6-3 系统接线图如图6-3所示,已知各元件参数如下:

km

x km l L V MVA S T x MVA S G S N d N /38.0,20:%,8,30:,14.0,60:"

Ω======线路变压器发电机 试求f 点三相短路时的起始次暂态电流、冲击电流、短路电流最大有效值和短路功率的

有名值。

解:kV V kV V V V MVA S B B av B B 37,5.10,,100)2()1(====即选 那么kA kA V S I B B B 56.137

31003)

2()2(=?=

=

233.06010014.0"

1=?

===G B d

G S S x X x

2667.030

10008.02=?===N

B S

T S S V X x

(注意:变压器短路电压有两种写法:以本题为例,一种是%8=s V ,另一种是

8%=s V 。

如果题目中采用第一种写法,变压器短路电抗采用公式N

B S

T S S V X =;如果题目中

采用第二种写法,变压器短路电抗采用公式N

B S T S S V X 100=。其无论采用哪种写法主

要是理解公式的含义。以下类同。) 555.037

1002038.02

2

)

2(3=?

?===B B L

V

S xL

X

x

055.1555.02667.0233.0321=++=++=∑x x x x

(1) 起始其暂态电流,05.1"

=E 取

kA kA I x E

I

B 5526.156.1055

.105.1)2("

=?=

?=

(2) 冲击电流,8.1=im k 取

3

-6题图

kA kA I k i im im 9523.35526.18.122"

=??=

=

(3) 短路电流最大有效值 kA kA k I

I im im 3443.2)18.1(215526.1)

1(212

2

"

=-?+?=-+=

(4) 短路功率 MVA MVA V I S B K 5.99375526.133)2("

=??=

=

6-5 系统接线如图6-5,已知各元件参数如下

.

35.0,120:;/4.0,80:%;12,90:2%,12,60:1;2.0,150:2,15.0,60:1"

"

"

==Ω====-==-==-==-LD LD S N S N d N d N x MVA S LD km x km l L V MVA S T V MVA S T x MVA S G x MVA S G 负荷线路变压器变压器发电机发电机 分别计算1f 点和2f 点发生三相短路时起始次暂态电流和冲击电流的有名值。

解:kV V V V MVA S L B av B B 115,,100)(===即选

那么kA kA V S I L B B L B 50206.0115

31003)

()(=?=

=

25.060

10015.0"

11=?

===-G

B d

G S S x X x

2.060

10012.012=?

===-N

B S

T S S V X x

121.0115

100

804.02

1212

2)

2(3=?

??==

=B B L V

S xL

X x

1333.090

10012.024=?

===-N B S

T S S V X x

1333.01501002.0"

25=?

===-G B d

G S S x X x

292.0120

10035.0"

6=?===G

B LD

LD S S x X x

(1) 在1f 点短路时:

.1,85.1,8.1,8.0,05.1)()2()1("

"2"1======----LD im G im G im LD G G k k k E E E 取

571.0121.02.025.03211=++=++=∑-x x x x G 2666.01333.01333.0542=+=+=∑-x x x G 292.06==∑

x x LD

kA

kA I x E x E x E I

I I

I LD LD G G G G LD

G G 3725.450206.0709.8,709.8292

.08.02666

.005

.1571

.005.1"

"

2"

21"

1"

2

"

1""

=?==+

+

=+

+

=

++=∑∑--∑----所以有名值

起始次暂态:

(

)

kA

kA

I k I k I k I i L B LD im LD G im G G im G im 714.950206.0292.08.00.12666.005.185.1571.005.18.122)

()("

)2("2)1("1=???

? ??

?+?+??=

++=

----冲击电流: (2)2f 点短路有两种解法:

解法一:(因为负荷离短路点较远,可以忽略负荷提供短路电流,推荐此种解法)

忽略负荷提供短路电流,可将负荷支路忽略。 此时等值系统图如下,负荷支路用虚线表示:

8.1,85.1,05.1)2()1("

2"1====----G im G im G G k k E E 取

45.02.025.0211=+=+=∑-x x x G

3876.01333.01333.0121.05432=++=++=∑-x x x x G

"

2

-G E E 12345

kA

kA I x E x E I I

I E f G G G G G 532.250206.0412.5,0423.53876

.005

.145

.005.1"

22"

21"

12

"

1""

=?==+

=+

=

+=--∑----所以有名值

起始次暂态:

(

)

kA

kA

I k I k I i L B G im G G im G im 615.450206.03876.005.18.145.005.185.122)

()2("

2)1("1=???

