江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程

一、范围

本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。

本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。

本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》

DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》

DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》

DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》

Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》

Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》

三、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

(一)配电主站 (Master station of distribution automation

system)

配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。

(二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation)

安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。

(三) FTU(Feeder terminal unit)

安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。

(四) DTU(Distribution terminal unit)

安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。

(五) 电缆故障指示器

安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。

(六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit)

安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

工况的配电终端。

(七) FA(Feeder automation)

利用自动化装置监视配电线路的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区间并将故障区间隔离,快速恢复对非故障区间的供电。

(八)EPON (Ethernet Passive Optical Network 以太网无源光网络)

一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。

(九) ONU(Optical network unit) 光节点

ONU分为有源光网络单元和无源光网络单元。一般把装有包括光接受机、上行光发射机、多个桥接放大器网络监控的设备叫做光节点。

(十) OLT (Optical line terminal) 光线路终端

一个多业务提供平台,同时支持IP业务和传统的TDM业务。放置在城域网边缘或社区接入网出口,收敛接入业务并分别传递到IP 网。

四、内容描述

(一)配电自动化终端运维权责划分

南昌供电公司配电自动化终端的运行维护工作原则上由检修分公司配电自动化一班负责,终端的通信系统由信息通信分公司负责,具体权责划分如下:

1、FTU

以柱上真空开关的控制箱与FTU之间的航空插头为界限,开关本体的运维由配电运检班负责,CT、PT、开关控制箱及其二次线的运维由配电自动化二班负责,自控制箱引向FTU的航空插头、控制电缆及FTU本体的运维由配电自动化一班负责。

以FTU内ONU与加密模块的网线接口为界限,网线及ONU的运维由信息通信分公司负责,FTU本体的运维由配电自动化一班负责。

2、DTU

以DTU箱体为界限,环网柜电动控制箱、环网柜本体、保护CT、测量CT、PT及附属二次线的运维由配电运检班负责,DTU箱体和DTU 本体的运维由配电自动化一班负责。

以DTU内ONU与加密模块的网线接口为界限,网线及ONU的运维由信息通信分公司负责,DTU本体的运维由配电自动化一班负责。

3、电缆故障指示器

电缆故障指示器的通讯终端的运维和在线工况的保障由配电自动化一班负责,电缆故障指示器本体的运维由配电运检班负责。

4、TTU

由于南昌已经建成了以配变综测仪和用电信息采集器为主要监测终端的配变监测系统,故不再另外增设配变监测终端,配变综测仪和用电信息采集器的运行维护由营销部计量中心负责。

(二)配电终端设备的巡视检查

巡视工作是保证设备安全运行的重要一环。对设备进行巡视检

查,是为了掌握设备的运行情况,监视设备的薄弱环节,及时消除设备的隐患。

1、巡视的一般规定

(1) 巡视设备时不得触碰运行中的终端设备。巡视临近高压设备时,人体与10kV带电导体应大于最小安全距离0.7 米。高压带电设备的绝缘部分禁止触摸。

(2) 配电终端正常状况下每月巡视一次。根据保电任务、负荷、天气、运行方式的改变及设备的安全等情况适当增加巡视次数,以及安排夜巡或特巡,并填写巡视记录。

(3) 在设备发生故障时应进行故障巡视,寻找发生故障的原因,对发现的可能情况应进行详细记录,并利用摄像、电子拍照等方式取得故障现场的录像或电子照片。

(4) 遇有以下情况,应进行特殊巡视:

