文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线材线号AWG与导线截面积对照表 芯线

线材线号AWG与导线截面积对照表 芯线

线材线号AWG与导线截面积对照表 芯线
线材线号AWG与导线截面积对照表 芯线

American Wire Gauge

AWG mm2

42 0.003 1/0.06

41 0.004 1/0.07

40 0.005 1/0.08

38 0.008 1/0.10

36 0.013 1/0.127

34 0.020 1/0.16 7/0.06

32 0.032 1/0.203 7/0.08 8/0.07 11/0.06

30 0.051 1/0.26 7/0.10 11/0.08 14/0.07 19/0.06

28 0.081 1/0.32 7/0.12 11/0.10 16/0.08 21/0.07 28/0.06

26 0.129 1/0.40 7/0.16 9/0.14 11/0.12 16/0.10 25/0.08 33/0.07 45/0.06

24 0.205 1/0.50 7/0.20 14/0.14 19/0.12 26/0.10 41/0.08 53/0.07 73/0.06

22 0.326 1/0.65 7/0.26 11/0.203 13/0.18 17/0.16 22/0.14 29/0.12 42/0.10 65/0.08

20 0.518 1/0.80 7/0.30 10/0.26 12/0.23 16/0.203 20/0.18 26/0.16 34/0.14 46/0.12 66/0.10

18 0.823 1/1.02 7/0.40 10/0.32 16/0.26 20/0.23 26/0.203 33/0.18 41/0.16 54/0.14 73/0.12 65/0.127 104/0.10 16 1.309 1/1.29 7/0.50 11/0.40 17/0.32 25/0.26 32/0.23 41/0.203 52/0.18 65/0.16 85/0.14 119/0.12 165/0.10 14 2.081 1/1.63 11/0.50 17/0.40 26/0.32 40/0.26 50/0.23 65/0.203 82/0.18 103/0.16 135/0.14 183/0.12 264/0.10 12 3.309 1/2.05 17/0.50 27/0.40 41/0.32 54/0.28 80/0.23 102/0.203 130/0.18 164/0.16

10 5.261 1/2.60 27/0.50 42/0.40 65/0.32 99/0.26 126/0.23 162/0.203 206/0.18 261/0.16

8 8.366 1/3.26 26/0.65 67/0.40 104/0.32 157/0.26

6 13.30 1/4.12 27/0.80 40/0.65 68/0.50 105/0.40 165/0.32

4 21.1

5 1/5.20 26/1.02 42/0.80 64/0.65 107/0.50 168/0.40

2 33.6

3 1/6.54

4 26/1.29 42/1.02 67/0.80 101/0.6

5 171/0.50

0 53.48 1/8.254 26/1.63 41/1.29 66/1.02 106/0.80 161/0.65

1. 基准线规直径:直径5 mil(0.005 inch)为36 AWG:

2. 相邻线号之间以几何级数计算:见右框图中公式。

例如:d18 = d36 × r (36-18) = 5 × 8.06053 = 40.3mils = 1.024mm d n = d 36× r (36 - n)( mil )

= 0.127 r(36 - n)( mm )

其中,r = (460/5) 1/39 = 1.1229322

火线(英文LIVE)L 一般为红色或黄色或绿色,棕

零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色 地线(英文EARTH) E 一般为黄绿色或黑色

导线截面积计算题

导线截面积计算题

导线截面积计算题 1)某工厂有三相电动机总容量为60kw,其中最大容量为10kw,取需用系数为0.5,发展系数为1.3,求总导线的安全载流量? 2)某大楼装有照明总负荷电流为200A,取需用系数为1,发展系数为1.2,试求进户导线的安全载流量?(若照明全是日光灯有区别吗?)(以上两题请详细回答且说明理由,最好说明理论知识,我想知道他们的区别) 问题补充: 各位,这2道都是电工等级考试的题目。其实都是选择题 1)A.93A B.96A C.108A 正确答案C 2) A.80A B.200A C.240A 正确答案A 需要系数都没用,在计算变压器时候会考虑,实际用电设备,在计算载流量,选实际用线,只考虑实际的和发展的,需要系数这个数应该是起到一个迷惑作用。 1,60*1.3=78KW I=78/(0.38*1.732*0.8) =148A,没办法,选最大的吧~,C,可能和功率因数的不确定有一定关系

2.200A * 1.2=240A 照明三相供电,单相最大80A ,没什么说的 白炽灯和日光灯有区别,白炽灯不考虑压降,日光灯要考虑压降和三相平衡,比如一般一相不超过2500W或者不超过2000W,单相灯具不超过26个, 总电机容量60KW,需用系数0.5,计算负荷 =60*0.5=30KW 总计算电流=计算负荷/跟号3*380*0.8(功率因数)=57A,16平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是57A。25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。考虑环境温度达到35摄氏度时的情况,取25平方毫米铜导线为宜。 当发展系数为1.3时,计算负荷 =57A*1.3=74A 25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。取25平方毫米铜导线为宜。 照明电流200A,应用系数也应该是0.5,计算电流为100A。 35平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是105A。50平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是125A。。考虑环境温度达到35

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

导线截面积的选择

导线截面积的选择 导线面积与电流的关系,选择多少平方的导线? 电流与导线横截面积成正比的关系,导线横截面积越大,允许通过的电流越大.同时,和导线电阻率有关,电阻率越大,允许通过的电流越小,即和导体的材质有关.具体能通过多大的电流,一般<<电工手册>>中都可查到.运算的公式是:允许通过的电流=(电压*导线横截面积)/(导线电阻率*导线的长度) 导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:铜导线,10平方以下的6-7A/平方。 10到20平方 4-5A/平方。 20到50平方 3-4A/平方. 50平方到350平方1-2A/平方如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω?mm2/m,电阻率随温度变化会有一些差异。导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米

