第三章、煤油渗透试验方法

一、术语解释

煤油渗漏试验

利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝便于检查面涂以石灰粉浆,另一面涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。

三、试验原理

对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目公用工程Ⅱ厂区给排水-煤油渗透试验方案 3 纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。煤油试验通常使用纯煤油。利用煤油对微小缝隙的渗透,使被涂敷在背面的白垩粉吸附出来并产生油斑来发现缺陷。煤油的渗透力很强,能够渗小的毛细孔。如果煤油喷涂浸润以后过12h,在涂白色焊缝的表面没有出现斑点,焊缝就符合要求;如果环境气温低于0℃,则需在24h后不应出现斑点。冬天为了加快检查速度,允许用事先加热至60~70℃的煤油来喷涂浸润焊缝。此时,在1h内不应出现斑点。

四、试验准

1、材料准备

根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示:

2、人员准备

石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长)

3、实验前的检查

3.1

参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。

3.2

所有焊口施焊完毕,外表检测循环水管内外侧无气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,结果符合规范要求。

3.3

所有焊接接头及其他相应检查的部分,尚未涂防腐漆。

3.4

所有设计修改部分按设计变更完成施工。

3.5

所有焊口已进行编号。

五、煤油渗透试验操作流程

1、外表检测循环水管内外侧是否有气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,可对循环水管进行煤油渗透试验。

2、对循环水管对接焊缝内外侧附着的赃物和铁锈进行清理。

3、调制石灰粉乳液,将其均匀涂抹在循环水管外侧对接焊缝处80mm 宽位置。

4、石灰粉乳液干燥后在循环水管内侧焊缝处涂抹上煤油,10分钟后再次在循环水管内侧焊缝处涂抹上一次煤油。

5、煤油浸润以后过12小时,检测循环水管外侧焊缝处表面是否出现斑点。

6、如发现干燥石灰乳液涂抹带出现油渍,使用记号笔对该部分进行标记,待该段管线焊口全部检测完后方可对标记处进行处理。

7、及时填写煤油渗透试验记录表,按时整理好资料,保证资料与施工同步。

第四章、安全及注意事项措施

1、进入管道内涂抹煤油时需先检测受限空间环境,办理受限空间作业证后方可进入。

2、管道内作业时需专人看护,携带救生索进入,必要时需架设楼梯。

3、受限空间作业时需在作业点5米左右位置架设抽风机,促进空气流动。

4、煤油渗透试验的地方,拉好安全警示带,做好安全提示;专人对煤油渗透管线进行安全巡视和焊口检测。

5、煤油渗透区域严禁烟火

焊缝煤油渗透试验报告

焊缝煤油渗透试验报告 单位工程名称 宝钢股份烧结系统节能环保改造工程脱硫系统机、电、管安装工程 单位工程编号 090016-2009 分部工程名称 脱硫系统机械设备安装工程 分项工程名称 4A 吸收塔安装 施工单位 中冶天工上海十三冶建设有限公司 施工标准名称及编 号 GB50128-2005 立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范 施工图名称及编号 CA082.00.00 设备名称及尺寸 吸收塔 Φ7.4*53.5 序号 试验项目 试验方法 检测长度 试验结果 试验日期 备注 1 下部方圆节 煤油渗透 235 m 合格 见附图 2 文丘里段 煤油渗透 287m 合格 3 锥形段 煤油渗透 185 m 合格 4 直管段(一) 煤油渗透 194 m 合格 5 直管段(二) 煤油渗透 200 m 合格 6 直管段(三) 煤油渗透 122 m 合格 7 上部方圆节 煤油渗透 214 m 合格 8 进口段 煤油渗透 678 m 合格 9 顶部方形段 煤油渗透 437 m 合格 10 出口扩大段 煤油渗透 234 m 合格 说明: 监理(建设)单位 施工单位 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 施工单位项目技术负责人: 专业质量检查员: 工长: 年 月 日

