文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新真空断路器结构介绍

最新真空断路器结构介绍

最新真空断路器结构介绍
最新真空断路器结构介绍

真空断路器结构介绍

1

2

1.真空断路器结构简图

3

下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。来

4

5

源:http://

6

7

1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴

8

图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面)

9

来源:www.tede

10

11

2.触头压力弹簧

3.弹簧座

4.接触行程调整螺栓

5.拐臂

6.导向板

7.螺钉12

8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.

13

绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴

图二、ZN28A-12型真空断路器外型图(侧面)

14

15

2.真空断路器结构的基本要求

16

1)机械性能稳定,例如合闸弹跳时间,希望在寿命全程中保持同一状态,不

要初期无弹跳,后期则弹跳。来源:http://

17

18

2)足够的机械强度,使断路器本身具有足够的动稳定度。

19

3)高压区和低压区的分隔,最好是前后布置,有助于保证运行中人员的人身

安全。

20

21

4)操动机构的检查、调整、维修要有足够空间。方便。

22

5)配用机构的可选择性,有的型号可配CD和CT两种机构,有的只能配用一23

种。

24

6)结构简单、工作可靠、价格低廉。来源:输配电设备网

25

7)易于实现防误联锁。

26

所有真空断路器,不论是何种结构,断路器本体中均装设有分闸拉力弹27

簧。合闸过程中操动机构既要提供驱动开关运动的功,又要同时将分闸弹簧贮28

能。当需要分闸时,操动机构只需完成脱扣解锁任务,由分闸弹簧释能完成分29

闸运动。

3.功能部件

30

31

真空断路器按其结构的功能可分为六个部分:

32

1)支架:安装各功能组件的架体。

33

2)真空灭弧室:实现电路的关合与开断功能的熄弧元件。

34

3)导电回路:与灭弧室的动端及静端连接构成电流通道。

35

4)传动机构:把操动机构的运动传输至灭弧室,实现灭弧室的合、分闸操作。

5)绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。

36

37

6)操动机构:断路器合、分间的动力驱动装置

38

4.结构型式

真空断路器的类型,可从不同角度来划分,一般情况下主要从以下两个

39

40

方面划分

41

1)按使用场所划分--可分为户内式和户外式(见图三、图四),分别用ZN和ZW

42

43

来表示。

44

2)按断路器主体与操动机构的相关位置划分--可分为整体式和分体式。整体

45

式真空断路器操动机构与开关本体安装在同一骨架上,体积小、重量轻、安装

46

调整方便、机械性能稳定。分体式真空断路器操动机构与开关本体分别装于开

47

关柜的不同位置上(图一、二为分体式ZN28),断路器的各项机械特性参数必

须安装在开关柜上调整试验才有实际意义,这种安装方式主要受我国少油断路48

49

器的安装方式的社响,比较适合于少油开关柜的无油化改造,优点是巡视和检

50

修方便,缺点是安装调整稍麻烦,机械特性的稳定性和可靠性稍逊。

51

52

1.3.8.9.11.18 螺钉

2.下支座 4.插头 5.支撑杆 6.灭弧室 7.垫片 10.导

53

电夹 12.导电杆 13.15.槽销 14.16.档卡 17.绝缘拉杆 19.转轴 20.操动机构

54

21.油缓冲器 22.转轴23.争闸弹簧 24.CS手动机构

图三、ZN39-40.5C系列高压真空断路器外型结构图(户内用) 来源:输配电设

55

56

备网

57

58

1.上进线端子

2.灭弧室瓷瓶

3.下出线端子

4.绝缘拉杆

5.CT?机构

6.支柱59

瓷瓶 7.吊环螺钉 8.手孔盖板 9.支架

60

图四、ZW7-40.5/T2000-31.5型高压真空断路器外型结构图(户外用) 61

5.真空断路器的操动机构

62

操动机构是真空断路器的驱动装置,主要有电磁操动机构与弹簧操动机63

构。

64

5.1真空断路器对操动机构的要求

65

(1)机构的输出特性尽量与真空断路器的反力特性相匹配。

66

(2)要有足够的合闸输出功;保证真空断路器具有关合短路故障电流的能力。

(3)合闸后,即使在事故状态下也能稳定地保持合闸(即令开关具有动稳定

67

68

性)。

(4)要保证在85%~110%合;同操作电压下能正常合闸;在65%~120%分闸

69

70

电压下能正常分闸,而在30%额定操作电压下不得分闸。

71

(5)可以电动或手动操作。来源:https://www.wendangku.net/doc/7115375694.html,

(6)电磁机构应具有自由脱扣的功能。

72

73

5.2真空断路器合闸的反力特性

74

反力特性是指合闸过程中,从断路器的驱动瑞看进去,需要克服的各种

阻力(包括弹簧的反作用力、摩擦力。电动力和惯性力等)与行程的关系曲线。

75

76

反力特性告诉我们,操动机构为断路器提供的合闸功,必须大于用于克

77

服各种阻力所做的功,断路器方能完成合闸动作。

78

5.3真空断路器的电磁操动机构

79

由于电磁操动机构螺管电磁铁的出力特性容易满足真空断路器合闸反力

80

特性的要求,所以在真空断路器的发展初期主要是配用电磁操动机构。此外电

81

磁机构具有构造简单、使用简便、造价低廉等优点,是目前配电系统各类断路

82

器的主要配用机构,运行部门不但十分熟悉而且积累了很多使用维护的宝贵经

83

验。常用的电磁操动机构有CD10、CD17、CD19型(可参阅我公司网站上的机构

84

分页)等。

85

CD10型电磁操动机构原是配用SN10-10型少油断路器的操动机构,为族

86

传式输出。真空断路器发展初期因无专用操动机构而被采用。现仍有配CD10型

87

操动机构的真空断路器在生产。目前少油开关拒的无油化改造,也可采用CD10

88

型操动机构。来源:tede

89

CD17电磁机构是专门为真空断路器设计的操动机构,为直推式输出。它

有CD17-Ⅰ、CD17-Ⅱ、CD17-Ⅲ型,分别配用分断能力为20、31.5、40kA真90

91

空断路器。其体积、重量都比CD10型机构小得多,合。分闸操作电流也仅是CD10

型机构的2/3,安装占用空间小。

92

93

5.4真空断路器的弹簧操动机构

94

弹簧操动机构可交、直流操作,操作电流很小,一般仅为1.5~3A,即便

95

采用直流操作时所需的直流蓄电装置容量也小。它可手动储能合闸、分闸,并

96

且具有过流脱扣功能。在一般的终端配电室可以取消直流蓄电装置而节省投资。

97

国外一般中压等级的断路器大多配用弹簧操动机构。

国内初期真空断路器的弹簧操动机构常用CT7、CT8,由于这些产品投入

98

99

运行以来,故障较多,维修不便,体积较大,因而不够理想。对于使用于频繁100

操作的真空断路器来说,不但要求弹簧操动机构寿命高,而且工作要十分可靠。101

我国目前多采用两种新型的弹簧机构,一种是CT17型,另一种是CT19型。前102

者为直推式输出,后者为转动式输出。这二种产品都小巧玲珑,体积。重量比103

电磁机构都小得多,如CT17机构的重量仅为CD17型机构的2/3。从多家工厂进行产品型式试验看来,产品在安装时几乎不用调整,运行可靠,机械寿命长,104

105

特别是CT19,在多次研究性试验中都达到2~3万次,被认为是具有90年代先106

进水平的产品,是真空断路器的理想配用操动机构。

107

弹簧机构的结构比较复杂,零件的加工精度河装配要求高,所以价格较108

贵,增加了真空断路器的成本与售价。但对整个配电站来说,可以节省直流蓄109

电装置的投资,且对电压稳定性要求不高,提高了运行的安全性,减少了维护

工作量。来源:http https://www.wendangku.net/doc/7115375694.html,

110

111

6.真空断路器的绝缘件

112

真空断路器的绝缘件性能对运行可靠十分重要。真空断路器的绝缘设计,如爬电比距、对地距离等都要符合电力部门的"全工况"要求。真空断路器的绝113

114

缘件在分、合闸操作中要承受较大的机械冲击,瓷质的绝缘件虽然绝缘性能好,115

但不耐受机械冲击,环氧树脂浇注件防潮能力差,且价格也资,都不是真空断116

路器的理想绝缘材料。近几年来,经过技术引进并国产化,生产了不饱和聚脂117

玻璃纤维塑料(SMC)模压制品。这种产品具有增水性、耐电弧、不燃烧、绝缘118

性能和机械强度俱佳的优点,价格与环氧树脂浇注相仿。所以现在生产的真空119

断路器大都使用SMC绝缘件。我厂生产的ZN27型真空断路器从投产开始就采用120

了这种绝缘件,已运行多年,用户对这种绝缘件都很满意。

121

7.真空断路器的传动与合、分闸操作

真空断路器的传动链一般由机构传动连杆、拐臂、主轴、绝缘推杆、三122

123

角拐臂和触头弹簧装置等构成。设计时应尽量简化传动环节以提高传动的效率。

来源:www.tede

124

125

真空断路器的合、分闸操作过程:

126

以我公司生产的配用电磁机构的ZN39型真空断路器为例(见图三)。

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理 目前,国内高压开关柜市场上最常用的负荷开关是真空负荷开关和SF6负荷开关。今天,山西开关柜厂家锦泰恒着重介绍一下真空负荷开关的结构和工作原理。 真空负荷开关是利用真空灭弧室作为灭弧装置的负荷开关,开断电流大,适宜于开关柜中频繁操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简单、管径小。真空灭弧室固定在隔离刀上,真空断口与隔离断口串联。熄弧由真空灭弧室完成,主绝缘由隔离断口承担。关合时,隔离刀关合真空灭弧室快速关合;开断时,真空灭弧室先分断后隔离刀打开,通过换向装置,隔离刀继续运动至接地位置。灭弧断口与隔离断口的配合有两种结构,即联动和联锁。 1.联动式结构的负荷开关。ZFN-□-RD(□表示各种电压等级)型真空负荷开关采用联动式结构,将开断时的灭弧与绝缘功能分开,隔离刀承担绝缘功能。如图1所示,由一个操作手柄,通过特殊设计的

传动系统同时操作真空灭弧室和串联的外隔离刀,以保证这两个端口按正常程序动作。为了减小负荷开关的高度,真空灭弧室2固定在了隔离刀1上。主轴4可操作隔离操作轴3和真空灭弧室操作轴5。合闸时,轴3带动隔离刀先合,真空灭弧室在过中弹簧的作用下后合;分闸时,真空灭弧室在过中弹簧的作用下快速分闸后,隔离刀接着分开。 2.联锁式结构的负荷开关。FZN21-12D系列户内式真空负荷开关采用联锁式结构,将真空灭弧室与隔离刀两功能单元通过机械连锁保证两元件按正常程序动作。其结构如图2所示,主要由隔离开关1、真空灭弧室2、接地开关4组成。其中,真空灭弧室由弹簧机构3操动。真空灭弧室既能关合、开断各种电流,又能承受绝缘实验电压。隔离开关只在真空开关检修时打开。隔离开关与接地开关用一个操作手柄联动操作,以保证两者之间的操动机构,整台真空负荷开关具有两个操作手柄,既可以电动,也可手动。弹簧机构采用了电动弹簧过

真空断路器结构介绍(图)

真空断路器结构介绍 1.真空断路器结构的基本要求 1)机械性能稳定,例如合闸弹跳时间,希望在寿命全程中保持同一状态,不要初期无弹跳, 后期则弹跳。 2)足够的机械强度,使断路器本身具有足够的动稳定度。 3)高压区和低压区的分隔,最好是前后布置,有助于保证运行中人员的人身安全。 4)操动机构的检查、调整、维修要有足够空间。方便。 5)配用机构的可选择性,有的型号可配CD和CT两种机构,有的只能配用一种。 6)结构简单、工作可靠、价格低廉。 7)易于实现防误联锁。 所有真空断路器,不论是何种结构,断路器本体中均装设有分闸拉力弹簧。合闸过程中操动机构既要提供驱动开关运动的功,又要同时将分闸弹簧贮能。当需要分闸时,操动机构只需完成脱扣解锁任务,由分闸弹簧释能完成分闸运动。 2.功能部件 真空断路器按其结构的功能可分为六个部分: 1)支架:安装各功能组件的架体。 2)真空灭弧室:实现电路的关合与开断功能的熄弧元件。 3)导电回路:与灭弧室的动端及静端连接构成电流通道。 4)传动机构:把操动机构的运动传输至灭弧室,实现灭弧室的合、分闸操作。 5)绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。 6)操动机构:断路器合、分间的动力驱动装置 3.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。

1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴 图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面)

2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴 图二、ZN28A-12型真空断路器外型图(侧面) 4.结构型式 真空断路器的类型,可从不同角度来划分,一般情况下主要从以下两个方面划分: 1)按使用场所划分--可分为户内式和户外式(见图三、图四),分别用ZN和ZW来表示。 2)按断路器主体与操动机构的相关位置划分--可分为整体式和分体式。整体式真空断路器操动机构与开关本体安装在同一骨架上,体积小、重量轻、安装调整方便、机械性能稳定。分体式真空断路器操动机构与开关本体分别装于开关柜的不同位置上(图一、二为分体式ZN28),断路器的各项机械特性参数必须安装在开关柜上调整试验才有实际意义,这种安装方式主要受我国少油断路器的安装方式的社响,比较适合于少油开关柜的无油化改造,优点是巡视和检修方便,缺点是安装调整稍麻烦,机械特性的稳定性和可靠性稍逊。

