文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮安拆安全专项施工方案

吊篮安拆安全专项施工方案

吊篮安拆安全专项施工方案
吊篮安拆安全专项施工方案

XXX项目

吊篮安拆

安全专项施工方案

编号:XXXX-XXX-XXX

编制单位:中国五冶集团有限公司 XXX项目经理部编制日期:20XX年XX月XX日

目录

目录 (1)

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (3)

第三章施工计划 (4)

第一节施工进度计划 (4)

第二节吊篮计划 (4)

第四章吊篮结构简图与技术参数 (5)

第一节吊篮结构简图 (5)

第二节主要性能技术参数 (6)

第五章吊篮安装、拆卸施工工艺及操作使用方案 (8)

第一节安装前准备 (8)

第二节吊篮安装架设工艺流程 (8)

第三节架设中的质量保证和安全措施 (11)

第四节移位和拆卸工艺流程 (11)

第五节安装、拆卸作业流程示意图 (12)

第六章试运转及日常使用 (13)

第一节检查调整 (13)

第二节试运转 (13)

第三节日常使用 (13)

第四节常见故障及排除方法 (14)

第七章施工安全保证措施 (16)

第一节施工安全组织结构图 (16)

第二节安全保证措施 (16)

第八章高处作业吊篮安全操作规程 (18)

第九章劳动力计划 (20)

第一节对投入施工人员的控制措施 (20)

第二节劳动力计划表 (20)

第三节劳动力的管理 (20)

第四节劳动力的保证措施 (21)

第十章应急预案 (23)

第一节高空坠落和物体打击应急救援措施 (23)

第二节火灾救援措施 (23)

第三节应急救援小组及应急救援路线 (23)

第十一章吊篮计算书及平面布置示意图 (26)

第一节计算书 (26)

第二节吊篮施工安装平面布置图 (27)

第一章编制依据

1.《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003)

2.《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013)3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)

5.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

7.《钢丝绳夹》(GB/T 5976-2006)

8.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

9.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号10.《施工手册》(第五版)

11.《XXX施工图纸》

12.《XXX施工组织设计》

13.高处作业吊篮使用说明书

14.XXX安全计算软件

工程名称:XXX工程

工程地点:XXX

建设单位:XXX

勘察单位:XXX

设计单位:XXX

监理单位:XXX

施工单位:中国五冶集团有限公司

本工程位于XXXXXX。总建设用地面积XXX m2,总建筑面积XXX m2,;本工程建设内容为XXX 组成。

第一节施工进度计划

第二节吊篮计划

本工程共计进场吊篮XX台,每栋楼布置XX台吊篮同时作业,吊篮未覆盖区域通过吊篮移位等方式施工

吊篮采用XX型高处作业电动吊篮作为主要施工设备,吊篮悬吊平台由1m、1.5m、2m、2.5m 的基本节拼接而成,可安装成不同长度的悬吊平台。吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