? ??

?+??=

+=

----冲击电流: 解法二:(计负荷提供短路电流,此种解法不推荐,有点复杂)

此时等值系统图如下

0.1,8.1,85.1,8.0,05.1)()2()1("

"2"1======----LD im G im G im LD G G k k k E E E 取

计算负荷残压 139.0292

.01333.01333.0292.0)1333.01333.0()(654654=++?+=

+++=

x x x x x x x eq

=+

+=+

+=

-139

.01

292.08

.01333

.01333.005

.11

6

"

5

4"

2

eq

LD G eq x x E x x E E 0.928

所以负荷提供短路电流

8

.0432.0121.0121

.0139.0928.03<=?+=

+=

=x x x E x I V L

eq eq L eq LD

对图中2f 、"2-G E 、"

LD E 的电路进行D Y →变换

4981

.0292

.0)

1333.01333.0(121.0)1333.01333.0(121.0)

()(6

54354322=+?+

++=++

++=-x x x x x x x x E f

"

2

-G E E 12345

546.01333

.01333.0292.0121.0292.0121.05

463632=+?+

+=++

+=-x x x x x x x Eld f

45.02.025.0211=+=+=∑-x x x G

kA

kA I x E x E x E I

I I

I Eld f LD E f G G G LD

G G 965.250206.0412.5,907.5546

.08.04981

.005

.145

.005.1"

2"

22"

21"

1"

2

"

1""

=?==+

+

=+

+

=

++=---∑----所以有名值

起始次暂态:

(

)

kA

kA

I k I k I k I i L B LD im LD G im G G im G im 799.650206.0546.08.00.14981.005.18.145.005.185.122)

()("

)2("2)1("1=???? ?

?

?+?+??=

++=

----冲击电流:

6-7 系统接线如图6-7,已知条件如下

%;

5.10:;

,33.0,50:'

===S d N V x MVA S 变压器励磁调节器无阻尼绕组,装有自动发电机

计算f 点发生三相短路时,欲使短路后0.2s 的短路功率不超过100MV A ,问变压器允许装设的最大容量是多少?

解:av B B V V MVA S ==,50选

MVA

MVA S V S x S V S S S V x x x I I MVA S B S

ax T T

B S

T T

B S

T T JS K 827.44117

.050105.0117

.0,117.033.0447.0447

.0.2.2100m )2.0()2.0(=?

=====-≥≥≤≤≤。所以得由变压器电抗,当查短路计算曲线表可知时,那么当

7

-6题图

6-9 系统接线如图6-9,已知:断路器的额定切断容量为400MV A ,变压器容量为10MV A ,短路

电压%5.7=S V .计算f 点发生三相短路时起始次暂态电流的有名值。

解:kV V kV V V V MVA S B B av B B 3.6,37,,10)2()1(====即选

那么kA kA V S I B B B 916.03

.63103)

2()2(=?=

=

由题意可知,首先要估算系统电抗。

为保证断路器B 能切断短路电流,系统到35kV 母线的电抗应该不小于: 025.0400

10==≥

K

B S S S X

那么取025.0=S X 变压器电抗075.0=T X

1.0075.0025.0=+=+=∑T S X X X

kA

kA I X E

I

E B kV

618.9916.01

.005.1)05.1()2("

6""

=?=

=

=∑

:起始次暂态

9

-6题图

电力系统分析何仰赞版第七、八章

7-3 系统电线图如图7-3,各元件参数如下。 值,并作出各序网络。 计算各元件电抗的标幺。 负荷线路变压器中心点接地电阻变压器发电机MVA S x x km x km l L V MVA S T j z V MVA S T x x MVA S G LD S N n S N d N 25:;3,/4.0,60:%;5.10,30:2;10%,5.10,30:1; 2.0,30:)1()0()1()2(" ==Ω====-===-=== 解:求各元件的参数标幺值 av B B V V MVA S ==,30选 ;2.0:")2()1(===d G G x x x G 发电机 静止元件的正、负序电抗相等: 0544.0115 304.060:;105.0:2,105.0:122)2()1()2(2)1(2)2(1)1(1=??=====-==-B B L L T T T T V S xL x x L x x T x x T 线路变压器变压器 42 .025 30 35.035.044.125 302.12 .1) 2()1(=?===?==LD B LD LD B LD S S x S S x 对于负荷: 正序网络