a) 大风、雷雨、冰雪、冰雹、雾天等异常天气情况下应结合设备实际情况,有重点的进行巡视。

b) 新建或整体改建、扩建的配电终端,设备投入运行24 小时应进行巡视。

c) 原则上设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后的巡视。

d) 过负荷或负荷剧增、超温、设备发热、系统冲击、跳闸、有接地故障情况等异常情况时,应加强巡视。必要时,应派专人监视。

(5) 巡视工作应本着细听、细看、细闻等方法进行判断。发现可

疑现象,巡视人员应进行鉴定。对于不能做出结论的问题,应列为监视对象,定出监视措施,掌握变化情况和发展趋势直至做出结论。

(6) 在巡视中发现的缺陷应尽快消除,威胁设备安全运行的情况应向运行管理部门及时汇报,按照缺陷管理要求填写缺陷记录并上报。

(7) 巡视中还应特别重视终端设备的防盗措施是否被破坏,若有应及时处理。若设备或部件被盗,应及时报告、处理。

2、现场巡视检查内容

(1) DTU 装置的巡视检查内容

a) 装置外观检查。检查箱体外壳有无扭曲、破损、锈蚀。

b) 电源检查。检查电源模块是否处于浮充状态,电池端子有无氧化现象,电池有无漏液,电池外壳有无破损。正常情况下电源模块上有且仅有充电灯亮。

c) 配电终端面板、通信设备各指示灯信号运行是否正常。核心单元面板上各开关位置指示灯指示位置是否与一次开关位置相符。

d) 检查终端装置电源、操作电源、直流电源、压板开关是否处于正确位置。

e) 正常运行时终端装置的装置电源空气开关,电池电源空气开关,操作电源空气开关,核心单元的电源开关均应处于合闸状态。

f) 分合闸出口压板的位置应与调度下达的命令所要求的位置一致。

g) 检查终端操作面板远方/就地/闭锁开关是否处于正确位置。

正常运行时应置于“远方”位置。

h) 检查防小动物措施是否落实到位。

i) 检查终端装置箱体内是否有积水、凝露现象,箱体内温度是否过热。

j) 检查终端装置就地控制按钮编号标签是否保持完好。

k) 检查终端插件、接线有无可目视的松动现象。

(2) FTU 装置的巡视检查内容

a) 装置外观检查。检查箱体外壳有无扭曲、破损、锈蚀。

b) 电源检查。检查电源模块是否处于浮充状态,电池端子有无氧化现象,电池有无漏液,电池外壳有无破损。正常情况下电源模块上有且仅有充电灯亮。

c) 配电终端面板、通信设备各指示灯信号运行是否正常。核心单元面板上各开关位置指示灯指示位置是否与一次开关位置相符。

d) 检查终端装置电源、操作电源、直流电源、压板端子是否处于正确位置。

e) 正常运行时终端装置的装置电源空气开关,电池电源空气开关,操作电源空气开关,核心单元的电源开关均应处于合闸状态。

f) 分合闸出口压板的位置应与调度下达的命令所要求的位置一致。

g) 检查终端操作面板远方/就地/闭锁开关是否处于正确位置。正常运行时应置于“远方”位置。

h) 检查防小动物措施是否落实到位。

i) 检查终端装置箱体内是否有积水、凝露现象,箱体内温度是否过热。

j) 检查终端装置就地控制按钮编号标签是否保持完好。

k) 检查终端插件、接线有无可目视的松动现象。FTU 装置连接开关、互感器的二次电缆接头部分有无可目视的松动或脱落。连接FTU 装置外壳的接地线是否完好,接地是否可靠。

3、电缆故障指示器的巡视检查内容

a) 装置外观检查。检查电缆故障指示器外壳有无开裂、扭曲、破损。

b) 检查电缆故障指示器面板、通信设备各指示灯信号运行是否正常。

c) 检查电缆故障指示器上是否有积水、凝露现象,电缆分支箱内温度是否过热.

d) 检查电缆故障指示器接线有无可目视的松动现象。

4、工作站巡视检查内容

(1) 工作站的巡视工作由配网调度进行,每月至少一次。

(2) 工作站设备出现异常和故障,应及时报调度自动化班和信息通信分公司进行处理。

(三) 配电终端设备的维护

1、终端设备的日常维护

(1) 配网调度通过工作站巡视各个站点遥信、遥测信号有无异常。如发现异常应及时通知调度自动化班排查系统故障、信息通信分

公司排查通信故障、配电自动化一班进行现场检查。

(2) 装置外观检查。检查箱体外壳有无扭曲、破损、锈蚀。核心单元的各个插件是否可靠插入,锁紧螺丝是否锁紧。检查终端装置箱体内是否有积水、凝露现象,箱体内温度是否过热。

(3) 电源检查。检查电源模块的指示灯是否指示正常,检查直流电源端子电压是否正常,电池是否处于浮充状态,浮充电压是否正常,电池端子有无氧化现象,电池有无漏液,电池外壳有无破损;检查交流电源端子电压是否正常。

(4) 通信设备是否运行正常,各指示灯信号是否指示正常。进入分光器、ONU 的尾纤接口是否牢固,尾纤是否完好。OUN 及终端装置的网口链路指示及数据传输指示是否正常。

(5) 终端装置CPU 板上运行灯是否指示正常,闪烁频率是否正常。电源板上电源指示灯是否正常。各个开关支路的位置信号指示是否与一次设备实际相符等。

(6) 检查二次端子有无发热、损坏、老化的现象。二次接线有无松动、飞线,接地线有无松动、脱落。二次线有无破损。电流端子可连连片是否连接可靠。电压端子的保险是否接触可靠。

