文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆槽水沟施工技术交底_secret

电缆槽水沟施工技术交底_secret

电缆槽水沟施工技术交底_secret
电缆槽水沟施工技术交底_secret

电缆槽、排水沟施工技术交底

一、施工方案

良心隧道电缆槽排水沟采用分段左右线同时施工,每次分段长度40米,模板用组合钢模板和定型模板,其中电缆槽靠排水沟侧高出混凝土路面侧壁采用定型钢模板,定型钢模板两套,左右线分别加工一套。先施工电缆槽,排水沟紧跟其后施工。电缆槽盖板、排水沟盖板采用定型筐架预制,尺寸按原设计施工。为保证电缆槽、水沟施工质量,首段应在洞内100米出向洞口施工,并作为试验段。

二、施工步序

1、电缆槽施工

测量放线→电缆槽与矮边墙结合面凿毛→基底清理、冲洗→靠边墙电缆槽侧壁模板安装、混凝土浇注→靠水沟侧电缆槽侧壁钢筋绑扎→电缆槽泄水管安装→底部混凝土浇注→靠水沟侧电缆槽侧壁→板安装、混凝土浇注→养护、拆模→电缆槽盖板预制及安装。

2、排水沟施工

测量放线→基底清理、冲洗→侧壁模板及塑料泄水管安装→混凝土浇注→养护、拆模→水沟底部混凝土找平→排水沟盖板预制及安装。

已施工基础、边墙、拱墙步步

步步步步

已施工基础、边墙、拱墙

左侧电缆槽、排水沟施工步序 右侧电缆槽、排水沟施工步序

三、施工方法

1、测量放线

为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟定位基准线和水平基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员和领工员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人和生产副经理

一份。

2、凿毛

两侧矮边墙与电缆槽结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施工质量。因此在电缆槽施工前,采用风镐或短钎将矮边墙与电缆槽结合面凿毛,根据测量放线,局部电缆槽壁较薄的部位用电钻钻孔植小直径φ8钢筋,加强联结,植筋深度10cm,植筋锚固材料用锚固剂。

3、基底清理、冲洗

边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,

并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。

4、模板安装

(1)模板选择

电缆槽内壁和排水沟内壁采用150×30cm厚度为5cm组合钢模板,电缆槽外露部分采用定型大块钢模板,由于隧道两侧电缆槽的大小不一致,左侧电缆槽的高度为80cm,右侧电缆槽的高度为70cm,为保证模板两侧通用,定型大块钢模板按右侧电缆槽的高度定制,采用规格为:长×宽=150×70cm,厚度为5cm。在安装左侧电缆槽模板时,可在定型大块钢模板底垫10×10 cm的方木,保证模板高度和槽壁外露部分平顺。

(2)模板模板关设

根据测量放线,放出模板定位安装边线,然后安装模板,模板安装必须垂直,模板与模板之间的缝隙必须控制在2mm以内,基底不平整部位在关好模板后用砂浆封堵,防止浇注混凝土时漏浆,模板与模板之间不能有错台。为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿模板底在基底纵向每2米打设φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固。模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形,特别是定型钢模板。

(3)钢筋绑扎

排水沟、电缆槽仅有靠水沟侧的电缆槽侧壁配有钢筋,电缆槽侧壁钢筋为单层,主筋为Φ16钢筋,间距40cm,纵向分布筋为φ8钢筋,间距20cm。由于钢筋为单层钢筋,在钢筋绑扎前,在浇注电缆槽底混凝土时插入定位钢筋,保证钢筋绑扎过程中稳定,为节约材料,定位钢筋利用电缆槽主筋为Φ16钢筋,长度与间距与电缆槽主筋相同,埋置深度为

25cm。纵向钢筋绑扎搭接长度不小于20cm。详见电缆槽侧壁配钢筋图。

5、φ50塑料泄水管预埋

(1)电缆槽φ50塑料泄水管

电缆槽泄水孔纵向每20米两侧各设一个,采用φ50塑料泄水管,每根长度为30cm,电缆槽φ50塑料泄水管在施工电缆槽底混凝土时安装,要定位牢固,孔口采用土工布封堵,防止浇注混凝土时塑料泄水管跑位或混凝土灌入孔内。具体安装部位见附后相关图纸。

