8 楼地面工程

8.1 水泥楼地面起砂、空鼓、裂缝控制

8.1.1 设计应符合下列规定:

1 面层为水泥砂浆时,应采用1:2水泥砂浆,强度等级不应小于M15,面层厚度不应小于20mm。

2 细石混凝土面层的混凝土强度等级不应低于C25,细石混凝土面层厚度不应小于40mm。

8.1.2 材料应符合下列规定:

1 宜采用早强型的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

2 选用中、粗砂,含泥量≤3%。

3 面层为细石混凝土时,细石粒径不大于15mm,且不大于面层厚度的2/3;石子含泥量应≤1%。

8.1.3 施工应符合下列规定:

1 浇筑面层混凝土或铺设水泥砂浆前,光滑的基层表面宜凿毛或铺设时批、刷界面剂。基层表面应粗糙、洁净,并提前浇水水湿润,待内潮面干时铺设面层材料。

2 应严格控制水灰比,用于面层的水泥砂浆稠度不应大于应35mm,用于铺设地面的混凝土坍落度不应大于30mm。

3 水泥砂浆面层应边铺砂浆边抹压均匀,并用短杠刮平;浇筑混凝土面层时,应采用平板振捣器或辊子滚压,面层应密实,强度应符合设计要求。

4 应掌握和控制好压光时间,终凝前至少抹平压光2次。

5 地面面层施工24h后,应进行养护,并对成品进行保护,连续湿润养护时间不应少于7d;抗压强度应达到5MPa后方准上人行走,抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。当环境温度低于5℃时,应采取冬季施工措施。

8.2 楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不一致

8.2.1 楼梯踏步阳角处应增设护角。

8.2.2 楼梯踏步施工应符合下列规定:

1踏步抹面(或抹底糙)前,应将基层清理干净,并充分洒水湿润。 2抹砂浆前,应先刷一度素水泥浆或界面剂,并随刷随抹。

3砂浆稠度应控制在35mm左右。抹面工作应分层进行,每次抹砂浆厚度应控制在10mm之内。

4踏步平、立面的施工顺序应先抹立面,后抹平面,使平立面的接缝在水平方向,接缝应搓压紧密,踏步阳角宜抹成小圆角。

5抹面完成后应加强养护,湿润养护天数不少于7d,养护期间应禁止行人上下踩踏。工程竣工验收前,宜用木板或角钢置于踏级阳角处保护,以防被碰撞损坏。

8.3楼梯踏步尺寸偏差控制

8.3.1 楼梯、踏步结构施工时应留有面层装饰量。控制好楼梯平台、踏步处结构标高与建筑标高之间的差值。

8.3.2面层装修时,应控制好楼面面层标高和休息平台面层标高,带双斜线等分楼梯踏步的高宽尺寸,使相邻踏步高差小于10mm。

8.4厨、卫间等有防水要求的楼地面渗漏水控制

8.3.1 设计应符合下列规定:

1 卫生间、浴室、厨房、配水点的封闭阳台、不封闭阳台等和其他有防水要求的建筑地面,均应进行防水设计。

2 有防水要求的建筑地面楼板周边除门洞外,应向上做一道强度等级不低于C20、高度不小于200mm 的混凝土翻边。地面标高应比室内其他房间地面标高降低至少20mm以上。

8.3.2 施工应符合下列规定:

1 上、下水管等预留洞口座标位置应正确。

2 PVC管道穿过楼面时,宜采用预埋接口配件等方法。

3 现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行24h蓄水试验;无渗漏后,用聚合物水泥砂浆填塞。管道安装后,应在管周进行24h蓄水试验,不渗不漏后再做防水层。

4 防水层施工前,应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。

5 地面找平层朝地漏方向的排水坡度为1%~1.5%,地漏口应比相邻地面低5mm。

6 有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm,不渗不漏为合格。

7 烟道根部向上300mm范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。

8 卫生间墙面应用防水砂浆分2次刮糙。

8.5 有基土地面沉陷、裂缝控制

8.5.1 设计应符合下列规定:

1 应根据不同的土质确定基土的压实系数。

2 软弱基土厚度不大时,宜采用换填土;当软弱土层较厚时,应根据土质情况并按《建筑地基基础设计规范》GB 50007等有关规定进行设计与处理,使其符合建筑地面的要求。

3.混凝土垫层或面层中,宜在顶面下20mm处配置钢筋直径为4~8mm、间距为100~200mm的双向钢筋

8.5.2 施工应符合下列规定:

1 地面垫层应铺设在均匀密实的地基上。地面垫层下的填土应选用砂土、粉土、粘性土及其它有效填料,不得使用过湿土、淤泥、腐植土、冻土、膨胀土及有机物含量大于8%的土,填土土块的粒径不应大于50mm。

2 地面基土回填时的含水量应为最优含水量,应分层夯实,分层厚度应符合规范要求。

3 回填土应按规范要求分层取样做密实度实验,压实系数必须符合设计要求。若设计无要求,压实系数不应小于0.9。

9 装饰装修工程

9.1 外墙抹灰空鼓、裂缝、渗漏控制

9.1.1 设计应符合下列规定:

1自保温外墙抹灰宜设底层、中层、面层;外墙外保温的抹灰基层厚度大于10mm时,应设两层。

2.自保温外墙抹灰的底层、中层和外墙外保温的抹灰基层应采用聚合物防水砂浆。当抹灰基层为混凝土或烧结砖时,应采用1:3或强度等级为M15的聚合物防水砂浆;当抹灰基层为轻质砌体时,应采用1:1:6或强度等级为M7.5的聚合物防水混合砂浆。

3抹灰面层应设置分格缝。,分隔缝宜设置在混凝土柱、梁处。

9.1.2材料应符合下列规定:

1.外墙抹灰用砂含泥量应低于2%,细度模数不小于

2.5。严禁使用石粉和混合粉。

2.抹灰层超厚铺贴的钢丝网片的网孔不应大于15mmX15mm,网筋直径不小于1.0mm。

9.1.3施工应符合下列规定:

1基层处理应符合下列要求:

1)混凝土表面凹凸明显部位应先踢平或用1:3聚合物水泥砂浆补平; 2)粉刷或化学毛化前,均应清除基层污物,并提前浇水湿润;

3)混凝土基层应采用人工凿毛或进行化学毛化处理,轻质砌块基层应采取化学毛化或满铺网片等措施来增强基层的粘结力;

4)外墙脚手洞及孔眼应分层塞实,并在洞口外侧粉刷一道防水层墙层; 5)不同材料基体交接处,应铺设抗裂铁丝网或耐碱纤维网,与各基体间的粘结宽度不应小于150mm。

2外墙抹灰厚度超过10mm时,应分层进行,每层厚度宜为7~8mm。 3 每一层抹灰前,必须对前一层的抹灰质量(空鼓、裂缝)检查处理(空鼓应铲除重粉,只裂不空应用水泥素浆封闭)后才进行;两层间的间隔时间不应少于2d;各抹灰层接缝位置应错开,并应设置在混凝土梁、柱中部;达到冬季施工条件时,不应进行外墙抹灰施工。

4 抹灰层总厚度在35mm~50mm(含基层修补厚度)时,必须采用铺贴钢丝网片的措施,且固定网片的固定件锚入混凝土基体的深度不应小于25mm,其他基体的深度不小于50mm;抹灰层总厚度超过50mm时,应由设计单位提出加强措施。

5 外窗台向外的排水坡度不应小于10%;腰线的排水坡度不应小于5%,外挑板的排水坡度不小于2%,且靠墙体根部处应抹成圆角;外挑构件下面滴水槽的宽度、深度不应小于为10mm;当粉成滴水线时,滴水槽的宽度、深度不应小于10mm,当粉成滴水线时,滴水线宽度不小于20mm,下挂高度不小于12mm,并粉成鹰嘴式。

9.2 内墙抹灰空鼓、开裂控制

9.2.1设计应符合下列规定:

1.轻质墙体应采用1︰3︰9(水泥:石灰:黄砂)或强度等级为M5.0的混合砂浆打底,采用1︰1︰6(水泥:石灰:黄砂)或强度等级为M7.5的混合砂浆抹面。

2轻质墙体的抹灰表层宜整铺一道抗裂耐碱纤维网。

9.2.2材料应符合下列规定:抗裂耐碱纤维网的断裂强力不小于750N/50mm,每平米质量不小于130g。

9.2.3施工应符合下列规定:

