么?

答:作用:1)消除继电器安装处正方向相短路时继电器的动作死区。例如,当继电器按装处正方向发生A、B两相金属性短路时,安装处UAB=0,但由于第三相(非故障相)UC的作用,使安装处故障相与非故障相间的电压为1。5倍相电压,该电压使记忆回路中R上的电压降正好于短路前的电压UAB同相位,这就是说继电器电压端子上仍保留有与短路前电压同相位的电压,因此,能保证继电器动作。

2)防止继电器安装处反方向两相短路时继电器的误动作。例如,当继电器安装处反方向A、B两相性短路时,同一项所述,安装处故障相与非故障相间的UCA、UAC(均为相电压的1.5倍)会使电压互感器二次侧的故障相与非故障相间的负荷中有Iac、Ibc 流过。在实际运行中,由于电压互感器二次侧的三相负载不对称,这就造成Iab、Ibc 的幅值和相位均不相等,从而引起继电器电压端子上仍有电压,此干扰电压的相位是任意的,与电压互感器二次侧三相负载的不对称度有关,在“记忆”作用消失后,此干扰电压有可能使继电器误动作。引入第三相电压后,同(1)项的分析一样,能使互感器电压端子上保留有与短路前电压UBA同相位的电压,从而保证继电器在安全处发生反方向两相短路时不动作。

3)可改善保护动作性能。

85.发电机励磁回路为什么要安装一点接地和两点接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接的危害,但要考虑第二点接地的可靠性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查和监视。

当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于:1)故障点流过相当大的故障电流而烧伤电机转机本体,2)部分绕组被短接,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤;3)部分绕组别短接,使轴承和汽隙磁通失去平衡,从而引起机组振动,气轮机还可使轴承和汽机磁化。所以在转子一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。86.在11型微机保护插件软件中,对出口故障用什么方法保证距离元件的方向性?

答:在其距离插件软件中,对出口故障,为保证其方向性,采用故障前电压与故障后电流比相的方法,以消除电压死区。

87.有一方向阻抗继电器的整定值Zset=4Ω/相,最大灵敏角为75°。当继电器的测量阻抗为3∠15°Ω/相时,继电器是否动作?

答:设整定阻抗在最大灵敏角度。Zset测量Zj相差60°,当整定阻抗落在圆周15°处时,其动作阻抗卫Zset =4COS(75°-15°)=2(Ω/相),而继电器的测量阻抗为315° /相,大于2Ω/相,故继电器不动作。

88.新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是什么?

答:1)电气设备及线路有关实测参数完整正确;

2)全保护装置竣工图纸符合实际;

3)装置定值符合整定通知值;

4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定;

5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求;

6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全正确;

7)二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确;

8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等高呼装置有关元件及界限的正确性。

89.运行中的高频保护出现哪些情况时应同时退出两侧高频保护?

答:1)检查通道中发现严重异常时;

2)任何一侧高频保护,直流电源中断或出现异常而不能立即恢复时;

3)本保护装置电流互感器回路故障时;

4)高频通道中元件损坏时;

5)一侧高频保护定期检验时;

6)当查找直流系统接地需要断开高频保护电源时。

90.何为复式整流?

复式整流是指整流装置不但由所用变压器或电压互感器供电,1故障电流的还能由互感器供电,这样就能保证在正常和事故情况下,不间断的向直流系统供电。

电流互感器的输出容量是有限的,首先必须保证保护回路及断路器的跳闸回路的电源,使断路器可靠跳闸。与电容储能装置比较,复式整流装置能输出较大的功率,电压能保持恒定。

91.硅整流装置的输出端快速熔断器熔丝熔断应如何处理。

1)首先检查负荷侧回路中有无短路现象存在。

2)若为过负荷熔断,此时应检查熔丝规格是否合理。

3)如果暂时查不出故障原因,可换上同规格的熔丝试送一次,如再熔断,应彻底找出原因加以消除。

92.简述可控硅元件参数及其意义?

答:1)正向阻断峰值电压。它等于正向转折电压减去100V。

2)反向阻断峰值电压,它等于反向转折电压减去100V。

3) 额定正向平均电流。元件允许连续通过的工频正铉半波电流平均值。

4) 控制极触发电压、触发电流。在可控硅加以规定正向电压条件,使元件从阻断变为道统的最小控制极电压和电流。

维护电流。在规定条件下,维护元件导通所必须的最小正向电流。

93.简述不间断电源(UPS)的组成及工作原理。

答:组成:整流器、逆变器、蓄电池、静态开关。

工作原理:正常工作时,由交流工作电源输入,经整流器整流滤波为纯净直流送入逆变器同时转变为稳频温压的工频电流。经静态开关向负载供电,整流器同时对蓄电池进行充电或浮充电。当工作电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池的储能毫无间断的继续对负载提供优质可靠的交流电。在过载、电压超限或逆变器本身发生故障,或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压时,静态开关将在4ms内检测并毫无间断地将负载转换由备用电源供电。

94.怎样改变可控硅导通角的大小?