7-5电力系统接线如图7-5, 1 f发生接地短路,作出系统的零序等值网络。题图中1~17为原件编号。 解: f )0( V ↓ 105 .0 )0(1 = T x1633 .0 )0( = L x 068 .0 3= n z 105 .0 )0(2 = T x 零序网络 f )2( V ↓ 105 .0 )2(1 = T x 2.0 )2( = G x0544 .0 )2( = L x 105 .0 )2(2 = T x 42 .0 )2( = LD x 负序网络 23 jX 17 3X j )0(4 jX )0(4 jX 15 jX 13 jX 12 jX 11 jX 1 f )0( V 零序网路 )0( 16 jX 14 jX

《电力系统分析》朱一纶_课后习题解答

电力系统分析朱一纶课后习题选择填空解答第一章 1)电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为(D) A、厂用电负荷 B、发电负荷 C、工业负荷 D、供电负荷 2)电力网某条线路的额定电压为Un=110kV,则这个电压表示的是(C)A、相电压 B、1 相电压 C、线电压 D、 3线电压 3)以下(A)不是常用的中性点接地方式。 A、中性点通过电容接地 B、中性点不接地 C、中性点直接接地 D、中性点经消弧线圈接地 4)我国电力系统的额定频率为(C) A、 30Hz B、 40Hz C、50Hz D、 60Hz 5)目前,我国电力系统中占最大比例的发电厂为(B) A、水力发电厂 B、火力发电厂 C、核电站 D、风力发电厂 6)以下(D)不是电力系统运行的基本要求。 A、提高电力系统运行的经济性 B、安全可靠的持续供电 C、保证电能质量 D、电力网各节点电压相等 7)一下说法不正确的是(B) A、火力发电需要消耗煤、石油 B、水力发电成本比较大 C、核电站的建造成本比较高 D太阳能发电是理想能源

8)当传输的功率(单位时间传输的能量)一定时,(A) A、输电的压越高,则传输的电流越小 B、输电的电压越高,线路上的损耗越大 C、输电的电压越高,则传输的电流越大 D、线路损耗与输电电压无关 9)对(A)负荷停电会给国民经济带来重大损失或造成人身事故。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、以上都不是 10)一般用电设备满足(C) A、当端电压减小时,吸收的无功功率增加 B、当电源的频率增加时,吸收的无功功率增加 C、当端电压增加时,吸收的有功功率增加 D、当端电压增加时,吸收的有功功率减少 填空题在后面 第二章 1)电力系统采用有名制计算时,三相对称系统中电压、电流、功率的关系表达 式为(A)A.S=UI B.S=3UI C.S=UIcos D.S=UIsin 2)下列参数中与电抗单位相同的是(B)A、电导B、电阻C、电纳D、导纳 3)三绕组变压器的分接头,一般装在(B)A、高压绕组好低压绕组 B、高压绕组和中压绕组 C、中亚绕组和低压绕组 D、三个绕组组装 4)双绕组变压器,Γ型等效电路中的导纳为( A ) A.GT-jBT B.-GT-jBT C.GT+jBT D.-GT+jBT

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: 习题1-5图 习题1-6图 习题1-4图

⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 习题1-7图 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

电力系统分析练习题及其答案(何仰赞)上册

1-2,电力系统的部分接线如图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向表于图中。 试求:(1)发电机及各变压器高低绕组的额定电压; (2)各变压器的额定变比; (3)设变压器T -1工作于+5%抽头,T -2,T -4工作于主抽头,T -3工作于-2.5%抽头时,各变压器的实际变比。 解:(1)总的原则:发电机的额定电压比同电压级网络的额定电压高5%;变压器一次侧额定电压等于同电压级网络的额定电压高,二次侧额定电压比同电压级网络的额定电压高10%。其中,变压器受功率侧为一次侧,输功率侧为二次侧。 发电机:kV V GN 5.10= 变压器T —1:.242,5.1021kV V kV V N N == 变压器T —2:.5.38,121,220321kV V kV V kV V N N N === 变压器T —3:.11,3521kV V kV V N N == 变压器T —4:.121,22021kV V kV V N N == (2)各变压器的额定变比 变压器T —1:.0434.02425.102 11===N N N T V V k 变压器T —2:818.11212202 1)21(2===-N N N T V V k