进口段 下部方圆节文丘里段 锥形段直管段 上部方圆节 顶部方形段 出口扩大段

焊缝煤油渗透试验报告 单位工程名称宝钢股份烧结系统节能环保改造 工程脱硫系统机、电、管安装工 程 单位工程编号090016-2009 分部工程名称脱硫系统机械设备安装工程分项工程名称4A吸收塔安装施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司 施工标准名称及编号GB50128-2005 立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范 施工图名称及编号AB046.01 生石灰仓AB046.02 消石灰灰仓 设备名称及尺寸生、消石灰仓Φ4 序号试验项目试验方法试验长度试验结果试验日期备注1 生石灰仓锥形段煤油渗透126 合格 见附图 2 生石灰仓直管段煤油渗透217 合格 3 消石灰仓锥形段煤油渗透120 合格 4 消石灰仓直管段煤油渗透210 合格 说明: 监理(建设)单位施工单位 监理工程师(建设单位项目负责人): 年月日施工单位项目技术负责人: 专业质量检查员: 工长: 年月日

煤油渗透试验方法

第三章、煤油渗透试验方法 一、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝便于检查面涂以石灰粉浆,另一面涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。 三、试验原理 对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目公用工程Ⅱ厂区给排水-煤油渗透试验方案 3 纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。 四、试验准 1、材料准备 根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示: 2、人员准备 石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长)

3、实验前的检查 3.1 参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。 3.2 所有焊口施焊完毕,外表检测循环水管内外侧无气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,结果符合规范要求。 3.3 所有焊接接头及其他相应检查的部分,尚未涂防腐漆。 3.4 所有设计修改部分按设计变更完成施工。 3.5 所有焊口已进行编号。 五、煤油渗透试验操作流程 1、外表检测循环水管内外侧是否有气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,可对循环水管进行煤油渗透试验。 2、对循环水管对接焊缝内外侧附着的赃物和铁锈进行清理。 3、调制石灰粉乳液,将其均匀涂抹在循环水管外侧对接焊缝处80mm 宽位置。 4、石灰粉乳液干燥后在循环水管内侧焊缝处涂抹上煤油,10分钟后再次在循环水管内侧焊缝处涂抹上一次煤油。

煤油渗透检验方案

武安市西区水源置换工程 钢 管 焊 接 煤 油 渗 透 检 验 方 案 编制: 审核: 批准: 邢台市政建设集团股份有限公司 2015.6

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、管道煤油渗透试验方案 (1) 四、安全及注意事项 (3)

一、编制依据 1、《武安市西区水源置换工程(二标段)》招标文件 2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268——2008 3、邯郸市水利水电勘测设计研究院图纸《武安市西区水源工程设计图(二标段)》。 4、总施工组织设计 5、监理会议纪要 二、工程概况 1、工程名称:武安市西区水源置换工程(二标段) 2、建设地点:武安市206县道及南二环 3、建设单位:武安市水利局 4、设计单位:邯郸市水利水电勘测设计研究院 5、监理单位:武安市工程建设监理有限公司 6、施工单位:邢台市政建设集团股份有限公司 7、适用范围:煤油渗透试验主要适本标段内所有过路、过地段的钢管直顶及钢管连接部位。参与煤油渗透试验的钢管管道桩号如下: A05+10~A05+40 钢管直顶 A15+48~A17+03 水泥套管 B06+00~B07+00 钢管直顶 三、煤油渗透试验方案 1、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝的钢管内壁涂以石灰粉浆,外壁涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。 2、试验原理

对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂 纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。煤油试验,通常使用纯煤油。利用煤油对微小缝隙的渗透,使被涂敷在背面的白垩粉吸附出来并产 生油斑来发现缺陷。煤油的渗透力很强,能够渗过极小的毛细孔。 如果煤油喷涂浸润以后过12h,在涂白色焊缝的表面没有出现斑点,焊缝就符合要求。为了加快检查速度,允许用事先加热至60~70℃ 的煤油来喷涂浸润焊缝。此时,在1h内不应出现斑点。 3、试验准备 3.1、材料准备 根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示: 石灰乳液涂抹人员1人、煤油涂抹人员1人、安全看护人员1人、检查人员一人。 4、试验前的检查 4.1焊口施焊完毕,外表检测内外侧无气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,结果符合规范要求。

煤油渗漏试验作业指导书

煤油试漏作业指导书 受控号: 版本: A 编制:辉 审核: 批准: 1.试验检查围 部件有密封性要求焊缝,包括纵缝、环缝、角焊缝等。 2.试验标准依据

NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》 3.试验原理 对焊接件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂纹等, 可以用煤油试验的方法进行检验。煤油试验通常使用纯煤油。 煤油的渗透力很强,能够渗过极小的毛细孔。利用煤油对微 小缝隙的渗透,使被涂敷在背面的白融粉吸附出来并产生油斑 来发现缺陷。 4.试验准备 除需具备石灰溶液、煤油涂抹人员及现场检验员各1人,还需 具备以下材料: 5.安全及注意事项措施 5.1进入筒体涂抹煤油时需先检测受限空间环境方可进入。 5.2密闭筒体作业时专人看护,必要时携带救生索进入。 5.3受限空间作业需在5米左右位置架设抽风机,促进空气流动。5.4煤油渗透区域严禁烟火。

