一、工程概况:

1.1XX市XX人防地下车库工程位于XX市XX区

1.2XX市XX人防地下车库工程人防建筑面积3423.64㎡。本工程地下一层停车库,建筑层高为 3.6米,工程平时用途为地下小型汽车停车库,战时为乙类常6级人防物资库,抗力级别为常6级,防化等级为丁级,战时划分为二个抗爆单元,每个防护单元设两个战时出入口,均为直通室外的出入口.

二、编制依据:

1、地勘报告;

2、工程施工图;

3、人防工程国家验收规范及标准图集

4、人民防空工程质量检验评定标准、验收规范及强制性标准;

5、建设工程监理合同。

三、监理工作范围:合同约定的施工阶段的质量、安全、进度的控制。

四、监理工作内容

1、施工准备阶段,建设监理工作主要内容;

(一)施工前期项目监理部书面要求建设单位应提供资料

(1)建设规划许可证;

(2)建设工程施工图、设计文件、审查批准书;

(3)建设工程施工许可证;

(4)监理招标、中标通知书;

(5)施工招标、中标通知书;

(6)地质勘察报告;

(7)勘察合同、设计合同、施工合同及涉及到的参与单位合同,各方企业

资质、营业执照;

(8)总规划要施工区域内,有无地下电缆,排水管线等地下工程有关资料。(二)施工前期项目监理部书面要求施工单位应提供资料

(1)开工报告,附A1-1及统表零中各项管理制度、总包资质、营业执照、安全生产许可证和管理人员名单、上岗证;

(2)报施工组织设计(方案)总体或专项的;

(3)报分包队伍单位资质、营业执照、业绩材料;

(4)报进度计划横格图;

(5)报工程物资进场报验申请表;

(6)报施工机具备案表。

(三)施工准备工作的审查

(1)、审查总包单位选择的分包单位资质、营业执照、安全生产许可证;

(2)、审查总包单位质量保证体系及安全措施及管理制度;

(3)、检查施工图纸是否有审批部门印章,图纸是否满足齐全;

(4)、参加由建设单位主持的设计交底、施工单位记录汇总,报建设单位及监理单位会签;

(5)、审查总包单位上报的总体或阶段性的施工组织设计(方案)能否重点突出对关键部位、关键工序劳动力的安排,材料、机械设备的组织及保证工程质量,安全、工期的控制措施;

(6)、检查施工单位对工程定位测量放线经过核查实物和记录资料吻合,特别是两个相邻施工工程之间的测量资料,控制桩橛位臵是否远离建筑物,作长期保护交接清楚。对重点工程部位的中心线、水平控制应进行复查,坑道开挖时,每隔10m应对中线和腰线进行一次校核。

(7)、审查总包单位开工报告人员,机具,管理体系准备是否就绪,审查同意前报建设单位。

2、施工阶段建设监理工作的主要内容:

(一)施工阶段的质量控制

(1)对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证,要派监理人

员逐点跟踪监理,签署分项工程,分部工程和单位工程质量检验表;

(2)对施工测量,施样等进行检查,对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正,并做好监理记录;

(3)检查确认到达现场的工程材料,构件和设备质量,并应检查产品合格证及复试报告单,出厂合格证是否齐全、合格,监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料,设备进入工地和投入使用;

(4)监督施工单位严格按照施工规范,设计图纸要求进行施工,严格执行施工合同;

(5)对工程主要部位,主要环节及技术复杂工程加强检查及旁站;

(6)检查施工单位的工程自检工作,数据是否齐全,填写是否正确,并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价;

(7)监督施工单位对各类混凝土试件按规定进行检查和抽查;

(8)监督施工单位认真处理施工中发生的一般事故,并认真做好监理记录;

(9)对大、重大质量事故以及其他紧急情况,应及时报告业主。

(二)施工阶段的进度控制

(1)监督施工严格按施工合同规定的工期组织施工;

(2)审查施工单位提出保证进度的具体措施,如发生延误,应及时分析原因,采取对策;

(3)建立工程进度台帐制度,核对工程形象进度,按月、季向业主报告施工计划执行情况,工程进度及存在的问题;

(三)施工阶段的投资控制

按合同约定、监理协调

(四)施工阶段安全控制

(1)建立安全责任制和安全措施,并总包、分包单位应有安全按理体系,

设专职安全管理人员。

(2)现场施工要有专项安全文明施工组织设计经有关部门审批,布臵任务的同时要进行安全技术交底。

(3)特殊工种要持证上岗。

(4)充分利用“三宝”注意“四口”防护情况。

(5)脚手架底要打素砼带,上铺厚木板,并加设脚托,注意外脚手架的搭设刚度及脚手板的铺设可靠程度。

(6)施工用架室外线安全距离不小于规定要求,防止触电。

(7)配电箱要使用标准闸箱,施工用电必须是三相五线制,三级控制,二级保护。

(8)配电箱下引线应地埋、蛙长应有示意图并有隐藏记录要规矩,不允许线路破皮,漏电、过道应有保护,严禁电线架设在脚手架上。

(9)电闸箱的设臵要合理,必须一机一闸,接地、接零的保护,安全措施要齐备,闸箱要加锁且不允许内放杂物。

(10)配电箱、开关箱要防雨、防水、保险丝要符合要求。

(11)手持照明必须采取安全电压、手持操作的电动机具,操作者必须穿绝缘鞋戴绝缘手套,危险场地也要用安全电压。

(12)各种机具设备的制动装臵必须灵活可靠。

(13)其他机械的防护臵和保险装臵,都应齐全可靠,并设安全操作规程牌及岗位责任制牌。

(14)严禁非专业人员擅自操作机械,防止事故发生。

(15)施工单位现场要成立防火领导组,建立责任制,杜绝火灾隐患。

(16)施工单位现场要配备灭火工具,有专人保管,并定期检查更换。

(17)本工程为人防工程,故需对基坑深度大于3米的必须请专家论证,施工中保证安全。

五、监理工作目标

(1)工期控制目标:自 2012年 10月至 2012年 6 月;

(2)质量控制目标:建设工程质量合格及业主的其他要求;

(3)投资控制目标:将工程投资额控制在合同造价之内;

(4)安全控制目标:安全无事故。

六、项目监理机构的组织形式

本着对工程负责的态度,我单位从人员的年龄结构,技术能力、专业配套方

面考虑,根据工程的需要,组织足够人力,专业配套齐全,年龄搭配合理,组合恰当的监理班子进驻现场,负责监理工作,保证监理人员按需到位,责任到位,监理结构组织见下图:

七、项目监理机构的人员配备计划:

项目监理机构人员配备应根据建设工程监理的进程合理的安排(见附图)。

八、项目监理机构的人员岗位职责

总监岗位职责:

1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;

2、审查分包单位资质,并提出审查意见;

3、主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;

4、审定承包单位提交的开工报表,施工组织设计、技术方案、进度计划;

5、审核签署承包单位的申请,支付证书和竣工结算,(按合同约定办)

6、审核和处理工程变更

7、主持或参与工程质量事故的调查;

8、组织编写签发监理月报。监理工作阶段报告和项目监理工作总结;

