文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)目录

0、前言------------------------------------------------------0

1、总则------------------------------------------------------0

2、术语------------------------------------------------------0

3、基本规定---------------------------------------------------0

4、模板分项工程-----------------------------------------------0

4.1一般规定-----------------------------------------------0

4.2模板安装-----------------------------------------------0

4.3模板拆除-----------------------------------------------0

5、钢筋分项工程-----------------------------------------------0

5.1一般规定-----------------------------------------------0

5.2原材料-------------------------------------------------0

5.3钢筋加工-----------------------------------------------0

5.4钢筋连接-----------------------------------------------0

5.5钢筋安装-----------------------------------------------0

6、预应力分项工程---------------------------------------------0

6.1一般规定-----------------------------------------------0

6.2原材料-------------------------------------------------0

6.3制作与安装---------------------------------------------0

6.4张拉和放张---------------------------------------------0

6.5灌浆及封锚---------------------------------------------0

7、混凝土分项工程---------------------------------------------0

7.1一般规定-----------------------------------------------0

7.2原材料-------------------------------------------------0

7.3配合比设计---------------------------------------------0

7.4混凝土施工---------------------------------------------0

8、现浇结构分项工程-------------------------------------------0

8.1一般规定-----------------------------------------------0

8.2外观质量-----------------------------------------------0

8.3尺寸偏差-----------------------------------------------0

9、装配式结构分项工程-----------------------------------------0

9.1一般规定-----------------------------------------------0

9.2预制构件-----------------------------------------------0

9.3结构性能检验-------------------------------------------0

9.4装配式结构施工-----------------------------------------0

10、混凝土结构子分部工程--------------------------------------0

10.1结构实体检验------------------------------------------0

10.2混凝土结构子分部工程验收------------------------------0

11、附录A质量验收记录----------------------------------------0

12、附录B纵向受力钢筋的最小搭接长度--------------------------0

13、附录C预制构件结构性能检验方法----------------------------0

14、附录D结构实体检验用同条件养护试件强度检验----------------0

15、附录E结构实体钢筋保护层厚度检验--------------------------0

关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的通知

建标[2002] 63号

根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998] 244号)的要求,中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号GB50204—2002,自2002年4月1日起施行。其中4.1.1﹑4.1.3﹑5.1.1﹑5.2.1﹑5.2.2﹑5.5.1﹑6.2.1﹑6.3.1﹑6.4.4﹑7.2.1﹑7.2.2﹑7.4.1﹑8.2.1﹑8.3.1﹑9.1.1为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92和《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ 321—90同时废止。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2002年3月15日

前言

本规范是根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88中第五章、《预制混凝土构件质量检验标准》GBJ 321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92修订而成的。在修订过程中,编制组开展了专题研究和工程试点应用,进行了比较广泛的调查研究,总结了我国混凝土结构工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,并以多种方式广泛征求了有关单位的意见,最后经审查定稿。

本规范规定的主要内容有:混凝土结构工程及分项工程施工质量验收标准、内容和程序;施工现场质量管理和质量控制要求;涉及结构安全的见证及抽样检测。

本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内将刊登在《工程建设标准化》杂志上。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

为了提高规范质量,请各单位在招待本规范过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给中国建筑科学研究院(通讯地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013;E:code_ibs_cabr@https://www.wendangku.net/doc/7b1299669.html,),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:

本编单位:中国建筑科学研究院

参编单位:北京建工集团有限责任公司

北京城建集团有限责任公司混凝土公司

北京市建设工程质量监督总站

上海市第一建筑有限公司

中国建筑第一工程局第五建筑公司

国家建筑工程质量监督检验中心

中国人发解放军工程质量监督总站

北京市建委开发办公司

主要起草人:徐有邻程志军白生翔韩素芳艾永祥

李东彬张元勃路来军马兴宝高小旺

马洪晔蒋寅彭尚银周磊坚翟传明

1 总则

1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一混凝土结构工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。

说明:1.0.1 编制本规范的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收,保证工程质量。本规范不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。

1.0.2 本规范适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土结构施工质量的验收。

说明:1.0.2 本规范的适用范围为工业与民用房屋和一般构筑物的混凝土结构工程包括现浇结构和装配式结构。本规范所指混凝土结构包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的范围一致。

本规范的主要内容是在《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88中第五章、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90和》《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92的基础上修订而成的。

1.0.3 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。

说明:1.0.3 本规范是对混凝土结构工程施工质量的最低要求,应严格遵守。因此,承包合同(旭质量要求等)和工程技术文件(如设计文件、企业标准、施工技术方案等)对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规范的规定时,验收时应以承包合同和设计文件为准。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001配套使用。

说明:1.0.4 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。本规范是根据该标准规定的原则编写的,适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。执行本规范时,尚应遵守该标准的相关规定。

1.0.5 混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

说明:1.0.5 混凝土结构工程的施工质量应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和施工项目设计文件提出的各项要求。

混凝土结构施工质量的验收综合性强、牵涉面广,不仅有原材料方面的内容(如水泥、钢筋等),尚有半成品、成品方面的内容(如构配件、预应力锚具等),也与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。因此,凡本规范有规定者,应遵照执行;凡本规范无规定者,尚应按照有关现行标准的规定执行。

2 术语

2.0.1 混凝土结构 concrete structure

以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

2.0.2 现浇结构cast-in-situ concrete structure

系现浇混凝土结构的简称,是在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。

2.0.3 装配式结构prefabricated concrete structure

系装配式混凝土结构的简称,是以预制构件为主要受力构件经装配\连接而成的混凝土结构。

2.0.4 缺陷defect

建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。

2.0.5 严重缺陷serious defect

对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。

2.0.6 一般缺陷common defect

对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。

2.0.7 施工缝 construction joint

在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。

2.0.8 结构性能检验inspection of structural petformance

针对结构构件的承载力、挠度、裂缝、控制性能等各项指标所进行的检验。

说明:2术语

本章给出了本规范有关章节中引用的8个术语。由于本规范应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用,在该标准中出现的与本规范相关的术语不再列出。

在编写本章术语时,主要参考了《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97、《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ132-90等国家标准中的相关术语。

本规范的术语是从混凝土结构工程施工质量验收的角度赋予其涵义的,但涵义不一定是术语的定义。同时,还给出了相应的推荐性英文术语,该英文术语不一定是国际上通用的标准术语,仅供参考。

3 基本规定

3.0.1 混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。

说明:3.0.1 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的有关剽窃,本条对混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;对具体的施工项目,要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案。上述要求应能在施工过程中有效运行。

施工组织设计和施工技术方案应按程序审批,对涉及结构安全和人身安全的内容,应有明确的规定和相应的措施。

混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。

3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两面三刀类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。

混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。

各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

说明:3.0.2根据不同的施工方法和结构分类,列举了混凝土结构子分部工程的具体名称。子分部工程验收前,应根据具体的施工方法和结构分类确定应验收的分项工程。在建筑工程施工质量验收体系中,混凝土结构子分部工程划分为六个分项工程:模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构。