(2)路面下φ50塑料泄水管

路面下泄水孔纵向每20米两侧各设一个,采用φ50塑料泄水管,每根长度为15cm,路面下φ50塑料泄水管在安装排水沟壁模板时安装,要定位牢固,孔口采用土工布封堵,防止浇注混凝土时塑料泄水管跑位或混凝土灌入孔内。混凝土拆摸后及时找出孔位并疏通。具体安装部位见附后相关图纸。

6、混凝土施工

(1)电缆槽身混凝土施工

电缆槽身混凝土标号为C25,施工分三步施工,首先施工矮边墙侧槽壁混凝土,然后施工槽底混凝土,最后施工靠水沟侧槽壁。电缆槽身混凝土要分层浇注,由于电缆槽在侧壁厚度仅有15cm,不能采用捣固棒振捣,用φ25钢筋插捣密实,在插捣过程中注意对的φ50塑料泄水管保护,避免对其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。当混凝土浇注到槽壁顶后,电缆槽盖企口部位安放10×5cm木条。

(2)排水沟身混凝土施工

排水沟身混凝土标号为C25,施工分二步施工,首先施工两侧壁混凝土,然后施工沟底混凝土。电缆槽身混凝土要分层浇注,由于排水沟侧壁厚度仅有10cm,不能采用捣固棒振捣,用φ25钢筋插捣密实,在插捣过程中注意对的φ50塑料泄水管保护,避免对其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。

7、电缆槽、水沟盖板制作与安装

(1)电缆槽、排水沟盖板制作

①制作模型

电缆槽、水沟盖板厚度均为10cm,模型采用10×10cm角钢、1cm 的钢板、14mm的对拉丝杆定型制作。根据电缆槽和水沟尺寸,拟采用四套模板,其中两套普通段电缆槽盖板模板:制作盖板尺寸分别为:长×宽=99×79cm、长×宽=99×59cm;一套应急停车带电缆槽异型模板:制作盖板尺寸为:长×宽=50×59 cm;一套排水沟盖板模板:制作盖板尺寸为:长×宽=94×45cm。为满足安装要求,正常段电缆槽盖板端头均按设计要求设置楔形口。每套模板可同时制作5块盖板。

②预制场地

电缆槽、水沟盖板预制场地必须采用混凝土硬化,硬化厚度不小于5cm,施工前要测量操平,保证场地混凝土平整,施工场地位置要有利于洒水养护。

③模型安装和定位

为保证预制盖板底部平整,不翘曲变形,盖板模板底铺设光面竹胶板作为底模,模板安装必须严格按技术交底尺寸进行,杜绝不合格品出现,模板安装后必须定位加固,防止浇注混凝土时跑模变形,为防止浇注混凝土从底部冒浆,角钢与竹胶板结合面必须密贴,并用胶带封闭内侧接逢。

④网片制作与安装

电缆槽、排水沟盖板钢筋网片均在加工平台上按设计尺寸定型预制,钢筋网片安装前,在底模面上放置2cm厚的混凝土垫块作为保护层厚度。然后按设计位置安放和固定钢筋网片。

⑤盖板混凝土施工

盖板混凝土标号为C25,必须严格控制水灰比和塌落度,采用钢筋插捣或平板振捣器振捣。盖板混凝土在初凝后终凝前,要对面层进行收光处理,一般在混凝土施工后2.5~3.0小时收光。保证盖板面层光滑。混凝土终凝后采用湿麻袋覆盖盖板预制块洒水养护,养护时间不少于14天。脱模时间一般可在混凝土施工后12小时左,脱模后混凝土强度相对较低,搬运过程中要加强对成品盖板的保护,防止棱角破损,影响外观质量。

(2)电缆槽、排水沟盖板安装

在电缆槽槽身和排水沟沟身混凝土施工后,电缆槽、排水沟盖板安装前,测量组对已施工段电缆槽盖板、排水沟盖板安装基座进行检查,

对不合格部位进行修凿或砂浆找平,确保电缆槽盖板、排水沟盖板安装基座平整,标高符合设计要求。电缆槽、排水沟盖板安装平顺,不晃动。

8、隧道内边沟检查井施工

隧道内边沟检查井在路面混凝土施工时施工,进水口井按单侧每40米设一处,行车道两侧间隔部设,在施工排水沟时注意按设计要求预留沉砂井,且检查井位置预留60cm的长度不安设排水沟盖板。

