三.OPC访问NJ详解

OPC在工控中实现上位机和PLC之间通讯非常常用。这里介绍DeviceXPlorer OPC Server 5的OPC软件,它可以实现访问NJ或CJ中的标签数据,具体步骤如下:

硬件:电脑,支持标签变量的PLC(NJ),网线

软件:DeviceXPlorer OPC Server 5,CX-Compolet

1.启动DeviceXPlorer OPC Server 5软件

2.新建工程后出现下图对话框,选择欧姆龙SYSMAC+CX-Compolet。因为此种模式才能选到NJ系列PLC。

3.确认后进入端口配置如下图,此通讯需要开启Sysmac Gateway,所以要先打开配置Sysmac Gateway。在安装CX-Compolet时同时也会安装Sysmac Gateway。

4.打开Sysmac Gateway

5.选择Communication Network配置网络

6.选择即将用于连接PLC的网卡。

7.启动网络连接,如果网线连接正常下图,不正常会显示Disconnected,一般是由于网络电缆未插好等硬件因素引起。Sysmac Gateway配置完成。

8.重新进入OPC软件进行端口配置,选择要连接的PLC类型,IP地址和通讯端口(通讯端口和Sysmac Gateway配置相同默认为2),器件信息页面中有连接测试,如果以上工作都正确完成,此时应该可以测试成功,如下图。如果连接测试部成功需要检查设置或硬件连接。

9.下页就是标签信息,设置OPC中标签名和对应的PLC内的标签变量。

标签名称:任意设定上位机使用;

项目:是对应PLC中的变量,可以通过后面浏览按钮浏览到PLC中所有的标签变量。

10.点击浏览后正在读取PLC内标签变量信息。

11.跳出对话框显示连接的PLC中所有标签变量,现在自己需要配置的标签,点击OK调回上一对话框。

12.配置标签其他信息,确认结束此标签配置。

13.添加的标签已经在OPC软件中的标签列表中,点击右键可以继续添加标签。

14.添加完成后启动监视就可以监视到PLC内对应标签的数值了

PLC内数据和OPC中数据对照。

15.修改OPC中的数值写到PLC,右击OPC中标签选择输入值,就可以。

OPC成功把数据写入PLC

可以修改OPC中监视数据的格式

到此OPC的配置就完成了,后续上位机就可以访问此OPC数据。

局部变量全局变量静态局部变量静态全局变量的异同

局部变量、全局变量、静态局部变量、静态全局变量的异同 2011-01-18 10:16 完成内容: 1.收获备忘; 2.局部变量、全局变量、静态局部变量、静态全局变量的异同; 3.设计函数atoi()(字符串转int型) 4.含参数的宏与函数的优缺点; 一.收获备忘 1.数组名指向的是一块内存块,内存的地址与大小在生命期内不可改变,只有内存块中的内容可以改变;指针可以随时指向任意类型的内存块; 2.strcpy()函数的原型:char *strcpy(char *strDestination, const char *strSource); malloc()函数的原型:void *malloc(size_t size); free()函数的原型:void free(void *memblock); 3.指针在free()或delete后,需重新指向NULL,或指向合法的内存; 4.申请动态内存后,应该马上判断是否申请成功(malloc和new 申请动态内存不成功返回NULL),若申请不成功,则用exit(1)强制退出程序; 5.内存分配的三种方式: (1).从静态存储区域分配:变量在编译时已经分配好,在整个程序运行期间都存在,例如:全局变量,静态全局变量; (2).从“栈”上分配:函数内的局部变量,在使用时自动从栈上创建内存区域,函数结束时自动释放。由于栈上内存的分配运算内置于处理器的指令集中,使用效率很高,但容量有限; (3).从“堆”上分配:即动态内存分配,程序员可使用malloc ()/new申请任意大小的动态内存空间,同时由程序员决定何时使用free ()/delete去释放已申请的内存。使用起来十分灵活,但最容易出问题;

谷轮压缩机参数表

谷轮直通车经营的谷轮压缩机系列有: 美国谷轮半封闭压缩机、谷轮双极压缩机、谷轮冷冻涡旋压缩机和谷轮低温ZF系列压缩机;谷轮空调涡旋压缩机ZR24~ZR380全系列压缩机; 谷轮冷冻涡旋压缩机ZB15KQ~ZB11MC全系列压缩机; 沈阳谷轮半封闭C、L、2S、3S、4S、6S系列压缩机。 直通车以强大的库存量为客户提供产品支持、优惠的价格为客户提供成本支持。 谷轮中温ZB涡旋压缩机参数表:

ZR125KC-TFD10.0028.773047078.0谷轮ZF系列低温压缩机参数表: 型号HP 冷凝温 度℃ 制冷量(W) 10℃5℃0℃-5℃-10℃-15℃ ZF06K4E235695059405040424035502880 45596051004330365030502480 55491041803550300025202060 ZF09K4E335953081306910582048704100 45817069705920500041803550 55672057304870412034402900 ZF11K4E 3.53511700101008550722060505080 451020086707370622052104370 55840071606050510042603590 ZF13K4E43512800113009810842071006030 4511700101008610725060105120 55985083206950578047704070 ZF15K4E5351680014400122001030086507290 451450012400105008840073906260 5511900101008570720060305080 ZF18K4E6351700014400122001020085507250 45147001250010500884073906240 5512000102008610725060505120 型号马力 HP 缸数 排气量 m3/h 外形尺寸 mm 长宽高 净重 KG