1.悬挂机构

架设于建筑物屋顶层,两套独立的钢结构由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳。

2.悬吊平台

由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。

3.提升装置

每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

4.安全装置

包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

5.电气系统

包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

第四章吊篮结构简图与技术参数第一节吊篮结构简图

第二节主要性能技术参数

注:整机质量不含配重和钢丝绳。

第五章吊篮安装、拆卸施工工艺及操作使用方案

第一节安装前准备

1.吊篮备货:进场前三天由设备供应负责人按照实际施工要求,将所需吊篮设备

整理好准备待发,以便可随时运送至工地现场。

2.现场准备:在吊篮安置现场之前,必须作好吊篮安装部位建筑材料或杂物的清

理,排除坠落伤人隐患,拆除妨碍吊篮安装的脚手架、安全网等。

3.准备好吊篮堆放场地、零部件保管场所、搬运通道以及垂直运输起重设备。

4.电源和安全设施:现场吊篮接电由专业分包单位从三级分配箱引入。

5.操作电工需持证上岗,并设专用规范化电箱。吊篮安装作业范围内请甲方设置

围护和警示。

6.设备进场:按合同约定将吊篮设备装运至现场,搬运到承租方指定的位置,再

进行现场条件验收,符合要求后双方组织人员进场。

7.人员进场:按实际施工要求各岗位人员全部就位,分别在底层和各架设楼层安

置施工人员。

第二节吊篮安装架设工艺流程

1. 分类及搬运

(1)选择一块较平整的地面,将悬挂机构部件与工作平台部件分开摆放,并搬运到具体

的安装地点。

(2)悬挂机构部件包括:前支座2个、后支座2个、调节座4个、上支柱2个、前梁2

根、中梁2根、后梁2根、吊头2个、攀绳2副、后拉攀2个、螺旋扣2个、配重压块43块、钢丝绳4根、限位块2个。

(3)工作平台部件包括:栏底3个、高栏片3片、低栏片3片、封头安装架2个、安全

锁2把、提升机2台,电器箱1只、重锤2个。

2. 悬挂机构的组装

(1)搬运到位。将悬挂机构的所有部件搬运到楼顶面的安装平台上。

(2)安装调节座。将调节座插入前、后支座中。并根据女儿墙的高度做初步调整,装入两颗M16*120的固定螺栓,当女儿墙高度超过支架高度时,在前后支座底部使用实心砖砌筑柱墩,柱墩高度一致,保证支座倾斜角度不变。

(3)安装前梁及上支柱。将前梁放入前支座上调节座的“U”形槽中,外伸1.3米左右,同时放入上支柱,装入两颗M16*120的螺栓。

(4)安装中梁及后梁。将中梁插入前梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M16*120的螺栓;将后梁传入中梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M16*120的螺栓。将后梁的另一端放入后支座上调节座的“U”形槽中,装入1颗M16*120的螺栓。

(5)安装后拉攀。将后拉攀装在后梁端头与后支座的重合处,装入1颗M16*120的螺栓。

(6)安装吊头及加强钢丝绳。将吊头装在前梁的端头处同时装入加强绳的前拉攀,装入1颗M16*120的螺栓。将加强绳经过上支柱顶端的滚轮,绕过后拉攀的滚轮。将加强

绳的绳端头反转成1个扁环同时装入3个绳夹头并拧紧。

(7)安装螺旋扣组件。将螺旋扣拧松到最大限度,使其钩住加强绳的扁环,有拉攀的一端安装在横梁杆上,拉紧加强绳并装入一颗M16*120的螺栓。

(8)拧紧螺栓。应先将螺旋扣拧紧,使前梁上翘约30-50mm 。分别拧紧其他螺栓。 按照(1)至(8)的顺序安装另一边的悬挂支架。 (附分解图)

前支座

中梁

上支柱

调节座

前梁重锤

后梁

后支座

螺旋扣

后拉攀

(9)悬挂机构定位。将支架伸出工作墙面约600mm 。两个支架悬挂端头的间距为6100mm (比工作平台的长度长约100mm )。

(10)放置配重压铁。将配重压铁分别放置在后支座的支杆上,并装上M8*50的螺栓。

(11)装夹钢丝绳。将钢丝绳的尖端从吊头穿出并垂放到地面(绳端到达地面再多放约2000mm )。在吊头下面分别安装3个“U ”形绳夹头,“U ”形开口必须朝向钢丝绳尾段的对侧。