四、施工注意事项

1、在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预埋洞室施工,保证预埋管线相通。

2、为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移1cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度、和槽内净空尺寸。

3、有泄水孔的排水沟盖板和无泄水孔的排水沟盖板预制的数目为1:4,注意按比例制作。

4、电缆槽、排水沟混凝土施工时注意预埋泄水管的安装和疏通,防止混凝土堵塞管孔。浇注过程要加强保护,不能损坏和偏位。

二00四年九月八日

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1 、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用 1 :1 。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1 型电缆沟底宽度为1.74 米,考虑到工作面的宽度,G1 型电缆沟沟槽底宽度为 2.74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11 、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技 术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 一、设计标准 (1)、寨子山隧道、李家坪隧道、金坪山隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×72cm高,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高,沟壁宽13cm,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm 高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。 中心水沟:60cm宽×98cm高,壁厚25cm,水沟上设置8*8cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽74cm,高8cm。 二、侧沟槽施工 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,分段长度为9m一仓。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用预制件场集中加工运输至现场。

1.综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前现场技术员必须要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并在通信电缆槽外侧适当位置引出基准点,便于施工过程中随时复核。 3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 4.基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 5.过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头,采用冷封胶封堵以防渗水。 6.钢筋绑扎

电缆沟技术交底(填写完整)

工程技术交底记录表 单位工程名称XX电缆沟工程 施工单位XX有限公司被交底单位 工种或工序作业内容土方开挖 交底人交底日期 被交底人签名 交底内容提要 一、施工准备 1、作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时性排水沟。 3、要根据设计图纸及地质部门提供的地质质料及所选择的持力层埋置深度或设计要求标高来确定开挖方式。 4、建筑物位置的标准轴线桩、标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线、标高的复合。大型土方应定出挖方、边坡线标桩、基坑(槽)等。 5、土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 二、操作工艺 1、放样、撒灰线:按照地质条件及开挖深度确定是否放坡,开挖若需放坡时,应同时定出基坑底线及放坡边线,以便在开挖过程中加以控制。 2、开挖基坑的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;当开挖接近地下水位时应先完成标高最底处的挖方,以便于在该处集中排水。在控制距坑底50cm以内时,测量放线人员应配合抄平定出距槽底50cm水平线,并在土壁上每隔2~3m钉水平标高小木桩,在挖至接近坑底标高时,用直尺随时一小木桩复核基底标高。 3、基坑的直立壁和边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定。 4、开挖基坑的土方,如场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的土方数,多出的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 5、土方开挖至设计标高时,应及时会同地质、设计、质监、甲方等有关部门进行验证,如有不符合要求的松软土层、坟坑、枯井、树根等情况,应做出地基处理记录,处理完全符合要求后,参加各方应签证隐蔽工程记录。 三、量标准及保证措施 1、质量标准 ⑴保证项目:桩基、基坑的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