6.煤油渗透试验操作流程 6.1外表检测是否有气孔、砂眼、裂纹等可视问题。 6.2对焊缝外侧附着的赃物和铁锈进行清理。 6.3调制石灰溶液,将其均匀涂抹在焊缝处80mm宽位置。 6.4石灰溶液干燥后,焊缝的壁喷或涂以煤油2-3次,每次间隔10分钟,使表面得到足够的浸润。经30分钟后,以白粉上没有油渍为合格。气温低于0℃时,为了加快检查速度,允许用事先加热至60~70℃的煤油来喷涂浸润焊缝。此时,在1h不应出现斑点。 6.5如发现干燥石灰溶液涂抹带出现油渍,使用记号笔对该部分进行标记,待该焊口全部检测完后方可对标记处进行处理。 6.6及时填写煤油渗透试验记录表,保证资料与施工同步。 7.出现异常渗漏修复方法 7.1焊缝表面的气孔、夹渣及焊瘤等缺陷,应本着焊缝打磨后不低于母材的原则,用砂轮磨掉缺陷。如磨除缺陷后,焊缝低于母材,需要进行焊补,焊补工艺与正式焊缝焊接时相同。焊缝表面缺陷当只需打磨时,应打磨平缓或加工成具有1:3及以下坡度的斜坡。 7.2焊缝两侧的咬边和焊趾裂纹必须采用砂轮磨除,并打磨平缓或加工成具有1:3及以下坡度的斜坡,打磨深度不得超过0.5mm,且磨除后容器的实际厚度不得小于设计厚度。当不符合要求时应进行焊接修补。焊缝两侧的咬边和焊趾裂纹等表面缺陷进行焊接修补时,应采用砂轮将缺陷磨除,并修整成便于焊接的凹槽在进行焊接,焊补长度不得小于50mm。

包装材料取样操作规程

原辅料取样规程 一、目的:建立包装材料取样操作规程,保证所取样品的代表性。 二、适用范围:适用于内、外包装材料,包括药用包装用铝箔、药用聚氯乙烯(PVC)硬片、塑料瓶;瓶簦、小盒、大箱。 三、责任者:仓库保管员,质保部取样品。 四、取样操作规程: 1 包装材料必须按相应质量标准批批取样检验。 2 QC人员接到请验单后,作好以下准备工作: 2.1 核对请验单的品名、规格、数量、进厂编号及是否合格供应商,是否具有供应商检验报告单,检测项目及结果是否符合我公司包装材料质量标准。 2.2 计算取样量。设总件数为n,当n≤3时,每件抽取;当3<n≤300时,按√n +1件抽取;当n>300时,按√n /2+1件抽取, 2.3 根据样品的性质准备适宜的取样器皿、器具,如不锈钢镊子、剪刀、手套、尺、笔、标签、取样证等。 2.5 QC人员必须在接到请验单后,24小时内完成取样工作。 3 取样地点 在仓库现场取样。 4 取样 4.1 取样前应进行现场核对; 4.1.1 核对包装材料的状态标识,包装材料应置待验区内,有黄色的待验标识。 4.1.2 请验单的内容与实物标记应相符,内容为品名、批号、数量、规格、产地、来源,标记清楚完整,内包装材料应有供应商药包材注册证号。 4.1.3 检查包装的完整性,无破损、混杂、污染、启动痕迹。 4.1.4 现场检查如不符合要求,应拒绝取样,向仓库保管员询问清楚情况报质量保证部QA人员。 4.2 取样量: 4.2.1取样件数 设总件数为n,当n≤3时,每件抽取;当3<n≤300时,按√n +1件抽取;当n>300时,按√n /2+1件抽取。 4.2.2每件取样量 4.3取样操作 4.3.1 外包装材料:将外包装清洁后,打开内包装,按取样量在上、中、下随机取样,并在所取样品上贴取样标签(品名、规格、批号等)。