(12)安装限位块。将限位块安装在靠外侧的安全钢丝绳上。 3. 工作平台的组装

(1)摆放栏底。将三个栏底按“一字形”摆放在一块平整的地面上,横截面相互靠紧、对齐。

(2)安装栏片。取一块高栏片镶入栏体上方,在其中间位置装入M8*65

的固定螺栓。

(3)以相同方法镶入其它栏片。

(4)连接栏底。在相邻两个栏底与栏片的共同连接处装入M12*140的螺栓。若难以装入,可轻轻摇晃栏片使其孔位对准。

(5)连接栏片。在相邻栏片上装入M12*130的螺栓。

(6)安装封头架。把封头架放置在工作平台的两端,使“L”板上带滚轮的那一面朝向工作平台内。由两人将工作平台的一端稍稍抬起,装入M12*130的螺栓。

(7)以同样的方式安装另一个封头架。

(8)安装电器箱。在高栏片的中间挂装电器箱,带有按钮的一面朝向工作平台内。

将“L”形挂钩卸下,调转方向重新装上使其钩住栏杆。

(9)安装安全锁。将安全锁装入封头架顶端的两块“L”形夹板中,滚轮端朝向工作平台内。

(10)安装提升机。将提升机抬入工作平台内,并竖放于工作平台的两端。

(11)拧下两颗M10*100的连接用螺栓,取下连接销。再将提升机抬起装入封头安装架。

(12)安装连接线。将限位线固定在安全锁上,将电机连接线接入电器箱中,将手柄连接线接入电器箱,将总电源线接入电器箱。

4. 接通电源

(1)将已安装好的工作平台抬放到悬挂机构正对着的地面位置。

(2)检查可靠后接通主电源。

5. 穿入钢丝绳

(1)穿入工作钢丝绳。将工作钢丝绳穿过安全锁滚轮(小滚轮朝向工作平台内)、

封头架滚轮、进入提升机内,并用力插紧。

(2)调拨转换开关。将转换开关拨到即将穿绳的那一边。

(3)穿出钢丝绳。点动手柄开关,使工作钢丝绳从提升机内部穿出,并理顺已穿出的钢丝绳。

(4)穿入安全钢丝绳。在工作钢丝绳完全收紧受力时。从安全锁的中心孔插入安全钢丝绳。

(5)按照(1)至(4)的步骤穿入另一边的两根钢丝绳。

6. 调整试吊

(1)根据穿钢丝绳时提升机的初步运转情况,关闭电源后调换热继电器上三根火线的位置,使两边电动机转向与手柄上下开关保持一致。

(2)调试人员站在地面,握住手柄开关,将工作平台提升约1000mm再放回地面,如此反复试吊3次,观察有无异常。

(3)将2个重锤分别挂装在2根安全钢丝绳上,重锤底面与地面相距约20cm。

7. 验收

验收人员名单

第三节架设中的质量保证和安全措施

(1)进场吊篮均经过出库检验并具备有效的产品合格证。

(2)钢丝绳、电缆线、提升机、安全锁及各类电器均是合格产品。

(3)吊篮操作人员均持证上岗。

(4)严格按照“吊篮安装架设工艺流程”中的步骤执行。

(5)交付使用前必须进行安全技术交底,制定切实的安全操作规程。

(6)吊篮安装及作业范围内须设置防护栏或醒目警示绳、警示牌。

(7)做好租赁施工期内的善后服务、维修保养工作。

(8)安全锁确保在有效标定内使用,施工期内超期应及时送检。

第四节移位和拆卸工艺流程

(1)移位前必须将吊篮平台降至地面或可靠平台上,退出安全钢丝绳和工作钢丝绳,切断主电源。

(2)在移位悬挂机构前必须先卸下配重块。如在同一屋面平移,可整体搬移,如在不同高度的上下移位,必须拆卸悬挂装置,按“吊篮安装架设工艺流程”中的相关步骤重新拼装。

(3)拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘,应采取防止坠落的措施。零散物品应放置在容器中。不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下。

(4)吊篮的拆卸步骤参见“吊篮拆卸作业流程示意图”进行。出场前必进行零部件的核验,并签字认可。

第五节安装、拆卸作业流程示意图

第六章试运转及日常使用

第一节检查调整

1.检查各连接部位是否牢固可靠,螺母是否拧紧,钢丝绳是否完好,钢丝绳夹布置是否正确。将电气箱的电源插头插入电缆线对应的插座内,接通电源。

2.检查接线是否正确。电源电压必须在380V±5%范围内,接通电源后,按漏电断路器上的试验按钮,漏电断路器应迅速动作。关好电气箱们,检查电铃、限位开关、手握开关、转换开关、电动机等是否正常。

3.穿绳检查

4.将电气箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后,插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。两侧钢丝绳都穿好后,将悬吊平台升高至离地面1米处调平,在安全钢丝绳上距地面20cm处安装重锤。如不正常安装重锤可能会使提升机和安全锁不能正常工作而发生事故。

5.多余的钢丝绳要理好,圈起后捆扎好,防止意外损伤或弯曲。

第二节试运转

1.用户必须自备安全绳,并将其单独固定在工作区上方安全可靠的固定物上。上机操作人员必须按有关规定戴好安全帽,系好安全带,并将安全带锁扣在安全绳上。

2.检查安全锁的锁绳状况,具体步骤:将电气箱面板上的转换开关拨至中间位置,将悬吊平台上升1~2m后停住,再将转换开关拨至一侧。使悬吊平台产生倾斜。将悬吊平台上升3度~8度时(相当于7.5米长的悬吊平台两端高度相差40-100cm),安全锁即可锁住安全钢丝绳,将悬吊平台低端升起至水平状态时,安全锁自动复位,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。(坐、右安全锁都必须按上述方法检查)。