全局变量和局部变量

全局变量与局部变量的区别 2009-11-15 10:12 一、变量的分类变量可以分为:全局变量、静态全局变量、静态局部变量和局部变量。 按存储区域分,全局变量、静态全局变量和静态局部变量都存放在内存的静态存储区域,局部变量存放在内存的栈区。 按作用域分,全局变量在整个工程文件内都有效;静态全局变量只在定义它的文件内有效;静态局部变量只在定义它的函数内有效,只是程序仅分配一次内存,函数返回后,该变量不会消失;局部变量在定义它的函数内有效,但是函数返回后失效。 全局变量和静态变量如果没有手工初始化,则由编译器初始化为0。局部变量的值不可知。静态全局变量,只本文件可以用。 全局变量是没有定义存储类型的外部变量,其作用域是从定义点到程序结束.省略了存储类型符,系统将默认为是自动型. 静态全局变量是定义存储类型为静态型的外部变量,其作用域是从定义点到程序结束,所不同的是存储类型决定了存储地点,静态型变量是存放在内存的数据区中的,它们在程序开始运行前就分配了固定的字节,在程序运行过程中被分配的字节大小是不改变的.只有程序运行结束后,才释放所占用的内存. 自动型变量存放在堆栈区中.堆栈区也是内存中一部分,该部分内存在程序运行中是重复使用的. 二、介绍变量的作用域 在讨论函数的形参变量时曾经提到,形参变量只在被调用期间才分配内存单元,调用结束立即释放。这一点表明形参变量只有在函数内才是有效的,离开该函数就不能再使用了。这种变量有效性的范围称变量的作用域。不仅对于形参变量,C语言中所有的量都有自己的作用域。变量说明的方式不同,其作用域也不同。C语言中的变量,按作用域范围可分为两种,即局部变量和全局变量。 一、局部变量 局部变量也称为内部变量。局部变量是在函数内作定义说明的。其作用域仅限于函数内,离开该函数后再使用这种变量是非法的。 例如: int f1(int a) /*函数f1*/ { int b,c; …… }a,b,c作用域

winserver2008远程桌面开启

win server 2008远程桌面开启操作 凭借无与伦比的安全优势,Windows Server 2008系统让不少朋友在不知不觉中加入了使用行列。不过,这并不意味着Windows Server 2008系统的安全性就能让人高枕无忧了;这不,当我们开启了该系统自带的远程桌面功能后,Windows Server 2008系统的安全问题随即就凸显出来了,如果我们不对远程桌面功能进行合适设置,那么Windows Server 2008服务器系统受到非法攻击的可能性就会加大。为了让Windows Server 2008系统更安全,本文特意总结几则远程桌面功能的安全设置技巧,希望大家能从中获得启发!强迫执行网络级身份验证尽管传统操作系统也具有远程桌面功能,不过Windows Server 2008系统对远程桌面功能的安全性能进行了强化,它允许网络管理员通过合适设置来强迫远程桌面连接用户执行网络级身份验证,以防止一些非法用户也趁机使用远程桌面功能来入侵Windows Server 2008服务器系统。要实现强迫远程桌面连接用户执行网络级身份验证操作时,我们必须按照如下步骤来设置Windows Server 2008系统的远程桌面连接参数:首先以超级用户的身份登录进入Windows Server 2008服务器系统,打开对应系统的“开始”菜单,从中依次选择“程序”、“管理工具”、“服务器管理器”选项,打开本地服务器系统的服务器管理器控制台窗口;其次将鼠标定位于服务器管理器控制台窗口左侧显示区域中的“服务器管理”节点选项上,在对应“服务器管理”节点选项的右侧显示区域,单击“服务器摘要”设置区域中的“配置远程桌面”链接,打开服务器系统远程桌面功能的设置对话框; 在该设置对话框的“远程桌面”处,服务器系统共为我们提供了三个设置选项,如果我们想让局域网中的任何一台普通计算机都能顺利使用远程桌面连接来远程控制Windows Server 2008服务器系统时,那应该将“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”功能选项选中,当然这种功能选项容易对Windows Server 2008服务器系统的运行安全性带来麻烦。 为了让我们能够安全地使用远程桌面功能来远程控制服务器,Windows Server 2008系统推出了“只允许运行带网络级身份验证的远程桌面的计算机连接”这一控制选项(如图1所示),我们只要将该控制选项选中,再单击“确定”按钮保存好设置操作,日后Windows Server 2008系统就会自动强制对任何一位远程桌面连接用户执行网络级身份验证操作了,这样的话非法用户自然也就不能轻易通过远程桌面连接功能来非法攻 击 Windows Server 2008服务器系统了。 只许特定用户使用远程桌面要是开通了Windows Server 2008服务器系统的远程桌面功能,本地服务器中也就多开了一扇后门,有权限的用户能进来,没有权限的用户同样也能进来,如此一来本地服务器系统的运行安全性自然就容易受到威胁。事实上,我们可以对Windows Server 2008服务器系统的远程桌面功能进行合适设置,让有远程管理需求的特定用户能从远程桌面这扇后门中进来,其他任何用户都不允许自由进出,那样的 话 Windows Server 2008服务器系统受到非法攻击的可能性就会大大降低了;要想让特定用户使用远程桌面功能,我们可以按照如下操作来设置Windows Server 2008服务器系统:首先打开Windows Server 2008服务器系统的“开始”菜单,从中依次选择“程序”、“管理工具”、“服务器管理器”选项,进入本地服务器系统的服务器管理器控制台窗口; 其次单击服务器管理器控制台窗口右侧区域中的“配置远程桌面”链接选项,打开服务器系统远程桌面功能的设置对话框,单击该对话框中的“选择用户”按钮,系统屏幕上将会出现如图2所示的设置窗口; 将该设置窗口中已经存在的用户账号一一选中,并单击“删除”按钮;之后,再单击“添加”按钮,在其后出现的用户账号浏览对话框中,找到有远程管理需求的特定用户账号,并将该账号选中添加进来,再单击“确定”按钮退出设置操作,这样的话任何一位普通用户日后