(7) 检查防小动物措施是否落实到位。箱体各电缆孔洞的封堵物是否完好,有无脱落。

2、终端装置电源模块的更换

(1) 进行更换电源模块工作应向配网调度申请退出该终端装置退出FA功能,取得配网调度同意后方可开始工作。

(2) 退出该终端装置所有分合闸出口压板。

(3) 断开核心单元直流电源、操作电源、电池电源、装置交流电源空气开关。

(4) 进行电源模块的更换工作。

(5) 更换完成后,依次合上装置交流电源、电池电源,检查电源模块运行正常,输出电压正常。

(6) 输出至核心单元为±24~27V,输出至操作电源为±24~27V,输出至通信设备(ONU)±24~27V。

(7) 合上核心单元直流电源,核心单元CPU面板上运行灯应正常,POWER板上直流指示灯应正常,控制面板上位置指示灯应正常。

(8) 通过后台维护软件确认所有遥信、遥测信号正常。

(9) 与配网调度确认监控后台遥测、遥信信号正常。

(10) 合上操作电源空气开关。

(11) 投入该终端装置所有分合闸出口压板。

(12) 结束工作,汇报配网调度可投入该终端装置的FA功能。

3、终端装置备用直流电池的安装及更换

(1) 进行备用直流电池的安装及更换工作应向配网调度申请退出该终端装置退出FA功能,取得配网调度同意后方可开始工作。

(2) 退出该终端装置所有分合闸出口压板,

(3) 断开核心单元直流电源、操作电源、电池电源、装置交流电源空气开关

(4) 进行备用直流电池的安装及更换工作。

(5) 安装及更换工作完成后,应使用万用表测量电池输出电压,正常应为直流24~27V。

(6) 依次合上装置交流电源、电池电源,检查电源模块运行正常,输出电压正常。

(7) 输出至核心单元为±24~27V,输出至操作电源为±24~27V,输出至通信设备(ONU)±24~27V。

(8) 合上核心单元直流电源,核心单元CPU面板上运行灯应正常,POWER板上直流指示灯应正常,控制面板上位置指示灯应正常。

(9) 通过后台维护软件确认所有遥信、遥测信号正常。

(10) 与配网调度确认监控后台遥测、遥信信号正常。

(11) 合上操作电源空气开关。

(12) 投入该终端装置所有分合闸出口压板。

(13) 结束工作,汇报配网调度可投入该终端装置的FA 功能。

4、配电终端装置核心单元电源板的更换

(1) 进行配电终端装置核心单元电源板的更换工作应向配网调度申请退出该终端装置退出FA功能,取得配网调度同意后方可开始工作。

(2) 退出该终端装置所有分合闸出口压板。

(3) 断开核心单元直流电源、操作电源、电池电源、装置交流电源空气开关。

(4) 进行配电终端装置核心单元电源板更换工作。

(5) 更换工作完成后,依次合上装置交流电源、电池电源,核心

单元直流电源,核心单元CPU面板上运行灯应正常,POWER板上直流指示灯应正常,控制面板上位置指示灯应正常。

(6) 与配网调度确认监控后台遥测、遥信信号正常。

(7) 合上操作电源空气开关。

(8) 投入该终端装置所有分合闸出口压板。

(9) 结束工作,汇报配网调度可投入该终端装置的FA功能。

5、装置核心单元的CPU 板的更换

(1) 进行配电终端装置核心单元电源板的更换工作应向配网调度申请退出该终端装置退出FA功能,取得配网调度同意后方可开始工作。

(2) 退出该终端装置所有分合闸出口压板。

(3) 断开核心单元直流电源、操作电源、电池电源、装置交流电源空气开关。

(4) 进行配电终端装置核心单元CPU板更换工作。

(5) 更换工作完成后,依次合上装置交流电源、电池电源,核心单元直流电源,核心单元CPU面板上运行灯应正常,POWER 板上直流指示灯应正常,控制面板上位置指示灯应正常。

(6) 使用后台维护软件根据调度命令下达的装置参数进行配置。

(7) 与配网调度确认监控后台遥测、遥信信号正常。

(8) 合上操作电源空气开关。

(9) 投入该终端装置所有分合闸出口压板。

(10) 结束工作,汇报配网调度可投入该终端装置的FA 功能。

6、终端装置核心单元程序升级

(1) 进行配电终端装置核心单元程序升级工作应向配网调度申请退出该终端装置退出FA功能,取得配网调度同意后方可开始工作。

(2) 退出该终端装置所有分合闸出口压板。

(3) 断开该配电终端装置操作电源空气开关。

(4) 进行配电终端装置核心单元程序升级工作。

(5) 程序升级工作完成后,重新启动配电终端装置,核心单元CPU 面板上运行灯应正常,POWER板上直流指示灯应正常,控制面板上位置指示灯应正常。

(6) 使用后台维护软件根据调度命令下达的装置参数进行配置。

(7) 与配网调度确认监控后台遥测、遥信信号正常。

(8) 与配网调度进行遥控试验,通过测量终端装置分合闸继电器接点的方法进行校验。

(9) 合上操作电源空气开关。

(10) 投入该终端装置所有分合闸出口压板。

(11) 结束工作,汇报配网调度可投入该终端装置的FA功能。

7、配电自动化终端的定值整定

(1) 配电终端装置的定值整定由配电自动化一班进行。柱上真空开关、环网柜、开关柜本体保护定值整定由一次设备运维班组进行。

(2) 进行定值整定前必须确认调度定值通知单的设备双重名称与现场设备双重名称一致。

(3) 进行定值整定前必须退出相应开关的分合闸出口压板。

(4) 整定工作完成后必须将相应开关的分合闸出口压板投入。

(四) 配电终端设备的异常处理

1、终端装置的电源异常情况处理

(1) 电源模块无法启动,充电指示灯不亮:

a) 检查电源模块交流端子工作电压是否正常。

b) 检查装置电源空气开关是否合上,若空气开关处于断开位置请将其合上。

c) 检查空气开关的电源端220V 交流电压是否正常。若不正常请检查PT是否正常。

(2) 核心单元无法启动,运行指示灯不亮:

a) 检查直流电源模块输出端子电压是否正常。

b) 检查POWER 板上直流输入端子插件是否松动,电压是否正常。

2、终端装置位置信号异常情况处理

正常情况下核心单元操作面板上开关位置指示灯指示应与一次开关位置一致。如发生位置信号不符等异常,解决方法如下:

(1) 检查信号及控制插件端子是否有松动。

(2) 使用短接线短接二次端子排分位、合位、接地刀闸节点,观察指示灯是否指示正常。如不正常,则属指示灯故障,请联系厂家解决。

(3) 如前一步试验正常,则说明属于回路或一次机构故障,请解开相应位置二次接线,检查电缆有无破损、线号是否正确。

(4) 如前一步一切正常,请使用工具检查开关机构位置节点端子

信号是否正常。

3、终端装置就地控制异常情况处理

正常情况下,就地操作模式下,操作面板可以对各回路开关实现电动分/合闸操作,否则解决方法如下:

(1) 检查是否有PT 的220V 电压输入或者电池供电的24V 输入,最少需要有一路的电压输入;

(2) 检查操作开关是否处于[就地];

(3) 检查操作板插件端子是否有松动,接触不良的现象,将端子排插紧;

(4) 检查开关机构接地刀闸位置是否分到位;

(5) 检查出口压板是否处于合位;

(6) 检查终端接线端子排分合闸操作电源是否有24V 电压;

(7) 如果有24V 电压,请按住合闸按钮,同时用万用表测量对应端子之间是否有24V电压;请按住分闸按钮,同时用万用表测量对应端子之间是否有24V 电压;

(8) 如上述检查一切正常,则说明属控制电缆或开关操作机构故障。

4、终端装置通信设备异常情况处理

ONU设备正常工作状态下,应有如下现象:

(1) SYS 绿色指示灯应该闪烁;

(2) 光路正常状态下,至少应有一个PON 口指示灯处于绿色常亮状态;

(3) 有网线连接的网络口(FE),黄色指示灯等应常亮,如有数据传输则绿色指示灯应闪烁。

(4) 若通信设备出现故障,则应及时通知信息通信中心处理。

5、终端装置交流采样数据异常情况处理

(1) 三相采集电压异常。处理方法:

a) 检查电压端子接线有无松动;

b) 检查端子保险管是否完好。

c) 使用表计测量端子排A、B、C 线电压应处在100V±5%范围内,否则说明测量回路或PT 输出故障;

(2) 保护、测量电流异常。处理方法:

a) 检查交流采样插件板端子、外部端子排接线有无松动;

b) 检查二次端子连片有无开路;

c) 使用钳形表检查保护、测量CT 输出是否正常。

6、主站远方控制操作异常情况处理

正常情况下,配电主站应能在终端远方模式下,对开关进行分/合闸控制。否则,配调应将该开关退出FA模式,并立即通知一次设备运维班组进行现场手动/电动操作,完成倒闸。同时配调应于24小时内通知调度自动化班、信息通信分公司、配电自动化一班,分别排查系统、通信、终端的故障,并提出解决方案。

配电自动化一班在现场对终端进行故障排查,按如下方法处理:

(1) 检查终端是否处在远方模式下;

(2) 检查通信通道是否正常,可通过远方/就地操作旋钮进行遥

信变位来判断通道是否畅通;

(3) 检查终端或开关电源是否失效;

(4) 将分/合闸压板退出,检查就地方式下电动操作是否可使继电器动作。

7、缺陷记录与报告

终端日常运行工作中发现的缺陷应及时上报并做好记录。

五、业扩报装要求

1、新近入网环网、柱上开关均需配置自动化终端设备,并选用国网招标名录设备。

2、自动化终端设备均需送至省电科院检测后方可就地安装调试。

3、新近入网设备电缆排管建设时应同时考虑通信光缆的通道要求。

4、自动化终端验收需提供资料:

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

电焊一般安全操作规程

电焊一般安全操作规程 1、电焊工必须经过训练,取得安监局考核合格颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》(IC卡)后,才能独立操作。 2、在操作中,必须严格遵守以下电气安全规定: (1)电焊机必须绝缘良好其绝缘电阻不得小于1兆欧,否则不准使用。不准任意搬动护接地设备。工作前,首先检查接地线、导线有无损坏,电焊变压器的一次电源线要保证绝缘外,其长度在2.5-3米。二次线应使用绝缘线禁止使用厂房或其它金属物体接起来做导线使用(含零线)。导线有接头不超过2个,要用绝缘布包好,电线不准拖在行人道路,要挂起来。 (2)电焊机用电焊变压器,应该按照规定时间,间歇使用。 (3)电焊机外壳和二次线圈绕组引出线的一端,应采用单相三线或三相四线制,其中一根导线接地,在电焊机二次线圈绕组一端接地或接零时,则焊体本身不该接地,也不应接零,以防工作电流伤人或发生火灾。 (4)电源使用漏电保护器。 (5)在有接地线或接零线的工作上进行电焊时,应将焊件是的接地线或接零线的接头暂时断开,焊完后再接上。在焊接与大地紧密相联的工件(如管路、房屋、金属、立柱,有良好的接地铁轨等)上电焊时,焊件接地电阻小于4欧,则应将电焊机二次线圈绕阻一端接地或接零线的接头暂时断开,焊完后再恢复,总之,不能同时接地或接零(指二次端和焊件)。 (6)焊接中没发生电弧时,电压较高,要特别注意防止触电,调整电流或换焊条时,要放下电把进行。焊接工作结束后,要将电源切断。 3、进行焊接操作要做到: (1)在潮湿地点及金属容器内进行作业,要穿绝缘鞋和站在胶垫上。照明灯使用12伏,电焊、尖钳绝缘,使用镜有滤光镜的面罩,防止电弧射伤眼睛和烫伤面部,而眉与脸下不要离得太远,防止电弧和紫外线从侧面射伤面部。 (2)工作地点要用屏风围起来,以免电弧、紫外线和火花溅飞渣射伤其他人员。 (3)工作地点周围不要易燃易爆物品,严禁焊接未消除压力的容器和带有危险性的爆炸物品。 (4)在高空或井筒内焊接时,要有人在场监护,要系安全带,要用铁板隔开,防止火花或焊渣四处飞溅引起火灾。 4、禁止焊接有油污、将近燃易爆气体等的容器物品。 5、禁止在不停电的情况下检修,清扫电焊机或更换保险丝,以防触电。