3.空载试验:悬吊平台上下运行3~5次,每次行程3~5m,全过程应升降平稳,提升机无异常声响。电机电磁制动器动作灵活可靠,各连接处无松动现象。按下“急停”按钮,悬吊平台应能停止运行。拨动上限位开关的摆臂,悬吊平台应能停止上升。

4.手动滑降检查:悬吊平台上升3~5m后停住,将电机风罩处的手柄向上抬起,悬吊平台应能平稳滑降,滑降速度应不大于下降速度的1.5倍。

5.上限位块安装位置:将悬吊平台上升到最高作业高度,将其安装到安全钢丝绳上。

6.额定载荷试验:悬吊平台内均匀装载额定载额定载重量,吊篮在3~5m的行程中升降,至少三次。在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象,平台倾斜时安全锁应能灵活可靠的锁住安全钢丝绳,各紧固连接处应牢固,无松动现象。

第三节日常使用

1.使用前的检查:查看悬吊平台、提升机、提升机与悬吊平台的连接处应无异常磨损、腐蚀、表面裂缝、连接松脱、脱焊现象;悬挂机构各连接处应牢固、无破裂脱焊现象。配重放置正常,无短缺;钢丝绳固定正常。钢丝绳无过度磨损、断裂等异常现象,达到报废标准的钢丝绳必须更换,钢丝绳下端悬吊的重锤安装正常;电气箱、电缆、控制按钮、插头应完好,上限为开关、手握开关等应灵活可靠,无漏电现象。

2.通电检查:提升机应无异常声音和震动现象,电磁制动器的制动灵活可靠,安全锁锁绳功能无异常。

3.配重(用户自备)的安全绳和安全带应保持完好。

4.运行中,悬吊平台出现倾斜,将转换开关拨至较低的一侧,升至水平。悬吊平台两侧高差超过15cm时应及时将悬吊平台调平。

5.当悬吊平台的上限位开关碰到上限位块时或用手按压任意一个上限位开关时。悬吊平台应能停止运行,报警电铃鸣叫,按动下行开关,悬吊平台下降。

第四节常见故障及排除方法

1.悬吊平台静止时下滑

(1)原因分析:

1)电机电磁制动器失灵。

2)摩擦盘与衔铁之间的距离过大。

(2)排除方法:

1)1等换电磁制动器。

2)2调小间隙,合理间隙为0.5-0.8mm。

2.悬吊平台升降时停不住

(1)原因分析:

1)交流接触器主触点未脱开。

2)控制按钮损坏。

(2)排除方法:

1)按下“急停”使悬吊平台停住,更换接触器。

2)按上述方法停住悬吊平台,再更换控制按钮。

3.悬吊平台不能升降

(1)原因分析:

1)漏电断路器跳开。

2)电源缺相。

(2)排除方法:

1)查明有无漏电,采取相应措施排除。

2)检查三相供电电源(含零线)是否正常后接通。

4.控制线路失灵

(1)原因分析:

1)控制变压器损坏。

2)热继电器断开或损坏。

3)熔断丝或接触损坏。

4)插件接触不良。

(2)排除方法:

1)更换变压器。

2)等几分钟再启动或者更换热继电器。

3)更换熔断丝或接触器。

4)检查并插紧插件或更换。

5.悬吊平台倾斜

(1)原因分析:

1)电机电磁制动器灵敏度差异。

2)离心限速器弹簧松弛。

3)电动机转速差异,提升机拽绳差异。

(2)排除方法:

1)调整电机电磁制动器的间隙。

2)更换离心限速器的弹簧。

3)检查提升机的压绳装置或更换压绳装置或更换转速不正确的电机悬吊平台内载荷

不匀,调整悬吊平台载荷。

第七章施工安全保证措施

第一节施工安全组织结构图

施工安全组织结构图

第二节安全保证措施

1.安全绳固定必须牢固,在室内窗口设置钢管并固定好,将安全绳系在钢管上,安全

绳与女儿墙之间必须设置柔性垫块,防止安全绳被墙体折断;