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

真空灭弧室的基本结构及工作原理

一、真空灭弧室基本结构 组成真空灭弧室的主要结构件为绝缘外壳、动静盖板、触头、波纹管、屏蔽罩、动静导电杆、导向套等,分别根据相应的功用选用不同的材料,采用真空钎焊工艺将相应的零部件封接成密闭的真空腔室,借助真空优良的绝缘性能与熄弧性能,在切断电源后能迅速熄弧并抑制电流, 1、结构简图 1—静端盖板2—主屏蔽罩3—动静触头4—波纹管 5—动端盖板6—静导电杆7—绝缘外壳8—动导电杆 2、各个主要零部件的作用 1)绝缘外壳 一般选用Al2O3陶瓷管壳。Al2O3陶瓷材料具有优异电绝缘性能、较高的机械强度、高温下不易分解与蒸发等一系列优点,即能保证真空灭弧室在生产及运行过程中的气密性又不易损坏。 2)波纹管

波纹管是真空灭弧室中不可缺少的重要元件。是唯一可动的外壳部分,因此它的作用也称为“动密封”。既能保证灭弧室的密封,又能借助于它来实现触头的相对运动,波纹管的允许伸缩量决定了所能获得的最大触头开距。 波纹管的材料壁厚仅为0.10——0.16mm,开关在每次合分动作时都会使波纹管的波状薄壁产生一次较大幅度的机械变形。由于剧裂而频繁的机械变形很容易使波纹管因疲劳而损坏,最终导致灭弧室漏气而报废。某种程度上,波纹管的疲劳寿命也就决定了真空灭弧室的机械寿命,所以说,整个寿命期间,一定严禁扭伤或划伤波纹管。 波纹管的疲劳寿命还和工作条件的受热温度有关,真空灭弧室在分断大的短路电流后,导电杆的余热传递到波纹管上,使波纹管的温度升高,当温升达到一定程度时,这也会影响波纹管的疲劳强度。 3)触头 真空灭弧室是真空开关的心脏,而触头则是真空灭弧室的心脏,因此触头材料和触头结构等对真空灭弧室的性能影响极大。 ①触头材料主要从开断能力、耐受电压能力、抗电腐蚀性、抗熔焊能力、截流 值、含气量等方面来选择。目前断路器用真空灭弧室的触头材料大都采用铜铬合金,铜与铬各占50%。 ②触头结构对灭孤室的开断能力有很大影响。采用不同结构触头产生的灭弧效 果有所不同的,早期采用简单的圆柱形触头,结构虽简单,但开断能力不能满足断路器的要求,仅能开断10kA以下电流,目前仅有真空负荷开关、高压真空接触器等用真空灭弧室才采用。目前采用较多的有螺旋糟型结构触头、带斜槽杯状结构触头和杯状纵磁结构触头三种,其中以采用杯状纵磁结构触头为主。 4)主屏蔽罩 主屏蔽罩也称为中间屏蔽罩或冷凝屏蔽罩。设置在触头周围,应该正对着触头拉开后的燃弧区。其主要作用是可以阻挡电弧生成物四周喷溅的作用,有助于电弧熄灭后残余等离子体的衰减,防止绝缘外壳受污染。因而主屏蔽罩对真空灭弧室的弧后介质强度恢复速度和开断能力的提高起到很大作用。 5)动静导电杆

kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………型户内高压真空断路器……………………………………… ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… ZN12-12 户内高压真空断路器