C、C++中的静态全局变量,静态局部变量,全局变量,局部变量的区别

C、C++中的静态全局变量,静态局部变量,全局变量,局部变量的区别 static有两种用法:面向过程程序设计中的static和面向对象程序设计中的static。前者应用于普通变量和函数,不涉及类;后者主要说明static在类中的作用。 面向过程设计中的static 全局变量、局部变量、静态全局变量、静态局部变量的区别 C++变量根据定义的位置的不同的生命周期,具有不同的作用域,作用域可分为6种:全局作用域,局部作用域,语句作用域,类作用域,命名空间作用域和文件作用域。 从作用域看: 全局变量具有全局作用域。全局变量只需在一个源文件中定义,就可以作用于所有的源文件。当然,其他不包含全局变量定义的源文件需要用extern 关键字再次声明这个全局变量。 静态局部变量具有局部作用域,它只被初始化一次,自从第一次被初始化直到程序运行结束都一直存在,它和全局变量的区别在于全局变量对所有的函数都是可见的,而静态局部变量只对定义自己的函数体始终可见。 局部变量也只有局部作用域,它是自动对象(auto),它在程序运行期间不是一直存在,而是只在函数执行期间存在,函数的一次调用执行结束后,变量被撤销,其所占用的内存也被收回。 静态全局变量也具有全局作用域,它与全局变量的区别在于如果程序包含多个文件的话,它作用于定义它的文件里,不能作用到其它文件里,即被static关键字修饰过的变量具有文件作用域。这样即使两个不同的源文件都定义了相同名字的静态全局变量,它们也是不同的变量。 从分配内存空间看: 全局变量,静态局部变量,静态全局变量都在静态存储区分配空间,而局部变量在栈里分配空间 全局变量本身就是静态存储方式,静态全局变量当然也是静态存储方式。这两者在存储方式上并无不同。这两者的区别虽在于非静态全局变量的作用域是整个源程序,当一个源程序由多个源文件组成时,非静态的全局变量在各个源文件中都是有效的。而静态全局变量则限制了其作用域,即只在定义该变量的源文件内有效,在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于静态全局变量的作用域局限于一个源文件内,只能为该源文件内的函数公用,因此可以避免在其它源文件中引起错误。 1)、静态变量会被放在程序的静态数据存储区(数据段)(全局可见)中,这样可以在下一次调用的时候还可以保持原来的赋值。这一点是它与堆栈变量和堆变量的区别。 2)、变量用static告知编译器,自己仅仅在变量的作用范围内可见。这一点是它与全局变量的区别。 从以上分析可以看出,把局部变量改变为静态变量后是改变了它的存储方式即改变了它的生存期。把全局变量改变为静态变量后是改变了它的作用域,限制了它的使用范围。因此static 这个说明符在不同的地方所起的作用是不同的。应予以注意。 Tips: A.若全局变量仅在单个C文件中访问,则可以将这个变量修改为静态全局变量,以降低模块间的耦合度; B.若全局变量仅由单个函数访问,则可以将这个变量改为该函数的静态局部变量,以降低模块间的耦合度;

局部变量、全局变量、堆、堆栈、静态和全局

局部变量、全局变量、堆、堆栈、静态和全局【】 预备知识—程序的内存分配 一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分 ?栈区(stack)—由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。 其操作方式类似于数据结构中的栈。 ?堆区(heap)—一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。 ?全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量、未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。- 程序结束后有系统释放 ?文字常量区—常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放 ?程序代码区—存放函数体的二进制代码。 一个正常的程序在内存中通常分为程序段、数据端、堆栈三部分。程序段里放着程序的机器码、只读数据,这个段通常是只读,对它的写操作是非法的。数据段放的是程序中的静态数据。动态数据则通过堆栈来存放。 在内存中,它们的位置如下: +------------------+ 内存低端 | 程序段| |------------------| | 数据段| |------------------| | 堆栈| +------------------+ 内存高端 堆栈是内存中的一个连续的块。一个叫堆栈指针的寄存器(SP)指向堆栈的栈顶。堆栈的底部是一个固定地址。堆栈有一个特点就是,后进先出。也就是说,后放入的数据第一个取出。它支持两个操作,PUSH和POP。PUSH是将数据放到栈的顶端,POP是将栈顶的数据取出。 在高级语言中,程序函数调用、函数中的临时变量都用到堆栈。为什么呢?因为在调