答:改变导通角的大小,一般用触发脉冲移项的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容充放电速度越快,尖顶脉冲就越宽,第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压就越高。电容充电速度的快慢是由可调R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近,导通角就加大,反之导通角就减小。

95.怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?

答:应满足下列条件:

1)容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间

2)容丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍

一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。

96.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?

答:为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。下列情况不装熔断器:

1)在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。

2)中性线上不装熔断器

3)按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器

4)110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。97.变压器过负荷保护起何作用?

答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流,电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈过负荷情况。

98.变压器运行中会出现哪些故障?

答:变压器的故障,可分为油箱内部故障和外部故障。

内部故障,主要为变压器内部相间短路、单相匝、层间短路和单相接地故障。

外部故障,主要为绝缘套管和引出线上相间短路和单相接地故障。

99.用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么?

答:在系统正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实际上这两套电流互感器的特性不可能完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会相等,继电器中将流过不平衡电流。为了减少不平衡电流,必须改进电流互感器的结构,使其不致饱和,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,并加大铁芯截面。

电力职业技能鉴定题库选择题

1、物体带电是由于(A)。

(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。

2、我们把提供电能的装置叫做(A)。

(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。

3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。

(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。

4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。

(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。

5、电荷的基本特性是(A)。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)

(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。

8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。

9、金属导体的电阻与导体(C)有关。

(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。

10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。

(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。

11、正弦交流电的三要素是(B)

(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。

12、电感在直流电路各相当于(B)

(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。

13、电容器中储存的能量是(D)

(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。

14、恒流源的特点是(C)

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。

15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)

(A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。

16、电压互感器二次短路会使一次(C)。

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压

WEB前端面笔试题总结

1. 如何显示/隐藏一个DOM元素? 更改元素的css style,设为display: none。此外还可以将visibility设为hidden,透明度设为0,或长、宽设为0。 2. 一个定宽网页在浏览器(IE6,IE7,Firefox,IE5)中横向居中对齐的布局, 请写出主要的HTML标签及CSS。 1. 2. 3. 4. 5.居中 6. 11. 12. 13.

居中
14.

15. 3. CSS中margin和padding的区别 margin是外边距,属于元素之外,相邻元素的margin可以融合。 padding是内边距,在元素之内,相邻元素的padding不可融合。 4. JavaScript中如何检测一个变量是一个String类型?请写出函数实现 function(obj) { returntypeof(obj) == ”string”; } 5. 网页中实现一个计算当年还剩多少时间的倒数计时程序,要求网页上实时动态 显示“××年还剩××天××时××分××秒” 这个看我论坛右上角的就知道了… 6. 如何控制网页在网络传输过程中的数据量 题目貌似有问题,应该是减少数据量吧。 最显著的方法是启用GZIP压缩。此外保持好的编码习惯,避免重复和css、 JavaScript代码,多余的HTML标签和属性。 7. 补充代码,是鼠标单击后Button1到Button2的后面

var parent =this.parentNode; parent.removeChild(this); parent.appendChild(this); 8. Linux中,将a、b打包为back.tar,命令是() 不知道=。= 9. Flash、Ajax各自的优缺点,在使用中如何取舍? Flash的缺点是需要客户端安装Flash插件,比较大,且更改了默认的HTML页面行为;但可以方便地实现很多特效及动画,且具有较高权限。 Ajax的缺点是编程较为复杂,需要服务器端的支持,能实现的效果只能是DOM API 提供的,权限很低,较难跨域;但可以显著加快页面的载入速度和用户体验。 此外,二者都不能被搜索引擎索引(Google已支持Flash文本的索引),不利于SEO。 建议:重要和关键部分直接用HTML,交互部分可以使用Ajax,复杂的动画可采用Flash。 百度2010 1、JS主要数据类型?5分

