第三章砌筑工程
概述
砖砌体施工
中小型砌块的施工
砌筑用的脚手架
砌筑工程的质量验收
砌筑工程的质量及安全技术
第一节概述
砌筑工程的定义和特点
利用砌筑砂浆对砖、石、砌块的砌筑施工。砌筑工程是混合结构房屋的主导工程,包括砂浆制备、材料运输、搭设脚手架及砌体砌筑等施工过程。
优点:就地取材,造价低,施工方便。
缺点:生产效率低,工期长,劳动强度高,烧结粘土砖占用农田多。
第一节概述
砌体由块材和砂浆组成
实心砖:烧结普通砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖
砖承重粘土空心砖强度指标,外观等级
块材石:毛石、料石
主规格:880×190×380,580×190×380,
砌块(430、280)×190×380,粉煤灰中型应用最广
副规格
砌块需提供产品出厂合格证、等级、质量指标,必要时抽样
砂浆:水泥砂浆、混合砂浆
砌块
砂浆的制备及适用要求:
一.材料
?1.水泥:
a.按品种、标号、出厂日期分别堆放并保持干燥
b.标号不明或出厂日期超过3个月等,试验鉴定后使用,
c.不同品种的水泥不得混用
?2.砂:中砂并过筛,不得含杂草根等杂物
<M5混合砂浆<10%含泥量
水泥砂浆,≥M5混合砂浆<5%含泥量
?3.石灰膏:生石灰熟化,并滤网过滤,
熟化时间>7d,禁用脱水硬化的石灰膏
砂浆的制备及适用要求二.制备
?1.配料:配比试验确定,采用重量比,配料要确定
?2.拌制人工:少量,三干三湿法
机械:砂浆搅拌机,拌合时间>1.5min
?3.要求:
a. 符合设计强度
b. 符合规定的砂浆稠度(表P73,3-7)
c. 拌合均匀,良好的保水性、流动性和可塑性
?4.使用:
a. 拌后,使用时盛入储存斗,出现泌水,用前再拌
b. 随拌随用
水泥砂浆,混合砂浆拌成后3h、4h内用完
>30℃,拌成后2h、3h内用完。
c. 每一楼层或每250m3砌体、每种等级、每台搅拌机
至少检查一次,每次一组,每组6块。变更时再制。
第二节砌筑用脚手架
?砌筑用脚手架:
砌筑过程中堆放材料和工人进行操作的临时设施。
?砖墙的可砌高度:
考虑砌砖工作效率及施工组织等因素,每次搭设脚手的高度确定为1.2m左右,宽1.5~2m,高1.2~1.4m。亦称“一步架”高度。
第二节砌筑用脚手架
?脚手架的基本要求:
1.有足够的面积,能满足工人操作、
材料堆放及运输。
2.有足够的强度、刚度、稳定性。不变形、不摇晃、不倾斜,搭设牢固,有可靠的
安全防护措施,经常检查。
3.搭拆简单、搬运方便、能多次周转使用4.因地制宜,就地取材,尽量节约材料。
第二节砌筑用脚手架
?分类:
?位置:里脚手架、外脚手架
?材料:木、竹、金属
?构造:多立杆式、桥式、框组式、悬挂式、升降式、工具式……
第二节砌筑用脚手架
?一.外脚手架
?主要形式:多立杆式、桥式、框组式?多立杆式:竹、木、钢管、角钢
第二节砌筑用脚手架
?一)多立杆式
?钢管扣件式:应用广泛、一次投资大、周转多、摊销稍、拆装方便
?单排:外侧立一排立杆,小横杆另端置墙。节约材料,稳定性差,
?墙上留眼<30m,范围受限。
?不宜:半砖墙、轻质空心墙、砌块墙。留眼位置受限。
双排:稳定性较好,费工费料,隔3步5跨设一连墙杆增加稳定和刚度。
钢管:大(4~6.5m),小(2.1~2.3m)横杆,斜杆(剪刀撑)φ48
?组成扣件:直角、对接、回转扣件
底座:钢管、铸铁
扣件式钢管脚手架组成
钢管扣件式脚手架脚手架用扣件脚手架用扣件碗扣式脚手架碗扣式脚手架碗扣式接头
碗扣式接头
碗
扣
式
脚
手
架
钢管扣件式桥式脚手架第二节砌筑用脚手架
?二)桥式
桥架:桁架式工作平台,两品桁架用水平
横杆和剪刀撑组成,3.6、4.5、6m等
?组成
支承架:钢管扣件井式,定型钢排架组成
井式,木杆井式
?特点:减少立杆数量,可利用井架运送材料,
可自由升降
?升降工具:倒链、滑轮、小型卷扬机
框式脚手架第二节砌筑用脚手架
