文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交流接触器线圈回路并接阻容抑制器参数的计算

交流接触器线圈回路并接阻容抑制器参数的计算

交流接触器线圈回路并接阻容抑制器参数的计算
交流接触器线圈回路并接阻容抑制器参数的计算

交流接触器的选用计算

交流接触器的选用计算 工控2009-11-03 09:18:12 阅读70 评论0 字号:大中小订阅 交流接触器的选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流 由下面经验公式计算: Imc= PN X 10³ ----------------- KUN 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现 分述如下。

1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 Itc≥1.2 IN 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 型号电容器额定 工作电流Ic(A) 电容器标称容量Qc(Kvar) 电容器额定工作电压Uc=220V 电容器额定工作电压 Uc=380V CJ10-10 7.5 3 6 CJ10-20 12 5 8 CJ10-40 30 12.5 20

CJ10-60 53 25 40 CJ10-100 80 30 60 CJ10-150 105 40 75 CJ20-250 130 50 100 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器 的3极可以并联使用。 表2 型号额定 工作电流IN(A) SN(kVA) Ik(A) UN=220V UN=380V UN=220V UN=280V CJ10-60 30 11 20 300 300 CJ10-100 53 20 30 450 450 CJ10-150 66 25 40 600 600 CJ10-250 105 40 70 1050 1050 CJ10-250 130 50 90 1800 1800

交流接触器的计算机辅助工艺规程设计

毕业设计 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 院系:电气信息学院 专业:电气工程及其自动化班级:学号: 学生姓名: 导师姓名: 完成日期:2010年6月15日 诚信声明

本人声明: 1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果; 2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料; 3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有内容均真实、可信。 作者签名:日期:年月日

毕业设计(论文)任务书 题目:交流接触器的计算机辅助工艺规程设计 姓名院系电气信息学院专业电气工程及其自动化班级 学号 指导老师职称讲师教研室主任 一、基本任务及要求: 1.电器制造系统计算机自动化概论; 2.零部件信息描述和分类编码; 3.交流接触器CAPP。 二、进度安排及完成时间: 1、第一周至第三周:明确课题任务及要求,搜集课题所需资料,掌握资料查阅方法,了解本课题研究现状、存在问题及研究的实际意义。 2、第三周:查阅相关资料,自学相关内容,确定课题总体方案,分配课题任务,确定个人研究重点,做好选题报告。 3、第四周至第五周:根据自己研究的方向,确定自己的总体设计方案,根据对象特性进行各种控制方法的研究,并设计硬件总体模块图及软件模块图。 4、第六周至第十二周:完成系统的控制方法研究,软、硬件设计。 5、第十三周至第十四周:系统仿真及调试。 6、第十五周至第十六周:整理资料,完成毕业论文编写,进行毕业答辩。 目录

摘要:.....................................................................................................................................I Abstract: ................................................................................................................................. II 第1章绪论.. (1) 1.1 交流接触器的用途、工作原理及分类 (1) 1.2 交流接触器的主要技术参数 (1) 1.3 设计的主要技术指标 (3) 1.4 交流接触器的设计要求与典型结构 (4) 1.4.1 设计要求 (4) 1.4.2 典型结构 (4) 1.4.3总体结构方案确定 (4) 第2章电器制造系统计算机自动化概论 (6) 2.1 概述 (6) 2.2 大批量生产的自动化 (6) 2.3 多品种小批量的自动化 (7) 2.3.1成组技术 (7) 2.3.2 数字控制 (7) 2.3.3 自适应控制 (8) 2.3.4 柔性制造系统 (8) 2.3.5 计算机辅助制造 (8) 2.3.6 计算机集成制造系统 (8) 第3章零部件信息描述和分类编码 (10) 3.1 概述 (10) 3.2 零件分类编码系统的结构 (10) 3.2.1 树式结构 (11) 3.2.2 链式结构 (11) 3.2.3 混合式结构 (12) 3.3 几个常见的分类编码系统 (13) 3.3.1 OPITZ系统 (13) 3.3.2 KK--3系统 (13) 3.3.3 JLBM--1系统 (15) 3.3.4 冲压件的OPITZ系统 (15) 3.3.5 CYBM冲压零件分类编码系统 (15) 3.4 零件表面元素描述法 (15)

