东芝空调维修故障代码汇总

东芝空调维修故障代码汇总
东芝空调维修故障代码汇总

对于东芝RV A-SM1100﹑1400AT-4C型号机器

TCL空调常见故障代码汇总新

第二节故障代码速查表一、KF(R)-34GW/E5: 二、KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2 ●:表示亮;○:表示灭 三、KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2

四、KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2 五、KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2

六、KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3 室内管温传感器 ●○●○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路 1.5秒 2.5秒 室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路 2.5秒 3秒 室内风扇 ●○●○●○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号 2.5秒 2.5秒 七、KF(R)-32GW ,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK

或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。 八、KF(R)-23JK5 1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃, 则关闭空调。 2、故障定义 (1)、风机故障:定时灯10秒闪3下 (2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下 (3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下 (4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下 3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护: 九、KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK 1、当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障: 内风机异常●○●○●○○○○○单片机12秒未接到转速反馈信号 2、当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障: T1 ●○○○○○室内进风温度传感器异常 0.5秒2.5秒 T2 ●○●○○○○○室内管温传感器异常 1.5秒 2.5秒 T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○室外管温传感器异常 5.5秒2.5秒 注:黑●表示亮白○表示灭 十、型号:KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY,KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。 1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后, 压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。 2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5) 取消系统异常保护,指示灯闪。 3、内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6) 取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。 4、室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。 十一、KFR-51LW/E1

春兰空调故障代码大全

春兰空调故障代码大全 春兰空调故障代码 新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B)

室内外信号线接线端子的含义如下: A——电源火线, B——压控与热保护输入控制线(弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地), D——室外管温转感器输入连接线(弱电地), E——室外内机输出控制线(弱电地), F——室外内机输出控制线(弱电地), G——室外管温转感器输入连接线(直流信号), H——室外互感器输入控制线(直流信号) 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流 E3电源电压异常 E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5室外环温过低保护 E6过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路春兰KFR-32GW/BP 显示内容故障原因 绿灯闪室内环温异常黄灯闪室外机故障 黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障 室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护 四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护 六短一长压缩机过热或过载保护器断开~~ 春兰KFR--120LW/BP 显示代码故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载 E3 过电流 E4 IPM保护 E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路 新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护

格力空调代码表

格力空调代码表

格力空调代码表 你好! 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

春兰空调故障代码大全(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 春兰空调故障代码大全 春兰空调故障代码 新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护

E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下: A——电源火线, B——压控与热保护输入控制线(弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地), D——室外管温转感器输入连接线(弱电地), E——室外内机输出控制线(弱电地), F——室外内机输出控制线(弱电地), G——室外管温转感器输入连接线(直流信号), H——室外互感器输入控制线(直流信号) 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路春兰KFR-32GW/BP

春兰空调故障代码

春兰空调故障代码 新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示容故障原因 E1 室外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护

E2 室温度传感器开路或短路 E3 室管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B)室外信号线接线端子的含义如下: A——电源火线, B——压控与热保护输入控制线(弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地), D——室外管温转感器输入连接线(弱电地), E——室外机输出控制线(弱电地),

海尔空调故障代码大全

海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏:闪 1 灭 室内盘管传感器坏:闪2 灭 制热过载:闪4 灭 制冷接冰:闪5 灭 通信故障:闪7 灭 风机故障:闪8 灭 模块故障:灭闪1 无负载:灭闪2 压缩机过热:灭闪4 总电流过流:灭闪5 室外环温传感器坏:灭闪6 室外管温传感器坏:灭闪7 ROM坏:灭闪8 电源过压保护:灭闪10 制冷过载:灭闪12 E2ROM错:灭闪14 36BP、50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热、过流、短路 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 E9-缺相 海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码大全解读

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运行指示灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次

14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制冷指示灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制热指示灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次

30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次 37 直流输入电压过低PL 灭3S闪烁21次 38 管温过高降频FA 39 防冻结降频FH 40 滑动门故障FC 41 二氧化碳检测故障FP 42 二氧化碳浓度过高报警Cd 43 水箱水位开关故障L2 44 欠相,脱调(缺相)Ld 45 压缩机堵转LE

奥克斯空调故障代码大全

空调故障代码大全(奥克斯) E1室温传感器 E2室外管温传感器 E3室内管温 E4内外通讯、PG转速异常 E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流 E8压缩机排气传感器 E9压缩机排气温度 奥克斯故障代码: H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、HY系列(定时灯) 故障原因显示方式显示优先级别 PG反馈异常每8秒闪烁4次 1 T环异常每8秒闪烁1次 2 T内盘异常每8秒闪烁2次 3 T外盘异常每1秒闪烁1次 4 AUX故障代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示与保护显示 1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0、5s/O、5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯与“制冷”显示闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯与在“制热”显示闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 5、过流保护: “运行”灯与“29”指示灯同时闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯与“18”指示灯同时闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0、5s/0、5s)其余不变。 10、室外缺相或者相序保护“定时”灯与“运行”灯同时闪烁(0、5s/0、5s)系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0、5s/0、5s),其余指示灯灭,系统停机? FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示与保护显示当发生故障时,操作板LED 数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”