一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ四、产品外形及安装尺寸

A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为

断路器及图示介绍

断路器及图示介绍

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器

(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关

高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。 特点

ZW32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 断路器主要技术参数

断路器装配调整参数 CTB弹簧操动机构主要技术参数

带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

户内真空高压真空断路器结构及原理

ZN65-12户内高压真空断路器 一. 概述  断路器作为配电线路中的一个重要元件,承担着线路电力的接通、切断、故障保护等功能。真空断路器以其绝缘强度高,熄弧能力强,没有火灾和爆炸危险等诸多优点而受到电力部门的完全认可,在7.2kV~12kV范围内,真空断路器以占绝对优势,并在很短的时间内会完全取代油(或少油)断路器。 九十年代以来,国外著名的公司纷纷推出新一代12kV真空断路器,如德国SIEMENS公司推出的3AH1~3AH5系列真空断路器,ABB公司推出的VD4型真空断路器,日本三菱公司推出的VK型真空断路器等等。它们显著的特点是:可靠性大为提高,尺寸小巧,外观精美,适合目前电力行业的发展要求。  随着我国电力事业的大力发展,市场迫切需要在性能、可靠性、外观上接近但价格明显低于国外同类产品的真空断路器。根据这一趋势,我厂根据我国电力行业的要求和国际上真空断路器技术发展的最新发展趋势自行研制开发的ZN65A-12型新一代系列户内交流真空断路器,并通过甘肃省经济贸易委员会组织的专家鉴定。本断路器可以使用在交流50Hz (60Hz ),12kV 及以下的电力系统中。 ZN65A –12系列户内高压真空断路器符合GB1984、DL403、GB/T11022、IEC56等标准规定,并在国家高压电器质量监督检验中心和KEMA 试验站通过了严格的型式试验。  二. ZN65A-12/T630 ̄4000-20 ̄63系列交流高压真空断路器技术参数(表1)  表1  数 值 序号 名称 单位 ZN65A -12/20 ZN65A -12/25 ZN65A -12/31.5 ZN65A -12/40 ZN65A -12/63 1 额定电压 kV 12 2 额定电流 A 630 1000 1250 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1250 1600 2000 2500 3150 4000 1min 工频耐受电压 42 3 额定绝 缘 水平 冲击耐受电压 kV 75 4 额定短路开断电流 20 2 5 31.5 40 63 5 额定短路关合电流(峰值) 50 63 100(80) 130(100) 160 6 额定动稳定电流(峰值) 50 63 100(80) 130(100 160 7 额定热稳定电流(有效值) kA 20 25 31.5 40 63 8 额定短路开断电流开断次数 次 50 30 20 9 额定短路开断电流的直流分量 ≥35% ≥40% 10 额定热稳定时间 s 4

断路器及图示介绍完整版

断路器及图示介绍 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于和之间的电器,高压负荷开关常与串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内 315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。 特点

真空磁力开关使用说明书 doc

QBZ-80 QBZ-120 QBZ-200 防爆型真空磁力启动器 使 用 说 明 书 北京煤炭矿用设备厂

QBZ系列矿用隔爆型真空电磁起动器 一、适用范围 1.用途:本产品适用于井下电气设备的起、停控制和保护之用。2.适用条件 1.1海拨高度不超过2000米,环境大气压力80-110Kpa; 1.2周围介质温度为(-20℃—+40℃); 1.3周围介质湿度不大于95±3%(25℃) 1.4在具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的工矿企业中; 1.5在我足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;1.6在无剧烈震动及强热源地区; 1.7在具有防水和防雨雪侵袭的地方; 1.8安装位置与垂面的倾斜度不超过15度; 1.9电源为交流50HZ、额定电压为660V(380V)系统中;3.型号及意义 一个一图没打 3.1防暴标志:ExdI

3.2防暴型式:矿用隔爆型 3.3外形尺寸:QBZ—80 380×460×620(mm) QBZ—120 480×470×620(mm) QBZ—200 580×460×620(mm) 3.4重量:QBZ—80 70kg QBZ—120 79kg QBZ—200 102kg 3.5执行标准MT111-1998 Q/MKS1.3-2005 二、技术特征 1.型号规格 表1 注:用于380V供电系统时,应将控制变压器一次侧660V接线端子改接到380V端上。 2.保护功能 2.1过载保护; 2.2短路保护; 2.3断相保护

2.4主电路漏电闭锁保护; 2.5过电压保护; 3.控制变压器参数 3.1额定容量:120V 3.2电压比:660V(380V)/36V。 三、结构概述 起动器由隔焊外壳和真空体两部分组成,真空本体装于隔爆外壳中。1.起动器外壳为圆柱形,前盖为转动式开启结构,壳身上部为接线箱,用以引进电源电缆和引出电动机电缆。在外壳右侧有换向隔离开关的转换手柄和停止按纽;换向隔离开关的转换手柄、停止按纽和前盖三者之间有机械联锁,只有按下停止按纽后才能扳转离开关转换手柄;在手柚处于“分”的位置时,才能打开前盖。 2.真空本体是带有滑道的框架式结构,前面关有真空接触器、电机综合保护器、阻容过电压保护组件,后面装有转向隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽。 3.QBZ—200型真空本体所有元件都装于底板上,其正面装有真空接触器、电机综合保护器、阻容过电压保护组件,远近程控制端子,后面装有隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽。 四、工作原理 1.接通换向隔离开关QS,则控制变压器TC有36V交流输出。电机

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1.1 使用条件 ¨周围空气温度:-30℃~+60℃; ¨海拔高度:不超过3000米; ¨风速不超过34m/s; ¨来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ¨污秽等级:Ⅳ级; ¨储存温度-40℃~+85℃。 一、产品概述 主要用途 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ 的户外配电设备。主要用于配电网断开、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制作用,更是用于农村电网及频繁操作的场所。特别适用于城网、农网改造的需要。

常用灭弧器的工作原理

①少油断路器 少油断路器以变压器油作为灭弧介质及动、静触头之间的绝缘。而用空气、陶瓷或有机绝缘材料作为相与相之间或相与地之间的绝缘。因此,少油断路器油量少、体积小、耗用钢材,价格便宜。目前在我国10~220KV电力系统中得到广泛应用。 其灭弧原理是少油断路器在油中开断电流时,触头间将产生电弧。高温电弧使油急速蒸发和分解。于是电弧便在油蒸汽和油分解的气体气泡中燃烧。油分解的气体中氢气约占70% ~ 80%,而且氢气的热导率非常高,并有很强的扩散作用。氢气和其他冷热气体对弧道产生强烈的冷却和去游离作用,特别是当电流经过零值瞬间,这种作用更加强烈,有利于熄灭电弧。断路器通常采用绝缘材料制成灭弧室,电弧在灭弧室中燃烧,利用灭弧室内升高的压力(可达几十兆帕)使油一方面流动,一方面与电弧接触,则灭弧效果更好。 ②六氟化硫断路器 六氟化硫断路器采用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质,SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧能力,因此在断路器中的应用得到迅速发展。SF6断路器的类型按灭弧方式分,有单压式和双压式;按触头工作方式可分为定开距式和变开距式;按总体结构分,有落地罐式和瓷瓶支柱式。 灭弧原理: 单压式SF6断路器只有一种压力较低的压力系统,既只有0.3~0.6MPa 压力(表压)的SF6气体作为断路器的内绝缘。在断路器开断的过程中,

由动触头带动压力活塞或压气罩,利用压缩气流吹熄电弧。分闸完毕,压气作用停止,分离的动静触头处在低压的SF6气体中 双压式SF6断路器内部有高压区和低压区,低压区0.3~0.5Mpa的SF6气体作为断路器的主绝缘。在分闸过程中,排气阀开启,利用高压区约1.5MPa的气体吹熄电弧。分闸完毕,动、静触头处于低压气体中或高压气体中。高压区喷向低压区的气体,再经气体循环系统和压缩机抽回高压区。 目前我国生产的SF6断路器采用单压式;并且触头多采用变开距结构 ③真空断路器 真空断路器是利用真空(真空度为10-4mm汞柱以下)具有良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器。真空断路器具有体积小、重量轻、噪音小、易安装、维护方便等优点。尤其适用于频繁操作的电路中。 真空灭弧室中电弧的点燃是由于真空断路器刚分瞬间,触头表面蒸发金属蒸汽,并被游离而形成电弧造成的。真空灭弧室中电弧弧柱压差很大,质量密度差也很大,因而弧柱的金属蒸汽(带电质点)将迅速向触头外扩散,加剧了去游离作用,加上电弧弧柱被拉长、拉细,从而得到更好的冷却,电弧迅速熄灭,介质绝缘强度很快得到恢复,从而阻止电弧在交流电流自然过零后重燃。(责任编辑:admin)

高压开关柜型号介绍

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型 号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一 .型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜)用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ, 3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电 流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 XGN系列 用途

XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。 本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫 (SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于 3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配 电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构 简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构; 真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 HXGN系列: HXGN—10型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、 小区住宅、高层建筑等场所的配电系统,环网供电或双电源幅射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中。 JYN系列: 用途 1.JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备系三相交流50Hz单母线系统的户内成套装置,作为接受和分配40.5kV的网络电能之用。本开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地送电和防止误入带电间隔(简称“五防”)的功能。

格邦ZNT-12 630Y 永磁真空开关使用说明书

由山东格邦电气有限公司研发制造的电容器专用投切开关,广泛应用于各类用电环境下的10KV无功自动补偿装置,在无功自动补偿装置中作为对电容器投切的执行元件已有近20年的运行记录。产品成熟,优势突出,在执行元件中表现比较出众。是我公司的一款专利产品,并经过国家级检测中心检测通过。下面是此款产品的参数及使用说明。 一、概述 ZNT-12/630Y型电容器投切专用永磁真空开关,主要用于变电站10kV(6kV)系统无功自动补偿和滤波装置中开断和闭合容性负载并且需要频繁动作的场所。整体采用模块式结构,体积小便于柜内安装。 二、使用环境条件 1、环境温度 最高温度:+40℃;最低温度:-15℃; 2、环境湿度: 日平均相对湿度:≤95%;月平均相对湿度:≤90%; 日平均蒸气压:≤2.2×10-3MPa;月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa; 3、海拔高度:不超过2000m; 4、地震烈度:不超过8 度; 5、使用场所无滴水、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无剧烈震动。 三、产品型号 ZNT-12/ Y Y:永磁操作机构 额定电流(A) 额定电压(kV) Z:真空 N:户内 T:设计序号 四、技术参数 1.电容器投切专用永磁真空开关技术参数表1

2.机械特性参数表2 电容器投切专用永磁真空开关操作电源技术参数表3

D 4、操作机构分合闸控制电流特性曲线(电压DC220V ) 五、产品结构及其功能特点 1、产品结构 电容器投切专用永磁真空开关,如图1所示由半开绝缘件1、真空灭弧室2、操作绝缘子3、机构框架4、传动总成5、永 磁操作机构 6等组成。 分、合闸电流(A ) 时间(ms) 015 30 255075 1、半开绝缘件 2、真空灭弧室 3、操作绝缘子 4、机构框架 5、传动总成 6、永磁操作机构

真空灭弧室结构及原理

真空灭弧室结构及原理 ◆ 电弧 ◆ 真空和真空度 ◆ 真空电弧 ◆ 交流真空电弧 ◆ 真空击穿 ◆ 灭弧原理 ◆ 真空灭弧室的寿命 1、电弧 电弧或弧光放电是气体放电的一种形式。气体放电在性质上和外观上是各种各样的。在正常状态下,气体有良好的电气绝缘性能。但当在气体间隙的两端加上足够大的电场时,就可以引起电流通过气体。这种现象称为放电。放电现象与气体的种类和压力、电极的材料和几何形状、两极间的距离以及加在间隙两端的电压等因素有关。例如在正常状态下,给气体间隙两端的电极加压到一定程度时,普通空气中电子在电场作用下高速运动,与气体分子碰撞后产生较多的电子和离子,新生的电子和离子又同中性原子碰撞,产生更多的电子和离子,这时,气体开始发光,两电极变为炽热,电流迅速增大。这种性质上的转变称为气体间隙的击穿,其所需的电压称为击穿电压。这时,由于电场的支持,放电并不停止,故称为自持放电。电弧则是气体自持放电的一种形式。电弧具有电流密度大和阴极电位降低的特点。 2、真空和真空度 低于1个大气压的气体状态,都称为真空。描述真空程度的量叫真空度,用该气体的压力大小来表示。 l大气压= 760×133.332Pa=1.013×105Pa(帕斯卡)或0.1013MPa 真空技术中将广阔的真空度范围划分为粗、低、高、超高、极高等区域。其中高真空区域的气体压力为 10-1~10-6Pa,这一区域的后半段,即 1.33 ×10-3~1.33 ×10-6就是真空灭弧室通常采用的真空度范围。

在高真空区域中,单位体积内的气体分子数目大大减少了,气体分子之间碰撞的几率大大减少,气体分子之间的平均距离大大增加。 真空度的高低对灭孤能力有影响。实验表明:灭孤室真空度在10-3Pa 数量级时就能够可靠地灭弧。真空灭弧定制造厂在产品出厂时,提高了灭孤室的真空度,达到 10-5~ 10-6 Pa,待经过20年的使用或贮存期,或多或少产生外部渗气等现象使其真空度下降到10-3Pa范围,仍能保证它的灭孤能力。 3、真空电弧 在真空环境中,气体非常稀薄,残存气体的电离可忽略不记。一对带电触头在这种高真空环境中的分离,便会产生真空电弧。真空电弧是这样产生的:当触头行将分离前,触头上原先施加的接触压力开始减弱,动静触头间的接触电阻开始增大,由于负荷电流的作用,发热量增加。在触头刚要分离瞬间,动静触头之间仅靠几个尖峰联系着,此时负荷电流将密集收缩到这几个尖峰桥上,接触电阻急剧增大,同时电流密度又剧增,导致发热温度迅速提高,致令触头表面金属产生蒸发,同时微小的触头距离下也会形成极高的电场强度,造成强烈的场致发射,间隙击穿,继而形成真空电弧。真空电弧一旦形成,就会出现电流密度在 104A/cm2 以上的阴极斑点,使阴极表面局部区域的金属不断熔化和蒸发,以维持真空电弧。在电弧熄灭后,电极之间与电极周围的金属蒸气密度不断下降直到零,仍然恢复高真空状态。 3.1真空中电弧的形式: 真空中的电弧有两种形式,扩散形电弧和收缩形电弧。 3.1.1扩散型真空电弧: 当真空电弧电流不大时,阴极斑点将不停地运动,通常是由电极中心向边缘运动。当阴极斑点到达边缘,等离子锥便弯曲,接着阴极斑点就突然熄灭,在电极中心又会继续不断地产生新的阴极斑点。如果电流保持不变,阴极表面存在的阴极斑点数基本上维持不变。当电弧电流增大或减小时,阴极斑点也随之增加或减少。这种存在许多阴极斑点的真空电弧,随着阴极斑点的运动不断地向四周扩散,所以叫扩散型真空电弧。

最新真空断路器结构介绍

真空断路器结构介绍 1 2 1.真空断路器结构简图 3 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。来 4 5 源:http:// 6 7 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴 8 图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 9 来源:www.tede

10 11 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉12 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13. 13 绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴 图二、ZN28A-12型真空断路器外型图(侧面) 14 15 2.真空断路器结构的基本要求 16 1)机械性能稳定,例如合闸弹跳时间,希望在寿命全程中保持同一状态,不 要初期无弹跳,后期则弹跳。来源:http:// 17 18 2)足够的机械强度,使断路器本身具有足够的动稳定度。 19 3)高压区和低压区的分隔,最好是前后布置,有助于保证运行中人员的人身 安全。 20 21 4)操动机构的检查、调整、维修要有足够空间。方便。

22 5)配用机构的可选择性,有的型号可配CD和CT两种机构,有的只能配用一23 种。 24 6)结构简单、工作可靠、价格低廉。来源:输配电设备网 25 7)易于实现防误联锁。 26 所有真空断路器,不论是何种结构,断路器本体中均装设有分闸拉力弹27 簧。合闸过程中操动机构既要提供驱动开关运动的功,又要同时将分闸弹簧贮28 能。当需要分闸时,操动机构只需完成脱扣解锁任务,由分闸弹簧释能完成分29 闸运动。 3.功能部件 30 31 真空断路器按其结构的功能可分为六个部分: 32 1)支架:安装各功能组件的架体。 33 2)真空灭弧室:实现电路的关合与开断功能的熄弧元件。 34 3)导电回路:与灭弧室的动端及静端连接构成电流通道。 35 4)传动机构:把操动机构的运动传输至灭弧室,实现灭弧室的合、分闸操作。 5)绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。 36 37 6)操动机构:断路器合、分间的动力驱动装置 38 4.结构型式 真空断路器的类型,可从不同角度来划分,一般情况下主要从以下两个 39 40 方面划分 41 : 1)按使用场所划分--可分为户内式和户外式(见图三、图四),分别用ZN和ZW 42 43 来表示。

ZN28真空断路器参数

ZN28-12型户内高压真空断路器 1. 概述 ZN28-12系列户内高压交流真空断路器(以下简称“断路器”)是三相交流50Hz、额定电压为12kV的户内开关设备元件,断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压交流断路器》等标准的有关规定。 断路器主要装设在金属封闭式铠装柜中,可供工矿企业、发电厂及变电站等作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度:-10℃~+40℃; b) 海拔高度:不超过1000m; c) 湿度条件:日相对湿度的平均值不超过95%,月相对湿度平均值不超过90%,日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染; e) 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; f) 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 3.2 特殊使用条件 根据国家标准GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,断路器应在正

常使用条件下运行。若用户使用的工作条件与正常使用条件有差异,如:安装地点在海拔超过1000m、周围空气温度超过正常使用条件规定的限值或高湿易产生凝露的地方,应和制造厂进行协商,并取得一致意见。 3.3 工作电源 断路器配CD17电磁机构或CT19弹簧机构时,其电源参数及接线图见机构说明书。 4. 技术参数 4.1 真空断路器主要技术参数 4.2 真空断路器装配调整后机械特性参数

3ah真空断路器原理图

3ah真空断路器原理图 具有合,分负荷电流,关合,开断短路电流的功能. 浅谈10KV真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx —**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。 1. 断路器本体结构一 断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。 2. 操作机构二 此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理 真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。

相关文档
相关文档 最新文档