1基层处理应符合本标准9.1.3条第一款的规定。

2.管线暗敷和线盒等已安装结束,且开凿的槽口已按规定铺贴抗裂网后,才能进行内墙抹灰。

3应分层贴灰饼,并按分户验收要求控制好室内空间尺寸。

4内墙抹灰厚度超过10mm时,应分层进行,面层应待底层抹完2d后进行。 5轻质内墙面层抹灰后应立即铺贴抗裂耐碱纤维网,并将耐碱纤维网均匀压入砂浆内,不得露出网筋,两网之间的搭接宽度不得小于100mm。

9.3 顶棚抹灰裂缝、脱落控制

9.3.1 设计应符合下列规定:

1 无防水要求的房间,现浇混凝土基层应选择直批腻子的做法。即先批两遍聚合物普通水泥腻子,再批聚合物白水泥腻子。每遍腻子的厚度不宜大于0.5mm,总厚度不宜大于2mm。

2混凝土基层采用抹灰时,应设置一道抗裂耐碱纤维网,并采用1∶3聚合物水泥砂浆打底, 1∶1∶6混合砂浆抹面。

4 木质基层应设一道镀锌钢丝网片,并采用1∶1∶6混合砂浆打底,宜采用掺抗裂纤维的1∶1∶6

混合砂浆抹面。

9.3.2材料应符合下列规定:

1.耐碱纤维网应符合本标准第9.

2.2条的规定。

2钢丝网的网孔不应大于6mmX6mm,网筋直径不应小于0.5mm。 3抗裂纤维的长度宜为15~25mm。

9.3.3施工应符合下列规定:

1基层处理应符合本标准第9.1.3条第一款的规定。

2批腻子前,应将局部外露的钢筋头、钉头和铅丝头等宜泛锈点凿除,并凹入混凝土表面内不小于5mm,点刷防锈漆后再修补平整。当每间顶棚宜泛锈点超过5个点时,应满贴一层耐碱纤维网。3混凝土基层为抹灰天棚时,应待底层抹完2~3d后,用聚合物水泥浆铺贴抗裂耐碱纤维网,再抹面层。

4木基层上铺贴钢丝网时,应用薄金属片钉压牢固,钉距不大于400mm。 5抗裂纤维混合砂浆应搅拌均匀,纤维应充分分散开。

9.4 外窗气密性不良、渗漏控制

9.4.1 设计应符合下列规定:

1 组合窗拼樘料应进行抗风压变形验算,并应选择插接式拼樘料,插接深度不小于10mm。

宜选择带附框的外窗。当选择无附框的外窗时,应设置带排水坡度的现浇混凝土窗台板(梁),向外的排水坡度不小于20%;混凝土强度等级不小于C25;窗台板纵向钢筋不小于3φ8,窗台梁纵向钢筋不小于4φ10.

9.3.2 材料应符合下列规定:

1附框的材质、规格型号应符合有关标准、规范的规定。 2附框与洞口间的嵌缝密封材料应为中性硅酮耐候密封胶。

3密封胶条应选择耐候性和弹性好的三元乙丙橡胶条、硅橡胶条等材料。

9.4.3施工应符合下列规定:

1 斜窗台板(梁)应一次浇筑成形,振捣密实,向外的排水坡度符合本标准第9.4.1条第2款的规定。2无附框的窗框安装,应采用先粉内框,后装附框,再粉外框的施工工艺,且窗台处应粉成直径不小于15mm的圆角。

3组合窗拼装时,应带胶承插拼接,溢出型材表面的胶液应及时清理干净。 4拼樘料应左右或上下贯通,并锚入窗洞口的预留孔内,锚入深度不小于30mm;也可采用连接角码来固定拼樘料的两端。

5 窗框安装应采用专用镀锌钢片连接固定,镀锌钢片厚度不小于1.5mm;固定点从距转角150mm 处开始设置,中间间距不大于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

6附框安装应符合有关标准、规范的规定。

7施打发泡剂时,洞口预留缝隙(窗台除外)应干净、干燥,连续施打,一次成型,充填饱满,溢出框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损,影响防水效果。

8外墙装饰面层与窗框之间应留5mm宽的打胶槽口;装饰面为抹灰层时,应贴T型塑料条做打胶槽口。

9打胶面应清理干净、干燥后方可施打。严禁将硅酮耐候密封胶施打在涂料面层上。

9.5 栏杆高度、间距、连接固定、耐久性控制

9.5.1 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

9.5.2 设计应符合下列规定:

1 栏杆应选择具有良好耐候性和耐久性的材料,阳台、外走道和屋顶等受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料。金属型材壁厚应符合下列要求:

1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm。当栏杆直线长度大于4m时,主要受力杆件壁厚不应小于2.0mm。

2)型钢:主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。

3)铝合金:主要受力杆件壁厚不应小于2.0mm,一般杆件不宜小于1.4mm。 2 栏杆高度及立杆间距应符合下列要求:

1)多层住宅及以下的临空栏杆高度不低于1.05m,中高层住宅及以上的临空高度不低于1.1m,楼梯梯段栏杆和落地窗围护栏杆的高度不低于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其高度不低于1.05m。

2)栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m,采用非垂直杆件时,必须采用金属密网、板材等防止儿童攀爬的有效措施。

3砌体栏杆压顶应设计为现浇钢筋混凝土压梁,并与主体结构和小立柱可靠连接。压梁高度不应小于120mm,宽度不宜小于砌体厚度,纵向钢筋不宜小于4φ10.

4.采用栏杆玻璃时,应使栏杆玻璃两对边嵌固或四边嵌固;采用点支承固定时,每片玻璃不少于四个固定点。

5栏杆玻璃应选用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,其厚度不应小于12mm;当临空高度大于等于5m时,应选用钢化夹层玻璃。

6 固定栏杆的预制埋件、后置埋件应符合下列要求:

1)立柱、扶手等主要受力杆件的预埋件钢板厚度不小于4mm,长宽均不小于80mm,锚筋直径不小于6mm,长度不小于100mm,锚筋端部为180°弯钩,每块埋件不宜少于4根锚筋;

2)后置埋件钢板厚度不小于4mm,长宽尺寸为80mmX60mm,膨胀螺栓直径不小于10mm,每块后置埋件不少于2颗。

9.5.3材料应符合下列规定:

1金属密网的孔眼不应大于20mm,网筋直径不小于1.5mm,并应是热镀锌网或不锈钢网等。

2防攀爬的有机玻璃或工程塑料板厚度不应小于4mm,钢化玻璃不应小于6mm等。

9.5.4栏杆施工应符合下列规定:

1后置埋件应直接安装在混凝土结构或构件上,已装饰部位应清除装饰装修材料(含混凝土和砂浆找平层)后安装后置埋件。固定钢板的膨胀螺栓应前后布置,两颗螺栓的连线应垂直相邻立柱间的连线。

2金属栏杆制作安装的焊缝,应进行外观质量检验,其焊缝应饱满可靠,严不得点焊、虚焊链接。3临空栏杆玻璃安装前,应先安装两片做冲击性能试验,符合要求后才能正式安装。单位工程竣工前,每幢住宅工程应随机抽取3片栏杆玻璃做抗冲击性能检验。试验方法详见本标准附录A。

4栏杆玻璃的镶嵌深度:两对边固定不小于15mm,四边固定不小于10mm,并用硅酮耐候胶封严。5点支承栏杆玻璃的螺栓直径不应小于8mm,材质为不锈钢或铜质螺栓。安装时,玻璃孔内和两侧均应垫尼龙垫圈或垫片,金属不得直接接触玻璃。

6防止儿童攀爬的金属密网和板材安装必须牢固,不得松动脱落。金属密网应进行包边等处理,防止刮伤儿童。

7碳素钢和铸铁等金属栏杆应进行防腐处理,除锈后应涂刷(喷涂)两度防锈漆和两度及以上的面漆,也可采用镀锌、镀塑等有效的防腐处理措施。

9.6 涂饰与裱糊工程开裂、掉粉、起皮、泛绣控制

9.6.1基层处理应符合下列规定:

1应清除基层浮灰和污物,批刮腻子前基层应干净、干燥。抹灰基层表面易锈蚀的铅丝头、钉头、钢筋头等应凿除,且埋入抹灰层的厚度不少于7mm。

2抹灰基层空鼓裂缝必须凿除重抹,并应铺贴抗裂网,抗裂网与周边的搭接宽度不小于80mm。只

裂不空时,宜用切割机直接切缝,清除干净并喷水湿润后,用干硬砂浆(水泥︰细沙为1︰1)嵌填密实,缝口应粘贴宽度不小于100mm的丝网(无纺布等)。

3溶剂型涂料和裱糊的混凝土或抹灰基层应涂刷抗碱封闭底漆。

4基层腻子应批抹平整、坚实、牢固,线角顺直、方正,无粉化、起皮和裂缝、砂眼;厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

9.6.2涂饰工程施工应符合下列规定:

1涂饰工程应选择乳胶型或溶剂型涂料,严禁使用易粉化的涂料。 2涂刷前,应对基层腻子质量进行验收,对其他装饰材料、电气设备、卫生器具等进行成品保护,符合要求后方可施涂。

3涂饰工程应多遍成活,后一遍应待第一遍涂膜干燥后才能涂刷;每一遍都应涂刷均匀,不得漏涂、流坠。

4涂层表面应色泽均匀,无起皮、泛锈、污染和明显可见的裂缝、划痕等。

9.6.3裱糊工程施工应符合下列规定:

1裱糊前,应对基层腻子和封闭底漆(胶)的质量进行验收,腻子表面颜色应一致,符合要求后才能裱装。

2裱装时,应先用粉末弹出控制线和基准线,预拼花纹和图案。

3阳角处应整张铺贴,阴角处应搭接,平面拼接处应确保花纹和图案的吻合,不显拼缝。

4裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽一致,不离缝,不得有波纹、皱折、气泡、裂缝及污斑,斜视无胶痕。

9.7 木板霉变、起鼓、响声、划伤控制

9.7.1 设计应符合下列规定:

1 木地板周边和有湿气的底层地面应采用可靠的防潮防水处理措施。

2 有楞木地板的木方断面尺寸不应小于30╳40mm,且木方应采用可靠的固定措施,固定点和木方的间距均不应大于400mm。9.7.2 施工应符合下列规定:

1 木方和毛地板必须做防腐处理,木工板或九厘板做底板时,底面应刷防腐剂。

2 木地板(含木方、底板、面板)与墙体之间应留10~15mm的缝隙,并用踢脚板或踢脚线条封盖。

3 木地板应拼缝严密(缝隙宽度小于0.5mm,踢脚线与地面面层的缝隙小于1.0mm),板面无翘曲,踩踏无明显响声(每个房间脚踩检查不少于5处),表面无明显色差(与样板套基本一致)和损伤,同一房间每处划痕最长不超过150mm,累计长度不超过500mm。

4 木地板铺装完毕后,应及时采取覆盖等保护措施。

9.8 室内饰面砖与地砖(含石材)空鼓、色差控制

9.8.1 设计应符合下列规定:

1 地砖应选择同质砖,不宜选择釉面砖。

2 有防水要求的房间,地面应选择防滑地砖或进行表面防滑处理。

9.8.2 施工应符合下列规定:

1 墙地砖铺贴前,应严格按验收确认的样板套作为标准进行排版,并精心挑选墙地砖,将尺寸误差相近、颜色一致的砖块贴在同一房间、同一墙面上。

2 内墙面砖应提前用清水浸泡20min后取出沥干表面水珠,粘贴时应面干内湿,防止面砖吸收过量的水泥浆液而影响表面色泽。

3 墙地砖铺贴宜选用专用粘结砂浆。铺贴时,缝隙内的粘结砂浆应清除干净,并做到随贴随清;采用干拌砂浆铺贴地砖时,应洒水养护不少于7天。

4 墙地砖铺贴完后,应及时做好养护和成品保护。

5 墙砖饰面层应无空鼓、裂缝,同墙面颜色、花纹一致,缝隙整齐,无缺棱掉角。

6 地砖饰面层应无裂缝,每块砖空鼓面积不超过1/5,且不超过100cm2,每个房间不超过2处;同房间颜色、花纹一致(石材无明显色差,并与样板套基本一致),缝隙整齐,无缺棱掉角。

10 屋面工程

10.1 排气屋面渗漏控制

10.1.1 设计应符合下列规定:

1 设有轻质材料找坡层的保温屋面应设置隔汽层,隔汽层应采用防水涂膜或防水卷材。高出屋面的砌体底部应粉刷一道防水砂浆作为隔汽层的基层。

2 排气道应纵横贯通,间距不得大于4m,槽口尺寸不小于40╳50mm。

3 排汽口应设置在高出屋面的墙体上,并间隔10—20m设置一个,每个屋面不少于4个;每个排汽口应采用尺寸为100╳100╳15mm、厚度不小于0.5mm的不锈钢防护罩或1.0mm厚铝板防护罩。 10.1.2 施工应符合下列规定:

1 现浇混凝土屋面结构应先做12~24h蓄水试验,渗漏部位处理完并干燥后,再施工隔汽层,隔汽层泛水高度应比保温层表面高150mm。隔汽层施工完毕后再做24h蓄水试验,不渗不漏后方可进行下道工序施工。

2 发泡混凝土或陶粒混凝土找坡层施工完毕后,应用切割机切出不小于50mm宽和40mm深的槽口,槽口内清理干净后用5mm厚水泥压力板或保温板直接盖在槽口上方,形成纵横贯通的排汽道空腔。

3 应在高出屋面的墙体上预埋φ30mm塑料管作为排气口,或在已施工的墙体上切出100mm宽、60mm深的槽口,槽口内用防水砂浆打底,涂刷两度防水涂膜后安装φ30mm塑料排气口,塑料管下端埋设在排汽道内,埋设长度400mm,前端300mm管周应打满φ4mm小孔;顶端宜高出防水层收口处300mm及以上,并弯成小于90°的弯头,作为找坡层和保温层内的水汽排出口。

4 待排汽口周边的墙面装饰完成后,用膨胀钉安装固定防护罩,防护罩顶部和两侧用耐候胶封严。

10.2 细石混凝土刚性保护层开裂、渗漏控制

10.2.1 设计应符合下列规定:

1 细石混凝土刚性保护层的混凝土强度等级不得低于C30,厚度不小于50mm,分格缝间距不应大于4m,缝宽为10~20mm。

2 应采用焊接钢筋网片,网孔不大于100╳100mm,网筋直径不小于4mm。

3 分格缝应采用SBS 或APP改性沥青等防水卷材进行热铺封盖。当细石混凝土刚性保护层上设地砖时,卷材表面应与地砖表面齐平。 10.2.2 材料应符合下列规定:

1 每立方米细石混凝土水泥用量不得少于330kg,粉煤灰掺量不大于15%。

2 分隔缝覆盖的卷材厚度不得小于4mm。 10.2.

3 施工应符合下列规定:

1 细石混凝土浇捣时,应先铺贴三分之二厚度混凝土并摊平后放置焊接钢筋网片,再铺剩下三分之一的混凝土,振捣并碾压密实,收水后分两次整平压光。

2 保水养护不得少于14 d。

3 分格缝干净、干燥后,应嵌填防水油膏,缝口热铺防水卷材,宽度不小于150mm。

4 屋面地砖排缝前,必须预留盖缝卷材的铺贴位置,地砖与盖缝卷材间的缝隙应用密封胶封严。

5 保护层等屋面工程全部施工完毕后,应做24h蓄水试验,不渗漏、不积水为合格。

10.3 变形缝渗漏控制

10.3.1 设计应符合下列规定:

1 变形缝两侧同高时,应采用口部朝下的现浇钢筋混凝土槽形板,构造做法如下:

1)板厚不小于80mm,内配φ8@150的横向钢筋,5-7根φ10mm或φ12mm通长纵筋,槽口边各配一根通长φ8mm钢筋,混凝土强度等级C30,用1:2防水砂浆粉面。