春兰空调故障代码大全

春兰空调故障代码大全 春兰空调故障代码?新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6防冻结保护 ?春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容故障原因 E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 ?显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1二次防冻结保护 E2室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF—28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187—245V)异常 除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子得含义如下: A——电源火线,?B——压控与热保护输入控制线(弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地),?D—-室外管温转感器输入连接线(弱电地), E-—室外内机输出控制线(弱电地),?F——室外内机输出控制线(弱电地),?G——室外管温

新版东芝空调故障代码表速查_东芝家用中央空调故障代码解释排除_东芝中央空调故障代码大全

新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。 东芝空调故障代码大全 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态错误检查条件检查位置 东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查机电源 ④检查室P.C板错误 ⑤检查遥控器设置(主副) 东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线 东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序 ⑵检查室机地址 ⑶检查室和室外机间连线 ⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) 东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停 止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源 ⑵检查室和室外机间连线 ⑶检查外P-C板的通信连接的接头 东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) ⑵检查室和室外机间连线

变频空调故障代码汇总表

美的变频空调故障代码汇总表 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯定时灯自动灯运行灯 LED 状态 × ×○☆模块保护 ○ × ×☆压缩机顶部温度保护 ×○ ×☆室外温度传感器开路或短路 ○ ×○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 ×○○☆电压过高或过低保护 ○○ ×☆电流保护 ○○○☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ ×☆☆室内蒸发器高温保护或低温保护 ×○☆☆抽湿模式室内温度过低保护 ○○☆☆风机速度失控 ☆ ×○☆过零检测出错 ☆○ ×☆温度保险丝断保护 ☆○☆☆机型不匹配 ☆☆☆☆室内机和室外机通信保护

○----亮 ×----熄☆----闪 1.2 室外主控板LED显示 L4 运行/待机指示灯: 运行----长亮待机----闪烁 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ①②③ (LED指示灯从左到右) × × ×正常运行 ○○○正常待机 × ×○电流保护 ×☆☆环境温度传感器故障 ☆ ×☆盘管温度传感器故障 ○☆○室外电压太高或太低 ×○ × IPM模块保护 ×○○压机顶部温度保护 ○ × ×二分钟通信故障保护 ×☆ ×预热 ○——常亮☆——闪烁 ×——常灭 2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机

新版东芝空调故障代码表速查_东芝家用中央空调故障代码解释排除_东芝中央空调故障代码大全

新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空 调故障代码解释排除,东芝中央空调故障代码大全聚信口碑网汇总新版东芝空调故障代码表速查,东芝家用中央空调故障代码解释排除,东芝中央空调故障 代码大全。东芝空调分家用商用系列。本文由简单到复杂,家 用到商用挨个列出给大家参考。大家对照自己的机型故障代码对照排除。相对来说说新款家用多联机故障代码比较详细明确,大家比较好看懂也容易排查。 东芝空调故障代码大全 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态错误检查条件检查位置 东芝空调显示故障代码E01 遥控器室机和遥控器间通信错 误仅相应的机组停此室P.C板和遥控器的通讯中断①检查遥控器与机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查机电源 ④检查室P.C板错误 ⑤检查遥控器设置(主副) 东芝空调显示故障代码E02

遥控器遥控器发送错误仅相应的机组停此信号可能未从遥控器发送到室机检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 东芝空调显示故障代码E03 室机室机和遥控器间通讯错误仅相应的机组停止遥控器和通信适配器错误检查遥控器和适配器的接线 东芝空调显示故障代码E04 室机室/室外通讯回路错误仅相应的机组停止室机从室外机收到通信信号⑴检查/外电源打开次序 ⑵检查室机地址 ⑶检查室和室外机间连线 ⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) 东芝空调显示故障代码E06 1/F 室机数量减少全部停 止如果在一定期间,信号未从室机发送,通常显示[东芝空调显示故障代码E06] ⑴检查室机电源 ⑵检查室和室外机间连线 ⑶检查外P-C板的通信连接的接头 东芝空调显示故障代码E07 1/F 外机通讯回路错误全部停止室外机到室机的通讯不能持续30秒⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) ⑵检查室和室外机间连线

各品牌空调故障代码大全

各品牌空调故障代码大全

格力空调故障代码大全 格力空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压E2 防冻结E3 低压E4 排温E5 过流