焊缝煤油渗透试验报告

焊缝煤油渗透试验报告 宝钢股份烧结系统节能环保改造工单位工程名称单位工程编号 090016-2009 程脱硫系统机、电、管安装工程 分部工程名称脱硫系统机械设备安装工程分项工程名称 4A吸收塔安装 施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司 施工标准名称及编GB50128-2005 立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范号施工图名称及编号 CA082.00.00 设备名称及尺寸吸收塔Φ7.4*53.5 序号试验项目试验方法检测长度试验结果试验日期备注 下部方圆节煤油渗透合格 1 235 m 文丘里段煤油渗透合格 2 287m 锥形段煤油渗透合格 3 185 m 直管段(一) 煤油渗透合格 4 194 m 直管段(二) 煤油渗透合格 5 200 m 见附图 直管段(三) 煤油渗透合格 6 122 m 上部方圆节煤油渗透合格 7 214 m 进口段煤油渗透合格 8 678 m 顶部方形段煤油渗透合格 9 437 m 出口扩大段煤油渗透合格 10 234 m 说明: 监理(建设)单位施工单位监理工程师(建设单位项目负责人): 施工单位项目技术负责人: 专业质量检查员:

工长: 年月日年月日 顶部方形段 上部方圆节出口扩大段 直管段 锥形段 文丘里段 下部方圆节 进口段 焊缝煤油渗透试验报告 宝钢股份烧结系统节能环保改造 工程脱硫系统机、电、管安装工090016-2009 单位工程名称单位工程编号程 分部工程名称脱硫系统机械设备安装工程分项工程名称 4A吸收塔安装 施工单位中冶天工上海十三冶建设有限公司 施工标准名称及编号 GB50128-2005 立式圆筒形焊接油罐施工及验收规范施工图名称及编号 AB046.01 生石灰仓 AB046.02 消石灰灰仓设备名称及尺寸生、消石灰仓Φ4 序号试验项目试验方法试验长度试验结果试验日期备注 生石灰仓锥形段煤油渗透合格 1 126 生石灰仓直管段煤油渗透合格 2 217 见附图 消石灰仓锥形段煤油渗透合格 3 120 消石灰仓直管段煤油渗透合格 4 210

煤油渗漏法

煤油试漏法 在外侧焊有连续焊缝、内侧焊有间断焊缝的罐体壁上的搭接和对接焊缝,都要涂上煤油进行严密性检查。 焊缝检查的一侧,要把脏物和铁锈去掉,并涂上白粉乳液或白土乳液。等干燥后,在其另一侧的焊缝上至少喷涂两次煤油,每次要间隔10min。煤油的渗透力很强,能够渗过极小的毛细孔。 如果煤油喷涂浸润以后过12h,在涂白色焊缝的表面没有出现斑点,焊缝就符合要求; 如果环境气温低于0℃,则需在24h后不应出现斑点。冬天为了加快检查速度,允许用事先加热至60~70℃的煤油来喷涂浸润焊缝。此时,在1h内不应出现斑点。 焊在有垫板上的对接焊缝和双面搭接焊缝的严密性试验,通过用10.1MPa压力,经专门钻的孔往钢板或垫板之间的缝隙压送煤油的办法来进行。试验以后,将钻孔喷吹干净并重新焊好。 液体渗透法基本只有二种:着色法或荧光法。也有三种的叫法,增加一个荧光着色法,但国内相当少见。煤油渗漏、有氨检漏、卤素检漏、氦检漏等应属泄漏检测,虽然与渗透检测的有些原理是相通的,但不属液体渗透检测。 就是在焊道一面表面刷石垩粉,待干透后再在背面焊道表面刷煤油,如果有渗漏,会在正面出现油的痕迹。 1、这是针对要求密封焊的焊缝, 2、用于无法进行充水试漏的管道以及炉子壁板、炉子烟风道、钢烟囱等, 3、GB150已不再列入煤油检漏试验,是因为本方法不是压力容器检验的一种方法,而是密封焊缝检验方法。 见JB/T4735-97钢制焊接常压容器P115页15.2.5.7煤油渗漏试验:将焊接接头能够检查的一面清理干净,涂以白粉浆,晾干后,在焊接接头另一面涂以煤油,使表面得到足够的浸润,经半小时后以白粉上没有油渍为合格。我们在实际制作中感觉厚度<4mm情况下,半小时的检验时间,灵敏程度够了;一般在≥10mm时,我们采用下午下班前刷煤油,第二天早晨上班后检查。 油罐检漏 离线检测 一.油罐底板试漏方法 油罐底板在建成和维修以后必须进行检漏。常用的方法有:真空箱试漏法、漏磁扫描探伤、气体检漏和充水试压等方法。 1.真空试漏法 用薄板做成无底的长方形盒子(图),盒顶部严密地镶嵌一块厚玻璃,盒底四周边沿包有不透气的海绵橡胶,使盒子严密地扣在底板上。盒内用反光的白漆涂刷。盒子上装抽气短管和进气阀。试验焊缝时,先在焊缝上涂肥皂水,再将真空盒扣上,用真空泵将盒内抽成55kPa 的真空度,观察盒内有无气泡出现,如有气泡,应作出标志加以焊补。 常被用来检查焊缝,特别是圆周焊接部分,不常用于整个罐底。 2. 气体检测方法 氦检漏仪也被用于埋地管线和罐底的检漏,它检测埋地管线时,不用清扫油品。罐底的检测步骤为,首先将氦气注入到罐底以下,然后在罐内侧检测是否存在氦气。这种办法被证明在泄漏点定位十分有效。但是它需要在罐底钻孔以注入气体。最重要的问题是气体必须能