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

安全操作规程60558

化纤浆车间安全操作规程

1、上岗前穿戴好劳保用品,上衣口袋内不许装硬质物品。 2、开机前认真检查开棉机是否处于完好状态,输送皮带上有无杂物,护罩是还完好,调速盘是否在最低档位置。一切正常后方可开机。 3、剪丝时,头部、脸部要侧开,防止弹伤面部、头部。 4、抽丝时用力要稳,严禁强行抽丝,不许在小车上抽丝。 5、运包时,包要放正,行走时注意脚下障碍物。 6、开棉时包布要除尽,检查包中杂物,并及时捡出。 7、开棉过程中严禁站在输送皮带上操作。 8、处理事故要待设备停止运转后方可进行,并要设专人监护,肢体进入开棉机运转部位工作,必须拉闸断电、挂牌。 9、备料间严禁烟火,要每班检查防火设备是否完好。 10、电器设备故障,非专业人员不得私自处理,长期不运转的电器,使用前要通知电工检查。 11、每球清扫散落到电器上的飞绒,定期清扫备料间棉尘。 12、棉绒不随皮带前进时,要退回处理,严禁强行上料。

1、上岗前穿戴好劳保用品,必须穿胶鞋,上衣口袋不许放硬质物品。 2、开机前认真检查设备内有无杂物,输送、风机周围有无杂物和他人工作,设备、电器防护设施是否正常,一切正常后方可开机。 3、装球时,注意碱绒配比,防止浆料堵塞。 4、旋风分离器堵塞后,停止喂料,进行处理,压碱疏通时,严禁站在视镜正下方,防止视镜爆裂造成烫伤。 5、移动输送时,必须检查道轨周围是否有人或障碍物。 6、开、盖盖操作时,必须系好安全带。 7、上卸球盖大爪时,用力要稳,防止扳手打滑,丝杆打滑、断裂,造成摔伤。 8、提放漏斗要站好位置,不要用力过猛。 9、严禁用脚踩在球盖上,球盖吊起后,不得悬空停止。 10、盖盖必须使用两个大爪,及时检查、更换球口垫。 11、螺旋压榨机堵塞后,不准在运行状态下掏浆,压榨输送运转时,身体各部不许进入旋转区域。 12、及时检查导链及吊链钢丝绳,是否安全可靠。 13、球口篦子及时盖住,不得处于敞口状态。 14、工作完毕所有工具要定位摆放,不得乱扔,防止拌倒、摔伤。 15、不准强行开盖,防止汽体伤人。 16、工艺清理、设备维修要拉闸断电、挂牌,并设专人监护。 17、电器设备发生故障,要由专人处理,非专业人员不得处理。

装卸机械一般安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 装卸机械一般安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2494-66 装卸机械一般安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、司机必须经过专业培训,经有关部门考试合格取得装卸机械司机执照后方准操作。 2、实行定人、定机制。实习司机、学徒操作必须有正式司机在旁指导,装卸机械禁止乘坐无关人员。 3、司机衣着要整洁、紧身,做到“三紧”(袖口紧、下摆紧、库管紧),严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚工作,女司机头发必须卷放在工作帽内。 4、交接班时严格执行“四交”、“八查”制度。 (1)四交 ①交接清楚生产操作环境; ②交接清楚机械设备及安全装置情况; ③交接清楚安全质量措施和注意事项; ④交接清楚随车工属具是否齐全良好。 (2)八查

①查燃油、润滑油、工作存油量和质量,有无漏油; ②查冷却水是否充足,有无漏水,风扇带张紧度是否正常; ③查灯光、喇叭、电议、电器连接线、电瓶是否正常; ④查轮胎是否缺气和损坏,车轴、螺丝、弹簧钢板是否正常完好; ⑤查转向机构和个部位刹车制动性能是否良好有效; ⑥查发动机、电动机、发电机运转情况,各部有无异响; ⑦查钢丝绳及接头、滑轮吊钩、吊具悬索、起升链条、货叉、限位连锁安全装置是否完好; ⑧查棚架、门窗、玻璃是否完好,金属结构是否变形、开裂、脱焊。 5、发动机启动时应做到: (1)启动前各操纵手柄置于空挡、拉紧手制动;