隧道水沟电缆槽自动化台车施工工法

隧道水沟电缆槽移动模架施工工法 一、前言 随着铁路建设速度的不断加快,隧道沟槽施工逐渐从传统的手工施工转为机械化施工。在过去,隧道水沟及电缆槽施工一般都是使用小块钢模组合施工技术,存在很多不足之处,包括作业工序多、耗时长、加固支撑多、整体外观欠佳、质量难控制,且施工现场交叉作业时施工难度大,施工成本比较高等,为了解决这些问题,选择作业工序简化,缩短施工时间,提高质量标准的机械化沟槽移动模架成为隧道沟槽施工发展的必然趋势。 向家包二号隧道引进了SDM-12B型水沟电缆槽移动模架进行施工,显著改善了传统模式的不足之处,降低了人工成本,提高了工效,改善了沟槽施工质量,取得了较好的效果,带来了较大的经济效益和社会效益,为隧道沟槽施工积累了丰富的经验和总结,值得借鉴,经总结形成该工法。 二、工法特点 1.施工质量高。从混凝土的调配、运输、浇筑到模板就位、脱模都是机械一体化流水做工,这就很大程度提高我们现场施工的速度。使用了水沟电缆槽移动模架,施工的质量更容易控制,移动模架使用整体钢模的设计,模板的强度大且稳定性良好,能有效的避免施工当中“跑模”现象发生;在钢模上安装附着式的振动器,振动的时间能够使用数控方式来进行控制,确保其振动效果的良好,避免出现人工振捣会产生流砂和蜂窝麻面现象。 2.施工劳动强度低周期短,作业人数少。在过去的隧道水沟电缆槽中,使用的传统施工方法采用小块模板进行拼装,整体性差,模板安装及加固支撑、模板拆除耗时较长,每循环施工模板采用人工倒运,施工效率低,每循环施工周期约12小时。采用液压水沟电缆槽移动模架施工,只要等移动模架组装完成之后,每次进行施工作业仅仅需要让移动模架定位,就可以全自动的进行操作,让模板就位,不需再拼装、拆除大小模板,所以施工非常快捷,每循环的施工周期仅需要8小时。 3.操作自动化程度高,所以操作很简单,并且整个施工场地不受破坏,能保持环境文明整洁,施工效率高,这项技术不需要使用临时支撑结构和材料,成本有明

电缆沟施工技术交底正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电缆沟施工技术交底正式 版

电缆沟施工技术交底正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。

二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方

电缆沟施工技术交底word版本

电缆沟施工技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号 放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉 森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。 具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用 机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度 为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开 挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线 允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15

电缆沟施工技术交底标准版本

文件编号:RHD-QB-K3940 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟施工技术交底标 准版本

电缆沟施工技术交底标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如 G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高 30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑

隧道水沟电缆槽技术交底

 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。电缆沟安全技术交底 交底内容 洛阳市青岛路改扩建工程:从K0+920.948-K1+342.847,全长470.125米,道路红线为50米,设计宽度为30米,其中主要工程量(三标总量):沥青砼面层:12059.250平方米水泥粉煤灰稳定碎石基层:12701.030平方米 石灰粉煤灰土底基层:12701.030平方米 石灰粉煤灰土路床:12701.030平方米 人行道:4778.520 平方米 电缆沟: 458.4 米 雨水管道:240米 检查井:1 污水管道:454.2 米 检查井:16座,工程线路长,包含开槽埋管施工、砌筑井、电缆沟、道路等多种项目。各种管线交叉施工,配套单位较多,工程量大,工期紧给工程施工造成了不安全隐患。本工程的安全目标为:杜绝人员死亡重伤事故发生,升级安全文明工地。 一、 安全责任制和安全管理网络 为加强安全生产管理工作,杜绝违章指挥,违章作业,进一步落实安全生茶责任,有效预防各种生产安全事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《河南省人民政府安全生产文员会关于推行“一岗双责”进一步完善安全生产责任制的意见》(豫安委[2009]8号)

等国家有关法律、法规,结合我公司实际情况要求项目部做到一下几点: 1 、 要建立健全项目部安全管理住址和安全管理体系,项目经理为第一负责人,全面负责安全生产工作,确保安全生产专项资金和设施的投入。项目需设专职安全员,对所建工程进行定期不定期安全生产检查,并做好安全检查记录。在施工过程中严格执行各项安全管理制度; 2 、 安全管理是全员、全过程的管理,必须建立符合自身特点的安全管理控制网,逐级落实,层层把关。各级单位应明白和落实自己的安全生产职责。在安全生产管理中认真落实“一岗双责”岗位责任制。 3 、 必须建立安全生产重大事故、突发事件应急救援领导小组,并制定安全生产重大事故、突发事件应急救援预案及安全生产重大事故失察失治制度。该工作施工正逢雨季、冬季,在施工过程中要预防强对流天气和雨水、冰冻对工程造成的不利影响,保证各项安全防护物资与资金供应到位。 二、安全生产措施(主要控制点): 1 、 沟槽施工: 1.1施工前先了解工程地质勘察资料、地形、地貌及地下管线情况; 1.2遵循先整治后开挖的施工顺序,开挖时,必须遵循由上