格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护E2 蒸发器防冻结保护E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的,常见故障就不说了,说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。[适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网https://www.wendangku.net/doc/70890783.html,/) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

春兰空调故障代码大全定稿版

春兰空调故障代码大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

春兰空调故障代码大全 春兰空调故障代码 新品春兰2005故障代码V系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常

E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰FR-180、260/S风管机故障代码 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护

E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容故障原因 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B)室内外信号线接线端子的含义如下: A——电源火线, B——压控与热保护输入控制线(弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地), D——室外管温转感器输入连接线(弱电地), E——室外内机输出控制线(弱电地),

空调维修:空调维修中常见的一系列故障代码

对于空调维修,作为一个合格的通信电源空调维修师傅,在工作的过程中必须严格遵循科学技术的程序办事,切忌在情况不清、故障不清、心中无底时就盲目动作,随意拆卸,这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大工作成本,降低设备的正常使用寿命,导致维修设备提前报废。 变频空调器常见故障的检修思路,变频空调的故障主要有以下几类,每一类故障都有相应的检修思路。 故障现象:遥控和手动均不能开机,无任何显示和反应。 故障原因:室内机没有交流正常供电、室内机的CPU不具备工作条件。应首先检测空调是否具有正常供电电源,确认供电电压正常后,再检测CPU 的电源脚有无+5V的直流供电、+5V的电压是否稳定、有无波动,后再检测复位电路和晶振等是否正常。

故障现象:空调器开机后,工作一段时间(几十分钟)后自动停机,制冷或制热效果差,过一段时间又能自动开启,没有故障代码显示。 故障原因:室内机的环境传感器或盘管温传感器的电阻值偏离了正常值,就会导致室温尚未达到设定温度时,主板CPU就误认为已达到了设定值而停机,当室内温度变化后,又可开机。这种现象叫做“传感器阻值漂移”也就是说传感器阻值测量数据已经不正确。 空调的工作条件不具备,导致保护电路的取样电压、电流或温度慢慢偏离正常值(偏离幅度不大)而产生的限制性保护而停机。比如:环境温度过低(-30摄氏度以下)或者过高(40摄氏度以上)、供电电压等。 停机一段时间后,由于引起保护动作的温度、电压、电流能自行恢复正常,自然就解除了保护而又自行开机。可能性最大的原因有市电电压偏离额定值(偏离不太大)、热交换器换热不良、制冷剂有较轻微的泄漏等。 故障现象:工作状态指示灯点亮,但相应的负载不工作或显示与相应负载有关的保护代码,室外风机不转、压缩机不转、四通换向阀不动作等。 原因分析:这是配件损坏或其他严重故障而产生的强制性保护而停机。

新版春兰空调故障代码-春兰空调故障代码解释排除-春兰中央空调故障代码

新版春兰空调故障代码-春兰空调故障代码解释排除-春兰中央空调故障代码资料大全

新版春兰空调故障代码,春兰空调故障代码解释排除,春兰中央空调故障代码资料大全 聚信口碑网整理新版春兰空调故障代码,春兰空调故障代码解释排除,春兰中央空调故障代码资料大全供大家对比参考排除。 春兰空调挂机常见多发故障代码 E1.通讯失败保护; E2.压缩机过电流保护; E3.电源相序错误保护 E4.系统排气温度 E5 系统压力过低 E6 春兰空调维修防冻结保护 春兰KFR-22、32GA分体空调代码 显示内容故障原因 红灯不亮主电源、变压器或主控板故障 绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常 黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路 绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调故障代码

显示内容故障原因7 O( j- Y8 W; P# Z+ C1 o 电源,过欠压灯亮表示三相电源正常4 B# l" G- U: ` 电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行+ I% q. Y4 v2 e: ] 除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时/ x) ~+ G; W2 {; @9 b$ l 延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B)' M% a9 n; m J) R i8 Y! % v3 H/ B! S3 Z 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。8 春兰KFR-32GW/BP故障代码 绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障 黄绿红同时闪FT断开路 红灯不亮主电源、变压器或主控板故障

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 二、格力空调维修和检查方法,

在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2.房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3.室内人太多或有热源,请清除热源。 4室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e.过滤网脏堵,请清洗。 6.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7.两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10.室外温度太高。 11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13.压缩机本身效率低。 14.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1 内侧防冻结保护E2 系统低压保护E3 压缩机排气保护E4 低电压过流保护E5 通讯故障E6 模式冲突E7 防高温保护E8 防冷风保护E9 整机交流电压下降降频E0 无室内电机反馈H6 故障电弧保护C1 漏电保护C2 接错线保护C3 无地线C6 跳帽故障保护C5 室内环境感温包开,短路F1 室内蒸发器感温包开,短路F2