配电自动化终端

目录 一、简介.......................... 错误!未定义书签。 功能说明.......................... 错误!未定义书签。 型号及含义.......................... 错误!未定义书签。 一、使用条件........................ 错误!未定义书签。 二、配电终端总装...................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板.................... 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸...................... 错误!未定义书签。 主控单元组成........................ 错误!未定义书签。 主控板(MCU).................. 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样)............ 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .............................. 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .............................. 错误!未定义书签。 电源板(PWR) ................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图.................... 错误!未定义书签。 五、搬运及安装...................... 错误!未定义书签。 运输及装卸.......................... 错误!未定义书签。 安装方案.......................... 错误!未定义书签。 六、现场配线........................ 错误!未定义书签。 交流电源配线........................ 错误!未定义书签。 通信接口配线........................ 错误!未定义书签。 遥信回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥测回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥控回路配线........................ 错误!未定义书签。 七、现场操作........................ 错误!未定义书签。 空气开关操作........................ 错误!未定义书签。 远方/ 闭锁旋钮操作..................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面...................... 错误!未定义书签。 电池的更换.......................... 错误!未定义书签。 八、调试维护........................ 错误!未定义书签。 注意事项.......................... 错误! 未定义书签。 调试设备.......................... 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调...................... 错误!未定义书签。 通电前后检查..................... 错误!未定义书签。 参数设置....................... 错误!未定义书签。 DTU 三遥功能调试................... 错误! 未定义书签。 终端与主站联调...................... 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置.............. 错误!未定义书签。 主站联调....................... 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查................. 错误!未定义书签。 配电终端的运行...................... 错误!未定义书签。

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

机床工一般安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机床工一般安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

机床工一般安全操作规程(新版) 1、工作前按规定穿戴好防护用品,应扎好袖口,不准围围巾、戴手套,女工发辫应挽在帽子内。 2、要检查设备上的防护、保险、信号装置。机械传动部份、电气部份要有可靠的防护装置,否则不准开动。 3、工、夹、刀具及工件必须装夹牢固。 4、机床开动前要观察周围动态,机床开动后,要站在安全位置上,以避开机床运动部位和铁屑飞溅。 5、机床开动后,不准接触运转的工件、刀具和传动部份。禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。 6、调整机床速度、行程,装夹工件和刀具以及擦拭机床时都要停车进行。 7、机床道轨面上、工作台上禁止码放工具或其它东西。

8、不准用手直接清除铁屑,应使用专门工具清扫。 9、凡两人或两人以上在同一台机床上工作时,必须有一人负责安全,统一指挥,防止事故发生。 10、发观异常情况,应立即停车,请有关人员进行检查。 11、不准在机床运转时离开工作岗位。因故要离开时,必须停车并切断电源。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范

北京市电力公司 配电自动化远方终端DTU测试规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司二〇一〇年九月

目录

一、总则 1.1测试目标 本测试规范适用于北京市电力公司开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点应用的配电自动化远方终端DTU。为规范现有市场各厂家终端设备,特制定本测试方案,以此为标准对终端设备进行全面的检测试验。测试人员须具备电力终端专业测试经验。测试终端应满足本方案提出的相关功能、性能指标要求。 1.2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本技术规范中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

二、检验项目及要求 2.1 基本要求 (1)本次检测分为9大检测项目,每项检测项目包含若干子项目。 (2)参检设备必须通过所有子项目的最低检测标准,方可视为检测通过并获取检测报告,否则中国电科院不向参检单位提供检测报告。 2.2 评价标准 (1)设备首次检测过程中,如存在三项及以上问题需要整改,则认定该设备不能通过检测。(2)设备首次检测过程中,如存在两项及以下问题需要整改,在规定时间内,最多可进行两次改进,检测报告中需完整记录修改过程;如同一问题两次改进后仍不能通过检测,则认定该设备不能通过检测。 (3)对于全部检测项目均通过的设备,以整改项目数量与整改次数作为排名依据。 (4)最终检测结果由北京市电力公司与中国电科院共同裁定。 表1

梯子和平台安全操作规程

1目的 规范梯子和平台使用的操作,保障作业的安全。 2范围 厂内使用梯子和平台的任何操作,包括本厂员工和外来施工人员。 3职责 3.1 EHS部门负责根据安全管理要求,制定本规范。 3.2各使用部门负责督促本部门员工按要求使用梯子和平台,同时引导本部门负责接待的外来 人员按要求规范使用梯子和平台。 4操作程序 4.1梯子的选择 4.1.1使用标准梯(公司统一购买,经质监部门检验合格的梯子),不可以使用自制的梯子。 4.1.2电气作业的选择,进行电气作业时必需使用绝缘梯。 4.1.3大小。根据使用的具体环境需要,选择合适大小的梯子。使用单直梯原则要求梯子长度 高于工作面3步。人字梯最上两步不可以站人。条件受限上述要求无法实现时,必须有人监护。 4.2梯子的检验 4.2.1梯子在使用前必须自行检验,检验合格,方可使用。 4.2.2检验内容 a)限重。使用前确认梯子的限重,保证在其安全范围内使用。 b)标识。确认梯子没有“危险”或者“报废”标识。金属梯上标识“禁止带电工作使用”。 c)防滑垫。梯子要有防滑垫。 d)板、坚梁。人字梯锁定装置必须良好。检查梯子踏板和坚梁性能良好,没有损伤。 4.2.3注意事项 a)地面。梯子脚部需稳固放置在硬质平面上,不平的地方,想办法稳固垫平。 b)锁定装置。使用人字梯锁定装置必需完全打开。 4.2.4安全行为指引 a)攀爬梯子或者在梯子上工作时不可以背向梯子。 b)工作时保持重心在两坚梁之间。 c)人字梯不可以跨坐梯子两边。 d)人在梯子上时不可以移动梯子。