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

电气技术员试题

电气技术员考核测试 姓名:部门:职务:分数 __________ 一、填空:(每题2分共20分) 1、变压器空载电流的(有功分量)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(低),并且是( 感性)的。 2、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)和(空载损耗)。 3、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,而(铜损)是变化。 4、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。 5、电焊变压器必须有较高的(阻抗),而且可以(调节),其外特性应是(陡降)的。 8、绝缘烘干处理工艺主要包括(预烘)、( 浸漆)和(干燥)三个过程。 9、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火花)的高温使触点金属气化和蒸发造成的,机械磨损是由于触点接触面(撞击)造成的。 10 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻)很小,电弧上部磁通大都进入(栅片),使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产生(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的热量,所以电弧被熄灭。 二、选择(将正确答案的序号填如空格内:每题2分,共20分) 1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。 A、保持不变B、同时对调C、变与不变均可 2、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。 A、低压绕组B、高压绕组C、中压绕组 3、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。 A、Y / △B、△ / YC、△ / △D、Y / Y 4、电动力灭弧,当电流较小时,电动力(A)。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。 A、很小B、很大C、交流接触器D、直流接触器 5、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。 A、栅片灭弧B、双断口触点灭弧C、电动力灭弧 6 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。 A、越大越好B、越小越好C、适中为好 7 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。 A、电流速断B、定时限过电流C、反时限过电流D、热过载 8 、真空断路器的触点常采取( D )。 A、桥式触头B、指形触头C、辫形触头 D、对接式触头E、滚动式触头 9 、高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。 A、3个月B、6个月C、一年D、三年 10 、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。 A、 1/3 B、 1/√3C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定 三、判断(“对”打√,“错”打×,每题1分,共20分) 1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√) 2、在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。(×)

web前端开发面试题汇总模板

web前端开发面试题汇总 1天前653浏览2评论 前端面试题汇总 HTML&CSS 1. 常用那几种浏览器测试?有哪些内核(Layout Engine)? (Q1) 浏览器:IE,Chrome,FireFox,Safari,Opera。 (Q2) 内核:Trident,Gecko,Presto,Webkit。 2. 说下行内元素和块级元素的区别?行内块元素的兼容性使用? (IE8 以下) 行内元素:会在水平方向排列,不能包含块级元素,设置width无效,height无效(可以设置line-height),margin上下无效,padding上下无效。 块级元素:各占据一行,垂直方向排列。从新行开始结束接着一个断行。 兼容性:display:inline-block;display:inline;zoom:1; 3. 清除浮动有哪些方式?比较好的方式是哪一种? (1)父级div定义height。 (2)结尾处加空div标签clear:both。 (3)父级div定义伪类:after和zoom。 (4)父级div定义overflow:hidden。 (5)父级div定义overflow:auto。 (6)父级div也浮动,需要定义宽度。 (7)父级div定义display:table。

(8)结尾处加br标签clear:both。 总结:比较好的是第3种方式,简洁方便。 4. box-sizing常用的属性有哪些?分别有什么作用? 常用的属性:box-sizing: content-box border-box inherit; 作用:content-box:宽度和高度分别应用到元素的内容框。在宽度和高度之外绘制元素的内边距和边框(元素默认效果)。 border-box:元素指定的任何内边距和边框都将在已设定的宽度和高度内进行绘制。通过从已设定的宽度和高度分别减去边框和内边距才能得到内容的宽度和高度。 5. Doctype作用?标准模式与兼容模式各有什么区别? (Q1) 告知浏览器的解析器用什么文档标准解析这个文档。DOCTYPE不存在或格式不正确会导致文档以兼容模式呈现。 (Q2) 标准模式的排版和JS运作模式都是以该浏览器支持的最高标准运行。在兼容模式中,页面以宽松的向后兼容的方式显示,模拟老式浏览器的行为以防止站点无法工作。 6. HTML5 为什么只需要写< Doctype html>? HTML5不基于SGML,因此不需要对DTD进行引用;但是需要doctype来规范浏览器的行为(让浏览器按照它们应该的方式来运行)。而HTML4.01基于SGML,所以需要对DTD进行引用,才能告知浏览器文档所使用的文档类型。 7. 页面导入样式时,使用link和@import有什么区别? (1)link属于XHTML标签,除了加载CSS外,还能用于定义RSS, 定义rel连接属性等作用;而@import是CSS提供的,只能用于加载CSS; (2)页面被加载的时,link会同时被加载,而@import引用的CSS会等到页面

