文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基子分部验收自评报告

桩基子分部验收自评报告

桩基子分部验收自评报告
桩基子分部验收自评报告

竹山小区征迁安置工程2#楼桩基子分部验收自评报告

一、工程概况

竹山小区征迁安置工程2#楼桩基工程位于当涂县交警大队以东,竹山小区二期以南,工程由当涂县重点工程建设管理局开发,设计单位由马鞍山信诚建筑设计有限公司设计,监理单位由马鞍山市信达建设监理有限责任公司,施工单位由马鞍山市群新建筑安装工程有限责任公司承建,工程地勘报告资料由江苏科信岩土工程勘察有限公司提供。

拟建工程场地位竹山小区内,2#楼建筑规模33540.64m2,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC t桩,规格为PH?400A-95-C80,设计总桩数为206根.①400桩以第6层硬塑粉质粘土为桩端持力层,且进入持力层》1m 抗压桩单桩竖向承载力特征值500KN设计施工桩压力1000KN

二、施工依据

1、马鞍山信诚建筑设计有限公司设计提供的竹山小区征迁安置工程2#

楼桩基工程有关图纸。

2、江苏科信岩土工程勘察有限公司提供的地质勘察资料。

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

4、《先张法预应力高强混凝土管桩》DBJT13-57-2002 ;

5、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。

6、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002;

7、国家及地方现行的有关质量、安全、文明施工的法律、法规。

8、业主与施工方签订的施工合同

三、施工准备及打桩情况

(一)施工前的准备工作:

1、机械配备

、对所进场预应力管桩等原材料均具有出厂合格证,报送监理单

位检验,并经检测部门检验合格后方才予以使用。

3、认真熟悉施工图纸,准确进行测量放样及放桩位,施工过程中随时复测检查桩位是否移位。

(二)施工过程中的控制:

1、施工前对进场每根PHC预应力管桩进行检查,确保每根桩无窝洞、无裂缝、端板光滑无腐锈

2、沉桩过程中,采用吊线锤法,由专人负责检查桩管的垂直度,使其控制在1.0%H以内。

3、沉桩结束时认真检查终孔压力值,使其满足设计要求。

4、土方开挖以后,严格按照设计要求的桩顶标高进行砍桩,并且对桩位进行实量。

(三)施工情况:

I、终孔控制标准:

1.1于20113年10月23日进行试压桩,共试压桩8根桩号为143#、88#、109#、98、201、202、106、50桩。并根据现场压桩情况确定工程桩的压桩控制标准为:

设计桩型为PH@ 400-95-A-C80 :

1、以终压桩力值不小于900KN控制为主,桩长控制为辅;

H、施工过程汇总

2.1、本工程于2011年10月23日至2013年11月11日,基桩施工完成,设计总桩数为206根,整个施工过程中,由监理全过程旁站监督,未出现爆桩、补桩现象。

四、桩基检测成桩检验

1、静载试验:

根据2013年11月15日选桩会议记录,共选3根工程桩做静载,检测

情况具体如下:

说明:桩基单桩竖向抗压、抗拔静载试验结果均满足设计及有关规范

要求。

2、低压变试验:

竹山小区征迁安置工程2#楼桩基工程桩共206根,检测42根桩,检测率20%,其中:1类桩42根,占全部检测根数100%,详:竹山小区征迁安置工程2#楼预应力混凝土管桩低应变反射波法检测成果简报。

3、桩位偏移及标高测量:

土方开挖后,我司对桩顶质量、桩位、桩顶标高都进行了检查和测量,经监理现场复核结果后,均符合设计及规范要求,符合设计及施工验收

规范(GB50202-2002)要求。详见竣工图。

五、质量控制资料核查

1. PHC ? 400A-95 合格证书14 份,

2. 焊条合格证书1 份。

3. 压桩机及配套设施报备1 份。

4. 桩身焊接质量评定、隐蔽报验11 份。

5. 压桩记录1 份。

6. 测量放线报验单1 份。

7. 选桩记录1 份。

8. 桩位偏差验收记录表一份。

9. 低应变检测报告1 份。

1 0 .静载试验报告1 份。

11. 竣工图1 份。

七、自评结论在监理等单位的极力配合和支持指导下,我司计划性的完成竹山小区征迁安置工程2#桩基工程施工。经试验已全部完成,各项技术指标全部符合设计及规范要求,质控资料核查完整,经自评合格。

马鞍山市群新建筑安装工程有限责任公司

项目经理:技术负责人:

2013 年11 月26 日

(工程名称)

4#、5#号楼及地下室桩基工程

建设单位: _______________

勘察单位: _______________

设计单位: ______________

监理单位: ______________

XX建筑工程有限责任公司

2011 年10月12日