无法连接Windows远程服务器的几种解决办法

有时在登陆3389的时候会出现如下提示: 具体的解决办法: 有时候是这个错误提示:由于网络错误,连接被中断,请重新连接到远程计算机 远程连接我肯定是开启了的,防火墙里面3389端口也是打开的,并且连接其他的服务器就可以连接上,说明我本机没问题,用扫描软件,扫描了一下这个服务器,显示IP和端口都是存在的,说明这个服务器网络也没问题,实在没办法,只有不断的测试,后来在系统日志里面看到很多条系统错误信息。其中:严重错误“RDP 协议组件 "DATA ENCRYPTION" 在协议流中发现一个错误并且中断了客户端连接。”引起了我的注意。 几经周折得知这是因为Certificate子键负责终端服务通信中数据信息的认证和加密,它一旦被损坏,终端服务的协议组件就会检测到错误,中断客户机与终端服务器之间的通信。导致Certificate子键损坏的原因很多,如管理员安装和卸载某些系统软件、对终端服务参数的不合理配置等。这时我们需要重置该键值中的内容,才能修复终端服务。 进入注册表编辑器窗口,展开“HKEY_LOCAL_MA CHINE\ SYSTEM\CurrentCon trolSet\Services\TermService\ Parame ters”,找到名为“Certificate”的子键,将它删除,重新启动XP系统或Windows 2000 Server服务器,系统就会重新生成“Certificate”子键,这样客户端就能正常连接到终端服务器了。 在终端服务器出现无法连接的问题后,我们首先要判断这是不是网络故障引起的,检测远程客户端和XP系统 (Windows 2000 Server服务器)是否能够正常连接到网络;然后就要检查终端服务器的加密级别是否设置过高。排除上述原因后,就有可能是“Certificate”子键损坏了。此外,“HKEY_LOCAL _MACHINE\ SYSTEM\Cur rentControlSet\Services\Term Service\Parameters”下的 “X509 Certificate”和“X509 Certificate ID”损坏了也有可能导致终端服务出现问题,它们的修复方法与“Certificate”子键损坏后的修复方法相同。

CC++中的静态全局变量,静态局部变量,全局变量,局部变量的区别

C|C++中的静态全局变量,静态局部变量,全局变量,局部变量的区 别 static有两种用法:面向过程程序设计中的static和面向对象程序设计中的static。前者应用于普通变量和函数,不涉及类;后者主要说明static在类中的作用。 面向过程设计中的static 全局变量、局部变量、静态全局变量、静态局部变量的区别 C++变量根据定义的位置的不同的生命周期,具有不同的作用域,作用域可分为6种:全局作用域,局部作用域,语句作用域,类作用域,命名空间作用域和文件作用域。 从作用域看: 全局变量具有全局作用域。全局变量只需在一个源文件中定义,就可以作用于所有的源文件。当然,其他不包含全局变量定义的源文件需要用extern 关键字再次声明这个全局变量。 静态局部变量具有局部作用域,它只被初始化一次,自从第一次被初始化直到程序运行结束都一直存在,它和全局变量的区别在于全局变量对所有的函数都是可见的,而静态局部变量只对定义自己的函数体始终可见。 局部变量也只有局部作用域,它是自动对象(auto),它在程序运行

期间不是一直存在,而是只在函数执行期间存在,函数的一次调用执行结束后,变量被撤销,其所占用的内存也被收回。 静态全局变量也具有全局作用域,它与全局变量的区别在于如果程序包含多个文件的话,它作用于定义它的文件里,不能作用到其它文件里,即被static关键字修饰过的变量具有文件作用域。这样即使两个不同的源文件都定义了相同名字的静态全局变量,它们也是不同的变量。 从分配内存空间看: 全局变量,静态局部变量,静态全局变量都在静态存储区分配空间,而局部变量在栈里分配空间 全局变量本身就是静态存储方式,静态全局变量当然也是静态存储方式。这两者在存储方式上并无不同。这两者的区别虽在于非静态全局变量的作用域是整个源程序,当一个源程序由多个源文件组成时,非静态的全局变量在各个源文件中都是有效的。而静态全局变量则限制了其作用域,即只在定义该变量的源文件内有效,在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于静态全局变量的作用域局限于一个源文件内,只能为该源文件内的函数公用,因此可以避免在其它源文件中引起错误。 1)、静态变量会被放在程序的静态数据存储区(数据段)(全局可见)中,这样可以在下一次调用的时候还可以保持原来的赋值。这一

远程访问服务器设置

远程访问服务器设置 1设置TCP/IP协议 如果安装了多种网络协议,可以通过限制远程用户使用的网络协议来控制远程客户访问的网络资源。TCP/IP是最流行的LAN协议。对于TCP/IP协议来说"还需给远程客户分配IP地址以及其他TCP/IP配置,如DNS服务器和WINS服务器、默认闷关等。打开[路由和远程访问服务]控制台,在目录树中选择相应的服务器,单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择[属性]打开属性设置对话框,切换到如图4.43所示的[IP]选项卡,设置IP选项。 1.允许远程客户使用TCP/IP协议