?三)框组式
门式框架门型
?组成剪刀撑框架
水平梁架(脚手板)梯型
?特点:多功能门型,国际应用普遍,系列
产品,可设外、里、满堂及井字架。
门式、梯形框架门型组合式脚手架
第四节砌筑用的脚手架门形脚手架构造
北京彩电中心移置式脚手架套管式爬升脚手架
附壁套管式、轨道式外挂脚手架外挑式钢管扣件脚手架
钢管支撑挑架构造
第二节砌筑用脚手架
及搭设顺序
?二.里脚手架
?里脚手架:搭设在建筑内部,用于墙高<4m房屋,
搭在各层楼板上。
多用工具式。
?特点:工料少、应用广泛、使用灵活、
砌外墙(清水墙)对工人要求高。
折叠式
?形式支柱式
马凳式
门架式
角钢折叠式里脚手架里脚手架
第二节砌筑用脚手架
?三.悬挂式脚手架
?通过在屋面或柱上设置的挑梁、挑架特设的支承点,利用吊索悬吊吊架或吊篮进行砌筑或装饰工程操作的脚手架。
吊架:桁架式工作台、吊篮
支承设施:支承挑梁、挑架
?组成吊索:钢丝绳、铁链、钢筋
升降装置及方法:手扳葫芦连续升降、
电动卷扬机升降、
液压提升及手动工具分节提升。
?注意:所有挑梁、挑架、吊索都应计算,固定方法要牢固可靠。
吊篮构造图
吊篮及吊架吊式脚手架
第三节砖砌体施工
?一.基础砌筑
基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设标志板,标志板上应标明基础、墙身和轴线的位置及标高,并用钢尺校核。
第三节砖砌体施工
?一)毛石基础施工
?材料:应质地坚实,无风化剥落和裂纹,尺寸
200~400,每块重约20~30kg,填心小块石
70~150mm,占20%,MU200。
?砂浆:M2.5,M5,灰缝厚一般20~30mm,
不宜用混合砂浆。
?要求:a. 基础顶面宽比墙厚度大200mm(每侧100mm)扩大部分成台阶形,每阶内至少二皮毛石。
b. 有高低台基础,应从低处砌起,并由高台向低台
搭接,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
c. 砌完后,两侧应同时回填,并分层夯实。
毛石基础第三节砖砌体施工
?方法:
?1)钢尺校核基础放线尺寸,允许偏差满足要求。
?2)第一皮石块,应选方正的大石块,大面朝下,放平、放
稳、坐浆、空隙灌砂浆、填小石块、打紧。
?3)分皮卧砌,上下错缝,内外搭砌,并设拉结石(顶头石,
间隔1m左右,上下错开)。
?4)日砌筑高度<1.2m,间断处留斜槎(踏步槎),孔洞预
留。
?5)防潮层:设计无要求时,室内在地坪下50处,以1:2.5水
泥砂浆加适量防水剂铺设厚20mm,抗震区不可用油毡。
拉结石第三节砖砌体施工
?二)砖基础砌筑
?1)在垫层转角处,高低踏步处设皮数杆
?2)大放脚用一顺一丁法组砌,竖缝错开
?3)先砌转角及交接处的砖,穿过基础的管
道上部预留沉降缝
基础砌砖图第三节砖砌体施工
?二.砖的组砌形式
?一顺一丁、梅花丁(同一皮砖丁顺相
间)、三顺一丁、两平一侧(3/4砖墙)、
全顺(半砖墙)、全丁(圆弧形砌体,如
烟囱)
?墙的最上、下一皮、砼梁、梁垫下,台阶
水平面上、挑檐、腰线中,均用丁砖。
砖墙砌体的组砌形式砖墙砌体的组砌方式
第三节砖砌体施工
?三.砌筑施工工艺
?工序:抄平、放线、摆砖、立皮数
杆、砌砖、清理
?砖石工程应在地基或基础工程验收合
格后方可施工。
?建筑物标高应引自标准水准点或设计
指定的水准点。
墙身放线
第三节砖砌体施工
?三.砌筑施工工艺
?一)抄平放线
砌筑前先用M7.5水泥砂浆或C10细石砼在基础防潮层或楼面找平,然后以龙门板上定位钉为标志,用墨线弹出墙身轴线、边线、门窗洞口位置。
?二)摆砖
在弹好线的基础面上按组砌方式用干砖试摆,以调整灰缝,减少砍砖。
第三节砖砌体施工
?三.砌筑施工工艺
?三)立皮数杆
?皮数杆为一方木标志杆,上划每皮砖和灰缝厚度及门窗洞口、过梁、楼板、梁底、预埋件等标高位置。
?作用:砌筑时控制砌体竖向尺寸,保证砌体垂直度