本规范中“结构缝”系指为避免温度胀缩、地基沉降和地震碰撞等而在相邻两建筑物或建筑物的两部分之间设置的伸缩缝、沉降缝和防震缝等的总称。

检验批是工程质量验收的基本单元。检验批通常是按下列原则划分:

1检验批内质量均匀一致,抽样应符合随机性和真实性的原则;

2贯彻过程控制的原则,按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。

3.0.3对混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,关应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。

说明:3.0.3 子分部工程验收时,除所含分项均应验收合格外,尚应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的生要部位进行见证检测或结构实体检验,以确保混凝土结构的安全。对施工工艺的见证检测,系指根据工程质量控制的需要,在施工期间由参与验收的各方在现场对施工工艺进行检测。有关施工工艺的见证检测内空在本规范中有明确规定,如预应力筋张拉时实际预应力值的检测。本条规定的子分部工程验收内容中,见证检测和结构实体检验可以在检验批或分项工程验收的相应阶段内进行。

3.0.4分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。

说明:3.0.4 分项工程验收时,除所含检验批均应验收合格外,尚应有完整的质量验收记录。

3.0.5 检验批的质量验收应包括如下内容:

1实物检查,按下列方式进行:

1)对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;

2)对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有前标准和本规范规定的抽样方案执行;

3)对本规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格点率进行检查。

2资料检查,包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。

说明:3.0.5 检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。

3.0.6 检验批合格质量应符合下列规定:

1 主控项目的质量经抽样检验合格;

2 一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷;

3 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

对验收合格的检验批,宜作出合格标志。

说明:3.0.6 本条给出了检验批质量验收合格的条件:主控项目和一般项目检验均应合格,且资料完整。检验批验收合格后,在形成验收文件的同时宜作出合格标志,以利于施工现场管理和作为后续工序的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量志决定性影响的检验项目,这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用,从严要求是必需的。对采用计数检验的一般项目,以前要求的全格点率为70%及以上,本规范提高了相应要求,通常为80%及以上,且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规范中少量采用计数检验的一般项目,合格点率要求为90%及以上,同时也不得有严重缺陷,这在本规范有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。本规范的一物质财富胡萝卜所采用的计数检验,基本上采用了原规范的方案。对于这种计数抽样方案,尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作进一步完善。

3.0.7 检验批、分项工程混凝土结构子分部工程的质量验收可按本规范附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 503000—2001的规定。

说明:3.0.7 本条规定了检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收记录和施工质量验收程序、组织。其中,检验批的检查层次为:生产班组的自检、交接检;施工单位质量检验部门的专业检查和评定;监理单位(建设单位)组织的检验批验收。在施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,以免质量缺陷累积,造成更大损失。

根据有关规定和工程合同的约定,对工程质量起重要作用或有急诊的检验项目,应由各方参与进行见证检测,以确保施工过程中的关键质量得到控制。

4模板分项工程

说明:4 模板分项工程

模板分项工程是为混凝土浇筑成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。由于模板可以连续周转使用,模板分项工程所含检验批通常根据模板安装和拆除的数量确定。

4.1 一般规定

4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

说明:4.1.1 本条提出了对模板及其支架的基本要求,这是保证模板及其支架的安全并对混凝土成型质量起后果要作用的项目。多年的工程实践证明,这些要求对保证混凝土结构的施工质量是必需的。本条为强制性条文,应严格执行。

4.1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。

说明:4.1.2 浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。为避免事故,保证工程质量和施工安全,提出了对模板及其支架进行观察、维护和发生异常情况时进行处理的要求。

4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

说明:4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及相应的施工安全措施对避免重大工程事故非常重要,在制订施工技术方案时应考虑周全。模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。后浇带模板的拆除及支顶易被忽视而造成结构缺陷,应特别注意。本条为强制性条文,应严格执行。

4.2模板安装

主控项目

4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。

说明:4.2.1 现浇多层房屋和构筑物的模板及其支架安装时,上、下层支架的立柱应对准,以利于混凝土重力及施工荷载的传递,这是保证施工安全和质量的有效措施。本规范中,凡规定全数检查的项目,通常均采用观察检查的方法,但对观察难以判定的部位,应辅以量测检查。

4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.2.2 隔离剂沾污钢筋和混凝土接槎处可能对混凝土结构受力性能造成明显的不利影响,故应避免。

一般项目

4.2.3 模板安装应满足下列要求:

1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装工程施工的隔离剂;

3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.2.3 无论是采用何种材料制作的模板,其接缝都应保证不漏浆。木模板浇水湿润有利于接缝闭合而不致漏浆,但因浇水湿润后膨胀,木模板安装时的接缝不宜过于严密。模板内部和与混凝土的接触面应清理干净,以避免夹渣等缺陷。本条还对清水混凝土工程及装饰混凝土工程所使用的模板提出了要求,以适应混凝土结构施工技术发展的要求。

4.2.4 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.2.4 本条对用作模板的地坪、胎模等提出了应平整光洁的要求,这是为了保证预制构件的成型质量。

4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起打针高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

说明:4.2.5 对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的开头和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。

本规范中,凡规定抽样检查的项目,应在全数观察的基础上,对重要部位和观察难以判定的部位进行抽样检查。抽样检查的数量通常采用“双控”方法,即在按比例抽样的同时,还限定了检查的最小数量。

检验方法:水准仪或接线、钢尺检查。

4.2.6 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表4.2.6的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不行于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

4.2.7 现浇结构模板安装的偏差应符合表4.2.7的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

表4.2.6预埋件和预留孔洞的允许偏差

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

说明:4.2.6 对预埋件的外露长度,只允许有正偏差,不允许有负偏差;对预留洞内部尺寸,只允许在,不允许小。在允许偏差表中,不允许的偏差都以“0”来表示。本规范中,尺寸偏差的检验除可采用条文中给出的方法外,也可采用其他方法和相应的检测工具。

表4.2.7现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

4.2.8 预制构件模板安装的偏差应符合表4.2.8的规定。

检查数量;首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。

表4.2.8预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

注:l为构件长度(mm)。

说明:4.2.7~4.2.8 规定了现浇混凝土结构模板及预制混凝土构件模板安装尺寸的检查数量、允许偏差及检验方法。还应指出,按本规范第3.0.7条的规定,对一般项目,在不超过20%的不合格检查点中不得有影响结构安全和使用功能的过大尺寸偏差。对有特殊要求的结构中的某些项目,当有专门标准规定或设计要求时,尚应符合相应的要求。由于模板对保证构件质量非常重要,且不合格模板容易返修成合格品,故允许模板进行修理,合格后方可投入使用。施工单位应根据构件质量检验得到的模板质量反馈信息,对边疆周转使用的模板定期检查并不定期抽查。

4.3模板拆除

主控项目

4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。

表4.3.1底模拆除时的混凝土强度要求

说明:4.3.1 由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,对其拆模时的混凝土强度应从严要求。