选中[允许基于IP的远程访问和请求拨号连接]复选框,将允许远程访问客户机使用IP协议来访问服务器。如果清除此项,使用IP协议的客户端将不能连接远程访问服务器。 2.限制远程客户访问的网络范围 如果希望基于即的远程访问客户机能够访问到远程访问服务器所连接的网络,应选中[启用IP路由]复选框,激活路由功能。如果清除该选项。使用IP协议的客户机将只能访问远程访问服务器本身的资源,而不能访问网络中的其他资源。 3.向远程客户机指派lP地址 每个通过PPP连接到Windows2000远程访问服务器的远程计算机,都会被自动提供一个IP地址。远程访问服务器获得分配给远程访问客户机的IP地址有两种方式。 通过DHCP服务器获得。 由管理员指派给远程访问服务器的静态IP地址范围。 远程访问服务器也会从获得的IP地址中留出一个自己使用。 在[IP]选项卡的[IP地址分配]区域中设置向远程客户机分配IP地址的方式和范围。 通过DHCP服务器分配IP地址 如果选择[动态主机配置协议]单选钮。将由DHCP服务器为远程客户指定IP地址。远程访问将从DHCP服务器上一次性获得10个IP 地址,如图4.44所示。远程访问服务器将从DHCP获得的第一个IP 地址留给自己使用,并且在与基于TCP/IP的远程访问客户机连接时,

谷轮压缩机技术参数及型号识别

艾赛尔空调型号识别:IM**U2A IM ——M 系列 **——名义制冷量 U ——室内送风方式(U :上送风 F: 下送风) 2——压缩机数量(1:一台压机 2:两台压机) A ——冷凝方式(A :风冷 W :水冷 C :冷冻水机组) 2010-9-242 3.机组型号说明 S W S B 30 A D D :下送风F :上送风 A :风冷系列W :水冷系列C :冷冻水系列 30:名义制冷量30kw 35/35:名义制冷量70KW B=电压380-420/3/50E=220/3/60H=460/3/60I=380/3/60 S :直接膨胀式机组 W :不附带冷冻水盘管E :附带冷冻水盘管X :冷冻水系列机组 S :标准控制器G :图形控制器 谷轮压缩机型号辨识

ZR(T/H/D)36K3/C/F/H(E)-PFJ/TWD-522 ZR全封涡旋+空调;ZF全封涡旋+低温 CR全封活塞+空调;VR新型全封涡旋,仅用于中国T/H/D-并联机组/卧式/数码 36K或12M-制冷量36//12=3HP 120/12=10PH E-可使用新工艺制冷剂,无E只能用R22 PFJ-单相,内置保护,220V/50HZ TWD-三相,模块保护,380V/50HZ 性能参数

ZR系列压缩机技术参数

海日立压缩机型号规格:SD074CV SD086CV SD091CV SD104CV SD104CV SD122CV SD127CV SD134CV SD145UV SD156CV SD134SV SHX33SC4 SHY33MC4 SHW33TC4 SHV33YC6 SHV33YC6 SHX33SC4 SH295UV SHY33MC4 SH307RV SHX33SC4 SL222SV-C7LU SL253SV-C7LU SG162RV SG162RV BSA418CV BSA357CV BSD122DT BSA645CV BSL180DT FGZ20DB2-N1 FGZ20TB2-N1 ASH218SV-C8LU ASG125CV-B6DT ASG108CV-B6DT ASH264SV-C8LU ASC092CD ATH290CV-C9LU THU40WC6-U THU33WC6-U TH420 RV TE800CC CSL211CV-C7LU CDL211SV-B5M ath325cv-c9lu 海立:BSA-645CV BSA-586CV BSA-357CV BSA-460CV SD-104CV SL-242CV SH-307UV SL-211UV SHY-99M SD-145UV SHY-33MC4-U SHW33TC4-U SHW33TC4-U SHV-33TC6-U SG633PB1-W SG162RV SL253CV 广立:303DHV-47B2 303DHV-47D2 403DHV-64D2 503DHV-80D2 401DHV-64D2 303DH-47Q2 303DH-50Q2 354DH-56Q2 404DH-64Q2 303DH-47C2(Y) 303DH-50C2(Y) 353DH-56C2(Y) 403DH-64C2(Y) 453DH-72C2(Y) 503DH-80C2(Y) 503DH-83C2(Y) 603DH-90C2(Y) 603DH-95C2(Y) 303DH-47D2(Y) 303DH-50D2(Y) 353DH-56D2(Y) 403DH-64D2(Y) 453DH-72D2(Y) 503DH-80D2(Y) 503DH-83D2(Y) 603DH-90D2(Y) 603DH-95D2(Y) 303DH-47B2(Y) 403DH-64B2(Y) 503DH-80B2(Y)