变压器T —3:.182.311 35213===N N N T V V k 变压器T —4:.818.11212202 14===N N N T V V k (3)各变压器的实际变比 变压器T —1:.0431.0%)51(2425.102 11=+?==V V k T 变压器T —2:818.1121220 21)21(2===-V V k T 变压器T —3:.102.311%) 5.21(352 13=-?==V V k T 变压器T —4:.818.11212202 14===V V k T 1-3,电力系统的部分接线如图 1-3,网络的额定电压已经标 明图中。试求: (1)发电机,电动机及变压器高, 中,低压绕组的额定电压; (2)设变压器T -1高压侧工作 于+2.5%抽头,中压侧工作于 +5%抽头;T -2工作于额定

电力系统分析(本)网上作业二及答案

练习二:单项选择题 1、通过10输电线接入系统的发电机的额定电压是()。 A 10 B 10.5 C11 (答案:B) 2、根据用户对()的不同要求,目前我国将负荷分为三级。 A 供电电压等级 B 供电经济性 C供电可靠性 (答案:C) 3、为了适应电力系统运行调节的需要,通常在变压器的()上设计制造了分接抽头。 A 高压绕组 B中压绕组 C低压绕组 (答案:A) 4、采用分裂导线可()输电线电抗。 A 增大 B 减小 C保持不变 (答案:B) 5、在有名单位制中,功率的表达式为( ) A 1.732×V×I B ×I C 3×V×I (答案:A) 6、电力系统的中性点是指( ) A变压器的中性点 B星形接线变压器的中性点 C发电机的中性点 D B和C (答案:D)

7、我国电力系统的额定电压等级为( ) A 3、6、10、35、110、220() B 3、6、10、35、66、110、220() C 3、6、10、110、220、330() D 3、6、10、35、60、110、220、330、500() (答案:D) 8、计算短路后任意时刻短路电流周期分量时,需要用到()。 A.互阻抗 B.转移阻抗 C.计算电抗 (答案:C) 9、冲击电流是短路电流()。 A.最大瞬时值 B.最小瞬时值 C.有效值 (答案:A) 10、短路电流周期分量的标么值与()有关。 A.转移电抗和短路时间 B.计算电抗和短路点距离 C.计算电抗和短路时间 (答案:C) 11、在系统发生短路时,异步电动机()向系统提供短路电流。 A.绝对不 B.一直 C.有时 (答案:C) 12、对于静止元件来说,其()。 A 正序电抗=负序电抗 B正序电抗=零序电抗 C负序电抗=零序电抗 (答案:A) 13、有架空地线的输电线的零序电抗()无架空地线的输电线的零序电抗。

电力系统分析何仰赞版-第5章讲课稿

5-1. 供电系统如题图5-1所示,各元件参数如下。线路L :长50km ,km x /4.0Ω=; 变压器T :A MV S N ?=10,%5.10=s V ,11/110=T k 。假定供电点电压为kV 5.106,保持恒定,当空载运行时变压器低压母线发生三相短路。试计算: (1)短路电流周期分量,冲击电流,短路电流最大有效值及短路功率等的有名值; (2)当A 相非周期分量电流有最大或零初始值时,相应的B 相及C 相非周期电流的初始值。 解:kV V kV V V V MVA S B B av B B 5.10,115,,100)2()1(====即选 1512.0115 100504.02 2)1(1=??===B B L V S xL X x 05.110 100 105.02=?===N B S T S S V X x 2012.121=+=∑x x x 当空载运行时,短路点电压9261.0115 5 .106===B S V V V 当低压母线发生三相短路时: (1) 短路电流周期分量 kA kA V S x V I B B p 2394.45 .1031002012.19261.03)2(=??=?= ∑ 冲击电流 kA kA I k i P im im 79.102394.48.122=??== 短路电流最大有效值 kA kA k I I im P im 4014.6)18.1(212394.4)1(212 2 =-?+?=-+= 短路功率MVA MVA V I S B P K 1.775.102394.433)2(=??== (2) 短路电流非周期计算 若A 相非周期分量电流为最大时, kA kA I i P a ap 9945.52394.4414.12)(=?== 相应的B 相及C 相非周期电流的初始值为: kA kA i i i b ap b ap b ap 9973.22 9945 .521)()()(=-=-== 若A 相非周期分量电流为零时, 0)(=a ap i 相应的B 相及C 相非周期电流的初始值为: kA kA I i P b ap 1922.5)30cos(2394.4414.1)12090cos(2000)(-=-?-=--= 000 S 题图 5-1