4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.3.2 对后张法的预应力施工,模板及其支架的拆除时间和顺序应根据施工方式的特点和需要事先在施工技术方案中确定。当施工技术方案中无明确规定时,应遵照本条的规定执行。

4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.3.3 由于施工方式的不同,后浇带模板的拆除及支顶方法也各有不同,但都应能保证结构的安全的质量。由于后浇带较易出现安全和质量问题,故施工技术方案应对此作出明确的规定。

一般项目

4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.3.4 由于侧模拆除时混凝土强度不足可能造成结构构件缺棱掉角和表面损伤,故应避免。

4.3.5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

说明:4.3.5 拆模时重量较大的模板倾砸楼面或模板及支架集中堆放可能造成楼板或其他构件的裂缝等损伤,故应避免。

5钢筋分项工程

说明:5钢筋分项工程

钢筋分项工程是普通钢筋进场检验、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装等一系列技术工作和完成实体的总称。钢筋分项工程所含的检验批可根据施工工序和验收的需要确定。

5.1一般规定

5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

说明:5.1.1 在施工过程中,当施工单位缺乏设计所要求的钢筋品种、级别或规格时,可进行钢筋代换。为了保证对设计意图的理解不产生偏差,规定当需要作钢筋代换时应办理设计变更文件,以确保满足原结构设计的要求,并明确钢筋代换由设计单位负责。本条为强制性条文,应严格执行。

5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4 预埋件的规格、数量、位置等。

说明:5.1.2 钢筋隐蔽工程反映钢筋分项工程施工的综合质量,在浇筑混凝土之前验收是为了确保受力钢筋等的加工、连接和安装满足设计要求,并在结构中发挥其应有的作用。

5.2原材料

主控项目

5.2.1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

说明:5.2.1 钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按规定进行抽样检验。本条为强制性条文,应严格执行。

由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对各种钢筋的进场检查数量作出统一规定。实际检查时,若有关标准中对进场检验数量作了具体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验数量的规定,则在进场检验时,检查数量可按下列情况确定:

1 当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应旬划分为若干个出厂检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;

2 当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;

3 对连续进场的同批钢筋,当有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。

本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,通常应列出产品的主要性能指标;当用户有特别要求时,还应列出某些专门检验数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并;进场复验报告理进场抽样检验的结果,并作为判断材料能否在工程中应用的依据。

本规范中,涉及原材料进场检查数量和检验方法时,除有明确规定外,都应按以上叙述理解、执行。

5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法:检查进场复验报告。

说明:5.2.2 根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,按一、二级抗震等级设计的框架结构中的纵向受力钢筋,其强度实测值就满足本条的要求,其目的是为了保证在地震作用下,结构某些部位出现塑性铰以后,钢筋具有足够的变形能力。本条为强制性条文,应严格执行。

5.2.3 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

说明:5.2.3 在钢筋分项工程施工过程中,若发现钢筋性能异常,应立即停止使用,并对同批钢筋进行专项检验。

一般项目

5.2.4 钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量:进场时和使用前全数检查。

检验方法:观察。

说明:5.2.4 为了加强对钢筋外观质量的控制,钢筋进场时和使用前均应对外观质量进行检查。弯折钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。钢筋表面不应有颗粒状或片状老锈,以免影响钢筋强度和锚固性能。本条也适用于加工以后较长时期未使用而可能造成外观质量达不到要求的钢筋半成品的检查。

5.3 钢筋加工

主控项目

5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

1 HPB235级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

5.3.2 除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°;

3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

说明:5.3.1~5.3.2 对各种级别普通钢筋弯钩、弯折和箍筋的弯弧内直径、弯折角度、弯后平直部分长度分别提出了要求。受力钢筋弯钩、弯折的形状和尺寸,对于保证

检验批容量划分(参考)

检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程

(梁、柱按件,板按间):模板按件; 钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、 辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热 水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、 室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系 统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生 器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组 六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,

行车验收标准规范

车间桥式起重机验收标准 1使用范围:试用于电桥式起重机、电动单梁起重机的施工。 1.2安装的混凝土行车梁应符合下列规定: 1.2.1混凝土外观无裂纹、无露筋、无蜂窝等缺陷; 1.2.2混凝土已达到设计强度并有验收报告; 1.2.3梁面、轨面标高与设计图纸的允许偏差为 10mm。 1.3行车轨道夹板、紧固螺母、垫圈应齐全,紧固应牢固。轨道接头的焊接符合设计要求,限位装置应牢固、可靠。行车梁、垫铁、轨道压板、轨道之间的接触应密实无松动。 轨道相关尺寸的允许偏差见下表( mm) 1.4桥式起重机装卸搬运应符合下列规定: 1.4.1吊装时,应按制造厂家要求的起吊点起吊;制造厂家无要求时,起吊至少应捆扎两处,捆扎处应有衬垫物。

1.4.2对于箱型结构,捆扎点应在走轮或梁梁身处,不得在走台或机 械零件部位。 1.4.3对于桁架结构,捆扎点应在竖杆的节点处。 1.4.4搬运时应采用拖板或平板车放平垫实,不得直接在地面上架辊滚动。 1.5 桥式起重机组合安装时应进行下列检查: 1.5.1所有部件外观检查,确认各部分应无漏焊、无裂纹、螺栓无松动; 1.5.2钢丝绳应无断股,规格型号与图纸相符; 1.5.3缓冲器、限位器开关应安装牢固; 1.5.4吊钩在最上方时,滚筒应能容纳全部钢丝绳,吊钩在最下方时,滚筒上至少应保留两圈钢丝绳; 1.5.5桥式起重机组合安装的相关尺寸允许偏差见下表 续表

注:L 为测量位置的车轮弦长。 1.6 桥式起重机吊装前,对机械部套应进行下列检查并符合规定: 1.6.1各传动装置于减速机齿轮的检查,应按本部分 4.8节的规定进行。 1.6.2走轮悬空,用手旋转各传动机构,走轮和各传动构件应旋转灵活,无卡涩。 1.6.3齿轮箱应无渗漏,手孔盖及垫料等应严密。 1.6.4各部分铆钉、螺钉应齐全、紧固。 1.6.5各滚筒、吊钩滑轮和车轮等部件经外观检查应无伤痕、无裂纹。 1.6.6相连接的各传动轴应无弯曲,晃度允许值为 1mm。 1.6.7各轴应传动灵活,吊钩、滑轮及传动轴的轴承应清洁,注油装置齐全。畅通;添加的润滑剂应符合制造厂要求,间隙应符合 9. 2.12 条规定。 1.6.8传动齿轮、联轴器等外露的传动部件应装设保护罩。1.6.9小车车轮跨度的允许偏差为 3mm。 1.7 桥式起重机的吊装应符合下列规定。 1.7.1支撑起重机的桥架厂房为单排柱子时,在未安装屋架使厂房形成整体框架以前,不得起吊,特殊情况下须提出措