电动机如何选择交流接触器

电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器电机如何配线?选用断路器,热继电器?如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器.口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。其他答案根据电流来选择但一定要留有余量看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空 气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0. 导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选

交流接触器节能专用芯片的设计与实现

Smart Grid 智能电网, 2011, 1,7-11 Design and Implementation of an Energy Saver IC for AC Contactor Chen Ding1, Yan Han1, Cheng Peng1, Zhen-Qi Fan1, Xing-Gan Guo2 1Department of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China; 2Hangzhou Huahang Electronics Company, Hangzhou, 310027 E-mail:hany@https://www.wendangku.net/doc/74563088.html, Abstract: When medium and large-capacity AC contactors are working, the AC current flowing through the contactor coil is consume some energy. Meanwhile it is producing a great electromagnetic noise, increasing the coil temperature rise and shortening the life of AC contactor. This paper analyzes the power consumption of AC contactor. According to AC contactor’s characteristics of strong magnetic to pull in and weak magnetic to hold, changing the electromagnetic system form AC operation mode to DC, using the technology of changing the duty cycle automatically, we develop and design an intelligent energy saver ASIC chip ZDLX for AC contactor. The chip fabricated in a 0.5 um mixed-signal CMOS process of Shanghua in Wuxi. The test results confirmed that output signals of the chip meet the design requirements, and the power consumption of AC contactor decline almost 90% (10% of the original) with the chip and application circuit. Therefore, ZDLX can greatly reduce the power consumption of AC contactor greatly, and has important economic and social benefit. Keywords: AC Contactor; Energy Saver; Asic Chip 交流接触器节能专用芯片的设计与实现 丁晨1,韩雁1,彭成1,范镇淇1,郭行干2 1浙江大学信电系微电子与光电子研究所,杭州,310027 2杭州华杭电子电器公司,杭州,310027 E-mail:hany@https://www.wendangku.net/doc/74563088.html, 摘要:大中型交流接触器在正常工作时,交流电通过交流接触器的线圈会消耗一定的能耗,同时会产生较大的电磁噪声,还会增大线圈温升,缩短交流接触器的使用寿命。本文在对交流接触器能耗进行分析的基础上,根据交流接触器可用强激磁吸动和弱激磁吸持的特点,改变其电磁系统的交流运行方式为直流运行方式,采用自转换式改变占空比的节能方案,设计开发了一款智能型交流接触器节能专用集成电路芯片ZDLX。此芯片采用0.5 um混合信号CMOS工艺制程。实测结果表明此芯片配合交流接触器使用后可将后者功耗降低90%(仅为原功耗的10%)。交流接触器的使用量大面广,因此该节能专用芯片ZDLX具有重要的社会和经济价值。 关键词:交流接触器;节能;专用集成电路芯片 1. 绪论 交流接触器是现代工业生产中常见的一种电器设备,其工作原理是利用线圈流过交流电产生磁场,使触头闭合,以达到控制大电流负载工作的电器。根据交流接触器的工作原理,当交流接触器处于吸持的状态时,交流电流通过交流接触器的线圈会消耗一定的能耗。例如一台CJ20-250A的交流接触器,按1天工作8 h,1年工作300天计算,年耗电量就为156 kW·h。由于我国正在运行的大、中容量交流接触器数量很大,

交流接触器选用计算

交流接触器选用计算 (一)电动机负载时的选用 交流接触器吸引线困电压由控制电路电压而定。主触头额定电流由下面经验公式计算: 式中Imc ——主触头额定电流,A; PN ——被控制的电动机额定功率,KW; K ——常数,一般取1—1.4; UN ——电动机的额定电压,V。 实际选择时,接触器的主触头额定电流大于上式计算值。 (二)非电动机负载时的选用 非电动机负载有电阻炉、电容器、变压器、照明装置等,选配接触器时,除考虑接通容量外,还应考虑使用中可能出现的过电流.现分述如下。 1.电热设备 电流波动最大值不超过1.4IN,可按下式选用 式中Itc ——接触器额定发热电流,A; IN ——被控电热设备额定电流,A。 如接触器铭牌上未注明Itc值,可按工作电流相等原则选用。 2.电容器 用接触器控制电容器时.应考虑电容器的合闸电流、持续电流和在负载下的电寿命。现推荐采用表1的数据。对于更大容量的电容器,常串接电阻,以使接触器的接通电流减少50%。 表1 3.电焊变压器 表2为电焊变压器选配接触器参考表。经验表明,焊接时的分断电流平均比接通电流大2—4倍,而且为单相负载,因此所用接触器的3极可以并联使用。