2.电动吊篮在使用过程中,空中无保障时严禁上下人员,以防坠人、坠物;

3.操作人员必须经过培训,持证上岗;

4.严禁酒后操作吊篮;

5.严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物;

6.不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具;操作人员必须带好安全帽,系牢安

全带;

7.安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自锁器上;

8.当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及五级以上大风等恶劣天气时,应停止作业,并

将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定;

9.吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查;

10.一旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员待检修合格后才可以继续使用;

11.作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱;不准光脚、

穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上岗;平台内施工作业人员不应超过两人,严禁2人以上操作;吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护;吊篮未着地不允许进行位置移动;

12.吊篮的负载不得超过1176N/m2(120Kg/ m2),严禁集中堆载、偏载、超载;

13.配重块必须均匀码放并固定,以保证负载平衡;吊篮的安装、升降、拆除、维

修必须由专人进行;

14.吊蓝悬挂机构的左右移动是通过前支座底部的滑轮固定,吊蓝悬挂机构的前后是不

会移动的;吊蓝悬挂机构固定形式是通过在后支座处加配重铁固定,配重块必须均匀码放并固定,以保证负载平衡;

15.在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮安拆施工方案计划

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

骑墙马式吊篮安拆安装方案

骑墙马吊篮施工方案 一、编制依据: 1. 郑州空港科锐工业园食堂活动室外墙装饰施工图;郑州空港科锐工业园食堂活动室施工组织设计; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3.《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB 19155-2003; 4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005; 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991。 6.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 7. 吊篮使用说明书 二、准备工作: 1.根据工程场地大小,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。本场地主楼使用5台6m吊篮,共计5台。 2.在吊篮所使用位置的建筑物内配备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,需现场塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派专业吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂机构、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 三、外墙施工用电动吊篮的型号及说明:

在该项目的外墙工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。进入施工现场的吊篮设备,均经吊篮公司检验合格,出具合格证明。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:型号:ZLD63/ZLP630 长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、-----5m(1至5.0m可任意组合长度) 额定载重:ZLD63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD63)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱1个; 悬挂机构2个; 悬吊平台1台; 钢丝绳(直径8.3mm)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个; 手握开关(COBB1)1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5)1根; 安全绳1根(Φ18 优质高强丝、破断拉力47250N GB6095-85); 自锁器1个(Φ18 破断拉力>7.8KN)。 四、吊篮布置方案: 根据郑州空港科锐工业园食堂活动室项目工程情况,需要安装吊篮进行外墙施工使用。

电动吊篮施工方案

天一外滩三期电动吊篮施工方案 二O一八年五月一日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、准备工作 (4) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (4) 五、电动吊篮布置方案 (5) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (6) 七、安全操作规程及注意事项 (12) 八、季节性施工措施 (18) 九、验算、验收 (19) 十、培训 (24) 十一、维护、保养 (24)

天一外滩三期电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼建筑工程图纸; 2、甘肃省建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼是由武威市天一集团房地产有限公司投资兴建。建设地点位于武威市凉州区金羊镇窑沟村,北侧为武威天一外滩二期,东侧为拥军路,西侧紧邻滨河公园,南侧为市政规划绿地。 1、工程概况 2、工程建筑概况 三期工程1#楼建筑高度92.80米,层数31层;2#楼建筑高度92.8米,层数31层;3#楼建筑高度92.6米,层数31层;4#楼建筑高度93.2米,层数31层;5#楼建筑高度75.2米,层数25层;6#楼建筑高度95.40米,层数32层。

三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、--6米(1至6.0米可任意组合长度) ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800kg),ZLD63/ZLP630及ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。

电动吊篮安、拆施工方案

东城新一家7#楼工程 电动吊篮安、拆专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:陕西安泰建筑机械有限公司 审核单位:西安市经纬建筑工程有限公司

东城新一家分公司第二项目部 2013年04月01日 目录 一、总说明与工程概况 (3) 二、产品出厂质量证明文件 (3) 三、安、拆施工方案 (24) 1、编制依据 (24) 2、安装单位及操作人员资质 (24) 3、安装施工方法 (29) 4、拆卸施工方法 (34) 5、安全操作规程 (34) 6、受力验算、验收与使用前培训 (36) 四、安全保障措施 (38) 五、应急预案 (40)

