文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程测量放线作业指导书范例

工程测量放线作业指导书范例

工程测量放线作业指导书范例
工程测量放线作业指导书范例

作业指导书系列

工程测量放线作业指导书(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-21362工程测量放线作业指导书Model guide for engineering survey and release operations

说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。

工程测量放线作业指导书

1、测量放线由专人负责,作业人员必须持有上岗合格证方能上岗。

2、测量放线所用器具必须按国家有关规定按期送检,经检定合格后方能使用。

3、测量方法

3.1控制线及轴线布设

3.1.1根据提供相应红线点或坐标点测设出建筑物的平面控制桩(点),控制桩(点)数量依据建筑规模平面情况和现场条件确定。

3.1.2将测设的控制点予以固定、保护,标注。保证不因地基下沉,振动或施工作业受影响。

3.1.3当结构施工到一定位置时(一般为地下室顶板或

±0.000处)将其引测到板上,作为上部结构控制线投测的依据。

3.1.4根据各层投测出的控制线按施工图测放柱、墙中线和边线。施工放线的主要技术如下表所示:

建筑物结构特征测距相

对误差测角中误差

)根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差(mm)(〃)在测站上测定高差中误差(竖向传递轴线点误差(mm)

金属结构、装配式钢筋砼结构、建筑物高度100~120m或跨度30~60m1/200005164

15层房屋建筑物高度60~100m或跨度18~30m1/1000010253

5~15层房屋、建筑物高度15m或跨度6m以下1/300030332

土木竖向整平1/10004510--

注:1、对于具有两种以上特征的建筑物,应取其中要求高的中误差值;

2、特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。

3.1.5标高投测

3.1.6根据甲方提供的高程式控制点,将标高引测到施工现场,且通视良好的控制桩上,作为构配件标高测放依据。

3.1.7当收层结构完成后将标高投测到结构柱、墙面,一般设在转角处或长方向中部,且不少于两个点,上部各层依此点用卷尺量测。

3.1.8各层标高测出后,不少于两个水准点,用水准仪进行校核,经调整后的标高,为该楼层的高程控制点。

3.2每次测量放线之后应及时进行资料的完善,资料应做到准确、及时。