9、审核签认分部工程和单位工程的质量检验资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目竣工验收;

10、主持整理工程项目的监理资料;

专业监理工程师岗位职责

(1)负责编制本专业的监理实施细则;

(2)负责本专业监理工作的具体实施;

(3)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更并向总监理工程师提出建议;

(4)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大的问题及时向总监理工程师汇报和请示;

(5)负责本专业专项工程验收及隐蔽工程验收;

(6)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;

(7)负责本专业监理资料的收集,汇总及整理,参与编写监理月报;

(8)核查进场资料、设备、构配件的原始凭证,检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;

(9)负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。

监理员岗位职责:

(1)在专业监理工程师的指导下,开展现场监理工作。

(2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用,运行状况,并做好检查记录。

(3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

(4)按设计图纸及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

(5)担任旁站工作,发现问题及时提出,并向专业监理工程师报告;

(6)做好监理日记和有关的监理记录。

监理人员职业操守

(1)维护国家荣誉及利益,按照守法、诚信、公正、科学的准则执业;

(2)执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度,履行监理合同规定的义务和职责;

(3)努力学习专业技术和建设监理知识,不断提高业务能力和监理水平;

(4)不以个人名义承揽监理业务;

(5)不准同时在两个或两个以上的监理单位从事监理活动,不在政府部门

和施工、材料设备的生产供应等单位兼职;

(6)不为所监理的项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法;

(7)不收受被监理单位的任何礼金;

(8)不泄露所监理工程各方以为需要保密的事项;

(9)坚持独立自主的开展工作;

(10)能够听取不同方面的意见,冷静分析问题;

(11)在提供咨询评审或决策时,不偏、不向;

(12)在任何时候,维护职业的尊严,名誉和荣誉。

九、监理工作程序(见附图)

十、监理工作方法及措施

建设工程监理控制目标的方法与措施应重点围绕质量控质、进度控制、安全控制(附后),质量控制这四大控制任务展开,对工程采取科学的管理,以科学的数据说话,改变以往仅凭经验进行监理的模式。以理服人,在监理过程中,应制定完整的监理制度,建立完善的监理措施。

本项目实行总监理工程师负责制,全权代表监理公司对本项目的管理,负责对所有本项目监理人员的管理,负责对专业监理工程师及监理员的考核;专业监理工程师负责处理本项目专业的技术问题,应经常巡视工地,监督检查监理员的工作,及时向总监理工程师及代表报告工作,监理员负责对本合同内的工作进行跟踪监督,遇到问题及时向有关专业监理工程师报告,配合专业监理工程师做好日常监理工作。

(一)进度控制的措施

根据住宅小区工程于 2012 年 6 月竣工的工期目标要求,我公司在进度监理方面采取以下措施:

1、审查总包单位上报的施工进度计划。对不能满足工期要求的施工计划,项目监理组有权提出修订意见;

2、总包单位应在每月25日前,向监理项目组上报本月工程完成情况及下月施工计划,项目监理组应签署意见;

3、监理公司随时抽查施工单位劳动力配备及技术素质情况,对于达不到要求的及时提出建议和要求;

4、监理公司对施工单位所用的机具设备、仪器、仪表的性能进行抽查,对达不到要求的机具设备、仪器、仪表坚决要求施工单位更换;

5、每周召开一次工程协调会,由项目总监理工程师主持,提出影响工期的因素并及时加以解决;

6、工程监理员认真执行全方位、全过程、全天候的监理原则,落实监理岗位责任制,使施工时出现的问题能及时解决。

(二)投资控制方面措施

1、按合同约定计办

(三)质量控制的措施

根据监理单位与建设单位所订之合同,质量目标要达到合格标准,项目监理组要采取以下控制措施:

事前质量控制

1、首先审查总包单位资质及相应的质量保证体系,并要求总包单位填报总包资质审核表及上岗人员资质报审表,然后审查分包单位的资质及相应的质量保证体系,要求各分包单位向总包单位填报“分包单位资质审查表”并报送质保体系名单,由总包单位批准后,报监理单位审查,未经监理审查或经监理审查认为不具备承担分包工程资格的单位,一律不得承接本工程施工。

2、方案预控:工程施工前,施工单位应对承担的工程编写施工组织设计(施工方案),并填写“施工组织设计(施工方案)审查表”交总包单位审查后报监理单位,由项目总监理工程师审查批准,并监督施工单位组织实施,没有施工组织设计(施工方案)或经审查,施工组织设计(施工方案)不符合要求者,不得进行施工。

3、图纸预控:监理单位参加图纸会审及设计交底,由总包单位做好设计交底记录报送监理单位一份,工程中如发生设计变更,应由设计人出具变更或说明;如发生洽商变更,应有设计单位、业主、施工单位共同签字的洽商记录。无论是设计变更或洽商变更均应有业主提供给监理单位变更文件,没有设计单

位签字盖章的变更项目一律无效。所有变更洽谈应及时汇总留存。

4、原材料预控:主要原材料进场前,要将样品及材质报告单送项目监理组审查,样品合格后由进料单位组织进料,项目监理组设专人负责材料质量监理,如发现所进材料与样品不符者,不得用于工程中,材料进场后,应由施工单位提供材质报告单、复试单位及填写“材料使用A6表报审,”报监理单位审查,未经审查的原材料及材质报告、复试报告(应二次报验)等资料不齐全的资料为得用于工程中,对于材质产生怀疑,监理单位有权要求施工单位重新取样送法定检测单位复验。工程中所用的特殊材料,监理单位有义务协同业主、总包单位共同对生产厂家、产品生产工艺进行考查,以确保工程质量。

5、人防洞口,砼浇筑预验

抗渗砼浇筑前,应检查配比,钢筋、模板、预留洞口、对工程口部、防护密闭段,浇筑侧墙时应分层、分段浇筑,底板不宜设施工缝。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜作为变形缝。

事中检查

1、每项隐蔽工程完成后,分包单位应填写检验批表及隐蔽工程检查验收记录报总包单位,检查合格后报监理单位检查签认,未经监理单位签认的隐蔽工程,不得进行下道工序施工。加强质量巡视检查,落实各部位控制要点,发现问题及时解决。

2、分项工程完成后,在施工单位自检合格的基础上,填写分项工程质量检验批报总包单位复验,确定合格后报监理单位签认。分项工程经监理签认后,方可进行下道工序施工,未经监理签认的分项工程一律不得进行下道工序施工。

3、对于工程中出现的质量问题,监理人员将视问题的大小,分别进行“口头通知”、下发“监理联系单"、"监理整改通知单”、“停工指令”等处理,要求施工单位针对整改通知或停工指令写出书面整改措施,并视出现问题的程度执行质量协议书中的罚款规定。如果整改完毕,停工因素已经消除,由施工单位写出复工申请,由项目总监下发复工指令,恢复施工,未经监理认可者,不得擅自复工。

4、施工中的工序穿插,要有工序交接记录,经总包单位确认后报送监理

单位一份备查,以便分清质量责任。

5、建立工程质量联检评比制度,每月组织二次由监理单位、业主、总包单位、分包单位共同参加的工程质量联合检查,发现问题及时解决,并将检查评比结果下发各单位,对于不符合质量要求的单位,挂黄牌警告的单位,监理将建议业主撒换队伍。