?位置:房屋四大角、内外墙交接处、转角、洞口多之处,用锚钉,斜撑固定,10~15m一根。
皮数杆
皮数杆示意图
第三节砖砌体施工
?三.砌筑施工工艺
?四)砌筑
?挂线砌筑、皮数杆间拉线,“三七”(含“三七”)以内单线,“三七”以外双线。
?砌法:“三一”法(一铲灰、一块砖、一挤揉)
铺浆法:铺浆长度小于500mm
第三节砖砌体施工
?三.砌筑施工工艺
?五)勾缝、清理
?清理墙面、柱面、落地灰、并对清水墙勾缝。
?内墙:原浆勾缝,随砌随勾。
?外墙:1:1.5或1:2水泥砂浆或加色浆,加浆勾缝。
第三节砖砌体施工
?六)质量要求及保证措施
?质量要求:横平竖直、砂浆饱满、
组砌得当、接槎可靠
?1.横平竖直:每一皮砖在同一水平面,
表面轮廓垂直平整,竖向灰缝垂直对齐。
?检查:平整度:2m长靠尺和楔形塞尺
垂直度:2m长托线板
墙面检查
砂浆饱满度检查第三节砖砌体施工
?六)质量要求及保证措施
?2.砂浆饱满:实心砖砌体水平灰缝饱满度>80%,
厚度8mm<a=10 <12mm
?检查工具:百格网
?影响因素:
饱满度对砌体强度有很大影响
砂浆和易性和饱水性的好坏对饱满度有很大影响
砖的湿润程度对砌体质量有影响
砌砖的操作方法对砂浆饱满度亦有一定影响
?相应措施:采用混合砂浆
砌前润砖,使砖的含水率10~15%
“三一”法操作
第三节砖砌体施工
砖墙留槎
?六)质量要求及保证措施
?3.组砌得当:错缝搭接(错缝长度>60)少砍砖,
墙面和内缝中不出现连续的垂直通缝。
?4.接槎可靠:转角和交接处同时砌筑,
不能同时砌筑处留斜槎,斜槎长度不小于高度的2/3;
除转角外,留槎确有困难,可留直槎,须作阳槎并设拉接筋,每
120mm墙厚设一φ6钢筋,沿墙高<500,每边伸入墙内>
500,末端设90°弯钩。
?构造柱:先绑扎钢筋,再砌墙,后浇筑砼,留马牙槎,沿
高度每500设2φ6,每边伸入墙内>1000。
?日砌筑高度<1.8m,雨天<1.2m
?工作段分段位置宜在三缝或门窗洞口处,相邻段高差小于层高
和4m。
?5.允许自由高度:未安装楼板或屋面板的墙、柱,满足允
许的自由高度,否则可能遇大风时,采用临时支撑加固
马牙槎第四节垂直运输设施
?常用运输机械:
塔式起重机
井架
龙门架
独杆提升机
屋顶起重机
施工电梯
塔式起重机分类固定式塔吊
轨行式塔吊
附着式
塔吊第四节垂直运输设施
?一.井架
?常用设备,起重能力强(5~20KN),外伸
臂长,可自升,型钢或钢管加工定型。
?特点:价格低,稳定性好,运输量大,缆风
绳多影响施工交通,可设附墙拉接。
井架
第四节垂直运输设施
?二.龙门架
龙门架
?由二根立杆及横梁(天轮梁)组成门式架
?龙门架上设滑轮、导轨、吊盘,可进行材
料、机具、小型预制件的垂直运输,起重高
15~20m,起重量6~12KN,不能作水平运
输。
?特点:构造简单,制作容易,装拆方便,适
用中小型工程或多层建筑。
自升式门架升降机
龙门架
龙门架龙门架设于脚手架中
第四节垂直运输设施
?三.独杆提升架
?类型:墙头吊、双摇臂拔杆、格构式立
杆提升机、槽钢立杆提升机
拔杆
?提升方法:吊笼、摇臂等型式
第四节垂直运输设施
施工电梯
?四.施工电梯
?吊笼设井架,外侧沿轨道升降,井架附着在
外墙或建筑结构上,人货两用,高可达
100m,特别适用于高层、高大建筑、多层厂
房和一般楼层。
SC100/100(单、双笼)施工升降机施工电梯
第五节中小型砌块的施工
砌块的分类、堆放
砌块排列图的绘制
砌块的砌筑施工
砌块砌体的质量检查
第五节中小型砌块的施工
砌块房屋的施工就是采用各种吊装机械和夹具,将砌块安装到设计位置;选择合适的吊装机具和确定合理的安装工艺是保证施工质量、缩短工期及降低成本的关键。
第五节中小型砌块的施工
一.安装前的准备工作
一)编制砌块排列图
砌块的规格、型号应符合一定的模数,主副规格
砌块合理搭配排列,可绘制排列图,按图施工。
