文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨污水管网深基坑专项施工方案

雨污水管网深基坑专项施工方案

雨污水管网深基坑专项施工方案
雨污水管网深基坑专项施工方案

雨污水管网深基坑专项施工方案

横一路A段

4号湖桥梁工程

雨污水管网深基坑开挖

专项施工方案

中国葛洲坝集团股份有限公司合川小安溪市政工程项目部

11月

目录

一、编制依据 0

二、工程概况 0

三、边坡分析及处理措施 (1)

四、基坑支护方案 (4)

五、施工准备 (5)

六、组织管理 (6)

七、开挖施工方案 (8)

八、施工协调管理 (12)

九、安全生产文明施工措施 (13)

十、应急救援预案 (15)

十一、保证措施 (19)

一、编制依据

本施工方案编制时,依据重庆市合川区小安溪投资有限公司提供的中冶赛迪工程技术股份有限公司设计的小安溪产业园(一期)工程骨干路网工程横一路A段道路工程设计图纸。中冶成都勘察研究总院有限公司提供的地质报告,以及《建筑边坡工程技术规范》GB50330- ;《建筑基坑支护技术规程》JBJ120- ;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202- ;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- ;依据《建设工程安全管理条例》,国务院令393号,住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,建质[ ]87号等结合现行国家规范、规程编制。

二、工程概况

本工程位于合川区小安溪产业园,设计等级为城市主干路,设计速度是50km/h,道路全长3996.764m,道路标准横断面宽度为44m,双向6车道。

横一路A段西起于与涪沙路平交口,自西向东延伸,在K0+469.455处与规划道路一形成平交口,在K0+820附近跨越4号湖(4号湖桥),在K1+359.345处与规划道路二形成平交口,在K1+944.995处与环湖路形成平交口,在K2+180附近跨越小安溪(花园桥),在K2+855.507处与现状204省道形成平交口,在K3+393.022处与规划道路三形成平交口,继续向东,终止于规划铜合公路,形成平交口。

本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成

体系。

本工程开挖深度超5米的基坑如下:

一标段:YE-7、WA-46~WA-60 检查井

二标段:Y2A-13~Y2A-16、Y2C-26~Y2C-28、Y2D-25~Y2D-26-Y2C-27 WB-18~WB-31检查井

三标段:WB-60~WB-64、W3-62-1~W3-62-2~WA-62、

W3B-1~W3B-3-WB-53检查井

三、边坡分析及处理措施

1、地质情况

拟建道路沿线主要出露地层为:第四系全新统:(Q4ml)素填土、(Q4dl+el)粉质粘土、(Q4al+pl)粉质粘土、(Q4al+pl)卵石土、(Q4l)淤泥质粉质粘土,下伏为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂岩、砂质泥岩。现将岩土性能特征分述如下:

1.1.素填土(Q4ml)

紫红、黄褐、褐灰等色,主要由粘土、碎块石及角砾组成,碎块含量15-35%,成分以强风化砂岩、泥岩为主,呈棱角状-次棱角状,粒径一般在2-30cm之间,结构较密,孔隙小,系近期施工时期堆积,填土未被污染,厚度介于 1.0m~10.8m,呈松散状态。该层土石等级为Ⅰ级,土石类别为松土。

1.2.粉质粘土(Q4dl+el)

黄褐色、褐色,多呈可塑状,刀切断面较光滑,有少量光

泽,粘性一般,韧性中等,摇振无反应,干强度中等。该层主要分布在斜坡表面低缓处和冲沟内,厚度变化较大,一般为0.2m~17.7m。该层土石等级为Ⅰ级,土石类别为松土。

1.3.粉质粘土(Q4al+pl)

褐色、黄色、褐色,多呈可塑状,刀切断面较光滑,有少量光泽,粘性一般,韧性中等,摇振无反应,干强度中等。该层主要分布在小安溪流域河边,厚度较大,一般为 5.0m~14.4m。该层土石等级为Ⅰ级,土石类别为松土。

1.4.淤泥质粉质粘土(Q4l)

褐色、黑褐色,为塘积成因,多呈流塑状,有少量光泽。该层主要分布位于花园大桥两岸河边及鱼塘中。该层土石等级为Ⅰ级,土石类别为松土。

1.5.卵石土(Q4al+pl)

杂色,主要由灰岩、花岗岩、白云岩等组成,呈亚圆状,一般粒径1-4cm,局部夹漂石,含量50-70%,卵石空隙间充填粘性土、粉砂及砾石,卵石坚硬,呈稍密状态,稍湿。该层土石等级为Ⅲ级,土石类别为硬土。

1.6.泥岩(J2s)

红褐色,紫红色,主要以粘土矿物为主,含少量长石、石英,泥质结构,中厚-厚层状构造,岩质较软。强风化泥岩厚0.9~3.3m,风化裂隙发育,岩芯破碎,多呈碎块状、扁柱状,力学性能差;中风化泥岩少量层间裂隙发育,岩芯较完整,岩芯多

呈柱状、长柱状,一般为13-17cm,力学性能较好。泥岩土石等级为Ⅳ级,土石类别为软石。

1.7.砂质泥岩(J2s)

褐色,褐红色,主要以粘土矿物为主,含少量砂质,薄层-中层状构造。岩芯局部含砂较重,并间断夹有少量泥质粉砂岩。强风化砂质泥岩厚0.9~3.3m,风化裂隙发育,岩芯破碎,多呈碎块状、扁柱状,力学性能差;中风化泥岩少量层间裂隙发育,岩芯较完整,岩芯多呈柱状、长柱状,一般为13-22cm,力学性能较好。砂质泥岩土石等级为Ⅳ级,土石类别为软石。

1.8.泥质砂岩(J2s)

褐色,褐红色,主要以长石、石英为主,含少量泥质,薄层-中层状构造。岩芯局部含砂较重,并间断夹有少量泥质粉砂岩。强风化泥质砂岩厚0.9~3.3m,可见风化裂隙发育,岩质较软,岩芯破碎,岩芯多呈碎块状、扁柱状,力学性能差。中风化层岩质较硬,岩芯较完整,岩芯多呈柱状、长柱状,一般为13-22cm,有少量层间裂隙发育,力学性能较好。泥质砂岩土石等级为Ⅳ级,土石类别为软石。

1.9.砂岩(J2s)

灰白色,灰褐色,红褐色,主要矿物成分为长石、石英,钙质胶结,中厚-厚层状构造,岩质较硬。强风化砂岩厚 1.7~4.4m,岩质较软,岩芯破碎,岩芯多呈碎块状、扁柱状,力学性能差,有风化裂隙发育。中风化层岩质较硬,岩芯较完整,岩芯

多呈柱状、长柱状,一般为15-26cm,有少量层间裂隙发育,力学性能较好。土石等级为Ⅴ级,土石类别为次坚石。

边坡在自然状态不受扰动时基本稳定,一旦受到雨水冲刷或挤压,边坡将失稳造成局部塌方,危及施工作业人员安全。

2、处理措施

1)、挖好的边坡上搭设安全防护栏杆,防止人员攀爬扰动边坡。

2)、加快施工速度,反填土方彻底消除隐患。

3)、护坡面的覆盖做法:①人工修整护坡面;②边坡用彩条塑料布覆盖。

4)、严禁在边坡上口堆积土方及施工材料。

5)、应在施工人员通行处搭设梯道,确保施工道路畅通。

6) 、施工排水必须进行有组织排水,严禁散排冲刷边坡。

7)、在按照方案中设计坡率放坡开挖不能满足安全要求的情况下,通知现场代表、监理、公司人员现场查看分析,在场地允许的条件下再加大放坡坡率和进行卸载。

四、基坑支护方案

1、支护及排水方案

针对本工程的特点:土方开挖采取自然放坡,四周边坡彩条塑料布覆盖。分二阶开挖到基础施工高程,第一阶开挖深度约为 4.5米,第二阶开挖深度至基础标高。

边坡覆盖:为保证放坡土方不被雨水浸蚀造成塌方,机械开挖

完成后,立即进行人士修整,并覆盖彩条布。

雨水排水措施:雨水排水采取基坑外排水和基坑内集排水,每隔30米设一集水井,直径1500mm井底比沟底深1000mm,并配置水泵,不让地面水流入基坑内。在基坑底距坡角500mm处设300×300排水沟。每隔30米设集水井。

基坑开挖剖面图

2、安全围护

基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,围栏外2米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

五、施工准备

1、依据本工程基坑施工要求和特点,制定加大边坡开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序、范围、边坡防护措施,以及挖出土方堆放地点,选择适当的施工机械,以保证基础保质保量安全施工。

人员准备:

主要施工人员:10名

机械设备:

主要施工用机械:反铲挖掘机3台,自卸汽车若干台。

防护器具:

主要防护用机具:钢管、安全网、警示标志。

2、施工要点

(1)工艺流程

放线—开挖—土方外运—验收

(2)土方开挖

1)清除边坡区域内的障碍物,用白灰撒出边坡位置。

2)施工前做好技术交底,做好放坡控制工程,对建筑物的标准轴线桩、标准水平桩加设标志,以防机械损坏;结合建设单位确定高压电缆及临时水线的位置;挖边坡时由建设单位及施工单位共同设专人监护电缆及临时水线情况,以防机械损伤;

3)准备好施工机具,做好设备调配,对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。

4)基坑开挖前,办理动工作业证,经审批经过,方可施工。

5)夜间施工时,要准备灯具等照明设备。

六、组织管理

1、建立以项目经理为中心的质量管理目标和职责体系,现场

技术负责人、施工员、观砌、质量具体实施管理,对施工质量进行交底,检查监督,全面协调各施工单位的配合工作。

2、坚持对作业人员的持证上岗制度的检查,挖掘机司机等特殊工种持证上岗的检查。

3、质量技术交底:工程开放前,由项目技术负责人对子分部进行技术交底。严格进行技术交底制度,每项工作开工前。由施工人员对班组进行技术交底,其内容包括施工工艺、操作规程、质量要求、质量通病防治等。对关键部位施工要点和质量要求更要仔细交底。

4、加强对现场管理人员和操作人员的质量意识教育和技术培训工作,做到上岗前管理人员质量检查标准和工作人员施工质量标准人人心中有数,项目部质检员做好质量检查资料收集、申报。整理工作。

施工管理网络图

七、开挖施工方案

1、施工准备

1)清除挖方区域内所有障碍物、如地上高压、照明、通讯线路、电杆、树木、旧有建筑物及地下排水、煤气、供热管道、电缆、沟渠、基础等,或进行搬迁、改建、改线。

2)制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑开挖图,确定开挖路线,基地标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

3)完成测量控制网设置,包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核:进行工程的测量定位放线,并检查复核无误后,作为施工控制的依据。

4)在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小于0.3%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟。

5)完成必须的临时设施,包括生产设施、生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

6)机械设备运进现场,进行维护检查、试运转、使处于良好的工作状态。

2、开挖方案

1)本工程采用分层开挖法,为配合基坑维护施工,分二步挖土。第一阶开挖深度为4.5米,台阶宽1.5米,第二阶开挖深度

至设计标高,装车运走。

2)开挖过程中测量工配合测定标高,当开挖快接近槽底时,用水准仪在槽底测设控制点,并撒上白灰点,以示标记。

3)开挖时机械开挖,人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。

3、基坑边坡开挖

1)按照已经定好的基坑顶线及坡率组织开挖,安排专人跟踪检查边坡的开挖质量。

2)在机械开挖边坡后,人工修整边坡,使边坡平整度满足要求。

3)在基坑边坡出现异常的情况下,立即通知各相关单位到现场查看,针对出现的异常情况商定处理方案。

4)安全员、施工员每天不定时巡视检查边坡的安全情况,发现情况立即通知项目经理,严谨隐瞒、虚报、回报流程如下:安全员,施工员—项目经理—技术负责人—业主、监理、咨询单位—安监站、建设主管部门—商定具体的解决措施—落实实施。4、基坑开挖质量要求

基坑开挖超过一定深度,可采用放坡形来维持边坡稳定。放坡坡度的大小应根据土质、挖土深度、边坡留置时间、边坡上部荷载及开挖方案等因素来考虑。本工程基坑最深处为8.3米。按设计图纸要求管沟边坡的最大坡度表(不加支撑)如下所示:

5、操作工艺

(1)、机械开挖

土方开挖采用反铲挖掘机从上往下按边坡白灰线均匀放坡下挖、挖出的土方直接装自缷汽车运至场外指定地点。

(2)、基坑施工安全防护

1)土方开挖完毕后,在基坑周围采用钢管搭设不下于1.2米的防护栏杆,并挂设密目安全网作全封闭处理。防护栏杆应由上、下二道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不应低于1.2米,下杆离地高度不应该0.5m~0.6m,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆桩。

2)栏杆的固定可采用钢管打入地下50-70cm深,钢管离坑边的距离不小于100cm。

3)钢管及密目网均有合格证,并由专人搭设安全网及安全警示标志,边坡及防护由监理、建设单位等有关人员检查验收。对不符合要求的地方做好记录处理记录,处理后,进行复检,达到合格。

(3)、注意事项

1)、开挖过程中,严格控制开挖尺寸,避免大面积的二次开挖。施工时尽量避免边坡超挖,损伤地下电缆、管线等。

2)开挖过程中,发现管道、电缆及其它埋设物,应停止施工,由现场负责人报告给监理单位,待监理方、及建设方根据情况研究相应方案,再依照方案进行。

6、成品保护

1)开挖时注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩,防止被开挖和运输机械设备碰撞、行驶破坏。

2)基坑四周设排水沟、集水井,场地设置一定坡度,以防雨水浸泡基坑和场地。

3)夜间施工应设足够的照明,防止地基、边坡超挖。

7、安全措施

1)开挖边坡,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳;当山坡坡度陡于五分之一,不得在挖方上侧堆土。

2)机械行驶道路平整、坚实;底部应铺设路基箱垫道,防止作业时下陷。

3)机械开挖分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、掩埋等事故。用推土机回填,铲刀不得超出坡沿,以防倾覆。陡坡地段推土设专人指挥,严禁在陡坡上转弯。推土机陷车时,用钢丝绳缓缓拖出,不得用另一台推土机直接推出。

4)机械施工区域禁止无关人员进入场地内,挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其它作业。挖掘机、装载机卸土,应待整机

停稳后进行,不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装土时人都不得停留在装土车上。

5)挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。

6)挖掘机行走和自卸汽车卸土时,必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,垂直与水平距离分别不得小于2.5m与4-6m。

7)基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

八、施工协调管理

(一)与监理工程师工作的协调

我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行她们的责任、义务、权力。将施工方案等文件及时提交给监理工程师批准。

在施工全过程中严格按照经建设方及监理工程师批准的“方案”进行工程的施工管理。接受监理工程师的验收和检查,并按照监理工程师的要求,予以整改。

贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度,确保整改到位。本着对建设方负责也要坚持“四不放过”原则,因而加大监管和协调力度,杜绝现场施工单位不服从监理工程师监理的现象发生。(二)、施工协调配合

1、现场项目经理、施工工长应从施工机械的有效利用及操作入手、合理、科学的调配劳动力,各工种、各作业班组应本着局部服从整体原则;服从项目经理部的统一管理,统一调配。

2、项目经理部每日及时招开“碰头会”,由项目生产副经理主持,及时安排当日工作协调事项和解决施工问题。

3、项目经理实行阶梯同意管理模式。现场施工由项目经理统一安排、统一协调。项目生产经理的工作安排应科学、合理、周密。

九、安全生产文明施工措施

(一)、安全施工措施

成立以项目经理为组长的施工现场安全文明领导小组,项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程施工生产安全负有直接的领导责任。牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”、“安全第一,预防为主”的思想。

1、在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置为护栏,人员上下要有专业爬梯。配备专职安全员,消除事故隐患,做好安全文明三级教育和施工前安全交底。

2、司机、电工等特种工人必须持证上岗,机械操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专门管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作。

3、基坑开挖前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按安全操作系统进行机械操作。

4、晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充分。

5、机械开挖过程中必须切实保证机械人员施工安全,有专人负责指挥挖掘继承者。挖掘机上基坑必须保证有足够的安全坡度,挖掘机行走地方土层必须有足够强度。

6、进入现场施工人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做好安全检查记录。

7、开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;配足专职安全员。

8、开挖施工安全要求:

(1)使用时间较长的临时性挖方,坡度要根据工程地质和开挖坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。

(2)开挖宜从上到下分层分段进行,并随时做成一定的坡势以利泄水,且不应在影响边坡稳定范围内积水。

(3)在斜坡上弃料时,应保证挖方边坡的稳定。弃料堆应连续设置,其顶面应向外倾斜,以防坡顶水流入挖方现场。但坡度陡于1/5或在软土地区,禁止在挖方上侧弃土。在挖方下侧弃料时,要将弃土堆表面整平,并向外倾斜,弃土表面要低于挖方场地的设计标高,或在弃土堆与挖方场地间设置排水沟,以防地面水流入挖方现场。

(二)文明施工措施

1、成立以项目经理为组长的施工现场文明领导小组,负责基坑开挖文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细

则。

2、加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性,并定期对文明施工情况进行对比,找出不足,重点改正。

3、施工现场机具分类堆放停置。

4、施工现场设置施工铭牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人的姓名、开竣工日期等。

5、开挖基坑地段设置护栏,有明显警示及交通导向标志。

6、及时修理因施工遭到破坏的行车路面,确保行车畅通。

7、加强施工沿线的夜间照明。

8、保持场内排水系统处于良好的使用状态,保持场地整洁、道路畅通,随时清理生产垃圾、生活垃圾。

9、现场各岗位人员必须在现场,特别是安全员要随时巡视,做好一切应急措施,及时发现隐患,避免事故的发生。

10、装车时严禁装得过满,避免沿途抛洒。

十、应急救援预案

(一)应急预案方针与原则

发生事故时应遵循“保护人员优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故,有效的抢救伤员,减少事故损

失,防止事故扩大。

(二)应急预案的流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和影响工作程序见下图:

应急准备和影响工作程序图

(三)明挖深基坑开挖存在的危险因素及应急措施

危险因素:

1、违规违章作业、安全防护措施缺陷、基坑发生坍塌滑坡。

2、高空坠物。

应急措施:

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

兰溪市某污水管网专项施工方案

污水管网 专 项 施 工 方 案 二0一一年五月 污水管网施工方案 本工程设计的污水管道,采用D800、600玻璃钢夹砂管,环钢度10KN/m2,HDPE双壁波纹管D800、600环钢度8KN/m2,总长约3600m,砖砌检查方井1100×1100;砖砌检查圆

井D1000;主要施工工艺流程如下: 6.4.1测量 放样 6.4.1.1、测量前准备 (1)、测量前所有测量仪器必须经过校核,确保测量过程中的施工测量精度,并做好内业计算,坚持一人计算,一人复核,两人签字的原则。 (2)、复核水准点:对甲方所交的水准点须做闭合测量,保证水准点的准确性,其闭合测量误差为20*L 平方根。沿线每隔100M 设立一临时水准点,水准点可用自制木桩或设立在临近建筑物上,但不可设立在开挖沟槽范围内和不遭破坏。 (3)、用全站仪复核甲方所提供的轴线桩;测设施工控制桩; 6.4.1.2、中线控制测量 管轴线控制测量包括节点测设、里程测设及转向角测量。 (1)、节点测量 据施工图纸要求进行实地放样工作,首先把各个节点根据图纸上标志放样至实地。为了测量放线 人工找平垫层施工 玻璃钢夹砂管安装 回填砂 沟槽表面开挖平整 回填土 打桩支护 沟槽开挖 井点降水 玻璃钢夹砂管加工 玻璃钢夹砂管运现场堆放 检查井施工

防止节点及其它特征点破坏,采用砼保护节点位置,节点定位完毕后进行中线放样。为了防止节点被开挖后控制点遗失,在中轴线上根据实际地形钉设控制桩。 (2)、里程测设 里程测设,根据实际情况原则上按每100m测设一点,并且根据施工图纸起点的里程数据在桩顶进行编号。 里程桩的距离,采用测距仪和钢尺丈量相结合,往返差符合施工规范要求。 点的标志,控制桩应钉设小木桩(5cm×5cm×40cm),桩顶距地面不大于2cm,并在桩顶钉小钉,以表示点位。 在固定桩点的外业测量中,要作记录并绘制草图。外业结束后根据野外记录,编制桩点一览表,并签字存档。 6.4.1.3管线水准测量 中线测量确定了管线的中轴位置及里程位置,再运用水准测量把己知高程点引测至管线沿途附近的永久性不沉陷建筑物上,形成控制网,以便对整个管线部位的地面标高及其管道安装进行全面控制,其精度要求根据规范要求确定。 6.4.1.4沟槽施工测量 (1)、槽口放线 根据设计要求的埋深、土层情况、管径大小及其技术规定要求,计算出开槽宽度,并在地面上通过管中轴线定出槽边线位置,用石灰作标志,作为开槽依据。 (2)、坡度控制标志的测设 根据设计要求,污水管线设计时考虑了一定的坡度,因此在不开槽前设置控制管道中线和高程的施工测量标志,施工过程中架设全站仪跟踪测量,保证沟槽开挖的准确性。 6.4.1.5管道安装施工测量 (1)、管轴线测量 在中线控制桩上架设经纬仪进行管道中线观测,具体观测方法,在管子的两端管口内放置带刻度的水平尺并保持水平,同时在管两端、管顶各吊一锤球。如果与水平尺中间刻度重合的垂线与经纬仪测量轴线吻合,则管中心与设计管线位置一致;如不吻合,则管段吊放有偏差,需要校正管子。 (2)、高程测量 采用水准仪跟踪控制测量来控制管顶高程,确保管顶高程的准确,一根管子定位安装完毕后,在缠绕管两边及时填塞一定量的中砂,防止安装完毕的管子偏移。 6.4.1.6、管道竣工测量

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

污水管网施工方案

污水管网施工方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章污水管网工程施工组织设计........................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 一、编制说明 ................................................................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程实施目标 ......................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程概况........................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 ........................................ 错误!未指定书签。 1、本合同包含内容及分线情况..................... 错误!未指定书签。 2、地质概况..................................... 错误!未指定书签。 二、施工特点 ........................................ 错误!未指定书签。 第三节施工部署........................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构 ........................................ 错误!未指定书签。 二、施工段的划分及施工程序安排 ...................... 错误!未指定书签。 三、施工工期安排 .................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ........................................ 错误!未指定书签。 1、技术准备..................................... 错误!未指定书签。 2、机械准备..................................... 错误!未指定书签。 3、材料准备..................................... 错误!未指定书签。 4、3.4.4劳动力准备 ............................. 错误!未指定书签。 5、临建布设及临时水电........................... 错误!未指定书签。 第四节主要施工方法....................................... 错误!未指定书签。 一、工程测量 ........................................ 错误!未指定书签。 1、排污系统控制测量............................. 错误!未指定书签。 2、管道中线定位................................. 错误!未指定书签。 3、管道施工是的高程控制测量..................... 错误!未指定书签。 4、新墩闸施工中的测量工作....................... 错误!未指定书签。 二、土方施工 ........................................ 错误!未指定书签。 1、土方开挖..................................... 错误!未指定书签。 2、土方回填..................................... 错误!未指定书签。 三、排水管施工 ...................................... 错误!未指定书签。 1、管涵施工..................................... 错误!未指定书签。 2、箱涵施工及顶箱法施工......................... 错误!未指定书签。 3、桥涵施工..................................... 错误!未指定书签。 4、排水明渠施工................................. 错误!未指定书签。 四、闸口及附属用房构筑物施工 ........................ 错误!未指定书签。 1、闸口施工..................................... 错误!未指定书签。 2、涵洞施工..................................... 错误!未指定书签。 3、附属用房施工................................. 错误!未指定书签。 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 .................... 错误!未指定书签。 第五节工期保证措施....................................... 错误!未指定书签。 一、组织措施 ........................................ 错误!未指定书签。 二、技术措施 ........................................ 错误!未指定书签。

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水施工方案

雨水管施工、污水管道施工方案 一、工程概况 、雨水管道设计起点为K8+500处,终点为K10+,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高分别为和.雨水管道布设于非机动车道下,距离道路中心线米。雨水管主管道采用聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE)管径分别为DN400mm875米、DN500mm1139米、DN600mm975米三种,管道纵坡2‰--3‰.雨水管道每隔30米设一处雨水检查井,检查井根据不同管径的接入管分别采用Ф700mm3座、Ф1000mm45座、Ф1250mm20座的砖砌结构。检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,检查井井筒处设安全网,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖,溜槽井和落地井间间隔设置,检查井井盖与井处路面标高齐平。一般路段雨水口间距为15米,竖曲线最低点雨水口间距为10米,雨水口通过DN300mm2039米硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管与主雨水管连接。采用单箅偏沟式雨水口223座,平交交叉口处雨水口位置作适当调整。全线雨水管道设置排出口三处分别为:清水沟,K9+094现有沟渠,接入东三环现有雨水管网。 、污水管道设计起点为K8+620处,终点为K10+,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高为。污水管道布设于人行道下,距离道路中心线米。污水管道全部采用DN600mm2920米高密度聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE),管道纵坡1‰,管道通常每隔40米设一处污水检查井(局部有调整)。污水检查井采用Ф1000mm71座、Ф1500mm10座的砖砌结构,检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,井内设踏步和脚脚窝,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖。

污水管道施工专项施工方案

专项施工方案、安全技术措施报审表 工程名称:宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程)编号: 宁陵县张弓路(葛天大道-建设路)段雨污水管网工程(污水工程) 污水管道施工 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 淮阳县第二建筑工程公司 年月日 污水管道施工专项施工方案 一、污水管道施工专项施工方案编制依据及原则 1、宁陵县城污水管网改造工程道路工程污水工程施工图纸。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3、采用流水施工方法,组织有节奏、均衡和连续施工。

4、科学地安排雨、夏季施工项目。保证施工生产的均衡性和连续性。 5、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 6、采用国内外先进施工技术,科学地确定施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。 7、尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量,科学地布置施工场地,减少施工用地。 8、采用先进的质量体系标准及市政施工及验收规范。 二、工程概况 1.拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。线路全长2953.6米。本标段污水段落划分如下桩号K0+000-K0+710;桩号K0+710-K0+980;桩号K0+980-K1+660;桩号K1+660-K2+630;桩号K2+630-K2+959.6,全长1959.6米,污水管道位于道路西侧,距中线1 2.0米。设计雨水管道工程起止桩号为:K0+000~K2+950,全长1950米,雨水管道位于道路西侧,距中线1 3.5米。本标段污水管道施工主要是对污水管道沟槽开挖、管道铺设安装。 2.排水系统结构 污水管道系统结构: ①污水管道管材:二级、三级钢筋混凝土管。 ②检查井:砖砌。 ③污水检查井设置:采用球墨铸铁井盖及盖座。 3.工期与质量要求 工期:招标工期为150天,计划工期为150天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。 工程质量等级:合格。 三、工程地质 1、地理位置 拟建管线位于张弓路,工程起点位于葛天大道,终点位于建设路。 2、气象 场地所处成都市为温带气候,主导风向为NNE向,常年平均风速为1.2米/秒,年平均风压140Pa,最大风压约250Pa,年平均降雨量约为610mm,七、八月份雨量集中,易形成暴雨。 四、管道施工组织体系及进度计划 为确保该施工段保质保量按期完成,根据公司实际情况。经过仔细的研究,我们将按下列程序组织实施。 (一)施工组织体系及劳动组织 1、为保证关键工序如期按实际计划完成进行,在现场组织以下施工体系,各负其责。施工组织机构如下图:

雨污水管网深基坑专项工程施工方案

横一路A段 4号湖桥梁工程 雨污水管网深基坑开挖专项施工方案 中国葛洲坝集团股份有限公司 合川小安溪市政工程项目部 2016年11月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、边坡分析及处理措施 (2) 四、基坑支护方案 (5) 五、施工准备 (6) 六、组织管理 (7) 七、开挖施工方案 (9) 八、施工协调管理 (13) 九、安全生产文明施工措施 (14) 十、应急救援预案 (16) 十一、保证措施 (20)

一、编制依据 本施工方案编制时,依据重庆市合川区小安溪投资有限公司提供的中冶赛迪工程技术股份有限公司设计的小安溪产业园(一期)工程骨干路网工程横一路A段道路工程设计图纸。中冶成都勘察研究总院有限公司提供的地质报告,以及《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013;《建筑基坑支护技术规程》JBJ120-2012;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;依据《建设工程安全管理条例》,国务院令393号,住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,建质[2009]87号等结合现行国家规范、规程编制。 二、工程概况 本工程位于合川区小安溪产业园,设计等级为城市主干路,设计速度是50km/h,道路全长3996.764m,道路标准横断面宽度为44m,双向6车道。 横一路A段西起于与涪沙路平交口,自西向东延伸,在K0+469.455处与规划道路一形成平交口,在K0+820附近跨越4号湖(4号湖桥),在K1+359.345处与规划道路二形成平交口,在K1+944.995处与环湖路形成平交口,在K2+180附近跨越小安溪(花园桥),在K2+855.507处与现状204省道形成平交口,在K3+393.022处与规划道路三形成平交口,继续向东,终止于规划铜合公路,形成平交口。 本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成

室外雨污水管网专项施工的方案

目录 第一章、工程概况及特点 (2) 第二章、编制依据 (2) 第三章、施工部署 (2) 第一节、材料及机具准备 (2) 第二节、施工作业条件 (3) 第三节、主要施工顺序 (4) 第四节、施工工期安排 (4) 第五节、施工工艺流程 (4) 第六节、工程质量控制 (4) 第四章、施工方法及质量保证技术措施 (5) 第一节、施工测量 (5) 第二节、管沟开挖 (7) 第三节、管道基础施工 (8) 第四节、排水管道铺设 (9) 第五节、检查井砌筑及井盖选用 (12) 第六节、土方回填 (12) 第五章、闭水试验 (13) 第六章、通水试验通球试验 (13) 第七章、成品保护 (14) 第八章、安全注意事项 (14)

第一章、工程概况及特点 结合现场具体情况,特编制本施工方案,并严格实施。 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 2.2、设计施工图及国标图集。 第三章、施工部署 第一节、材料及机具准备1、主要机具

2、主要材料 A、PEHE双壁波纹管(道路下采用环钢度等级8管材,其余采用环钢度等级4管材); B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(道路上井盖采用重型铸铁井盖,绿化带及景观铺装上井盖采用塑料井盖) E、成品爬梯; 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由总包、监理、业主三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。

相关文档
相关文档 最新文档