检验批划分方案格式

第一章工程概述 第一节编制依据及说明 编制依据 施工合同、施工设计图纸及变更 (1)重庆精佳工程设计咨询有限公司设计的重庆市巫溪县学府商城工程建筑、结构、给排水、电气等施工图。 (2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 (3)国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 (4)本工程施工合同 (5)本公司成熟的工艺标准及操作规程。 工程需用的主要规范、规程 本工程主要采用以下技术标准及施工验收规范

第二节工程概况 、工程概述 工程名称:巫溪县学府商城 建设地点:重庆市巫溪县赵家坝 建设单位:重庆旗开房地产开发公司有限 勘察单位:重庆中科勘测设计有限公司 设计单位:重庆精佳工程设计咨询有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆豪美实业(集团)有限公司 总建筑面积:㎡, 建设工期:36个月 结构类型:框架剪力墙结构 设计使用年限:50年 结构安全等级:二级 工程类别:一类 结构抗震等级:抗震设防烈度为6度(a.底部加强部位剪力墙,一级; b.非底部加强剪力墙,二级; c.其他部位,三级) 建筑物耐火等级:一级 基础持力层选用中等风化泥灰岩。 、建筑设计 楼地面 1.楼面为钢筋混凝土楼板,地面为100mmC15混凝土垫层。楼地面具体做法详见《室内装修做法措施表》。 2.留洞及封堵:电井和水井每层留洞,楼面留洞处需预留钢筋(详结施),待设备管线安装完成后二次浇筑,使用比同层楼板高一个标高的细石混凝土(厚度同相邻楼板厚度)封堵密实。

3.回填土必须符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(即每回填200mm高即进行夯实,夯实后密实度≥92%,边角处须补夯密实。回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,并严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 1.卫生间水泥陶粒回填层向排水方向找坡1%,水泥砂浆找平。墙面清扫干净砼墙面水泥浆结合层一道、水泥砂浆打底扫毛、分两次抹,墙面贴白瓷砖墙面防水高度不得低于,顶棚采用铝合金方板吊顶。各工序完工后做24小时闭水试验。 2.、客厅、餐厅、户内走道、卧室 1.地面采用混凝土垫层、JS防水涂料、面层用水泥砂浆擦缝;踢脚基层处理清扫干净砼墙面水泥浆结合层一道、水泥砂浆打底扫毛水泥砂浆基层、面刷中灰色水泥浆;墙面用水泥砂浆打底扫毛、水泥砂浆垫层、水泥砂浆罩面压光、满刮腻子一道磨平刷乳胶漆;顶棚结构板打磨清扫干净、刷水泥浆一道(加建筑胶适量)、水泥砂浆找平层、满刮腻子磨平刷乳胶漆。 1.地面用混凝土垫层水泥砂浆找坡1%(坡向地漏)、防水涂料沿墙上翻1200mm,防滑地砖面层,1:1水泥砂浆擦缝。 1.混凝土垫层水泥砂浆找坡1%(坡向地漏),防水涂料沿墙上翻1200mm (阳台上翻150)。阳台隔墙、水泥砂浆打底,水泥砂浆找平,清扫专用防水腻子喷(刷)外墙漆饰面层二遍。 内墙

电气检验批的划分

电气检验批的划分: 1、变压器、箱式变电所安装: 每台变压器划分为1个检验批 每座箱式变电所划分为1个检验批 2、成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 每套成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电(盘)划分为1个检验批3、电动机、电加热及电动执行机构检查接线 每台电动机、电加热器及电动执行机构划分为1个检验批 4、柴油发电机组安装: 每台柴油发电机划分为1个检验批 5、UPS及EPS安装 UPS和EPS分别化为1个检验批 6、电气设备试验和试运行 每台设备化为1个检验批 7、母线槽安装 按供电区段和电气竖井的编号划分 8、梯架、托盘和槽盒安装 按供电区段和电气竖井的编号划分 9、导管敷设 对干线导管按供电区段和电气竖井的编号划分 对电气动力和电气照明的导管可以按建筑土建工程划分 对室外电气安装工程,应按庭院大小、投运时间先后、功能区块等进

行划分 10、电缆敷设 按供电区段和电气竖井的编号划分 11、导管内穿线和槽盒内敷线 其界区的划分应与土建工程一致 对室外电气安装工程,应按庭院大小、投运时间先后、功能区块等进行划分 12、塑料护套线直敷布线 其界区的划分应与土建工程一致 13、钢索配线 其界区的划分应与建筑土建工程一致 14、电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 按供电区段和电气竖井的编号划分 对室外电气安装工程,应按庭院大小、投运时间先后、功能区块等进行划分 15、普通灯具安装 其界区的划分应与建筑土建工程一致 16、专用灯具安装 其界区的划分应与建筑土建工程一致 17、开关、插座、风扇安装 其界区的划分应与建筑土建工程一致 18建筑物照明通电试运行

起重机验收标准

起重机验收标准(行车、行吊、天车、天吊) 行吊(音hángdiào),又称行车、吊车、天车,都是人们对起重机的一个笼统的叫法,行吊和我们所称的门式起重机基本一样。行吊按驱动方式基本有两类:一类为集中驱动,另一类为分别驱动。按形状也可分为两类,即门式起重机和桥式起重机。 设计制造标准及检验验收标准 现代起重机厂生产的“恒起”牌系列起重机械,其整机性能符合现行标准要术,零部件符合设计图纸、工艺流程和各项技术要求,关键性能优于国家标准。 CD、MD型电动葫芦设计制造、检验验收标准 GB3811—83 起重机设计规范 GB6067—85 起重机械安全规程 JB/T9008.1∽6199钢丝绳电动葫芦 JB/ZQ8004 钢丝绳电动葫芦产品质量分等 JB9009-1999 钢丝绳电动葫芦安全规程 电动悬挂单梁起重机设计制造、检验验收标准 GB3811-83 起重机设计规范 GB6067-85 起重机安全规范 JB/T2603-94 电动单梁悬挂起重机 JB ZQ8012-88 电动单梁起重机产品质量分等 GB5905—86 起重机试验规范和程序 GB5972—86 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB1005.1—188 起重吊钩 通用门式起重机设计制造、检验、验收标准 GB3811—83 起重机设计规范 GB6067—85 起重机械安全规范 GB/T14406—93 通用门式起重机 GB10183—83 桥式和门式起重机制造和轨道安装公差 GB1005.1—5—88 起重机吊钩 GB5905—86 起重机试验规范和程序 架桥机设计制造、检验、验收标准 GB3811—83 起重机设计规范 GB/T14406-93 通用门式起重机 GB6067-85 起重机械安全规程 Q/HWAQ010-2000 钢丝绳电动葫芦产品质量分等

参考电气安装工程检验批表格重点

(SY4206 - 2007) 表6.1 (共两页)

(SY4206 - 2007) 表6.1 (共两页)