6、每月召开质量监理例会,会议由项目总监理工程师主持,要求各单位的主要领导及质量负责人参加,重点解决本月质量问题,并提出下月质量要求。

7、每月30日监理单位巡查一次施工单位的质量、安全、文明大清整及工程技术资料。并填写巡查记录。

8、经常请质量监督站领导对监理工作及工程质量进行检查指导,沟通信息,促进监理管理工作不断完善。

事后成品验收

1、监理公司以检验批控制、检验批验收为监理原则,即:每个分项工程完成后,由承建单位自检合格后填写A7表及检验批质量验收记录,报监理确认后进行验收。

2、每个分部工程完成后由施工单位及时填写A8表,附控制资料和观感资料,分部工程验收记录经总包单位审核签认,报监理单位核验。

3、地基、基础及主体结构各项工程完成后,应由建设单位组织设计、施工、勘察、监理单位参加,共同进行结构工程验收,填写分部工程验收记录,并签认“如遇到有特殊情况时,主体结构验收可分步进行。

4、单位工程完成后,由施工单位填写“工程竣工申请”经总包单位复验,签章后,用A9表报监理公司进行竣工初验,监理填写B6表,由建设单位向人防监督站申请备案验收。

十一、监理工作制度

(一)施工图纸会审及设计交底制度

1、建设单位召集主持设计交底,监理工程师、建设单位、设计单位、承包单位、质监站参加,使监理人员和承包单位了解设计意图及施工中应注意的问题。

2、总监理工程师应组织各专业监理工程师认真熟悉消化图纸及有关技术资料,并对设计图纸进行审查,提出审查意见。

3、工程师应组织监理人员、承包单位、建设单位,征求图纸会审意见,形成正式纪要。

(二)施工组织设计审批制度

(1)施工组织设计的审查应包括以下内容:

a、施工方案是否切实可行,审核保证工期和质量的技术组织措施的可行性、合理性、能否满足设计和规范要求,施工进度计划与施工方案是否协调和合理。

b、有无保证施工进度的可靠措施和方法。

c、有无可靠的保证工程质量的技术和组织措施。

d、有无重点分项工程的质量控制方法。

e、有无保证工程质量而制定的质量预控措施,对工程质量通病采取的技术措施。

f、有无安全生产和文明施工措施。

(2)审核施工进度计划,总工期是否符合控制目标的要求。

(3)正式书面意见,由总监理工程师签发。

(三)工程开工申请审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时,承包单位可提出工程开工申请,经监理工程师现场落实后,报总监理工程师发布开工令。

(四)工程材料,半成品质量检验制度

分项工程施工前,监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告,填写材料、构件报审单。对于有疑问的主要材料进行抽样,在监理工程师的监督下进行复查,不准使用不合格材料。

(五)隐蔽工程分项(部)工程质量验收制度

隐蔽以前,承包单位应根据工程质量验收规范进行自检,并将评定资料报监理工程师。承包单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前48h提出计划报监理工程师,监理工程师应排出计划,通知承包单位进行隐蔽检查,重点部位或重要项目应会同质监站、承包单位、设计单位共同检查签认。

(六)单位工程、单项工程总监验收制度

当单位工程、单项工程完工后,项目监理部预验通过后协助建设单位及时组织验收。

(七)设计变更处理制度

如因设计图错误,或发现实际情况与设计不符时,由提议单位提出变更设计申请,经建设单位、施工、设计、监理四方会签同意后进行变更设计,设计完成后由设计组织填写变更设计通知单,变更由总监理工程师审核无误签发设计变更指令。

(八)工程质量事故处理制度

(1)凡在建设过程中,由于设计或施工原因,造成工程质量不符合规范或设计要求,或者超出《验标》规定的偏差范围,需做返工处理的统称工程质量事故。

(2)工程质量事故发生后,承包单位必须用电话或书面形式逐级上报,对重大的事故,监理工程师立即上报建设单位。

(3)凡对重大事故隐瞒不报,或拖延处理,或处理不当,或处理结果未经监理工程师同意的,对事故部分及受事故影响部分工程应视为不合格,不予验工计价,待合格后再补办验工计价。承包单位应及时上报“质量问题报告单”,并应抄报建设单位和监理工程师各一份,对于一般工程质量事故,应由承包单位研究处理,填写事故报告一份报监理工程师。对重大质量事故由承包单位填写事故报告一式三份,由建设单位组织有关单位研究处理,对特大质量事故24小时内承包单位填写事故报告,一式三份,报监理部及有关单位进行调查处理后,建设单位及监理和有关部门确认无误后,方可继续施工。

(九)施工进度监督及报告制度

工程进展过程中,由于承包单位机械、人力的变化,以及资金管理、气候条件等因素实际往往达不到计划进度。因此要不断对进度计划调整或修订,以便更好地对进度进行控制。

(十)旁站、巡视、平行检查制度

1、督促施工单位完善工序控制,对关键工序必须旁站监理(关键部位:底

板、墙体,顶板、门窗、安装、主体。关键工序:防护密闭门、门框墙及各种预埋件、临空墙截面、钢筋、封堵门、门框及配电箱、手动密闭阀、自动排气阀、电气管线密闭、平时风管的临战封堵、超压测压管。

2、监理人员在对人防砼梁、柱节点、防水工程等重点项目、关键部位、工程隐蔽,易产生缺陷的工程、不易补救的部位,必须旁站监督.检查所用的材料与经检验合格材料是否相符,检查施工是否符合规范要求及施工方案.如出现质量问题要及时报告上一级监理工程师,以便得到及时处理,在旁站过程中做好监理日志,工地各级监理人员施工中的情况和主要问题及时记录于监理日志中,并存档备案。

3、专业工程师、监理员每天巡视检查施工情况,检查施工单位施工过程中是否按图纸和国家规范施工,存在的问题是否及时做好记录。

4、施工单位在每一分项工程完成并已自检合格后,填写分项报验单(注明要求检验的时间、部位、内容)、分项工程质量检验批记录和隐蔽工程检查记录表,报监理组。监理人员必须在施工单位要求检验的时间内,对该分项工程进行检查验收,不得拖延。

5、对完成的部位、构件等进行实测、实量、验收,将所测数值标注在检查表上,对不符合要求的进行整改或返工。对验收不合格的部位、产品、施工单位不得进行下一道工序施工,必须在整改完毕并经监理人员认定合格的情况下,再进行下道工序施工。

6、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。

(十一)建筑材料、构配件见证制度

1、工程所需原材料、构配件及设备的供应,应符合设计图纸、规范及市建委制定的有关管理办法。

2、施工单位项目经理对抽样员应有委托书,监理部总监应对见证员下委托书及岗位责任制。

3、监理人员检查和审阅施工单位提供的材质证明、试验报告和生产许可证以及半成品出厂合格证及生产半成品厂家的生产许可证。

4、证明文件检查无误及外观质量合格后,填写A6表附合格证及3-1表监

理签字认可允许进场,由施工单位抽样人员负责抽样,见证人员必须在现场见证填写抽样委托单签字齐全,陪同送试验室。

5、未经监理人员签认的原材料,构配件及设备,施工单位不能在工程上使用。

6、对现场建筑材料发现有疑意的,要对材料进行抽检试验。

7、对试验不合格的材料,禁止使用在工程上,必须在现场监理人员的监督下,运出现场,并签定有关手续。

8、对用于工程主要的材料、构件的出厂合格证进行核定。如发现不合格或不符处,有权要求施工单位对材质进行再复验,防止不合格的材料或构件等用于工程上。所有送试材料、复试合格后必须用A6表第二次报验附复试检验报告。

(十二)施工测量复核制度。

1、承包单位应认真复核规划红线桩及总平面图,监理工程师向承包单位移交工程测量资料,承包单位应进行工程测量复核工作中,发现问题及时用书面反映建设单位,在测量复核过程中应补设和固定永久性标志,并将复测结果报监理工程师审查,然后承包单位进行工程定线和放线。

2、承包单位应根据监理工程师批准的格式,于当日或次日向监理工程师提交工程放样和施工测量记录,监理工程师应组织复测,当监理工程师发现测量和放样有问题时,承包单位应返工复测。

(十三)现场计量会签制度

任何现场计量、监理工程师必须事先约定承包单位有关人员参加、监理工程师两人参加进行量测和签认。

(十四)内部控制制度

1、监理内部工作制度

总监理工程师应经常组织本项目人员开碰头会,以解决在监理过程中遇到的问题,加强内部的协调,纠正工作中的不良倾向,加强监理人员的业务学习,并向项目全体人员贯彻公司逐项要求。

2、建立监理部的岗位责任制度

监理人员要明确分工,做到职责与能力相统一,权力和责任相统一。

3、建立交接班及考勤制度

对于施工期间,监理人员的更换,必须做好交接工作,并办理交接手续。

4、监理部重大问题汇报制度

对于本项目监理工作中的重要文件或重大技术方案应及时向总工汇报。

5、对外行文审批制度

(1)行政性文件必须经文档管理工程师审核后,报总监理工程师签发。

(2)技术性文件必须经专业监理工程师审核后,报总监理工程师签发。

(十五)往来文件收发制度

(1)凡收到文件均应分类、编号,并记入收文本,设计单位、承包单位、建设单位。及上级主管部门的来函应按专业编号。

(2)由设计单位发出的设计修改文件,由承包单位报送的材质与产品检验单、施工试验报告、施工记录、隐蔽记录、基础、结构验收记录、资料、水电安装记录、工程质量检验批记录、竣工验收资料、会议纪要、洽商记录归档、(如建设单位索要按开工前联系单位第十条执行)。

(3)凡由监理工程师发出的文件均需按日期分类、编号,并记入发文本,发往上级单位,建设单位、承包单位、监理部的文件应按专业编号。

(4)所有收文均应归档,所有发文均应存档。

(5)收发文件应统一放臵,按收、发文日期顺序登记填写。

(6)收发文件必须有签字手续。收文人及保管人签字,发文由接收单位的有关人员签字。

(十六)技术、经济资料及档案管理制度

(1)建立文件管理制度,监理部应根据本项目的实际情况建立文件管理制度。

(2)文件的归档。

(3)文件的备案及移交。

(十七)监理报告制度

(1)每月向建设单位提交监理月报一份。

(2)总监理工程师组织各监理工程师编写月报,并由总监理工程师签发。

(3)监理部应组织编写年度监理总结报告,对本年度的工程情况及监理工

作进行总结。

(十八)监理日志制度

监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志,特别是安全检查、变更处理或返工改正的事项,应详细做出记录。

(十九)监理项目回访制度

所监理的项目竣工移交后,制订项目回访计划,由专业监理工程师分别对线路、房建设备投入使用后的回访。

(二十)人员的考核制度

1、总监理工程师负责本项目内所有监理人员的考核。

2、监理单位负责对监理部及总监理工程师进行考核。

(二十一)廉政制度

监理部建立有效的廉政措施以保证监理工作的公正、公平、公开,维护建设单位的利益。

(二十二)监理内部表格制度

为了适应建筑工程质量管理工作,本公司针对工程特点制定了一系列企业内部表格,作为统一用表的补充,使工程资料更加严谨、完整。

(二十三)、监理设施

十二、业主提供满足监理工作需要的如下设施:

1、办公设施

2、交通设施

3、通讯设施

4、生活设施

十三、现场文明施工管理

1、施工现场围挡按图集设臵高度一致,市区景观道路两侧高度为 2.5m,其它区域1.8m,严禁在临街工地围墙涂画写字或出现围挡残缺。

2、不截安全帽和衣冠不整者,严禁进入施工现场,

3、办工、生活、加工、施工分区应隔离,并设定明确标志,严禁场地混用。

4、现场一图五牌齐全,严禁不设标牌。

5、旗工场地地坪必须硬化,进出口须设臵车辆清洗设施,严禁车辆洒漏,车轮带泥上路。

6、严禁生产及生活用电私接乱搭。

7、主体施工严禁脚手架不做密眼网封闭。

8、临街和高出现场围挡的办公及生活设施,一律使用集装箱或材板搭设,严禁私搭乱盖。

9、土、灰、砂、石堆放须砌筑不低于50CM的围墙表面采用密目网覆盖,严禁裸露扬尘。

10、工地食堂、厕所、淋浴设施齐全,施工人员临舍符合卫生标准,严禁在建工程兼做宿舍,生活垃圾不装容器。

十四、现场安全施工管理

1、建立安全责任制和安全措施,并总包、分包单位应有安全管理体系,设专职安全管理人员。

2、现场施工要有专项安全文明施工组织设计并经有关部门审批,布臵任务的同时要进行安全技术交底。

3、特殊工种要持证上岗。

4、充分利用“三宝”注意“四口”防护情况。

5、脚手架底要打素砼带,上铺厚木板,并加设脚托,注意外脚手架的搭设刚度及脚手板的铺设可靠程度。

6、施工用架室外线安全距离不小于规定要求,防止触电。

7、配电箱要使用标准闸箱,施工用电必须是三相五线制,三级控制,二级保护。

8、配电箱下引线应对埋深、埋长应有示意图并有隐藏记录要规矩,不允许线路破皮,漏电、过道应有保护,严禁电线架设在脚手架上。

9、电闸箱的设臵要合理,必须一机一闸,接地、接零的保护,安全措施要齐备,闸箱要加锁且不允许内放杂物。

10、配电箱、开关箱要防雨、防水、保险丝要符合要求。

11、手持照明必须采取安全电压、手持操作的电动机具,操作者必须穿绝

缘鞋戴绝缘手套,危险场地也要采用安全电压。

12、龙门架要有限位及保险装臵,揽风绳要符合要求,钢丝绳及传动要安全可靠。

13、各种机具设备的制动装臵必须灵活可靠。

14、龙门架体安装要牢固,基础必须夯实打砼,地脚螺栓锚固每层卸料平台必须有护门,护栏,平台跳板搭设要密实。

15、塔吊基础施工应有技术方案,并经技术负责人审批,地脚螺栓、避雷引下线应有施工记录,监理应做好旁站安全记录,塔吊进场时应有出厂合格证及各项性能检测报告,装拆队伍应有资质及特殊工种上岗证,使用前应经安全有关部门检查备案批准后允许使用,塔吊司机和吊索人员必须经过培训合格持证上岗

16、其他机械的防护臵和保险装臵,都应齐全可靠,并设安全操作规程牌及岗

位责任制牌。

17、严禁非专业人员擅自操作机械,防止事故发生。

18、塔吊、龙门架、施工电梯等垂直运输设备,必须要有资质的单位进行拆装。

19、施工单位现场要成立防火领导小组,建立责任制,杜绝火灾隐患。

20、施工单位现场要配备灭火工具,有专人保管,并定期检查更换。

21、下层作业位臵,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外,否则应设臵安全网。

地下车库工程施工阶段监理规划细则

地下车库工程施工阶段监理规划

目录 一、工程项目概况 (3) 二、工程项目建设监理工作围 (3) 三、工程项目监理工作目标 (3) 四、工程项目监理工作的主要容 (3) 五、监理工作依据 (5) 六、项目监理机构的组织形式 (6) 七、项目监理机构的人员岗位职责 (6) 八、监理工作制度 (9) 九、监理工作方法和相关措施 (25) 十、建筑节能监理 (43) 十一、安全监理 (43) 十二、监理工作程序 (43) 十三、监理设施 (55)

施工阶段监理规划 本规划编制依据:建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;与建设工程项目有关的标准、施工设计图纸、技术资料;委托监理合同文件、施工合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。 一、工程项目概况 工程项目名称:某某地下车库工程 工程地址:某某区 设计依据、条件及环境类别: 1、本工程采用框架结构体系,设计实用年限为50年。 2、本工程抗震设防裂度为:七度,设计地震分组:第二组 3、设计基本地震加速值为:0.10g 4、框架抗震等级为:三级,场地类别为:III类 5、本工程建筑抗震设防类别为:标准设防类 6、本工程建筑结构安全等级为:二级 7、本工程地基基础设计等级为:丙级 建设单位:某某建设集团房地产开发 设计单位:某某建筑规划设计研究院 施工单位:某某建设集团 二、工程项目建设监理工作围 工程项目建设监理的围:施工阶段监理。 三、工程项目监理工作目标 2、进度控制目标:以施工合同确定的工期为控制目标。 3、投资控制目标:以施工合同确定的工程造价为控制目标。 4、安全控制目标:杜绝重大安全事故发生,减少一般事故发生。 四、工程项目监理工作的主要容: 1、参与对施工单位的资质审查。 2、参加组织设计图纸会审及设计交底,确认施工单位选择的分包单位。

人防地下室模板支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日

第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 74-2003 第二章工程结构概况 该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。

(2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,支撑采用扣件式脚手架,由立杆、横杆、支座、支托组成。50×80 木方作次楞,立杆间距1200。 (4)楼梯 本工程楼梯采用木胶合板,木方作楞,钢管上部加螺旋顶撑。 3.3 材料计划(详见表3-1) 材料计划一览表表3-1

地下人防(车库)基础工程施工方法

地下人防(车库)基础工程施工方法 地下人防(车库)基础工程施工方法提要:在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录 来自地产E网 地下人防(车库)基础工程施工方法 1、施工工艺流程 井点放线→管井降水→放开挖线→机械开挖土方→人工清理→主楼沙石回填→浇砼垫层→地下室施工→回填土 2、定位放线 (1)据地堪资料及图纸设计放出降水井点位置,井距25米,深25米 (2)在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录。 (3)高程引测点必须沿基坑四周每隔40米布置一个点,应呈环形布置,该点宜做在坚固的土基或永久性的建筑物上,并加以保护。 3、管井降水 (1)基坑降水设计 根据场地岩土工程勘察报告提供的资料和甲方的施工经验及场地含水层特性、

基础埋深及现场施工条件,拟采用管井抽降的降水方案。沿整个场地大基坑周边布置管井抽降。 (2)、施工工艺 管井主要工艺流程为: 放点→埋设护筒、挖泥浆池→成孔→换浆→下管→填料→洗井→水泵安装→抽降 各工序要求如下: ①放点:按照结构设计提供的施工图测放出结构边线,按放坡和工作面及设计要求的井位和井距施放井点,监理验收合格后方可施工,井点位应有明显标志,采用Ф6的钢筋棍楔入地面,井点间距约25m。 ②埋设护筒、挖泥浆池 为保证钻进过程中水流循环及保存钻孔出渣,根据场地条件在距降水井3m周围挖单井体积倍的泥浆池。为避免钻进过程中循环水流将孔口回填土冲塌,根据地层情况钻孔前埋设护筒。在护筒上口设进水口,并用粘土将护筒外侧填实。护筒须安放平整,护筒中心即为降水井中心点。 ③成孔:用循环钻机成孔,采用原土造浆护壁钻进。成孔深度不小于25m,井径600mm; ④换浆:成孔深度满足设计要求后,停钻进行泥浆循环或用抽筒抽渣,将孔内

地下室人防工程施工方案

一、工程概况 1、工程名称:XX新区八小区B-3#~5#楼地下车库人防地下室工程。 2、工程地址:XX后八小区、XX市XX新区劲松七路以东,辽阳西路以北。 3、工程建筑面积:2623.69m2。工程划分为一个防火单元,战时划分为一个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。 本工程平时功能为地下车库。人防区域停放车辆50辆。战时掩蔽人员1330人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。±0.000相当于绝对标高值27.000。 6、车位后部设成品车挡,停车方式采用后退式停车。 7、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 8、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 9、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 10、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在地面层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H以上的不燃烧体隔墙和2H以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有四个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设二处与相临车库连通口。车库与车道相连处设耐火极限不小于3.0H的防火卷帘分隔。 防护防化部分

1、本工程战时划分为一个防护单元。 防护等级:五级 防化等级:丙级 2、本工程人防二等人员掩蔽部防护单元一划分为四个抗爆单元。 3、单元指标 防护单元一:建筑面积2623.69平方米,掩蔽面积1400平方米,掩蔽1330人。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,应于战前30天完成平战转换。 工程所设对防护外连通口封堵应于战前3天完成平战转换。 6、战前砌筑:(1)抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。(2)干厕为200砌块。 7、战前封堵技术措施: (1)封堵部位门洞、墙体、吊顶、地面凹槽清理。 (2)封堵构件材料放置附近就位。 (3)侧墙上焊圆环,串上脚平架钢管,装上定滑轮和粗绳。 (4)起吊竖起第一根砼梁(槽钢梁),使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧面满涂结构胶。 (5)将梁逐根竖起涂胶后密排靠紧,手工电焊固定。 梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌平。 (6)门墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。 (7)梁外侧涂刷结构胶,贴度锌薄板,并密封板缝。 (8)墙内侧粉刷水泥砂浆层稍干后,铺贴防水材料密闭层。 (9)拌制速凝细石混凝土,填塞底板凹槽,并振捣密实。 (10)用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙。 (11)封堵构件外叠放砂土袋,覆土回填夯实。 8、楼梯间前室、走廊所设消火栓箱及管线不得暗设在人防临空墙上。 人防结构技术要求:

车库监理规划

燕山新区A地块石河岭安置房工程 车库监理规划 编制: 审核: 青岛昌隆建设监理有限公司 2007-7-1

燕山新区A地块安置房车库 监理规划 1、建设工程概况: 项目名称:燕山新区A地块安置房 业主单位:济南市城市建设投资有限公司 设计单位:山东大卫国际电气设计有限公司 施工单位:济南舜联建设集团山东平安建设集团 建设地点:位于济南市解放东路延长线北侧,规划贤文路西侧 工程规模:地下车库面积2.51万平方米 结构形式:框剪结构 工程投资:约1.3亿元 建筑层数:地下一层。 建设工程计划工期:240天 工程质量要求:合格 2、监理工作范围: 根据本项目的建设监理委托合同条款,建设监理的工作范围为施工及保修阶段的监理。 具体包括:施工图纸范围内工程项目所包含的全部分部、分项工程质量控制、进度控制、投资控制,安全控制合同管理、组织协

调及安全监控工作。 3、监理工作内容: 3.1. 质量控制: 3.1.1. 质量控制工作程序见附图2。 3.12 熟悉施工图纸,组织设计交底和图纸会审,及时提出并纠正图纸中存在的问题。 3.1.3. 按照规定的程序管理设计变更等事宜,最大限度地减少设计变更。 3.1. 4. 审核施工单位编制的施工组织设计、施工方案,提出补充和 修改意见,报业主批准后监督实施。 3.1.5. 做好监理技术交底工作,审查施工方重要分部分项工程的技 术交底书。 3.1.6. 检查并协助完善施工企业自身的质量保证体系,督导其实施运行。 3.1.7. 审核进场的材料、半成品、成品、构配件及设备的质量合格 证、技术文件。需要复试的材料,监督施工单位按规定抽样复验,审查、确认检(试)验报告。对于重要的建筑材料或构配件,必要时应组织或参加对生产厂家进行考查。 3.1.8. 检查施工作业,监督施工企业按规范和审定的方案施工,按操作规程和工艺标准作业。 3.1.9. 跟踪检查施工质量,参加重要工序的交接和重要分项工程的质量

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下车库人防工程施工组织设计

一、编制说明 一、编制依据: 1、********下发的********花园地下车库人防工程施工图纸; 2、施工现场实际情况; 3、国家、地方的各种行政法规、文件及行业强制性标准; 4、建筑工程施工及验收规范(2002版); 5、建筑工程质量检验评定标准; 6、建筑工程施工手册(2001版); 7、本公司技术、施工管理能力和机械、设备供应能力; 8、本工程在施工中不发生结构及建筑变更; 二、编制范围: ********下发的********花园地下车库人防工程的施工图纸标明的工程; 三、编制原则: 1、认真贯彻和执行国家及地方相关建筑行业法律法规和文件,严格执行工程建设程序; 2、严格执行工程建设强制性标准,采用先进、合理地施工方法和施工工序; 3、积极采用新技术、新工艺及新材料,减员增效; 4、充分利用机械设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件,提高劳动效率; 5、严格控制工程质量,确保安全文明施工和施工工期,合理降低成本; 二、工程概况

南京********花园地下车库人防工程为现浇钢筋混凝土框架结构,平面形状呈矩型,地下一层,西侧覆土1.7m,东侧覆土1m。由南京市地下工程建筑设计院设计,工程位于******以南,*****路以西。 2-1 建筑概况 整个建筑东西轴线长162.9m,南北轴线长42m,地下车库层高3.5m。±0.00相当于绝对标高12.2m,建筑面积约6290m2。根据图纸设计要求装饰简介如下: 内墙水泥砂浆粉刷,楼地面做细石混凝土找平,顶板梁板不粉刷,梁板下刷白色防水乳胶漆二度,进排气机房内墙、天棚作吸音处理,楼梯间天棚采用阳光板天棚,混凝土外墙采用1:2.5水泥砂浆找平、砌筑1:3水泥砂浆120厚永久性保护墙,室外楼梯间、竖井以上外墙均以仿石涂料饰面地下室外墙、顶板与底板的迎水面,室内水池等采用GF-SJ水泥基渗透结晶型防水涂料,做法详J02-2003-2/60,。 2-2 结构概况 本工程按七度抗震设防裂度设计,四级抗震, 为六级单建式人防工程,建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土有梁式整板基础,柱截面有600*600,框架梁截面有600×900、600×850、500×850、300×1100、600×800等,最大柱距8.7m,整板基础、框架柱、梁板、剪力墙混凝土强度等级为C30,混凝土后浇带强度等级为C35,过梁为C20,基础垫层C15。 混凝土抗渗等级:地下室底板、墙板为S6,地下室内墙采用MU10空心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2-3 安装概况 本项目安装部分有四个主要方面的内容,即给排水、电气(通风空调系统、消防系统)。其中给排水部分包括普通给排水管路、电气部分包括照明系统。本工程设计时考虑电气接地体利用建筑结构钢筋网作为接地装臵,

最新地下室人防工程监理规划与细则

地下室人防工程监理规划与细则

地下室人防工程监理规划与细则 一、工程概况: 建设单位:xxx房地产有限公司 设计单位:xxx建筑设计研究院 勘察单位:xxx勘察队 施工单位:xxx工程有限公司 监理单位:xx建设监理有限公 司 本工程xxx地下室人防总面积为3969.5m2,等级6级,底板垫层均为150厚C15砼, 150厚大片。地下室及基础均为C35,内掺水泥用量10%TEA,防水砼抗渗等级S8,防水等级为二级。钢筋:φ—HPB235(Q235)级钢筋,φ—HRB335 (20Mnsi)级钢筋,柱钢筋搭接(≥φ16)采用压力电渣焊。 二、监理工作依据

1、国家和省、市有关工程建设的法律、法规和有关文件。 2、建设单位监理委托合同。 3、建设单位与承包单位签定的工程承包合同。 4、政府批准的建设计划、规划文件。 5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录)。 6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要有:(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (4)《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 (5)《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (8)《建筑给排水采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (9)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

人防地下室施工组织设计

人防地下室施工组 织设计 1

许昌绿园人防地下室 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 项目监理: 河南正茂建设工程有限公司 6月1日

目录 第一章工程概况及施工特点-------------------------------------1 第二章施工组织机构-------------------------------------------5 第三章施工部署-----------------------------------------------7 第四章施工准备-----------------------------------------------7 第五章主要施工方法-------------------------------------------8 第六章施工进度计划的技术和组织措施--------------------------37第七章质量保证的技术和组织措施------------------------------40 第八章安全施工的技术和组织措施------------------------------54 第九章文明施工的技术组织措施--------------------------------59 第十章施工机具及劳动力配备----------------------------------61 第十一章雨季及农忙施工的技术和组织措施----------------------63第十二章施工成本控制保障------------------------------------65

第一章工程概况及施工特点 1.1地理位置:绿园地下车库人防地下室,河南省许昌市清苑路以北,德星路以西,永昌东路以南。 1.1.1工程概况 建筑概况: 建筑面积:人防建筑面积10872.53㎡。 层高:本地下室层高为3.8米;主楼地下室为一层层高4.35米。 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构。 合理使用年限:50年。 本工程为甲类人防地下室,战时为二等人员掩蔽部和物资库,平时为汽车库。所处抗震设防烈度区为7度,耐火等级1级,防水等级1级。 防护及防化: 1)本工程为附建式人防工程,工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级,防核武器抗力级别6级,防化学武器级别丁级。 2)战时人员掩蔽部按清洁、滤毒、隔绝三种通风方式。 3)防护密闭门、密闭门、防爆波活门必须竣工前安装完毕,上述门前的普通或其它装饰门,临战前拆除,战时封堵做法注明外均详见结构施工图。 4)所有穿越外部维护结构的管线必须按各专业图纸做好防护密闭及防水处理。 5)供平时使用战时封堵的洞口应按设计要求預埋各种铁件,预留地槽,并用与所在位置相同的材料装饰起来。 6)地下室所有钢筋混凝土墙厚度及定位尺寸以结构施工图为准,其余墙

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防地下车库施工组织设计最新

施工单位:////////////公司编制人: 审批人: 审核人: 日期:

审批页

建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*********建筑设计研究院有限公司 监理单位:*********工程监理咨询有限公司 施工单位:**********建筑工程有限责任公司 第一章编制依据及适用规范 第一节编制依据 1. 本工程施工合同; 2. 本工程现有的********建筑设计研究院有限公司提供的设计施工图; 3. *************勘察设计有限公司提供的工程地质勘察报告; 4. 施工总平面图及业主提供的规划红线与基准水准点; 5. 国家及地方有关施工规范、标准 6. 我公司内部各种文件、制度。 第二节主要适用规范 《人民防空工程战术技术要求》 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(居住区使用)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(2009年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第二章工程概况 第一节概述 本工程为**********住宅小区人防地下车库,位于**********住宅小区院内。总建筑面积5418平方米。设计使用年限50年(以主体结构确定)。本工程为地下一层,功能为汽车库,停车位128辆,战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数3400人,建筑层高3.400m。本工程防火等级为一类,耐火等级为一级,防水等级为二级。机构类型为砖混结构,抗震设防烈度7度。 1.设计标高 本工程标高由现场定。标高以米为单位,总平面图尺寸一米为单位,其他尺寸以毫米为单位。

人防地下车库施工方案

人防地下车库施工方案 一、工程概况 此工程为附建式人民防空地下室,战时为物资库,平时为汽车库;人防工程类别为甲类,抗力级别常六核六级,防化级别为丁级。本工程为三个防护单元,每个防护单元划为两个抗爆单元,人防工程主体建筑面积为11383.99平方米,防空警报值班室设在3#楼住宅楼屋顶层。 地下室底板厚250mm。墙体:外墙均为300mm厚。临空墙为300mm厚。柱子基础为1000mm,顶板厚350mm。砼均为C35。防水为p6级。 二、编制依据 1、人防地下室设计图纸、图纸会审、设计交底、变更 2、《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94) 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、施工准备 1. 技术准备

⑴.技术准备工作中首先落实技术资料,在开工之前应认真组织好图纸会审及技术交底工作,并尽快将需变的设计及时作出技术核定,收集好各种相关施工图集,以利加工订货和组织施工,保证材料的供应。 ⑵.队伍进场后与甲方做好交接工作,对轴线、标高、几何尺寸及土方开挖、等进行全面交底,汇同甲方处理好问题。并认真熟悉图纸,做好会审和翻样工作,对各种操作人员进行技术、质量、安全交底,建立现场管理体系,制定好各项岗位责任制。 ⑶.编制重要详细的施工方案及各种材料的进场计划。 2、临时设施 详见施工总平面图布置。 施工现场及场地排水: 按照文明标化现场的要求,经现场放线后即对所有施工堆场进行硬化,整个施工现场沿基坑周边排环通的排水明沟,施工道路的两侧,砂浆机堆场周围做好排水明沟,在人口处设置冲洗台,保证来往车辆的干净整洁。所有的污水经沉淀后排放至污水管道。 在施工过程中,正确处理好施工噪音,尽量做到不干扰附近居民正常的生活:现场平面布置: 该平面布置是根据施工部署、施工方法和施工总进度计划,结合施工图纸及现场实际情况进行布置。做到即满足施工生产、现场管理的要求,又考虑到各种设施、机械布置合理、安排紧凑,使它们之间能有效地组合,安全运行。并且整个现场严格按标化文明现场布置。 3.2施工机械的配备 根据该工程的实际情况,为达到建设单位的要求,必须配备足够的施工机械,其中主要设备如下: 主要施工机械设备见下表

地下室人防工程施工组织设计方案

江宁中等专业学校师生服务综合楼工程 地 下 室 人 防 施 工 组 织 设 计

第一章编制说明 (6) 1.1综合说明 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程性质 (8) 2.2工程特点 (8) 2.3建筑用料说明 (8) 2.3.1 结构设计特点 (8) 第三章工程总目标 (10) 3.1质量目标 (10) 3.2施工工期目标 (10) 3.3文明安全施工目标 (10) 第四章施工进度计划及保证措施 (10) 4.1总工期目标 (10) 4.2确保总进度计划实施的措施 (10) 4.2.1 技术保证措施 (10) 4.2.2 劳动力保证措施 (11) 4.2.3 组织保证措施 (11) 4.3施工机械准备 (12) 4.4施工物资准备 (12) 4.5施工技术准备 (13) 第五章项目施工管理班子配备 (13) 5.1项目管理组织构架图 (13) 5.2项目承包技术力量配备原则 (14)

5.3管理人员配备情况 (14) 第六章施工总体部署 (14) 6.1施工安排的总则 (14) 6.2施工组织部署指导思想 (15) 6.3施工顺序及施工段的划分 (15) 6.3.1 施工顺序 (15) 6.4装饰施工设想 (16) 6.5土建与安装各专业相互协调配合措施 (16) 第七章工程施工测量 (17) 7.1施工依据 (17) 7.2平面控制网的测设 (17) 7.3工程竖向投测 (18) 7.4高程控制网布设 (19) 7.5质量保证措施 (20) 7.6基坑降排水方案 (20) 7.7基坑围护方案 (20) 7.8基坑监测方案 (20) 第八章土方工程施工方案 (22) 8.1土方工程特点 (22) 8.2土方开挖施工准备 (22) 8.2.1 测量放线及测量桩点的保护 (22) 8.2.2 夜间施工照明的准备 (23) 8.3基坑开挖方法 (23) 8.4土方开挖质量要求和质量保证措施 (24) 8.4.1 土方开挖质量要求 (24)

人防工程监理规划范本

目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理结构的组织形式 七、项目监理结构的人员配备计划 八、项目监理结构的人员岗位责任 九、监理工作程序 十、监理工作方法与措施 十一、监理工作制度 十二、监理设施 十三、附1-7图表

一、工程概况 (一).工程名称: (二).建设单位: (三).监理单位: (四).施工单位: (五).建设地点:西 (六).建筑规模:, (七).工程结构形式:筏板基础、剪力墙结构 (八).防护等级:甲类:核六级,化丙级,工程防水施工要求按二级,防火一级,平时为两个防火单元,(地下二层停车库);战时为两个防护单元(二等人员掩护约2100人) (九).投资总额:约万元 (十).计划工期:一年 (十一).计划开工日期:2008年10 月日 (十二).计划竣工日期;2009年12月底 (十三).工程质量目标:合格 二、监理工作范围 1、监理工作的范围按工种分有:土建、给排水、电气、采暖 2、监理工作的范围按时间分有:施工阶段、保修阶段 监理工作范围在结合监理工作程序和监理工作方法及措施中有详细说明。 三、监理工作内容 1施工阶段:施工图纸范围内工程项目所包含的全部分部、分项工程质量控制、进度控制、投资控制,合同管理、信息管理、

组织协调及安全监控工作。 1.l编制针对本工程项目有着可操作性的监理规划及监理实施细则。 1.2熟悉合同文件,了解施工现场,协助业主与中标施工单位签定建设施工合同。 1.3工程项目开工前参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,并起草第一次工地会议纪要,与会各方会签后发放。 1.4审查施工单位各项施工准备工作,督促施工单位建立健全质量保证体系、质量管理体系、技术管理体系、施工管理制度和安全文明施工保证体系,并检查其实施情况。 1.5在设计交底前,组织监理人员熟悉设计文件,并组织项目部各专业人员进行图纸会审,对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 1.6审查承包人提交的复测结果和施工图设计。 1.7审核承包人授权的常驻现场代表的资质,对其他专业技术管理人员资格进行复核。 1.8审查承包商提交的施工组织设计,施工技术方案和施工进度计划,符合要求后批准。 1.9所有条件具备后,签发工程开工令。 1.10验收承包人的工地实验室,审核人员资质。 1.11建立监理的试验、检测工作体系,按照监理细则规定的频率独立平行开展监理的试验、检测工作。 1.12分包工程开工前,专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资料,符合有关规定并经建设单位同意后,由总监理工程师予以签认。 1.13审批承包人拟用于本工程的原材料、半成品、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验。严格控制重要外购成品件或半

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

某地下人防工程施工组织设计(精品文档)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1 土建总体说明 本工程位于某市,总建筑面积2787.35平方米,其中人防面积:2658.25平方米,防护单元一个,防火分区一个。 该人防平时功能为小汽车库,停车位88个;战时功能为物资库。 本工程等级为Ⅱ级,建筑耐久年限:三类(非战争时期,正常使用维护条件下为50年);建筑耐火等级为一级;建筑防水等级为二级;抗震设防烈度七度。 基础为钢筋混凝土筏板,以3层粉砂作基础持力层。 柱子为现浇钢筋混凝土,强度等级为C40。 底板、顶板、墙及外柱强度等级为C30,设计抗渗等级为S6,根据苏J02-2003防水混凝土说明第二条“防水混凝土的配合比应通过实验确定,抗渗等级应比设计要求提高一级”,故采用S8。 1.2工程概况一览表

1.4.1技术准备 1.4.1.1图纸会审、交底 在项目技术负责人的主持下,组织施工、技术、质量预算管理人员,认真学习合同内容,施工图纸、施工规范、操作规程以及有关上级和当地的质量若干规定及其它文件要求,尽快召开施工图纸交底会审会议。 1.4.1.1.1会审 组织有关施工人员详细查看,熟悉施工图纸,充分了解设计意图,认真核对结构,建筑、水电通风、消防及工艺管道、设备安装等各种图纸的节点、尺寸及相互关系,然后由项目工程师组织图纸会审会议,汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况。 1.4.1.1.2交底 在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图解纸及解决有关图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。 1.4.1.2施工方案及施工组织设计 根据施工图纸、合同要求、规范规程及交底纪要内容,结合工程的实际情况,组织桩基、安装、土建专业施工班组,尽快地编制施工阶段的施工方案和施工组织设计,制定的施工组织设计和方案在工程实施前,逐级上报各级有部门,并由公司总工程师审批。施工组织设计要按审批意见修改完善,再次上报同意,并交监理审阅后方查进行施工。实施中还需根据总施工组织设计,总施工速度计划编制各工序、分部分项工程的施工进度计划(月度计划)、材料进场计划和机械设配备计划。 1.4.1.3质量保证计划策划 按质量保证体系ISO9002的规定要求,根据本工程的特点,编制项目质量保证计划,明确工程的质量目标和方针,控制工程的关键工序和节点,编写重要工序的作业指导书和技术交底书面资料,并逐级做好技术、质量、安全、文明施工的交底工作。 1.4.1.4工程控制轴线和水准点标高的复核与接收

[湖北]地下室车库工程监理规划_secret

xx地下室车库工程 监理规划 编制人: 项目总监: 单位技术负责人: 广东xx建设咨询监理有限公司审批时间:年月日

目录 第1章工程项目概况 (03) 第2章监理工作范围 (04) 第3章监理工作内容 (04) 第4章监理工作目标 (04) 第5章监理工作依据 (05) 第6章项目监理机构的组织形式 (07) 第7章项目监理机构的人员配备计划 (07) 第8章项目监理机构的人员岗位职责 (07) 第9章质量控制 (10) 第10章进度控制 (49) 第11章投资控制 (69) 第12章安全、文明施工管理 (85) 第13章合同管理 (90)

xx地下室车库工程监理规划 一、工程概况 1.1工程项目名称和参建单位名称 项目名称:xx地下室车库工程 建设单位:xxxx房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设有限责任公司 设计单位:北京xx设计公司武汉设计中心 监理单位:广东xx建设咨询监理有限公司 勘察单位:xx设计院 1.2工程规模及用途 2 1.3工程所在地理位置及地质条件 本工程建设地点位于xx市xx60号。原始地貌为xx,相对标高±0.000相当于绝对标高为433.7M,场地地层特征无承压水、山地,由上至下主要地层有:杂填土、粘土、粉土、卵石土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。建筑场地类别为Ⅱ类,本场地可不考虑地基土的地震液化问题。(以及其它工程地质信息数据) 1.4设计主要技术指标 (1)建筑等级分类

(2)结构形式及建筑抗震 (3)±0.000相当于绝对标高433.7m。 (4)基础采用独立柱基,二层地下室,砼标号为 C25 ,地下室底板、顶板、外墙、车道侧壁及水池侧壁采用抗渗砼,抗渗等级 为 S6 。 1.5工程特点 分析本工程的特点,施工重点及难点,目前所提供的设计图纸,是否需二次设计,本工程的专业分包情况,施工现场条件,建管手续办理情况等内容。 二、监理工作范围、内容和目标 2.1监理工作目标 工程项目监理主要通过对工程的三个控制、两个管理、一个协调,达到施工合同中所规定的目标。 质量目标:实现合同约定的目标:合格工程。严格控制施工过程中的各项技术指标,施工质量验收合格率达95%。 工期目标:配合建设单位、施工单位以合同约定工期即施工单位承诺