服务器远程无法访问的常见解决办法

登录失败:未授予用户在此计算机上的请求登录类型。无法访问。您可能没有权限使用网络资源。请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限。 登录失败:未授予用户在此计算机上的请求登录类型。无法访问。您可能没有权限使用网络资源。请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限。 如果出现“xxx计算机无法访问,您可能没有权限使用网络资源。请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限”的报错,这可能是计算机的安全设置被改动过了,导致目标计算机无法被访问。可以采取以下步骤解决: 1. 取消简单文件共享。 打开“我的电脑”,在菜单上选择“工具”->“文件夹选项”->“查看”,清除“使用简单文件共享(推荐)”的选择。 2. 启用guest账户。 右键点击“我的电脑”,选择“管理”,选择“本地用户和组”->“用户”,右键点击Guest用户,选“属性”,清除“帐户已停用”的选择。 3. 在组策略中设置,安全策略。 开始--运行--gpedit.msc--计算机配置--windows设置--安全设置--本地策略--“用户权力指派”,双击右边的“从网络访问此计算机”,保证其中有Everyone,双击左边的“拒绝从网络访问此计算机”,保证其是空的。 4. 选择左边的“本地策略”->“安全选项”, a.确认右边的“网络访问:本地帐户的共享与安全模式”为“经典”; b.确认右边的“Microsoft网络客户:为通讯启用数字签名(总是)”为“已停用”; c.确认右边的“Microsoft网络客户:为通讯启用数字签名(如果服务器允许)”为“已启用”; d.确认右边的“Microsoft网络服务器:为通讯启用数字签名(总是)”为“已停用”; e.确认右边的“Microsoft网络服务器:为通讯启用数字签名(如果服务器允许)”为“已启用”。 5.正确配置网络防火墙 1>很多机器安装了网络防火墙,它的设置不当,同样导致用户无法访问本机的共享资源,这时就要开放本机共享资源所需的NetBIOS端口。笔者以天网防火墙为例,在“自定义IP规则”窗口中选中“允许局域网的机器使用我的共享资源”规则,最后点击“保存”按钮,这样就开放了NetBIOS端口。 2>关闭windows自带防火墙。 6.合理设置用户访问权限 网络中很多机器使用NTFS文件系统,它的ACL功能(访问控制列表)可以对用户的访问权限进行控制,用户要访问这些机器的共享资源,必须赋予相应的权限才行。如使用Guest账号访问该机器的CPCW共享文件夹,右键点击该共享目录,选择“属性”,切换到“安全”标签页,然后将Guest账号添加到用户列表中,接着指定Guest的访问权限,至少要赋予“读取”和“列出文件夹目录”权限。如果想让多个用户账号能访问该共享目录,只需要添加Eeryone账号,然后赋予“读取”和“列出文件夹?.. 7、网络协议配置问题, A、网络协议的安装和设置 1.在WinXP中安装NetBEUI协议 对的,你没有看错,就是要在WinXP中安装NetBEUI协议。微软在WinXP中只支持TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议,正式宣布不再支持NetBEUI协议。但是在建立小型局域网的实际使用中,使用微软支持的两种协议并不尽如人意。比如,在解决网上邻居慢问题的过程中,笔者采用了诸多方法后网上邻居的速度虽然好一点,但还是慢如蜗牛;另外,在设置多块网卡的协议、客户和服务绑定时,这两种协议还存在BUG,多块网卡必须同时绑定所有的协议(除NWLink NetBIOS)、客户和服务,即使你取消某些绑定重启后系统又会自动加上,这显然不能很好地满足网络建设中的实际需要。而当笔者在WinXP中安装好NetBEUI协议后,以上两个问题都得到圆满的解决。

汉钟螺杆压缩机冷冻油更换操作规范

汉钟螺杆压缩机冷冻油更换操作规范 1.润滑油的作用: 1)在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封, 减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。 2)冷却被压缩的制冷剂, 油被喷入压缩机内, 吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量, 降低排气温度。 3)在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子, 并起润滑作用。 4)传递压差力量, 驱动容量调节系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现压缩机容量调节控制。 5)降低运转噪音 说明:压缩机内部润滑油系维系压缩机正常运转之关键,一般润滑油的问题有: 1)异物混入,致润滑油污染,阻塞机油过滤器。 2)高温效应致润滑油劣化,失去润滑功能。 3)系统水份污染、酸化、侵蚀电机。 2.压缩机冷冻油检测和更换: ? ? 对于系统厂商而言,压缩机冷冻油的检测和更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,检测和保养周期就可以相对加长。 一.主要监测指标: 1)PH值指标:

? ? 润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。 2)污染度指标:如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。 3)含水量:超过100ppm,需要更换冷冻油。 二.更换周期: ? ? 一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以2500小时 (或3个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时 (或每年) 更换一次。 ? ? 压缩机排气温度若长期维持在高温状态,则润滑油劣化进度很快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。若无法定期检查则可依 以下建议表执行。 说明:运转期间系以每天运转16小时计算 3.冷冻油更换操作方法: 一.更换冷冻油不做内部清理: 压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧(注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5Kg/cm2G),将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。 二.更换冷冻油并作内部清理:

谷轮压缩机技术参数

谷轮压缩机参数表

1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12% 2、杰出的可靠性运动部件少轴向及径向的谷轮专柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力 3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏 4、低噪音/低排气脉冲噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上 5、简化系统设计独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器在大多数应用中无需曲轴箱加热器和气液分离器 6、近100%的容积关键所在率带来超常的制热能力 7、系列范围已从1.5匹到15匹,并还将向上扩展 谷轮全封压缩机 谷轮压缩机技术参数表

谷轮压缩机ZR系列型号含义解析 Z R 12 3 4 -- 5 6 7 -- 8 9 10 Z:涡旋压缩机系列。 R:应用于高、中温机型。

12:压缩机在60HZ,ARI工况下名义制冷量的头两位数。(乘以制冷系数即可得到制冷量。) 3:制冷系数,K—1000,M—10000。 4:型号系列,在一个压缩机系列中任选一个数字以区别不同改进型。(即:K或M系列可有1型、2型、3型…)如果此代码为英文字母,则表示压缩机冷媒非R22,其使用的冷冻油也相应不同。 5:压缩机电源形式,P—单相,T—三相。 6:压缩机电机保护,F—压缩机保护模块内置式,W—压缩机保护模块外置式。 7 :电器代号,J—50HZ 220V/240-1,D—50HZ 380V/420-3。 8、9、10:表示压缩机所带的附件类型。(此3位数有很多种排列方式,无法在此一一说明,COPELAND公司对此也无全面资料,所以特别提请大家注意,在开机或维修过程中,抄下压缩机型号和序号,以便统计分析,以及以后维修需要。) 注:后缀单号,安装口是螺纹口。后缀双号,安装口是焊接口。 例:ZR108KC-TFD-521安装口是螺纹口。 ZR108KC-TFD-522安装口是焊接口。