2)槽形板与女儿墙压顶梁之间应铺20mm厚挤塑泡沫板做滑动层,压顶梁两外侧贴40mm╳60mm 白色泡沫条做压缩层。

2 变形缝两侧为高低跨时,应采用现浇钢筋混凝土倒“L”形板。若变形缝为沉降缝

,倒“L”形板底距低跨女儿墙顶面的高差应大于差异沉降值20mm;若为伸缩缝时,低跨女儿墙顶面应铺贴20mm挤塑泡沫板,构造做法同槽形板。 10.3.2 施工应符合下列规定:

1 挤塑泡沫板和泡沫条铺设与粘贴应完整,不影响变形缝伸缩。变形缝宽度超过200mm时,中部应设通长支撑。

2 钢筋应设置在中部以上位置,表面保护层厚度不应大于30mm。

3 槽形板顶面中间应粉出一条脊线,向两侧排水,排水坡度不小于3%。

4 高低跨沉降缝应先浇捣水平段,留出下挂钢筋,待水平段底模板拆除后再浇下挂边。

5 高跨墙根处应粉成直径不小于100mm的圆弧,朝向低跨的排水坡度不小于3%。

10.4 卷材收口处渗漏控制

10.4.1设计应符合下列规定:

1 屋面泛水部位卷材收口处应高出屋面表层250mm,用0.75mm厚、15mm宽镀锌金属条和水泥钉定压牢固,钉距不大于400mm。

2 铺贴卷材收口处的基层与上部装饰面在同一粉刷层时,应设置金属披水板,固定披水板的钉距不大于400mm。

10.4.2施工应符合下列规定:

1 屋面泛水部位应用防水砂浆打底并抹压密实、平整。

2 基层干燥后,应弹出卷材收口的水平线,齐线铺贴卷材。

3 金属压条钉压牢固后,应用密封材料将卷材收口封严。

4 金属披水板安装固定后,披水板上口应用耐候胶封严。

5 不设披水板的卷材收口,应在金属压条部位贴耐碱纤维网,粉一道8~10mm厚的防水砂浆作保护层。

10.5雨水口渗漏控制

10.5.1设计应符合下列规定:

1 侧墙雨水口应采用不小于2mm厚的钢板氧焊焊接,口部应为矩形,尺寸不应小于200x300mm,粘贴卷材的折边宽度不小于40mm。若采用铸铁雨水口,其形状和尺寸应符合本款规定。

2 水平雨水口应采用虹吸排水配件或铸铁三件套排水配件。铸铁埋设件口部应为扩大头;承插件内径不得小于100mm,承插深度不小于80mm,并应有供卷材搭接的边口,宽度不宜小于30mm;滤水件高度不宜低于150mm。

3 雨水口周边应增设一道防水卷材附加层。 10.5.2施工应符合下列规定:

1 雨水口配件应先刷两度防锈漆后方可安装。

2 水平雨水口埋设件应在屋面结构混凝土浇捣前埋设。因位置调整而后塞时,应分层填塞密实。

3 侧墙雨水口在现浇混凝土墙体部位时,应在浇捣前埋设。在砌体部位时,应在墙体砌筑时埋设,周边用防水砂浆粉平填实。

4 雨水口安装完毕后,防水层施工前,雨水口周边必须打坝做24h蓄水试验,蓄水深度应超过雨水口最高部位50mm。蓄水试验无渗漏后,方可进行下道工序施工。

5 屋面各构造层施工时,必须做好雨水口部位的防水处理,附加层与防水层应粘贴到雨水口内,并封闭严密。

6 屋面工程结束前,雨水口各配件应涂刷两度调和漆。

10.6 坡屋面滑移控制

10.6.1设计应符合下列规定:

1 坡屋面檐口处必须设置宽度不小于120mm的防滑挡肩,高度不应小于各构造层厚度总和,挡肩配筋与坡屋面的结构配筋相同,并应整体制作和绑扎。

2 挡肩底部应间隔1000mm设置一个Φ20mm的排水孔。 10.6.2施工应符合下列规定:

1 坡屋面结构混凝土浇捣前,应在挡肩部位和结构表面处埋设Φ20mm的塑料管,间距1000mm,塑料管应顺坡安装并固定牢固。

2 挡肩截口部位必须附加柔性防水层。

3 各构造层施工时,均必须保证排水孔畅通。

11 给排水及采暖工程

11.1 给水管道连接处渗漏控制

11.1.1 设计应符合下列规定:管道系统应注明管道型号、规格等技术参数及连接方式。

11.1.2 材料应符合下列规定:

1 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水标准。

2 塑料生活给水管道系统的管材及配套管件应符合设计及相应标准的要求。管材及配件进场后应按照同厂家、同型号不少于1个规格进行见证取样送检,检测合格后方可使用。

3 阀门安装前应见证取样送检,进行强度和严密性试验。每批次按照同厂家、同型号、同规格抽查,抽查数量不少于10%,且不少于1个。 11.1.3 施工应符合下列规定:

1 管道热熔连接时不应有偏心,熔接应牢固;镀锌类管道不应采用焊接连接。

2 管道系统的管材、管件必须配套使用,不同系统的管材、管件不得混用。

3 承压管道应按材质、设计压力等不同进行水压试验。

4 毛坯房交付时,暗装的管道应弹线标识,并提供相应管线敷设简图。

11.2 排水管道系统渗漏控制

11.2.1 设计应明确采用套管类型、规格。

11.2.2 管道穿越屋面时,应预埋套管,套管安装应垂直,固定应牢靠。管道与套管间应采用柔性防火材料封闭。

11.2.3 排水管道穿楼板处施工应符合下列规定:

1 管道预埋套管(预埋件、洞口)的定位尺寸应以结构表面为基准。

2 应按照设计要求预埋套管。

3 不得损坏已预埋的塑料止水短接。

11.3 卫生间异味的控制

11.3.1 坐便器施工应符合下列要求:

1 坐便器的出水口应正对排污管道的受水口。

2 坐便器与排污管道受水口之间应安装专用法兰密封。

3 坐便器底部与地面接触处必须涂抹专用的密封材料。 11.3.2 透气管施工应符合下列要求:

1 排污管与透气管之间的H形连通管不得接反。

2 透气管必须接至室外,透气管顶端应设透气帽,透气管出屋面的高度应满足《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242第5.2.10条的规定。 11.3.

3 地漏水封方式应符合设计要求。设计

无要求时,优先采用管道水封。当采用地漏水封时,地漏水封深度不应小于50mm。

11.4 太阳能系统安装通病控制

11.4.1 设计应符合下列规定:

1 太阳热水系统应与建筑一体化设计,施工图设计内容应包括装置选型及布置、连接细部节点、管道布置等。

2 太阳能系统应注明集热管类型、采光面积、水箱体积、电加热及供回水控制方式等技术参数。11.4.2 太阳能热水装置进场时应提供型式检验报告。 11.4.

3 施工应符合下列规定:

1 太阳能集热器位置、朝向、倾角应符合设计要求;屋面太阳能装置应设置专用固定基础,支架与基础间采用焊接或螺栓连接。焊接处应做好防腐措施。

2 太阳能冷热水管道不得混用。

3 屋面太阳能热水系统金属支架与避雷带应可靠连接。

4 太阳能管道在入户处应设置防止雨水顺管道进入管井的措施。

5 太阳能管道严禁敷设在烟道内。

14 建筑节能工程

14.1 外墙外保温系统空鼓、开裂、渗漏、脱落控制

14.1.1 设计应符合下列规定:

1 设计应采用成熟的外墙外保温系统,图纸应注明本工程采用的保温系统和引用的标准、图集、文件。

2 设计应明确各节点保温做法。外保温工程的密封与防水必须有构造设计图和节点详图。

3 基层墙体上应设置一道防水砂浆。

4 对外墙保温附加固定所用锚栓,设计应明确其类别、规格型号、设置数量、进入基层墙体的有效锚固深度、以及拉拔力等性能指标要求。

5 应优先选用弹性涂料饰面层。当饰面层选用饰面砖时,粘贴高度不得大于40m,其材料和保温系统构造应符合相关系统标准的要求。

6 空调外机安放应设置混凝土空调搁板,不应外挂在外墙外保温系统上。

14.1.2 材料应符合下列规定:

1 保温系统应提供有效期内的型式检验报告,各组成材料的品种应与型式检验报告相一致。材料进场后现场见证取样,检测结果符合要求后方可使用。

2 外墙饰面层选用饰面砖时,面砖质量不应大于20kg/m2,单块面砖面积不应大于0.01m2。抗裂增强网应使用热镀锌钢丝网,并采用相配套的专用锚栓。外墙面砖应使用专用粘接剂和专用勾缝剂。 14.1.