完整版电气研究生面试题整理要点

电磁场 1、麦克斯韦方程 包括全电流定律、电磁感应定律、磁通连续定律、高斯定律。其中全电流定律表明传导电流和变化的电场都能产生磁场;电磁感应定律表明电荷和变化的磁场都能产生电场;磁通连续定律表明恒定磁场是一个无源无散场,磁场中任一闭合面均不发出也不终B 线,B 线是连续的、无头无尾的闭合曲线;高斯定律表明电荷以发散的方式产生电场。 2、霍尔效应是什么?什么是罗果夫斯基线圈? 霍尔效应是指在磁场中的载流导体上出现横向电势差的现象。罗果夫斯基线圈是一种利用电磁感应原理和全电流定律,测量大冲击电流(几十kA 到几百kA )或冲击电流的时间变化率的装置。 3、坡印亭矢量? 坡印亭矢量是电场强度和磁场强度的叉积,其方向表示能量流动的方向,大小表示单位时间内穿出单位垂直面积的能量。单位是瓦每平方米。 坡印亭定理是电磁场中的能量守恒定理,其表示能量向外的传输等于储能的减少、功率的消耗和电源的供能的代数和。 4、自由电荷和束缚电荷的区别,电介质极化和导体静电感应的区别? 自由电荷是指导体中的自由电子(金属中)、离子(气体或液体中)等在受到电场力时可以自由运动的电荷。束缚电荷是指电介质中被原子内力、分子内力或分子间束缚着的带电粒子,它们在电场力的作用下可以有微小的移动,但不能离开分子的范围。电介质的极化是指在外加电场中电介质的分子或原子形成电偶极子,在电介质的表面出现正和负束缚电荷的现象。极化后,束缚电荷在电介质中所建立的电场一般可以减弱外加电场。导体的静电感应是指在外加电场中导体的自由电荷移动,积累在导体表面并建立电场,直至其表面电荷建立的电场与外加电场在导体中处处相抵为止的现象。由于有静电感应,静电场中的导体内部无电荷,电荷只能分布在导体表面;导体内处处电场强度为零;导体表面附近场强与表面垂直;导体为一等势体,导体表面为等势面。 5、静电屏蔽电磁屏蔽静磁屏蔽的区别 静电屏蔽是利用静电平衡时导体内部的场强为零这一规律制成的可以屏蔽电场的屏蔽装置。电磁屏蔽是利用良导体中涡流能阻止高频电磁波透入这一特性制成的可以同时屏蔽电场和磁场的屏蔽装置。它可以抑制辐射干扰和高频传导干扰。 静磁屏蔽是利用在外磁场中高磁导律的铁磁材料可以使绝大部分磁场集中在铁磁回路中这 一特性制成的可以屏蔽磁场的屏蔽装置。 静磁屏蔽的作用与静电屏蔽类似,但是效果没有静电屏蔽好,这是因为金属导体的电导率要比空气的电导

安防技术员考试总结题

安防技术员考试总结题(2014年) 第一章 1、人防、物防、技防相结合;探测、延迟、反应相协调 2、入侵探测报警系统包含:报警探测器、 传输系统 报警控制器 3入侵探测器按用途和使用场所分为:户内型入侵探测器 户外型入侵探测器 周界入侵探测器 重点物体防盗入侵探测器 4按探测器的警戒范围分为:点控制型:开关式探测器、紧急按钮 线控制型;主动式红外、激光探测器 5常开型探测器正常状态为断开,当探测器被触发时,开关闭合,回路电阻为零,该防区报警 6探测器和报警器的各防区的连接方式不同来分,可以分:四线制、两线制、无线制 四线制:两个接探测器的报警开关输出;两个接供电输出线. 两总线制:需采用总线制探测器,报警每个防区的报警开关信号输出线与供电线是共用的。 红外探测器波长为0.78um-1000um 红外探测器分主动式红外探测器和被动式红外探测器 7、雷达式探测器是利用了微波的多普勒效应,实现了对移动目标的探测,因其工作原理与多普勒雷达相似。 8、常用的雷达式微波探测器的中心频率为10GHz或24GHz. 9、微波探测器的探头不应对准可能会移动的物体。如门帘、窗帘、电风扇等等。 10、当在同一室内需要安装两台以上的微波探测器时易产生交叉干扰,发生误报警。 11主动式红外探测器从发射机到接收机之间的红外光束构成一道人眼看不见的封锁线,当人穿越或阻挡这条红外光束时候,接收机输出的电信号的强度就会发生变法,从而启动报警控制器发出报警信号。 12.被动式红外探测器不需要附加红外辐射光源,本身不向外界发射任何能量,而是由探测器直接探测来自移动目标的红外辐射。因此才有被动式之称。 被动式红外探测器缺点:1.穿透力差,2.不能对准发热体,如电加热器、火炉、暖气空调出风口 13.开关式探测器:磁控开关使用时可将干簧管部件安装在固定的门框或窗框上,而将永久磁铁部件安装在活动的门或窗上。 14.振动探测器有:机械式振动探测器、惯性棒电子式振动探测器、电动式振动探测器、压电晶体振动探测器,电子式全面型振动探测器。 15双技术探测器又称为双鉴探测器或复合式探测器,它是将两种探测技术结合在一起,以“相与”的关系来触发报警,既只有当两种探测器同时或相继在短暂的时间内都探测到目标时候,才发出报警信号。 微波-被红外双技术探测器采用了微波及红外线两种探测技术。 16.玻璃破碎探测器:①声控型单技术玻璃探测器;②声控——振动型双技术玻璃探测器;③次声波-玻璃破碎高频声响 双技术玻璃探测器。