一、总说明与工程概况 为确保本项目施工安全,本分项(电动吊篮安、拆)工程我部委托陕西安泰建筑机械有限公司专业施工,并佩带专项方案,经我部审核后实施作业。 工程名称:东城新一家1号地7#楼 工程地点:西安市灞桥区纺渭路东侧 建筑面积:42000㎡ 建筑高度:102.00m 电动吊篮生产厂家:廊坊兴何工业有限公司 电动吊篮安装位置:按实际工程规划采取楼顶平面安装,平行布置。 二、产品出厂质量证明文件 我廊坊兴何工业有限公司生产的ZLD500、630、800系列电动吊篮,经北京市质检中心检测,质量可靠,技术先进,使用方便,销售网络覆盖全国各大城市,远销俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古国、阿联酋等国家,深受用户好评。 销售分公司分别位于交通便利、车位充足的昌平区北七家和朝阳区姚园路,销售分公司坚持做连锁品牌、经销品牌产品的理念,以质量为核心,以服务促发展,坚持不懈走专业化、特色化、规格化经营之路,为客户提供最优质的服务。

三、安装、拆卸施工方案 3.1编制依据: 根据GB19155-2008市建施【2008】1号文件、【2008】82号文件及本公司安全规定。 3.2安装单位及操作人员资质 陕西安泰建筑机械有限公司坐落在西安市未央区阁老门村38号,经营范围涵盖生产、销售、租赁。 吊篮租赁分公司现有ZLD-500、630等电动吊篮200余套,价格合理,手续齐全。竭诚为您提供最佳的施工方案和最优质的服务。 过硬的产品质量,良好的售后服务是企业发展的根本保证,通过全体员工的不懈努力和奋斗,以良好的信誉赢得广大用户的认可,我们将一如既往,为客户提供最优质的服务

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程 电动吊篮安装拆卸专项施工方案总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾 编制日期: 2017年6月15日

目录 电动吊篮施工方案一、工程概况:

二、编制依据: 1、蓝宇国际大厦外墙装饰工程施工设计图纸; 2、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013); 3、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); 4、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010); 5、建筑安全施工检查标准(JGJ59-2011); 6、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-2016); 7、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2012); 8、电动吊篮使用说明书及相关技术文件; 三、安装前期准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.租赁公司应派吊篮技术人员负责现场指导安装,由我方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、电动吊篮安装形式的选择: 根据本工程实际需要,选择ZLP630型电动吊篮。下面将ZLP630型电动吊篮的型号及相关参数作必要介绍:

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

吊篮施工方案)(DOC)

世家花园二期外墙真石漆工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 南通天诚装饰工程有限公司

目录 一、编制依据 二、现场准备工作 三、人员准备 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、施工方案 六、电动吊篮的安装和拆除 七、安全保证措施 八、试运转 九、安全操作规程及注意事项 十、季节性施工措施 十一、吊篮的布置 十二、验算、验收 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算十四、培训 十五、维护、保养 十六、施工过程中的安全管理措施

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 2、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,

掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP63 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度5米以上为40块配重(含5米)。 载重为:ZLP63为630公斤。 ZLP63型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

吊篮安装拆卸施工方案共14页

吊篮安装拆卸施工方案 一、编制依据: 本方案以JGJ202-2010《高处作业吊篮方案编制依据》和现行《建筑施工工具或脚手架安全技术规程》、施工图纸等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面图纸进行研究和分析后特制定本方案,根据现场实际情况吊篮统一安装至十七层,吊篮采用满挂,共计200台ZLP630型吊篮,具体位置详见平面布置图。 二、ZLP系列高处作业吊篮的简介 ZLP630型高处作业吊篮为电动爬升式或装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程,也可应用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠,可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率,其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5M、2M基本节拼装而成,其平台长度可按建筑外形组合为1.5M、2M、3.5M、4M、5.5M、6M等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好的满足施工需要。 2、悬挂机构:屋面悬挂结构采用方管、无缝管槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。 3、吊篮的升级及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动式升降,整个系统由提升机、安全锁、钢丝绳三大部分组成,提升机工作速度力8-10m/min,钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以摇臂式防倾斜安全锁,保证吊篮在工作钢丝绳发生断绳或平台倾斜角度于3-8°自动锁住安全钢丝绳。

