FN-B(Ⅱ)型
浮动床钠离子交换器使用说明
FN-B型浮动床钠离子交换器系我厂定型产品。该产品能为各种型号的中、低压锅炉提供优质软化水,FN-B型分单级及双级软化两种,双级软化对原水硬度的适应性较大,在水源硬度较高的情况下,同样可供给合格的软化水。
一、主要特点
1.本设计采用一个多路转阀和4个辅助阀门控制软化、再生、清洗各流程、操作、维修方便。
二、结构
FN-B型浮动钠离子交换器,主要由多路转阀、再生辅助阀、软水输出阀、清洗排污阀、快速溶盐器、离子交换罐及软化、再生管系构成,除离子交换罐外,其余全部装在控制箱内。
1.结构原理图:
1.倒U型管(用户自备)
2.水表
3.压力表
4.第二级交换罐
5.第一级交换罐
6.快速溶解盐器
7.多路转阀 K1-软水输出阀 K2-清洗排污阀 K3-再生辅助阀K4-溶盐排污阀 K5-分析取样阀
三、规格及技术参数
规格及技术参数
项目单位FN-4B
(Ⅱ)FN-6.5B
(Ⅰ)
FN-6.5B
(Ⅱ)
FN-10B
(Ⅰ)
FN-10B
(Ⅱ)
额定出力m3/时4 6.5 6.51010最大出力m3/时6991515
设定原水硬度毫克当量/
升
84848
选定交换剂001×7(中大颗粒)
交换剂填装量m30.40.480.960.85 1.70交换器层高m 1.4 1.70 1.70 1.70 1.70周期交换容量毫克当量4004809608501700周期制水量m350120*********使用周期小时12.518.518.521.221.2一次再生用盐量公斤40489685170
再生置换流速m3/小时3~53~53~53~55~7再生置换时间分钟6050605060清洗时间分钟1010101010反洗时间分钟55555工作压力Mpa0.2~0.40.2~0.40.2~0.40.2~0.40.2~0.4水温常温
四、使用方法
离子交换器属周期性使用,每个周期包括运行和再生两个阶段,设备在安装后,必须按量填装交换树脂,方可使用,
1.运行(软化)阶段:
将转阀转至“软化”档,开启软水输出阀K1,其余阀门关闭。K5阀为分析取样阀,可在此阀取样进行水质分析。
软水流量可在保证软水质量的前提下,用软水输出阀K1进行调节控制,但流速必须大于10米3/小时。
当软水的硬度超过标准值时,运行阶段结束。
2.再生(还原)阶段:
再生阶段按其先后顺序为:反洗-再生-置换-反洗-清洗-落床。
⑴反洗:转阀转至“再生-置换”档,开启再生辅助阀K3,其余阀门关闭,反洗以倒U型管排出清水为准,一般需2-3分钟。
⑵再生-置换:转阀转至“停止”档,关闭再生辅助阀K3,打开快速溶盐器排水阀,开启快速溶盐器排水阀K4,放尽溶盐器内存水,然后关闭K4阀,定量向溶盐器放盐(放盐量请查技术数据表),并盖紧溶盐器上盖,再将转阀转至“再生-置换”档,其余阀门关闭。
⑶反洗:转阀保留在“再生-置换”档,开启再生辅助阀K3,反洗以倒U型管排出水不带盐味为准,一般约需6分钟。
反洗必须严格控制,反洗不足会使软水氯离子增多,反洗过量会使交换剂保护层被污染。
⑷清洗,转阀转至“清洗”档,开启再生辅助阀K3,半开启清洗排污阀K2,清洗以倒U型管排出水不浑浊及交换树脂全部上浮为准,一般约需5~10钟。
⑸落床:先关闭清洗排污阀K2,将转阀转至“停止”档,关闭全部阀门,交换剂利用自重落床,落床后,整个再生阶段结束,即可进行下周期运行。
五、使用条件
1.交换器软水出口不得直接接锅炉,用户必须配备中间容器(软水箱或软水池)。
2.交换器进水悬浮物应小于5毫克/升。
3.交换器运行时,软水出口与原水出口压力差不得小于0.1兆帕。
多流程阀门状况
阀门
流程多路转阀
K1K2K3K4软化软化+---反洗再生置换--+-
溶盐器放水停止---+加盐停止----再生置换再生置换----反洗再生置换--+-清洗清洗-++-落床停止----注:+为开启,-为关闭
说明:使用前请认真阅读说明书,并检查设备各部位。
六、常见故障处理:
故障一般原因处理方法
周期软水量减少 1.再生剂不够,再生不完全。
2.快速溶盐桶内的喷嘴阻塞造
成再生不完全。
3.交换剂被源水中的Fe、Al等
离子污染造成交换容量下降。
4.交换剂逐浙损坏,小颗粒流
失。1.定量投盐。
2.卸下快速溶盐器内部的喷嘴,将孔清洗。
3.取出全部树脂于10%的盐酸中浸泡24小时,用清水洗至中性再用饱和盐液转型,重新装入罐内。
4.适量添加交换树脂。
运行初期软水残硬度偏高 1.再生。置换后的反洗不足在
运行中形成反离子现象。
2.再生。置换后的反洗过量使
交换剂的保护层被污染,在运
行中形成反离子现象。控制好反时间及其反洗出水量
运行时交换剂逐浙上浮,造成交换剂有效度降低1.水泵密封不紧,供水箱无水,
带入空气使交换罐不能满罐运
行。
2.交换罐内的悬浮物未能洗净。
1.排尽罐内空气(按清洗程
序操作)
2.增加清洗次数。
再生时排污水管不排污水快速溶盐器内的喷嘴被阻塞卸下快速溶盐器内的喷嘴洗
净
运行时软水中有交换剂流出水帽损坏更换水帽