施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 电缆敷设应排列整齐,固定牢固,不易交叉,并留有余量 控制电缆中间不应有接头 电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿管进入口应封闭 电缆穿越公路、建筑物时应装设导管 3电缆 敷设的 质量要 求 直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层, 并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50m m ,保护板 可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬 质杂物。直埋电缆回填土时,应分层夯实 直埋电缆在直线段每隔 50m ?100m 处、电缆接头处、拐弯处、 进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩 水底电缆敷设的质量要求见 7.337 爆炸、火灾危险环境电缆敷设的质量要求见 7.338 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值: 控制电缆与橡皮绝 缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆不应小于 10;多芯交联聚 乙烯绝缘电力电缆不应小于 15,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 不应小于20 电缆头芯线应连接紧密,相位一致 冷、热缩电缆头制作应符合产品技术要求 4终端 电缆头 制作的 质量要 求 电缆头固定应牢固,排列应整齐,金属护层接地应良好 在防爆区域使用填料函时,填料函的选用规格应合适,电缆的 金属防护层与填料函之间应压紧 电线、电缆的回路标记应清晰,编号应准确 制作前应检查电缆型号、 规格、电压等级,均应符合设计规定; 绝缘应良好;电缆中间接头盒及其配件应齐全、无损伤 5中间 电缆接 头制作 的质量 要求 电缆中间接头制作工艺应符合工艺规程规定, 连接管压模尺寸 应与芯线规格相符,外观应完好 接地线与电缆屏蔽层、铠装层连接应符合 GB50168的要求, 锡焊外观应平整,无毛刺 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目代 表)

行车验收标准规范全解

车间桥式起重机验收标准 1使用范围: 试用于电桥式起重机、电动单梁起重机的施工。 1.2安装的混凝土行车梁应符合下列规定: 1.2.1混凝土外观无裂纹、无露筋、无蜂窝等缺陷; 1.2.2混凝土已达到设计强度并有验收报告; 1.2.3梁面、轨面标高与设计图纸的允许偏差为10mm。 1.3行车轨道夹板、紧固螺母、垫圈应齐全,紧固应牢固。轨道接头的焊接符合设计要求,限位装置应牢固、可靠。行车梁、垫铁、轨道压板、轨道之间的接触应密实无松动。 轨道相关尺寸的允许偏差见下表(mm)

1.4桥式起重机装卸搬运应符合下列规定: 1.4.1吊装时,应按制造厂家要求的起吊点起吊;制造厂家无要求时,起吊至少应捆扎两处,捆扎处应有衬垫物。. 1.4.2对于箱型结构,捆扎点应在走轮或梁梁身处,不得在走台或机械零件部位。 1.4.3对于桁架结构,捆扎点应在竖杆的节点处。 1.4.4搬运时应采用拖板或平板车放平垫实,不得直接在地面上架辊滚动。 1.5桥式起重机组合安装时应进行下列检查: 1.5.1所有部件外观检查,确认各部分应无漏焊、无裂纹、螺栓无松动; 1.5.2钢丝绳应无断股,规格型号与图纸相符; 1.5.3缓冲器、限位器开关应安装牢固; 1.5.4吊钩在最上方时,滚筒应能容纳全部钢丝绳,吊钩在最下方时,滚筒上至少应保留两圈钢丝绳; 1.5.5桥式起重机组合安装的相关尺寸允许偏差见下表

续表 注:L为测量位置的车轮弦长。1.6桥式起重机吊装前,对机械部套应进行下列检查并符合规定: 1.6.1各传动装置于减速机齿轮的检查,应按本部分4.8节的规定进行。 1.6.2走轮悬空,用手旋转各传动机构,走轮和各传动构件应旋转灵活,无卡涩。

起重机产品设计制造检验验收标准

设计制造标准及检验验收标准 钢丝绳电动葫芦设计制造标准 1、GB3811 起重机设计规范 2、GB/T6067起重机械安全规程 3、JB/T9008.1 s9008.2 钢丝绳电动葫芦 检验、验收标准 1、JB/T9008.1-9008.2 钢丝绳电动葫芦 电动单梁悬挂起重机设计制造标准 1、GB3811起重机设计规范 2、GB/T6067 起重机械安全规程 3、JB/T2603 电动单梁悬挂起重机 电动单梁悬挂起重机检验、验收标准 1、JB/T2603-2008 电动单梁悬挂起重机 2、GB/T6067.1-2010 起重机械安全规程 3、GB5905-86 起重机试验规范和程序 4、GB5972-86起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 5、GB10051.1?5-88 起重吊钩 LD电动单梁起重机的设计制造标准 1、GB3811 起重机设计规范 2、GB/T6067 起重机械安全规程 3、JB/T1306 电动单梁起重机 LD电动单梁起重机检验、验收标准 1、JB/T1306 电动单梁起重机

2、GB5905 起重机试验规范和程序 3、GB/T6067起重机械安全规程 4、GB5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 5、GB10051.1?5 起重吊钩 通用门式起重机设计制造标准 1、GB3811 起重机设计规范 2、GB/T6067起重机械安全规程 3、GB/T14406 通用门式起重机 4、GB10183 桥式和门式起重机制造和轨道安装公差 5、GB10051.1?5 起重吊钩 6、JB/T6128 水电站门式起重机 门式起重机检验、验收标准 1、GB/T14406 通用门式起重机 2、GB5905起重机试验规范和程序 3、GB10183 桥式和门式起重机制造和轨道安装公差 4、GB10051.1?5 起重吊钩 5、JB/T6128 水电站门式起重机 LH型电动葫芦桥式起重机设计制造标准 1、GB3811 起重机设计规范 2、JB/T3695 电动葫芦桥式起重机 3、GB/T6067 起重机械安全规程 LH型电动葫芦桥式起重机检验、验收标准 1、GB/T6067 起重机械安全规程 2、GB5905 起重机试验规范和程序 3、GB10183 桥式和门式起重机制造和轨道安装公差

建筑电气工程-分部(子分部)工程验收

建筑电气工程-分部(子分部)工程验收 28.0.1当建筑电气分部工程施工质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:1室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分; 2变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子单位工程的分部工程,各为1 个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。 3供电干线安装工程分程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;4电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致; 5备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批; 6防雷及接地装置安装工分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为1个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1 个检验批;接闪器安装同一屋面为1个检验批。 28.0.2当验收建筑电气工程时,应核查下列各项质量控制资料,且检查分项工程质量验收记录和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位和责任人的签章齐全。

1建筑电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录; 2主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录; 3隐蔽工程记录; 4电气设备交接试验记录; 5接地电阻、绝缘电阻测试记录; 6空载试运行和负荷试运行记录; 7建筑照明通电试运行记录; 8工序交接合格等施工安装记录。 28.0.3根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收记录应无遗漏缺项。 28.0.4当单位工程质量验收时,建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽检部位如下,且抽检结果应符合本规定规定。 1 大型公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5%自然间的建筑电气动力、照明工程; 2一般民用建筑的配电室和5%自然间的建筑电气照明工程,以及建筑顶部的防雷工程; 3室外电气工程以变配室为主,且抽检各类灯具的5%。 28.0.5核查各类技术资料应齐全,且符合工序要求,有可追溯性;各责任人均应签章确认。 28.0.6为方便检测验收,高低压配电装置的调整试验应提前通知监理和有关监