前端笔试面试题目总结

前端笔试面试题目总结

希望对一起奋战找工作的战友们有帮助 列举3个以上http请求头,响应头有哪些字段,列举5个以上;http的响应状态消息有哪些值,列举4个以上说明 解析ajax的意思,同步和异步的区别,异步请求有哪些状态,如何创立一个异步请求,异步请求完成过程,说下IE与其它浏览器的差异 如何实现跨域请求,AJAX跨域的解决办法 html有哪些常见标签,大概多少个,如何分类的,html5有哪些新增标签 前端优化提高客户端响应速度的方法,至少10条以上 平常见哪些开发工具,用什么插件,了解哪些类库,是否熟悉php,nodejs,看过哪些书 网页设计中能够使用哪些图像格式,说下它们的优缺点 一个元素结点有哪些公共属性,哪些事件属性,各举5个以上 盒模型——外边距、内边距和边框之间的关系,IE 8以下版本的浏览器中的盒模型有什么不同。 布局的方式有哪些 使用缓存的方式有哪些,说下各种方式的优缺点与发展过程 怎么实现一个元素的居中 display,position的属性值有哪些 元素的属性简写,如font,background, html5有哪些新功能,都有哪些新的JS API,列举5条以上 介绍几个css3的属性,选择器有哪些 css的基本语句构成是,有哪些选择器,css3新增的有哪些 CSS引入样式的方式有哪些,link和@import的区别是,如何计算样式的优先级你做的页面在哪些流览器测试过?这些浏览器的内核分别是什么? 经常遇到的浏览器的兼容性有哪些?怎么会出现?解决方法是什么? 常见到哪些类库,是否了解jq的实现,说一下对jq代码的理解,基本的架构或者 jQuery.fn.init 中都做了哪些判断,是否了解sizzle, 前端页面由层级结构是怎样的,分别是什么?作用是什么?是否了解MVC模型,在前端如何实现MVC 简单介绍一下js的语法特点,数据类型 说一下字符串,数组的常见方法 js的继承方式 js的运算符与优先级 创立对象的方法 JSON与JSONP的区别 DOM结点的选择有哪些方法,有哪些元素集合可直接选取,如果选择一个节点有父节点,子节点,兄弟节点(nextSibling与nextElementSibling,IE与其它浏览器的差别) 简单介绍DOM节点层级 节点怎样添加、移除、移动、复制、创立和查找节点 IE与FF的JS兼容性都知道哪些 IE事件流与其它浏览器事件流特点,绑定事件的差异 正则表示式是否熟悉,有哪些元字符,何为分组,捕获,零宽断言,零宽度正预测

电气工程师五道常见面试题以及解析

电气工程师五道常见面试题以及解析 电气工程师五道常见面试题以及解析 1、简述一下电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 2、发电机并列有几种方法?各有何优缺点? 答:准同期法的'优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,比机端三相短路时电流还大一倍。自同期法并列的优点是操作方法比较简单,合闸过程的自动化简单,在事故状态下,合闸迅速。缺点是有冲击电流,而且对系统有影响,即在合闸的瞬间系统电压降低。 3、端电压低了或高了,对发电机本身有什么影响? 答:1、电压过低会降低运行的稳定性。励磁电流变化就会引起电压大变化,降低了调节的稳定性,而定子绕组温度可能升高(出力不变的情况下)。2电压太高,转子绕组的温度可能超出允许值,并对定子线圈的绝缘也有威胁。 4、操作隔离开关的注意事项是什么? 答:检查开关确在拉开位置,合隔离开关时,不论是用手还是用传动装置或绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可太猛,以避免发生冲击。操作完毕后,应检查是否合上,并检查接触良好。 5、发电机的出,入口风温差变化说明了什么问题? 答:在同一负荷下,出入口风温差应该不变,如果发现有较大变化说明发电机内部损耗增加或空气量减少,应检查并分析原因。

电气安全规范考试试题

编号:AQ-ST-00342 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气安全规范考试试题 Electrical safety code examination questions

电气安全规范考试试题 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 第一章:总则 1、下面哪项不是华能集团安全生产方针()。 A、安全第一 B、预防为主 C、综合治理 D、以人为本 2、间断电气工作连续()以上者,必须重新温习《电力作业安全规程(电气部分)》,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、1个月 B、3个月 C、半年 D、1年 3、电气高压设备,是指电压等级在()以上的设备。 A、220V B、380V C、1kV D、6kV 4、从事电气作业的人员体格检查()至少一次。 A、半年 B、一年 C、两年 D、四年 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育并经安规考试合格,方可进入现场单独完成指定的工作。(F)

6、具备必要的安全生产知识和技能,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救。(T) 7、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(T) 第二章:电气设备工作的基本要求 8、电压等级10kV及以下电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 9、电压等级为220kV的电气设备,不停电时安全距离为()。 A、0.7米 B、1米 C、1.5米 D、3米 10、高压电气设备发生接地时,室内人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 11、高压电气设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()以内。 A、1米 B、2米 C、4米 D、8米 12、在高压电气设备上工作,下面哪项不是必须遵守的()。

电气制图试题带答案

电气设计人员电气制图理论知识测评题及答案 姓名:职务:分数:说明:本试卷满分为190分,及格分数线为114分。 一、填空题(每空2分,共60分) 1.图纸的幅面分为基本幅面 和加长幅面两类,基本幅面 按尺寸大小可分为 5 种,其 代号分别为A0、A1、A2、A3、 A4 ,其中A4幅面尺寸为: 297x210mm 。 2.在图纸上必须用粗实线 画出图框,标题栏一般应位于图 纸的右下方位。 3.在画图时应尽量采用原值的 比例,须要时也可采用放大或缩 小的比例,其中1:2为缩小 比例,2:1为放大比例。 4.尺寸标注中的符号:R表示半 径,φ表示直径。5.对于三相平衡负载,单相额定电 流的计算方法为:I=P/380/功率因 数。 6.室内开关的安装高度一般选用 绝对标高表示。 7.选定建筑物室内一层地坪为±而 确定的高度尺寸,称为相对标 高。 8.建筑物中的供电系统采用TN- S系统供电的安全性,可靠性最 好。 9.RVVP-3×表示塑料绝缘护 套屏蔽铜芯软线,3芯。 10.Φ25厚壁钢管沿地坪暗敷,其敷 设代号(英文含义)为SC25— FC 。 11.MR—200X100 表示金属线槽, 宽200mm,高100mm。 12.三根及以上绝缘导线穿于同一根 管时,其导线总结面积不应超过管 内总面积的40% 。 13.照明单相分支回路的电流一般不 超过:16A ,出线口: 25 个。 14.星形—三角形降压启动时,启动 电流和启动转矩各降为直接启动 时的1/3 倍。 15.低压带电作业时,严禁在感性负 载的主回路中或电流互感器 的二次回路中带电作业;

16.地坪内配线使用Φ20的塑料管穿 线暗敷的英文代号为PC20-FC。 17.BV-4×16+PE16-MR200×100, 表示5根16mm2塑料铜芯线,敷 设在 200×100的金属线槽内。 18.RVVP-3×表示塑料绝缘,护套、 屏蔽铜芯软线,3根。 19.采用双绞线或者屏蔽线可以有效 地抑制干扰进入传输线。 二、选择题(每空1分,共64分) 1.下列符号中表示强制国家标准的 是( C ) A、GB/T B、GB/Z C、GB 2.如右图所示,将开关手柄达到“F” 位置,第( B )组触点被接通。 A 1 B 2 C 3 D 均未接通 3.是( A ) A 延时闭合的动合触点 B 延时断开的动合触点 C 延时闭合的动断触点 D 延时断开的动断触点 4.下面哪个是动合触点( A ) A B C D 5.下面哪个是动断触点( B ) A B C D 6.下面哪个是按钮触点( C ) A B C D 7.下面哪个是旋钮触点( D ) A B C D 8.下面哪个是无功电流表的图形符 号( B ) A B C D 9.下面哪个是电压表的图形符号 ( A ) A B C D 10.是下面哪个仪表的图形 符号( C ) A 电压表 B 电流表 C 有功功率表 D 无功功率表 11.㎡及以下的多段铜导线与设备端 子连接时,(B) A.搪锡后再连接 B.直线连接 C.安装接线端子后在连接 D.焊接连接 12.各种明配线应垂直和水平敷设,导 线水平高度距地不应小于(A )

电气技术员试题库

电气技术员试题库 姓名:部门:职务:分数 __________ 一、填空:(每空1分,共30分) 1、变压器空载电流的(有功分量)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(低),并且是(感性)的。 2、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)和(空载损耗)。 3、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,而(铜损)是变化。 4、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。 5、电焊变压器必须有较高的(阻抗),而且可以(调节),其外特性应是(陡降)的。 6、绝缘烘干处理工艺主要包括(预烘)、( 浸漆)和(干燥)三个过程。 7、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火花)的高温使触点金属气化和蒸发造成的,机械磨损 是由于触点接触面(撞击)造成的。 8 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻)很小,电弧上部磁通大都进入(删片), 使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产生(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的热量,所以电弧被熄灭。 9、变频技术主要变换类型有_ 电压型、_电流型__、_脉宽调制_和_脉幅调制_四种。 10、额定频率为50Hz的三相异步电动机额定转速为725r/min,该电机的极数为8 ,同步转速为___750 __ _ r/min 。 11、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时0.7 m, 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 12、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 13、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 14、带电设备着火时应使用干粉、 1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 15 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。 二、选择(将正确答案的序号填如空格内:每题2分,共20分) 1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。 A、保持不变B、同时对调C、变与不变均可 2、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。 A、低压绕组B、高压绕组C、中压绕组 3、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。 A、Y / △B、△ / YC、△ / △D、Y / Y 4、电动力灭弧,当电流较小时,电动力(A)。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。 A、很小B、很大C、交流接触器D、直流接触器 5、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。 A、栅片灭弧B、双断口触点灭弧C、电动力灭弧 6 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。 A、越大越好B、越小越好C、适中为好 7 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。 A、电流速断B、定时限过电流C、反时限过电流D、热过载

前端开发面试问题总结

前端开发面试问题总结 May 28, 2015 对于前端开发人员的招聘,面试是非常关键的环节,而现实的情况是,很多招聘者是开发出身,不会面试,不知道问什么,问了一些常规问题,又不知道考察些什么。 这里分享一下我在面试过程中常问的一些问题(很多问题不仅限于前端开发),注意很多问题都是开放的,作为一个面试官,不要试图准备几个选择题或填空题应付了事,面试不同与笔试,面试就是要以交流为主,互动讨论总是要比直接的答案更能体现此人的能力。 我个人认为,任何时候,考察一个应聘者,综合素质要优先于他的技术能力,做开发不是做航天飞船,一般智商不低的人通过学习都可以胜任大部分工作,关键的是人品、工作态度、分析能力、学习能力,这些都是与生俱来或潜移默化形成的,是很难通过学习获得的,它们要比现有的技术经验和技术能力更重要。 ?今天天气还不错,你是怎么过来的? ?大概用了多久,离得远么? ?(如果远的话)是自己的房子还是租的房子?经常这样远距 离上班可以适应么? 缓解一下应聘者的紧张感,让他尽快进入状态,并能了解出行方式、大概的远近。有时候工作地点远近还真是大问题,即使应聘者可以接受,但是上班时间超过1个半小时的员工幸福感和工作效率会较低,流失率会比较高。 ?(用3分钟时间)简单做个自我介绍吧? 自我介绍是关键的环节,连自我介绍都说不好,说明对待面试和职业的态度很差。可以加上时间限制,或者让应聘者自由发挥,看看他把握重点的能力和控制时间的能力。自我介绍一般来说应该包含年龄,籍贯,毕业院校、专业和时间,工作过的公司和时间,主要的项目,担当的职务,用到的技术,擅长的技术等。 ?详细介绍一个对你影响比较大的项目? ?对于你刚才说的xxx项目,我很感兴趣,你能详细说一说么? ?这个项目主要是解决什么问题/完成什么事情? ?你在这个项目里的职责是什么/做了哪些事情? ?这个项目用到了那些技术/框架? ?这个项目中大家是怎样协作的? ?这个项目主要的挑战是什么? ?这个项目遇到了哪些技术难点和问题? ?你是怎样解决的? ?你觉得自己的解决方案还有改进的地方么?

电气工程师面试题.doc

电气自动化专业面试最常见的16个问题电气自动化 1. 硅材料与锗材料的二极管导通后的压降各为多少?在温度升高后,二极管的正向压降,反向电流各会起什么变化?试说出二极管用途(举3个例子即可)硅材料二极管:导通电压约0.5~0.7V,温度升高后正向压降降低,反向电流增加. 锗材料二极管:导通电压约0.1~0.3V,温度升高后正向压降降低,反向电流增加. 二极管主要功能是其单向导通.有高低频之分,还有快恢复与慢恢复之分,特殊的:娈容二极管,稳压二极管,隧道二极管,发光二极管,激光二极管,光电接收二极管,金属二极管(肖特基),,,用途:检波,整流,限幅,吸收(继电器驱动电路),逆程二极管(电视行输出中). 2. 如何用万用表测试二极管的好坏?在选用整流二极管型号时,应满足主要参数有哪些?如何确定?根据二极管工作特性,用万用表的1*100或者是1*1K 档,正向电阻小约为几十倒几百欧姆;反向电阻远大于正向电阻,若正反向电阻为零或都很大,可判断二极管损坏。在选择二极管注意的应注意二极管的额定电流,可承受的反向电压和工作是的频率问题。 3. 在发光二极管LED电路中,已知LED正向压降UF=1.4V,正向电流IF=10mA,电源电压5V,试问如何确定限流电阻。 5-1.4)/10=0.36kΩ 4. 三极管运用于放大工作状态时,对NPN管型的,各极电位要求是:c极 b极, b极 e极,而对PNP管型,是c极 b极,b极 e极。 5. 场效应管是型控制器件,是由极电压,控制极电流,对P沟道及N沟道场效应管,漏极电压的极性如何? 6. 集成运算放大器作为线性放大时,信号从同相端输入,试画出其电路图,并说明相应电阻如何取? 7. 说出一个你熟悉的运算放大器的型号,指出输入失调电压的意义。 8. 试画出用运算放大器组成比例积分电路的电路图,说明各元件参数的选择。 9. 某电子线路需要一组5V,1A的直流稳压电源,请设计一个电源线路,并说明所需元件的大致选择。 10. 在一台电子设备中需要±15V两组电源,负载电流200mA,主用三端集成稳压器,1、画出电路图,2、试确定变压器二次侧电压有效值及容量。 11. TTL电路和CMOS电路是数字电子电路中最常用的,试说出TTL电路和CMOS 电路主要特点及常用系列型号。

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器

电气技术员测试题

电气技术员面试测试题 一﹑填空题: 1.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的电容,以提 高功率因数。 2.旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化而变化的信号元件。 3.热电偶输出的热电势,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。 4.多谐振荡器,又称为矩形波发生器。 5.用快速热电偶测温属于动态测温。 6.要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为 500 V的绝缘电阻表; 测量500v以下设备的绝缘应选用 500 V的摇表。 7.功率场效应晶体管的特点是:栅极的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。 8.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间短,工作频率高。 9.测量电感大小时,应选用交流电桥。 10. 运算放大器基本上是由高输入阻抗差分放大器、高增益电压放 大器和低阻抗输出放大器组成的。 二﹑选择题: 1.示波器上观察到的波形,是由( B )完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 2.热继电器的热元件整定电流IFRN=( A )IMN。 A、0.95~1.05 B、1~2 C、0.8~1.2 D、1~ 3 3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电 动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( B )。 A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大 4.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻( C )断线时的危险。

A、地线 B、相线 C、零线 D、设备 5.互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 ( D )。 A、提高测量精度 B、,确定测量范围 C、防止二次过负荷 D、,保证人身安全 6.( C )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。 A、斩波器 B、变频器 C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器 7.在检修或更换主电路电流表时,应将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。 A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器 8.变频器的输出不允许接( C )。 A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、电动机 9、用电设备最理想的工作电压就是它的( C ) A、允许电压 B、电源电压 C、额定电压 D、最低电压 10.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。 A、允许 B、不允许 C、需要 D、不需要 三﹑英译汉 Converter board (sensor modules) for converting standard encoder signals to DRIVE-CLiQ are available for third-party motors or retrofit applications 逆变器(传感器模块)转换为标准的编码器信号到传动总线(drive-cliq)供三相电机控制应用。 四、问答题: 1.简述纸机传动控制系统的构成? 答:纸机控制系统采用双闭环系统(直接转矩控制环、速度控制环),速度链包括开环系统闭环系统(前馈和反馈),构成有整流、直流母排,逆变器、通讯线、CPU及组件等,对单个电机有,速度控制,转矩控制、张力控制、负荷分配控制。 2.简述矢量控制的基本原理?

电气面试试题

1、相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫做三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8m 处与接地体之间。

相关文档