包装材料投标书

包装材料投标书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

某公司名×××包装材料招标 B(木托盘)D(胶木托盘)E(瓦楞纸)投标文件 (投标编号:×××××) 投标人:投标公司公司 地址:投标公司地址 法定代表人或委托代理人: 日期:年月日

投标书 致:招标公司名称 根据贵方投标邀请(招标编号:编号) 签字代表___代表名字______(经理)经正式授权并代表投标方__投标公司公司提交开标一览表(报价以单价为准)、资格证明文件各一份,并对之负法律责任 据此函,签字代表宣布同意如下: 1、投标价格如下所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物投标单价为65元/个(木托盘),80元/个(胶木托盘),7.5元/个(瓦楞纸板上盖),5元/个(瓦楞纸板下盖)。 2投标方已详细审查全部招标文件,我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 3、投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。 4、其投标自开标日起有效期60个工作日。 5、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 6、我公司投标价格以单价为准。 7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄: 地址:投标公司地址 邮编:46电话:037(兼传真) 投标方名称:投标公司公司(公章) 投标方代表姓名代表名字、职务:经理 投标日期:年月日

全权代表签字:____________

开标一览表 投标方名称:投标公司公司 招标编号:编号 投标方代表签字:________________职务:____经理_______ 日期:年月日 备注:1、投标报价以人民币为结算单位,投标单价包括价款、途中运输、税费等所有费用; 2、上述投标报价以单价为准。

煤油渗漏检测

煤油渗漏一般是在碳钢管道上,不锈钢不一般不做,如果需要做检测的,最好是做RT探伤! 参阅钢制焊接常压容器JB/T4735: 15.2.4无损检测 15.2.5试验与验收 15.2.5.1容器制造完工后,应按图样要求进行成盛水试验,液压试验,气密性试验或煤油试漏等. 所以,常压容器焊缝煤油渗漏检验应在无损检测之后. 如果做了水压试验就没必要再做煤油渗漏了呀,煤油渗漏一般用在一些只是要求起密闭作用,但对强度要求不高的焊缝上,比如储罐的浮顶,加热炉的炉壁呀等。 不锈钢一般不做,如果做了,必须经过酸洗、钝化处理。 没见过不锈钢要做煤油渗漏的 容器焊缝的检测方式有多种,比如探伤、抽真空、强度试验、气密性试验等。不是非得选择煤油渗漏。 盛水试验并不是水压试验,盛水试验不加压力,水压试验需施加一定压力。盛水试验及煤油渗透均为致密性试验,由于煤油的表面张力及接触角小于水,故渗透力强于水,且石灰还具有吸附煤油的作用。因此盛水试验的灵敏度低于煤油试验。 https://www.wendangku.net/doc/711428889.html,/read.php?tid=347478&keyword=%C3%BA%D3%CD%C9%F8%C2%A9 煤油渗漏适合常压容器(包括矩形容器等)设备的检验.此检测方法简单易操作在外侧焊有连续焊缝、内侧焊有间断焊缝的罐体壁上的搭接和对接焊缝都要涂上煤油进行严密性检查。焊缝检查的一侧,要把脏物和铁锈去掉,并涂上白粉乳液或白土乳液,等干燥后,在其另一侧的焊缝上至少喷涂两次煤油,每次要间隔10min。 在外侧焊有连续焊缝、内侧焊有间断焊缝的罐体壁上的搭接和对接焊缝都要涂上煤油进行严密性检查。焊在有垫板上的对接焊缝和双面搭接焊缝的严密性试验,通过用10.1MPa压力,经专门钻的孔往钢