行车验收规范

桥式起重机 1.1本节试用于电桥式起重机、电动单梁起重机的施工。 1.2交付安装的混凝土行车梁应符合下列规定: 1.2.1混凝土外观无裂纹、无露筋、无蜂窝等缺陷; 1.2.2混凝土已达到设计强度并有验收报告; 1.2.3梁面、轨面标高和设计图纸的允许偏差为10mm。 1.3行车轨道夹板、紧固螺母、垫圈应齐全,紧固应牢固。轨道接头的焊接符合设计要求,限位装置应牢固、可靠。行车梁、垫铁、轨道压板、轨道之间的接触应密实无松动。 轨道相关尺寸的允许偏差见下表(mm) 项目允许偏差 轨距和设计尺寸偏差跨距<19.5m ≤3 跨距≥19.5m ≤5 单轴中心线 平直度偏差≤3和基准线偏差≤3 轨道纵向水平度<1/1500柱距 横向水平度<1/100轨宽 全程轨顶标高高、低差±10 轨道同断面两轨顶标高偏差±10 轨道间隙 一般接头1~2 温度接头4~6 温度接头间隙设计偏差值≤1 轨道接头横向错口≤1 高低差≤1 1.4桥式起重机装卸搬运应符合下列规定: 1.4.1吊装时,应按制造厂家要求的起吊点起吊;制造厂家无要求时,起吊至少应捆扎两处,捆扎处应有衬垫物。 1.4.2对于箱型结构,捆扎点应在走轮或梁梁身处,不得在走台或机械零件部位。

1.4.3对于桁架结构,捆扎点应在竖杆的节点处。 1.4.4搬运时应采用拖板或平板车放平垫实,不得直接在地面上架辊滚动。 1.5桥式起重机组合安装时应进行下列检查: 1.5.1所有部件外观检查,确认各部分应无漏焊、无裂纹、螺栓无松动; 1.5.2钢丝绳应无断股,规格型号和图纸相符; 1.5.3缓冲器、限位器开关应安装牢固; 1.5.4吊钩在最上方时,滚筒应能容纳全部钢丝绳,吊钩在最下方时,滚筒上至少应保留两圈钢丝绳; 1.5.5桥式起重机组合安装的相关尺寸允许偏差见下表 项目允许偏差值 主梁跨距偏差≤5 主梁挠度0.9~1.3 桥架对角线允许偏差 箱型梁≤5 单腹板或桁架梁≤10 箱型梁旁弯度<1/2000跨距 单腹板、桁架梁旁弯度跨距L≤16.5m ≤5 跨距L>16.5m L/3000 箱型梁小车规矩偏差 距端﹢2~﹣1 跨端跨距﹤19.5m 1~5 跨中跨距≥19.5m 1~7 续表 项目允许偏差值单腹板和桁架梁小车轨距偏差≤3 小车轨道高低偏差轨距≤3.5m ≤3 轨距≤4m ≤5 轨距>4m ≤7 小车轮跨距偏差≤3 大车轮端面偏斜度≤L/1000,且两主动轮(或从动轮)偏斜方向相反 同一平衡梁上两车轮同位差≤1

建筑电气检验批划分

建筑电气分部工程分项验收检验批划分监理机构组织各专业监理工程师和承建单位项目技术负责人讨论商讨,特制订如下检验批划分计划: 序 号 检验批名称检验批划分要求备注 一、防雷及接地安装子分部工程质量验收全部分项工程验收合格后验收 1 接地装置安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 1.1 接地装置安装分项工程检验批质量验收自检合格工序报验资料收到后验收 2 避雷引下线分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 2.1 避雷引下线分项工程检验批质量验收基础、顶层自检合格工序报验资料收到后验收 3 建筑物等电位连接分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 3.1 建筑物等电位连接分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 4 接闪器安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 4.1 接闪器安装分项工程检验批质量验收屋面自检合格工序报验资料收到后验收 5 接地电阻测试接闪器安装完毕验收合格后测试 二、电气照明安装子分部工程质量验收全部分项工程验收合格后验收 1 电线、电缆导管敷设分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 1.1 电线、电缆导管敷设分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 2 电线、电缆导管穿线分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 2.1 电线、电缆导管穿线分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 3 动力、照明配电箱安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 3.1 动力、照明配电箱安装分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 4 普通灯具安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 4.1 普通灯具安装分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 5 专用灯具安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收

(完整版)建筑工程分部、分项、检验批划分

定义: 1、建设项目 指在一个总体范围内,由一个或几个单项工程组成,经济上实行独立核算,行政上实行统一管理,并具有法人资格的建设单位。例:一所学校、一个工厂等。 2、单项工程 是指在一个建设项目中,具有独立的设计文件,能够独立组织施工,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。例:一所学校的教学楼、实验楼、图书馆等。 3、单位工程 指竣工后不可以独立发挥生产能力或效益,但具有独立设计,能够独立组织施工的工程。例:土建、电器照明、给水排水等。 建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。 单项工程与单位工程两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 4、分部工程 分部工程是单位工程的组成部分,是建筑工程和安装工程的各个组成部分,按建筑工程的主要部位或工种工程及安装工程的种类划分。建筑工程十大分部包括:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能工程 当分部工程较大或较复杂时,可将其按材料种类、施工特点、施工顺序、专业系统和类别等划分成若干子分部工程。如装饰工程可分为:地面、门窗、吊顶工程;建筑电气工程可划分为:室外电气、电气照明安装、电气动力等子分部工程。 5、分项工程 分项工程是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等,将分部工程进一步划分的。例如,钢筋混凝土分部工程,可分为捣制和预制两种分项工程;预制楼板工程,可分为平板、空心板、槽型板等分项工程;砖墙分部工程,可分为实心墙、空心墙、内墙、外墙、一砖厚墙,一砖半厚墙等分项工程。 按照不同的施工方法、不同的材料、不同的规格划分。例:砖石工程可分为砖砌体、毛石砌体两类,其中砖砌体可按部位不同分为内墙、外墙、女儿墙。分项工程是计算工、料及资金消耗的最基本的构造要素。 6、检验批 分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