表2 4.照明装置 由于电压增加使得工作电流增加,改选用时不得超过接触器持续电流的90%。今将常用的照明装置种类、起动电流和选用电器时的原则列表3供参考。 表3

交直流断路器选用计算 (一)交流断路器选用计算 1.选择电气参数的一般原则 (1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。 (2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足要求,则可考虑下述三种方案解决:1)采用级联保护(或称串级保护)方式,利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短路分断能力。采用这种方案时,需将上一统断路器的脱扣器瞬动电流整定在下级断路器

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选

交流接触器选型根据电动机的启动电流来选,一般取启动电流的1.5倍比较合适 55KW在三角形接法运行电流是80A左右,因此该接触器选120A的即可 而你采用的是星型启动,那么星型的接触器就要考虑到启动电流 55KW在星型接法运行电流是80A的1/3,即27A左右;另外启动电流一般按7倍的运行电流计算,因此该接触器选200A的即可。 电动机配套使用的交流接触器,应该考虑到电动机的启动电流,选择大于电动机额定电流3-5倍的。交流接触器过小,其触点容易产生火花、发热,甚至烧坏。交流接触器的说明书上有使用要求,你参考选择使用就可以了。 其他答案 1。电机1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,10,11,15,18.5,22,30。 2。接触器cjx2(cj20)9A,9A,12A,16A,25A,40A,40A,50A,63A,65A,65A(100A),100A, 每一千瓦的工作电流为两安左右,我喜欢用两到三倍的,比较耐用性能又好,价钱也贵不了多少。 依据电动机功率选择接触器,如7.5千瓦电动机电流15A,接触器选择电流为20A的.2.2千瓦电动机电流5A,接触器选择电流为10A的. 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器 电机如何配线选用断路器热继电器 如何根据电机的功率考虑电机的额定电压电流配线选用断路器热继电器 三相二百二电机千瓦三点五安培。 常用三百八电机一个千瓦两安培。 低压六百六电机千瓦一点二安培。 高压三千伏电机四个千瓦一安培。 高压六千伏电机八个千瓦一安培。 一台三相电机除知道其额定电压以外还必须知道其额定功率及额定电流比如一台三相异步电 机7.5KW4极常用一般有2、4、6级级数不一样其额定电流也有区别其额定电路约为 15A 。 1、断路器一般选用其额定电流1.5-2.5倍常用DZ47-60 32A 2、电线根据电机的额定电流15A选择合适载流量的电线如果电机频繁启动选相对粗一点的 线反之可以相对细一点载流量有相关计算口决这里我们选择4平方 3、交流接触器根据电机功率选择合适大小就行 1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号这里我们 选择正泰CJX2--2510还得注意辅助触点的匹配不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器其整定电流都是可以调整一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线 1多台电机配导线把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 2在线路50米以内导线截面是总电流除4.再适当放一点余量 3线路长越过50米外导线截面总电流除3.再适当放一点途量 4120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些 断路器

RC吸收电路

缓冲电路(独立运行光伏发电系统功率控制研究-----内蒙古工业大学硕士论文) 开关管开通和关断理论上都是瞬间完成的,但实际情况开关管关断时刻下降的电流和上升的电压有重叠时间,所以会有较大的关断损耗。为了使IGBT 关断过程电压能够得到有效的抑制并减小关断损耗,通常都需要给IGBT 主电路设置关断缓冲电路。通常情况下,在设计关于IGBT 的缓冲电路时要综合考虑从IGBT 应用的主电路结构、器件容量以及要满足主电路各种技术指标所要求的IGBT 开通特性、关断特性等因素。 选用RCD 缓冲电路,结构如图4-5所示。 对缓冲电路的要求:尽量减小主电路的电感;电容应采用低感吸收电容;二极管应选用快开通和快速恢复二极管,以免产生开通过电压和反向恢复引起较大的振荡过电压。 (1)缓冲电容的计算 ()500.850.5184 ce s r f ce I C t t uF V =+=?=