全局变量和静态局部变量有什么区别

全局变量和静态局部变量有什么区别? 存储的地方是一样的,不同之处在于它们的作用域不同: 全局变量基本上在程序的任何地方都能被看到 而静态局部变量只能在其指定的范围内被使用 比如 int i ; // 全局变量 class C { public: static int i_C; // 静态局部变量 } void main() { i = 1; // 合法 i_C = 1; // 错误 C::i_C = 1; // 合法 C cc; cc.i_C = 2; // 合法 } 2、 全局变量具有外部连接性,即同一工程中其它文件中的也可引用。 而静态变量不具有外部连接性,即同一工程中其它文件中不可以引用。如: //cpp1.cpp extern int x=10; static int y=5; //cpp2.cpp #include void main() { extern int x; extern int y; cout<

将这两个文件放在同一工程中,你发现每一文件单独编译能通过,但作为工程不能构成.exe 文件运行。若将有关变量y的行注释后(或将static换成extern)就可以了。这是因为静态变量的作用域在本文件内,不能扩充到其它文件。其作用是当多人合作开发一个工程时,仅在自己的文件内使用的全局变量用静态变量不会与其他人用的变量相混淆,这就是标识符的一致性。 3、静态局部变量 在局部变量前加上“static”关键字,就成了静态局部变量。静态局部变量存放在内存的全局数据区。函数结束时,静态局部变量不会消失,每次该函数调用时,也不会为其重新分配空间。它始终驻留在全局数据区,直到程序运行结束。静态局部变量的初始化与全局变量类似.如果不为其显式初始化,则C++自动为其初始化为0。 静态局部变量与全局变量共享全局数据区,但静态局部变量只在定义它的函数中可见。静态局部变量与局部变量在存储位置上不同,使得其存在的时限也不同,导致对这两者操作的运行结果也不同。

如何远程连接服务器

如何远程连接服务器 大多数的公司、网站、论坛的服务器都是放在机房叫人托管,因此挑选托管机房是一件很重要也很头疼的事,虽然每个机房都说是24小时留人值守,但事实是服务器真宕机的时候,打电话叫人重启,对方总能找到理由拖上半天才给你重启,给公司和网站论坛带来麻烦甚至造成经济损失。为此,南宁网络人电脑有限公司推出了一套方便、简捷的远程控制解决方案:通过电话唤醒技术远程重启计算机,解决无人值守的问题,再配合免费的网络人(Netman)远程控制软件,实现远程控制电脑:远程运行软件程序、上传下载和修改文件、远程开启外接设备等! 详情咨询:https://www.wendangku.net/doc/7b1204629.html,/hardware.asp 第一步:远程开机 将网络人开机卡插在计算机的PCI 插槽上,不需要其他软件配合,不需要在电脑上安装驱动,打个电话,就能远程开机。网络人开机卡,有固话和手机两个版本。固话版需要从电话机上分出一根电话线插到开机卡上;如果你的电脑旁没有座机,可以选择手机版,在控制上放置一张手机卡。开机卡安装好后,只要拨打该电话或手机号,即可实现远程开机,简单实用,快捷稳定。 简单人性化的开机方法:

拨打接在开机卡上的电话或手机,在过了30一50秒的等待时间,如无人接听,将进入启动平台,这时语音提示输入登陆密码进行验证,验证密码正确之后,便可以根据语音提示来对电脑进行开关机的操作了: 按1#键,相当于手工按了一下电脑面板上的开机按键,电脑启动。 按2#键,相当于手工按了一下电脑面板上的开机按键,电脑关闭。如果电脑已经处于关机状态下,就会提示指令无效。 按3#键,可以修改响铃时间。需要提醒大家的是,一般的电话响铃时间都不会超过50秒,如果超过就自动挂机了,因此提醒大家设置响铃时间时不要超过50秒。 按下4#键,可以修改登陆密码,默认的登陆密码是123456 ,大家在使用时最好更改为6位数的其他密码。 按下5#键,相当于手工持续按下电脑面板上的开机按键6秒钟。电脑在死机的情况下,就可以通过这一功能,强制关闭电脑。过几分钟后,再重新启动就可以了。 如果你忘记了登陆密码,可以按下电话插口旁的复位键,得设置恢复到出厂设置,密码将复原为123456。 第二步:远程控制、操作计算机 安装完成后,还可以通过网络人(Netman)配套的远控软件对电脑进行远程控制。 网络人(Netman)个人版是一款可以穿透内网、完全免费、超级安全的远程控制软件。支持远程隐性监控对方屏幕,遥控键盘、鼠标,远程上传、下载、修改、运行文件……就像操作自己电脑一样方便,大大提高远程办公效率。

艾默生-谷轮R410A产品手册-Veranda(2011)