4、电气控制系统:每台吊篮配有一个独立的电气控制箱,对吊篮的升降、调平、超高、限位进行控制,同时可方便地从配电箱内取36V和220V电源,用于照明和手持电动工具的使用。 三、安装准备 1、吊篮运抵现场后,在我方安装技术人员的指挥下,由使用或租用单位将吊篮悬挂机构、钢丝绳和电缆线运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵地面相应安装位置。 2、使用方负责带有漏电保护开关和接地线的380V三相电源,吊篮在安装前应清除吊篮安装部位的障碍物,以免影响安装。 四、安装及调试流程 悬挂机构→钢丝绳→垂放钢丝绳→配重块 悬挂平台———————→穿钢丝绳、平台正位→重锤→运行前 安全锁电气箱 调整→限位块。 1、悬挂机构的安装 1.1、悬挂机构的安装顺序 上支架与加强钢丝绳 前梁中梁后梁 前伸缩架后伸缩架 前支架后支架 配重块 1.2、调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障

吊篮安装拆卸施工方案完全版

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: .................................... 3 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1. 电动吊篮的型 (3) 2. 电动吊篮主要技术参数: ........................ 3 四、施工准备: ................................. 3 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: ........................... 4 1. 悬挂机构的安装: (4) 2. 悬吊平台的安

装 (5) 3. 安全锁及提升机的安装 (5) 4. 电器箱的安装 (6) 5. 穿绳检查: ............................... 6 6. 重锤的安装: .............................. 7 7. 安全绳和绳卡的安装: .......................... 7 8. 通电检查: (7) 9. 验收交接: .............................. 8 10.拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9) 九、培训: .....................................

10 十、维护保养: .................................... 10 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 .......... 11 附录 .................................... 13 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国高处吊篮作业标准 GB19155-2003 机械设计手册,本项目工程施工图纸和施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约54.5米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLP —630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17台,钢丝绳为 120米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介: 电动吊篮主要技术参数:ZLP-630 型高处作业电动吊篮主要性

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

电动吊篮安装施工方案

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司

日期:年月日 目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (4) 六、安装及调试流程 (5) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (7) 八、验算 (9) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (10) 十、吊篮操作人员注意事项 (11) 十一、验收 (12) 十二、电动吊篮的移位: (13) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (14) 十四、售后服务承诺 (18) 十五、吊篮应急措施 (19) 十六、吊篮季节性施工措施 (19) 十七、应急救援预案 (20)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及

电动吊篮安装施工方案.doc

一、四、六、七、八、九、十、编制依据:1 项目工程图纸 2国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 3莱芜市建筑工程施工安全操作规程 4中华人民共和国高处吊篮作业标准GB19155-2003《高处作业吊篮》 5机械设计手册(第四版) 6吊篮脚手架的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 十一、工程概述: 工程,建筑物高度约米。 该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLD63/ZLP630型号的电动吊篮,此电动吊篮采用热镀锌技术,耐腐蚀,不生锈,性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 十二、吊篮简介: 1.电动吊篮的选型 为本工程选用ZLD63/ZLP630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米三种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1米。 2.电动吊篮主要技术参数:

十三、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备: 1)操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。搬运组四人,现场技术指导一人,安全警示一人,电工一人。 2)操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3)操作人员严禁酒后操作吊篮。 4)操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 5)操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 6)严禁操作人员违章操作。 7)人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 十四、吊篮的布置: 考虑到本工程吊篮安装的实际情况,在顶层适当位置布置悬臂机构。部分吊篮架将前臂支于顶部构架层混凝土梁(宽300mm,高700mm,C30)上,外挑1200mm,下方垫方木,横向加钢丝绳绑扎在混凝土梁上,后端混凝土配重,置于满堂脚手架架板上,与脚手架的圆钢固定在一起,并用钢丝绳与地面相连接固定,如图