(2)缓冲电阻的计算 0.55029.4330.283on s s t us R C uF ?===Ω? (3)缓冲二极管的选择 选用快速恢复二极管ERA34-10,参数为0.1A/1000V/0.15us 。 继电器RC 加吸收单元起到什么作用? 接触器和继电器在断电时,线圈释放瞬间会产生一个浪涌脉冲,这个浪涌电压对某些敏感电子装置会有干扰,造成电子装置误动作或故障,因此在接触器和继电器线圈并联一个阻容吸收器来吸收这个脉冲。 一般安装吸收单元的接触器或继电器都是因为在他的同一电路中存在敏感电子电路,这些电路对浪涌脉冲比较敏感,所以这类电路中的接触器或继电器才加装吸收单元,吸收继电器线圈释放产生的脉冲和浪涌,避免电子电路的故障或误动作. RC 吸收回路的作用,一是为了对感性器件在电流瞬变时的自感电动势进行钳位,二是抑制电路中因dV/dt 对器件所引起的冲击,在感性负载中,开关器件关断的瞬间,如果此时感性负载的磁通不为零,根据愣次定律便会产生一个自感电动势,对外界辞放磁场储能,为简单起见,一般都采用RC 吸收回路,将这部份能量以热能的方式消耗掉。 设计RC 吸收回路参数,需要先确定磁场储能的大小,这分几种情况: 1、电机、继电器等,它的励磁电感与主回路串联,磁场储能需要全部由RC 回路处理,开关器件关断的瞬间,RC 回路的初始电流等于关断前的工作电流;

交流接触器设计正文

第1章绪论 1.1引言 我国经济建设在发展,电网容量在增大,电力传动技术在革新,对电器提出的要求越来越高。例如,对低压控制电器,要继续提高使用寿命和操作频率,缩小产品体积和减轻重量。低压控制电器主要用于电力拖动系统中,对电动机的运行进行控制、调节与保护的电器。依靠人力操作的控制电器称为手动控制电器,根据信号能自动完成动作的称为自动控制电器。 接触器是在正常的工作条件下,主要作用频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以远距离控制的电器,其主要控制对象是电动机,也可以用于控制其他电力负载一种适用于远距离频繁地接通和分断交流主电路及大容量控制电路的电器。它主要作用控制交流感应电动机的启动、停止、反转、调速、并与热继电器或其他适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其他电力负载如热电器、照明、电焊机,电容组等。接触器的触头系统可以用电磁铁、压缩空气或液体压力驱动,因而可以分为电磁接触器、气动接触器和液压接触器等。近年来还出现了由晶闸管等组成的无触点接触器。 随着改革开放的进一步深化,国民经济上新台阶。农业机械话及工业自动话程度将不断提高,电器的使用范围日益广大,对品种、产量及质量的要求日益提高,电器制造业已成为国民经济建设中重要的一环。在开始按照要求预先选定两种不同形式的电磁铁,再根据一些给定的参数计算出主、辅助触头的参数,重点在解决触头材料的问题,使得设计的产品更加可靠。 1.2 交流接触器的基本组成及工作原理 交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系

接触器的选型与使用

接触器的选型与使用 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,可用于频繁操作和远距离的控制。文章简要介绍了接触器的选用原则、安装及使用。 [关键词]电磁系统触点系统线圈选型与使用 0、引言 接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他设备,如电焊机、电阻炉和照明器具等电力负荷。它利用电磁力的吸合和反向弹力作用使接触点闭合和分断,从而使电路接通和断开。它具有欠电压释放保护和零压保护,控制容量大,可用于频繁操作和远距离的控制。且工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便。接触器不能切断短路电流,因此通常与熔断器配合使用。 1、接触器的工作原理与结构组成 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。 (3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 (4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 (5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动

铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 2、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要的电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量,应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85%~110%的额定电压下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。 (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。 (7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标,要考虑维修和走线距离。 (8)有特殊要求情况下交流接触器的选用 ①防晃电型交流接触器 电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。

ZR阻容过电压吸收器选型指南

随着电力工业的迅猛发展,电力系统稳定安全供电重要性的增强,对提高系统的可靠性和安全性要求愈加严格。而操作过电压危害极大,在很大程度上影响着系统的稳定性、可靠性和安全性,因此必须开发、研制和生产出新的过电压保护装置以满足上述的需求。 ZRN21型阻容过电压吸收器是我公司和西安高压电器研究所专家联合研制,是在ZR10型及ZR20型基础上改进的最新研制、开发和生产的第二代高科技产品,并在国家高压电器质量监督检验中心,西安高压电器研究所高压电器实验室通过全部型式试验。该产品采用的是具有自愈功能的干式高压电容器,这种电容器是名副其实的“保护电容器”,其绝缘水平已完全达到了GB311.1-1997标准的要求。该产品能在温度上限、1.15Un和1.5ln下长期运行,在2Un下连续运行4小时不出现闪络和击穿。在暂时过电压(包括工频电压升高、谐振过电压、单相接地短路和间歇性弧光接地过电压)下安全运行。 电容器外壳用DMC压制而成,并选用优质、高性能的绝缘材料聚丙烯金属薄膜为固体介质,用阻燃的环氧树脂灌封制成的干式高压电容器。产品电性能稳定可靠,并配置散热性能良好的线编无感或金属氧化膜电阻器,使阻容过电压吸收器的性能和可靠性大大提高。 ZRN21型阻容过电压吸收器,在实验室内经过反复过电压吸收性能试验表明,在施加标准雷电冲击电压时,经过阻容过电压吸收器吸收后,这个电压降得很低,一般不超过相对地电压的2倍(峰值)。另据广东电力2003年8月4期刊登的“真空断路器投切并联电抗

器试验研究”一文现场试验提供的数据:断路器分闸时,在接入氧化锌避雷器时的电压为3.48倍,而接入阻容过电压吸收时“最大过电压为1.87倍”,“可见阻容装置有明显的限制过电压的功能”。因此该文章最后建议:“鉴于该过电压属于高频过电压,建议再加装阻容装置。该装置即可降低过电压幅度,也可降低过电压的频率”。由此可见,ZRN21型阻容过电压吸收器是保护各种电器设备免遭操作过电压损坏的最理想、最有效的装置。 西安旭新电器有限公司 刘作栋

电气设计中低压交流接触器的选用

电气设计中低压交流接触器的选用 低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。

其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 表1 常用接触器类型 使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备 AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 AC-5a 放电灯的通断

交流接触器接线图图文讲解

交流接触器接线图图文讲解 电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触 电动机可逆运行控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;

1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:

一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只

已知380V电动机功率,应如何选择交流接触器、空开、过热继电器

机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 其他答案

交流接触器的选择

交流接触器的选择: (1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。 (2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 (3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。 还要考虑工作环境和接触器的结构形式。 还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此。造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用! 接法: 一: 一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。 二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。

低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 一、交流接触器的结构与参数 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V、500V、660V、1140V等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A、40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。 其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 。 表1 常用接触器类型 使用类别代号适用典型负载举例典型设备 AC-1 无感或微感负载,电阻性负载电阻炉,加热器等 AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断起重机,压缩机,提升机等AC-3 笼型感应电动机的启动、分断风机,泵等 AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机风机,泵,机床等 AC-5a 放电灯的通断高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等AC-5b 白炽灯的通断白炽灯 AC-6a 变压器的通断电焊机 AC-6b 电容器的通断电容器 AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载微波炉、烘手机等 AC-7b 家用的电动机负载电冰箱、洗衣机等电源通断AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机压缩机 AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机压缩机 二、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。