3 施工应符合下列规定:

1 外墙外保温施工前,应按设计和规范要求编制专项施工方案,方案中应明确相应节点施工大样和外保温系统防水、抗裂、粘结牢固的措施,锚栓的数量、位置、进入基体的深度。

2 基层表面应平整,不得有脱层、空鼓、裂缝,凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找补,对油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物,应清除并作界面处理。

3 凸出外墙面的各类管线及设备的安装必须采用预埋件直接固定在基层墙体上,预留洞口必须埋设套管,并与装饰面齐平。外墙预埋件或预埋套管周围应逐层进行防水处理。严禁在饰面完成的外保温墙面上开孔或钉钉。

4 保温板(块)和墙面的粘贴面积应符合标准、规范的相应规定,且不得有负偏差。保温板(块)之间缝隙处理应使用嵌缝剂和嵌缝带,嵌缝带应压贴密实,不得有空鼓、翘曲、褶皱、外漏等。

5 锚栓应进行现场拉拔试验。锚栓的数量、位置、有效锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

6 外保温抗裂砂浆面层应分层施工。采用耐碱玻纤网格布时,在保温层表面先刮抹3-4mm厚聚合物抗裂砂浆,随即压入一层耐碱玻纤网格布,安装锚栓后再批刮2-3mm后抗裂砂浆,控制抗裂砂浆面

层的总厚度不应大于6mm;当采用热镀锌钢丝网时,应控制抗裂砂浆面层的总厚度不大于10mm。

7 增强网应铺压严实,锚栓圆盘应紧压在增强网外侧。增强网搭接长度必须符合设计和相关标准的要求。

8 外墙面砖作为保温系统饰面层时,应先施工小样,并进行粘结强度拉拔试验,试验结果符合设计和有关标准的规定后方可进行后续施工。施工完成后,再按照《建筑工程饰面砖砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定进行外墙面砖粘结强度拉拔试验。

9 底层墙体、门窗洞口、敞开式阳台、走道等易碰撞部位,其外墙保温应采用热镀锌钢丝网或设置双层耐碱玻纤网格布。

10 门窗节点、女儿墙、水落口、散水等与保温层交接的易渗水部位应做好收口密封措施。

14.2 外遮阳装置固定安装牢固性不足控制

14.2.1 设计应符合下列规定:

1 外遮阳装置及其与主体建筑结构的连接进行结构设计,并经主体建筑设计单位核准认可。

2 长度尺寸小于或等于3m的外遮阳装置的结构构造可直接在建筑施工图中表达。大于3m的大型外遮阳装置应编制遮阳结构施工图,且锚固件应采用预埋方式。

3 节点、细部构造应明确与主体结构构件的连接方式、锚固件种类与个数,外遮阳装置连接点与保温、防水等相关建筑构造的关系。

4 应明确主要安装材料的材质、防腐、锚固件拉拔力等要求。 14.2.2 施工应符合下列规定;

1 外遮阳装置与主体结构的锚固连接方式应符合设计要求,不应擅自变更。锚固件不得直接锚固在保温层上和加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体材料的基层墙体上。当基层墙体为该类不宜设置锚固件的墙体材料时,应在需要设置锚固件位置预埋混凝土实心砌块。

2 当外遮阳装置与主题结构的连接采用后锚固连接时,后锚固件及其安装应按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ145的规定执行,并按一定比例抽样进行拉拔试验。

14.3 电线电缆送检不规范、照明开关更换失误控制

14.3.1 低压配电系统选择的电缆、电缆界面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值按照同厂家各种规格总数的10%且不少于2个的规格,进行现场见证取样检测,抽样检验合格后方可使用。电线、电缆截面尺寸应符合设计和产品标准的要求,每芯导体电阻值应符合表14.3.1的要求。

表14.3.1 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值标称截面(mm2) 20℃时导体最大电阻值(Ω/km)

(不镀金属) 0.5 36.0圆铜导体

0.75 24.5 1.0 18.1 1.5 12.1 2.5 7.41 4 4.61 6 3.08 10 1.83 16 1.15 25 0.727 35

0.524

14.3.2 有天然采光的楼梯间,走道的照明应选用节能自熄开关,设置的节能自熄开关不得随意更换。

建设工程质量通病控制

住宅工程质量通病控制标准 目次 1总则 2术语 3基本规定 4地基基础工程 4.1沉降变形对上部建筑的影响 4.2桩身质量(地基处理强度)不符合要求 5地下防水工程 5.1防水混凝土结构裂缝、渗水 5.2柔性防水层空鼓、裂缝、渗漏水 6砌体工程 6.1砌体裂缝 6.2砌筑砂浆饱满度不符合规范要求 6.3砌体标高、轴线等几何尺寸偏差 7混凝土结构工程 7.1混凝土结构裂缝 7.2混凝土保护层偏差 7.3混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差8楼地面工程 8.1水泥楼地面起砂、空鼓、裂缝 8.2楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不一致

8.3厨、卫间楼地面渗漏水 8.4底层地面沉陷 9装饰装修工程 9.1外墙空鼓、开裂、渗漏 9.2顶棚裂缝、脱落 9.3门窗变形、渗漏、脱落 9.4栏杆高度不够、间距过大、连接固定不牢、耐久性差9.5玻璃安全度不够 10屋面工程 10.1找平层起砂、起皮 10.2屋面防水层渗漏 11给水排水及采暖工程 11.1给水排水及采暖管道系统渗漏 11.2消防隐患 11.3管道及支吊架锈蚀 11.4卫生器具不牢固和渗漏 11.5排水系统水封破坏,排水不畅 11.6保温绝热不严密,管道结露滴水 11.7采暖效果差 12电气工程 12.1防雷、等电位联结不可靠,接地故障保护不安全 12.2电导管引起墙面、楼地面裂缝,电导管线槽及导线损坏

12.3电气产品无安全保证,电气线路连接不可靠12.4照明系统未进行全负荷试验 13通风与排烟工程 13.1风管系统泄漏、系统风量和风口风量偏差大14电梯工程 14.1电梯导轨码架和地坎焊接不饱满 14.2电控操作和功能安全保护不可靠 15智能建筑工程 15.1系统故障,接地保护不可靠 15.2系统功能可靠性差,调试和检验偏差大 16建筑节能 16.1外墙外保温裂缝、保温效果差 16.2外窗隔热性能达不到要求 17质量通病控制专项验收 17.1工程资料 17.2住宅工程质量通病控制专项验收 附录A临空栏杆玻璃抗冲击性能检验方法 附录B住宅工程质量通病控制设计专项审查表附录C工程质量通病控制专项验收记录表 条文说明 1总则

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

住宅工程质量通病治理措施

住宅工程质量通病治理措施 一、楼板裂缝施工预控 1、建设单位不得明示和暗示设计单位降低设计标准。 2、建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。对楼板配筋方案不合理、构造配筋设置不到位、楼板刚度过小的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 3、总承包施工单位应制定详细的楼板裂缝防治专线施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审批,总监理工程师审查通过后实施。静批准的专项施工方案,不得随意变动。 4、裂缝防治专项施工方案须包括一下内容: (1)预拌混凝土进场验收技术要求:; (2)向预拌混凝土生产企业预提交的技术参数,应包括初凝时间、终凝时间、坍落度、搀和料品种与掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要的技术参数;预提交的技术参数应在预拌混凝土供货合同中明确; (3)模版体系承载力、刚度与稳定性计算和防治立杆传力应力集中的构造措施; (4)模版周转套数; (5)钢筋位置、保护层厚度控制; (6)电器线管未知、多层线管交叉控制; (7)板厚控制; (8)混凝土浇捣控制;