e)梯子使用时要有人扶梯,且期间不得离开。 f)不可以把人字梯当直梯使用。 g)在梯子上工作时要防止工具坠落,不可以在梯子上抛掷工具,人字梯顶部不可以放工具。 h)长时间使用梯子登高作业,有条件应悬挂安全带。无法悬挂时,应采取必要的防护措施。

南方电网公司配电自动化站所终端技术规范

ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1203017-2016 配电自动化站所终端技术规范 Technical specification for distribution terminal unit 2016-04-01 发布2016-04-01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言............................................................................ III 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (3) 4.1 环境条件 (3) 4.2 功能架构与外观结构 (4) 5 功能要求 (8) 5.1 电源要求 (8) 5.2 遥信功能要求 (9) 5.3 遥测功能要求 (9) 5.4 遥控功能要求 (9) 5.5 保护和逻辑控制功能 (10) 5.6 分布式馈线自动化(选配) (11) 5.7 电能质量监测(选配) (12) 5.8 配变量测采集与控制(选配) (12) 5.9 设备状态监测(选配) (12) 5.10 配电变压器状态监测(选配) (12) 5.11 环境湿度监控(选配) (13) 5.12 水浸监测(选配) (13) 5.13 烟雾监测(选配) (13) 5.14 安防门禁监控(选配) (13) 5.15 视频监控(选配) (13) 5.16 新能源并网接入(选配) (13) 5.17 对时功能要求 (13) 5.18 通信功能要求 (13) 5.19 数据处理及传送功能 (14) 5.20 维护与调试功能 (15) 5.21 其他功能 (15) 6 技术参数 (15) 6.1 模拟量采样 (15)

安全操作规程

推土机安全操作规程 一、推土机的操作应遵守一般安全技术要求的有关规定。 二、绞盘式推土机钢丝绳的安全技术要求,应符合起重机械的一般安全技术要求。 三、推土机使用前的准备工作,应参照挖掘机使用前的准备工作办理。 四、推土机工作中,应注意以下安全事项: 1、发动机起动后,严禁有人站在履带上或推土刀支架上。 2、推土机工作前,工作区内如有大块石块或其它障碍物,应予以清除。 3、推土机工作应平稳,吃土不可太深,推土刀起落不要太猛。推土刀距地面距离一般以0.4米为宜,不要提得太高。 4、推土机通过桥梁、堤坝、涵洞时,应事先了解其承载能力,并以低速平稳通过。 5、推土机在坡道上行驶时,其上坡坡度不得超过25°,下坡坡度不得大于35°,横向坡度不得大于10°。在陡坡上(25°以上)严禁横向行驶,纵向在陡坡上行驶,不得做急转弯动作。上下坡应用低速挡行驶,并不许换档。下坡时严禁脱挡滑行。 6、在上坡途中,若发动机突然熄火时,应立即将推土刀放到地面,踏下并锁住制动踏板,待推土机停稳后,再将主离合器脱开,把变速杆放到空档位置,用三角木块将履带或轮胎楔死,然后重

新起动发动机。 7、推土机在25°以上坡度上进行推土时,应先进行填挖,待推土机能保持本身平衡后,方可开始工作。 8、填沟或驶近边坡时,禁止推土刀越出边坡的边缘,并换好倒车档后,方可提升推土刀,进行倒车。 9、在深沟、陡坡地区作业时,应有专人指挥。 10、土机在基坑或深沟内作业时,应有专人指挥。基坑与深沟一般不得超过2米。若超过上述深度时,应放出安全边坡。同时,禁止用推土刀侧面推土。 11、推土机推树时,应注意高空杂物和树干的倒向。 12、推土机推围墙或屋顶时,用大型推土机墙高不得超过2.5米;用中、小型推土机墙高不得超过1.5米。 13、在电线杆附近推土时,应保持一定的土堆。土堆大小可根据电杆结构、掩埋深度和土质情况,由施工人员确定。土堆半径一般不应小于3米。 14、施工现场若有爆破工程,爆破前,推土机应开到安全地带。爆破后,司机应亲自到现场察看,认为符合安全操作条件后,方可将机械开入施工现场。若认为有危险时,司机有权拒绝进入危险地段,并及时请示上级。 15、数台推土机共同在一个工地作业时,其前后距离不得小于8米,左右距离不得小于1.5米。 16、推土机在有负荷情况下,禁止急转弯。履带式推土机在高速