华南理工2019秋电力系统分析下作业

一.选择题(每题4分) 1. 电力系统的有功功率电源是(B ) A .调相机 B .发电机 C .电容 D .变压器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D ) A .单相短路; B .两相短路; C .两相短路接地; D .三相短路。 3. 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A ) A .单相接地短路; B .两相短路; C .两相接地短路; D .三相短路。 4. 作为判据0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 5. 两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ+Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 6. 电力系统的频率主要决定于(A ) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 7. 若AC 两相发生短路,则基准相选择为(B ) A .A 相 B .B 相 C .C 相 D .A 相和C 相

8. 电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化是(A) A.逆时针方向转过300 B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定 二.简答题(每题5分) 1. 简述电力系统静态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的; 2. 简述电力系统暂态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 3. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。 其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 4. 什么是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答:对称分量法是指三相电路中,任意一组不对称的三相量Fa、Fb、Fc,可以分解为三组三相对称的分量,(1)正序分量(Fa1、Fb1、Fc1):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相同,正序分量为一平衡三相系统。(2)负序分量(Fa2、Fb2、Fc2):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相反,负序分量也为一平衡三相系统。(3)零序分量(Fa0、Fb0、Fc0):三相量大小相等,相位一致。 5. 简述电力系统短路故障的类型,并指出哪些为对称短路,哪些为不对称短路。 答:短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。

最新华南理工大学电力系统分析下平时作业含答案资料

电力系统分析下作业 一.选择题 1.电力系统的有功功率电源是(A) A.发电机 B.变压器 C.调相机 D.电容器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D)。 A、单相短路; B、两相短路; C、两相短路接地; D、三相短路。 3.对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A)。 A、三相短路; B、单相接地短路; C、两相短路接地; D、两相短路。 4.我国电力系统的额定电压等级有(D ) A.115、220、500(KV) B.110、230、500(KV) C.115、230、525(KV) D.110、220、500(KV) 5.电力系统的频率主要决定于(A) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 6.若ac两相发生短路,则基准相选择为(B ) A.a相 B.b相 C.c相 D.a相和c相 7.输电线路的正序阻抗与负序阻抗相比,其值要(C) A.大 B.小 C.相等 D.都不是

8.两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ +Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 9. 电力系统的暂态稳定性是指电力系统在受到(B )时的稳定性。 A.小干扰 B.大干扰 C.负荷变化 D.不确定因素 10. 作为判据 0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 二.简答题 1. 写出电力系统的暂态稳定和电力系统的静态稳定的定义?稳定的标志是什 么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的;暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 2. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是 不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 3. 4. 请简述提高电力系统静态稳定性的措施。

