技术资料
T I 079R /09/z h /v 1.051003036
特点
·通用可组态型,适用于各种
PR OF IB U S-P A 输入信号·D I P 开关设定地址(可选项)·E M C 符合N A MU R NE 21,CE ·认证
—A T EX —F M —C S A
·P R OF I BU S-V3.0·电气隔离
·用户自定义地址设定或扩展设定
·高精度
一体化温度变送器iTEMP PA TMT 184
一体化温度变送器,带P ROFIB US-PA 接口通过P ROFIB US-PA 供电和数字通信,安装于传感器内部Form B
应用
·应用于PR O FIB U S-P 总线,符合E N 50170和IE C 61158-2
·温度变送器带PR OF I BUS -协议,用于将各种输入信号转换为数字输出信号·输入
热电阻(R TD )热电偶(T C)电阻(Ω)电压(mV )
·操作快速简便,使用P C 直接从控制盘显示和维护,可使用Co mm u wi n I I 操作软件
iT MEP PA T MT 184温度变送器是二线制变送器,输入2-、3-、4-线制热电阻信号、热电偶信号和电压信号,适用于测量和过程控制领域,采用P RO FIBU S -P A
通信协议,通过P C 操作软件(如C o mmu w in II)进行组态。
操作和系统结构
测量系统
P R OFI B US -PA 是开放式现场总线,符合EN 50170和I E C 61158-2,专用于工业过程领域。通常一个完整的测量回路由温度传感器带T M T 184温度变送器、段耦合器、PR OFIB U S-P 连接电阻、带操作软件的PL C 或P C 组成。
每个总线段耦合器可连接的变送器数量取决于变送器消耗、段耦合器的最大功率以及所要求的总线长度。
通常情况下:
·防爆区域每台段耦合器最多可连接9台T M T 184温度变送器·非防爆区每台段耦合器最多可连接32台T MT 184温度变送器
输入值
测量值测量范围输入类型
温度(线性温度传输),电阻和电压
变送器测量范围的变化取决于传感器连接模式和输入信号
热电阻(RTD)
型号测量范围
P t 100P t 500P t 1000
符合I EC 751N i 100N i 500N i 1000
符合D IN 43760
·接线模式:2线、3线、4线连接
·2线连接时,通过软件对电缆电阻可进行补偿(0~30Ω)·3线和4线连接传感器电缆电阻m ax.11/每芯·传感器电流:≤0.2m A
Ω-200~850℃(-328~1562°F)-200~250℃(-328~482°F)-200~250℃
(-328~482°F)
-60~250℃(-76~482°F )-60~150℃(-76~302°F )-60~150℃(-76~302°F )
热电阻(RTD)
电阻(Ω)
10~400Ω10~2000Ω
0~+1820℃(32~3308°F )0~+2320℃(32~4208°F )0~+2495℃(32~4523°F )-270~+1000℃(-454~1832°F )-210~+1200℃(-346~2192°F )-270~+1372℃(-454~2501°F )-200~+900℃(-328~1652°F)-270~+1300℃(-454~2372°F )-50~+1768℃(-58~3214°F )-50~+1768℃(-58~3214°F )-270~+400℃(-454~752°F)-200~+600℃
(-328~1112°F)
电阻信号B(P tR h 30-Pt R h6)
C(W 5R e -W26R e )
D(W 3R e -W25R e )E(N iC r -Cu Ni )J(F e-C uNi )K(N iC r -Ni )L(F e-C uNi )N(N iC r Si-Ni S i)R(P tR h 13-Pt )S(P tR h 10-Pt )T(C u-C uNi )
U(C u-C uNi )
符合I EC 584Pa r t 1
I
I
II
II
·冷端补偿:内部(Pt100)·冷端补偿精度:±1K
电压信号(mV)
毫伏(mV)
-10~75mV
I.符合AST M E988II.符合DIN 43710
输出值
输出信号
物理数据传输(物理层)
总线接口符合IE C 61158-2状态信息符合PR O FI B US-V3.0说明
2k V A C
数字过滤器第1级:060s 10m A 1m A 0m A 10s
31.25k Bit /s Ma nc he s te r II
~±~,电压模式故障信号电气隔离过滤器电流补偿故障电流延迟开关数据传输速率信号代码
总线连接
热电阻(RT D ):
T =±15pp m /K *最大测量范围*△θPt 100d 热电阻():
T =±15pp m /K *(测量范围终值+200)*△θ热电偶(TC ):
T =±50pp m /K *最大测量范围*△θ△θ=环境温度对参考温度的偏离值
≤0.1K /年
Pt 100D IN IE C I EC 751Kl.B (热电偶T C 内部参考端)
参考条件下
d d 1
1、电气连接
电源
变送器端子接线图
电源精度
响应时间1s
参考条件标定温度+23℃±5K
最大测量误差
测量精度
热电阻(R TD )型号
环境温度影响(温度漂移)
长期稳定性参考端影响
U =9~30V DC 非防爆区,极性保护U =9~15V DC 防爆区,极性保护
b b P t100N i100P t500N i500P t1000Ni 1000,,,0.15K 0.5K 0.3K 热电偶(T C)
K ,J ,T ,E ,L ,U N ,C ,D S ,B ,R
t yp.0.5K t yp.1.0K t yp.2.0K 范围
测量电阻(Ω)测量精度±0.1Ω±0.15Ω10~400Ω20~2000Ω电压(mV )
±20μV
-10~75m V
2线3线4线
-40~+85℃(用于防爆区域见防爆认证)-40~+100℃
符合EN 60654-1,C l ass C 允许
IP 00,I P 66安装
4g /2150H z ,符合I EC 60068-2-6
抗干扰和辐射符合EN 61326-1(IE C 1326)和N AM UR N E 21
~应用条件安装条件()
·安装角度:
无限制·安装区域:
接线腔符合D IN 43729F orm B ;T AF 10外壳
安装条件
应用条件环境条件()
环境温度贮存温度气候等级冷凝防护等级抗震性
电磁兼容性(EMC)
≈50g
变送器外壳:PC ,P ot ti n g :P UR
电缆max.1.75m m
2
机械结构
尺寸
变送器尺寸,mm
重量材质端子
通过PRO FI B U S-P A
总线,使用组态和操作软件进行操作。
显示和操作系统
远程操作
认证
Ex 认证相关防爆认证(A TEX ,F M ,C S A 等)可就近向E+H 销售机构索取CE 认证
测量系统遵守E U 规则,并获得CE 认证
选型表
附件安装附件随货发送
深圳市百合顺电子科技有限公司
地址:深圳市龙岗区布吉镇丹竹头仙桃源工业区3栋601 电话:0755-********
传真:0755-********
邮箱:955855@https://www.wendangku.net/doc/7c879620.html,
网站:https://www.wendangku.net/doc/7c879620.html,
TI079R/09/zh/06.05