6kV10kV阻容吸收器使用说明书

6k V~10kV阻容吸收器使用说明书 上海益护电气科技有限公司 真空断路器、真空接触器操作时,合闸、开断电动机、电抗器和变压器等感性负载,容易产生截流过电压、多次重燃过电压以及三相同时开断过电压等。这类过电压的特点是:频率高(高达104 Hz106Hz)、陡度大,过电压幅值也就高,对感性设备的威胁很大。我公司最新研制的R C阻容吸收器采用无感可变电阻及优质聚丙烯金属化镀膜干式电容器,,能有效的抑制此类高频振荡过电压,降低频率,使高频振荡迅速衰减为低频振荡乃至接近工频的弱小振荡,从而降低了过电压幅值,具有保护效果优异、质量安全可靠等特点。是有效保护电气设备的绝缘免受上述高频振荡过电压损坏、安全正常运行的专用设备。 一产品特点 1)YHP-RC阻容吸收器为三相四极式结构,一字形排列成整体,直观、美观、轻巧、牢固、便于安装。 2)无触点自控式接入电网,动作电压稳定,分散性小、节能。 电阻元件采用非线性优异的可变电阻,系统正常工作时,它相当于绝缘体,使阻容吸收器与系统隔离,即电容不接入电网;当过电压幅值达某一设定值时,由于电阻的非线性特性其阻值变小,阻容吸收器自动接入电网,发挥它的保护作用。因此其显著特点是: ①即使多台使用也不会增加电网的接地电容性电流; ②系统正常工作情况下,流过阻容吸收器的电流极小,不大于30,节省能源。 3)电阻、电容元件密封于绝缘外壳和硅橡胶外套内,阻燃、防爆性能好。 4)阻容元件设计成全封闭、全绝缘结构,密封性能优。 5)非线性电阻通流容量大(热容量大4.4kj/kV),是一般阻容吸收器线性电阻热容量的几十倍。 6) 既保护相~相间的过电压又保护相~地之间的过电压对设备的危害,且可将相~相间的过电压和相~地之间的过电压幅值降到同一水平。 7)产品适用于柜内使用,吸收真空开关(断路器)开断时产生的高频振荡过电压,不能用于防雷,也不能用于长时间吸收系统高次谐波。与组合式避雷器并联使用,保护效果更佳。 二使用条件 正常使用条件 Ⅰ)按下列正常使用条件,适用于户内运行: 1.环境温度不高于+40℃,不低于-20℃; 2.海拔高度不超过1000m; 3.无太阳光的辐射; 4.电源的频率不小于48Hz,不大于62Hz; 5.长期施加在吸收器端子间的工频电压应不超过吸收器的额定电压; 6.地震烈度7度及以下地区; 7.相对湿度不大于90%(25℃)。

晶闸管阻容吸收回路

晶闸管阻容吸收回路 一、晶闸管两端并联RC阻容吸收电路的作用 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。 晶闸管有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管在额定结温和门极断路条件下,使晶闸管从断态转入通态的最低电压上升率。若电压上升率过大,超过了晶闸管的电压上升率的值,则会在无门极信号的情况下开通。即使此时加于晶闸管的正向电压低于其阳极峰值电压,也可能发生这种情况。因为晶闸管可以看作是由三个PN结组成。 晶闸管处于阻断状态下,因各层相距很近,其J2结结面相当于一个电容C0。当晶闸管阳极电压变化时,便会有充电电流流过电容C0,并通过J3结,这个电流起了门极触发电流作用。如果晶闸管在关断时,阳极电压上升速度太快,则C0的充电电流越大,就有可能造成门极在没有触发信号的情况下,晶闸管误导通现象,即常说的硬开通,这是不允许的。因此,对加到晶闸管上的阳极电压上升率应有一定的限制。 为了限制电路电压上升率过大,确保晶闸管安全运行,常在晶闸管两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。因为电路总是存在电感的(变压器漏感或负载电感),所以与电容C串联电阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C电路在过渡过程中,因振荡在电容器两端出现的过电压损坏晶闸管。同时,避免电容器通过晶闸管放电电流过大,造成过电流而损坏晶闸管。 由于晶闸管过流过压能力很差,如果不采取可靠的保护措施是不能正常工作的。RC阻容吸收网络就是常用的保护方法之一。 二、晶闸管阻容吸收元件的选择 . 例:晶闸管是200A/1400V(KP200A)的,阻容电路该如何选择啊? 结果:电阻:10欧姆,电容0.5微法电阻功率:P=F*C*Um*10^(-6)

相关文档