(9)混凝土初凝前找平与终凝前抹压时间控制; (10)混凝土养护方式与时间控制; (11)终凝后上人放线时间控制; (12)钢筋、模版吊装时间及防冲撞控制; (13)拆模时间控制; (14)其他必要的控制措施。 5、建立单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站监理实施细则,明确裂缝防治监理要点。 6、施工单位应对各工种实施技术交底,并形成交底记录。 二、楼板裂缝施工过程控制 1、预拌混凝土进场验收 (1)预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容,按规定对预拌混凝土坍落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,并做好检查记录。 (2)预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字 (3)严禁在施工现场随意向预拌混凝土内加水和外加 2、模版体系施工 (1)模版支撑系统必须经过计算。模版材料的选取与支撑体系的支设。除满足设计计算工况和有关规定外,还应考虑施工中吊装荷

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

DGJ32J16-2005《住宅工程质量通病控制标准》

江苏省工程建设标准DGJ J10687-2006 DGJ32/J 16-2005 住宅工程质量通病控制标准Standard for puality control of common failing of housing engineering 2005-12-31发布2006-04-01实施 江苏省建设厅审定发布

江苏省工程建设标准 住宅工程质量通病控制标准 Standard for puality control of common failing of housing engineering DGJ32/J 16-2005 J10687-2006 主编单位:江苏省建设工程质量监督总站 批准部门:江苏省建设厅 施行日期:2006年4月1日

关于发布《住宅工程质量通病控制标准》的通知 苏建科(2005)637号 各省辖市建设局(委),南京市建工局: 由江苏省建设工程质量监督总站组织编制的《住宅工程质量通病控制标准》,经审定为江苏省工程建设强制性标准,编号为DGJ32/J16-2005,自2006年4月1日起施行。 该标准由江苏省工程建设标准站组织发行。 江苏省建设厅 二〇〇五年十二月三十一日

目次 1 总则 (1) 2 术语 (1) 3 基本规定 (1) 4 基础与基础工程 (2) 4.1沉降变形对上部建筑的影响 4.2桩身质量(地基处理强度)不符合要求 5 地下防水工程 (3) 5.1防水混凝土结构裂缝、渗水 5.2柔性防水层空鼓、裂缝、渗漏水 5.3水泥砂浆防水层5.4卷材防水层 6 砌体工程 (3) 6.1砌体裂缝 6.2砌筑砂浆饱满度不符合规范要求 6.3砌体标高、轴线等几何偏差 7 混凝土结构工程 (8) 7.1混凝土结构裂缝 7.2混凝土保护层偏差 7.3混凝土构件的轴线、标高等几何尺寸偏差 8 楼地面工程 (10) 8.1楼水泥地面起砂、空鼓、裂缝 8.2楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不统一 8.3厨、卫间楼地面渗漏水 8.4底层地面渗漏水 9 装饰装修工程 (12) 9.1外墙空鼓、开裂、渗漏 9.2顶棚裂缝、脱落 9.3门窗变形、渗漏、脱落 9.4栏杆高度不够、间距过大、连接固定不牢、耐久性差 9.5玻璃安全度不够 10 屋面工程 (16) 10.1找平层起砂、起皮 10.2屋面防水层渗漏 11 给排水及采暖工程 (18) 11.1给排水及采暖管道系统渗漏 11.2消防隐患 11.3管道及支吊架锈蚀 11.4卫生器具不牢固和渗漏

住宅工程质量通病方案

张坝·渔子溪国际社区HR2、HR3区17-19#楼 质 量 通 病 防 治 措 施 方 案 施工单位:四川亚泰建设有限公司编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 (3) 二、管理措施 (3) 三、旋挖钻孔桩桩基础工程质量通病的防治措施 (3) 四、桩身质量不符合要求 (3) 五、墙体裂缝防治的技术措施 (3) 六、混凝土结构工程(钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治)的技术措施 (4) 七、钢筋混凝土构造柱质量通病 (5) 八、楼地面渗漏防治的技术措施 (6) 九、外墙渗漏防治的技术措施 (6) 十、门窗渗漏防治的技术措施 (6) 十一、屋面渗漏防治的技术措施 (7) 十二、外墙外保温工程质量通病的治理措施 (7) 十三、建筑物临空防护栏杆质量通病防治措施 (8) 十四、电气工程质量通病的治理措施 (9) 十五、避雷工程质量通病的治理措施 (10)

一、工程概况 XXXXXX工程位于XXX市XXX,距XXXX市区5公里。本工程是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上33层,地下室共4 层,一层二作平时民用车库,地下三、四层作为人防平战结合的地下车库。XXXXX工程总建筑面积为107000m2,其中四层地下室总建筑面积43203m2。XXXX建筑高度为105.75m,标准层层高为3.0m,地下室一至四层层高分别为4.1m、4.0 m、4.0m、和4.2m,无结构转换层。±0.00 相当于绝对标高273.1m,本工程由XXXXXXX设计,XXX投资兴建,XXXXX监理。 二、管理措施 1、认真编写《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,经监理单位审查、建设单位批准后实施。 2、做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料证书外,还应进行必要的检测。 3、记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。 4、根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,对作业班组进行技术交底,样板引路。 5、工程完工后,总包单位应认真填写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。 三、旋挖钻孔桩桩基础工程质量通病的防治措施 1、施工机械必须鉴定合格,计量设备应经计量标定且能保证正常工作,主要工种施工人员应持证上岗。 2、施工中采用的钢材、水泥、砂子、石子、外加剂等材料应有出厂合格证,进场要进行外观等检查,需要进场检验的应按规定抽样检测,不符合要求的不得使用。 3、本桩基基础工程施工,应保证有效桩长和进入持力层深度。当以桩长控制时,应有计量措施保证,当以持力层控制时,应对持力层岩(土)性质进行鉴别验收,在清孔,孔底沉渣(虚土)厚度满足设计要求后,及时封底和浇筑混凝土。 4、桩基验收前,按规定和相关文件规定进行桩身质量。检验结构不符合要求的,在扩大检测和分析原因后,由设计单位核算出具处理方案进行加固处理。 四、桩身质量不符合要求 1、桩基础施工时应严格监测,垂直偏差应小于0.5%。 2、采用砖护壁时,不应干码堆砌、砌体、砌筑质量及砂浆试块的留置应符合砌体验收规范的要求,砌体与土体之间必须用M5.0以上的砂浆填实。 3、持力层为泥岩等遇水软化岩土层时,验孔后应采用高于桩身强度一个等级或以上,且不低于C30的干硬混凝土封底。 4、混凝土浇筑前应对孔中积水排除干净,混凝土浇筑时,应采用串筒或溜槽,每次浇筑混凝土的厚度不大于振捣棒影响深度的1.5倍,当孔中积水或帮淋水较多时,必须采用水下灌注。 5、桩基施工中,应合理安排机械行走路线,避免压坏(偏)已施工的桩基等;表层土应有足够的承载力保证机械行走过程中的稳定性;承载力不满足要求时,应在表层采取铺垫等压实处理措施。 五、墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂奖应采用中砂,洁净过筛。水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,并按

住宅工程质量通病控制标准

住宅工程质量通病控制标准 11.1.1设计 1 室内给、热水及采暖系统采用工程塑料管时,其明敷和非直埋敷设的管道,应明确伸缩补偿装置及支承的结构形式、设置数量和座标位置。 2采暖、给水及热水供应系统应注明管材、部件的温度特性参数、连接方式及规格。 3采暖、给水及热水供应系统必须明确系统工作压力,排水系统应明确试验类别。 4热水、采暖系统的供回水干管宜选用热镀锌钢管等金属材料。 11。1。2 1生活给水系统的管材、管件、接口填充材料及胶粘剂,必须符合饮用水卫生标准的要求。 2给水、排水及采暖管道的管材、管件产品质保书上的规格、品牌、生产日期等内容与进场实物上的标注必须一致。 3管材、管件进场后,应按照产品标准的要求对其外观、管径、壁厚、配合公差进行现场检验,塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材应区别检查、验收;同时,按照同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