5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

导线载流量、截面积简单计算方法

导线载流量、截面积简单计算方法 很多朋友装修或添加电器设备都常常问我:***kw 负载需用多少平方的导线?这个问题还真是很多人都可能碰到应用到的,在网上搜搜,没有专业知识的还真很难找到易懂的答案,现在此我就简单易懂的给大家说说,供大家参考。 导线截面选择: 条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。) 计算方法:S = I / Im I = S ×Im 基本值:Im=5~8A/mm2(铜导线)即1mm2 单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A Im=3~5A/mm2(铝导线)即1mm2 单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A 根据公式结合上面的计算方法大家都知道功率公式:P=UI 就可算出导线所 带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65 ,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。 这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw 电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75 。这时就要选择10mm2 铜线,铝线则选16mm2 。2、3500W 空调求导线面积?千瓦数3.5 ×0.65=2.275 。这时应选择2.5mm2 铜线足矣,铝线则选4mm2 。 导线规则一般是:1.5m m2> 2.5m m2> 4m m2> 6m m2> 10m m2> 16mm2、 25mm2 、35mm2 、50mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、150mm2 、 185mm2 等等。 有关电缆线径、截面积、重量估算公式一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km ) 重量=截面积>比匕重S=截面积(mm2 ) 1. 铜线W=9S W=重量(kg) 2. 铝线W=3S d=线径(mm)

电缆截面功率对照表

电缆截面功率对照表 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电缆截面功率对照表 在投标报价中经常需要一些参数及一些数据,下面介绍一些电缆截面确定和选型的参数,以供大家参考。 电缆截面与电流的估算的关系如下: 对于、、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 平方毫米――18A 平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流.. 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~,那么10台计算机就需要一条平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过 25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲 4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 国标允许的长期电流 4平方是 25-32A

导线截面积和载流量

电线截面积与载流量计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍; 95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 各规格铜线的负载电流量——十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以

yjv电缆载流量对照表

YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

导线截面积计算[最新]

导线截面积计算[最新] 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm?) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3(5 3 2(5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2(5mm?及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2(5mm?导线,载流量为2(5×9,22(5(A)。从4mm?及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?的导线载流量为截面数的3(5倍,即35×3(5,122(5(A)。从50mm?及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0(5。即50、70mm?导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?导线载流量是其截面积数的2(5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25?的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25?的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm?铜线的载流量,可按25mm?铝线计算。 导线截面积与载流量的计算: 10以下乘以5 100以上乘以2 25、35四三开 70、95两倍半 螺线加一半 铜线升级算 穿管、高温89折。 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm?,铝导线的安全载流量为3~5A/mm?。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm?,铝导线的安全载流量为3~5A/mm?。如:2.5 mm? BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm?=20A 4mm?BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm?=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm?,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm?) S-----铜导线截面积(mm?) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI

导线截面积计算方法

(1)导线截面积与载流量的计算 (导体的)(连续)截流量(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)是指:(导体的)(连续)截流量在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: 导线截面积与载流量的计算 S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcos ф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 四、估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”,说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

导线横截面积负载电流计算方法

导线横截面积负载电流计算方法 1马力=735瓦 电工配线按照电流量大小来选择电线类型和粗细,在我国220v标准电压下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5m㎡及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5m㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4m㎡及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50m㎡及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70m㎡导线的载流量为截面数的3倍; 95、120m㎡导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16m ㎡铜线的载流量,可按25m㎡铝线计算。 10下五,100上二; 25、35,四、三界, 70、95两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 以上是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关 通常说电线的粗细是用截面积计算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直径是10.0mm的电线就是一条非常粗的电线。 铜导线(温度35℃、电压220V)在不同环境下的安全电流不同,电功率也不同:

电缆载流量和对照表

最全电缆载流量和对照表(值得收藏)!铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培)二、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5> 20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5> 30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5> 50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

导线截面积与电流的计算

导线截面积与载流量的计算 一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积 利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 绝缘导线载流量估算 二点五下乘以九,往上减一顺号走。镀锌焊接钢管和焊接钢管 导线截面与线径对照表 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 根数/线径1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.73 7/1.35 7/1.76 7/2.14 7/2.25 19/1.83 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.52 BV型绝缘层厚度 标称直径 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 绝缘厚度0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 12.电线平方数及直径换算方法知识 2009-06-10 17:19 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和 我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。 因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方

导线截面积与载流量的计算

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 10下五,100上二; 25、35,四、三界, 70、95两倍半。 穿管、温度,八、九折。

电线截面积电流对照表

导线,指的是用作电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,铜导线或者铝导线,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热。 1平方的导线最大能过多少安的电流,多大的功率? 例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线? ①对于1.5、2.5、4、6、10平方的导线可将其截面积数乘以5倍。 ②对于16、25平方的导线可将其截面积数乘以4倍。 ③对于35、50平方的导线可将其截面积数乘以3倍。 ④对于70、95平方的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 ⑤对于120、150、185平方的导线可将其截面积数乘以2倍。 在工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值 铜芯电线:铜芯线截面积..允许长期电流 2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流 2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

电线电缆截面积怎样计算

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。 9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

电缆电流与截面大小的换算

估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5.3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm㎡导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半

电线电缆截面积与载流量的计算

目录 目录 (1) 电线电缆截面积与载流量的计算 (2) 1、电线电缆截面积与载流量的计算 (2) 2、导体载流量的计算口诀 (4) 3、电缆截面估算方法 (6) 4、电压降的估算 (9) 5、根据电流来选截面 (14)

电线电缆截面积与载流量的计算 1、电线电缆截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2);S-----铜导线截面积(mm2);I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。