吊篮安装安全专项施工方案

吊篮安装安全专项施工方案 二、吊篮安装施工准备工作 1、技术准备:(1)吊篮安装施工方案已经编制,并经监理审批合格。(2)吊篮施工人员需为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗。(3)已对吊篮施工人员进行了施工技术交底。(4)已结合工地实际情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交底。(5)吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。 三、电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 1、根据现场作业面的实际情况,吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到19层楼面,将篮体部分搬运至四层角柱旁的楼面上。 2、支架安装程序:将楼板进行适当的保护后,先组装吊杆,然后将吊杆穿入前后支架的方钢管内,接着将上支架及加强钢丝绳安装到位,再将承重钢丝绳伸出墙面投放下去。最后,将支架定位并安放配重块到后支架上。 3、篮体安装程序:先组装篮底、篮片,再安装篮端头、提升机和安全锁,最后安装上限位极限开关。 4、检验:吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。 5、试车:上述工作确认之后,电缆接二次电控箱,接工地提供的总电源。先做点动实验,再将钢丝绳安装到提升机和安全锁内,上下运动吊篮1次,升高高度约为3米。最后再次检查各连接点的安装情况。 6、验收:吊篮安装完毕后,经我部安全、技术验收合格后,再报总包、监理验收合格后,我部与吊篮厂家签署验收确认单,吊篮交付使用。 7、移位:将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体; 8、拆除:吊篮的拆除和安装方法一致,程序相反,不再赘述。注意:(1)在吊篮安装完毕使用以前,必须在19层角柱附近垂下一根独立的安全绳(安全绳固定在角柱上),在安全绳上安装一个自锁器,施工人员在施工中必须将安全

吊篮安拆施工措施

、工程概况 本工程为新矿集团内蒙能源中心洗煤厂二期配套新建原煤仓工程,该工程为2个直径22m(壁厚320mm)钢筋混凝土圆筒仓,结构形式为钢筋混凝土筒壁和扶壁柱共同支撑形式。该工程44.087m至 49.1m为锥壳形式,仓顶标高49.1m。仓顶室为框架结构,屋面标高为54.1m,局部二层屋面标高为60.6m,室内标高-0.9m,室外表高-1.2m。 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构②悬吊平台③提升装置④安全装置⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢 丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂 钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳, 一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4X25Fi+PP-①8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N - (1106kg ^9.8N )=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用 以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用 电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路 故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升 机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型, 每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置。

吊篮安拆专项施工方案

吊篮安拆及外墙抹灰外墙抹灰专项施工方案目录 1、概况 (2) 2、施工准备...................................... 2 3、吊篮的安全抗倾覆计算安装与拆除3 4、吊篮的使用与安全操作规程........ 4 5、外墙抹灰施工工艺流 程 ............... 7 6、施工方法及操作工艺 ................... 7 7、注意事项...................................... 9 8、质量要求.................................... 10 9、成品保护.................................... 10 10、吊篮的日常维 护 (10) 11、安全注意事项 (11) 1、概况 1.1工程概况 即将新建的新星宇〃和源A区A7#、A12#楼工程位于光谷大街以西~102国道以北~永新路以南。A7#总建筑面积13366.31 m2~A12#总建筑面积9526.57 m2。A7#建筑高度为59.84米~A7#建筑高度为51.06米。本工程为一类高层~结构类型为剪力墙结构~A7#楼层为21层~A12#楼层为18层。抗震烈度按7度设防。结构等级为?级。设计抗震设防类别:丙级。设计建筑类别为一类住宅楼。地基基础设计等级乙级。建筑结构设计使用年限50年。 1.2现场情况 1.2. 1 目前~A7#、A12#主体结构施工工作已结束。 1.2. 2 B栋外框架梁的抹灰可利用现有的双排双钢管扣件式脚手架进行施工。A栋框架梁的抹灰时~20层以下采用吊篮脚手架施工~20层,顶层采用外爬架由

电动吊篮施工方案(专家论证通过)

电动吊篮施工方案 一、编制依据 1. 渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼地面 上后续工程; 2.四川省建筑工程施工安全操作规程; 3.建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ 202-2013规范; 4.施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2012; 5.建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91。 6.高空作业吊篮生产厂家说明书。 二、工程概况 1.工程名称:渠城嘉隆国际房地产开发项目二期9、10、11#楼及16#楼圆弧段商业楼楼地面上后续工程; 2.工程地址:渠县渠江镇文峰路; 3.建设单位:四川嘉煜实业有限公司; 4.设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司; 5.监理单位:四川华达建设管理有限公司; 6.总包单位:四川富昇建筑工程有限公司; 7.总建筑面积45226.86平方米。 三、准备工作 1.根据工程场地大小,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂机构、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 我公司准备在该项目的外墙保温工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

相关文档
相关文档 最新文档