华工电力系统分析下作业题库

1 同步发电机基本方程为什么要进行派克变换? 磁链方程式中出现变系数的主要原因: (1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动,致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。 (2) 转子在磁路上只是分别对于d 轴和q 轴对称而不是任意对称的,转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。 ①变换后的电感系数都变为常数,可以假想dd 绕组,qq 绕组是固定在转子上的,相对转子静止。 ②派克变换阵对定子自感矩阵起到了对角化的作用,并消去了其中的角度变量。Ld,Lq,L0 为其特征根。 ③变换后定子和转子间的互感系数不对称,这是由于派克变换的矩阵不是正交矩阵。 ④Ld 为直轴同步电感系数,其值相当于当励磁绕组开路,定子合成磁势产生单纯直轴磁场时,任意一相定子绕组的自感系数。 2、派克变换的物理意义是什么?它将观察者的角度从静止的定子绕组转移到随转子一同旋转的转子上,从而使得定子绕组自、互感,定、转子绕组间互感变成常数,大大简化了同步电机的原始方程。 派克变换:将a 、b 、c 三相静止的绕组通过坐标变换等效为d 轴dd 绕组、q 轴qq 绕组,与转子一同旋转 。 3、试写出同步电机的基本实用化方程。 电势方程:00d d q d q q d q f f f f D D D Q Q Q v ri v ri v r i r i r i ψωψψωψψψψ+-+-+++==-==+=+ 磁链方程:d d d ad f ad D q q q aq Q f ad d f f ad D D ad d ad f D D Q aq q Q Q x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i ψψψψψ=-++=+=-++=-++=+ 4、试说明 d x 、q x 、ad x 和aq x 的名称: d x :同步电机纵轴同步电抗;q x :同步电机横轴同步电抗;ad x :同步电机纵轴电枢反应电抗;和aq x 同步电机横轴电枢反应电抗 5、什么叫短路?所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地之间是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,我们就称电力系统发生了短路故障。 6、电力系统简单短路故障共有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路又称为对称短路,其它三种类型的短路都称为不对称短路。电力系统的运行经验表明,单相接地短路发生的几率最大,约占70%左右;两相短路较少;三相短路发生的几率最少。三相短路发生的几率虽然少,但后果较严重,所以要给以足够的重视,况且,从短路计算的方法来看,一切不对称短路的计算,在采用对称分量法以后,都归结为对称短路的计算。因此,对三相短路的研究具有重要的意义。 7、短路的原因①绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良所 带来的设备缺陷发展成短路。 ?②恶劣天气:雷击造成的闪络放电或避雷器动作, 架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等。 ?③人为误操作,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或 设备检修后未拆除地线就加上电压引起短路。 ?④挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。 8、短路的危害(1)电流剧增:设备发热增加,若短路持续时间较长,可使设备过热甚至损坏;由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力,致使导体变形甚至损坏。 ? (2)电压大幅度下降,对用户影响很大。 ? (3)当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电机可能失去同步,破坏系统运行的稳定性,造成大面积停电,这是短路最严重的后果。 ? (4)发生不对称短路时,三相不平衡电流会在相邻的通讯线路感应电势,影响通讯。 9、计算短路电流的目的短路电流计算结果是选择电气设备(断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等)的依据;是电力系统继电保护设计和整定的基础;是比较和选择发电厂和电力系统电气主接线图的依据,根据它可以确定限制短路电流的措施。 10、无限大功率电源? 端电压幅值和频率都保持恒定,内阻抗为零。电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%,即可认为是无限大功率电源 11、什么是短路冲击电流?它在什么条件下出现?与短路电流周期分量有什么关系?

电力系统分析(完整版)

电力系统分析复习题 9-1负荷的组成 1.综合负荷的定义 答:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统的负荷,亦称电力系统的综合用电负荷。它是把不同地区、不同性质的所有的用户的负荷总加起来而得到的。 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 9-2负荷曲线 1.负荷曲线的定义 答:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律用负荷曲线来描述 ? 2.日负荷曲线和年负荷曲线的慨念 答:负荷曲线按时间长短分,分为日负荷曲线和年负荷曲线。日负荷曲线描述了一天24小时负荷的变化情况;年负荷曲线描述了一年内负荷变化的情况。 ? 3.日负荷曲线中最大负荷、最小负荷、平均负荷、负荷率、最小负荷系数的慨念 答:负荷曲线中的最大值称为日最大负荷max P (又称峰荷),最小值称为日最小负荷min P (又称谷荷);平均负荷是指某一时期(日,月,年)内的负荷功率的平均值,24 24d av W P Pdt =?;负荷率m k 是日平均负荷av P 与日最大负荷max P 之比,即max av m P k P = ;最小负荷系数α是日最小负荷min P 跟日最大负荷max P 之比,即min max P P α=。 ? 4.日负荷曲线的作用 答:日负荷曲线对电力系统的运行非常重要,它是调度部门安排日发电计划和确定系统运行方式的重要依据。 ? 5.年最大负荷曲线的定义和作用 答:年最大负荷曲线描述一年内每月(或每日)最大有功功率负荷变化的情况,它主要用来安排发电设备的检修计划,同时也为制订发电机组或发电厂的扩建或新建计划提供依据。 ? 6.年持续负荷曲线的定义、最大负荷利用时数的慨念、年持续负荷曲线的用途 答:年持续负荷曲线是按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列而绘制成,作用是安排发电计划和进行可靠性估算。最大负荷利用小时数max T 是全年实际耗量W 跟负荷最大值max P 之比,即8760 max 0 max max 1 W T Pdt P P = =? 9-3负荷特性与负荷模型 1.负荷电压静态特性、ZIP 模型 答:当频率维持额定值不变时,负荷功率与电压的关系称为负荷的电压静态特性;负荷模型ZIP 是指在电力系统分析计算中对负荷特性所作的物理模拟或数学描述,负荷模型分为静态模型和动态模型。 2 2(/)(/)(/)(/)N P N P N P N q N q N q P P a V V b V V c Q Q a V V b V V c ??=++?? ??=++?? 其中系数满足11P P P q q q a b c a b c ++=??++=? 上式中第一部分与电压平方成正比,代表恒定阻抗消耗的功率;第二部分与电压成正比,代表与恒电流负荷相对应的 功率;第三部分为恒功率分量。 2.负荷频率静态特性的线性模型 答:(1)(1)N PV N qV P P k V Q Q k V =+????=+??? 和(1) (1)N Pf N qf P P k f Q Q k f =+????=+??? 式中()/N N V V V V ?=-,()/N N f f f f ?=-