设计若无规定,应按下列原则排列
1.尽量采用主规格砌块
2.应错缝搭砌,搭砌长度不小于块高的1/3和150
3.纵横墙交接处应交错搭砌,搭接不良,每二皮设
一钢筋网片;
砼空心砌块,孔洞在转角处和交接处上下对准贯
通,并插φ8~12钢筋,下端埋置于基础中,孔内浇
砼或构造小柱。
4.局部必须镶砖时,应减少数量并分散布置。
砌块排列图
砌块排列图
空心砌块搭接
实心砌块搭接第五节中小型砌块的施工
二)砌块的运输和堆放
运输:装卸:少先式起重机、汽车式起重机、履带
式起重机
水平运输:专用砌块小车、普通小车
垂直运输:井架或轻型塔式起重机、大型起重设
备效率低
堆放:使场内运输路线最短。不同规格、标号分别
堆放,同时做好场地排水。
小型<1.6m 集装架:高度<3格
中空一皮为宜,开口向下
中密≤3m
吊装和装卸使用夹具:砌块夹和钢丝绳索夹具
砌块夹具第五节中小型砌块的施工
三)确定安装方案
安装机械:轻型塔式起重机、带起重臂的井
架、台灵架等。
安装方案:
1. 台灵架安装砌块,带起重臂的井架进行砌块、
楼板垂直运输。
2.台灵架安装砌块、轻型塔吊进行砌块、预制构
件的水平、垂直运输及楼板安装。
砌块砌筑应分段流水作业,先远后近,先下后
上,先外后内,在相邻施工段之间留阶梯。
台灵架砌块吊装示意图
第五节中小型砌块的施工
二.砌块砌筑
主要工序:铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖。
砌块砌筑前应清除表面污物、粘土,并作外观检查,插筋孔提前浇水湿润。
1.铺灰:宜用混合砂浆(稠度5~7cm),和易性良好,随拌随用。
密实砌块<3~5m
铺灰长度
空心<2~3m
第五节中小型砌块的施工
2.吊砌块就位:从转角处或定位砌块处开始,按排列图顺序和错缝搭接原则,内外墙同时砌筑。
3.校正:托线板检查垂直度,拉准线检查水平度,并复核标高,注意预留、预埋;梁板下坐浆,必要时设垫块。
4.灌缝:灌缝密实。当<3cm时,用砂浆;>3cm 用>C20细石砼灌,两侧用夹板,收水后,原浆勾缝。
5.镶砖:主要用于大的竖缝和过梁找平。砖>MU10;<145mm竖缝用砼。
第五节中小型砌块的施工 三.质量检查
1.每一楼层或250m3砌体,每个等级的砂浆,细石砼至少作一组试块(每组三块),变更同样制作。
2.外观检查:墙面清洁,勾缝密实,深浅一致,横竖缝交接平整。
3.组砌方法正确:错缝搭接,无通缝,转角、交接处斜槎通顺、密实,横平竖直、灰浆饱满。
4.预留预埋位置尺寸符合设计要求。
5.满足(小于)允许偏差。
填充墙砌筑
要求:
1.底部砌烧结普通砖或多孔砖,高度不低于200mm;
2.拉结筋与结构连接,每1.2~1.5m高设≮60厚现浇钢筋混凝土带;
3.砂浆饱满度,垂直、水平灰缝均≮80%;
4.梁板下斜砌小砖顶牢(墙体沉实7d后);
5.洞口边或阳角处设置构造柱或专用砌块
冬期施工
一、条件:
?室外日平均气温连续5天稳定低于5℃(资料)?当日最低气温低于0℃。
二、要求:
1、块体不浇或少浇水,加大砂浆稠度;
2、石灰膏不受冻,块体不遭水浸冻,砂中无冰块和大于10mm 冻块;
3.适当减小灰缝厚度(如砖墙8~10mm )。
三、施工方法
1、抗冻砂浆法
要点:
(1)砂浆掺外加剂,增加搅拌时间; (2)掺盐(NaCl 、CaCl 2)砂浆强度提高一级 (2)用两次投料法热拌,砂浆温度不低于5℃
(3)砌后覆盖保温。
缺点:掺盐砂浆易吸湿、淅盐、锈蚀钢筋
不得用于:配筋砌体、高温高湿、有绝缘要
求、
水位变化、高级装饰等工程
2.冻结法
要点:(1)热砂浆砌筑,砂浆温度:
3.暖棚法
要点:(1)材料及砌筑环境均高于+5℃;
(2)在+5℃以上养护3~6d。20℃
15℃
10℃
砂浆使用温度
-25℃以下-11~-25℃
0~-10℃室外气温(2)注意解冻期观测和加固;
≥3
≥4
≥5
≥6
养护时间(d )
2015105暖棚温度
(℃)