隧道水沟电缆槽现场施工方法

隧道水沟电缆槽现场施工 方法 Jenny was compiled in January 2021

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段 (K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度 为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N 1Φ14@250mm、N 2 Φ

10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

电缆沟施工技术交底正式样本

文件编号:TP-AR-L3940 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电缆沟施工技术交底正 式样本

电缆沟施工技术交底正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间, 纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出 边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时 预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路 段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场 情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下 4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜 宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖

 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm 时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑

隧道水沟电缆槽施工安全技术交底

表格编号技术交底书 项目名称玉楚高速公路勘察试验段第 1 页 共10 页交底编号 工程名称蚕豆田2号隧道 设计文件图号 施工部位水沟电缆槽 交底日期2017年12月1日 技术交底容: 隧道水沟电缆槽施工技术交底 一、适用围 本交底适用于蚕豆田2号隧道水沟电缆槽施工。 二、设计情况 蚕豆田2号隧道设水沟电缆槽,采用整体式移动模架整体二次浇筑的施工法,按隧道结构设计图设计组合模板,模板由构件加工车间准确精密加工,台车就位加固后一次性浇筑至设计位置。电缆槽盖板、水沟盖板采用定型模板集中预制,尺寸按设计施工(具体尺寸见后附图纸)。为保证水沟、电缆槽的施工质量,首段应在洞50米处由外向施工,作为样板试验段。 三、施工工艺 1、测量放样 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧水沟、两侧电缆槽与隧道中心线相对称,尺寸必须按照施工图纸进行,禁随意改变。测量组根据设计图与施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟平

面定位基准线和高程基准线,并采用现场交底形式将有关资料和测量点位交与现场带班人员与施工人员。 2、凿毛 两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘合牢固,不产生裂缝和脱落,从而确保施工质量。为此在电缆槽施工前,采用风镐将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。为加强局部连接,局部电缆槽壁较薄位置,根据测量放线,可采取插植直径16钢筋,加强联结,植筋深度10cm。 3、基底清理、冲洗 结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物淤泥清理,并用高压水将凿毛面与底部冲洗干净,不得积水。 4、绑扎钢筋 电缆槽沟帮设Φ16植筋,间距50cm,长度L=30cm,沟帮处锚固长度不小于10cm。水沟、电缆槽的电缆槽侧壁设钢筋,电缆槽侧壁钢筋主筋为Φ10钢筋,纵向间距20cm,纵向分布筋间距为13cm。详见下图

铁路隧道水沟电缆槽专项施工方案

工程概况 xxx管段内隧道共计4座,分别是:xxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道、xxxx隧道进口,共计长度2629.27米。设计隧道两侧均有水沟电缆槽,隧道两侧沟与中心水沟通过φ100PVC排水管连接。隧道接地端子分别预留于水沟电缆槽内外侧壁与贯通地线及线路接地连接。 二、设计情况 设计要求分部管段内线路均采用CRTSⅠ型板式无碴轨道,轨道结构高度为51.5mm。轨下排水系统采用两侧沟加中心水沟形式。隧道两侧侧沟与中心沟通过φ100PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,施工过程中应采取措施保证排水通畅。 隧道两侧沟槽靠线路侧的φ100半圆排水槽与中心沟通过φ50PVC排水管连接,排水管纵向间距10m,并在半圆排水槽位置设置漏水篦子,以防堵塞,同时施工过程中应采取措施保证排水畅通。 PVC排水管与打孔波纹管根据现场施工情况合理设置,任意两管间最小间距不小于1m,并注意与过轨管线等设置错开。 复合式衬砌轨下断面图如下: 三、施工方案及方法 水沟电缆槽施工采用单侧施工,每次分段长度控制在40-50米,模板采用组合钢模板拼装成大块,电缆槽采用组合钢模板,并预先加工与大块侧模固定的连接,以便于支立。施工时采用两步浇注砼的方法。首先浇注至电缆槽底面,然后浇注剩余部分。电缆槽盖板、排水沟盖板采用定型模板集中预制。 沟槽分次浇筑示意图如下:

3.1施工步骤说明 3.1.1测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。靠二衬边墙一侧为电力电缆槽,靠隧中一侧为通信电缆槽。测量员根据设计图和施工技术交底要求,单侧每10m放样1组(含2个点)定位点,其中1个点放样至二衬边墙上,为水沟电缆槽顶面标高点;另外1个放样至仰拱填充面上,为水沟电缆槽最外侧侧壁水平位置点,施工中要求隧中到沟槽身外侧净空比设计放大5厘米。采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,领工员及班组长。其具体尺寸如下图所示:、 3.1.2 凿毛 两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,才

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 隧道排水沟电缆槽施工技术交底 一、施工依据 (1)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设(2019)241 号) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2019) (2) (3)《双线隧道复合式衬砌参考图》( 沪昆贰隧参01-50) (4)《新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标各隧道工点施工图》 二、设计标准 (1) 、隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30 钢筋砼。 (2) 、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽x 80cm高。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧) :30cm宽x 30cm高。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧):35cm宽x 30cm高。中心水沟:60cm宽 x 84cm 高。 三、工艺流程水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,考虑沟槽在温 度 作用下的伸缩变形影响,分段长度为30m每30m留变形缝一处。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa寸,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm电缆沟盖板、排水沟盖板采用工厂化集中加工运输至现场。 3.1. 施工准备 3.1.1. 综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻〉1Q 为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 3.1.2. 测量放线

水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平 面定位基准线和标高基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人一份。 3.1.3. 凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 3.1. 4. 基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 3.2. 施工工艺 3.2.1. 过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头, 采用冷封胶封堵以防渗水。 3.2.2. 钢筋绑扎 (1) 外侧的通信信号电缆槽侧壁配有单层钢筋,主筋为①16钢筋, L=139cm,纵向间距20cm,用冲击钻在填充面钻孔,孔深不小于30cm;纵向分布 筋:①16圆钢筋(纵向接地钢筋),0 10钢筋,间距20cm (2) 通信信号电缆槽混凝土浇筑时预埋①16电缆槽分隔钢筋,L=60cm预埋30cm外 露30cm,纵向间距50cn% (3) 钢筋安装详见图1 :侧沟及电缆槽详图。 图1 :侧沟及电缆槽详图 3.2. 4. 综合接地 (1) 通信电缆槽侧墙上部①16纵向钢筋作为纵向接地钢筋,初期支护、二衬、仰拱、 综合洞室引出的接地钢筋要与通信电缆槽侧墙上部①16钢筋间采用直径16mm的“L”形圆钢筋进行焊接(见下图2: L”形焊接),单面焊接不小于16cm (10倍钢筋直径),焊

电缆沟开挖敷设技术交底大全

电缆沟开挖技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水

文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15批挡

隧道-水沟电缆槽-技术交底

隧道排水沟电缆槽施工技术交底 一、施工依据 (1)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) (2)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2010) (3)《双线隧道复合式衬砌参考图》(沪昆贰隧参01-50) (4)《新建铁路沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-5标各隧道工点施工图》 二、设计标准 (1)、隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×80cm高。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm高。 中心水沟:60cm宽×84cm高。 三、工艺流程 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,考虑沟槽在温度作用下的伸缩变形影响,分段长度为30m,每30m 留变形缝一处。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用工厂化集中加工运输至现场。 3.1.施工准备 3.1.1.综合接地电阻测试

在施工水沟电缆槽之前要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 3.1.2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人一份。 3.1.3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在电缆槽施工前,采用风镐将与电缆槽接触的矮边墙与仰拱填充面进行凿毛处理。 3.1. 4.基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。 3.2.施工工艺 3.2.1.过轨管线连接 (1) 信号专业过轨管线和无线通信专业管线弯曲通入通信电缆槽内,电力专业过轨管线弯曲通入电力电缆槽内。 (2) 各过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆,并在电缆槽露头1cm,管口应设堵头,采用冷封胶封堵以防渗水。 3.2.2.钢筋绑扎 (1)外侧的通信信号电缆槽侧壁配有单层钢筋,主筋为Φ16钢筋,

电缆沟施工技术交底(标准版)

电缆沟施工技术交底(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0068

电缆沟施工技术交底(标准版) 一、测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽

度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。