R410A Scroll Compressor For Air Conditioning R410A 空 调 涡 旋 压 缩 机

NEW 低运行成本 可靠 环保 宁静 高效high efficiency low noise environment protection high reliability low operation cost

目 录 压缩机特性及运行范围.................................2产品型谱图................................................3技术参数...................................................4性能参数...................................................5注油量......................................................11电气参数...................................................12压缩机接线图.............................................13外形尺寸图................................................15压缩机配置................................................23应用小常识................................................24应用注意事项.............................................27命名规则 (29)

如何远程管理服务器

如何远程管理服务器 服务器托管是企业选择服务器的常用方式之一,所谓服务器托管是指用户购买独立服务器,并有企业技术人员进行软件以及硬件的安装,调试成功后托管到当地的电信大楼或者IDC机房,由服务器托管商提供网络带宽和机房运行环境。当服务器出现故障则是由企业技术人员进行远程管理服务器,那么,服务器托管如何远程管理服务器? 在进行服务器租用或者服务器托管之后,除非重装操作系统等特殊情况,您都不需要进入机房,而直接在本地进行远程管理。可以实现远程桌面控制的软件和方法有很多,可以使用pcanywhere等软件来实现,也可以使用win2003自带的“远程桌面”来实现。 方法一、远程桌面使用方法 远程桌面控制是一种远程控制管理软件,可以在客户端利用其来遥控和管理远程的电脑,而且简单方便。 1、在控制面板中打开“系统”,或者右键点“我的电脑”选择“属性”。 2、在“远程”选项卡上,选中“允许用户远程连接到这台计算机”复选框即可。 3、确保您有适当的权限远程地连接您的计算机,并单击"确定"。在您的计算机上,您必须是管理员或者Remote Desktop Users 组的成员。(注意:必须作为管理员或Administrators 组的成员登录才能启用远程桌面功能) 4、本机主控设置:开始-程序-附件-通讯-远程桌面连接,输入您服务器的IP地址即可连接上您的服务器。 方法二、pcanywhere使用方法 pcanywhere在实际使用上是非常简单和方便 1、下载了此工具软件,双击安装,并以下一步,下一步,就可以完成整个安装过程; 2、安装完成后,提供两选择,一个是主控端,用来控制别的主机,二是被控端,用来提供给别人控制你的电脑; 3、选择主控端,在配置里加入对方电脑的域名或者IP地址,然后打开些主控端,就会自动地方寻找此主机,并让你控制此电脑; 4、选择被控端,此电脑将会以服务端方式等待对方主机对本电脑的控制。

局部变量和全局变量

8.8 局部变量和全局变量 8.8.1 局部变量 局部变量:函数或分程序内定义的变量,只在本函数或本分程序内有效。 说明:(1)我们使用的变量一般是局部变量,main函数中的变量也是局部变量。 (2)不同函数可以使用相同的变量名,但他们是互不关联的两个变量 (3)形参是局部变量 (4)复合语句中的变量局部于本复合语句(分程序) 8.8.2 全局变量 全局变量:在函数(所有函数)之外定义的变量,作用于其后的所有函数,叫做全局变量。 作用域(有效范围):定义变量的位置到本文件结束。 局部变量与全局变量尤如地方法规与全国法规。 说明 (1)优点:增加了函数的联系渠道,带回多于一个返回值。部分的节省了内存和执行时间。 (2)缺点:始终占用内存。降低了函数的独立性。降低了函数的可靠性和通用性。 模块化程序设计有一个原则:模块的“内聚性”强,与其他模块的“耦合性”小。 内聚性即模块内部的内在完整性,独立性,功能的单一性,封闭性。 耦合性:模块之间的互相影响,函数与数据的相关性。耦合性小,不确定因素就少。 习惯上我们把函数做成“黑箱”,只关心入口(形参和实参结合)和出口参数(函数值)及其函数功能,不关心模块(函数)内部的细节。这样,程序的可移植性好,可读性好。 全局变量的值不好控制,过多的使用全局变量会极大的降低程序的可读性

因此我们应尽量不使用全局变量 全局变量举例:使用软件的单位名,年,月,日 提倡:全局变量的第一个字母为大写。 (3)外部变量的屏蔽 li8_16.c 程序分析的方法 8.9 变量的存储类别 8.9.1 动态存储方式与静态存储方式 作用域:空间 生存期:时间 存储区分类:程序区、静态存储区、动态存储区 全局变量全部存放在静态存储区,程序开始执行时分配存储区,程序运行期间占据固定的存储空间,程序执行完毕后释放掉。 动态存储方式:在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间,函数调用开始时动态分配存储区,函数结束时释放这些空间。形参、自动变量(无static 声明的局部变量)存放在动态存储区、函数调用时的现场保护和返回地址等也存放在动态存储区(堆栈)。 同一函数两次调用时局部变量占据的存储空间地址可能不同。被调用函数局部变量的生存期并不等于整个程序的生存期。 变量和函数有两个属性:数据类型、数据的存储类别。 存储类别:数据在内存中存储的方法:静态存储类、动态存储类。根据存储类别决定变量的作用域和生存期。 8.9.2 auto变量 auto变量:无static声明的局部变量。 用auto作存储类别的声明时,可以不写auto,存储类别隐含确定为auto(自动存储类别)。是动态存储方式。大多数变量是自动变量。

相关文档