煤油渗透试验方法之欧阳家百创编

第三章、煤油渗透试验方法 欧阳家百(2021.03.07) 一、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝便于检查面涂以石灰粉浆,另一面涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。 三、试验原理 对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂 辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目公用工程Ⅱ厂区给排水-煤油渗透试验方案 3 纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。 四、试验准 1、材料准备

根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示: 2、人员准备 石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长) 3、实验前的检查 3.1 参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。 3、调制石灰粉乳液,将其均匀涂抹在循环水管外侧对接焊缝处80mm宽位置。

产品包装材料验证报告模板

文件编号:产品包装材料验证报告 拟制日期年月日 审核日期年月日 批准日期年月日 版号生效日期年月日 有限公司

产品包装材料验证报告 一、总则 1 包装材料的要求 依据:YY/T0681.1、YY/T0313 、YZB/国《体》产品注册标准。 用作制造XXXX的包装材料原料是原始材料,应有原料的来源,明确其历史和可追溯性,并受到控制,以确保成品始终能满足要求。 2 包装材料的设计必须在满足原定用途的条件下,既能够确保内包装材料的符合性,又把对使用者或患者的安全造成危害的可能性降低到最小程度。 2.1 包装材料与XXXX的相容性(即包装与医疗器材相互无不良影响):主要考虑的有:包装材料的安全性毒性的要求,拟包装的医疗器械的大小和形状,对物理和其它防护的要求,医疗器械对特殊危险例如辐射、湿气、机械性撞击,静电放射的敏感性。 2.2 包装材料与标识方式的相容性:标识方法必须对包装材料与采用的灭菌过程的相容性无不良影响,印刷或书写所采用的油墨不会转移到XXXX产品上,也不会和包装材料起反应而影响包装材料的效用,也不会变色而使标识变的模糊不清,对固定在包装材料表面的标识,其附着方式必须能耐受灭菌过程的使用及制造厂规定的贮存和运输条件。 3 包装材料能够提供对物理、化学和微生物的防护。 3.1包装材料在使用场所与使用者撕开包装取出使用时的要求相容性(例如无菌的开封)。

3.2 在使用条件下,在灭菌前、中、后,包装材料不可释放已知是有毒的,其数量足以对健康危害的物质。 3.3无菌状态的保持:(即从其产品灭菌后,成为无菌之时起,直至规定的失效日期或使用时止),包装完整性及包装材料的微生物阻隔特性。 3.4 材料的毒性检测。

煤油渗透试验方法定稿版

煤油渗透试验方法精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

第三章、煤油渗透试验方法 一、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝便于检查面涂以石灰粉浆,另一面涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。 三、试验原理 对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂 辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目公用工程Ⅱ厂区给排水-煤油渗透试验方案3?纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。 四、试验准 1、材料准备 根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示:

2、人员准备 石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长) 3、实验前的检查 3.1 参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。 3.2 所有焊口施焊完毕,外表检测循环水管内外侧无气孔、砂眼、裂纹等可视问题,如无这类明显问题,结果符合规范要求。 3.3 所有焊接接头及其他相应检查的部分,尚未涂防腐漆。 3.4 所有设计修改部分按设计变更完成施工。 3.5 所有焊口已进行编号。 五、煤油渗透试验操作流程

煤油渗漏试验作业指导书

管理文件 煤油试漏作业指导书 受控号: 版本: A 编制:张辉 审核: 批准:

管理文件 1.试验检查范围 部件有密封性要求焊缝,包括纵缝、环缝、角焊缝等。 2.试验标准依据 NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》 3.试验原理 对焊接件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂纹等, 可以用煤油试验的方法进行检验。煤油试验通常使用纯煤油。 煤油的渗透力很强,能够渗过极小的毛细孔。利用煤油对微 小缝隙的渗透,使被涂敷在背面的白融粉吸附出来并产生油斑 来发现缺陷。 4.试验准备 除需具备石灰溶液、煤油涂抹人员及现场检验员各1人,还需 具备以下材料:

管理文件 5.安全及注意事项措施 5.1进入筒体内涂抹煤油时需先检测受限空间环境方可进入。 5.2密闭筒体内作业时专人看护,必要时携带救生索进入。 5.3受限空间作业需在5米左右位置架设抽风机,促进空气流动。 5.4煤油渗透区域严禁烟火。 6.煤油渗透试验操作流程 6.1外表检测是否有气孔、砂眼、裂纹等可视问题。 6.2对焊缝内外侧附着的赃物和铁锈进行清理。 6.3调制石灰溶液,将其均匀涂抹在焊缝处80mm宽位置。 6.4石灰溶液干燥后,焊缝的内壁喷或涂以煤油2-3次,每次间隔10分钟,使表面得到足够的浸润。 7.出现异常渗漏修复方法

纸塑包装(初包装)过程确认方案(模板)

纸塑包装(初包装)过程确认方案 1 目的 本方案的目的在于对本公司无菌XXXX产品的初包装设备、包装封口机进行热合包装过程确认,以确保能提供安全有效的包装工艺。 2 范围 2.1 设备:本次验证确认的设备为XXXX包装封口机,内部设备编号为XXX。 2.2 材料:本次确认使用的材料为PE复合薄膜和55g/m2医用涂胶透析纸。材料的体技术参数见供 应商提供的资料。 2.3 本次OQ过程由两部门组成: 2.3.1 确认设备的功能操作; 2.3.2 确认当设备运行于常规条件、上限条件、下限条件时的封合过程,OQ过程需要对产品的时 机封合过程和/或样品的封合过程进行评估,OQ的评估应包括产品在灭菌前和灭菌后性能的比较结果。 2.4 封口过程: 预热设备后,将XXXX的包装纸袋,放上输送带入口,在相应参数条件下进行热封口操作,形成单个产品。本次确认过程将通过调整温度工艺参数的范围设定,进行比较包装效果,寻找最合适的参数范围。根据厂家的指导文件,我们采用热封温度200℃作为温度范围的中间值;为了生产效率,速度选择较快速度12m/min。由于封合压力等的变化对过程的输出性能影响不明 编者说明:如采用非包装袋形式的,而采用纸塑在线自动热合成型的包装形式的可采用本方案,但是要调整相关内容。 3 依据文件 . ISO11607-1:2009《最终灭菌医疗器械的包装第1部分:材料、无菌屏障系统、包装系统的要求》. ISO11607-2:2006《最终灭菌医疗器械的包装第2部分:成形、密封和组装过程的确认要求》 . GB/T2828.1-2008 . 包装确认控制程序 . 热封包装操作规程 . 设备维修保养管理程序 . 医用透析纸质量标准 . 产品初始污染菌操作规程

煤油渗透试验方法

煤油渗透试验方法文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第三章、煤油渗透试验方法 一、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。试验时,将待检焊缝便于检查面涂以石灰粉浆,另一面涂以煤油,经规定时间后检查石灰有无油渍的试验方法。 三、试验原理 对焊接件、铸造件中一些穿透性的微小缺陷,如气孔、砂眼、裂 辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目公用工程Ⅱ厂区给排水-煤油渗透试验方案3纹等,可以用煤油试验的方法进行检验。 四、试验准 1、材料准备 根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示: 2、人员准备 石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长) 3、实验前的检查 参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。

包装材料样本手册.doc

包装材料样本手册 指导教师:郭娟 组员:吕静200803040122 名称:复印纸 成分构成:涂布或浸渍混合碳,或其他着色物之蜡或硬脂等物质 特点:(1) 复印纸的白度是视觉舒服

(2) 复印纸的含水量要低 (3) 复印纸的酸碱值为中性 (4) 复印纸制造过程中应作防静电化学处理 (5) 同样重量的纸越薄越好 (6) 复印纸包装材料应是国际公认的P.E涂布膜,全自动机器以热熔胶封口:此重包装防水防潮性能好,而不是用普通纸包装,用胶带封口或用不干胶或双面胶手工粘封。 用途:用于以钢笔、铅笔或打字机将之转写到普通纸上。 价格:143元/箱(5000张/箱) 产地:各地均有 名称:瓦楞纸 成分构成:由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装要求,瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。