电力系统分析基础知识点总结(第四版)

填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV)(225.5KV)(231KV)。 二:思考题 电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定?(p8-9)答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线的载流答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为 面积越小,投资越小;但电压越高对绝缘要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘设备投资越大。综合考虑,对应一定的输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑,又不应任意确定线路电压。考虑到现有的实际情况和进一步发展,我国国家标准规定了标准电压等级。 导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么?(p27)

电力系统分析作业答案

作业一 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电?答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。 2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电压高10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0.22kv、0.38kv、3kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv、1000kv4、标出图1-7电力系统中各元件的额定电压。

答:1T :10.5kv、121kv、242kv 2T :220kv、121kv、 3T :110kv、6.6kv、38.5kv 4T :35kv、11kv 5T :10kv、400kv 6T :110kv、38.5kv 7T :35kv、66kv 8T :6kv、400kv 9T :10.5kv、400kv 作业二 1、一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为4m ,导线的计算外径为17mm,求输电线路在40°C 的参数,并画出等值电路。 解: 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=17mm,2mm 5.31Ω=ρ。 于是有:半径r=17/2=8.5mm ,mm m D D D D ca bc ab 504004.5424433m ==???== 单位长度的电阻:2031.5r 0.21(/)150 km s ρ= ==Ω 单位长度的电抗为 单位长度的电纳为 集中参数为 等值电路如图1所示 2、有一回500kV 架空线路,采用型号为LGJQ-4*400的分裂导线,长度为250km 。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B、燃料消耗率、建设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少;

电力系统分析题库20136

电力系统分析(下册)题库

①简单②收敛快③准确④占用内存小 15.通常逆调压的调压范围是(基准为U N)() ①0~5% ②2.5~%7.5% ③5%~10% ④0~10% 1 16.仅改变变压器变比调压的是() ①典型的顺调压②典型的逆调压③典型的常调压④均不对 1 17.在发电机稳态运行状态中,机械功率P T与电磁功率相比,将() ①大②小③相等④无关系 3 18.P-δ曲线被称为() ①耗量特性曲线②负荷曲线③正弦电压曲线④功角曲线 4 19.等面积定则主要用于分析简单系统的() ①潮流计算②故障计算③调压计算④暂态稳定分析 4 20.关于中等长度线路下述说法中错误的是() ①长度为100km~300km的架空输电线路属于中等长度线路; ②潮流计算中中等长度线路采用集中参数 型等值电路作为数学模型; ③潮流计算中中等长度线路可以忽略电导和电纳的影响; ④潮流计算中中等长度线路可以不考虑分布参数的影响。 3 21.如果高压输电线路首、末端电压之间的关系为U1δ2,在忽略线路电阻 影响的情况下,下述说法中正确的是()。 ①有功功率从首端流向末端、无功功率从末端流向首端; ②有功功率和无功功率都是从首端流向末端; ③无功功率从首端流向末端、有功功率从首端流向末端。 ④有功功率和无功功率都从末端流向首端。 1 22.图示环网中变压器的变比均为实际变比,对于环网中的循环功率,正确的说法 是() ①无循环功率;②有逆时针方向的循环功率; ③有顺时针方向的循环功率。④有循环功率,但方向无法确定 3 23.环形网络中自然功率的分布规律是() ①与支路电阻成反比②与支路电导成反比 ③与支路阻抗成反比④与支路电纳成反比 3 24.在不计网络功率损耗的情况下,下图所示网络各段电路中()。 ①仅有有功功率;②仅有无功功率; ③既有有功功率,又有无功功率;④不能确定有无无功功率。 3

电力系统分析下作业

电力系统分析下作业 一.选择题(每题4分) 1. 电力系统的有功功率电源就是(A ) A.调相机 B.发电机 C.电容 D.变压器 2、 电力系统的短路类型中,属于对称短路的就是( D)。 A.单相短路; B.两相短路; C.两相短路接地; D.三相短路。 3、 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障就是(A )。 A .单相接地短路; B .两相短路; C.两相接地短路; D.三相短路。 4、 作为判据0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A 、 暂态稳定 B 、 故障计算 C 、 调压计算 D 、 静态稳定 5、 电力系统的频率主要决定于( A) A 、有功功率的平衡 B 、无功功率的平衡 C 、电压质量 D 、电流的大小 6、 若AC 两相发生短路,则基准相选择为(B ) A .A 相 B .B 相 C .C 相 D .A 相与C 相 7、 电压与电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化就是( A)。 A.逆时针方向转过300

B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定 8、两相短路接地故障中,附加阻抗Z△为(D ) A、Z0Σ B、Z2Σ C、Z0Σ+Z2Σ D、Z0Σ∥Z2Σ 二.简答题(每题5分) 1、简述电力系统静态稳定的定义,其稳定的标志就是什么? 答:静态稳定就是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统就是静态稳定的,否则就就是静态不稳定的、 2、简述电力系统暂态稳定的定义,其稳定的标志就是什么? 答:暂态稳定就是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 3、什么就是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些就是对称短路?哪些就是不对称短路? 答:电力系统的短路就是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地就是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地与单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其她三种类型的短路都称为不对称短路。 4、简述电力系统短路故障的类型,并指出哪些为对称短路,哪些为不对称短路。 答:短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地与单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其她三种类型的短路都称为不对称短路。 5、简述采用派克变换的物理意义。 答:采用派克变换,实际从A、B、C坐标系到d、q、o坐标系的转换把观察者的立场从静止的定子转到转子,定子的三相绕组被两个同转子一起旋转的等效dd绕组与qq绕组所代替,变换后,磁链方程的系数变为常数,大大简化了计算。 6、什么就是正序等效定则?其意义何在? 答:正序等效定则就是指在简单不对称短路的情况下,短路点电流的正序分量与在短路点各相中接入附加电抗而发生三相短路时的电流相等。其意义在于可以将不对称故障转化为对称故障进行分析。 7、什么就是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答:对称分量法就是指三相电路中,任意一组不对称的三相量Fa、Fb、Fc,可以分

华南理工2018秋电力系统分析下作业

一.选择题 1.电力系统的有功功率电源是() A.调相机 B.发电机 C.电容 D.变压器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是()。 A.单相短路; B.两相短路; C.两相短路接地; D.三相短路。 3.对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是()。 A.单相接地短路; B.两相短路; C.两相接地短路; D.三相短路。 4.我国电力系统的额定电压等级有() A.115、220、500(KV) B.110、230、500(KV) C.115、230、525(KV) D.110、220、500(KV) 5.电力系统的频率主要决定于() A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 6.若AC两相发生短路,则基准相选择为() A.A相 B.B相 C.C相 D.A相和C相 7.电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化是()。 A.逆时针方向转过300 B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定

8.两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为( ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ +Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 9. 电力系统的暂态稳定性是指电力系统在受到( )时的稳定性。 A.小干扰 B.大干扰 C.负荷变化 D.不确定因素 10. 作为判据 0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的( ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 二.简答题 1. 写出电力系统的暂态稳定和电力系统的静态稳定的定义?稳定的标志是什么? 答: 2. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 答: 3. 请简述采用派克变换的物理意义。 答: 4. 什么是正序等效定则?其意义何在? 答: 5. 什么是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答: 三.计算题 1. 系统接线如题图所示,已知各元件参数如下,试求f 点三相短路时的起始次暂态电流、冲击电流、短路电流最大有效值和短路功率的有名值。 其中,发电机G :1,16.0,80""===E X MVA S d N ;变压器T :10%,30==S N V MVA S ; 线路L :km X km l /45.0,25Ω==。

相关文档