检验批划分计划最终版

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验批划分概述 (5) 1、地基与基础分部工程 (5) 2、主体结构分部工程 (7) 3、建筑装饰装修工程分部 (8) 4、建筑屋面工程分部 (9) 5、建筑给水、排水和采暖工程分部 (9) 6、建筑电气分部 (9) 四、检验批具体划分 (9)

xxxxxxxx检验批划分计划 一、编制依据及说明 1、xxxxxxx设计的施工图纸及设计变更; 2、招标文件及答疑文件、投标文件 3、工程建设强制性条文—房屋建筑部分 3.1、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 3.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015); 3.3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011); 3.4、地下工程防水技术规范(G50208-2011); 3.5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010); 3.6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2012); 3.7、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 3.8、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001); 3.9、工程测量规范(GB50026-2007); 3.10、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 3.11、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2015); 3.12、电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002); 3.13、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); 3.14、混凝土质量控制标准(GB50164-2011); 3.15、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 3.16、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-2011)。 3.17、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、本检验批划分主要针对工程的钢筋砼结构、钢结构、机电安装部分,其中实体检测部位在实体检测前确定,装修部分待进场后另行协

1常营电气检验批划分方案讲解

目录 1.电气工程概况 (2) 2、编制依据 (5) 3、建筑电气和智能建筑涉及的分项工程 (6) 3.1建筑电气涉及的分项工程 (6) 3.2智能建筑涉及的分项工程 (7) 4、检验批的划分方案 (7) 4.1建筑电气检验批的划分 (7) 4.2智能建筑检验批的划分 (9) 5、检验批判定的合格标准 (10) 6、工程资料检验批管理措施 (11)

1.电气工程概况 1.1工程概况:常营三期剩余地块公共租赁住房项目一标段位于北京市东五环外朝阳区常营乡,建筑面积为105000平米,此标段有10个单位工程,分别为:5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、13#小学、15#商业、16#商业、17#商业、18#商业、1#车库、2#车库;在单位工程内电气工程有4个分部工程,分别为:建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程。 1.2电力、照明系统:防雷、接地系统;综合布线系统;有线电视系统;保安监控系统;可视对讲系统(可燃气体探测、紧急求助报警、首层顶层内红外幕帘报警);火灾自动报警及消防联动控制系统。 1.3配电系统:本工程负荷等级:正压风机电源、应急照明、消防电梯等所有消防用电为一级负荷,由配电室以双路放射式供电,并在末端装有备用电源自投装置,当一路电源发生故障,另一路不应同时损坏;弱电设备电源为二级负荷,由配电室引双路电源,并末端配电箱自动切换;其余为三级负荷。 1.4供电方式:本建筑采用220/380V,低压电缆从变配电室引至本建筑地下一层的配电室低压柜向建筑内的各用电设备供电。低压接地系统为TN-S系统。进线后中性线(N)与(PE)线严格分开,不得混接。地下层干、支线水平敷设部分采用封闭式金属电缆线槽,线槽引出的所有分支线沿楼板、墙内穿管暗敷设。 1.5消防负荷与非消防负荷沿不同线槽分别敷设。向同一设备供电的两路电源电缆同线槽敷设时,线槽内加隔板,主、备用回路敷设在隔板两侧。沿电气竖井敷设一根接地线(40*4镀锌扁钢),该接地线多处与接地装置相连。竖井内所有配电箱PE母线应就近与接地干线相连接。 1.6电力、照明系统:本建筑低压采用220/380V配电系统。动力负荷采用放射式供电,住宅采用树干式。照明灯具采用高效灯具、节能光源,以节能型光源荧光灯为主,其灯具效率满足相关要求。所有荧光灯采用电子镇流器或节能电感镇流器并加装电容补偿COS φ>0.9.开敞式灯具效率大于75%;透明保护罩式灯具效率大于65%。采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。楼梯间照明采用声光控延时开关(节能自熄开关)。灯具及开关

建筑及电气检验批新规范检验批含量一览表

全新建筑及电气新规范检验批容量一览表 检验批名称单位容量最小抽检数量 土方工程M2基坑平面面积每100 M2一个点,不少于10个处钢筋原材批(吨)每种规格为一批全数检查 钢筋加工件(吨)每跨梁、每根柱子、每跨板为一件每构件类型不少于三件 钢筋连接件每个机械、焊接、绑扎接头为1件抽查构件的10%,不少于3件钢筋安装件每跨梁、每根柱子、每跨板为一件抽查构件的10%,不少于3件模板安装件(M2)每跨梁、每根柱子、每跨板为一件抽查构件的10%,不少于3件模板拆除件(M2)每跨梁、每根柱子、每跨板为一件全数检查 混凝土施工M3本检验批浇筑混凝土的方量全数检查 混凝土外观M2构件的的展模面积抽查构件的10%,不少于3件地下卷材防水M2卷材的铺贴面积每100 M2一个点,不少于3个处砌体工程M3检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于250 M3. 每个检验批不少于5处 楼地面垫层间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000 M2.每个检验批不少于3间防水要求的不少于4间 块料面层间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3间

门窗工程樘 检验批含量不大于100樘高层不少于6件。 特种门安装樘检验批:多层每层1批高层三层1批; 检验批含量不大于50樘 抽查构件的50%,不少于10件; 龙骨吊顶间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批; 检验批含量不大于50间 抽查构件的10%,不少于3间; 隔断间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批;抽查构件的10%,不少于3间; 内墙面砖间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000M2.(50间) 抽查构件的10%,不少于3间; 外墙面砖M2检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 幕墙工程 (金属、玻璃、石材)M2检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 油漆涂料(内)间(M2)检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000M2.(50间) 抽查构件的10%,不少于3间; 油漆涂料(外)M2检验批:多层每层1批高层三层1批, 检验批含量不大于1000 M2. 每100 M2抽查1处。 软包裱糊间检验批:多层每层1批高层三层1批; 检验批含量不大于50间裱糊抽查构件的10%,不少于3间;软包抽查构件的20%,不少于6间。 装饰细部构造间检验批:多层每层1批高层三层1批; 检验批含量不大于50间 不少于3间; 屋面工程M2检验批含量不大于1000 M2.每100 M 2抽查1处;且不少于3处。墙体节能M2检验批含量不大于1000 M2.每个检验批抽查不少于3处。 幕墙节能M2检验批含量不大于1000 M2.抽查检验批的10%,不少于5处

建筑电气分部(子分部)工程验收

建筑电气分部(子分部)工程验收 2020-06-19 1.0.1当建筑电气分部工程施工验收时,检验批的划分应符合下列规定: 1 室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分; 2 变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子单位工程的子分部工程,各为1个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程有验收记录中;如各分变配电室属于各子单位工程的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。 3 供电干线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分; 4 电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致; 5 备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批; 6 防雷及接地装置安装工程中分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为 1 个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1个检验批;接闪器安装同一屋

面为1个检验批。 1.0.2当验收建筑电气工程时,应核查下列各项质量控制资料,且检查分项工程质量验收记录和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位和责任人的签章齐全。 1 建筑电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录; 2 主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录; 3 隐蔽工程记录; 4 电气设备交接试验记录; 5 空载试运行和负荷试运行记录; 6 接地电阻、绝缘电阻测试记录; 7 建筑照明通电试运行记录; 8 工序交接合格等施工安装记录; 1.0.3 根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收记录应无遗漏缺项。 1.0.4 当单位工程质量验收时,建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽检部位如下,且抽检结果应符合本规范规定。 1 大型公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5%自然间的建筑电气动力、照明工程; 2 一般民用建筑有配电室和5%自然间的建筑电气照明工程,以及建筑顶部的防雷工程; 3 室外电气工程以变配电室为主,且抽检各类灯具的5%。