4用于管道熔接的工艺参数(熔接温度、熔接时间)、施工方法及施工环境条件应能够满足管道工艺特性的要求。 5同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验,抽检数量为同批进场总数的10%,且每一个批次不少于二只。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性检验,有异议时,应见证取样委托有资质的检测单位复试。 11.1.3施工 1给水管道系统施工时,应复核冷、热水管道的压力等级和类别:不同种类的塑料管道不得混装,安装时,管道标记应朝向易观察的方向。 2引入室内的埋地管其覆土深度,不得小于当地冻土线深度的要求。管沟开挖应平整,不得有突出的尖硬物体,塑料管道垫层和覆土层应采用细砂土。 3给排水管道穿越基础预留洞时,给水引入管管顶上部净空一般不100mm排水排出管管顶上部净空一般不于150mm 4室内给水系统管道宜采用明敷方式,不得在混凝土结构层内敷设。确需暗敷时,直埋在地坪面层内及墙体内的管道,不得有机械方式连接管件:塑料采暖管暗敷不应有接头。 5管道暗敷设时,管道固定应牢固,楼地面应有防裂措施,墙体管道保护层宜采用不小于墙体强度的材料填补实密实,管道保护层厚度不得小于15mm,在墙表面或地表面上应标

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

建筑工程质量通病防治措施

住宅建筑工程质量通病防治措施 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、设计方面 (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。 (2)住宅长度大于40m时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4Ф10,箍筋Ф6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混疑土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3Ф8。 (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应曾设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为120mm 与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。当阳台压顶钢筋未预埋时,阳台压顶钢筋必须做植筋处理。

(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺人抗裂纤维。 (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑,砌筑前应做型式检验。 (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。 (10)外墙应采用保温砂浆、复合保温材料等外墙外保温措施。 (11)屋面应进行保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。 2、施工方面 (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 (2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的产品龄期宜为 45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%—8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙韧筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖

住宅工程质量通病预防措施

住宅工程质量通病预防措施 一现浇混凝土板裂缝、板厚不足的预 防 1板面钢筋的支撑件应具有足够的强度和刚度 , 应优先选用长条马凳(如图一) 。搁置时按排连 续放置,排间距不大于800mm ,边排距端部边缘 不应大于200mm 。支撑件应置于板底钢筋以上, 不得直接 搁置于模板上。 长板马凳加工示意图 (图一) 2现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过 度集中布置,禁止三层及以上管线交错叠放,现 浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间, 线管直 径小于1/3板厚。住宅工程楼板宜双层双向布置 钢筋,当采用板分离式配筋时,应在无上层钢筋 区域沿管线方向增设0 6.5@150,宽度不小于 450mm 的钢筋网片。 3在浇筑混凝土前应做好现浇板厚度的控制标 示,每1.5-2m 2范围内宜设置一处,浇筑过程应 进行插签检查厚度。 4端部无搁置的板面钢筋应设置横向搁置钢筋 (如图二)。 板横向搁置钢筋示意图 (图二) 二填充墙砌体裂缝的预防 1外围护砌体无约束的端部应增设构造柱或采 取其它可靠拉接措施。 2填充墙砌至梁底、板底时,应留一定的空隙, 砌筑完应至少隔14天后方可补砌挤紧,起头收 尾均应用预制混凝土块抵紧。 3空心砖填充墙与混凝土相交接处应用实心配 砖排头。 4暗埋管线开槽处,应先清理、补槽后,再增加 钢丝网 抹灰处理,单边不应小于 150mm 。 5门、窗洞边距框架柱、构造柱或墙小于 200mm 时,应设置现浇混凝土门、窗垛,且应按设计配 置构造钢筋,并不低于(图三)所示构造要求。 (图三) 三 楼地面起砂、空鼓、裂缝的预防 1禁止以结构层或水泥砂浆找平层进行初装饰 验收。找平层应采用水泥混凝土 (含细石混凝土) 铺设,强度不低于 C20,并留设试件。 2表面应进行压光收面或压实拉毛处理。 3楼地面平面变化处应设置分格缝。 4楼地面应及时进行养护,养护期不少于 3天。 四顶棚开裂、脱落的预防 1顶棚宜采用免抹灰工艺。 2在批腻子前应先进行基层处理,确保基层平 整、干 现浇门窗垛 !?. I 220

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

工程质量通病及控制措施

质量通病及控制措施(路基、桥梁、隧道) 路基工程 1、填方路堤原地面未进行处理就上土施工; 预防措施: ⑴、做好原地面临时排水设施,并与永久排水设施相结合。 ⑵、路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、基穴等,应用原地面的土或砂性土回填,并按规定进行压实。 ⑶、路堤基底为腐植土的,应先清除有机土,种植土,平整后按规定要求压实。 ⑷、路堤基底原状土的强度不符合要求时,应按设计要求进行换填。 2、横向斜坡路堤填筑未挖台阶,出现路基横移,下挡墙挤裂。预防措施: ⑴、山坡路堤,当地面横坡陡于1:5,原地面应挖成台阶,台阶宽度不小于1米,并用小型夯实机加以夯实,填筑应由最底一层台阶填起,并分层夯实。 ⑵、对半填半挖横坡陡峻地段路基,必须在山坡上从填方向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不小于1米。 3、土工合成材料易破坏。预防措施:

⑴、铺设材料前,先将场地整好,以免土层表面有坚硬凸出物穿破土工合成材料。 ⑵、填筑碎石垫层时,应采取沿土工合成材料两侧边缘倾斜填料,以免造成其损坏。 ⑶、土工合成材料摊铺好后应立即用土料填盖,防止在烈日下暴晒。 ⑷、施工现场中发现土工合成材料有破损时必须立即修补好。 4、施工中发现土工合成材料出现扭曲、折皱、重叠现象。预防措施:㈠、下承层必须平整良好,碾压密实后方可摊铺土工合成材料。㈡、摊铺时应拉顺,紧贴下承层。 ㈢、摊铺前应先把一侧固定,然后依次摊铺。 5、摊铺碎石垫层时,下层土工格栅被翻起、损坏。预防措施; ㈠、土工格栅上第一层填料摊铺须采用前置式装载机。 ㈡、第一层填料的卸料,摊铺顺序应与土工格栅摊铺方向相反。㈢、机械不得在覆盖的土工格栅上通过。 6、路基填料不合格,不同类型土混填。预防措施: ㈠、以透水性较小的土填筑于路堤下层,应作成4%的双向横坡。㈡、不同性质的土应分别填筑,不得混填,每种填料层累计总厚度不宜小于0.5米。 ㈢、应合理安排不同土质的层位。 ㈣、在不同土质填筑的路堤交接处应作成斜面,并将透水性差的土料在斜面下部。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 第一章建筑施工测量 一、轴线法定位点选择不正确 1、现象:平面控制网选择主轴线进行测量放线,根据定位点测量轴线时,校核工作无法开展。 2、原因分析:(1)由于建筑外形的原因,使得平面控制网不便于组成闭合网形。(2)主轴线选择不当,不便于或未进行测设校核。 3、防治措施:对于不便于组成闭合网形的场地,投测点宜测设成“一” 、“L、”“+” 和“艹”形主轴线,或平行于建筑物的折线形的主轴线,但在测设中,要有严格的测设校核。首先应保证控制桩在平面中通视;其次在平面中选择适当的配合校正点,还要确保定位点的位置,以便于加密和扩展。 二、测角偏差 1、现象:使用经纬仪测量角度时,出现测量角度数据偏差。 2、原因分析:(1)仪器视准轴与水平轴不垂直,水平轴与竖轴不垂直。(2)仪器度盘存在偏心差,仪器未整平,水平度盘不水平,经纬仪对中不准确。 3、(3)目标花杆不垂直,或花杆未插稳。(4)外界自然因素(如大风、雾天、烈日、暴晒等恶劣天气)的影响。 4、防治措施:(1)测角时,采取盘左盘右的两个位置观测,取平均值,消除视准轴与水平轴不垂直,水平轴与竖轴不垂直,以及仪器度盘的偏心差等误差。(2)经纬仪对中力求准确,测量时,对中的偏心差不得超过1mm. 。(3)照准目标力求准确,必须用十字丝交点正对测点的标志。(4)整平仪器,使水平度盘尽可能保证水平位置。(5)尽可能避开不利的因素,以免影响测角精度。 三、管道工程中线定位及高程控制不准 1 、现象:管线空间定位位置及高程控制不准,坡度方向不正确。 2、原因分析:(1)地形图上未全部明确标出管道的主点(起点、终点及转折点)与地物的关系数据,图纸设计深度不够。(2)地形图上同时给出了管道主点和控制点,与实际道路中心线或建筑物轴线不平行或不垂直,相互矛盾。(3)管线主点之间线段落定位偏位。

住宅工程质量通病防控规范

住宅工程质量通病防控 1 总则 1.0.1 为提高住宅工程质量水平,防止住宅工程质量通病的发生,依据国家、省有关法规和规范,结合黑龙江省实际情况,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于黑龙江省住宅工程质量通病的防控,其它工程质量通病的防制可参照本规范规定执行。 1.0.3 本规范规定了住宅工程实体质量通病、管理质量通病、工艺质量通病防控的基本要求。当规范与国家和地方法律、法规相抵触时,应按国家和地方法律、法规的规定执行1.0.4 住宅工程质量通病的防控方法、措施和要求除应符合本规范外,尚应符合国家、省相关标准的规定。 2 术语 2.0.1 住宅工程 供家庭居住使用的建筑工程。 2.0.2 住宅工程实体质量通病 住宅工程施工中和完工后易发生的、常见的质量缺陷,通常也称为住宅工程实体质量通病。 2.0.3 住宅工程工艺质量通病 住宅工程施工中易发生的、常见的导致产生实体质量通病的工艺问题。 2.0.4 住宅工程管理质量通病 住宅工程施工中易发生的、常见的导致产生实体质量通病的管理问题。 2.0.5 住宅工程质量通病防控 对住宅工程质量通病从设计、材料、施工、工艺和管理等方面进行的综合有效的防止、控制方法和措施。

3 基本规定 3.0.1 建设单位是住宅工程质量通病防控的第一责任人,负责组织实施住宅工程质量通病控制工作,并应遵守以下规定: 1、采取严格管理措施,防止所建设住宅工程发生质量通病; 2、委托设计单位进行设计时,应要求设计单位在施工图设计文件中完善质量通病防控措施,并在设计交底时向施工、监理等相关单位提出明确要求; 3、委托施工图审查机构审查施工图时,应要求施工图审查机构将质量通病防控设计措施列入审查内容; 4、应将质量通病防控技术措施列入工程检查和验收内容,在开工前下达《住宅工程质量通病任务书》(见附录A),工程竣工验收时对质量通病防控措施实施情况和成效进行验收,明确验收结论; 5、施工期间定期检查质量通病防控措施落实情况,工程投入使用后进行质量回访,对出现的质量问题应及时解决。 3.0.2 设计单位防控住宅工程质量通病应确保设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》,并遵守以下规定: 1、采取控制质量通病的相应措施,绘制相应节点构造图,并将通病防控的设计要求向相关单位进行设计交底; 2、在工程质量检查报告中,应对质量通病防控的设计要求落实情况进行评价。 3.0.3施工图审查机构应对质量通病防控设计措施进行审查,审查报告应说明质量通病控制设计措施是否符合本规范要求。 3.0.4 施工单位是住宅工程质量通病防控的主要责任人,负责质量通病防控措施的具体落实,并遵守以下规定: 1、工程开工前,总包单位应编写《住宅工程质量通病防控措施和实施方案》,并报监理单位审查、建设单位批准后实施。分包单位应制定分包工程的质量通病防控措施,经总包单位审查、监理单位审批后实施; 2、质量通病防控措施包括实体质量通病、管理质量通病和工艺通病防控重点,材料、施工等方面防控措施,通病防控验收及落实责任要求等内容; 3、工程施工中,应严格按设计要求和《住宅工程质量通病防控措施和实施方案》进行施工;

工程质量通病控制措施

工程质量通病控制措施 编制依据:《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005 一、地下室渗漏 1、主要问题 地下室墙板裂缝、渗漏;后浇带、变形缝处、预埋管处渗漏。主要原因是设计单位设计的变形缝间距、构造不规范,监理单位、施工单位对上述关键部位未实施有效的施工质量控制措施。 2、控制措施 (1)地下室墙板宜优先采用变形钢筋,配筋细而密,钢筋间距应 ≤150mm,水平钢筋宜设置在竖向钢筋外侧,水平断面变化较大处宜增设抗裂钢筋。 (2)地下室墙板伸缩缝(施工后浇带)间距不易超过30米,当地下室墙板伸缩缝间距超长、超规范采用补偿性混凝土等技术性措施时,设计、施工、监理单位应针对工程实际情况制定可操作性的施工技术方案。必要时,可组织专家完善施工技术方案。 (3)外墙板水电预埋套管止水圈宽度及焊接符合设计规范要求。周边砼浇捣要加强控制,确保砼密实。 (4)外墙防水应选用耐久性、延伸性好的防水材料。 二、混凝土结构工程 1、主要问题 (1)个别工程混凝土结构浇筑采用现场自拌混凝土,且现场自拌混凝土无有效的质量保证措施,造成混凝土强度低不符设计要求。(2)商品混凝土施工现场质量管理差,参建各方主体未根据工程实际情况对预拌混凝土企业落实交货标准和相关技术参数等合同要求,未按照规定做好混凝土试件的见证取样送检工作,未按相关规范标准及施工方案进行混凝土浇筑和养护工作。有些预拌

商品混凝土企业为降低成本增加掺加料用量,减少水泥用量;有些商品混凝土初、终凝时间失控,致使有些工程在混凝土运输、浇捣过程中向预拌混凝土任意加水,造成混凝土裂缝、强度不足等质量问题。 (3)楼板裂缝:工程完工后产生楼板裂缝的几个主要部位是楼板跨中予埋线管处、楼板后浇板带、施工缝处、楼板平面变截面应力集中处、楼板外墙阳角处(斜裂缝)。其主要原因是设计单位未全面贯彻执行江苏省建设厅《住宅工程质量通病控制标准》 DGJ32/J16-2005;一般房间板厚仍采用10cm(未采用12cm),楼板配筋除两端端开间外均未设置双层双向钢筋,施工单位板厚控制措施不力,板厚负偏差,线管处抗裂钢筋网带未设置或设置的施工质量差;楼板混凝土浇筑、养护工作不到位,楼板施工缝、后浇带的设置及抗裂构造措施不规范,施工技术措施不到位。 2、控制措施 (1)为保证主体结构混凝土质量稳定,主体结构严禁采用自拌混凝土、个别二次混凝土构造使用自拌混凝土时,要根据现场材料的实际情况进行配合比调整,制定现场自拌混凝土材料计量、搅拌时间控制等质量保证措施。 (2)加强对施工现场商品混凝土质量管理,建设、监理、施工单位要根据工程状况,将商品混凝土强度、坍落度、初、终凝时间掺合料等相关技术参数及交货标准作为合同要求,落实给预拌混凝土企业。施工单位应在监理单位见证下进行预拌混凝土交货检验,应严格按照见证取样规定要求做好混凝土试件的见证取样送检工作。严禁预拌混凝土企业将已制作成形的混凝土试件直接送工地。 (3)一般房间的楼板厚度≥l 0/35~ l 0/40(l 0为板跨且不应小于120mm),客厅大跨度楼板的厚度须相应增加,厨房、浴厕、阳台等小开间的楼板厚度不应小于90mm。

建筑工程质量通病防治手册

建筑工程质量通病 防治手册 (内部使用) 广东工程建设监理有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 联合体

目录 第一章模板一般质量通病及其防治 (1) 第二章钢筋安装一般质量通病及其防治 (3) 第三章混凝土一般质量通病及其防治 (3) 第四章砖砌体工程一般质量通病及其防治 (7) 第五章屋面工程 (9) 第一节屋面找平层 (9) 第二节卷材防水屋面 (12) 第三节涂膜防水屋面 (13) 第四节刚性防水屋面 (17) 第五节屋面保温层 (21) 第六章保温隔热工程 (24) 第一节松散材料保温层 (24) 第二节屋面隔热 (24) 第七章地面工程 (25) 第一节水泥地面 (25) 第二节板块地面 (28) 第三节木地板 (30) 第八章门窗工程 (33) 第一节木门窗制作 (33) 第二节门窗框安装 (34) 第三节钢门窗安装 (37) 第四节塑料门窗安装 (39) 第九章抹灰饰面工程 (42) 第一节内墙抹灰 (42) 第二节外墙水泥砂浆抹灰 (46) 第十章饰面板(砖)工程 (49) 第一节室外面砖(外墙砖)墙面 (49) 第二节室内瓷砖(内墙砖)墙面 (51)