特点:一般瓦楞高度大,缓冲性好,这是因为其断面尺寸大,边缘抗压强度也好。另一方面,瓦楞数量多,平面内的支撑点多,平压强度就高,在平面上的印刷效果也好。瓦楞纸在生产过程中被压制成瓦楞形状,制成瓦楞纸板以后它将提供纸板弹性、平压强度,并且影响垂直压缩强度等性能。瓦楞纸,纸面平整,厚薄要一致,不能有皱折、裂口和窟窿等纸病,否则增加生产过程的断头故障,影响产品质量。 用途:单面瓦楞纸板一般用作商品包装的贴衬保护层或制作轻便的的卡格、垫板以保护商品在贮存的运输过程中的震动或冲撞,三层或五层瓦楞纸板在制作瓦楞纸箱中是挡用的。在瓦楞纸箱或瓦楞纸盒的表面印制靓丽多彩的图形和画面,不但保护了内在的产品,而且宣传和美化了内在的商品。目前,许多三层或五层瓦楞纸板制作的瓦楞纸箱或纸盒已直接上了销售柜台,成了销售包装;七层或十一层瓦楞纸板主要以机电、烤烟、家具、摩托车、大型家电等制作包装箱。在特定的商品中可以用这种瓦楞纸板组合制成内、外套箱,便于制作,便于商品的盛装、仓储和运输。价格:2600元/吨 产地:各地均有 名称:坐标纸 成分:纤维加一些普通杂物,添加料。 用途:广泛应用于理科和理科实验数据的分析整理。价格:3.8元/张(50*75CM)

煤油渗透试验方法

煤油渗透试验方法 Jenny was compiled in January 2021

一、术语解释 煤油渗漏试验 利用煤油的浸润特性进行的渗漏试验。 四、试验准 1、材料准备 根据煤油渗透试验要求,所需的材料如下表所示: 2、人员准备 石灰乳液涂抹人员三人、安全看护人员2人、检查人员一人(班长) 3、实验前的检查

3.1 参加实验的管道系统施工结束,流程贯通,按照图纸形成完善的检测系统。包装材料IQC检验记录表样板

包装材料类IQC 检验记录表 料 号 验收单号 厂 商 批 号 图 号 版 次 采购单号 送 验 量 进料日期 1.尺寸检测:(单位:mm )(注:红篇标示为不良)抽样数:________允收/拒收: / 检测治具 序号 标准尺寸 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 NO.7 NO.8 检测治具代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 尺寸判定 □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG 尺寸 □合格 判定:□不合格 2.外观检验 (红笔标示为不良) 抽样水平:MA:AQL:____ 允收/拒收: / MI:AQL:____ 允收/拒收: / 项目 不良原因 抽验数 不良数 不良说明 判 定 2.1外观检查 主缺 混料、变形、模糊不清、破洞、断裂 □合格 □不合格 次缺 斑点、切口毛边、老化 3.功能检验 (注:红笔标示为不良) 允收/拒收:MA: / 项目 不良原因 抽验数 不良数 不良说明 判 定 3.1强度、变形度测试 变形、开裂 □合格 □不合格 3.2 试装产品 卡管、叠管、产品摆放不平 3.3 包装塞子 掉落 3.4 破坏力测试 力量>10Kgf 3.5 负重测试 胶裂 3.6粘性测试 胶带与REEL 带粘合后再撕开有残胶 4.环保禁止物质 (单位:PPM) 允收标准 判定 不良说明 ICP: 镉<5 汞<5 镉+汞+铅+铬<100 □ 合格 □ 不合格 验批总判定结果: □ 合格 □不合格—□提____________ 不合格批最后处理:依 NO.: 之结果为 □退货 □特采 □特采入重工仓 检 验 员 审 查 核 准 表单编号:FTB164-10

煤油渗漏检测

煤油渗漏检测 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

煤油渗漏一般是在碳钢管道上,不锈钢不一般不做,如果需要做检测的,最好是做RT 探伤! 如果做了水压试验就没必要再做煤油渗漏了呀,煤油渗漏一般用在一些只是要求起密闭作用,但对强度要求不高的焊缝上,比如储罐的浮顶,加热炉的炉壁呀等。 煤油渗漏适合常压容器(包括矩形容器等)设备的检验.此检测方法简单易操作在外侧焊有连续焊缝、内侧焊有间断焊缝的罐体壁上的搭接和对接焊缝都要涂上煤油进行严密性检查。焊在有垫板上的对接焊缝和双面搭接焊缝的严密性试验,通过用压力,经专门钻的孔往钢板或垫板之间的缝隙压送煤油的办法来进行。试验以后,将钻孔喷吹干净并重新焊好 一般用在不受压的情况下,设备的密封性检验。比如油罐罐体、塔体底部油槽等