升降平台安全操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 升降平台安全操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 升降平台安全操作规程 1.使用升降平台必须配置经过专门培训,考试合格,持证上岗的专业操作人员。 2.升降平台操作人员必须按照机械设备的保养规定,在执行各项检查和保养后方可启动升降平台,工作前应检查升降平台车的工作范围,清除妨碍升降平台车回转及行走的障碍物。 3.支撑是升降平台操作的一项重要准备工作,应选择平整的地面,如地基松软或起伏不平,必须用枕木垫实后,才可进行工作。 4.升降平台一般应先起下臂,再起中臂,最后起上臂。在升降平台回转操作过程中,必须在下臂起升一定高度后方可进行回转,回转应缓慢,同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足安全需要。 5.工作平台上的操作人员应佩带安全带,在带电区域工作时,应将车体按规定进行接地,升降平台登高作业应由工作负责人进行指挥,负责人应按照GB5082标准规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号必须清楚、准确。 6.升降平台作业前,工作负责人应向操作人员,进行技术和安全交待,内容应包括:工作内容及要求;安全注意事项及危险点;人员分工情况及责任范围。工作负责人除要对车况和操作人员进行检查以外,还要负责查看地形环境、起降是否符合安全技术措施的要求或事先制定的工作方案,如有出入,则应制定出相应的措施后方能开始工作。 7.此规定若有与国家或行业规定相抵触的地方,按国家或行业规定执行。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

配电自动化终端设备检测规程.(DOC)

配电自动化终端设备检测规程 1 范围 本标准规定了配电自动化终端设备(包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端,简称配变终端)实验室检测和现场检验的检测条件、检测方法和检测项目,并明确了相关技术指标。 本标准适用于国家电网系统内的配电终端检测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订本)适用于本文件。 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.9 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用怛定湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检测) GB/T4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.11 电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝

基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性 GB/T16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT) GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T1726.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T17626.4 电磁兼容,试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和是电压变化抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测盘技术振荡波抗扰度试验(lEC 61000-4-2 2001,IDT) Q/GDW 514-2010 配电自动化终端/子站功能规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 配电终端remote terminal nnit of distribntion

电工一般安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A76878 电工一般安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电工一般安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电工上班必须穿上完好的绝缘鞋,服装整齐,严禁赤膊,工作时使用绝缘良好的工具。 2、无论临时或永久、有电或无电的电线裸露处均须立即用绝缘布包扎好。 3、停用已久的低压电气设备使用时,必须先用摇表检查绝缘电阻(其阻值是否在正常范围内)合格后才能投入运行。 4、所有电气设备金属外壳都应有良好接地装

5、电工去生产车间检修的随带工具,往返时必须清点。 6、电工上班必须备带试电笔,工作前必须测试无电才能工作。 7、一般情况下,禁止带电作业,必须带电作业时,应办理带电作业申请手续,经车间领导同意并要采取保护措施。 8、不得任意乱拉临时线和临时灯,必要时须采取可靠的安全措施,并及时收回或改装(正规线路)(见临时接线安全规程)。

配电自动化_3_终端设备与开关设备-华电

配电自动化输配电系统研究所 刘念讲师、博士 2011年2月

?第3讲:终端设备与开关设备? 3.1 终端设备 ?(1)配电变电站的微机远动终端装置(RTU)?(2)馈线远方终端(FTU) ?(3)配电变压器远方终端(TTU) ? 3.2 开关设备 ?(1)重合器 ?(2)熔断器 ?(3)分段器 ? 3.3 组合设备 ?(1)环网开关柜 ?(2)箱式变电站

?配电自动化的远动终端装置 ?配电变电站和10kV开闭所是配电网的重要组成部分,因此配电变电站和开闭所的自动化程度的高低,直接反映了配电自动化的水平。 ?配电变电站和10kV开闭所内的自动化和输电网中变电站自动化采用的设备类似,即:要在站内安装微机远动装置(RTU)。

?远动装置(RTU)的发展 ?⑴触点式远动装置是第一代远动装置,它的精度低,速度慢,可靠性差。 ?⑵数字式远动装置的精度和速度较触点式远动装置有了很大的提高,但它的可靠性及灵活性差,而且功能有限,难以满足现代化高度集中的实时监控的需要。 ?⑶微处理机具有速度快、功能强、应用灵活等特点,自七十年代起基于微处理机的远动装置有了迅速发展,Z80,i8086,80286,8098,MCS-51等高性能微处理机广泛地应用于RTU中。 ü①仅有一个含CPU的智能模块微机远动装置; ü②多CPU结构的分布式微机远动装置。

? 1.四遥功能: ?遥信:远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。?遥测:远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量和负荷潮流等。 ?遥控:远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,要求其正确动作率不少于99.99%。 ?遥调:远程调节。接受并执行遥调命令,主要是变压器分接头、投切电容器组等无功调节,正确率大于99.99% 。

平台划线工具安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 平台划线工具安全操作规 程示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K277 平台划线工具安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、平台必须放平放稳,台面上不准放置杂物,并严禁在平台跳上跳下。 2、划线用完的划针,尖头要朝下,以免伤人。工作完后,要把工具放在工具箱内。 3、千斤顶的尖端要保持尖锐,升降要灵活可靠,否则不准使用。 4、千斤顶顶工件的位置要适当,并用指定工具进行调整,力量要平衡。工件与平面间要放垫木,以防工件翻倒伤人。 5、工件顶在千斤顶上,禁止打眼冲孔。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

相关文档
相关文档 最新文档