检验批划分方案汇总

西南证券总部大楼检验批划分方案 1、工程概况 本工程位于江北嘴CBD 的核心区域。面朝嘉陵江,背靠江北中央公园,总用地面积9553.6 平方米,总建筑面积117713.51 平方米,其中地上建筑面积76428.8 平方米,地下建筑面积41284.71 平方米,由裙楼及塔楼组成。建筑层数:地上:43 层;地下:6 层。建筑高度:198.6m(正负零至混凝土屋面冒厅层),地下一层楼面(相对标高-4.8m)为结构的嵌固层。嵌固层以下有5 层地下室,高度19.8m;嵌固层以上有7层裙房,高度37.6m。基础形式为筏板基础、独立柱基础、条形基础相结合。主体结构形式:塔楼采用框架核心筒结构体系,裙房及地下车库采用框架结构体系。项目功能:商务办公和服务综合体。工程四周为市政道路,已建成通车的有南面金沙路,已建成但还未通车的有西面的金沙支路、北面桂花街支路及东面桂花街,市政道路高程为226.5~236.0m。本工程西侧为在建重庆市农村商业银行,北侧为在建中国银行。 本工程结构设计使用年限为50 年;设计基准期50 年;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为甲级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。抗震设防基本烈度为6 度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组;建筑防火分类为一类,耐火等级为一级;混凝土结构的环境类别的要求:埋入土层的地下室及室外露天环境为二(a)类,其它为一类; 地下室防水等级为一级;人防设计为异地人防;设计±0.000m 标高所对应的绝 对标高值为231.400m。 2、编制依据

2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2013) 2.2建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002) 2.3砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2011) 2.4混凝土结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002)-2011 版 2.5屋面工程质量验收规范( GB50207-2012) 2.6地下防水工程质量验收规范( GB50208-2011) 2.7建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2010) 2.8建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001) 2.9建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 2.10建筑电气工程施工质量验收规范( GB50303-2002) 2.11建筑节能工程施工质量验收规范( GB50411-2007) 2.12钢管混凝土工程施工质量验收规范( GB50628-2010) 2.13智能建筑工程施工质量验收规范( GB50339-2013) 2.14本工程施工图 3、工程检验批划分方案 3.1工程质量验收划分 本工程有以下10 个分部:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋 面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能。 分项工程划分:由检验批组成。 3.2分部、分项的检验批划分

GB50300-2013版建筑电气验收规范检验批划分

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) ——建筑电气检验批划分 室外电气子分部: 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 本表适用于变压器、箱式变电所安装工程的检验批质量验收。 一、检验批划分 按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。 二、主控项目 1.变压器安装及外观检查:本条是对变压器安装的基本要求,位置正确是指中心线和标高符合设计要求。 2.变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的连接地连接及支架或框架接地:变压器的接地既有高压部分的保护接地,又有低压部分的工作接地;而低压供电系统在建筑电气工程中普遍采用TN-S或TN-C-S系统,即不同形式的保护接零系统。 3.变压器的交接试验:变压器安装好后,必须经交接试验合格,并出具报告后,才具备通电条件。交接试验的内容和要求,即合格的判定条件是依据现行国家标准。 4.箱式变电所及落地配电箱的固定、箱体的接地或接零:箱式变电所在建筑电气工程中以住宅小区室外设置为主要形式,本体有较好的防雨雪和通风性能,但其底部不是全密闭的,故而要注意防积水入侵,其基础的高度及周围排水通道设置应在施工图上加以明确。因产品的固定形式有两种,所以分别加以描述。 5.箱式变电所的交接检验:目前国内箱式变电所主要有两种产品,前者为高压柜、低压柜、变压器三个独立的单元组合而成,后者为引进技术生产的高压开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所。 三、一般项目 1.有载调压开关检查:为提高供电质量,建筑电气工程经常采用有载调压变压器,而且是以自动调节的为主,通电前除应做电气交接试验外,还应对有载调压开关裸露在(油)箱外的机械传动部分做检查,要在点动试验符合要求后,才能切换到自动位置。自动切换调节的有载调压变压器,由于控制调整的元件不同,调整试验时,还应注意产品技术文件的特殊规定。 2.绝缘件和测温仪表检查:变压器就位后,要在其上部配装进出入母线和其他有关部件,往往由于工作不慎,在施工中会给变压器外部的绝缘器件造成损伤,所以交接试验和通电前均应认真检查是否有损坏,且外表不应有尘垢,否则初通电时会有电气故障发生。 3.装有滚轮的变压器固定:装有滚轮的变压器定位在钢制的轨道(滑道)上,就位找正纵横中心线后,即应按施工图纸装好制动装置,不拆卸滑轮,便于变压器日后退出吊芯和维修。 4.变压器的器沈检查:器身不做检查的条件是与《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148的规定相一致的。 5.箱式变电所内外涂层和通风口检查:箱式变电所内外涂层完整、无损伤。有通风的风口防护网完好。 6.箱式变电所柜内接线和线路标记:箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7.装有气体继电器的变压器坡度:气体继电器是油浸变压器保护继电器之一,装在变压

3、检验批划分(建筑电气分部)

二、建筑电气分部 (一)变配电室子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)02变配电室安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060201~060207。 各分项工程检验批的划分:主变配电室内的各个分项工程各为一个检验批。若有数个变配电室,其包含的各分项工程各为一个检验批。 (二)供电干线子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)03供电干线安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060301~060306。 各分项工程检验批的划分:首先应根据配电干线系统图,正确区分出供电干线的区段,并对供电干线线缆经过的电气竖井进行编号。水平供电干线的区段,一般为变配电室低压配电柜至下一级动力或照明电源总柜(箱)。一个编号的电气线缆竖井其供电区段一般应延长至低压配电室的电源出线柜。多个楼梯的多层住宅,一个楼梯为一区段。 同一区段内相同的分项工程为一个检验批。若为高层建筑竖井内的供电干线可适当分段,每段内的各个分项工程各为一个检验批。 (三)电气动力安装子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)04电气动力安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060401~060408。 各分项工程检验批的划分:根据设计图纸明确电气动力安装工程的内容及部位,电气连续区块。 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装分项:同一区块系统功能一致的划分为一个检验批。若单个区块内的设备数量少(一两台),则可将几个区块的内容合成为一个检验批。 2、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线分项:同一区块功能一致的划为一个检验批。 3、低压电气动力设备试验和试运行分项:不同功能的动力设备分别划分为一个检验批。 4、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项:根据电气连续区块划分检验 批。 5、电线、电缆导管和线槽敷设分项:(1)根据区块划分;(2)隐蔽部分: